| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вопрос про длительную часть снеговой нагрузки, все таки 0,5 или 0,7?
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187
|
||
Просмотров: 31861
|
|
|||||
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 23
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось I_saw_UFO, 15.03.2016 в 00:01. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Offtop: Простите меня, автор предыдущего сообщения, пока писал Вы уже все выложили))) Но я покамест оставлю это здесь)))
Да, раньше СНиП содержал чёткие указания, что расчетный снег с коэффициентом 0,5 в необходимых случаях можно относить к длительным нагрузкам. Это регламентировал п. 1.7.к) СНиП 2.01.07-85*. Там же было примечание, что пониженное расчётное значение неприменимо для районов со средней температурой Января -5 и выше. В актуальном СП в пункте 5.4 о нагрузках, отнесённых к длительным, прямые указания про пониженное значение снега с конкретным коэффициентом убрали. Но внесли подпункт 5.4.з), который ссылается на пункт 4.1, намекающий на существование пониженного значения снеговой нагрузки. И только уже в описании самих снеговых нагрузок в пункте 10.11 нам говорят, что пониженное значение снеговой нагрузки получать надо при помощи коэффициента 0,7 с той же оговоркой про -5 градусов что и в СНиП. Только речь на этот раз ведут про нормативные значения нагрузки... Как-то так. Видел проект изменений к СП 20, там багу пофиксили, вернули формулировку из СНиП, внесли расчетный снег с коэффициентом 0,5 в список длительных нагрузок. Подождём, снова сменим аксиомы))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 23
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нормативное длительное = 0,7*Нормативное (которое S0, по формуле 10.1).
То есть для 4 района нормативное длительное = 0,7*S0 = 0,5*2,4 кПа*ce*ct*mu = 1.176*ce*ct*mu кПа. Расчетное (1ГПС) длительное = 1,4*нормативное длительное. Для 4 снегового района = 1.6464*ce*ct*mu кПа. Расчетное (2ГПС) длительное = 1*нормативное длительное. Для 4 снегового района = 1.176*ce*ct*mu кПа. Там ведь все совершенно четко сказано |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Да-да, суперчётко))) Давайте для простоты отбросим сдувание, подтаивание и мешки, посмотрим на 4-ый район.
Вот, выходит, как было в последней редакции СНиП 2.01.07-85: 1. Полное расчётное значение S = Sg = 2,4 кПа (п. 5.1 и 5.2) - совпадает 2. Длительно действующая часть расчётной Sl = 0,5*S = 1,2 кПа (п. 1.7.к) - не совпадает 3. Полное значение нормативной нагрузки So = 0,7*S = 1.68 кПа (п. 5.7) - совпадает 4. Длительно действующая часть нормативной Sol = 0,5*So = 0.84 кПа (не на что ссылаться, такое понятие в СНиП прямо не оговорено) - не совпадает А вот как оно выглядит в СП 20.13330.2011: 1. Полное расчётное значение S = Sg*0,7*1,4 = 2,352 кПа (п 10.1, 10.2 и 10.12) - совпадает 2. Длительно действующая часть расчётной Sl = 0,7*S = 1,646 кПа (не на что ссылаться, такое понятие в СП прямо не оговорено) не совпадает 3. Полное значение нормативной нагрузки So = 0,7*Sg = 1.68 кПа (п. 10.1 и 10.2) - совпадает 4. Длительно действующая часть нормативной Sol = 0,7*So = 1,176 кПа (п. 4.1 и 10.11) - не совпадает Попарно глядя на пункты 2 первого текста и 4 второго, делаю вывод, что "Длительно действующая часть расчётной" по СНиП стала "Длительно действующей часть нормативной" по СП. Если я ошибся, то хочу понять где? Последний раз редактировалось Shakaluka, 15.03.2016 в 11:05. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
10.11: ПОНИЖЕННОЕ НОРМАТИВНОЕ определяется умножением НОРМАТИВНОГО на 0,7 4.2: Расчетное значение определять как произведение нормативного на коэффициент надежности по нагрузке 10.12: Коэффициент надежности принимать равным 1.4. Что тут можно прочитать иначе?? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Да, не совпадает. Да, стало в 1.4 раза выше. Но толкование более чем прямое и четкое. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
Смущает только слово "ПОНИЖЕННОЕ"... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я бы написал так: "для районов с температурой ..., 70% нормативной снеговой нагрузки принимать как длительную".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
70% длительна + 30% кратковременная. Независимо от ГПС.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
А вот ещё для разнообразия можно привести данные из "Проекта пересмотра СП 20.13330.2011":
1. Полное расчётное значение S = Sg*1,4 = 2,52 кПа (п. 10.1, 10.2 и 10.12) - почти как в СНиП 2. Длительно действующая часть расчётной Sl = 0,5*S = 1,26 кПа (п. 10.11) - почти как в СНиП 3. Полное значение нормативной нагрузки So = Sg = 1,8 кПа (п. 10.1 и 10.2) - почти как в СНиП 4. Длительно действующая часть нормативной Sol = 0,5*So = 0,9 кПа (п. 10.11) - почти как в СНиП Выходит в текущем СП необоснованное завышение. А небольшой прирост всех значений в этом пересмотре, видимо, связан с переходом на 50-ти летнюю повторяемость? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
да нет, почему же не выпустят. Я хотел сказать, что сидеть и сравнивать самому в чем отличия без пунктов с указанными изменениями, не сильно интересная задача. Стояли бы, даже в проекте, напротив измененных пунктов соответствующие обозначения, можно было бы и почитать.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385
|
Не хочу плодить еще одну тему. Спрошу здесь.
Считаю прогибы МК. Прогиб определяю от постоянных и длительных нагрузок- тбл. Д1.п.2а. Есть желание воспользоваться пунктом 10.11 и понизить снеговую. Но у меня температура в январе выше, чем -5 С. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385
|
Мнения разделились.
![]() Склоняюсь к этому, т.к. больше-не меньше: А хочется вот этого: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Но если вчитаться в п. Д.1.5, то кроме п. 2а табл. Д1 необходимо также проверить Д.1.6, Д.1.8, а там уже учитывать в том числе и кратковременную.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 110
|
С изменением № 3 в СП 20.13330.2016 изменилась формулировка п. 10.11: "Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2018) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации". Кто-нибудь может подсказать, где теперь искать коэффициент длительности?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Пока, судя по всему, искать в первоначальной редакции. Позднее, наверное, появится в соответствующих СП
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
В соответствующем СП. Для ж/б в СП 63 в разделе трещин.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Offtop: Чую теперь нормотворцы разных СНиПов СП наделают каждый своих коэффициентов, будем заново запоминать.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 110
|
Увидел, спасибо.
Не нашёл. Можете ткнуть в конкретный пункт? В СП 22 тоже ничего не нашёл про длительную часть. "Наши корреспонденты следят за развитием событий"... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Это как в старом анекдоте: "Почему мяса не хватает? Мы идём к комунизму семимильными шагами и коровы за нами не поспевают".
Ждём очередного "актуализма".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Цитата:
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5 °С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2020) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации, но не ниже 0,5 от ее полного нормативного значения. При этом коэффициенты се и сt, принимают равными единице. Для районов со средней температурой января выше минус 5 °С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывают. Примечание - Положения настоящего пункта распространяются на все случаи применения пониженных нормативных значений снеговой нагрузки, в том числе приведенных в таблице Д.1 приложения Д, таблице Л.1 приложения Л. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
С этими длительными частями мозг совсем запудрили. Есть снеговая нагрузка и есть коэффициент 1,4 для расчётных нагрузок, а сама нагрузка - кратковременная. Всё! Доля длительности в Лире просто ставите 1 то есть берём полную нагрузку и нечего тут заморачиваться. Почему? А потому что пониженные значения нужны когда здание высокое и невозможно чтобы все перекрытия и крыша одновременно были загружены на максимум, но это справедливо для расчёта колонн, и то если много арматуры получается, а для плит перекрытия всё равно нужна полная нагрузка.
Но говорить в полезных и снеговых нагрузках про какую-то длительность это как-то странно, потому что согласно тому же СП длительные нагрузки это те которые максимум несколько раз могут изменяться в течение всего срока жизни здания! А снег лежит максимум одну зиму. Это нагрузка кратковременная, и нечего тут выдумывать какие-то длительности, а если нужна пониженная нагрузка то использовать по назначению, а не просто так чтобы коэффициентик в Лире поставить.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Правда в нормах написана. И Их надо читать. Хорошо бы почитать и старые, чтобы знать предысторию.
СП 20.13330.2016 10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2020) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации, но не ниже 0,5 от ее полного нормативного значения. Долее вам надо понимать, а когда и где пониженную нагрузку применить. 5.4 К длительным нагрузкам следует относить: и) кратковременные нагрузки с пониженным нормативным значением. и далее читаем раздел 4 Общие положения и 6 Сочетания нагрузок. Сочетание где снеговая нагрузка полная(кратковременная) применяется для расчета кратковременной ширины раскрытия трещин в жб элементах, а пониженная(длительная) - для расчета длительной ширины раскрытия трещин в жб элементах. Например...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Уже нет. В последней редакции ноль-пять отсутствует. Остался только совет поискать нагрузки в каких-нибудь других документах, а не в СП по нагрузкам, он же все-таки не для того нужен, чтоб по нему какие-то нагрузки определеять. И по другим типам нагрузок та же история - в изменениях все , кроме полезных советов, повычеркивали. Видимо, в течение следующих 10-15 лет выброшенные доли длительности должны подобрать авторы всех других норм, и вписать к себе. А пока, видимо, доля длительности будет 1.0, за неимением конкретных указаний в других "действующих документах по стандартизации в области проектирования строительных конструкций и оснований".
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
нет данный пункт из версии с изм5 от 2023 года. Вот из изменения текст
Пункт 10.11. Изложить в новой редакции: "10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2020) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации, но не ниже 0,5 от ее полного нормативного значения. При этом коэффициенты и принимают равными единице.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Точно, смотрел 4 версию. Ну, они у меня с официальных сайтов слиты, в виде кучи макулатуры, из которой надо в уме все сводить. В любом случае при указании только нижней границы и отсутствии нормативной верхней как доказать, что длительность снега не 1?
В бетоне еще длительную прочность проверять надо. А в формулировке "не менее 0.5" при отсутствии других указаний придется всегда брать 1.0. Или брать старые нормы, которые тоже вроде "действуют в части, не противоречащей"? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
И длительное раскрытие трещин и устойчивость. Так что "1", без вариантов.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
при расчете ширины раскрытия трещин в нормaльных сечениях железобетонных элементов значения временных продолжительно действующих равномерно распределенных нzlгрузок рекомендуется принимать равным значениям, принятым в расчете вертикальных прогибов элементов, т.е. согласно таблице Щ.1 Изменения N3 СП 20.1ззз0.2016.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Интересно, какая связь между длительной прочностью бетона и прогибом? Или какая связь между длительным раскрытием трещин и прогибом?
Последний раз редактировалось time, 10.06.2024 в 00:39. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по снеговой нагрузке. | IgorSYS | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 28.01.2020 08:56 |
Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире | О'Денси | Лира / Лира-САПР | 12 | 25.04.2014 15:03 |
Расчет снеговой нагрузки | YKKA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.05.2012 17:28 |
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 18:45 |
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. | Chief Justice | SCAD | 2 | 09.07.2006 21:21 |