Расчет тонкой части плиты в монолитных фундаментах ребрами вниз и с обратными банкетками?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет тонкой части плиты в монолитных фундаментах ребрами вниз и с обратными банкетками?

Расчет тонкой части плиты в монолитных фундаментах ребрами вниз и с обратными банкетками?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2016, 16:14 #1
Расчет тонкой части плиты в монолитных фундаментах ребрами вниз и с обратными банкетками?
Deemix
 
Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74

Здравствуйте.
Расскажите кто как считает тонкую часть плиты (являющаяся полом подвального помещения) в монолитных фундаментах ребрами вниз и с обратными банкетками?
Исходя из каких рассуждений получаются толщины 150-200 мм? Подходят ли стандартные методики определения коэффициента постели (кросс, полупространство)?
Полопатил литературу не нашел ничего. Если знаете книги в которых данный вопрос раскрыт, то прошу поделиться.
Просмотров: 8080
 
Непрочитано 16.03.2016, 10:31
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Исходя из каких рассуждений получаются толщины 150-200 мм?
Как и обычной плиты.
Вложения
Тип файла: docx Doc47.docx (556.6 Кб, 118 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 12:39
#3
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как и обычной плиты.
Судя по вложению вы меня не поняли. Меня интересует расчет плиты в центре, между колоннами. Там моменты возникают от разности осадок и требуется верхняя арматура. Но вот попадаются проекты где применяют плиту 150 армированную сеткой 5Вр на данном участке. Я встречал некоторые рассуждения на эту тему на форуме в плоть до того что может и совсем не нужно эту плиту заводить в расчет.
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 12:54
#4
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


В свое время тоже проектировал такую плиту. Конкретной лит-ры не нашел. Но по другим аналогичным конструкциям сделал вывод. Вовлечение полки ребристой фундаментной плиты(ребрами вниз) зависит от шага ребер(балок), их высоты и грунта. Логика такая - чем больше шаг, меньше высота и слабее грунт тем больше на себя берет полка и наоборот.
Например для плиты с ребрами 300х800(h) с шагом 1м и засыпкой пазух пгс с уплотнением и песком средней плотности в основании полку уже не учитывал бы. и сделал бы ее максимум 100мм толщиной.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 13:17
#5
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Например для плиты с ребрами 300х800(h) с шагом 1м и засыпкой пазух пгс с уплотнением и песком средней плотности в основании полку уже не учитывал бы. и сделал бы ее максимум 100мм толщиной.
И никаким расчетом не доказывали? А если у эксперта появятся вопросы?
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 13:17
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Судя по вложению вы меня не поняли
Как же понять, коль вопрос

Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Расскажите кто как считает тонкую часть плиты
Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
может и совсем не нужно эту плиту заводить в расчет.
Посчитайте как механизму,...сломается...не нужно.
Вложения
Тип файла: docx Doc48.docx (867.6 Кб, 77 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 13:29
#7
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Логика такая - чем больше шаг, меньше высота и слабее грунт тем больше на себя берет полка и наоборот.
Я и мел ввиду случай когда ребра расположены только под колоннами. Тоже получается когда выполняют банкетки под колонной. Причем именно в банкетки кладут рабочую арматуру, которой достаточно чтобы они вынесли все расчетные нагрузки.
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 13:37
#8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Я и мел ввиду случай когда ребра расположены только под колоннами.
Тогда как обычную плиту с к.п.
Тоже самое и с банкетками.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 13:43
#9
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Посчитайте как механизму,...сломается...не нужно.
А разве можно закладывать в проект конструкции которые заведомо работают с пластическими шарнирами?
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 13:48
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Почему нет, если в условия трещин и прогибов попадаете.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 14:26
#11
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
А разве можно закладывать в проект конструкции которые заведомо работают с пластическими шарнирами?
вот как раз обсуждается http://dwg.ru/b/lis/148
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 14:42
#12
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Посчитайте как механизму,...сломается...не нужно.
пока получился такой алгоритм:
1 сначала считаем схему в статике с коэфициентами постели.
2 Полученный момент сравниваем по формуле (161) Кстати почему не по (158)?
3 Каким то образом посчитать раскрытие трещин
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 15:07
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Да ничего не сравниваем.
После

Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
1 сначала считаем схему в статике с коэфициентами постели.
находим нагрузку на тонкую плиту в виде отпора грунта. На неё и уже известную арматуру составляем механизму.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 07:56
#14
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
находим нагрузку на тонкую плиту в виде отпора грунта.
А что мешает взять момент просто со статического расчета в МКЭ? Отпор не постоянная нагрузка получается при переменном коэф. постели. Неудобно...

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На неё и уже известную арматуру составляем механизму
Что за механизма?)) Я не совсем понимаю.
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 08:18
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Если у вас плита в расчете воспринимает отпор, то конструировайте так что бы плита была способна воспринять этот отпор ( не сломаться), если вы конструктивно не можете это сделать и она треснет, то не вводите в расчет плиту, ведь в реальности она не будет работать
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 08:40
#16
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если у вас плита в расчете воспринимает отпор, то конструировайте так что бы плита была способна воспринять этот отпор ( не сломаться), если вы конструктивно не можете это сделать и она треснет, то не вводите в расчет плиту, ведь в реальности она не будет работать
А как насчет горизонтальных нагрузок от грунта приложенного к стенке подвала? Если оставлять одни банкетки то получается что стена подвала будет работать как подпорная стенка.
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 08:45
#17
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
А как насчет горизонтальных нагрузок от грунта приложенного к стенке подвала? Если оставлять одни банкетки то получается что стена подвала будет работать как подпорная стенка.
Я вам проще скажу, как рассчитано, так и должно быть законструировано. Если не можете так законструировать, то меняйте расчет. Расчетная схема и реальная схема должна соответствовать.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 09:15
#18
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Я вам проще скажу, как рассчитано, так и должно быть законструировано. Если не можете так законструировать, то меняйте расчет. Расчетная схема и реальная схема должна соответствовать.
Прочитайте мой изначальный вопрос пожалуйста.
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 09:32
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
А что мешает взять момент просто со статического расчета в МКЭ?
Ничего. Тогда и армировать нужно соответственно.
Ваше же
Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Но вот попадаются проекты где применяют плиту 150 армированную сеткой 5Вр на данном участке. Я встречал некоторые рассуждения на эту тему на форуме в плоть до того что может и совсем не нужно эту плиту заводить в расчет
подразумевает то, что уже есть армирование и нужно определить, работает ли плита вместе с банкетками или нет. Если плита сломается, то плиту не стоит включать в расчет вместе с банкетками. Если не сломается, то хотите или не хотите, она будет вместе с ними работать, даже если трещины большие, сгниет еще не скоро.


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Неудобно...
Вряд ли большую красную кнопку найдете.

Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Что за механизма?)) Я не совсем понимаю.
Во вложении.
Вложения
Тип файла: docx 62.docx (704.7 Кб, 54 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 10:16
#20
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Да, в моем сообщении нет прямого ответа, а есть только правило, которое надо использовать.
Это как закон эволюции Дарвина: «Выживает сильнейший», настолько простой и даже кажется абсурдный для закона, что многие просто не понимают область его применения. А если посмотреть специализированные программы, то удивишься насколько этот закон фундаментален.
А по теме
Вопрос
Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Исходя из каких рассуждений получаются толщины 150-200 мм?
ответ

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как и обычной плиты.
Поясню, берешь усилия из расчет и контруируешь, что бы соответствовало.
Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Подходят ли стандартные методики определения коэффициента постели (кросс, полупространство)?
Давление передается? Да, значит как на обычной, но берешь условия из расчет и контруируешь, что бы соответствовало, никаких подкладок из минплит и керамзита и тд.

Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Я встречал некоторые рассуждения на эту тему на форуме в плоть до того что может и совсем не нужно эту плиту заводить в расчет.
Если они конструируют так что она не включается в работу то и в расчет не закладывают.
Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
1 сначала считаем схему в статике с коэфициентами постели.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
находим нагрузку на тонкую плиту в виде отпора грунта. На неё и уже известную арматуру составляем
Опять, берешь армирование из расчет и контруируешь, что бы соответствовало.
Продолжать?
Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Если оставлять одни банкетки то получается что стена подвала будет работать как подпорная стенка.
Если она будет воспринимать распор, то в расчете это должно быть учтено, и соответствующим образом сконструировано, причем срок службы должен быть такой же как и всего здалия.
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если не можете так законструировать, то меняйте расчет.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 11:04
#21
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
подразумевает то, что уже есть армирование и нужно определить, работает ли плита вместе с банкетками или нет. Если плита сломается, то плиту не стоит включать в расчет вместе с банкетками. Если не сломается, то хотите или не хотите, она будет вместе с ними работать, даже если трещины большие, сгниет еще не скоро.
Я просто в пример привел что такое имеет место быть. Мне интересно как к этому подходят при проектировании. Может есть какие нибудь тонкости которые мне не известны. Или же автор проекта действительно посчитал что можно и с пластическими шарнирами конструкцию оставить. Вот и интересуюсь как да что. Сначала вообще воспринимал это как неудачную конструкцию полов. Но потом нашел книжку А.И. ПЕРИЧ Экономичные фундаменты малоэтажных зданий. Вот в ней упоминается о плитах таких толщин, но о методиках расчета умалчивается.
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 11:17
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Да метода сложна, поскольку жесткость сопряжения банкетки и тонкой плиты не такая, как при упругом расчете. Отсюда и концентрация напряжения под банкеткой не такая, как при упругом расчете. И распределение давления под плитой и банкеткой иное. Искать сложно, по сему многие плюют на это дело и если можно - то банкетка - это фундамент под стойку, а тонкая плита, просто пол. Если нет, то утолщается ф. плита.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 13:05
#23
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да метода сложна
А она есть вообще? Я так понимаю что считая по приведенной вами методике я не учту должным образом распределения давления под фундаментом.
Думать об ansys не хочется, по крайней мере не в этой организации. Здесь таких слов не знают.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Искать сложно
сложно=просто+просто....+n+.....просто))

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
по сему многие плюют на это дело и если можно - то банкетка - это фундамент под стойку, а тонкая плита, просто пол. Если нет, то утолщается ф. плита.
Пол который жестко связан с банкеткой и заливается за один раз. На чертежах в фундаментах также скорей всего этот пол присутствовать будет. И возникнет не мало вопросов у проверяющей стороны.

----- добавлено через ~32 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Да, в моем сообщении нет прямого ответа, а есть только правило, которое надо использовать.
Это как закон эволюции Дарвина: «Выживает сильнейший», настолько простой и даже кажется абсурдный для закона, что многие просто не понимают область его применения. А если посмотреть специализированные программы, то удивишься насколько этот закон фундаментален.
Ну с нетерпением жду вашего "сильнейшего" в спец программах)

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
что бы соответствовало, никаких подкладок из минплит и керамзита и тд.
А вот это из "полового" СНиПа верно?. Всегда думал что это к применительно к полам (аэродромным покрытиям, там похоже)

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если они конструируют так что она не включается в работу то и в расчет не закладывают.
А как можно сконструировать чтобы она не включалась в работу?
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 13:41
#24
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
А как можно сконструировать чтобы она не включалась в работу?
Делают шов толщиной более деформаций и не заполняют его. В работе одна конструкция никогда не прикоснется к другой.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 13:51
#25
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Делают шов толщиной более деформаций и не заполняют его. В работе одна конструкция никогда не прикоснется к другой.
А как же разность осадок? Или вы имеете ввиду в центре пролета (в середине тонкой части)? И потом наверное нужно как то учитывать наличие шва при устройстве покрытия полов?
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 14:51
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Я так понимаю что считая по приведенной вами методике я не учту должным образом распределения давления под фундаментом.
Конечно нет. Прикините, может ли плита включиться в работу.
Более приближенно - это иттерационный процесс, когда в соединеии с плиты с банкеткой вводятся крутильные пружины с определенной жесткостью.
Вложения
Тип файла: docx 63.docx (195.5 Кб, 36 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 13:32
#27
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Конечно нет. Прикините, может ли плита включиться в работу.
Я могу посчитать критическую нагрузку исходя из принятого армирования по руководству (по 158)
понесет ее фундаментная плита или нет зависит от отпора грунта под ней. Как его посчитать правильно вопрос (получается нужно знать точно жесткость пружин)

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Более приближенно - это иттерационный процесс, когда в соединеии с плиты с банкеткой вводятся крутильные пружины с определенной жесткостью.
А можно подробнее. Как назначать жесткость пружинам? Пружины - упругие связи?
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 09:57
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
(получается нужно знать точно жесткость пружин)
Точно то вряд ли. Приближенно.
Жесткость равна момент поделить на угол кривизны тонкой плиты.
Кривизну искать -гемор, она с учетом трещины.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 10:12
#29
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Точно то вряд ли. Приближенно.
Жесткость равна момент поделить на угол кривизны тонкой плиты.
Кривизну искать -гемор, она с учетом трещины.
Можно взять угол поворота в узлах соединений элемента?
Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Более приближенно - это иттерационный процесс,
Можно описать алгоритм итераций предполагаемый вами?
Я правильно полагаю, что для каждой итерации я должен снова рассчитывать жесткость пружин?
Deemix вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 10:58
#30
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Можно взять угол поворота в узлах соединений элемента?
А смысл? Получите тот же момент, жесткость без трещин. Трещина увеличивает кривизну, уменьшая крутильную жесткость. При этом больше давления идет на банкетку, меньше на плиту.

Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Я правильно полагаю, что для каждой итерации я должен снова рассчитывать жесткость пружин?
Правильно, если нет крутильного элемента с нелинейными параметрами жесткости.

Говорю - гемор это.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет тонкой части плиты в монолитных фундаментах ребрами вниз и с обратными банкетками?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44