| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Набор прочности бетоном по времени на практике
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,062
|
||
Просмотров: 28785
|
|
||||
На 200-250% ни разу не встречал.
При правильной эксплуатации(это ключевой момент) иногда процентов 30% было превышение. Но опять же постоянно сталкиваясь с процессом набора прочности бетона в современных условиях - иногда строители специально завышают класс бетона по сравнению с проектной (зимой с таким сталкивался). Так что при обследовании здания возрастом более 50 лет не понятно какой там закладывался в проекте. |
||||
![]() |
|
||||
правильная - что в данном случае значит?
ЗЫ 30% буквари обещают через 90 дней при нормальном твердении ![]()
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Если "отмотать" от расчетной прочности к нормативной, а от нормативной "отбросить" статистическую обработку, то фактическая прочность бетона очень часто будет 200% от расчетной уже после 28 суток. Но есть "неудачные" участки, где прочность будет равна расчетной; они в расчет и берутся. Что бы обследователи нашли этот участок это им должно очень повезти.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 14.04.2016 в 19:37. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Опять же - на бумаге, а мне хотелось бы практических подтверждений/опровержений
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Не всегда такое можно установить. Как правило на обследуемое здание протоколов испытания бетона нет. А класс бетона в рабочей документации не всегда соответствует фактически выполненному.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Да, наши "щедрые" заказчики заказывают обследование по минимальной программе, недоумевая потом, "ну я же принес обследование". Вот и расширяю географию опроса.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Axe-d, к сожалению объективными данными не владею. Хотя вами подсказано интересное направление для наблюдений. Можно попробовать реализовать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Правильная эксплуатация значит соблюдение тепловлажностного воздействия на конструкции, заложенного в проекте. Нагрузки тут не при чем. а 30% это не по букварю - это практика.
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Динамика набора прочности зависит от многих факторов, в основном от состава бетона, цемента, добавок, а также условий твердения. Поэтому разброс может быть колоссальный в.динамике. В гидротехнтческих сооружениях часто за 40-50 лет прочность возрастает до 2 раз и выше. А вот современные модифицированные высокопрочные бетона могут и не показыват существенного роста.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Т.е. внешние факторы для вас это только нагрузка?
Вы спрашивали про опыт. Еще раз повторю - влияние на состояние(прочность) бетона при правильной эксплуатации оказывает в значительной степени тепловлажностное воздействие. Нагрузка может оказать влияние при НЕправильной эксплуатации (слишком раннее нагружение, превышение предельных нагрузок и т.п.). |
||||
![]() |
|
||||
Конечно же не только.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 15.04.2016 в 06:50. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
- это ? Весьма лаконично.. Ни ссылки на публикации, ничего .. Вот документ обязательный - ГОСТ 27751,раздел 7 - Цитата:
Цитата:
и как это общее любопытство нормативно удовлетворить? Offtop: Похоже - только ненормативно... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Это же какая должна быть выборка, чтобы делать какие-нибудь предположения /я думаю вряд ли кто выполняет фундаментальные исследования/ при таких изменчивых физ-мех свойствах ... пользуйтесь логарифмической зависимостью ... но в разумных пределах и для бетона без добавок.
|
|||
![]() |
|
||||
Нашел - это взято у Байкова.
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
С другой наоборот снижение за счет микротрещин, химической коррозии бетона и прочего. В среднем то на то и выходит. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
ГОСТ привел понятно же для чего - мы обязаны учесть рост прочности ! ну может и по логарифмической зависимости,ссылаясь на Баженова.Или на Байкова. И принять в расчетах ! А вот микротрещины или хим .коррозию - это боюсь никто не спрогнозирует для нормальных условий. И что в итоге? Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
На мой взгляд происходит. Насчет втрое не знаю, а что вдвое - это точно. Приходилось бетон собственного приготовления\я с другим просто не работаю\ отбойником курочить.
Скол идет совершенно плоский по щебню и по раствору. А щебень, как минимум, 500, тот что у нас. А бетон месился из расчета 150-200. Об край осколков порезаться можно... Так что все верно, особенно для ШПЦ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 19
|
Позвольте внести и свою скромную лепту в обсуждение.
Кинетика набора прочности бетона зависит от многих факторов, но за счет чего идет сам набор прочности? За счет реакции гидратации цемента. В цементе (до начала гидратации) условно присутствуют 4 минерала: аллит, беллит, трехкальциевый аллюминат и четырехкальциевый аллюмоферрит. Самый реакционноспособный минерал - аллит (3CaO*SiO2) он дает раннюю прочность, но он и самый слабый. Наиболее прочные минералы получаются в результате гидратации беллита (2CaO*SiO2). Беллит и по прошествию 60 лет не весь гидратируется. Так что теоретически набор прочности продолжается дольше. Теперь к самому бетону. Прочность бетона на прямую зависит от степени гидратации цемента. Так вот, у бетонов низких классов степень гидратации цемента в 28 суток составляет 80...90%. В высокопрочных бетонах эта величина иная - 40...50% (это обусловлено более низким соотношением воды и цемента В/Ц). Практика. Испытывал высокопрочные бетоны классов В60...В90 в проектном и более позднем возрасте. Прирост прочности через 3 года - 30...50% по сравнению с проектной. В бетонах класса В15...В30 такого отмечено не было. Это только малая часть по данной теме. Написано по этой теме очень много. Всем удачи.) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Ну да, ну да... Вы сами то бетон в глаза видели? Он серый такой и холодный... Вот как раз в низкомарочных бетонах и происходит наибольший набор с возрастом. Причем я ПОСТОЯННО сталкиваюсь с этим. А уж про бетоны 20-летнего возраста и говорить не надо - с ними невозможно общаться. Особенно, если бетон жил во влажных условиях.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 19
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо за то что поправили! Абсолютно с вами согласен, причем с точки зрения физико-химии это именно фазы. Благодарю.) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Offtop: Экс, если другими характеристиками бетона, кроме
не владеете, то и не стоит троллить Александр Валерьевич Т, прирост через 3 года на 30...50% - это относительно проектной прочности (которая заложена в проекте) или относительно фактической прочности бетона в возрасте 28 дней? |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
И еще, я всегда пишу то, что сам кусал, пилил, целовал, сверлил или трогал. Будучи убежденным эмпириком-дегустатором, я теорию приспосабливаю к результатам практики, а не наоборот. Так что вот так. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Тут соглашусь и добавлю - у меня заниженная самооценка... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 19
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Состав тщательнее не может регламентироваться. Есть четкие нормативные документы. И еще - с каких пор В25 стал "безответственным"???? Что касается стоимости - не на столько она и выше как вам может показаться. Считаю полемику исчерпанной, ибо есть факты а есть досужие домыслы. |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Похоже, мы общаемся на разных языках. Я имел ввиду не объем наполнителя, а его свойства. Что вы все выворачиваете наизнанку?!
Второе - вы сами носитесь с вашим В60 как с писаной торбой. Именно в угоду вам и от безмерного уважения я назвал В25 малоответственным. Опять неладно... По сути. Бетоны нижних марок ,ввиду своего состава, всегда менее гидроплотные. Это аксиома. Что это значит? Лишь то, что они имеют бОльшую пористость, чем бетоны высоких марок, гидропрочные. А это что значит? А это означает, что у бетонов нижних марок происходит длительный рост кристаллических связей, структур, постепенно заполняющих эти поры и добавляющих прочность бетону. Осталось только повторить мою вполне доброжелательную рекомендацию - поближе, под микроскопом ознакомиться с процессом изменения структуры скола бетона через 28 суток и через пару лет. Вот я просто уверен - вы откроете для себя удивительный мир непознанного. Даже если забудете к тому времени специальную терминологию по химии цементов, которой вы с таким изяществом тут размахиваете.)))) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
Вопрос, подходящий под эту тему.
Если в документации 1953 года, марка бетона фундамента, полностью находящегося в грунте на глубине от -0,900 до -2,65, и сверху перекрытого монолитным покрытием, была М90 (100) , то есть ли вероятность, что при вскрытии этого эксплуатируемого сооружения, класс бетона фундаментов при обследовании будет не ниже B15? Прорабатывается возможность использования существующих фундаментов, под новое сооружение повышенного уровня ответственности. Обмозговываем аргументацию для заказчика, о необходимой степени обследования этих фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
|
|||
![]() |
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Здание 40 лет. Бетон в проекте В15, по факту на 2019г - В25.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
Цитата:
А в ТЗ есть обследование этих фундаментов на предмет использования. Всё вскрывать и копать до основания фундамента, а это 2,5 метра, хлопотно. Использовать эти фундаменты конечно не хочется, тем более что сооружение повышенного уровня ответственности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
6.1.6 Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. .... Цитата:
Такие требования только к марке по водонепроницаемости есть. Ну и соответственно при высокой марке водонепроницаемости, есть минимальные требования к классу. Последний раз редактировалось Gizmo2k, 04.06.2019 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Тут еще не рассматривают вариант с тем, что фактическая марка бетона при укладке может быть выше проектной.
Например потому, что обеспечить требования по морозостойкости или водонепроницаемости с проектно маркой на сжатие невозможно. Потом нас строители бомбардируют письмами с просьбой повысить марку в проекте до фактической. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик, строительный отдел Регистрация: 12.05.2011
Омск
Сообщений: 33
|
Цитата:
Просто я не проверял ещё, были вообще в 1953 нормы по F и W. Просто у меня по эстакаде этой 65 фундаментов, и даже при обследовании 10% фундаментов, нет вероятности, что все остальные окажутся с такой же маркой бетона а не как по проекту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
Не помню какой букварь. При помоле цемента 2000см/гр, в цементном геле не смачивается часть цемента. Вот он и дает прибавку прочности со временем после 28 суток. При помоле 4000 весь цемент реагирует сразу и поэтому, в расчет не берут последующую прочность.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
для низкомарочных составов это не практикуется. |
|||
![]() |
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Набор прочности бетона во времени. | РастОК | Железобетонные конструкции | 37 | 22.01.2015 00:22 |
Набор прочности | Бабушкин Дмитрий | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.12.2010 17:49 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
срок набора достаточной прочности бетоном в опалубке | Maxun4ik | Технология и организация строительства | 5 | 14.04.2009 17:27 |