Расчет ригеля (составного сечения) на воздействие от веса заполнения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет ригеля (составного сечения) на воздействие от веса заполнения

Расчет ригеля (составного сечения) на воздействие от веса заполнения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2016, 14:06 #1
Расчет ригеля (составного сечения) на воздействие от веса заполнения
goga89
 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 21

Всем доброго времени суток.
Уперся в такой вопрос. Когда считаешь однородный материал, тут все понятно. Но у алюминия небольшой модуль упругости Е, поэтому решил засунуть туда стальную трубу. Теперь вопрос, как сделать статический расчет, а именно учесть жесткость, с таким сечением.
Прошу сильно камнями не кидаться

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 201
Размер:	78.1 Кб
ID:	169126  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DWG-Katalog ALT F50-2014 Model (1)-001.jpg
Просмотров: 171
Размер:	47.9 Кб
ID:	169127  

Просмотров: 5348
 
Непрочитано 20.04.2016, 14:14
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Считай трубу без учета алюминия
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 14:58
#3
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Попробуй пойти от обратного: возьми предельный прогиб и посчитай нагрузку, которая его даст на одном алюминии; на одном железе. Дальше сложи получившиеся нагрузки с каким-нить уменьшающим коэффициентом.
А вообще, если это Шуко (а, по-моему, это оно), то у них должна быть методика расчёта такой хренотени.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 15:23
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


Сталь с алюминием не сочетается.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 15:52
#5
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Если Шуко - то сочетается!
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 16:21
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Если Шуко
Это что за зверь?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 16:22
#7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


эквивалентное сечение для прямоугольной трубы в скадовском Сезаме подсчитать...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 16:24
#8
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от goga89 Посмотреть сообщение
поэтому решил засунуть туда стальную трубу
Стесняюсь спросить: Как?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 16:32
#9
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это что за зверь?
Ну надо же! Оказывается есть на свете люди, живущие и не знающие, что такое Шуко! http://www.schueco.com/web2/ru (надеюсь, модераторы не сочтут за рекламу).
А если без шуток, то Шуко - ведущая немецкая инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой профильных систем для всех мыслимых видов остекления.
Если они запихивают железную трубу в алюминиевую, значит какие-то решения по предотвращению электрохимической коррозии предусматривают.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 16:46
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Если они запихивают железную трубу в алюминиевую
И где ты такое увидел?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 16:52
#11
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И где ты такое увидел?
Я с Шуко не работаю, и такого не видел. Я лишь предположил, что goga89, выложил решение от Шуко, поскольку подобрать стандартную железную трубу, так точно подходящую по размерам к алюминиевому ригелю, практически невозможно.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 16:54
#12
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


а в нутре у ней неонка нержавейка. (с)
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 17:06
#13
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Ну вот, специалист по шукейским внутренностям решил все наши сомнения!
Sanmart вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 07:08
#14
goga89


 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 21


Это не Шуко, с Шуко всё понятно. У них есть решения для тяжелых стеклопакетов. Это Белорусский аналог (Алютех). Тут все намного сложнее. Жесткости стандартных профилей не хватает. на ригеле будет стоять стеклопакет 520кг. Да и вопрос был совсем другой темы. Как учесть в расчете на статику жесткость двух материалов, EJx, с моментом инерции сечения Jx все понятно, как быть с модулем упругости?
goga89 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 07:23
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


Точно также как считается приведённая жёсткость железобетона.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 08:37
#16
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Нужно рассчитать прогиб стальной трубы от единичной нагрузки, потом прогиб алюминиевой трубы от единичной нагрузки.
Потом вычислить отношение этих прогибов друг к другу. Что позволит определить сколько % от общей нагрузки воспримет каждый из профилей.
Например:
Прогиб стальной балки - 20мм, алюминиевой - 30мм.
20/30*100%=67% от основной нагрузки воспримет стальная балка;
33% от основной нагрузки воспримет алюминиевая балка;
Это очень простой и приближенный способ оценить распределение усилий в несвязанных балках с различной жесткостью.
Жесткость такого сечения будет EI(сталь)+EI(алюминий)
Если сечения из разных материалов имеют связи сдвига (например соединены саморезами), то это уже совсем другой расчет.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 08:55
#17
goga89


 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Жесткость такого сечения будет EI(сталь)+EI(алюминий)
Считаю данную методику не корректной. Не может жесткость сечения алюминия+сталь быть больше одной стали того же сечения, а если сложить так оно и будет. Скорее будет модуль упругости стали с каким то понижающим коэффиц.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Если сечения из разных материалов имеют связи сдвига (например соединены саморезами), то это уже совсем другой расчет.
Да, профили будут соединены болтами.
в Пособие к СНиП 2.03.01-84, что то не нашел как в ЖБ вычисляют Е. Кажется тоже коэффиц.
goga89 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 09:02
#18
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


goga89, а чем предложение в #3 не устраивает?
А что, у Алютеха есть своя железная труба, вставляемая в ригель или это ваше творчество?
Sanmart вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 09:10
#19
goga89


 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
goga89, а чем предложение в #3 не устраивает?
А если попросят предоставить статический расчет с пояснениями? Мне им сказать что я взял понижающий коэффиц. исходя из сегодняшнего гороскопа?
Всегда же охото что бы все было по чесноку. Спросили, тыкнул их носом в пособие/норм док. и т.д. Поэтому прошу помощи в методике расчета, а не в танцах с бубнами.
goga89 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 09:32
#20
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


То есть жесткости ригеля под 520 кг пакета хватает, несущей способности закладной - хватает, а жесткости стойки от действия ветра - нет? Парадокс, обычно при тяжелых пакетах проблема именно в узле соединения ригеля со стойкой, приходится всякие "штыри" вставлять.
Мое мнение, считайте как мет. трубу, если не хватит жесткости, в чем сомневаюсь, начинайте мудрить с приведенной.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 09:35
#21
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Никакой формализованной методики расчёта на сопротивление действующей нагрузке для такой схемы вы не найдёте.
Коэффициент - м.б. коэффициент условий работы по СП16.13330 (хотя я сильно не уверен).
"По чесноку" - вы сами не знаете, какие прогибы дадут алюминиевый ригель в паре со стальной трубой потому, что:
1) неизвестно, как они будут передавать нагрузку друг другу, поскольку их точная геометрия, зазоры неизвестны;
2) гальваническая пара;
3) какую нагрузку держит крепление ригеля к стойке.
Мой вам совет: если Алютех не выдерживает пакета массой 520 кг, берите другую систему. У татар такое решение есть.

Последний раз редактировалось Sanmart, 21.04.2016 в 09:45.
Sanmart вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 09:47
#22
goga89


 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
То есть жесткости ригеля под 520 кг пакета хватает, несущей способности закладной - хватает, а жесткости стойки от действия ветра - нет?
Может вы не внимательно читали? Не хватает жесткости РИГЕЛЯ. Про ветер здесь разговора не было. Про крепление ригеля к стойке тоже другая опера. Вопрос более чем конкретный, а именно, как учесть модуль упругости двух разных материалов в одном сечении. Не надо пускать вопрос в другое русло. Как поведет себя вся конструкция, это уже совсем другой вопрос.
goga89 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 09:52
#23
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


goga89, Offtop: хм... первый раз такое вижу, обычно усиливают стойки мет. трубами.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 09:55
#24
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от goga89 Посмотреть сообщение
Считаю данную методику не корректной. Не может жесткость сечения алюминия+сталь быть больше одной стали того же сечения,
Может. Жесткость составного сечения (из двух балок) всегда больше чем жесткость только одной из этих балок (например стальной).
А учитывая,
Цитата:
Сообщение от goga89 Посмотреть сообщение
Да, профили будут соединены болтами.
Нужно делать расчет кол-ва болтов, оценивать их податливость и т.д.
Кстати жесткость такого соединения будет выше жесткости только стальной балки, выше жесткости сталь+алюминий.
Расчет можно посмотреть например в книгах по дер. конструкциям, там есть деревянные балки (составные) с деревянными шпонками.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 10:06
1 | #25
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


смотрите и пробуйте
http://doctorlom.com/item461.html
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 10:10
#26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Очевидные варианты (без нюансов)
1.записать ф-лу прогиба балки 1 (f1) и балки 2 (f2) от перемен. нагрузки. выразить нагрузку. записать равенство.
2. моделировать в мкэ связанные в узлах по длине балки
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 10:31
#27
goga89


 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
смотрите и пробуйте
http://doctorlom.com/item461.html
Спасибо, интересный материал.
goga89 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 14:25
#28
qwirt


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 8


если еще актуально, то:
1- вычисляешь необходимый момент инерции составного сечения /например Jy [треб]=160см4
2- смотришь момент инерции того ригеля, который у тебя есть /например Jy=80см4)
3- вычисляешь требуемый момент инерции стального усилителя (трубы) по формуле:
Jy[сталь]=(Jy [треб] - Jy)/3 /например Jy[сталь]=(160 - 80)/3≈26,7см4
Всё
qwirt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет ригеля (составного сечения) на воздействие от веса заполнения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стойки прямоугольного сечения от своего веса Circul Металлические конструкции 21 17.03.2013 08:42
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) eugenmax Железобетонные конструкции 5 06.11.2012 21:12
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44