В каких случаях экспертиза может потребовать расчет в 2х рассчетных комплексах?
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 63886
|
|
||||
ТСН 31-332-2006 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ "ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ"
Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
п. 12.4 ГОСТ 27751-2014
А так от нас эксперты требовали при проектировании типовых секций (крупнопанельный дом) и при пролетах более 8м.
__________________
все намного проще... как E=mc^2. Последний раз редактировалось retal, 27.04.2016 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||
Бахил,
Вероятнее всего в ТСН имеется в виду например пластинчатая модель и стержневая (одного и того же объекта) или разные схемы нагружений...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 27.04.2016 в 16:00. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Однако требование это идет из начала 2000-х годов, когда МКЭ расчет не был широко распространен; вернее сказать - немного кто умел им профессионально заниматься. На приложенном рисунке довольно типичная расчетная схема тех времен. Да и средства сборки расчетных схем той поры (Форумы и иже с ними) были не пределом мечтаний в плане удобства и контроля, и ошибиться можно было довольно таки легко. А конкретно поводом для письма N 24-10-3/1281 от 28 июня 2004 года стал Аквапарк в Москве, вроде бы. Последний раз редактировалось tutanhamon, 27.04.2016 в 16:19. |
||||
![]() |
|
||||
ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ ПИСЬМО от 28 июня 2004 года N 24-10-3/1281 О повышении качества расчетных обоснований проектных решений строительных конструкций
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
ГОСТ 27751-2014 п. 12.4
12.4 Минимальные требования к контролю качества проектирования приведены в таблице 3. При этом необходимо предусмотреть проверку того, что: ... - использованы адекватные расчетные модели, а сами расчеты проведены с необходимой точностью; в этих целях рекомендуется проведение параллельных расчетов с использованием независимо разработанных, сертифицированных программных средств, сравнительный анализ расчетных схем и полученных результатов расчета; |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,802
|
Цитата:
![]() А требование появилось, когда в пику Лире ЦНИИСК выпустил свои программы. Кто бы стал пользоваться микрофе, если бы не было такого требования. Но они, как всегда просчитались - основная масса приняла скад. ![]() Кстати, между лирой и старком изначально можно было обмениваться.
__________________
Лучше отдыхать, чем ничего не делать |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
1) Теории оболочечных КЭ - Рейснер-Миндлин vs Кирхгоф;
2) Гибридные КЭ vs изопараметрические. 3) Разные подходы к моделированию взаимодействия сооружения с основанием. 4) Разные подходы к динамическим расчетам. 5) Расчет устойчивости формы всей системы / выявление энергетической роли отдельных элементов с последующим определением расчетных длин / другие подходы к оценке устойчивости, в том числе нелинейные расчеты. Упаси бог от таких попыток НИИОСП монополизировать рынок. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Я точно не уверен, но ТСН по фундаментам в СПб при реконструкции в городе вроде как требует расчет с учетом более сложных моделей грунта ( "геотехническое обоснование").
Опять же там идет речь про высотное здание, а мне кажется их итак и сяк считают с нелинейными моделями. Последний раз редактировалось Vans, 28.04.2016 в 16:55. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Цитата:
Есть п. 9.13 СП 22.13330.2011 и поистине философский п. 5.1.6: Цитата:
-- Влияние нового строительства на окружающую застройку хотя бы без Кулон-Мора не посчитать, в этой области более сложные модели оправданы. Только господа расчетчики используют HS даже при отсутствии некоторых параметров, которые должны определяться в лаборатории. Последний раз редактировалось Sam, 28.04.2016 в 17:47. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Думаю что под необходимость расчетов в двух программах Экспертиза запросто может подвести объекты, попадающие под категорию КС-3...
- По новому ГОСТ-у "Надежность строительных конструкций и оснований" 27751-2014, согласно Таблицы 3 КС-3 попадают под независимый контроль, осуществляемый организацией, отличной от той, которая разрабатывала проект. А другая организация может производить независимые расчеты в своей расчетной программе... Все это расчетное обоснование в конечном итоге попадает в Экспертизу (в идеале),,, В общем как то так...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
![]() Обратились коллеги, у которых ГГЭ потребовала расчет "выполненный в другой программе, другой организацией". Объект абсолютно гражданский, но именно КС-3. Эксперт ссылается на ГОСТ 27751-2014 п. 12.4 Но тут возникает куча юридических вопросов, в первую очередь касающиеся "проверчяющей" организации и её статуса, квалификации и т.д. и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
Ну дык ГГЭ и есть "организация, отличной от той, которая разрабатывала проект". За что им тогда деньги платятся? За нормоконтроль?
|
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Вы наверно КС-3 с КС-1 попутали. КС-3 это "повышенный" и с ним практически всегда госэкспертиза. Мало найдется желающих написать себе КС-3 просто так, от нечего делать
![]() Но меня больше интересует опыт других жертв. Отбрехались или предоставили расчёты? ----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Ну не будет же экспертиза делать поверочный расчет Вашего объекта в альтернативном ПК. |
||||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Если люди пишут расчет с двумя буквами "с" то надо требовать в 3х комплексах и ручной МКЭ дополнительно.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
" этих целях рекомендуется проведение параллельных расчетов с использованием независимо разработанных, сертифицированных программных средств" - ключевое слово "рекомендуется". Т.е. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Раньше мы перегоняли расчетную схему из скада в лиру и прогоняли расчет, но это не соответствует здравому смыслу (расчетная модель таже). Более правильно выполнять расчет с вариациями расчетных моделей - например по жесткости основания. А вариацию моделей можно и в этом же комплексе делать. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
В новой редакции СП24 Изм.1 тоже есть требование про расчет в двух независимых комплексах. Однако, до поры до времени, данный пункт в обязательный перечень 1521 не входит.
п.7.7.6 "... Для свайных фундаментов, проектируемых для сооружений класса КС-3, расчет по двум независимым программным комплексам является обязательным."
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Я вообще могу вручную по нормативной методике просчитать фундамент. Нормативная документация постулирует методику расчета, а комплекс ее реализует. Соответствие комплекса подтверждается сертификатом. Так можно до маразма дойти, заставляя складывать на калькуляторе 2+2 и потом дублировать этот расчет в экселе. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Что же касается Цитата:
Поэтому вопрос лично для меня открыт и пока не перешел в разряд "больных", но ровно до тех пор, пока попадались адекватные эксперты, закрывающие глаза на подобные требования
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361
|
Ноги этого требования растут вроде после экспертиз (НИЦ СтаДиО) обрушения аквапарка. А так логичней было б считать просто двум разным расчетчикам, у которых свои предпочтения и видения прекрасного сеток КЭ с тонкостями моделирования работы конструкций.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
|
|||
![]() |
|
||||
Не совсем представляю себе это на практике. Один что ли сделает заведомо менее неудачную модель, скажем, с более грубыми сетками, а второй - более удачную с дискретным триангулированием и более корректной работой конструкций, чем первый?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361
|
или запасной, но скорее как арбитр.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Так обычно и происходит, потом следует привести к общему знаменателю после анализа ошибок, упущений и т.п. друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
Это все хорошо, но представляется маловероятным, чтобы в рамках одной проектной организации найдутся два реально сильных спеца, применяющих диаметрально-противоположную аппроксимацию для решения одинаковых задач в рамках одного и того же расчетного комплекса. А то, что предлагаете Вы в качестве альтернативы требованиям ГОСТ - это разговоры в курилке на тему "Как лучше сделать?".
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Требование расчета в другой программе - это следование надуманным формальностям, которое идет от лени и отсутствия желания работать у проверяющего эксперта (имхо). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да. Это у нас как всегда борьба с виновными путем наказания невиновных. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Это тоже юридический вопрос. К примеру я выиграл конкурс на проектирование, упал в цене неслабо. Стоимость контракта изменению не подлежит.
Захожу в экспертизу, к примеру, с корпусом ОПО 1 кл. опасности. 100*100 м. сложной геометрии, на плохих грунтах. И какой-то прыщ в экспертизе говорит мне: "Заключи-ка, милый друг, договор на перерасчет своих конструкций с какой-нибудь хорошей организацией." Срок устранения замечаний - 10 дней, как обычно. Т.е. я должен достать из своего кармана 1 млн. руб. и за десять дней разыграть конкурс, заключить договор с субчиком на перерасчет, он должен все пересчитать, оформить, я должен это все проверить, если не сходится, найти ошибки и откорректировать свои расчеты и загрузить на сайт экспертизы. Это мило. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
По хорошему государство, которое все стремится стандартизировать, должно иметь свою официальную (открытую) программу, на стандартизированном языке типа F77
типа американско-финской PyroSim технически такая расчетная программа должна представлять собой консольное приложение (exe файл) с текстовым интерфейсом. Типа calculix например. Все производители коммерческого софта либо дописывают интерфейс, либо пишут конвертер. Расчетчик просто конвертирует туда свою схему и все. А требование второго софта можно скорректировать как требование считать по нескольким расчетным схемам либо несколькими независимыми людьми
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Я не вижу противоречий.
Пересчитать можно вручную, по этой же программе или по другой программе. Требование расчета в другой программе излишни. Достаточно самого факта проверки. Как проверять - ответственность эксперта. P.S. Другое дело - вариативность моделей, например по жесткости основания (очень часто геологию точной можно только с большой натяжкой назвать). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
есть требования к оформлению отчета - подробно сбор нагрузок и картинки либо распечатки того как они приложены в программе
считать в двух программах имеет смысл ответственные сооружения. То есть даже не в двух программах а по разным расчетным схемам. например с 2д упрощением и без стержнями и оболочками. оболочками разных типов например.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Требование расчета в двух комплексах идет от безотчетной веры в то, что результаты расчета по формуле в Экселе будут отличаться от результатов расчета по этой же формуле в Маткаде. Юрист, который писал это требование, пребывает в своем наивном средневековом мирке с магией и бубнами, а все ответы ему дают умные программы. А для проверки ответа - достаточно спросить у двух программ, а лучше у трех.
Для этого юриста не существует объективной реальности, в которой расчет ведется по МЕТОДИКАМ, а не по программам. И если программы реализуют одну и туже методику, то и результаты у них должны быть идентичны. Если бы это требование писал инженер (см. ответы ETCartman #49 и т.д.), он бы написал про вариации моделей и расчетных схем, это было бы грамотно. А писать про расчеты в двух расчетных комплексах- это от недостатка профильного образования. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,727
|
Скорее это писалось ДЛЯ новомодных инженеров-менеджеров, которые выучив пару кнопок в программе, думают, что научились считать сложные сооружения. Один и тот же инженер в двух разных СХЕМАХ примет одни и те же решения и коэффициенты, а вот две разные программы могут дать разные результаты (если все коэффициенты будут оставлены по дефаулту. Обычно как раз в коэффициентах кроется сложность расчётных схем. Ну ишшо в сопряжениях элементов...), и выбран будет соответственно вариант, выдавший больший запас прочности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
И интерфейс далеко не очевидный. Выделил, нажал кнопочку - сохранил загружение. Человек отвлекся, нажал вместо "да" - "нет" и половина нагрузок не сохранилась. Постоянно перепроверяю себя что ввелось и не всегда все правильно с первого раза. ошибки возникают не в программе а в системе "человек-программа", и они очень вероятны если инженера никто не проверяет независимо. Другой разговор, что перерасчет во второй программе простой конвертацией смысла не имеет, а проверить была ли конвертация или повторный ввод невозможно. Как уже писал выше - в идеале должен быть эталонный открытый (gpl v2) софт, но это не простое дело такой создать и поддерживать.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Я настаиваю на том, что этот пункт СП звучит некорректно. Т.е. желание дублировать процедуры расчета формально (согласно СП) свелось к задаче быстренько перегнать расчетную схему в ту же Лиру со всеми возможными ошибками (одно время мы этим сами занимались). Это вообще находится в рамах русской законотворческой традиции - бороться с виновными путем ужесточения правил игры для невиновных. Цитата:
Защитить нормально работающий алгоритм от дурацких модификации будет нереально. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 22.07.2018 в 09:54. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
А вообще, по большому счету, положение о 2-х программах это просто рекомендация, и не более, причем направленная на внутренний порядок организации расчетных работ в конторе. И если нам напишут такое замечание, будем встречаться с экспертом, начальником отдела, главой экспертизы, а понадобиться, так и напишем на самый верх экспертного начальства. Фактически все закончится после беседы с экспертом в присутствии начальника отдела - знаем, плавали. И последнее. Расчет хоть в 10 разных программах не спасет в случае аварии от ответственности исполнителя, проверщика и ГИПа (по нарастающей). Последний может быть привлечен даже к уголовной ответственности. Разработчики программ никакой ответственности не понесу - читай лицензионное соглашение. Именно поэтому именно ГИП должен определять порядок организации расчетных работ в организации. И никто посторонний навязывать свое мнение тут не в праве. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
|
|||
![]() |
|
||||
Естественно, все мнения субъективны. Хотя нет: "Есть два мнения - мое и неправильное"(с)
![]() А если серьезно, то что и как делает эксперт для вынесения своего вердикта - его личное дело, не регламентированное никакими положениями. И заставить его проверять каждую цифру не может никто. Анализ же каждой цифры - прямая обязанность проверщика и не надо пытаться переложить эту работу на экспертизу. Последний раз редактировалось IBZ, 22.07.2018 в 11:36. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
обычно официальная версия лежит в одном месте и ее меняют более-менее квалифицированные люди. А верифицируют тоже просто - есть 1000 тестов с известным результатам. Скриптом прогоняют всю 1000 и автоматически сравнивают. Открытость не всегда удобно, но лучше чем закрытость
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Рекомендации на сайте ГГЭ
См. п. 2.6. По последнему опыту просят все как написано по этим самым рекомендациям. Если у кого реально есть возможность и время оспаривать, очень интересен результат. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
В оригинале "4. Организация по проведению государственной экспертизы не вправе участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий" - но расчеты проверить и пересчитать вполне вправе. Разогнать госэкспертизу давно надо. |
|||
![]() |
|
||||
Такие подходы надо применять для проектирования вообще всех зданий, не только КС-3. Писать об этом в ГОСТе по надежности для объектов повышенного уровня ответственности - тоже перебор, только для таких и будут эти требования применять.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
А контору по какому принципу выбирали?
И в каком виде они предоставили свой отчет, что его съела ГГЭ? Этот перерасчет делается в рамках научно-технического сопровождения, про которое много говорят, но никто толком сказать не может, что это такое и кто может его выполнять. А кто не может. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
все пойдут по пути наименьшего сопротивление, расчет выполнит одна и таже контора в разных комплексах с конвертированием и в другой проектной организации поставят печать с другими фамилиями за копейки или по договоренности, что потом тоже им помогут, баш на баш как говориться. Еще вариант иметь карманную контору с СРО, она только на бумаге и при необходимости в ней пересчитывать проекты , чем платить миллионы не пойми кому и за что.
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Полностью согласен по поводу всех этих "сопровождений". Все это - формальное соответствование требованиям нормативной документации и особой ценности не представляет.
Перед глазами сейчас лежит подобый труд. В котором написано, например, что для такого-то сооружения требуется принимать такую-то схему для определения аэродинамического коэффициента по СП 20.13330 Вне всяких сомнений, без "науки" не было бы ни единой возможности с этим разобраться |
||||
![]() |
|
||||
Заставляли по одному недавнему проекту.
И обсыпали, и продували. Так в СТУ было написано. Для вполне заурядного сооружения, которое по определенным признакам попадает в категорию "особо отвественных". Это для Вас, людей из "науки" - посмеяться, работа-то есть и хорошо. А ведь помимо Вас, есть еще всякие Ростехнадзоры, которые тоже бдят, поэтому ходят и сравнивают конструкцию ограждений в проектной документации и на стройке - и не дай Бог, если в ПД она из уголков, а по факту из труб. Или плакат по технике безопасности не так висит. Вы, главное, не забудьте в новых редакциях СП добавить, что каждый сарай надо "научно-технически сопровождать" и давать заключение "компетентной организации" на результат вычисления формулы M/W. Ну так, очень обтекаемо и общими фразами, чтобы ответственности не было, мало ли что. Вот и получается, что все при деле, работают, пишут отчеты, "выдергивают" колонны да продувают - а стоимость работ по проектированию объекта (промышленного, как минимум) чуть ли не больше, чем в Западной Европе. Все это довольно печально на фоне не самого высокого промышленного потенциала РФ. Задумывайтесь об этом. Хоть иногда, между продувками. PS Извините, накипело. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Что за здание? Письмом о заурядности его конструкций отделаться не получилось? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
В разговоре с экспертом прозвучало требование, чтоб в организации, проводящей НТС, был "научно-технический совет". Что это такое и с чем это есть, так и не удалось выяснить. А нормами не рассказано, что это за "специализированная организация" ![]() Последний раз редактировалось crosandr, 31.01.2019 в 10:18. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Могу лишь сказать, что согласно действующей нормативной базе, сооружение относится к классу КС-3 безотносительно конструкций, а только исходя из функционального назначения, согласно ГрК РФ Статья 48.1 В этом случае, конструктивные решения роли не играют. А для данных объектов, в немалой степени благодаря стараниям организаций, "могущим провести квалифицированное научное сопровождение", будь добр и сопровождение, и "рекомендации, разработанные специализированными организациями" на нагрузки, и "независимый контроль, осуществляемый организацией отличной от той, которая разрабатывала проект". Последний раз редактировалось tutanhamon, 31.01.2019 в 10:28. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
"Вы хочите песен? Их есть у меня!"
https://znaytovar.ru/gost/2/MRDS_020...nauchnote.html К проведению НТСС и мониторинга должны привлекаться организации, обладающие научно-техническими кадрами с профильным образованием и квалификацией, необходимой приборно-инструментальной базой, испытательной лабораторией, аккредитованной Госстандартом РФ, строительными лицензиями по направлениям деятельности «Проектирование» и «Инженерные изыскания»*, а также имеющие Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2001 ( ISO 9001:2001) «Системы менеджмента качества. Требования». * Наличие строительных лицензий является обязательным до отмены их действия. И еще: https://www.normacs.info/answers/1983 Съесть-то он съест, да кто ж ему даст! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Причем сами эксперты не могут четко сформулировать, что они хотят получить в ходе НТС. Типа в ГОСТе сказано, выполняйте как хотите. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
каковы Ваши действия если эксперт из ГГЭ требует выполнения этого пункта и уперся рогом?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Второе (Первое при личном разговоре). Заявить, что настаиваете на встрече с руководством экспертизы (имеете полное право), так как требования эксперта не соответствуют нормам. В 99 из 100 случаев эксперт до этого не доведет. Причин тут много - поверьте человеку, занимавшемуся экспертизой и знающему немного всю эту "кухню" изнутри. Главное в этом то, что руководство абсолютно не заинтересовано в конфликтах и эксперт, доводящий до них очень быстро будет оттеснен на "задворки", а то и потеряет работу. Тот один процент, который в такой ситуации доведет до встречи с руководством - абсолютный "чудак" и однозначно получит при такой встрече "по шапке." P.S. Все эти советы, безусловно, только для проектировщиков, готовых отстаивать свою правоту. Остальным остается только про себя материться и выполнять все (зачастую бредовые) требования эксперта ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ищите коррупционные пути? ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Рассматриваю способы снятия замечания ![]() Из возможных зацепок - это готовящееся изменение 1 ГОСТ 27751-2014, где более развернуто прописаны критерии научного сопровождения. Но это изменение еще не принято ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Поговорите с экспертом, если человек вменяемый, то быть может согласиться на Вашу ссылку на измененную редакцию ГОСТ. Изменения для того и пишутся, чтобы уточнять имеющиеся положения.
|
||||
![]() |
|
||||
Из моего опыта - очень маловероятно, если изменение не принято официально
Последний раз редактировалось tutanhamon, 31.01.2019 в 16:11. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- crosandr, а не поделитесь текстом упомянутого Вами документа? |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Приложил к посту, скачал с сайта NormaCS. На сайтах минстроя, фау фцс поиск не обнаружил, хотя по слухам это изменение чуть ли не готовится в печать |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Даже если с технической точки зрения в нормах абсурд, он будет придерживаться текущей редакции норм, потому как "закон есть закон". Именно с этим мне пришлось в своё время столкнуться, как и crosandr теперь. Увы, составители норм редко учитывают эти обстоятельства. Главное - себе обеспечить гарантированную работу на ниве "научно-технических сопровождений", "рекомендаций", "геотехнических обоснований", "проектов мониторинга" и тому подобного. |
||||
![]() |
|
||||
Глупость чиновников невозможно нивелировать нормами. В советское время каждый новый СНиП выходил взамен старого. Сейчас новые СП утверждаются чиновниками, причем, не всегда в последних редакциях.
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
все эти пункты есть путь к коррупционной составляющей. Скажу так мне человек говорил, который хорошо знаком с прохождением ГГЭ в роли ГИПа, а ему кто-то "ТАМ" говорил одну простую вещь, если не хочешь попасть в условные 20% кто не прошел ГГЭ, то надо занести. А если занес, то таких двояких вопросов не будет, да вопросы будут, но они будут по делу, по сути тебе станут помогать, чтобы проект стал более надежным. Безусловно полную лажу и с заносом не пропустят, но вот среднестатистический проект вполне себе пройдет, а вот без заноса, даже супер-архи хороший проект не факт,что пройдет, потому как в современных нормах есть всегда до чего докопаться и как это решать однозначного решения нет, то бишь все оставлено на усмотрение чиновника, в данном случае эксперта.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
А высотой менее 100м можно не учитывать???
Последний раз редактировалось сахал, 31.01.2019 в 22:41. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Нужно не учитывать - читаем СП14. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Однако, как бы то ни было, избыточные требования нормативных документов устраивать "науку" по каждому типовому сараю на территории определенных производств - тоже коррупция определенного типа, только менее явная. Не нужная по сути работа, за которую Заказчику и Инвестору предлагается заплатить не малые деньги и которая очень редко приносит им какие-либо выгоды. Эксперт при этом просто добросовестно выполняет свою работу, проверяя ПД на соотвествие нормативной базе. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Offtop: Попытки проспонсировать науку не из бюджета а таким вот экзотическим способом? типа бизнес должен быть социально ответственным?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата из постановления 1521:
Цитата:
IBZ, что Вы такого увидели между строк? Поделитесь наблюдением, если не затруднит. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Эксперты не просили НТС для простых зданий, которые попали в КС-3 только из-за технологических особенностей производства? |
|||
![]() |
|
||||
Пардон, но я говорил чисто по заявленной теме о обязательности расчёта по 2-м программам. А в частности, что в обязательных пунктах ГОСТа этого требования нет и, соответственно, все претензии экспертизы по этому поводу незаконны.
|
||||
![]() |
|
||||
Offtop: На мой взгляд, в таких обстоятельствах, когда у типовой этажерки колонны выдегивать надо, становится не до науки. Да и смысл напрягаться?
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Слово рекомендуется может быть трактоваться в значении сильно рекомендовано, то есть обязательно. Не у всех получится оспаривать в ГГЭ настоятельные рекомендации обязательного ГОСТ. Вы же сами понимаете, что в формулировке пункта нормативного документа сама по себе провоцирует конфликт. Последний раз редактировалось tutanhamon, 01.02.2019 в 09:42. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Если сильно надо - получиться. Обычно проще сделать расчет в другом программном комплексе (+1 день работы) и сляпать бумажку о научном сопровождении (10 тыс. руб).
|
|||
![]() |
|
||||
Я с Вами во всем согласен, за исключением требуемого времени и расценок (говорю, например, о производстве, где не один и не два титула на площадке, а пару десятков).
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
У нас был случай, когда эксперт также упирался, незаконно требуя квалифицировать жилье как нежилое ссылаясь на рекомендации по площадям (комнаты были маленькие), эксперта сменили, но потратили месяц. Заказчик просто никуда не спешил, и у него был штат юристов.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Однако, зачастую Заказчику принциально быстрое и беспроблемное прохождение экспертизы, для получения Разрешения на строительство и последующих работ. Особенно это приниципиально для иностранных Заказчиков и Инвесторов, у которых, как правило, есть сроки и графики реализации инвестиционного проекта, а также нет знания всех специфических российских "лайф-хаков", таких, как строительство без разрешения. И представьте себе ситуацию - реализация проекта (а значит и налоговые поступления, и рабочие места, и перспективы дальнейшего расширения) в некоторых случаях зависит от того, что типовую этажерку высотой 15 метров и с пролетами по 10 метров не продули в аэродинамической трубе. И это не какой-то придуманный случай, а случай из моей практики (деталями, правда, поделится не могу), п. 11.1.7 СП 20.13330.2011 Вам в помощь. И что делать - приходится доказывать Заказчикам/Инвесторам, что типовое здание цеха, которых они сотнями построили по всему миру, у нас требуется "продувать" для определения климатических нагрузок. Ну не разработаны у нас нормы так, чтобы просто взять и применить их для проекта Offtop: нам Мадуро и Киев сейчас важнее |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Да это старая история, плюс там была брошена на подмогу вся мощь Науки, которая подтвердила в виде НТС (далеко не бесплатно), что для данного сооружения таки можно принять коэффициенты по СП
![]() Этажерка-то давно и благополучно стоит. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Идиотизм изначально в новые нормы заложили, специально или просто не охота думать, другой вопрос
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Формулируем проблему:
Некие ясномыслящие отвязали сейсмическую нагрузку от массовой застройки высотой до 100м , а эту самую сейсмическую нагрузку привязали к архитектурно-строительному параметру - высоте зданий. При этом порог применения сейсмической нагрузки установили "более 100м". Для зданий ниже 100м сейсмическая нагрузка не учитывается (Offtop: а ну ее на фиг. Проблем много, да и алгоритма расчета на сейсмику нет... А для выше 100м можно впарить что угодно, никто и спрашивать не будет, сами себе подпишем и делу конец. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- НТС бывает разным. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
1. "этот документ" по любому ведомственный, а вы экспертиза Государственная. Вам провести экспертизу ведомственного документа западло или запретно?
2. Зачем требуете расчеты двумя комплексами, если знаете, что ни там, ни там нет алгоритма расчета на сейсмику? 3. Кто авторы и чего? К кому обращаться? Последний раз редактировалось сахал, 02.02.2019 в 21:58. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Перечитайте тему - там человек четко указал документ, по которому задал вопрос. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Вы здесь с какого боку? Вопрос задан Государственной экспертизе.
У Вас наверное чрезмерно развито чувство собственной значимости... Цитата:
Кто то из нас находится в приятном для себя заблуждении. Вы считаете только выше 100м., а меня, как жителя сейсмического района, интересует сейсмобезопасность жилых зданий высотой от 3 до 17м. Цитата:
А Вы все скользите со своим "этим документом"... Последний раз редактировалось сахал, 04.02.2019 в 04:20. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Offtop: Да я не подписывался Вас развлекать. Цитата:
В отличии от Вас, я четко пишу, что конкретно надо надо делать, потому что сам всем этим занимаюсь. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,802
|
А вот не надо "жить" в "сейсмических районах". Беги оттуда, пока не тряхануло.
__________________
Лучше отдыхать, чем ничего не делать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Цитата:
Между тем, в Нефтегорске 5и этажки обрушились, а одноэтажные сохранились. Без всяких пунктиков и табличек. Offtop: Если не ошибаюсь, mikel писал, что готов пользоваться любым СНиПом, хоть с японской обложкой... |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Известно совещание технических специалистов совместное с научными специалистами из РАН, на котором было предложено не вводить в действие то, что сейчас называют СП14. Вместо технических и научных специалистов нормативный документ был введен в действие экономистами Менем и Медведевым. Первый подменил техническую сущность норм экономической, а второй придал нормам политическую подоплеку. Поэтому сопровождение является не научно-техническим, а политико-экономическим. Отсюда и "заносы", и не понимание научных и технических проблем экспертами, составителями норм и чиновниками всех рангов. |
|||
![]() |
|
||||
Наш РАН готов был даже взяться за нормы по BIM, хотя, и компьютер включить не смогут, если что-то пойдет "не по алгоритму"
----- добавлено через ~4 мин. ----- Если Вы что-то не умеете, так чего понтоваться - задавайте конкретные вопросы. СП14 в текущем виде - реально "недопиленнный" документ. Но своей размытостью он дает реальную свободу для принятия проектных решений. Вы это не оценили? Любите работать по четким алгоритмам? А зря... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Цитата:
Почем свобода проектирования? Уточните размер "заносов" пожалуста. Плскольку Минстрой превратился в налоговый орган, ждем налога на "свободное" проектирование Ayv-go доступно объяснил, что в основу СП14 заложена хупца €-экономистов и €-советников. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Offtop: Все пропало! Тушеночная невеста нас всех разоблачила! х/ф "Даун хаус"
|
|||
![]() |
|
||||
Конспирологи ищут заговоры, инженеры - работают.
----- добавлено через ~5 мин. ----- У Вас есть записи данного землетрясения? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Если бы были, не дал. Хоть мне и не нужны.
Там Шойгу рулил. Учился обращаться с местным населением. Как пишут в интернете, зачистил город бульдозерами, ничего не оставил. Зачем то губернатора сменил. Вернее попросил чтобы сменили. Почему ко мне обращаетесь? Есть же соответствующие структуры. |
|||
![]() |
|
||||
Что Вы все перекладываете с больной головы на здоровую? Это Вы привели в пример этот Нефтегорск с его разрушенными 5ти этажками. Если бы у Вас были акселерограммы данного землетрясения, то путем не сложного анализа и сравнения с частотным составом основных форм колебаний сохранившихся сараек и обрушившихся 5ти этажек Вы бы быстро поняли, почему одни - устояли, а другие - нет. Но если Вы этого не умеете делать, то Шойгу не виноват.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Предлагаю поупражняться желающим в "анализе и сравнении" его путем ...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Лечу по фотографии?
Это фотка землетрясения в Чили в 2010г магнитудой 8.8 по Рихтера: https://bigpicture.ru/?p=37712 Что вы нам тут втираете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Цитата:
Спасибо за ссылку. Может пригодится. Но она ничего не меняет. Можете упражняться, если хотите Offtop: и если умеете как Ayvengo.Вам даже бальность известна. Вам алаверды (бамбарбиа-кургуду). Предполагаю, что галерея фото "валежников" пополнится отечественными экземплярами. При условии, что "таджик-строй" соблюдал и соблюдает качество работ. Скорее всего будем наблюдать не валежник, а руины. Только в одном Краснодаре есть кварталы с застройкой от 9 этажей... А сколько таких кварталов застраивает Минстрой для повышения ВВП? Offtop: Безопасность населения для Минстроя не самый актуальный вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Чтобы вернуть тему в русло, заданное ТС:
Сталкивался с этим требованием ГГЭ лишь однажды. Объект был посчитан в лире. Потребовали альтернативный расчет, был оперативно конвертирован в скад. При этом основания-фундаменты считались в Plaxis, альтернативную программу не потребовали. В общем, строгость законов - лишь на бумаге, волноваться не надо. Главное хотя бы одну расчетную схему нормально сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Классическая дифференциальная модель сейсмического воздействия.
По Вашему, здание от 9-ти этажей и Выше не может быть сейсмостойким? |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Вы возлагаете какие то надежды на термин "сейсмостойкость"? Минстрой не потрудился даже дать ему официальное научно-техническое определение.
|
|||
![]() |
|
||||
Я возлагаю надежды на свои мозги, чего советую и Вам, и вообще всем инженерам. А дело чиновников - деньги распределять, с чем они успешно справляются. Все при делах!
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Цитата:
Возможно кого и заинтересует, но меня, как жителя сейсмического района и региона больше интересует собственная сейсмобезопасность. Как оказалось, термин "сейсмостойкость" не имеет ни научного, ни технического обоснования и определения. Поэтому этот термин, скорее всего, является идеологическим. Предназначенным для строителей не инженерных специальностей: прежде всего для архитекторов, ГАПов, смежников на должности ГИПов, риэлторов, менеджеров и всяких там чиновников распределяющих деньги, включая Кабинета министров. Ну еще для того, чтобы вешать лапшу на уши местного населения. Этот термин создан путем манипуляции русскими словами €-специалистами и идеологами типа Айзенберга и его подельников по созданию Лаборатории "Теории сейсмостойкости". Которую одобрил соответствующий Еврокомитет. Идеологический термин "сейсмостойкость" можно дополнить сходными по назначению терминами "сосулькостойкость", " взрывостойкость", "цунамистойкость", "лавиностойкость и т.д. Последний раз редактировалось сахал, 15.02.2019 в 07:17. Причина: Добавил Лаборатории |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,802
|
Offtop: Причём тут Айзенберг? Никакую теорию он не создавал. Основы заложены Меркали и Ньюмарком.
__________________
Лучше отдыхать, чем ничего не делать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Если говорить о какой либо научной теории. то он абсолютно не причем. Это не его... Но если говорить об идеологии. то очень даже причем. Его Лаборатория теории сейсмостойкости. по существу. является Лабораторией идеологии сейсмостойкости. Сейсмостойкость идеологический термин - о какой научной теории тут говорить?
Основы чего? Скорее всего русского слова сейсмостойкость они не знали. в т.ч. по той причине что возможно его еще тогда не придумали. Ну и привязывать этих авторов к идеологии ЗавЛаба сейсмостойкости не совсем корректно. Точнее совсем не корректно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Сейсмический геноцид. В том числе бизнес-этажами высоток.
Цитата:
Это сейчас для бизнеса могут и власть продать, и территории с населением по какой нибудь японской хупце... В знак особой дружбы евреев с японцами. Последний раз редактировалось сахал, 18.02.2019 в 11:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Offtop: Просто на всякого рода форумах, интереснее и веселее продвигать свои идеи. Вот он и нашел свободные глаза здесь.
Это как на городском новостном портале в народных новостях кричать, что уже ПЯТЬ часов нет отопления в квартире! ![]() Но я так и не прочел ни единого предложения что нам, страдающим без четкости понятий инженерам, делать теперь? Может нужно с транспарантом выйти к мэрии, где красными буквами начеркать: "Долой сейсмостойкость как термин!" или ""Сейсмостойкость" есть, а сейсмостойкости нет!" Что делать то, уважаемый, сахал? Порвать СП и в печь? Вот у нас в Иркутске есть тоже товарищ, преподаватель в разных университетах, работал в разных КБ. В каждом из них он со всеми срался на почве непонимания предмета, как он сам говорил. Но он хоть книгу начеркал про дома в регионе, в том числе про сейсмическую серию 135. То есть действительно делал, что мог и что считал нужным. В районе с какой бальностью Вы проживаете? ![]() ----- добавлено через ~13 мин. ----- По теме. В декабре 2017 года эксперт (ГГЭ в Москве) затребовал расчет зданий и сооружений повышенного уровня ответственности выполнить в сторонней программе и сторонне конторой. В том числе выполнить и расчет на прогрессирующее в сторонней программе. Половину декабря, я как умалишённый "телепортировал" всё в СКАД. Может не знаю всех нюансов, но приходилось очень много править и в текстовом файле и в самой схеме после открытия текстового файла из Лиры-САПР в Скаде (например, шарниры и некоторые нагрузки). Недавно нашел конвертер https://rflira.ru/kb/89/372/ - надо попробовать. После этого экспертиз больше не было. Шли "рабочки". Но руководство заранее предусматривает возможность этого требования, потому сейчас делаем заранее в скаде.... P.s. Сторонней конторой выступила наша головная контора. На РПЗ их штампики, их фамилии, но хреначил я 32 часа в сутки
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 27.02.2019 в 04:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Цитата:
После землетрясения сейсмостойкость не наблюдается. Государственная экспертиза ГГЭ (при Минстрой РФ) самая Государственная экспертиза в Мире!!! Offtop: хоть и ведомственная. Государственной экспертиза ГГЭ может быть только при одном условии: - если Минстрой является Государством без всяких РФ. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Вчера попробовал. У меня не пошло. Видимо ЛИРУ 2018 года он таки поддерживает коряво (в проге же стоит 2017).
Если вчера выдавал ошибку про какие-то ненайденные блоки в ЛИРе. То сегодня, конвертация прошла, но жесткости все оказались в виде численного описания. Шарниры передались как им захотелось. Ну то есть всё то же самое, что и при простом экспорте текстовика. Ладно хоть текстовые файлы можно править руками. Делал пока по-быстрому, справку не читал. Позже более детально разберусь. А вот со Старком не дружу, да и нет его у мну.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Зачем инженеру понятия? Инженеру нужны знания..., независимость и свобода.
Инженер с понятиями это с понтом инженер? Вы со своими шурупами разберитесь. Шуруп закрученный молотком уже не шуруп, и гвоздем ему никогда не быть. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Обзавестись, при желании, легко - на сайте Еврософта есть свободно-распространяемая версия. |
||||
![]() |
|
||||
STARK ES 2018 free:
www.eurosoft.ru/download/demo/stark2018free.zip |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Спасибо.
А можно, например, так: Лира->Старк->SCAD ![]() Или потеря данных будет большая в итоге? Старк нужно изучать и покупать. Если с первым проблем особо нет - бери да изучай, то второй момент очень сильно сложнее. Хотя и можно скидку вымутить в 50 процентов. Offtop: Старк - это программа примерно одного уровня с ЛИРА-САПР?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 01.03.2019 в 03:26. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- В том числе по наличию/отсутствию единого алгоритма расчета на сейсмику? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Размерность какая? Полторы бутылки колбасы?
Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
Предполагаемые ответы: 1. Тестируют расчетные комплексы. 2. Тестируют исполнителей. 3. Тестируют конверторы. 4. Чтобы центики капали за востребованность от разработчиков расчетных комплексов, конверторов и прочее. Все для бизнеса. 5. Для заносов... ------- Считаю, что никакая "цыфра" не заменит знания. Никакое количество расчетных комплексов не заменят алгоритм расчета на сейсмику. Экспертиза ГГЭ подменяет "цыфрой" научно-технические основы? Тогда это лохотрон. Последний раз редактировалось сахал, 03.03.2019 в 15:07. Причина: Добавил |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Уточняйте у своего доктора!
Offtop: Только для Вас: https://fishki.net/photo/1210509-ins...m-korable.html Цитата:
Вообще-то, все конвертеры входят в свои комплексы и не требуют доплат. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Offtop: У меня даже ребёнок 8 лет понимает, что кормить троллей себе дороже
Вот серия безбашенного мультфильма С приветом по планетам про это (22 минуты) https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=UWc00yoUAow Ayvengo, как оказалось, конвертер ПК ЛИРА не входит в ознакомительную версию Старка. Ну ничего..
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
После введения СП на сейсмику административным способом, стало как то не до намеков.
Экспертиза должна быть научно-технической, а не административно-государственной. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Сам то из каких будешь? Похоже не из Людей, а из piplov... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
само собой, но речь о двух комплексах - она к СП не привязана. Просто эксперты могут начать педалировать прогрессирующее активнее - это мы уже проходили - и тогда и про 2 комплекса тоже появится инфа. Offtop: я к тому, что упоротый троллоло, сейсмически ударенный, не должен приводить к закрытию темы
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
- для зданий высотой менее 75 м - до 40 м2; Помнится, на заре 21-го века был такой пункт у Шапиро Г.И. в рекомендациях по защите монолитных зданий от прогрессирующего обрушения. И теперь он перекочевал в СП для ВСЕХ зданий, высотой менее 75 м... А у нас - комплекс промзданий КС-3, металлокаркас с пролетами более 6 м, и привет! Проектировщики усиливают почти все корпуса связями и др. конструктивными мероприятиями, объекты получаются золотыми... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Цитата:
Будут новые СП 296 и под новыми номерами, но все они будут базиррваться на идеологии СП 14. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Сейсмический валежник явно в 40 м2 не укладываются... Последний раз редактировалось сахал, 05.03.2019 в 16:05. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Пока по СП 296 а именно - с учетом конструктивных требований, в нем записанных, ГГЭ проходить не довелось, но для КМ там действительно - полная непригодность советских серий с шарнирными узлами. любая небольшая реконструкция превращается в полную переделку каркаса. Работы будет - тьма! Но это для другой темы |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
а для заказчика сколько денег? почему мы все думаем что они толстосумы? и у них мешки денег, просто из-за из лишних требований может и не быть инвестицией. второй вариант коррупция, проще заплатит чем все это выполнить. Не так? Вот чем китайцы молодцы они строят и плевали на все это, главное построить, а то что погибли 5 человек так то издержки, может жестко , но очень эффективною. Поэтому с такими нормами особенно по СП56 нам еще долго жить при 1,5-2 процентах роста ВВП, а может и меньше. Вопще мое мнение кто пункт ввел в СП56 про устойчивость к прогессирующему обрушению диверсант
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625
|
п. 5.1 (входит в перечень 1521) 2 абзац:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Покушение на этот пункт является диверсией.
В советский период к зданиям и строительным конструкциям предьявлялись жесткие требования прочности и устойчивости. Долговечность нормировалась. Делались расчеты на прочность и устойчивость, но не на разрушение. Считаю что никакие расчеты на прогрессивное разрушение не снижают опасности проживания и нахождения в зданиях массового поражения. Кроме того, никакие расчеты на прогрессирующее разрушение не заменят расчетов на сейсмику. Последний раз редактировалось сахал, 06.03.2019 в 23:32. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Проектные деньги - крошки по сравнению с СМР, и единственное почему проектировщикам платят деньги - требования экспертизы и технадзора. Offtop: Вы никогда не делали для частников сарайки? Когда подрядчик карандашом эскиз нарисовал и стройка уже покатилась, а ваша задача - нарисовать подобие проекта для технадзора. Никакие расчеты и проекты собственнику не нужны, ему нужно здание. А здание строит подрядчик-строитель, а не проектировщик Ну это еще не надо сюда вмешивать. В Адлере бывали? Там и без расчета в двух комплексах и прогрессирующего и уж тем более учета сейсмики - такой голимый самострой, что максимум кто может в проектировании заработать - дизайнер интерьеров. Вопрос коррупции решается не нормами а уголовкой с конфискацией. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Причем здесь самострой. Там все олимпийское построено без учета сейсмики на пантах Айзенберга и Шебалина... "Если сломалось - значит 9 баллов". Offtop: и считать ничего не надо...
Последний раз редактировалось сахал, 08.03.2019 в 00:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
В Нефтегорске как раз одноэтажки уцелели, а все пятиэтажные "государственные" дома превратились в руины за 17 секунд... Это и есть сейсмический геноцид.
Необходимо принять Закон, запрещающий сносить уцелевшие после землетрясения дома. Чтобы никакой Шойгу не мог их зачистить бульдозерами! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Чем самострой хуже прорабстроя? Для которого пофигу даже статические расчеты и нагрузки. Что тут говорить о динамических нагрузках, а тем более о сейсмических?
Прорабстрой в сочетании с таджикстроем это вообще мина замедленного действия. Но Минстрой больше интересуют высота заборов между соседями, правила проведения собраний ТСЖ, ну и конечно сбор ведомственного налога в виде капремонта. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Offtop: митрича по миру пустил...,?
У Людей - Совесть и Любовь. У piplov - sex и хупца. Минстрой утратил Человеческое лицо и превращается в сообщество пиплообразных организмов. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Сейчас все строится для поборов на капремонт... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
![]() ----- добавлено через ~59 мин. ----- Капитальный ремонт это совокупность строительных и монтажных работ для увеличения долговечности строительных конструкций здания и его инженерных систем. С предварительным обследованием и изготовлением Проектно-сметной документации. До Минстроя РФ этим занималось Министерство коммунального хозяйства СССР, которое принимало объекты для дальнейшей эксплуатации, имело необходимую материально-техническую базу и надлежащей квалификации специалистов всех уровней. Минстрой РФ сами себе объекты сдают и сами у себя принимают Какая тут долговечность? Взносы на капремонт это поборы за неоказанные услуги, которые никогда не будут оказаны в заявленном объеме ремонта как капитального. Капремонт Минстроя РФ это такая же хупца (лохотрон), как "государственность" экспертизы ГГЭ и сейсмостойкость. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Например, до перестройки широко применялся термин "сейсмостойкое строительство" и были хоть какие-то ограничения этажности зданий на сейсмических площадках. Сначала до 3х этажей, затем до 5.
После применения Медведевым Д.А. регуляторной гильотины первый раз (путем введения в действие СП на сейсмику), пропали и термины, и ограничения. Все этажи выше, указаных ограничений, являются смертельно опасными бизнес этажами, но существуют реально благодоря призыву Вовы Путина: "Все для бизнеса". В Природе существует реальная гильотина - землетрясение, которую никакими пипловскими пантами не заменить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Беззаботный пипл лоббирует исключение надежности, для привлечения инвесторов и для их прибыли.
*** Надежность строительных объектов обеспечиваются исключительно прочностью и устойчивостью строительных конструкций, но не архитектурой и не экономикой. Последний раз редактировалось сахал, 15.10.2019 в 17:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
Цитата:
А вот для Людей пиплы предлагают назвать надежность лишними требованиями. Пусть сначала на себе попробуют... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2018
Сообщений: 80
|
20 лет так строили и сейчас ничто не изменилось. Ну хотят приемку объектов передать МЧС - ведомству, которое после Нефтегорске на Сахалине наскребло своему начальнику $63млн для вступления в клуб олигархов, а в казну ни копейки. Здесь не только коррупция. Еще и мародерством пахнет...
*** Сейчас еще проще. Скинулись на регуляторную гильотину и платить за каждый объект не надо. *** Регуляторная гильотина возникла сразу после заявления американских негров и евреев: "В России еще много советского". Советская власть - это еврейская власть. В этом контексте следует согласиться с заявлением американских негров и евреев. В России действительно еще много евреев и еврейской власти. Поэтому регуляторную гильотину необходимо применять для тотальной люстрации евреев. Последний раз редактировалось сахал, 23.10.2019 в 19:23. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением | zenona | Основания и фундаменты | 85 | 05.03.2019 17:09 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |