Сочетание нагрузок при ручном расчете.
egnitu
 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68

От экспертизы поступил следующий комментарий: "Расчетные материалы должны содержать данные о нагрузках и их сочетаниях".
Расчеты производились в ручную моим предшественником.
Прошу подсказать норматив или методичку где описан ход действий.
Заранее благодарю за ответ.

Вложения
Тип файла: docx Расчет КР.docx (901.0 Кб, 162 просмотров)

Просмотров: 8219
 
Непрочитано 20.06.2016, 18:33
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


СП 20
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 11:45
#3
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


Arikaikai, а примера ручного расчета у вас не завалялось случайно?
egnitu вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 11:52
1 | #4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ручного расчета чего? Коэффициентов сочетания? Ну, положим, 1, 0.9, 0.7, 0.7, 0.7. Нормально рассчитал? Сходите в универ, получите специальность, пожалуйста.
 
 
Непрочитано 21.06.2016, 12:44
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
Прошу подсказать норматив или методичку где описан ход действий.
Посмотрите книгу Гордеева и других авторов https://dwg.ru/dnl/4183 . Но учтите, что книга не новая (не последнее издание). Принципы сбора нагрузок и формирования их сочетаний там объясняют правильно. А вот всякие нюансы - это смотрите НОРМЫ. Так что внимательно изучайте СП20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия".
Такого учебника, чтобы вот полностью соответствовал новейшим СП пока что нет.
Как мне кажется - вы не инженер. Во всяком случае - не инженер-строитель. Сможете самостоятельно разобраться с нагрузками или нет - вам виднее. А лучше - наймите опытного специалиста и учитесь у него работать.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 13:17
#6
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Такого учебника, чтобы вот полностью соответствовал новейшим СП пока что нет.
С.Б. Насонов
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 13:19
#7
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


Коллеги, всем спасибо за советы!
Книга которую посоветовал Leonid555 конечно хорошая но времени на ее изучение нет, так как на разрешение данного вопроса отведено 10 дней.
Буду чрезвычайно благодарен если кто-нибудь пришлет пример ручного расчета в котором присутствуют сочетания нагрузок.
Заранее благодарен...
egnitu вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 13:20
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
С.Б. Насонов
ссылочку на скачивание в студию, плиз

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
Книга которую посоветовал Leonid555 конечно хорошая но времени на ее изучение нет, так как на разрешение данного вопроса отведено 10 дней.
за 10 дней можно и Гордеева прочитать и все СП со СНиПами
впадлу, так и говорите
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 13:26
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
за 10 дней можно и Гордеева прочитать и все СП со СНиПами
да
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 13:31
#10
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


Парадокс, просмотрел уже все методички по расчету балочной клетки и ни в одной нет указаний по сочетанию нагрузок
egnitu вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 13:33
#11
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1542738&postcount=13

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ссылочку на скачивание в студию, плиз
у serg-505 спроси))))
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 21.06.2016 в 13:46.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 13:35
#12
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop:
Цитата:
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
Парадокс, просмотрел уже все методички по расчету балочной клетки и ни в одной нет указаний по сочетанию нагрузок
А они нужны? Обычно там нагрузок немного и след нету этих коэфф.
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 13:45
#13
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Так как в моем случае присутствуют следующие загружения:
Постоянная нагрузка - L1
Кратковременная (снег) - L2
Кратковременная (ветер) - L3

То корректный список сочетаний будет следующим:
L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.7
L1*1.0 + L2*0.9 + L3*0.7
L1*1.0 + L2*0.7 + L3*0.9
egnitu вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 14:32
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
Так как в моем случае присутствуют следующие загружения:
Постоянная нагрузка - L1
Кратковременная (снег) - L2
Кратковременная (ветер) - L3

То корректный список сочетаний будет следующим:
L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.7
L1*1.0 + L2*0.9 + L3*0.7
L1*1.0 + L2*0.7 + L3*0.9
Нет, в данном случае список будет выглядеть так:

L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.9
L1*1.0 + L2*0.9 + L3*1.0

У вас только 2 временные нагрузки, поэтому 3-я по степени влияния нагрузка отсутствует напрочь и, соответственно, никакого коэффициента сочетания равного 0,7 здесь быть не может.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 14:39
#15
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет, в данном случае список будет выглядеть так:

L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.9
L1*1.0 + L2*0.9 + L3*1.0

У вас только 2 временные нагрузки, поэтому 3-я по степени влияния нагрузка отсутствует напрочь и, соответственно, никакого коэффициента сочетания равного 0,7 здесь быть не может.
IBZ, а особое сочетание тогда какой будет иметь вид?

----- добавлено через 44 сек. -----
На площадке сейсмика 7 баллов.
egnitu вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 14:40
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


egnitu, ну прочитайте вы п.6 СП 20, все вопросы отпадут
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 14:42
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Николай Г., да ему некогда читать, 10 дней осталось! Трудно здесь написать?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 14:46
#18
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 745
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Трудно здесь написать?
Так IBZ и составил ему сочетания.2 сочетания от одной постоянной и 2х кратковременных=)
Schmurgeff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 14:48
#19
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


Если с сочетаниями все понятно, то как определить усилие от сейсмики Ps?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Особые сочетания.png
Просмотров: 135
Размер:	9.2 Кб
ID:	172392  
egnitu вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 14:49
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
IBZ, а особое сочетание тогда какой будет иметь вид?

----- добавлено через 44 сек. -----
На площадке сейсмика 7 баллов.
Сейсмическое сочетание определяется по СП 14.13330.2014 и имеет несколько другую структуру формирования. Если сейсмическое загружение обозначить за L4, тогда :

L1*0.9 + L2*0.5 + L4*1.0

Ветра тут нет, так как он в сейсмических сочетания, соглвсно нормам, не учитывается вовсе.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 14:52
#21
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


IBZ, подскажите пожалуйста где описано как определить значение сейсмической нагрузки.
egnitu вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 14:58
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Schmurgeff, да я стебусь!
Человек не хочет читать, а хочет чтобы ему всё готовое выложили...
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 15:02
#23
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Schmurgeff, да я стебусь!
Человек не хочет читать, а хочет чтобы ему всё готовое выложили...
Я конечно извиняюсь за свою назойливость, но сроки жмут
egnitu вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 15:05
#24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
IBZ, подскажите пожалуйста где описано как определить значение сейсмической нагрузки.
По уже упомянутому СП 14.13330.2014. Но говорю сразу, что простых методов там нет . Можно, конечно, посоветовать принять сейсмическую силу для площадки строительства в 7 баллов в размере S~(0.025-0.05)*M, где М - суммарная масса от снега и постоянной нагрузки, собранными по приведенным в СП правилам. Но это "средняя температура по больнице", пользоваться которой без соответствующего опыта кактегорически не рекомендуется. Так что практически сейсмику считают только по программам ... Иногда, правда, чтение СП может помочь избежать такого расчета вовсе (при небольших пролетах), но расчитывать на это в общем случае не стоит.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 15:09
#25
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
как определить значение сейсмической нагрузки.
Для вас только один вариант - найти расчетчика. Я года полтора пытаюсь найти дзен в сейсмике, но мое небрежное отношение к динамике во время учебы очень мешает этому)
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 15:19
#26
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По уже упомянутому СП 14.13330.2014. Но говорю сразу, что простых методов там нет . Можно, конечно, посоветовать принять сейсмическую силу для площадки строительства в 7 баллов в размере S~(0.025-0.05)*M, где М - суммарная масса от снега и постоянной нагрузки, собранными по приведенным в СП правилам. Но это "средняя температура по больнице", пользоваться которой без соответствующего опыта кактегорически не рекомендуется. Так что практически сейсмику считают только по программам ... Иногда, правда, чтение СП может помочь избежать такого расчета вовсе (при небольших пролетах), но расчитывать на это в общем случае не стоит.
IBZ, вашему мнению вторит п.3.11 "Пособия по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (К СНиП II-7-81)".
Каких либо расчетных комплексов (SCAD, LIRA) на моем рабочем месте нет за исключением СТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ (BASE и ФУНДАМЕНТ).
В расчеты заложу максимальную цифру приведенную вами (0,05М) и если это не устроит эксперта то буду раскручивать руководство на приобретение SCAD.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общие положения.jpg
Просмотров: 85
Размер:	141.5 Кб
ID:	172396  
egnitu вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 19:22
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
В расчеты заложу максимальную цифру приведенную вами (0,05М)
Если М - число Маха, то эксперта устроит.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 00:53
#28
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Вы че ребят вообще охренели советовать какие то конкретные комбинации нагрузок! Он должен смотреть сочетания, которые дают самую большую нагрузку на рассчитываемый элемент по несущей способности и устойчивости, плюс норматив по прогибам! Относительно сейсмики, да нужен расчетчик, но судя по сараю, работы действительно не больше чем на 10 дней!
Offtop: Если ручной расчет оформлен как надо, то даже с сейсмикой, вопрос о сочетании нагрузок пустой треп, скорее всего просто ничего нет!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 08:01
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Вы че ребят вообще охренели советовать какие то конкретные комбинации нагрузок
Конечно охренели. Вы каждую балку в СКАДе прогоняете, прикладываете к ней полторы нагрузки и открываете окошко РСУ?
 
 
Непрочитано 22.06.2016, 08:22
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Он должен смотреть сочетания, которые дают самую большую нагрузку на рассчитываемый элемент по несущей способности и устойчивости, плюс норматив по прогибам!
То есть Вы всерьез считаете, что методика непосредственного составления сочетаний (о которой здесь, собственно, говорилось) и выбор худшего сочетания для конкретного элемента (о чем здесь только вскользь) есть одно и то же ?? Человек задал конкретный вопрос и, надеюсь, получил такой же ответ, вот и все,
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 11:28
#31
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


Многоуважаемые коллеги, еще раз спасибо за ваши бесценные советы!
Сегодня, мое руководство как только услышало о том что возможно придется приобретать SCAD сразу отыскало давнишние ручные расчеты.
Прошу оценить их и дать комментарий по пригодности к использованию в качестве шаблона.
И если у кого-нибудь есть что-то подобное то буду рад увидеть
Вложения
Тип файла: pdf Определение сейсмических нагрузок.pdf (887.9 Кб, 165 просмотров)
egnitu вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 12:27
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
Прошу оценить их и дать комментарий по пригодности к использованию в качестве шаблона.
Вполне. Годится. Только надо уточнить коэффициенты по СП 14. Для ж/б кпси=1.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 13:17
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
Прошу оценить их и дать комментарий по пригодности к использованию в качестве шаблона.
Расчет выполнен человеком, безусловно, разбирающимся в проблеме. Тем не менее, как эксперт, мне пришлось бы его сегодня завернуть. Основная причина в том, что нормы уже очень давно требуют при любом размере здания в плане более 30 метров учитывать возможное сейсмическое закручивание от случайных неравномерных распределений, например снега. В действующих нормах это пункт 5.16 СП 14.13330.2014. Именно 2014, так как тут имеются изменения по сранением с изданием 2011 года.

Вообще следует внимательно изучить этот документ, так как тут несколько иные подходы к сейсмике, значения используемых коэффициентов и даже терминология - это все никак не отражено в представленном отчете.

P.S. Начальству передайте, что программу так или иначе ставить придется, так как представленный расчет приведен для простейшего случая с одной степенью свободы. При чуть более сложной схеме, все будет уже совсем не иак просто ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 13:32
#34
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


IBZ, Снег в качестве масс?
100k вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 13:41
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Снег в качестве масс?
Да.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
размере здания в плане более 30 метров учитывать возможное сейсмическое закручивание
Обходится очень просто- сейсмическая сила сдвигается на величину эксцентриситета. Много не даёт, но придраться можно и к столбу.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 13:51
#36
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Бахил, Снег-вода и тд, очень спорно в качестве масс.
100k вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 14:19
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Обходится очень просто- сейсмическая сила сдвигается на величину эксцентриситета. Много не даёт, но придраться можно и к столбу.
И как при этом учтете случай чисто поступательного движения без кручения, который тоже имеет право на существование? Говорить заранее, что с учетом смещения общей сейсмической силы получается заведомо худший случай для всех элементов сооружения я бы не рискнул.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 15:25
#38
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


IBZ, 100k, Бахил, Arikaikai и все все все помогите с примером ручного расчета надземной части балочной клетки
Если фундаменты с учетом сейсмической нагрузки я посчитал по ранее опубликованному образцу, то для надземных конструкций такого образца у меня нет(
Прошу дайте образец или посоветуйте участника форума который выполняет такие расчеты вручную.
egnitu вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 15:33
#39
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
посоветуйте участника форума который выполняет такие расчеты вручную.
Если кто и считает вручную, то он и до форума еще не добрался)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 16:06
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
с учетом смещения общей сейсмической силы получается заведомо худший случай для всех элементов сооружения
А для всех и не надо. Достаточно для средней и торцевой рамы.
Цитата:
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
Если фундаменты с учетом сейсмической нагрузки я посчитал по ранее опубликованному образцу, то для надземных конструкций такого образца у меня нет
И в чём проблема. Сейсмическая сила одна и та же. Пример расчёта балочной клетки см. в Мандрикове или в Белене.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 16:37
#41
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А для всех и не надо. Достаточно для средней и торцевой рамы.
Вообще-то недостаточно . Но можно (правда, скорее всего не в запас) и как Вы предлагаете. Потому, что весь расчет на сейсмику есть полная фигня в принципе.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 16:43
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Потому, что весь расчет на сейсмику есть полная фигня в принципе.
Воот. А я о чём?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 11:07
#43
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


Ручной расчет фундамента с учетом сейсмической нагрузки.
Вложения
Тип файла: docx Определение сейсмических нагрузок.docx (86.0 Кб, 45 просмотров)
egnitu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сочетание нагрузок при ручном расчете.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузки от конвеера при расчете здания klinker Конструкции зданий и сооружений 3 20.06.2012 16:55
разница в ручном и машинном расчете "Плита опертая по контуру" K700 Расчетные программы 6 16.11.2011 20:22
Армирование колонны при ручном расчете Грачик Железобетонные конструкции 9 17.02.2010 16:26
Учет сейсмики при ручном расчете Dimitry Конструкции зданий и сооружений 2 26.08.2009 14:55
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз Aleks ManaeFF SCAD 16 20.07.2009 07:41