Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом

Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2016, 08:25 #1
Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом
krav4ik-
 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14

Здравствуйте! Пожалуйста помогите определить расчетные длины в двух плоскостях сквозной колонны. Я вроде внимательно в СП смотрела, но там я не нашла шарнирное закрепление внизу! Только защемление! Как мне определить? у меня опора под теплотрассу, сверху раскреплено трубой (там сверху скользящая опора)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 895
Размер:	109.7 Кб
ID:	172892  

Просмотров: 15080
 
Непрочитано 04.07.2016, 08:56
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


шарнирное снизу, а сверху что? Шарнир-шарнир в СП есть. Шарнир-консоль - нет, блин, потому что здания и сооружения принято ставить, а не класть на землю.
 
 
Непрочитано 04.07.2016, 08:58
#3
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 884
Размер:	18.0 Кб
ID:	172894  
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:02
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
сверху раскреплено трубой (там сверху скользящая опора)
е думаю что скользящую опору можно считать раскреплением в данном случае. Если и снизу шарнир, то у Вас механизм получается
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:02
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SkyFly, а как организовывается ползун наверху? Колонна скользит по трубе и может передавать на неё изгибающий момент?
 
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:10
#6
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Колонна скользит по трубе и может передавать на неё изгибающий момент?
Иначе геометрически изменяемая система. Я так понял оно имелось ввиду.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:10
#7
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
шарнирное снизу, а сверху что? Шарнир-шарнир в СП есть. Шарнир-консоль - нет, блин, потому что здания и сооружения принято ставить, а не класть на землю.
Я про приложение И в СП стальные конструкции, там нет шарнирного узла внизу
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:11
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SkyFly, кто ж знает. Я по картинке не вижу ползуна. Вообще, не думаю, что целесообразно гнуть трубы моментами от колонн ради экономии на базах самих колонн. Как распорки трубы использовать еще куда ни шло, но это не скользящие опоры тогда должны быть..
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:12
#9
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Извините

Последний раз редактировалось krav4ik-, 04.07.2016 в 09:31.
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:15
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


krav4ik-, шарнир-шарнир в СП есть. Только какое там раскрепление, если опора скользящая? Дайте хотя б узел опирания трубы, нам интересно ведь.
 
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:15
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
и без Вас знаю, что не кладут! я написала, что сверху раскреплено!
Чего нервничаем то? Если не вдаваться в конструктив, то хоть поясните КАК раскреплено? Ползун, шарнир, заделка, упругая связь?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:15
#12
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
SkyFly, кто ж знает. Я по картинке не вижу ползуна. Вообще, не думаю, что целесообразно гнуть трубы моментами от колонн ради экономии на базах самих колонн. Как распорки трубы использовать еще куда ни шло, но это не скользящие опоры тогда должны быть..
такая вот ситуация: чертежи выдали в экспертизу, а теперь там нужны расчеты, а расчетов нет, вот я их и делаю
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:17
#13
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
я написала, что сверху раскреплено!
А вы уточните, какая опора конкретно у вас сверху планируется.

Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Я про приложение И в СП стальные конструкции
Мимо!
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:19
#14
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


сверху идут трубы теплотрассы, каждая из которых опирается на колонну через скользящую опору, то есть там точно не жесткий узел, думаю ползун.
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:21
#15
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
опирается на колонну через скользящую опору

Есть скользящая шарнирная опора а есть скользящая заделка.
Что у вас? Я думаю сами вы напридумываете, лишь бы считать было удобнее, давайте узел опирания трубы на колонну.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:22
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


krav4ik-, если у Вас отдельностоящие опоры, то не обоснуете вы раскрепление эксперту. В классике это свободно стоящий стержень с жестким закрепление к основанию. Иначе необходим совместный расчет с трубопроводом, а Вам это явно не по зубам. Без обид.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:26
#17
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Вот узел опирания трубы теплотрассы на одну ветвь колонны. Это же ползун?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 303
Размер:	34.5 Кб
ID:	172897  
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:28
#18
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Это же ползун?
Нет.

----- добавлено через 56 сек. -----
Давайте теперь узел опирания колонны на фундамент, может и он нихрена не шарнир.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:33
#19
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Жаль! а что тогда?
krav4ik- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:36
#20
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Вот узел опирания колонны на фундамент
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 344
Размер:	26.8 Кб
ID:	172898  
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:38
#21
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
а что тогда?
Я бы считал что ничего -- просто внешняя нагрузка.

Если уж очень надо включить трубопровод в работу колонн то в плоскости это скользаящая шарнирная опора, из плоскости -- неподвижная шарнирная. Только это обосновывать надо, вам об этом в #16 написали.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:38
#22
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


krav4ik-, вполне себе жесткий. Надеюсь эксперту расчеты формально нужны. Советую ознакомиться с пособием "по проектированию отдельно стоящих опор..."
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:38
#23
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Вот узел опирания колонны на фундамент
План базы еще дайте. Похоже на жесткий.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:45
#24
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.JPG
Просмотров: 227
Размер:	44.2 Кб
ID:	172901  
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:46
#25
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Вот узел опирания колонны на фундамент
Нужны остальные виды. По данной картинке, база больше похожа на жесткую.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:49
#26
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Советую ознакомиться с пособием "по проектированию отдельно стоящих опор..."
Ознакомилась.
Вот это оттуда, я по этому рисунку и определила, что шарнирный узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок5.JPG
Просмотров: 255
Размер:	46.3 Кб
ID:	172902  
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:53
#27
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Вот
База однозначно жесткая в данном конкретном случае.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:53
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сверху похоже на подобие ползуна, почему нет? Даем наклон колонне, труба-кожух упирается в трубопровод. Зависит от соотношения размеров наверное и от жесткости труб и от конструктива узла ниже этого кожуха, я никогда не проектировал ползуны, но что-то подсказывает, что намек на ползун есть.

Раскрепления от линейных смещений наверху нет - и это 100%.

А вообще - внизу довольно жестко и ветви ориентированы так, чтоб было жестко. Голосую за двойку)
 
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:53
#29
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Без сомнений база жесткая.
Считайте ваши колонны с жесткой заделкой внизу и консоль сверху, трубопровод нагрузкой.
Не забудьте проверить прочность анкерных болтов.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:54
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Вот это оттуда, я по этому рисунку и определила, что шарнирный узел
ну это узел, шарнирный в плоскости перпендикулярно стенке, а у вас в плоскости стенок явные развитые базы...
 
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:55
#31
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Ознакомилась
Ну тогда вы должны знать п. 3.6 и рис 31 на стр 42
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:58
#32
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Сверху похоже на подобие ползуна, почему нет? Даем наклон колонне, труба-кожух упирается в трубопровод.
Шутить изволите?
Посмотрите через что колонна крепится к трубе-кожуху: через два хомутика, еще хрен знает как закрученных (с люфтом или без). Опять же есть ли зазор между трубой кожухом и самой трубой и чем он заполнен. Это не подвижная заделка, это скорее ничто.

Последний раз редактировалось SkyFly, 04.07.2016 в 10:17.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 10:23
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Посмотрите через что колонна крепится к трубе-кожуху
не представляю себе по картинке, что там. Потому и пишу:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
от конструктива узла ниже этого кожуха

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Это не подвижная заделка, это скорее ничто
Ну раз есть уверенность, то придется согласиться.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 10:25
#34
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


и всё же! точно жесткий узел? в двух плоскостях? в пособии ведь написано что шарнирный узел в двух плоскостях
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 104
Размер:	26.8 Кб
ID:	172906  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.JPG
Просмотров: 102
Размер:	44.2 Кб
ID:	172907  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок5.JPG
Просмотров: 98
Размер:	46.3 Кб
ID:	172908  
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 10:26
#35
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


krav4ik-, чем жесткий узел от шарнирного с точки зрения схемы и расчета отличается? Вот и проверьте будет он у вас жестким или нет

----- добавлено через 33 сек. -----
Особое внимание на анкерных опорах
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 10:48
#36
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Пожалуйста объясните почему жесткий с фундаментом, меня смущает пособие!
и ещё: вверху в плоскости перпендикулярной оси трубопровода тоже нет закрепления, как и в плоскости оси трубопровода?
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 11:00
#37
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


krav4ik-, из плоскости у вас стойки развязаны между собой, для всей стойки свободный конец, для каждой ветви длина между распорками

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
почему жесткий с фундаментом, меня смущает пособие!
Потому что болты разнесены на достаточном расстоянии, есть траверсы, пластинка базы тонковата только, и какой-то момент эта база определенно способна воспринять.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 05:55
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Все элементарно: тут резко попутали скользящую опору трубопровода (эфто применяется для разгрузки опорных конструкций от горизонтальных усилий от трубопроводов) со способом раскрепления стоек. Нужно считать, что стойки стоят аки члены, и все. Т.е. у автора вверху НЕТ раскрепления. Причем у него ДВЕ схемы: первая схема (где решетка еще есть) - это две стойки, объединенные в одной плоскости в одну, т.е. ветви имеют расчетную в перпедндикулярном трубам плоскости, равную шагу решетки. Вдоль труб мю=2. Во втором рисунке - просто два свободных в обоих плоскостях члена - мю=2 в любом направлении.
На втором рисунке решетка "растворилась" видимо неосознанно, чисто геометрически не разместившись.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 08:35
#39
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Не читал всю тему.
В плоскости эстакады при наличии анкерных блоков мю=1
из плоскости закрепление жесткое и мю для составного сечения мю=2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетные длины.jpg
Просмотров: 169
Размер:	31.4 Кб
ID:	172947  
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2016, 18:12
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


И где вы тут "сквозную колонну" увидели?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 11:04
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И где вы тут "сквозную колонну" увидели?
Вот тут - см. прил. Эфто в миру называется "сквозная" колонна. С, панимаш, решеткой. Запиши.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сквозная.jpg
Просмотров: 472
Размер:	33.2 Кб
ID:	173006  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 17:24
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ильнур, учи матчасть.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 21:13
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ильнур, учи матчасть.
На первом рисунке изображена сквозная колонна. При этом первый и последний элементы решетки сдвинуты от расчетных точек. Это нормально (учи матчасть кстати). Решетку можно назвать связью, однако это все же решетка. Решетка, объединяющая два стержня. По всем канонам объединения стержней сквозных колонн. Это ВСЯКО не две сплошные колонны. Они объединены.
Чем умничать симтоматично, привел бы человечьи аргументы, обосновывающие свои глупые реплики:
Цитата:
И где вы тут "сквозную колонну" увидели?
Мы бы тебе простили. Иначе это эквивлентно высказыванию: "Вы все тут тупые и слепые". Давай обосновывай детально. Задолбали уже твои бессмысленные реплики.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 11:05
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Любая колонна состоит из базы тела и оголовка. У данной конструкции отсутствует оголовок.
И классифицируется она как вертикальная ферма. Со всеми вытекающими.
Ну а проверить общую устойчивость модно по любой программе, даже по скаду.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 12:51
#45
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Что за буквоедство? В пособии опора - элемент, включающий в себя колонны, связи, ригели, фундаменты. Далее везде фигурирует слово "колонна", при этом в эстакадах она описана как "плоская с решетчатыми ветвями", что по мне эквивалентно "сквозной колонне". При этом траверсы (которые условно являются оголовком опоры) не входят в состав опоры.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 13:19
#46
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312


krav4ik-, с каким шагом идут опоры? нельзя ли в верху пустить распорки между опорами и где-нибудь вертикальные связи поставить?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 13:25
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Что за буквоедство?
"две колонны, объединённые связями" не являются "сквозной колонной". Принципы расчёта несколько отличаются.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
нельзя ли в верху пустить распорки между опорами и где-нибудь вертикальные связи поставить?
А на фига? Анкерная опора должна быть.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 04:44
#48
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на фига? Анкерная опора должна быть.
Анкерная опора как раз и раскрепляет одиночные опоры посредством балок (ферм) - распорок, если база опор из плоскости -шарнирная. Если как у автора жесткая, то в анкерной опоре нет нужды.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.pngСхема эстакады.png
Просмотров: 297
Размер:	28.7 Кб
ID:	173121  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 05:40
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Любая колонна состоит из базы тела и оголовка. У данной конструкции отсутствует оголовок..
У данной конструкции есть оголовок, и он даже двойной. Такой вот оголовок. Колонны кстати бывают и ступенчатые, когда нижняя ступень сквозная, верхняя - сплошная. И узел перехода одного типа в другой оголовком не назовешь. Ты просто решил поумничать.
Цитата:
И классифицируется она как вертикальная ферма. Со всеми вытекающими.
Это твоя личная квалификация. И это ты придумал только что. Я бы квалифицировал например как МеталлоКонструкция. Или Опора трубопроводной эстакады. Или Стойка. Или еще как нить. Но не Ферма - я столько грибов не съем.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну а проверить общую устойчивость модно по любой программе, даже по скаду.
Мода проходит. А расчетная длина остается. Автор спрашивал про расчетные длины.
Цитата:
"две колонны, объединённые связями" не являются "сквозной колонной". Принципы расчёта несколько отличаются.
Какие великие глупости - какие "несколько различные принципы"? Опять выеживаешься?
Ты не прощен.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.07.2016 в 05:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 10:26
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Связевый блок в промздании - тоже сквозная колонна? Или вертикальная ферма? Подходит, по-моему, под эти ваши определения. Решетка есть, ветви есть, всё такое.

Чем принцип расчета отличается? Как только я объединяю два оголовка в один, "ферма" превращается в "колонну" и, внезапно, ломается?

Мыслить нужно чуточку обобщенней, я считаю.
 
 
Непрочитано 08.07.2016, 10:53
#51
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Чем принцип расчета отличается?
Думаю Бахил имел ввиду планки, КУ фиктивн., условное обжатие, общая устойчивость, усл. гибкость ветвей...
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 11:01
#52
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Связевый блок в промздании - тоже сквозная колонна? Или вертикальная ферма? Подходит, по-моему, под эти ваши определения. Решетка есть, ветви есть, всё такое.

Чем принцип расчета отличается? Как только я объединяю два оголовка в один, "ферма" превращается в "колонну" и, внезапно, ломается?

Мыслить нужно чуточку обобщенней, я считаю.
дык никто же не запрещает связевой блок посчитать как единую колонну или как вертикальную ферму, или и так и так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 11:30
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ильнурчик, убери траверсу в двухступенчатой сквозной и посмотри что получится.
Ещё раз для самых продвинутых. Представленная опора не является сквозной колонной и рассчитывается как ферма.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 12:48
#54
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Здравствуйте. Решила продолжить данную тему, т к вопрос похожий.
Есть сквозная решетчатая колонна из труб. В п. 10.2.5 СП 16 отправляют расчетную длину принимать по п. 10.1.1-10.1.3. В п. 10.1.2 написано "Расчетные длины и ветви сквозной колонны постоянного сечения (неразрезного стержня) с различными сжимающими усилиями на участках (число участков равной длины 2) с граничными условиями, когда один конец стержня (нижний) жестко закреплен, а другой - шарнирно оперт в плоскости решетки при шарнирном креплении к нему элементов решетки (рисунок 14, б), следует определять по формулам". Делаю группу конструктивных элементов для стойки, но возник вопрос расчетную длину стойки считать: в плоскости ветви или из плоскости ветви?
Я просто понимаю так "в плоскости ветви" - это расчетная длина элемента колонны, а "из плоскости ветви" - это расчетная длина колонны. Если я не правильно мыслю, поправите.
Заранее спасибо за помощь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 224
Размер:	15.4 Кб
ID:	204738  
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 12:58
#55
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Скада/Лиры нет?
Считай как пространственную систему.
Проверяешь отдельные стержни, затем всю на общую устойчивость.
Расчётные длины по СП.
Как колонну, если всё моделируется одним стержнем.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 12:59
#56
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


И какое усилие брать для определения " отношение суммы усилия на всех участках к максимальному"?

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Скада/Лиры нет?
Считай как пространственную систему.
Проверяешь отдельные стержни, затем всю на общую устойчивость.
Расчётные длины по СП.
Считаю в скаде. Замечание пришло, чтоб все было по СП и расписано.

----- добавлено через ~15 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Расчётные длины по СП.
Вот и вопрос, как по СП определить, чтоб задать.
Вложения
Тип файла: pdf Схема рамы.pdf (507.4 Кб, 165 просмотров)
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 14:31
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Решила продолжить данную тему, т к вопрос похожий.
Есть сквозная решетчатая колонна из труб. В п. 10.2.5 СП 16 отправляют расчетную длину принимать по п. 10.1.1-10.1.3. В п. 10.1.2 написано "Расчетные длины и ветви сквозной колонны постоянного сечения (неразрезного стержня) с различными сжимающими усилиями на участках (число участков равной длины 2) с граничными условиями, когда один конец стержня (нижний) жестко закреплен, а другой - шарнирно оперт в плоскости решетки при шарнирном креплении к нему элементов решетки (рисунок 14, б), следует определять по формулам". Делаю группу конструктивных элементов для стойки, но возник вопрос расчетную длину стойки считать: в плоскости ветви или из плоскости ветви?
Я просто понимаю так "в плоскости ветви" - это расчетная длина элемента колонны, а "из плоскости ветви" - это расчетная длина колонны. Если я не правильно мыслю, поправите.
Заранее спасибо за помощь.
1. Формула 138 - изначально для двуветвевой колонны, поэтому присутствует слово "в плоскости ветви". У Вас ветвь раскреплена в обоих плоскостях, причем за одни и те же узлы. Поэтому мю в обоих плоскостях для любого участка равны, и формула 139 не нужна. При этом нетрудно заметить, что при неизменном (по участкам) N расчетная длина участка пояса примерно равна его физической длине (0,36+0,39=0,95). У Вас скорее всего N максимальна у базы и постепенно убывает, но не сильно. И к тому же возможно пояс (ветвь) колонны у Вас не прикреплен жестко, и применение формулы 138 тогда некорректно (условие "нижний конец закреплен жестко" не соблюдается). Поэтому нужно принять Мю=1 для нижнего участка, ссылаясь на рис.15,б СП, и проверить этот участок на действующее на нем N. Остальные участки при одинаковой с нижним длине априори устойчивы, если устойчив нижний.
2. Т.к. СП велит проверять сквозные предметы на устойчивость по ф.7, при этом мю берется из табл.30, гибкость (для фи) - их табл.8.
3. Таким образом, есть расчетная длина колонны В ЦЕЛОМ как единого стержня (расчет на общую устойчивость), и есть расчетные длины ОТДЕЛЬНЫХ стержней, в т.ч. участков поясов (расчет на локальную устойчивость или поэлементная проверка).
4. Дополнительно для справки. Из линейного расчета Вы имеете значение N у базы колонны ветви. На деле значение N выше - расчет по деформирующейся схеме учел бы искривление колонны с соответствующим возрастанием N у базы в некоторых ветвях за счет момента e*N.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 04:46
#58
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Вчера разговаривала с экспертом, она сама не понимает, как мне задать Мю или расчетную длину. После 30 минутного разговора и моих разъяснений, как я понимаю пункты. Она пришла к выводу, что расчетную длину пояса считаем в 2-х направлениях по ф. 139, а распорки и раскосы считаем по т. 27-29. Т.к. есть п. 10.2.5, в котором говориться "Расчетные длины и радиусы инерции i элементов из труб или парных уголков следует принимать согласно 10.1.1-10.1.3.".
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 07:45
| 1 #59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Tanga83, твою конструкцию можно считать и как сквозную колонну и как пространственную стержневую систему.
Результаты близкие. Если это конструкция не в составе каркаса, т.е. не колонна, то можно и по п.10.
"Эксперт" предлагает ахинею.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 08:11
#60
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Эксперт" предлагает ахинею.
Так задача в том и стояла чтоб ему/ей понравилось , а не сделать правильно.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 08:23
#61
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Тут слов нет, одни только маты с ней. Как она проверила проект Москвы, а мне по этому же проекту замечания написала, который типо проверила.
Я понимаю, что она говорит архинею, но надо срочно пройти экспертузу, а спорить нет времени и доказывать ей.
Спасибо, что подтвердили мои догадки, чтоб потом понимать, что я правильно считала и думала.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Так задача в том и стояла чтоб ему/ей понравилось , а не сделать правильно.
Задача стоит сделать правильно, но как человеку доказать, что "тряпка красная, а не желтая".
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 08:27
#62
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Задача стоит сделать правильно, но как человеку доказать, что "тряпка красная, а не желтая".
И не надо доказывать, оно там и поставлено чтоб сказку сделать былью , я тоже теперь просто ставлю швеллера 30е ,где и 16х за глаза, успехов в победе над системой.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 08:47
#63
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop:
Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
И не надо доказывать, оно там и поставлено чтоб сказку сделать былью , я тоже теперь просто ставлю швеллера 30е ,где и 16х за глаза, успехов в победе над системой.
Записал в блокнот. Умная мысль.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 12:48
#64
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Задача стоит сделать правильно, но как человеку доказать, что "тряпка красная, а не желтая".
Чтобы что-то доказать человеку, было бы неплохо самому разобраться в предмете. У вас пока этого не наблюдается.
1) Нельзя пользоваться постпроцессором проверки стальных конструкций в СКАДе если вы не знаете как посчитать вручную по СНиП.
2) Посчитать полностью в СКАДе сквозной стержень не получится. Хотя может я отстал от жизни и есть умельцы которые могут это сделать?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 14:25
#65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) Нельзя пользоваться постпроцессором проверки стальных конструкций в СКАДе если вы не знаете как посчитать вручную по СНиП.
Отстал от жизни - главное научиться на кнопки нажимать! Кто вообще этот СНиП читает? Лишнее это.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Хотя может я отстал от жизни и есть умельцы которые могут это сделать?
Запросто! Есть кнопочка "проверка общей устойчивости".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 22:42
#66
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Запросто! Есть кнопочка "проверка общей устойчивости".
Это если стержень центрально сжатый и гибкий. Если центрально сжатый, но малой гибкости или внецентренно-сжатый придется выполнять геометрически нелинейный расчет. Еще нужен расчет стержней решетки на условную поперечную силу. Проще задать в схеме сквозной стержень одним элементом, а потом в экселе посчитать по СНиП или передать данные в КРИСТАЛЛ. КРИСТАЛЛ некоторые виды сквозных стержней считает, правда непонятно как выбирает расчетные длины в расчетах.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 05:13
#67
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Нельзя пользоваться постпроцессором проверки стальных конструкций в СКАДе если вы не знаете как посчитать вручную по СНиП.
А если делаешь все по СП, т к это настольная книга. А тебе начинают доказывать другое. И тут еще принцип, что в эксперты не берут кого попало, но с другой стороны ты понимаешь, что он не прав.

Всем спасибо за ваши мысли-слова, за то что не остались равнодушны.
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 07:28
#68
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
И тут еще принцип, что в эксперты не берут кого попало
откуда такая легенда? я как раз думал, что наоборот, за редким исключением
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 07:56
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
принцип, что в эксперты не берут кого попало
Этот принцип касается ВСХ абсолютно - уборщика, полицейского и министра.
Каждый метит себе место, и в итоге на место приходит КТО НАДО. Например родственник.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонны (таблица 30. СП) tructor Конструкции зданий и сооружений 16 29.10.2015 13:06
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы KNA Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 04:26
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания Bonch Конструкции зданий и сооружений 1 05.01.2011 10:19
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37