| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 15080
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14
|
такая вот ситуация: чертежи выдали в экспертизу, а теперь там нужны расчеты, а расчетов нет, вот я их и делаю
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
krav4ik-, если у Вас отдельностоящие опоры, то не обоснуете вы раскрепление эксперту. В классике это свободно стоящий стержень с жестким закрепление к основанию. Иначе необходим совместный расчет с трубопроводом, а Вам это явно не по зубам. Без обид.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Сверху похоже на подобие ползуна, почему нет? Даем наклон колонне, труба-кожух упирается в трубопровод. Зависит от соотношения размеров наверное и от жесткости труб и от конструктива узла ниже этого кожуха, я никогда не проектировал ползуны, но что-то подсказывает, что намек на ползун есть.
Раскрепления от линейных смещений наверху нет - и это 100%. А вообще - внизу довольно жестко и ветви ориентированы так, чтоб было жестко. Голосую за двойку) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Посмотрите через что колонна крепится к трубе-кожуху: через два хомутика, еще хрен знает как закрученных (с люфтом или без). Опять же есть ли зазор между трубой кожухом и самой трубой и чем он заполнен. Это не подвижная заделка, это скорее ничто. Последний раз редактировалось SkyFly, 04.07.2016 в 10:17. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
не представляю себе по картинке, что там. Потому и пишу:
Ну раз есть уверенность, то придется согласиться. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
krav4ik-, чем жесткий узел от шарнирного с точки зрения схемы и расчета отличается? Вот и проверьте будет он у вас жестким или нет
----- добавлено через 33 сек. ----- Особое внимание на анкерных опорах |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
krav4ik-, из плоскости у вас стойки развязаны между собой, для всей стойки свободный конец, для каждой ветви длина между распорками
----- добавлено через ~7 мин. ----- Потому что болты разнесены на достаточном расстоянии, есть траверсы, пластинка базы тонковата только, и какой-то момент эта база определенно способна воспринять. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Все элементарно: тут резко попутали скользящую опору трубопровода (эфто применяется для разгрузки опорных конструкций от горизонтальных усилий от трубопроводов) со способом раскрепления стоек. Нужно считать, что стойки стоят аки члены, и все. Т.е. у автора вверху НЕТ раскрепления. Причем у него ДВЕ схемы: первая схема (где решетка еще есть) - это две стойки, объединенные в одной плоскости в одну, т.е. ветви имеют расчетную в перпедндикулярном трубам плоскости, равную шагу решетки. Вдоль труб мю=2. Во втором рисунке - просто два свободных в обоих плоскостях члена - мю=2 в любом направлении.
На втором рисунке решетка "растворилась" видимо неосознанно, чисто геометрически не разместившись. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
На первом рисунке изображена сквозная колонна. При этом первый и последний элементы решетки сдвинуты от расчетных точек. Это нормально (учи матчасть кстати). Решетку можно назвать связью, однако это все же решетка. Решетка, объединяющая два стержня. По всем канонам объединения стержней сквозных колонн. Это ВСЯКО не две сплошные колонны. Они объединены.
Чем умничать симтоматично, привел бы человечьи аргументы, обосновывающие свои глупые реплики: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Любая колонна состоит из базы тела и оголовка. У данной конструкции отсутствует оголовок.
И классифицируется она как вертикальная ферма. Со всеми вытекающими. Ну а проверить общую устойчивость модно по любой программе, даже по скаду.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Что за буквоедство? В пособии опора - элемент, включающий в себя колонны, связи, ригели, фундаменты. Далее везде фигурирует слово "колонна", при этом в эстакадах она описана как "плоская с решетчатыми ветвями", что по мне эквивалентно "сквозной колонне". При этом траверсы (которые условно являются оголовком опоры) не входят в состав опоры.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
"две колонны, объединённые связями" не являются "сквозной колонной". Принципы расчёта несколько отличаются.
А на фига? Анкерная опора должна быть.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Анкерная опора как раз и раскрепляет одиночные опоры посредством балок (ферм) - распорок, если база опор из плоскости -шарнирная. Если как у автора жесткая, то в анкерной опоре нет нужды.
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Ты не прощен. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.07.2016 в 05:47. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Связевый блок в промздании - тоже сквозная колонна? Или вертикальная ферма? Подходит, по-моему, под эти ваши определения. Решетка есть, ветви есть, всё такое.
Чем принцип расчета отличается? Как только я объединяю два оголовка в один, "ферма" превращается в "колонну" и, внезапно, ломается? Мыслить нужно чуточку обобщенней, я считаю. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Ильнурчик, убери траверсу в двухступенчатой сквозной и посмотри что получится.
![]() Ещё раз для самых продвинутых. Представленная опора не является сквозной колонной и рассчитывается как ферма.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Здравствуйте. Решила продолжить данную тему, т к вопрос похожий.
Есть сквозная решетчатая колонна из труб. В п. 10.2.5 СП 16 отправляют расчетную длину принимать по п. 10.1.1-10.1.3. В п. 10.1.2 написано "Расчетные длины и ветви сквозной колонны постоянного сечения (неразрезного стержня) с различными сжимающими усилиями на участках (число участков равной длины 2) с граничными условиями, когда один конец стержня (нижний) жестко закреплен, а другой - шарнирно оперт в плоскости решетки при шарнирном креплении к нему элементов решетки (рисунок 14, б), следует определять по формулам". Делаю группу конструктивных элементов для стойки, но возник вопрос расчетную длину стойки считать: в плоскости ветви или из плоскости ветви? Я просто понимаю так "в плоскости ветви" - это расчетная длина элемента колонны, а "из плоскости ветви" - это расчетная длина колонны. Если я не правильно мыслю, поправите. Заранее спасибо за помощь. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Скада/Лиры нет?
Считай как пространственную систему. Проверяешь отдельные стержни, затем всю на общую устойчивость. Расчётные длины по СП. Как колонну, если всё моделируется одним стержнем.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
И какое усилие брать для определения " отношение суммы усилия на всех участках к максимальному"?
----- добавлено через 57 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 ч. ----- Вот и вопрос, как по СП определить, чтоб задать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Т.к. СП велит проверять сквозные предметы на устойчивость по ф.7, при этом мю берется из табл.30, гибкость (для фи) - их табл.8. 3. Таким образом, есть расчетная длина колонны В ЦЕЛОМ как единого стержня (расчет на общую устойчивость), и есть расчетные длины ОТДЕЛЬНЫХ стержней, в т.ч. участков поясов (расчет на локальную устойчивость или поэлементная проверка). 4. Дополнительно для справки. Из линейного расчета Вы имеете значение N у базы колонны ветви. На деле значение N выше - расчет по деформирующейся схеме учел бы искривление колонны с соответствующим возрастанием N у базы в некоторых ветвях за счет момента e*N.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Вчера разговаривала с экспертом, она сама не понимает, как мне задать Мю или расчетную длину. После 30 минутного разговора и моих разъяснений, как я понимаю пункты. Она пришла к выводу, что расчетную длину пояса считаем в 2-х направлениях по ф. 139, а распорки и раскосы считаем по т. 27-29. Т.к. есть п. 10.2.5, в котором говориться "Расчетные длины и радиусы инерции i элементов из труб или парных уголков следует принимать согласно 10.1.1-10.1.3.".
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Tanga83, твою конструкцию можно считать и как сквозную колонну и как пространственную стержневую систему.
Результаты близкие. Если это конструкция не в составе каркаса, т.е. не колонна, то можно и по п.10. "Эксперт" предлагает ахинею.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Тут слов нет, одни только маты с ней. Как она проверила проект Москвы, а мне по этому же проекту замечания написала, который типо проверила.
Я понимаю, что она говорит архинею, но надо срочно пройти экспертузу, а спорить нет времени и доказывать ей. Спасибо, что подтвердили мои догадки, чтоб потом понимать, что я правильно считала и думала. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Задача стоит сделать правильно, но как человеку доказать, что "тряпка красная, а не желтая". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: Записал в блокнот. Умная мысль.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
1) Нельзя пользоваться постпроцессором проверки стальных конструкций в СКАДе если вы не знаете как посчитать вручную по СНиП. 2) Посчитать полностью в СКАДе сквозной стержень не получится. Хотя может я отстал от жизни и есть умельцы которые могут это сделать? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Запросто! Есть кнопочка "проверка общей устойчивости".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Это если стержень центрально сжатый и гибкий. Если центрально сжатый, но малой гибкости или внецентренно-сжатый придется выполнять геометрически нелинейный расчет. Еще нужен расчет стержней решетки на условную поперечную силу. Проще задать в схеме сквозной стержень одним элементом, а потом в экселе посчитать по СНиП или передать данные в КРИСТАЛЛ. КРИСТАЛЛ некоторые виды сквозных стержней считает, правда непонятно как выбирает расчетные длины в расчетах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Цитата:
Всем спасибо за ваши мысли-слова, за то что не остались равнодушны. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
откуда такая легенда? я как раз думал, что наоборот, за редким исключением
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Каждый метит себе место, и в итоге на место приходит КТО НАДО. Например родственник.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонны (таблица 30. СП) | tructor | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 29.10.2015 13:06 |
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента | Наталья_С | Металлические конструкции | 5 | 25.08.2014 12:42 |
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы | KNA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.01.2012 04:26 |
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.01.2011 10:19 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |