Как правильно посчитать балку из швеллера?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно посчитать балку из швеллера?

Как правильно посчитать балку из швеллера?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2016, 18:18 #1
Как правильно посчитать балку из швеллера?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый вечер.

Вопрос такой, имеет ли значение расположение швеллера при расчете? (Вариант 1 или вариант 2)

При расчете по изгибающему моменту, мы находим момент инерции, а затем момент сопротивления сечения. Но момент инерции (если смотреть сортамент) дается относительно центра тяжести сечения вдоль оси Х и оси У, вне зависимости от того, как расположен элемент.

Буду благодарен за разъяснение. С металлами еще не работал...

Просмотров: 31973
 
Непрочитано 08.07.2016, 19:42
#2
I_saw_UFO


 
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 23


Как в варианте 2 швеллер обычно никто не располагает
I_saw_UFO вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 19:49
#3
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Теоретически разницы нет - геометрические характеристики сечений (W и I) упираются в площадь и расстояние от центра тяжести до наиболее удаленной точки. Напрашивается вывод что при разном положении швеллера при изгибе меняется положение нейтральной оси части стенки и полок участвующих в восприятии напряжений равноценны
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 20:02
1 | #4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Как нет? Сделайте швеллер из картона и положите на опоры так и так. Сразу заметите как когда он корытом полки устойчивость теряют и дугой изгибаются
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 20:05
1 | #5
Baylot


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 56



дык и вариант 1 тоже не обычный, обычный это такой же, но повёрнутый на 90гр. ))))))))
Baylot вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 20:06
1 | #6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Сразу заметите как когда он корытом полки устойчивость теряют и дугой изгибаются
Скорее сжатая стенка потеряет устойчивость. Я за расположение концами полок вверх.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 20:14
#7
Winston Smith


 
Регистрация: 28.02.2015
Москва
Сообщений: 120


Тоже ни разу не шарю в металлоконструкциях, но попробую высказать свой взгляд. Расчёт балки производится по некоторой идеализированной расчётной схеме, в которой балка представляется в виде каким-то образом закреплённого стержня, и имеются какие-то нагрузки на этот стержень. Предполагаем, что этот стержень нагружен поперечной силой, тогда определяется опасное сечение, и напряжения в этом сечении от заданного силового фактора определяются в данном случае отношением момента в данном сечении к моменту сопротивления сечения. Как я понимаю, предполагается, что стержень является представлением нейтральной оси балки, т.е. сила формально прикладывается не к стенке сечения, как показано на картинках, а именно к этой нейтральной оси. Соответственно, напряжения в сечении от заданного силового фактора (поперечная сила P) не зависят от того как расположить швеллер: оголовками полок вверх или вниз. Однако в реальных конструкциях сила прикладывается к конкретным точкам швеллера. Так при расчёте балки из швеллера нужно учитывать устойчивость полок и стенки. И тогда швеллер усиливают, например, рёбрами. Проще говоря, разница есть, но нужно понимать, как и где конкретно работает та или иная балка. И уже в зависимости от этого конструировать узел.

А вообще, учитывая, что это базовые знания из области металлоконструкций, то хотелось бы услышать мнения тех, кто профессионально этим занимается и может дать более конкретный и правильный ответ.
Winston Smith вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 20:51
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


швеллер в качестве балки выгоднее располагать полками горизонтально, а стенкой- вертикально....
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 21:13
#9
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177



Ну попробуйте пересчитать характеристики сечения положенного "так" и "так" ну и получится что равноценно. Массы в квадрате на расстояния до нейтральной оси (момент сопротивления) и от туда же момент сопротивления (I/x) - постоянные величины. Может я конечно не прав. Поправьте.
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 21:52
1 | #10
Строительпожизни


 
Регистрация: 06.02.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Ну попробуйте пересчитать характеристики сечения положенного "так" и "так" ну и получится что равноценно. Массы в квадрате на расстояния до нейтральной оси (момент сопротивления) и от туда же момент сопротивления (I/x) - постоянные величины. Может я конечно не прав. Поправьте.
Вы неправы, а прав вот этот инженер http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1265494&postcount=2
Строительпожизни вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 22:00
#11
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Я пытался оттолкнутся от обычного сопромата - как сечение не поверни то центр тяжести и расстояние до наиболее удалённой точки не изменится. Согласен что работа в различных положениях вызывает сомнения в их равноценности но как можно это аргументировать кроме домыслов?
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 22:03
#12
Строительпожизни


 
Регистрация: 06.02.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Я пытался оттолкнутся от обычного сопромата - как сечение не поверни то центр тяжести и расстояние до наиболее удалённой точки не изменится. Согласен что работа в различных положениях вызывает сомнения в их равноценности но как можно это аргументировать кроме домыслов?
Там в сообщении никаких домыслов не было, сплошной сопромат. Прочитайте еще несколько раз пока не вникните в его слова. Он все правильно разъяснил.
Строительпожизни вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 22:31
#13
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


в слова я вникнул - напряжения там меньше где меньше момент сопротивления. Только считать надо не вокруг центральной оси в вокруг оси где напряжения нулевые (сжатая и растянутая зоны) а это зависит от нагрузки. Если взять тот же 10 швеллер и принять что эта нейтральная ось проходит через границу примыкания стенки и полок то грубо момент сопротивления полок будет равен 0.8 кв.см а стенки - 0.34 кв. см. И это при любом положении
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 22:32
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
как сечение не поверни то центр тяжести и расстояние до наиболее удалённой точки не изменится
Вы правы. Расстояние от центра тяжести до наиболее удаленной точки не изменится и момент сопротивления изгибу тоже.
Цитата:
Сообщение от Строительпожизни Посмотреть сообщение
Вы неправы
Вы не согласны, что напряжения в крайних точках полок для обоих случаев по модулю равны?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 08.07.2016, 22:51
#15
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


mainevent100 поразмыслив я считаю что надо отталкиваться от нейтральной линии где напряжения равны нулю. Гост указывает характеристики относительно центра тяжести сечения а не относительно нейтральной линии. В примитиве конечно можно считать что именно через центр тяжести сечения эта ось проходит и тогда модули напряжений естественно будут равны.
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 22:57
#16
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Гост указывает характеристики относительно центра тяжести сечения а не относительно нейтральной линии
Совершенно верно, координата центра масс будет разная (и пластический момент сопротивления тоже). Вариант 2 на изгиб лучше

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop: P.S. но в пределах упругости впринципе без разницы
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 23:40
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Гост указывает характеристики относительно центра тяжести сечения а не относительно нейтральной линии
в ГОСТ 8240-97 указана центральная ось сечения Y и ее привязка Х0 к наружной грани стенки. Центральная ось при изгибе является нейтральной, т.к. статические моменты полусечения правой и левой относительно этой оси части равны. Поэтому, как ни крути, напряжения в крайних точках полок будут одинаковыми по величине, но разными по знаку.
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 09.07.2016, 00:05
#18
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Если уж более детально подходить то нейтральная линия характеризует ядро сечения где напряжения приравниваются к нулю. Если уж крайне условно швеллер приравнять к прямоугольнику то этот центр будет условно приведен к ромбу с диагоналями равными трети высоты сечения в соответствующем направлении потому и считаем M/W.

----- добавлено через ~13 мин. -----
направлении высоты сечения
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2016, 00:28
#19
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Язык инженера - чертеж. Единственные отличия выделил в первом случае красным, во втором синим. Выводы не привожу и так ясно. Не думаю что ТС на пластику что-то там считает
Вложения
Тип файла: doc Section1.doc (52.0 Кб, 506 просмотров)
Тип файла: doc Section2.doc (52.0 Кб, 343 просмотров)
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2016, 11:39
#20
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Язык инженера - чертеж. Единственные отличия выделил в первом случае красным, во втором синим. Выводы не привожу и так ясно. Не думаю что ТС на пластику что-то там считает
Спасибо за конкретный ответ. Так в принципе и думал, что разницы особо нет.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Хотя и странно, ведь в одном случае сжатая зона будет больше, а в другом растянутая...
Emc вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2016, 15:57
#21
Строительпожизни


 
Регистрация: 06.02.2016
Сообщений: 7


Emc, вот Вам еще на языке инженеров результаты 3-х расчетов (стандартное положение, стенка вверху и стенка внизу) швеллера 16П, С255 , пролёт 3м, жесткое защемление по обоим концам, нагрузка 1 т/м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: норм пол жесткое соед.PNG
Просмотров: 274
Размер:	61.7 Кб
ID:	173166  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стенкой вверх жесткое.PNG
Просмотров: 273
Размер:	63.9 Кб
ID:	173167  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стенкой вниз жесткое.PNG
Просмотров: 259
Размер:	99.4 Кб
ID:	173168  
Строительпожизни вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2016, 16:36
#22
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Строительпожизни Посмотреть сообщение
Emc, вот Вам еще на языке инженеров результаты 3-х расчетов (стандартное положение, стенка вверху и стенка внизу) швеллера 16П, С255 , пролёт 3м, жесткое защемление по обоим концам, нагрузка 1 т/м
Спасибо, сам проводил подобные расчеты. Из-за них вопрос и возник)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Потому что, если считать, например, тавровую ж.б. балку, полкой вниз и полкой вверх, получаются немного разные варианты..
Emc вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2016, 16:51
1 | #23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


maks-ufa,
Offtop: Глас вопиющего в пустыне.
Всё дело в устойчивости. Для прочности без разницы. Вариант 1 - правильный.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2016, 17:24
#24
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
maks-ufa,
Offtop: Глас вопиющего в пустыне.
Всё дело в устойчивости. Для прочности без разницы. Вариант 1 - правильный.
Спасибо за ответ по теме. А почему для прочности без разницы, неужели не имеет значения, что в первом варианте, растянутая зона гораздо больше, чем во 2?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2016, 18:33
#25
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


На мой взгляд, если возможны динамические или циклические нагрузки (снял-приложил), то лучше второй вариант, так как уровень растягивающих усилий не так велик, а при обычной нагрузке лучше первый, так как полкам не очень приятно будет существовать при сжатии, просто все должно находиться в максимальном равновесии, а здесь полки станут волноваться и переживать. Это чисто вопрос здравого смысла и инженерных чувств. Ну а если откинуть все ощущения и жизненные моменты и оставить один сухой сопромат, то, безусловно, оба равнозначны (если мы говорим об упругой стадии).
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2016, 19:12
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
неужели не имеет значения, что в первом варианте, растянутая зона гораздо больше, чем во 2?
Emc, значение имеет не величина растянутой зоны, а ее момент относительно нейтральной оси.
Внешний момент должен быть равен внутреннему моменту, который и складывается из момента сжимающих и растягивающих напряжений (читайте основы сопромата).
В одном случае растянутая зона меньше, но она расположена дальше от нейтральной оси, в другом случае она больше, но расположена ближе от нейтральной оси. В обоих вариантах внутренний момент одинаковый.
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 09.07.2016, 19:53
#27
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё дело в устойчивости
СНиПом не предусмотрен расчет на локальную устойчивость проката. Можно конечно ну это если больше для интереса
P.S. Замечание принято, некорректно выразился. Предусмотрена конечно проверка, которая для проката (в правильном рабочем расположении) всегда проходит, поэтому один раз проверить для себя и забыть

Последний раз редактировалось Манифест, 10.07.2016 в 19:58.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2016, 20:24
#28
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
СНиПом не предусмотрен расчет на локальную устойчивость проката.
Еще как предусмотрен. И у прокатных швеллеров при равномерной сжимающей эпюре по стенке локальная устойчивость последней не всегда обеспечена. А вот локальная устойчивость полок прокатных швеллеров обеспечена при любом раскладе.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2016, 20:48
#29
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
А почему для прочности без разницы, неужели не имеет значения, что в первом варианте, растянутая зона гораздо больше, чем во 2?
Прочитал тему сначала. Улыбнуло. Почему ведь как сейчас говорят - сопромат рулит....
Взяли 20 швеллер и ручками проверили за 5-10 минут...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2016, 23:08
#30
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Emc, значение имеет не величина растянутой зоны, а ее момент относительно нейтральной оси.
Внешний момент должен быть равен внутреннему моменту, который и складывается из момента сжимающих и растягивающих напряжений (читайте основы сопромата).
В одном случае растянутая зона меньше, но она расположена дальше от нейтральной оси, в другом случае она больше, но расположена ближе от нейтральной оси. В обоих вариантах внутренний момент одинаковый.
Я извиняюсь, но Вы ничего не путаете?
Внешний момент должен быть равен моменту внутренней пары сил. Где одна из них равнодействующая сжимающих усилий, а вторая растягивающих. Т.е. если рассматривать пример ж.б. балки, то условие прочности обеспечивалось бы:

Мb = Nb*zb = Rb*b*xR(ho - 0,5*xR). (относительно ц.т. растянутой арм.)

И тут собственно Nb=Ns (по условиям статики)

О какой сумме моментов идет речь?

П.С. поправьте если не прав..
Emc вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2016, 23:10
#31
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Поправляю, не прав.
metod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2016, 23:12
#32
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Поправляю, не прав.
Можно подробнее?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2016, 23:14
#33
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


В сути все правильно. Но не надо сюда жб притягивать. В сопромате все расписано. Выше по теме ответ был дан.

----- добавлено через ~4 мин. -----
В данном случае речь идет об упругой постановке, а ж.б. все таки уже пластический шарнир.

----- добавлено через ~6 мин. -----
А разницы нет, потому что момент инерции не меняется, а сталь работает одинаково на сжатие и растяжение
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 09:18
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Внешний момент должен быть равен моменту внутренней пары сил. Где одна из них равнодействующая сжимающих усилий, а вторая растягивающих.
О какой сумме моментов идет речь?
так я об этом и говорил - внешний момент равен момент внутренней пары сил, сжимающей и растягивающей, - это и есть сумма моментов относительно нейтральной оси
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения.PNG
Просмотров: 70
Размер:	49.5 Кб
ID:	173177  
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 10.07.2016, 10:02
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Д-а-а, давненько в одной теме "комментаторы" не писали столько ерунды . Давайте попробуем все же разобраться. Речь пойдет о металле, про другие материалы ничего не скажу. Не будем обсуждать также конструктивные и технологические плюсы и минусы вариантов - только работа сечения с точки зрения сопромата и СП 16.13330.2011 "Металлические конструкции".

1. При расчете на прочность разницы между вариантами нет, так как расчетное сопротивление металла одинаково при сжатие и растяжении, а расчетное сопротивление сдвига тоже величина для данной марки стали постоянная.

2. При расчете на общую устойчивость варианты равны, так как ее потеря просто невозможна до исчерпания прочности в обоих случая (изгиб в плоскости меньшей жесткости).

3. По местной устойчивости стенок варианты равны, так как для прокатных сечений она будет заведомо обеспеченной. Проблема может возникнуть только для гнутых тонкостенных швеллеров, для которых псоответствующая проверка все же требуется.

4. Местная устойчивость полки. Вот тут принципиальная разница. Если во втором случае такой проблемы нет вовсе - полка растянута - то для случая 1 сжатая полка может быть решающим фактором для назначения сечения. Например, для швеллера [30 из стали С345 дефицит местной устойчивости составляет порядка 14% при полном ипользовании сечения по прочности.

Так что, как это для многих и ни странно, второй вариант с точки зрения работы сечения более надежен.

P.S. В целях предотвращения недоразумений поясняю, что под стенками я понимаю здесь вертикальные элементы, а под полкой элемент горизонтальный. Одним словом, "строго перпендикулярно" тому, как это трактуется в сортаментах.

Последний раз редактировалось IBZ, 10.07.2016 в 11:11.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 10:23
#36
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
относительно нейтральной оси
нейтральная ось здесь ни при чём.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так что, как это для многих и не странно, второй вариант с точки зрения работы сечения более надежен.
соглашусь
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 12:00
#37
Maxcim856


 
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так что, как это для многих и ни странно, второй вариант с точки зрения работы сечения более надежен.
Попробуйте согнуть UD профиль для гипсокартона и увидите в каком случае расположение полок надежнее. Хоть он и тонкостенный и гнутый, а не прокатный.
Maxcim856 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 12:15
1 | #38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так что, как это для многих и ни странно, второй вариант с точки зрения работы сечения более надежен.
Offtop: Печалька полная
Надёжней тот вариант в котором сжимающие напряжения меньше.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 12:25
#39
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
Попробуйте согнуть UD профиль для гипсокартона и увидите
как оказывается просто расх..рачить руки об острые кромки
прям сейчас пол форума пошли гнуть профиль голыми руками
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 13:15
#40
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Надёжней тот вариант в котором сжимающие напряжения меньше.
Напряжения? или вызванная ими сжимающая сила? Для прочности в данном случае без разницы, а вот потеря устойчивости - бывает разной, общей и местной. Если хочется её поймать, то я уже моделирую или солидами или оболочками в геометрически и физически нелинейной постановке. Причем желательно добавить начальное несовершенство балки.
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 13:51
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
я уже моделирую или солидами или оболочками в геометрически и физически нелинейной постановке. Причем желательно добавить начальное несовершенство балки.
я, конечно, все понимаю, разные бывают случаи, но чтобы балку на двух опорах моделировать оболочками - это

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Например, для швеллера [30 из стали С345 дефицит местной устойчивости составляет порядка 14% при полном ипользовании сечения по прочности.
IBZ, какая будет форма потери устойчивости сжатой "полки"? Она сжата в продольном направлении балки и при этом раскреплена по всей длине из плоскости "стенками"... Вид нагрузки на балку никак не влияет на величину дефицита 14%?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 10.07.2016, 14:07
#42
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я, конечно, все понимаю, разные бывают случаи, но чтобы балку на двух опорах моделировать оболочками - это
я так тоже говорил раньше. Смотря какую цель преследуете. Если есть желание докопаться до "истины" и поймать точку, когда балка перестаёт работает "по-сопроматовски" - тогда моделируйте. Если цель только проверить на прочность, то "ручками". Если есть цель проверить устойчивость по нормам - то считайте по СП
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 14:29
#43
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Печалька полная
Не могу не согласиться

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Надёжней тот вариант в котором сжимающие напряжения меньше.
Несуразицы множаться. Скажите, какое отношение на надежность имеет знак напряжения по расчету на прочность металлического профиля ?? А никакие напряжения при изгибе вообще не участвуют в проверке местной устойчивости полки. При этом Вы же сами себе и противоречите:

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё дело в устойчивости. Для прочности без разницы. Вариант 1 - правильный.
А ведь в нем напряжение сжатия существенно больше, чем напряжение растяжения. Кроме того, вариант 1 при полном использовании по прочности вообще не проходит по местной устойчивости полки Так что Вы уж выбирите что-нибудь одно.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
IBZ, какая будет форма потери устойчивости сжатой "полки"?
С первого взгляда в виде "хлопунов" на полке между стенками.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вид нагрузки на балку никак не влияет на величину дефицита 14%?
По СП 16.13330.2011 никак, хотя разница должна бы быть. Видимо, решение дано в запас для худшего случая.

Цитата:
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
Попробуйте согнуть UD профиль для гипсокартона и увидите в каком случае расположение полок надежнее
Ясно, сопромат и нормы по фигу, лепим картонные модели

Последний раз редактировалось IBZ, 10.07.2016 в 15:02.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 14:42
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
3. По местной устойчивости стенок варианты равны, так как для прокатных сечений она будет заведомо обеспеченной.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
вариант 1 при полном использовании по прочности вообще не проходит по местной устойчивости стенки
видимо, путаница в терминологии, приняли ведь, что стенки - это вертикальные элементы...
кстати, всегда ли заведомо обеспечена местная устойчивость стенок? даже для больших сосредоточенных сил?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
С первого взгляда в виде "хлопунов" на полке между стенками.
"хлопуны" - что-то вроде волн? Хочется понять форму этих волн. Если в продольном направлении балки (т.е. в направлении сжимающих напряжений), то при этом разве не должны и стенки потерять местную устойчивость? или в поперечном направлении?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 10.07.2016, 14:53
#45
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ясно, сопромат и нормы по фигу, лепим картонные модели
Вот такими убеждениями я в основное рабочее время занимался. А когда рабочее время заканчивалось и убеждаемые уходили с работы - я выполнял свою непосредственную работу.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 15:02
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
видимо, путаница в терминологии, приняли ведь, что стенки - это вертикальные элементы...
По принятой мной терминологии, конечно, полки - исправил, спасибо.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
"хлопуны" - что-то вроде волн?
Хлопуны это вроде пузырей

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если в продольном направлении балки (т.е. в направлении сжимающих напряжений), то при этом разве не должны и стенки потерять местную устойчивость? или в поперечном направлении?
Потеряет ли стенка устойчивость, покажет проверка по СП. Но для прокатных сечений она, как правило, не требуется, так как выполняютс яусловия пункта 8.5.1 СП 16.13330.2011. Несколько лет назад я выкладывал результаты программного сканирования сортаментов, вот только не помню, был ли вывод о заведомости выполнения указанных условий для случая наличия местного давления или нет.

При овернутом сечении швеллера отношение высоты стенок к их толщине значительно меньше, чем для канонического расположения - отсюда и вывод о заведомости.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 15:25
#47
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


А есть же предельные состояния. Разве 2-ое ПС не будет определяющим? По прогибам.
Пролёт правда в ТЗ не указан.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 15:33
#48
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Спасибо все за ответы.
Остался последний вопрос, может подскажет кто..
Почему при расчете ж.б. мы берём внутренний момент относительно сжатой зоны бетона, или относительно ц.т. арматуры. А при расчете стального сечения, где так же имеется растянутая и сжатая зона, мы берём момент относительно нейтральной оси?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 15:37
#49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При повернутом сечении швеллера отношение высоты стенок к их толщине значительно меньше, чем для канонического расположения
в каноническом расположении швеллера с локальной потерей устойчивости стенки все понятно - вертикальная нагрузка вызывает складывание вертикальной стенки из ее плоскости.
здесь сложиться полка не может, т.к. усилие в другом направлении, а пузырь я плохо себе представляю, стенки по бокам полки вроде должны препятствовать такой деформации.
как Вы посчитали дефицит 14%?
в СП16 заглядываю не чаще, чем раз в полгода )) локальную устойчивость нужно проверять по ф.80 пункта 8.5.3 - верно?
касательные и местные напряжения =0, остается только сигма.
для лежащего швеллера №30 сигма в полке = R*Wy*X0/Iy=R*43.6*2.52/327=0.336*R, т.е. треть от расчетного сопротивления.
критическое напряжение сигма,cr вроде должно быть в несколько раз больше, чем R. В чем ошибка?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 10.07.2016, 15:41
#50
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
мы берём момент относительно нейтральной оси
Да нет такого правила!!!!
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 15:41
#51
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Почему при расчете ж.б. мы берём внутренний момент относительно сжатой зоны бетона, или относительно ц.т. арматуры.
исключительно для удобства вычислений.
ведь в металле нейтральная линия определяется легко, а железобетоне ее положение зависит от многих факторов.
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 10.07.2016, 15:43
#52
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
пункта 8.5.3 - верно
Там говорится о симетричном сечении.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 15:44
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Да нет такого правила!!!!
если, например, известно распределение напряжений по поперечному сечению, как найти внешний момент, их вызвавший? разве не этим правилом?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 10.07.2016, 15:44
#54
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ведь в металле нейтральная линия определяется легко, а железобетоне ее положение зависит от многих факторов.

Последний раз редактировалось BYT, 10.07.2016 в 15:50.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 15:46
#55
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если, например, известно распределение напряжений по поперечному сечению, как найти внешний момент, их вызвавший? разве не этим правилом?
нет конечно, видимо вы никогда не считали интеграл по сечению.
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 15:55
#56
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


metod, уж не этот ли интеграл? а суть его Вы понимаете? произведение напряжения, площади и расстояния - это что?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: интеграл.JPG
Просмотров: 24
Размер:	10.9 Кб
ID:	173185  
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 10.07.2016, 15:57
#57
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Нет там произведения площади.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 15:58
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А ведь в нем напряжение сжатия существенно больше
Offtop: IBZ, ты что куришь?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 15:59
#59
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


может тогда расскажете, что такое dA?
Цитата:
...сумма произведений элементарных площадей dA на их расстояние до данной оси, взятая по всей площади сечения А.

Последний раз редактировалось mainevent100, 10.07.2016 в 16:05.
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:08
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
может тогда расскажете, что такое dA?
Элементарная площадка.
Формула записана криво. Откуда такая хрень?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Дарков, Шпиро. Сопромат, стр. 229 - классика.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:10
#61
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
может тогда расскажете, что такое dA?
Элементарная площадка области ограниченной осью "y" и функцией сигмаикс.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:12
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


BYT, не сочиняй.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:14
#63
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дарков, Шпиро. Сопромат, стр. 229 - классика.
Мне кстати как-то классика в лице Беляева ближе, но сути это не меняет )))
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:14
#64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Offtop: Надо завязывать по воскресеньям сопромат интерпретировать. Или закусывать лучше
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:16
#65
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Элементарная площадка области ограниченной осью "y" и функцией сигмаикс.
dA= dy*dz
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:16
#66
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Так это из Беляева? Давненько мы на гвоздик ничего не вешали. Пора.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:17
#67
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Бахил Просто интеграл не правильно записан с точки зрения математического решения. С точки зрения понимания смысла получения момента - верно.

"ПодэА" записывается в самом конце.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:17
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
dA= dy*dz
Offtop: metod, закусывать надо!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:19
#69
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: metod, закусывать надо!
Offtop: проясни
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:19
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Бахил Просто интеграл не правильно записан с точки зрения математического решения.
Вот именно. Поэтому хрень с любой точки зрения - на гвоздик!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:20
#71
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
dA= dy*dz
Вот чтото типа этого. Но тоже не правильно. Рассматривается только 2 оси х и у. Нужно привести в соответствие.
Но то что dA раскрывается - это

Последний раз редактировалось BYT, 10.07.2016 в 16:35.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:20
#72
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так это из Беляева? Давненько мы на гвоздик ничего не вешали. Пора.
Это я тоже не понял!
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:21
#73
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


metod, dx*dz = 0.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:22
#74
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вот чтото типа этого. Но тоже не правильно. Рассматривается только 2 оси х и у.
с хрена бы. Сечение балки лежит в плоскости Z0Y.
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:22
#75
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Offtop: Не надо умножать сущности.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:23
#76
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
metod, dx*dz = 0.
это троллинг???
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:25
#77
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
это троллинг???
Да ты что? Это закон математики, то бишь аксиома.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:30
#78
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да ты что? Это закон математики, то бишь аксиома.
только что придумал?
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:39
#79
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
с хрена бы. Сечение балки лежит в плоскости Z0Y.
Данный интеграл описывает эпюру напряжений. Т.е. интегрируется по площади эпюры напряжений. Ты же написал выражение (произведение) для элементарных площадок сечения элемента.

Последний раз редактировалось BYT, 10.07.2016 в 16:55.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:54
#80
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Данный интеграл описывает эпюру напряжений.
прикалываешь ))) к эпюре моментов этот интеграл не имеет никакого отношения. Только для конкретного сечения.
(σ dA) - элементарная сила == dN
(σ dA) y - элементарный момент == dM
или dN * y = dM

Последний раз редактировалось metod, 10.07.2016 в 16:59.
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:57
#81
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Причём здесь эпюра момемнтов,когда я говорю об эпюре напряжений?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 16:59
#82
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Формула записана криво. Откуда такая хрень?
Бахил, формула из Александрова.
ну Вы даете, собрались тут втроем и умничают ни о чем
раз с dA разобрались, что это все-таки площадь, пусть и элементарная, теперь с "y" - это что? мне кажется, расстояние до нейтральной линии, разве нет?
это к фразе:
Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
нейтральная ось здесь ни при чём.
----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
(σ dA) y - элементарный момент == dM
metod, элементарный момент относительно чего?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 10.07.2016, 17:01
#83
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
раз с dA разобрались, что это все-таки площадь
Само слово "площадь" не даёт право говорить о том,что ктото в чёмто разобрался.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 17:12
2 | #84
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: IBZ, ты что куришь?
Я не курю, я писал на ходу - надо было бежать на базар за специями для раков Вы тут совершенно правы: напряжения сжатия в первом случае меньше , однако это никак не изменяет мой вывод: сечение типа 2 работает лучше потому, что подобранный на пределе швеллер по схеме 1 может не выдержать проверку на местную устойчивость полки (горизонтальный элемент), когда как для схемы 2 такая проверка не нужна вовсе.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как Вы посчитали дефицит 14%? в СП16 заглядываю не чаще, чем раз в полгода )) локальную устойчивость нужно проверять по ф.80 пункта 8.5.3 - верно?
Нет, проверка полки (горизонтального элемента) производится по пункту 8.5.18, при этом напряжения в формулах не участвуют.

P.S. Если чего опять напутал, извиняйте - за пивом бежать пора, однако

Последний раз редактировалось IBZ, 10.07.2016 в 17:20.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 17:19
#85
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
metod, элементарный момент относительно чего?
относительно оси 0Y, причём она не обязана проходить через нейтральную ось.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
эпюру напряжений
извини!!! читал через строчки ))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Т.е. интегрируется по площади эпюры напряжений.
только интегрируется не по площади эпюры, а по площади сечения балки!!!!!!
В сечении балки эпюра напряжений превращается в "поверхность".

Последний раз редактировалось metod, 10.07.2016 в 17:43.
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 19:41
#86
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
относительно оси 0Y, причём она не обязана проходить через нейтральную ось.
metod, ну вот можно же нормально свою мысль выразить...
понятно, что в общем виде момент можно находить относительно любой оси, хоть за 5 км от сечения, но для случая, о котором говорит ТС, намного удобней делать это относительно нейтральной линии.
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 10.07.2016, 19:58
#87
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
metod, ну вот можно же нормально свою мысль выразить...
понятно, что в общем виде момент можно находить относительно любой оси, хоть за 5 км от сечения, но для случая, о котором говорит ТС, намного удобней делать это относительно нейтральной линии.
именно
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 20:03
#88
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Offtop: ZVV, имелся в виду 2 вариант с растянутой "полкой", IBZ более грамотно разъяснил. Короче согласен, предыдущий пост поправил.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 20:04
#89
Maxcim856


 
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ясно, сопромат и нормы по фигу, лепим картонные модели
иногда не помешает
Maxcim856 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 20:55
#90
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
исключительно для удобства вычислений.
ведь в металле нейтральная линия определяется легко, а железобетоне ее положение зависит от многих факторов.
Но ведь от этого зависит плечо внутренней пары сил?

Если мы мы в ж.б. берем плечо равное расстоянию от центра сжатой зоны бетона до ц.т. арматурного стержня, у нас получается одно число, а если брать до нейтральной линии, то получается значение меньше. И по факту внутренний момент получается меньше..
Emc вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 21:20
#91
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
а если брать до нейтральной линии, то получается значение меньше.
в этом случае нужно добавлять еще одно слагаемое от усилия в растянутой арматуре: Rs*As*(h0-x)
mainevent100 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 21:30
#92
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в этом случае нужно добавлять еще одно слагаемое от усилия в растянутой арматуре: Rs*As*(h0-x)
Ну вообще, сжатая зона бетона и растянутая арматура проверяются отдельными уравнениями..

Мb = Nb*zb=Rb*b*xR(ho - 0,5*xR).

Мb = Ns*zb=Rs*As(ho - 0,5*xR).
Emc вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 21:33
#93
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Если мы мы в ж.б. берем плечо равное расстоянию от центра сжатой зоны бетона до ц.т. арматурного стержня, у нас получается одно число, а если брать до нейтральной линии, то получается значение меньше. И по факту внутренний момент получается меньше..
просто вы считаете не правильно. Чудес не бывает.
metod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 21:35
#94
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
просто вы считаете не правильно. Чудес не бывает.
Поясните?

Выше я записал 2 уравнения.. если в них уменьшить слагаемое (h0-0.5*x) то и воспринимаемый момент получится меньше..
Emc вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 21:37
#95
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Но ведь от этого зависит плечо внутренней пары сил?
уйдите от понятия пары сил, может легче станет. Все плечи увеличиваются, но разница моментов (от растягивающих напряжений и сжимающих) не изменяется и равна внешнему моменту + эксцентриситету (если таковой имеется).
metod вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 21:40
#96
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


M=Rb*b*x(ho - 0,5*x)=Rb*b*x*0.5x+Rs*As*(h0-x)
как Вы и говорите, слагаемое (h0-0.5*x) уменьшилось до 0,5*х, при этом добавилось второе слагаемое Rs*As*(h0-x)
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 10.07.2016, 21:51
#97
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Устойчивость стенок и полок зависит от соотношения их толщины к ширине, а когда допускаются пластические деформации ещё и от соотношения толщин полка/стенка. Задача ТС не имеет решения потому как нет конкретики о размерах сечения. Из того, что изображено "на глаз" вариант 2 сложится по раньше.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 10.07.2016 в 22:00. Причина: убрал слово шиба
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 21:52
#98
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
M=Rb*b*x(ho - 0,5*x)=Rb*b*x*0.5x+Rs*As*(h0-x)
как Вы и говорите, слагаемое (h0-0.5*x) уменьшилось до 0,5*х, при этом добавилось второе слагаемое Rs*As*(h0-x)
Честно, не понимаю откуда в итоге взялась сумма момента от растянутой арматуры и от сжатого бетона?



----- добавлено через ~1 мин. -----
Все, понял)
Emc вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 22:08
#99
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
иногда не помешает
Конечно, не помешает! При условии, что имеется лаборатория c соответствующим оборудованием, грамотный постановщик задачи, спец с "золотыми руками" - исполнитель модели. Снимать показания и обобщать результаты тоже должен делать человек с достаточной квалификацией и опытом. А если чего-то из этого нет, то такой эксперимент в области механики (в широком понятии), скорее всего просто профанация.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 07:29
#100
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
проверка полки (горизонтального элемента) производится по пункту 8.5.18, при этом напряжения в формулах не участвуют.
как не участвуют? в этом пункте условная гибкость пояса сравнивается с предельной, которая зависит от напряжений сжатого пояса.
поперечные ребра, видимо, в этом случае никак не помогают полке..
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2016, 08:44
#101
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как не участвуют? в этом пункте условная гибкость пояса сравнивается с предельной, которая зависит от напряжений сжатого пояса.
Точно, сам ведь насчитал 14% недостатка местной устойчивости при 100% использовании прочности. Впрочем, и здесь я, как теперь вижу, м-м-м не совсем прав . Предагаю уличить меня участникам форума самостоятельно, Сумеете?

P.S. Что ж, теперь точно можно сказать, что пиво и раки были отменными - столько ошибок заодин день ....
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 08:56
#102
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Что ж, теперь точно можно сказать, что пиво и раки были отменными - столько ошибок заодин день ....
Offtop: IBZ больше не наливать
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 09:15
#103
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Чего только люди не пишут на выходных...
To IBZ:
1) проверку МУ стенки швеллера следует проверять как для окаймленного элемента
2) следует указанное отношение корректировать на соотношение напряжений действующих к критическим в соответствии с СП
3) во втором варианте возникают доп. Усилия в следствии большего расстояния до центра изгиба и как следствие потеря общей устойчивости наступит раньше чем в первом случае при всех равных условиях при нагрузке приложенной сверху.
Общий вывод: первый вариант лучше.
Имхо. А то сейчас будет гвалт :-)
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 10:02
#104
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
1) проверку МУ стенки швеллера следует проверять как для окаймленного элемента
2) следует указанное отношение корректировать на соотношение напряжений действующих к критическим в соответствии с СП
3) во втором варианте возникают доп. Усилия в следствии большего расстояния до центра изгиба и как следствие потеря общей устойчивости наступит раньше чем в первом случае при всех равных условиях при нагрузке приложенной сверху.
Общий вывод: первый вариант лучше.
Давайте конкретно. Есть швеллер [30 из стали c Ry=3400 кг/см2, изгибаемый моментом M=1.45 тм в плоскости меньшей жесткости по двум вариантам. Покажите на цифрах в этом случае все, что описали выше словами.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 10:07
#105
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


В рабочие дни тоже жгут:
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Чего только люди не пишут на выходных...
3) во втором варианте возникают доп. Усилия в следствии большего расстояния до центра изгиба и как следствие потеря общей устойчивости наступит раньше чем в первом случае при всех равных условиях при нагрузке приложенной сверху.
Ни в первом, ни во втором случае общая потеря устойчивости не наступит.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 14:12
#106
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Давайте конкретно. Есть швеллер [30 из стали c Ry=3400 кг/см2, изгибаемый моментом M=1.45 тм в плоскости меньшей жесткости по двум вариантам. Покажите на цифрах в этом случае все, что описали выше словами.
см. аттач

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ни в первом, ни во втором случае общая потеря устойчивости не наступит.
согласен, малость погорячился с "общей устойчивостью" - конечно речь идет о МУ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка форум_.jpg
Просмотров: 105
Размер:	91.5 Кб
ID:	173208  
Вложения
Тип файла: zip балка форум.zip (33.6 Кб, 17 просмотров)
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 15:15
#107
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Offtop: Вам всё неймётся. Или с бодуна после вчерашнего? Сказано: 1ый лучше. И нечего демагогию разводить.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 15:58
#108
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
см. аттач
Бегло взглянул, посчитано неверно. Вы механически применяете формальное понятие стенки швеллера и считаете все по формулам для стенки. В данном же случае по характеру работы (практически равномерное сжатие) стенка работает как полка и должна соответственно считаться.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сказано: 1ый лучше. И нечего демагогию разводить.
Беру на вооружения Вашу систему доказательств. В дальнейшем буду ее активно использовать
Вот и первое применение: Сказано: 2-й лучше. И нечего демагогию разводить.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 16:03
#109
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Беру на вооружения Вашу систему доказательств. В дальнейшем буду ее активно использовать
Вот это правильно!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 17:08
#110
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


в первом случае использовал методику сп по лстк
опытным путем установил, что коэффцициент kб в снипе при Лuw=1.2 приняли около 1.3, видимо, из-за сжатия подкрепляющих элементов + здесь где-то должен быть еще некий коэффициент безопасности.
в любом случае, при реальном уровне напряжений устойчивости "полка" не теряет и редуцирование не требуется

за качество не пинайте, на телефон фотал))
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160711_195658.jpg
Просмотров: 86
Размер:	258.3 Кб
ID:	173216

Последний раз редактировалось Insel, 11.07.2016 в 18:27.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 17:55
#111
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Бегло взглянул, посчитано неверно. Вы механически применяете формальное понятие стенки швеллера и считаете все по формулам для стенки. В данном же случае по характеру работы (практически равномерное сжатие) стенка работает как полка и должна соответственно считаться.
Грустно слышать от человека, который занимается экспертизой расчетов МК.
Принято в соответствии:
1) равномерном сжатии в плоском элементе
2) шарнирном закреплении по ДВУМ сторонам
Если БЕГЛО посмотреть, то
1) расчет по пособию - примерно совпадает с МКЭ
2) расчет как для стенки совпадает примерно по Еврокоду для пластинки опертой по двум сторонам.
И так как Вы любите все на цифрах ... продемонстрируйте нам Ваше решения.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Вам всё неймётся. Или с бодуна после вчерашнего? Сказано: 1ый лучше. И нечего демагогию разводить.
и я о том же,
кроме того, первое решение с точки зрения эксплуатации лучше.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 18:32
#112
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


перечитал предыдущие сообщения и п.7.18 про ограничение в 1,25, все-таки формально по СНиП редуцировать "полку" надо.

master_luc, вы принимаете предельную условную гибкость "полки" =3,1 как для внецентренно-сжатого элемента, у которого неравномерная эпюра напряжений по высоте стенки. тем более, там швеллерного сечения вообще нет. у нас фактически равномерное сжатие, отличие в условиях работы подкрепляющих элементов ("стенок"). в снип при m=0 они естественно сжаты, в нашем случае, они растянуты на большей части своего сечения.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 19:04
#113
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
И так как Вы любите все на цифрах ... продемонстрируйте нам Ваше решения.
Обязательно продемонстрирую чуть позже. А пока покажу как я, собственно, впопыхах получил дефицит местной устойчивости полки (горизонтального листа) в 14 % - может кто и укажет ошибку.

Условная гибкость поясного листа (стенки швеллера в традиционном понимании) определяется по пункту 8.5.18 СП 16.13330.2011 по формуле Я=bf/tf*sqrt (Ry/E). Для швеллера [30 bf=30-2*1.2=27.6 (см) и при Ry=3400 (кг/см2) это значение будет: Я=27.6/0.65*sqrt (3400/2.1*E6)=1.71. Предельное значение условной гибкости при полном использовании несущей способности согласно формуле 98 [Я]=1.5. Коэффициент использования по этому параметру составит k=1.71/1.5*100=114 %.

Последний раз редактировалось IBZ, 11.07.2016 в 20:31.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 20:13
#114
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сказано: 1ый лучше. И нечего демагогию разводить.
Я тоже так считаю, но у Васильева почему-то иначе:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогон.png
Просмотров: 91
Размер:	9.3 Кб
ID:	173218  
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 21:45
#115
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Предельное значение условной гибкости при полном использовании несущей способности согласно формуле 98 [Я]=1.5.
в поясном листе не возникает напряжений, равных Ry.
Если в крайних точках стенок Ry, то в полке всего лишь 0,33*Rу
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2016, 22:03
#116
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в поясном листе не возникает напряжений, равных Ry.
Если в крайних точках стенок Ry, то в полке всего лишь 0,33*Rу
Вот именно. Я вообще не понимаю где может использоваться данное сечение. Там прогибы будут запредельные.

Последний раз редактировалось BYT, 11.07.2016 в 22:09.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 22:45
#117
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если в крайних точках стенок Ry, то в полке всего лишь 0,33*Rу
Совершенно верно. Учитывая сие обстоятельство, расчет покажет, что устойчивость полки обеспечена.
Поскольку ранее обещал, привожу расчет.

Условная гибкость поясного листа (стенки швеллера в традиционном понимании) определяется по пункту 8.5.18 СП 16.13330.2011 по формуле Я=bf/tf*sqrt (Ry/E). Для швеллера [30 bf=30-2*1.2=27.6 (см) и при Ry=3400 (кг/см2) это значение будет: Я=27.6/0.65*sqrt (3400/2.1*E6)=1.71. Фактическое сжимающее напряжение в полке G=145000*2.52/327=1118 кг/см2. Тогда предельное значение условной гибкости составит [Я]=1.5*sqrt (3400/1118)=2.62 > 1.71 - местная устойчивость полки обеспечена.

Но тут вот какая штука: по неактуализированному СНиП II-23-81* согласно таблице 30, примечанию 1 и пункту 7,27 в рассматриваемом случае предельная отношение bef/tf = 1.25*0.45*sqrt (2100000/3400)= 14, при реальном соотношении 27,6/0,65=42,46. Коэффициент использования по данному параметру k=42.46/14=3.03 - не проходит в 3 раза, при том, СП показывает, что все ОК с

Учитывая количество ошибок в СП и его общий уровень, лично у меня большущие сомнения, что вот так взяли и уточнили методику, сделав ее в 4,5 раза более лояльной ...

Последний раз редактировалось IBZ, 11.07.2016 в 23:07.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 05:39
#118
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


1 вариант лучше. Если не вдаваться в цифры то полочки швеллера, в 1ом варианте, достигнут предела по гибкости на растяжение (и будут пытаться выпрямится) познее, нежели во 2-ом варианте они потеряют устойчивость от сжимающих напряжений. ИМХО.
Цитата:
IBZ - "...Учитывая количество ошибок в СП и его общий уровень..."
Зачем тогда его переписывали? зачем вообще трогать хорошую советскую литературу? ..... демоны блин.....
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 07:13
1 | #119
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Все лезут в "высокие материи", при обычных условиях эксплуатации - без разницы. Теоретикам есть, над чем подумать))
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 11:11
#120
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
master_luc, вы принимаете предельную условную гибкость "полки" =3,1 как для внецентренно-сжатого элемента, у которого неравномерная эпюра напряжений по высоте стенки. тем более, там швеллерного сечения вообще нет. у нас фактически равномерное сжатие, отличие в условиях работы подкрепляющих элементов ("стенок"). в снип при m=0 они естественно сжаты, в нашем случае, они растянуты на большей части своего сечения.
это верхняя граница, а в случае m=0 и Я=1,2 - сильно заниженная нижняя граница.


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Условная гибкость поясного листа (стенки швеллера в традиционном понимании) определяется по пункту 8.5.18 СП 16.13330.2011 по формуле Я=bf/tf*sqrt (Ry/E). Для швеллера [30 bf=30-2*1.2=27.6 (см) и при Ry=3400 (кг/см2) это значение будет: Я=27.6/0.65*sqrt (3400/2.1*E6)=1.71. Предельное значение условной гибкости при полном использовании несущей способности согласно формуле 98 [Я]=1.5. Коэффициент использования по этому параметру составит k=1.71/1.5*100=114 %.
Я рад за братьев-россиян что в СП есть критерий для коробчатого сечения.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
словная гибкость поясного листа (стенки швеллера в традиционном понимании) определяется по пункту 8.5.18 СП 16.13330.2011 по формуле Я=bf/tf*sqrt (Ry/E). Для швеллера [30 bf=30-2*1.2=27.6 (см) и при Ry=3400 (кг/см2) это значение будет: Я=27.6/0.65*sqrt (3400/2.1*E6)=1.71. Фактическое сжимающее напряжение в полке G=145000*2.52/327=1118 кг/см2. Тогда предельное значение условной гибкости составит [Я]=1.5*sqrt (3400/1118)=2.62 > 1.71 - местная устойчивость полки обеспечена.
Что очень близко к результатами по Еврокоду: 1.71/2.62=0.653

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но тут вот какая штука: по неактуализированному СНиП II-23-81* согласно таблице 30, примечанию 1 и пункту 7,27 в рассматриваемом случае предельная отношение bef/tf = 1.25*0.45*sqrt (2100000/3400)= 14, при реальном соотношении 27,6/0,65=42,46. Коэффициент использования по данному параметру k=42.46/14=3.03 - не проходит в 3 раза, при том, СП показывает, что все ОК с
не забудьте поделить 42,46 на 2, т.е. 21,23/14=1,516, только с какого перепугу Вы решили что расчет идет в пластике? По расчету у нас сечение 1 класса в терминах СП.

Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Я тоже так считаю, но у Васильева почему-то иначе:
так в данном случае плечо приложения внешней силы до центра изгиба меньше.

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Зачем тогда его переписывали? зачем вообще трогать хорошую советскую литературу? ..... демоны блин.....
потому что документ 81 года с исправлениями от 91 года. В СССР ревизия норм была раз в 5-10 лет, а тут 20, и мир на месте не стоит.
Естественно раньше данный документ пару лет обкатывался в Проектных бюро и вылизывался, а сейчас обкатывается на всей стране. селяви.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 12:28
#121
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
не забудьте поделить 42,46 на 2, т.е. 21,23/14=1,516,
Не понял почему надо делить на 2 ? На рисунке 11 СНиП II-23-81* вполне недвусмысленно показано какой размер следует принимать за bef.

Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
только с какого перепугу Вы решили что расчет идет в пластике? По расчету у нас сечение 1 класса в терминах СП.
В СНиП нет понятия классов, хотя в принципе пластику (точнее класс) надо было учитывать и по СП. При этом рзница была бы, видимо, еще брльше. Но если принять работу в упругой стадии по СНиП, получится bef/tf = 1.25*0.75*sqrt (2100000/3400)= 23,3, а разница между СНиП и СП будет в (2,62/1,71)*(42,46/23,3)=2,79 раза - на мой взгляд более чем существенно .

В любом случае вывод однозначен: до 1 июля 2015 года (дата начала обязательного применения СП) сечение типа 2 работало лучше, так как аналогичное сечение развернутое по типу 1 и подобранное без излишних запасов просто не проходило по местной устойчивости полки.

Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
так в данном случае плечо приложения внешней силы до центра изгиба меньше.
Бимомент только разгружает сечение при любой ориентации швеллера на скате. Увеличение касательных напряжений от моментов чистого кручения и изгибно-крутильного моментов не перекрывают уменьшение нормальных напряжений от бимомента.

Последний раз редактировалось IBZ, 12.07.2016 в 13:16.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 12:53
#122
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Условная гибкость поясного листа (стенки швеллера в традиционном понимании) определяется по пункту 8.5.18 СП 16.13330.2011 по формуле Я=bf/tf*sqrt (Ry/E). Для швеллера [30 bf=30-2*1.2=27.6 (см) и при Ry=3400 (кг/см2) это значение будет: Я=27.6/0.65*sqrt (3400/2.1*E6)=1.71. Фактическое сжимающее напряжение в полке G=145000*2.52/327=1118 кг/см2. Тогда предельное значение условной гибкости составит [Я]=1.5*sqrt (3400/1118)=2.62 > 1.71 - местная устойчивость полки обеспечена.

Но тут вот какая штука: по неактуализированному СНиП II-23-81* согласно таблице 30, примечанию 1 и пункту 7,27 в рассматриваемом случае предельная отношение bef/tf = 1.25*0.45*sqrt (2100000/3400)= 14, при реальном соотношении 27,6/0,65=42,46. Коэффициент использования по данному параметру k=42.46/14=3.03 - не проходит в 3 раза, при том, СП показывает, что все ОК с

Учитывая количество ошибок в СП и его общий уровень, лично у меня большущие сомнения, что вот так взяли и уточнили методику, сделав ее в 4,5 раза более лояльной ...
С СП все в порядке в этом месте. Использовать таблицу 30 СНиП II-23-81* для рассматриваемого случая со швеллером неправомерно, так как формы потери устойчивости отличаются качественно.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 13:52
#123
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не понял почему надо делить на 2 ? На рисунке 11 СНиП II-23-81* вполне недвусмысленно показано какой размер следует принимать за bef.
какая печалька...
дело в том что в таблице 30 рассматривают пластинку с односторонним опиранием, а у стенки швеллера два канта опираются.
в СП пошли следующим способом ( упругая пластинка подкрепленная ребром) 0,75*2=1,5

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Бимомент только разгружает сечение при любой ориентации швеллера на скате.
И числами подтвердите?
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 14:05
#124
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
в СП пошли следующим способом ( упругая пластинка подкрепленная ребром) 0,75*2=1,5
Есть очень большие сомнения на этот счет. Откуда информация?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 14:27
1 | #125
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Есть очень большие сомнения на этот счет. Откуда информация?
ИМХО.
Могу предложить еще один вариант 0,75*(1,3+2,9)/2, и еще один 0,95*1,6.
Все это домыслы. Конечно, было бы хорошо, если бы к СП вышли комментарии с теоретическими обоснованием расчетных критерий.
А так, могу предположить, что взято это из т.31 пособия при a=0 e1=1 для Я2 1,644 плюс некий коэффициент.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 14:35
#126
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
ИМХО.
Могу предложить еще один вариант 0,75*(1,3+2,9)/2, и еще один 0,95*1,6.
Все это домыслы. Конечно, было бы хорошо, если бы к СП вышли комментарии с теоретическими обоснованием расчетных критерий.
А так, могу предположить, что взято это из т.31 пособия при a=0 e1=1 для Я2 1,644 плюс некий коэффициент.
На мой взгляд, последний вариант с таблицей 31 из Пособия более подходит.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 19:51
#127
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Сделайте, наконец, уже из бумаги швеллер, и погните, посмотрите. Не нравится из бумаги - стальной швеллер понагружайте.... Нельзя "корытом" вверх класть!

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Печалька полная
Не то слово

Последний раз редактировалось lexabelic, 12.07.2016 в 20:00.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 09:15
#128
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Сделайте, наконец, уже из бумаги швеллер, и погните, посмотрите. Не нравится из бумаги - стальной швеллер понагружайте.... Нельзя "корытом" вверх класть!
Давно уже сделал и писал выше))) При одинаковом нагружении в первой полки теряют устойчивость немного быстрее, чем во второй стенка сминается. Но первая после потери устойчивости полок совершенно перестает нести нагрузку, вторая со смятой стенкой продолжает немного сопротивляться.
Offtop: Металлом не занимаюсь)))
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 09:48
#129
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а куда именно Вы в "бумажном" эксперименте прикладывали нагрузку? "просто сверху", мне кажется, неверный подход...
 
 
Непрочитано 13.07.2016, 09:55
#130
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а куда именно Вы в "бумажном" эксперименте прикладывали нагрузку? "просто сверху", мне кажется, неверный подход...
Не спорю, возможно. А почему неверно? Модели из картона, достаточно жесткие.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 10:20
#131
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Давно уже сделал и писал выше))) При одинаковом нагружении в первой полки теряют устойчивость немного быстрее, чем во второй стенка сминается. Но первая после потери устойчивости полок совершенно перестает нести нагрузку, вторая со смятой стенкой продолжает немного сопротивляться.
Ваш эксперимент годиться для качественной оценки работы только картонных швеллеров с такими же соотношениями ширина пластины/толщина как в эксперименте. Делать на основе этого эксперимента прогнозы для прокатного стального швеллера недопустимо, так как нет подобия для ключевых параметров модели. Отказом стального швеллера при изгибе в плоскости наименьшей жесткости будет образование пластического шарнира без локальной потери устойчивости пластин составляющих сечение.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 10:49
#132
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ваш эксперимент годиться для качественной оценки работы только картонных швеллеров
Он не претендует к применению на практике и на истину, но все таки ясно показывает характер разрушения.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 10:57
#133
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Он не претендует к применению на практике и на истину, но все таки ясно показывает характер разрушения.
Характер разрушения картонного швеллера - да, показывает. Но при чем тут стальные прокатные швеллеры о которых спрашивает ТС ?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 12:53
#134
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
какая печалька...
Все печалитесь ???

Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
дело в том что в таблице 30 рассматривают пластинку с односторонним опиранием, а у стенки швеллера два канта опираются.
в СП пошли следующим способом ( упругая пластинка подкрепленная ребром) 0,75*2=1,5
Откуда такой вывод? На рисунке 11 за bef во всех случаях принимается полный размер пластинки за вычетом одного или 2-х закруглений. Согласитесь, деление на 2 следовало бы четко оговорить. А наличие 2-х опираний учитывается коэффициентом 0,75 вместо 0,5 при консольном свесе.

Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
И числами подтвердите?
Канэчна! Для швеллера 22a (какой-то древний сортамент) снижение нормальных напряжений от учета бимомента составляет 15,2% при расположении швеллера на уклоне "рогами" вверх и 15,9% при обратном расположении. Источник: Бычков Д.В. "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций" (1962) странца 245.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 13:12
#135
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А наличие 2-х опираний учитывается коэффициентом 0,75 вместо 0,5 при консольном свесе.
Это не так.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 13:17
#136
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это не так.
Offtop: тогда ждем очередную "печальку" от master_luc )))
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 14.07.2016, 17:53
#137
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На рисунке 11 за bef во всех случаях принимается полный размер пластинки за вычетом одного или 2-х закруглений. Согласитесь, деление на 2 следовало бы четко оговорить. А наличие 2-х опираний учитывается коэффициентом 0,75 вместо 0,5 при консольном свесе.
Пункт 7.22 четко описывает, какую часть сечения брать в качестве свеса полки b_ef для всех типов НДС сечения стержня и ссылается на рисунок 11 где для швеллерного сечения участок между полками обозначен как h_ef . Также, при Вашем подходе стенка швеллера обладает большей местной устойчивостью при центрально сжатом стержне очень малой гибкости, чем при изгибаемом относительно слабой оси (где условия подкрепления её полками полками более благоприятно), что, согласитесь, мягко говоря, нелогично.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 18:19
#138
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А наличие 2-х опираний учитывается коэффициентом 0,75 вместо 0,5 при консольном свесе.
совершенно неверно.
0,75 учитывает наличие пружинки на свободном свесе полки.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На рисунке 11 за bef во всех случаях принимается полный размер пластинки за вычетом одного или 2-х закруглений.
имеет место только для полок с краевыми отгибами.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Канэчна! Для швеллера 22a (какой-то древний сортамент) снижение нормальных напряжений от учета бимомента составляет 15,2% при расположении швеллера на уклоне "рогами" вверх и 15,9% при обратном расположении. Источник: Бычков Д.В. "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций" (1962) странца 245.
на выходных перечитаю, вдруг что-то новое узнаю

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: тогда ждем очередную "печальку" от master_luc )))
с какого перепуга?
Да и не печалюсь я, скорее разочаровываюсь.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2016, 14:40
#139
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от I_saw_UFO Посмотреть сообщение
Как в варианте 2 швеллер обычно никто не располагает
Распологает, когда проектирует направляющие для трансформаторов ктп.
Андрей_Е вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2021, 17:35
#140
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


Добрый день. Подскажите, где можно почитать про устойчивость полки швеллера для такой конструкции
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_viber_2021-07-07_17-31-07-343.jpg
Просмотров: 47
Размер:	107.0 Кб
ID:	238695  
1969 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно посчитать балку из швеллера?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определить нагрузку на балку? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 47 28.06.2021 17:17
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? Pavel_MO Металлические конструкции 62 11.03.2018 19:31
Как посчитать преднапряженную неразрезную балку? OLGA_IGOREVNA Железобетонные конструкции 3 15.03.2013 14:51
Как посчитать длину анкеровки швеллера? YVS Конструкции зданий и сооружений 14 01.04.2009 17:04
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07