Как правильно посчитать балку из швеллера?
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 31973
|
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
Теоретически разницы нет - геометрические характеристики сечений (W и I) упираются в площадь и расстояние от центра тяжести до наиболее удаленной точки. Напрашивается вывод что при разном положении швеллера при изгибе меняется положение нейтральной оси части стенки и полок участвующих в восприятии напряжений равноценны
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2015
Москва
Сообщений: 120
|
Тоже ни разу не шарю в металлоконструкциях, но попробую высказать свой взгляд. Расчёт балки производится по некоторой идеализированной расчётной схеме, в которой балка представляется в виде каким-то образом закреплённого стержня, и имеются какие-то нагрузки на этот стержень. Предполагаем, что этот стержень нагружен поперечной силой, тогда определяется опасное сечение, и напряжения в этом сечении от заданного силового фактора определяются в данном случае отношением момента в данном сечении к моменту сопротивления сечения. Как я понимаю, предполагается, что стержень является представлением нейтральной оси балки, т.е. сила формально прикладывается не к стенке сечения, как показано на картинках, а именно к этой нейтральной оси. Соответственно, напряжения в сечении от заданного силового фактора (поперечная сила P) не зависят от того как расположить швеллер: оголовками полок вверх или вниз. Однако в реальных конструкциях сила прикладывается к конкретным точкам швеллера. Так при расчёте балки из швеллера нужно учитывать устойчивость полок и стенки. И тогда швеллер усиливают, например, рёбрами. Проще говоря, разница есть, но нужно понимать, как и где конкретно работает та или иная балка. И уже в зависимости от этого конструировать узел.
А вообще, учитывая, что это базовые знания из области металлоконструкций, то хотелось бы услышать мнения тех, кто профессионально этим занимается и может дать более конкретный и правильный ответ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
Ну попробуйте пересчитать характеристики сечения положенного "так" и "так" ну и получится что равноценно. Массы в квадрате на расстояния до нейтральной оси (момент сопротивления) и от туда же момент сопротивления (I/x) - постоянные величины. Может я конечно не прав. Поправьте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
Я пытался оттолкнутся от обычного сопромата - как сечение не поверни то центр тяжести и расстояние до наиболее удалённой точки не изменится. Согласен что работа в различных положениях вызывает сомнения в их равноценности но как можно это аргументировать кроме домыслов?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2016
Сообщений: 7
|
Там в сообщении никаких домыслов не было, сплошной сопромат. Прочитайте еще несколько раз пока не вникните в его слова. Он все правильно разъяснил.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
в слова я вникнул - напряжения там меньше где меньше момент сопротивления. Только считать надо не вокруг центральной оси в вокруг оси где напряжения нулевые (сжатая и растянутая зоны) а это зависит от нагрузки. Если взять тот же 10 швеллер и принять что эта нейтральная ось проходит через границу примыкания стенки и полок то грубо момент сопротивления полок будет равен 0.8 кв.см а стенки - 0.34 кв. см. И это при любом положении
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
Вы не согласны, что напряжения в крайних точках полок для обоих случаев по модулю равны? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
mainevent100 поразмыслив я считаю что надо отталкиваться от нейтральной линии где напряжения равны нулю. Гост указывает характеристики относительно центра тяжести сечения а не относительно нейтральной линии. В примитиве конечно можно считать что именно через центр тяжести сечения эта ось проходит и тогда модули напряжений естественно будут равны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: P.S. но в пределах упругости впринципе без разницы |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
в ГОСТ 8240-97 указана центральная ось сечения Y и ее привязка Х0 к наружной грани стенки. Центральная ось при изгибе является нейтральной, т.к. статические моменты полусечения правой и левой относительно этой оси части равны. Поэтому, как ни крути, напряжения в крайних точках полок будут одинаковыми по величине, но разными по знаку.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
Если уж более детально подходить то нейтральная линия характеризует ядро сечения где напряжения приравниваются к нулю. Если уж крайне условно швеллер приравнять к прямоугольнику то этот центр будет условно приведен к ромбу с диагоналями равными трети высоты сечения в соответствующем направлении потому и считаем M/W.
----- добавлено через ~13 мин. ----- направлении высоты сечения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Хотя и странно, ведь в одном случае сжатая зона будет больше, а в другом растянутая... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Потому что, если считать, например, тавровую ж.б. балку, полкой вниз и полкой вверх, получаются немного разные варианты.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Спасибо за ответ по теме. А почему для прочности без разницы, неужели не имеет значения, что в первом варианте, растянутая зона гораздо больше, чем во 2?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85
|
На мой взгляд, если возможны динамические или циклические нагрузки (снял-приложил), то лучше второй вариант, так как уровень растягивающих усилий не так велик, а при обычной нагрузке лучше первый, так как полкам не очень приятно будет существовать при сжатии, просто все должно находиться в максимальном равновесии, а здесь полки станут волноваться и переживать. Это чисто вопрос здравого смысла и инженерных чувств. Ну а если откинуть все ощущения и жизненные моменты и оставить один сухой сопромат, то, безусловно, оба равнозначны (если мы говорим об упругой стадии).
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
Внешний момент должен быть равен внутреннему моменту, который и складывается из момента сжимающих и растягивающих напряжений (читайте основы сопромата). В одном случае растянутая зона меньше, но она расположена дальше от нейтральной оси, в другом случае она больше, но расположена ближе от нейтральной оси. В обоих вариантах внутренний момент одинаковый. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
СНиПом не предусмотрен расчет на локальную устойчивость проката. Можно конечно ну это если больше для интереса
P.S. Замечание принято, некорректно выразился. Предусмотрена конечно проверка, которая для проката (в правильном рабочем расположении) всегда проходит, поэтому один раз проверить для себя и забыть Последний раз редактировалось Манифест, 10.07.2016 в 19:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Еще как предусмотрен. И у прокатных швеллеров при равномерной сжимающей эпюре по стенке локальная устойчивость последней не всегда обеспечена. А вот локальная устойчивость полок прокатных швеллеров обеспечена при любом раскладе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
Внешний момент должен быть равен моменту внутренней пары сил. Где одна из них равнодействующая сжимающих усилий, а вторая растягивающих. Т.е. если рассматривать пример ж.б. балки, то условие прочности обеспечивалось бы: Мb = Nb*zb = Rb*b*xR(ho - 0,5*xR). (относительно ц.т. растянутой арм.) И тут собственно Nb=Ns (по условиям статики) О какой сумме моментов идет речь? П.С. поправьте если не прав.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
В сути все правильно. Но не надо сюда жб притягивать. В сопромате все расписано. Выше по теме ответ был дан.
----- добавлено через ~4 мин. ----- В данном случае речь идет об упругой постановке, а ж.б. все таки уже пластический шарнир. ----- добавлено через ~6 мин. ----- А разницы нет, потому что момент инерции не меняется, а сталь работает одинаково на сжатие и растяжение |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
так я об этом и говорил - внешний момент равен момент внутренней пары сил, сжимающей и растягивающей, - это и есть сумма моментов относительно нейтральной оси
|
|||
![]() |
|
||||
Д-а-а, давненько в одной теме "комментаторы" не писали столько ерунды
![]() 1. При расчете на прочность разницы между вариантами нет, так как расчетное сопротивление металла одинаково при сжатие и растяжении, а расчетное сопротивление сдвига тоже величина для данной марки стали постоянная. 2. При расчете на общую устойчивость варианты равны, так как ее потеря просто невозможна до исчерпания прочности в обоих случая (изгиб в плоскости меньшей жесткости). 3. По местной устойчивости стенок варианты равны, так как для прокатных сечений она будет заведомо обеспеченной. Проблема может возникнуть только для гнутых тонкостенных швеллеров, для которых псоответствующая проверка все же требуется. 4. Местная устойчивость полки. Вот тут принципиальная разница. Если во втором случае такой проблемы нет вовсе - полка растянута - то для случая 1 сжатая полка может быть решающим фактором для назначения сечения. Например, для швеллера [30 из стали С345 дефицит местной устойчивости составляет порядка 14% при полном ипользовании сечения по прочности. Так что, как это для многих и ни странно, второй вариант с точки зрения работы сечения более надежен. P.S. В целях предотвращения недоразумений поясняю, что под стенками я понимаю здесь вертикальные элементы, а под полкой элемент горизонтальный. Одним словом, "строго перпендикулярно" тому, как это трактуется в сортаментах. Последний раз редактировалось IBZ, 10.07.2016 в 11:11. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Цитата:
![]() Надёжней тот вариант в котором сжимающие напряжения меньше.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Напряжения? или вызванная ими сжимающая сила? Для прочности в данном случае без разницы, а вот потеря устойчивости - бывает разной, общей и местной. Если хочется её поймать, то я уже моделирую или солидами или оболочками в геометрически и физически нелинейной постановке. Причем желательно добавить начальное несовершенство балки.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- IBZ, какая будет форма потери устойчивости сжатой "полки"? Она сжата в продольном направлении балки и при этом раскреплена по всей длине из плоскости "стенками"... Вид нагрузки на балку никак не влияет на величину дефицита 14%? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
я так тоже говорил раньше. Смотря какую цель преследуете. Если есть желание докопаться до "истины" и поймать точку, когда балка перестаёт работает "по-сопроматовски" - тогда моделируйте. Если цель только проверить на прочность, то "ручками". Если есть цель проверить устойчивость по нормам - то считайте по СП
|
|||
![]() |
|
||||
Не могу не согласиться
![]() Несуразицы множаться. Скажите, какое отношение на надежность имеет знак напряжения по расчету на прочность металлического профиля ?? А никакие напряжения при изгибе вообще не участвуют в проверке местной устойчивости полки. При этом Вы же сами себе и противоречите: Цитата:
![]() С первого взгляда в виде "хлопунов" на полке между стенками. По СП 16.13330.2011 никак, хотя разница должна бы быть. Видимо, решение дано в запас для худшего случая. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 10.07.2016 в 15:02. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
Цитата:
кстати, всегда ли заведомо обеспечена местная устойчивость стенок? даже для больших сосредоточенных сил? "хлопуны" - что-то вроде волн? Хочется понять форму этих волн. Если в продольном направлении балки (т.е. в направлении сжимающих напряжений), то при этом разве не должны и стенки потерять местную устойчивость? или в поперечном направлении? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Хлопуны это вроде пузырей Цитата:
При овернутом сечении швеллера отношение высоты стенок к их толщине значительно меньше, чем для канонического расположения - отсюда и вывод о заведомости. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Спасибо все за ответы.
Остался последний вопрос, может подскажет кто.. Почему при расчете ж.б. мы берём внутренний момент относительно сжатой зоны бетона, или относительно ц.т. арматуры. А при расчете стального сечения, где так же имеется растянутая и сжатая зона, мы берём момент относительно нейтральной оси? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
здесь сложиться полка не может, т.к. усилие в другом направлении, а пузырь я плохо себе представляю, стенки по бокам полки вроде должны препятствовать такой деформации. как Вы посчитали дефицит 14%? в СП16 заглядываю не чаще, чем раз в полгода )) локальную устойчивость нужно проверять по ф.80 пункта 8.5.3 - верно? касательные и местные напряжения =0, остается только сигма. для лежащего швеллера №30 сигма в полке = R*Wy*X0/Iy=R*43.6*2.52/327=0.336*R, т.е. треть от расчетного сопротивления. критическое напряжение сигма,cr вроде должно быть в несколько раз больше, чем R. В чем ошибка? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Элементарная площадка.
Формула записана криво. ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Дарков, Шпиро. Сопромат, стр. 229 - классика.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Вот именно. Поэтому хрень с любой точки зрения - на гвоздик!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Данный интеграл описывает эпюру напряжений. Т.е. интегрируется по площади эпюры напряжений. Ты же написал выражение (произведение) для элементарных площадок сечения элемента.
Последний раз редактировалось BYT, 10.07.2016 в 16:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
прикалываешь ))) к эпюре моментов этот интеграл не имеет никакого отношения. Только для конкретного сечения.
(σ dA) - элементарная сила == dN (σ dA) y - элементарный момент == dM или dN * y = dM Последний раз редактировалось metod, 10.07.2016 в 16:59. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Бахил, формула из Александрова.
ну Вы даете, собрались тут втроем и умничают ни о чем ![]() раз с dA разобрались, что это все-таки площадь, пусть и элементарная, теперь с "y" - это что? мне кажется, расстояние до нейтральной линии, разве нет? это к фразе: ----- добавлено через 53 сек. ----- metod, элементарный момент относительно чего? |
|||
![]() |
|
||||
Я не курю, я писал на ходу - надо было бежать на базар за специями для раков
![]() ![]() Цитата:
P.S. Если чего опять напутал, извиняйте - за пивом бежать пора, однако ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 10.07.2016 в 17:20. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
относительно оси 0Y, причём она не обязана проходить через нейтральную ось.
----- добавлено через ~1 мин. ----- извини!!! читал через строчки )) ----- добавлено через ~3 мин. ----- только интегрируется не по площади эпюры, а по площади сечения балки!!!!!! В сечении балки эпюра напряжений превращается в "поверхность". Последний раз редактировалось metod, 10.07.2016 в 17:43. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
понятно, что в общем виде момент можно находить относительно любой оси, хоть за 5 км от сечения, но для случая, о котором говорит ТС, намного удобней делать это относительно нейтральной линии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
Если мы мы в ж.б. берем плечо равное расстоянию от центра сжатой зоны бетона до ц.т. арматурного стержня, у нас получается одно число, а если брать до нейтральной линии, то получается значение меньше. И по факту внутренний момент получается меньше.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
просто вы считаете не правильно. Чудес не бывает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Устойчивость стенок и полок зависит от соотношения их толщины к ширине, а когда допускаются пластические деформации ещё и от соотношения толщин полка/стенка. Задача ТС не имеет решения потому как нет конкретики о размерах сечения. Из того, что изображено "на глаз" вариант 2 сложится по раньше.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 10.07.2016 в 22:00. Причина: убрал слово шиба |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Все, понял) |
|||
![]() |
|
||||
Конечно, не помешает! При условии, что имеется лаборатория c соответствующим оборудованием, грамотный постановщик задачи, спец с "золотыми руками" - исполнитель модели. Снимать показания и обобщать результаты тоже должен делать человек с достаточной квалификацией и опытом. А если чего-то из этого нет, то такой эксперимент в области механики (в широком понятии), скорее всего просто профанация.
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
поперечные ребра, видимо, в этом случае никак не помогают полке.. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() P.S. Что ж, теперь точно можно сказать, что пиво и раки были отменными - столько ошибок заодин день .... ![]() |
||||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Цитата:
![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Чего только люди не пишут на выходных...
To IBZ: 1) проверку МУ стенки швеллера следует проверять как для окаймленного элемента 2) следует указанное отношение корректировать на соотношение напряжений действующих к критическим в соответствии с СП 3) во втором варианте возникают доп. Усилия в следствии большего расстояния до центра изгиба и как следствие потеря общей устойчивости наступит раньше чем в первом случае при всех равных условиях при нагрузке приложенной сверху. Общий вывод: первый вариант лучше. Имхо. А то сейчас будет гвалт :-)
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
В рабочие дни тоже жгут:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Цитата:
----- добавлено через 58 сек. ----- согласен, малость погорячился с "общей устойчивостью" - конечно речь идет о МУ
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Бегло взглянул, посчитано неверно. Вы механически применяете формальное понятие стенки швеллера и считаете все по формулам для стенки. В данном же случае по характеру работы (практически равномерное сжатие) стенка работает как полка и должна соответственно считаться.
Беру на вооружения Вашу систему доказательств. В дальнейшем буду ее активно использовать ![]() Вот и первое применение: Сказано: 2-й лучше. И нечего демагогию разводить. |
||||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Цитата:
Принято в соответствии: 1) равномерном сжатии в плоском элементе 2) шарнирном закреплении по ДВУМ сторонам Если БЕГЛО посмотреть, то 1) расчет по пособию - примерно совпадает с МКЭ 2) расчет как для стенки совпадает примерно по Еврокоду для пластинки опертой по двум сторонам. И так как Вы любите все на цифрах ... продемонстрируйте нам Ваше решения. Цитата:
кроме того, первое решение с точки зрения эксплуатации лучше.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
перечитал предыдущие сообщения и п.7.18 про ограничение в 1,25, все-таки формально по СНиП редуцировать "полку" надо.
master_luc, вы принимаете предельную условную гибкость "полки" =3,1 как для внецентренно-сжатого элемента, у которого неравномерная эпюра напряжений по высоте стенки. тем более, там швеллерного сечения вообще нет. у нас фактически равномерное сжатие, отличие в условиях работы подкрепляющих элементов ("стенок"). в снип при m=0 они естественно сжаты, в нашем случае, они растянуты на большей части своего сечения. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Условная гибкость поясного листа (стенки швеллера в традиционном понимании) определяется по пункту 8.5.18 СП 16.13330.2011 по формуле Я=bf/tf*sqrt (Ry/E). Для швеллера [30 bf=30-2*1.2=27.6 (см) и при Ry=3400 (кг/см2) это значение будет: Я=27.6/0.65*sqrt (3400/2.1*E6)=1.71. Предельное значение условной гибкости при полном использовании несущей способности согласно формуле 98 [Я]=1.5. Коэффициент использования по этому параметру составит k=1.71/1.5*100=114 %. Последний раз редактировалось IBZ, 11.07.2016 в 20:31. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Вот именно. Я вообще не понимаю где может использоваться данное сечение. Там прогибы будут запредельные.
Последний раз редактировалось BYT, 11.07.2016 в 22:09. |
|||
![]() |
|
||||
Совершенно верно. Учитывая сие обстоятельство, расчет покажет, что устойчивость полки обеспечена.
Поскольку ранее обещал, привожу расчет. Условная гибкость поясного листа (стенки швеллера в традиционном понимании) определяется по пункту 8.5.18 СП 16.13330.2011 по формуле Я=bf/tf*sqrt (Ry/E). Для швеллера [30 bf=30-2*1.2=27.6 (см) и при Ry=3400 (кг/см2) это значение будет: Я=27.6/0.65*sqrt (3400/2.1*E6)=1.71. Фактическое сжимающее напряжение в полке G=145000*2.52/327=1118 кг/см2. Тогда предельное значение условной гибкости составит [Я]=1.5*sqrt (3400/1118)=2.62 > 1.71 - местная устойчивость полки обеспечена. Но тут вот какая штука: по неактуализированному СНиП II-23-81* согласно таблице 30, примечанию 1 и пункту 7,27 в рассматриваемом случае предельная отношение bef/tf = 1.25*0.45*sqrt (2100000/3400)= 14, при реальном соотношении 27,6/0,65=42,46. Коэффициент использования по данному параметру k=42.46/14=3.03 - не проходит в 3 раза, при том, СП показывает, что все ОК с ![]() Учитывая количество ошибок в СП и его общий уровень, лично у меня большущие сомнения, что вот так взяли и уточнили методику, сделав ее в 4,5 раза более лояльной ... ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 11.07.2016 в 23:07. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
1 вариант лучше. Если не вдаваться в цифры то полочки швеллера, в 1ом варианте, достигнут предела по гибкости на растяжение (и будут пытаться выпрямится) познее, нежели во 2-ом варианте они потеряют устойчивость от сжимающих напряжений. ИМХО.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
так в данном случае плечо приложения внешней силы до центра изгиба меньше. Цитата:
Естественно раньше данный документ пару лет обкатывался в Проектных бюро и вылизывался, а сейчас обкатывается на всей стране. селяви.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||||
![]() |
|
||||
Не понял почему надо делить на 2 ? На рисунке 11 СНиП II-23-81* вполне недвусмысленно показано какой размер следует принимать за bef.
Цитата:
![]() В любом случае вывод однозначен: до 1 июля 2015 года ![]() Бимомент только разгружает сечение при любой ориентации швеллера на скате. Увеличение касательных напряжений от моментов чистого кручения и изгибно-крутильного моментов не перекрывают уменьшение нормальных напряжений от бимомента. Последний раз редактировалось IBZ, 12.07.2016 в 13:16. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Цитата:
дело в том что в таблице 30 рассматривают пластинку с односторонним опиранием, а у стенки швеллера два канта опираются. в СП пошли следующим способом ( упругая пластинка подкрепленная ребром) 0,75*2=1,5 И числами подтвердите?
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
ИМХО.
Могу предложить еще один вариант 0,75*(1,3+2,9)/2, и еще один 0,95*1,6. Все это домыслы. Конечно, было бы хорошо, если бы к СП вышли комментарии с теоретическими обоснованием расчетных критерий. А так, могу предположить, что взято это из т.31 пособия при a=0 e1=1 для Я2 1,644 плюс некий коэффициент.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Сделайте, наконец, уже из бумаги швеллер, и погните, посмотрите. Не нравится из бумаги - стальной швеллер понагружайте.... Нельзя "корытом" вверх класть!
Не то слово Последний раз редактировалось lexabelic, 12.07.2016 в 20:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235
|
Цитата:
Offtop: Металлом не занимаюсь))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Все печалитесь ???
![]() Цитата:
Канэчна! Для швеллера 22a (какой-то древний сортамент) снижение нормальных напряжений от учета бимомента составляет 15,2% при расположении швеллера на уклоне "рогами" вверх и 15,9% при обратном расположении. Источник: Бычков Д.В. "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций" (1962) странца 245. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Пункт 7.22 четко описывает, какую часть сечения брать в качестве свеса полки b_ef для всех типов НДС сечения стержня и ссылается на рисунок 11 где для швеллерного сечения участок между полками обозначен как h_ef . Также, при Вашем подходе стенка швеллера обладает большей местной устойчивостью при центрально сжатом стержне очень малой гибкости, чем при изгибаемом относительно слабой оси (где условия подкрепления её полками полками более благоприятно), что, согласитесь, мягко говоря, нелогично.
|
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Цитата:
0,75 учитывает наличие пружинки на свободном свесе полки. Цитата:
Цитата:
с какого перепуга? Да и не печалюсь я, скорее разочаровываюсь.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно определить нагрузку на балку? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 28.06.2021 17:17 |
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? | Pavel_MO | Металлические конструкции | 62 | 11.03.2018 19:31 |
Как посчитать преднапряженную неразрезную балку? | OLGA_IGOREVNA | Железобетонные конструкции | 3 | 15.03.2013 14:51 |
Как посчитать длину анкеровки швеллера? | YVS | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.04.2009 17:04 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |