Что делать если сваи не несут?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать если сваи не несут?

Что делать если сваи не несут?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.07.2016, 09:31 #1
Что делать если сваи не несут?
Romick
 
инженер-конструктор
 
Минск
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 101

Ситуация такая. Строится мойка для машин размерами 20мх4,7м (шаг колонн 4м). По результатам геологии обнаружены насыпные грунты. Принялся свайный тип фундамента, со сваями 4 и 5 метра диаметром 273мм. Сваи несут ростверк и металлокаркас, нагрузка на базу центрального ростверка 3,3т. Объект маленький, заказчик проигнорировал требования проектировщика произвести предварительно испытания двух свай, указанных на чертеже и залил всё. Затем он произвёл испытания и оказалось, что одна 4-х метровая свая понесла 4т, а 5-ая свая понесла 1,5т. Вместо 10-15т ожидаемых.
Начал разбираться, звоню испытателю, спрашиваю почему так получилось. А оказывается что острие сваи не дошло до несущего грунта 1м в первой скважине и 2м во второй скважине. В общем выяснилось, что геология была сделана за копейки (250у.е.) и не соответствует действительности. Насыпные грунты на 1.5-2.6м ниже заявленного в геологии и грунт основания другой.

Принято решение было вопреки нормам по расстоянию свай, залить ещё по 1 сваи 7м диаметром 325мм, которая по сути должна была нести весь ростверк. Испытать одну сваю и продолжать жить спокойно.

Но заказчика такой вариант не устроил, время идёт, стройка стоит, лето на улице, нету времени бурить сваи, ждать возможности испытать их, потом заливать остальные и т.д.

Подрядчик настаивает, что мол зальём ленту (объединив ростверки), сделаем всё жестко (см. снимок 1) и всё будет хорошо. Я конечно против всех этих экспериментов, по мне уж лучше оставить всё как было с недонесущими сваями, а не нагружать дополнительно насыпной грунт.

Есть ли какие-то реальные выходы из ситуации, чтобы обойтись без свай? хотя бы теоретические
снимок 1 - как хочет сделать заказчик
снимок 2- как было изначально
разрез - как по грунту и как предложено было выйти из ситуации заказчику

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 663
Размер:	152.8 Кб
ID:	173607  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 593
Размер:	145.2 Кб
ID:	173608  Нажмите на изображение для увеличения
Название: скважины.jpg
Просмотров: 597
Размер:	214.7 Кб
ID:	173609  

Просмотров: 11468
 
Непрочитано 20.07.2016, 09:37
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
По результатам геологии обнаружены насыпные грунты
слежавшиеся?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 09:51
#3
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
слежавшиеся?
скорее нет, чем да, т.к. на том месте было что-то типа карьера небольшога.
выдержка из неверной геологии
"Насыпной грунт (ИГЭ-1) характеризуется неоднородностью сложения, состава и сжима-емости. Использовать в качестве основания, без изучения по специальной программе не рекомендуется."
Romick вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 10:02
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024



нужна нормальная геология, а не то фуфло, которое вам сделали
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 10:21
#5
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
нужна нормальная геология, а не то фуфло, которое вам сделали
ну это само собой. Но заказчик сказал ничего делать не будет, времени нету. Сваи садиться дополнительно не будет, тоже потеря времени и денег. Будет заливать жесткий ростверк, как на картинке 1. дабы осадки сильной не было. На мое слова, что это не верно, так нельзя игнарирует. Просто как мне кажется, что дополнительный большой объём бетона на насыпной грунт приведёт к его просадке.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 10:23
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Romick, а вы кто в данном объекте?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 10:33
#7
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Но заказчик сказал ничего делать не будет, времени нету
Заставьте заказчика подписать бумагу о том что он лично принял это решение и вы снимаете с себя ответственность за поведение фундамента.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 10:40
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Romick, вы сами знаете что нужно делать по закону.
А дальше сами выбирайте - прогибаться под зака и нести ответственность; наклонить его на нормальную геологию и проектное решение; послать его на болт.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 10:44
#9
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Romick, а вы кто в данном объекте?
я конструктор на подряде. Просто в моих интересах сотрудничать, для дальнейшего получения работы по подряду от этой фирмы. Да и заказчика жалко, зачем тупо лить бетон.

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Заставьте заказчика подписать бумагу о том что он лично принял это решение и вы снимаете с себя ответственность за поведение фундамента.
ГИП так и надумал сделать. Но фирма-проектировщик осуществляет авторский надзор, получается она говорит "вы строите не по правилам, но стройте, но дайте письмо, что с нас ответственность снимаете". Не бред ли это? Заведомо неправильно разрешать строить? Как по мне это письмо не будет ни какой силы иметь.

Конечно можно пойти в отказную "делайте геологию, лейте сваи", но там ситуация такова, что геологию делал проектировщик, а не заказчик. И по хорошему фирма-проектировщик должна сделать геологию за свой счёт и т.п., но заказчик не знает, что геология фуфло, он думает "это в порядке вещей".
Romick вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 11:15
1 | #10
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
там ситуация такова, что геологию делал проектировщик, а не заказчик. И по хорошему фирма-проектировщик должна сделать геологию за свой счёт и т.п., но заказчик не знает, что геология фуфло, он думает "это в порядке вещей".
Ну что тут сказать, проектировщик по полной облажался, решив сэкономить на геологии.
На месте заказчика подал бы иск, с требованием оплатить геологию, усиление фундаментов и время за простой. Что бы такие вот "проектировщики" думали в следующий раз головой а не ж....

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
но заказчик не знает, что геология фуфло, он думает "это в порядке вещей".
Заявитесь к заказчику и скажите что у вас есть отличный план как вытрясти кучу денег с недобросовестного проектировщика. Пусть возьмёт вас к себе, будете представлять интересы заказчика
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 11:33
#11
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Ну что тут сказать, проектировщик по полной облажался, решив сэкономить на геологии.
На месте заказчика подал бы иск, с требованием оплатить геологию, усиление фундаментов и время за простой. Что бы такие вот "проектировщики" думали в следующий раз головой а не ж....
Заказчик может так бы и сделал, если бы испытал сваи перед массовой заливкой, как указано в чертежах. Ему сказали "сваи бывает не несут, для этого и делают испытания предварительно, вы это проигнорировали, вот и расплачиваейтесь". А проблема то глубже лежала...

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Заявитесь к заказчику и скажите что у вас есть отличный план как вытрясти кучу денег с недобросовестного проектировщика. Пусть возьмёт вас к себе, будете представлять интересы заказчика
да заказчик построить хочет до октября-ноября. А для этого строить надо, ему думаю будет не до вытрясания денег с виновных.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 11:37
#12
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Заказчик может так бы и сделал, если бы испытал сваи перед массовой заливкой, как указано в чертежах. Ему сказали "сваи бывает не несут, для этого и делают испытания предварительно, вы это проигнорировали, вот и расплачиваейтесь"
Это называется развели заказчика.
Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
А проблема то глубже лежала...
Да, в мозгах "проектировщиков", или в их жадности, а может и в том и другом.
Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
да заказчик построить хочет до октября-ноября. А для этого строить надо, ему думаю будет не до вытрясания денег с виновных.
Залейте ленты и когда начнут тонуть ленты и станет ясно что до октября-ноября все-равно уже нихрена не построить, можно заняться вытрясением денег с виновных холодными змними вечерами

----- добавлено через ~5 мин. -----
Если, как вы говорите,
Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
заказчика жалко
расскажите ему все как есть, пускай он сам принимает решение.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 12:18
#13
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Просто в моих интересах сотрудничать, для дальнейшего получения работы по подряду от этой фирмы.
а оно Вам надо???
По моему, "новапасит" обходится дороже.

Сколько времени прошло между заливкой и испытаниями?
Lorens вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 12:24
#14
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
а оно Вам надо???
я работаю без договора у них, моих подписей нет, это их головная боль будет. Моя совесть чиста, т.к. бесплатно разъесняю как следуют правильно поступить и не слил их заказчику. А перед заказчиком совесть чиста, потому что говорю, что так нельзя делать и что это абсурд.

Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Сколько времени прошло между заливкой и испытаниями?
2 недели.

Вот думаю может им сказать сделать вот так: Отсыпать 1м грунта и произвести таким образом уплотнение. Но там блин сваи везде, котком не пройдёшь толком...Бред снова получается...
"Уплотнение выполнять самоходными катками весом 12т. Засыпной грунт отсыпать слоями по 200-300мм. Уплотнение грунта производить циклами с последовательным переходом от следа к следу. Количество проходов по одному следу - не менее 15 раз при коэффициенте уплотнения - 0,98. После окончания уплотнения необходимо отсыпать слой гравия высотой 200мм и вновь укатать виброкатками за 3-4 прохода по одному следу. Последние 200 мм отсыпанного грунта уплотнять ручными трамбовками до проектной отметки."

Последний раз редактировалось Romick, 20.07.2016 в 12:35.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 12:35
#15
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Моя совесть чиста
У вас очень сговорчивая совесть
Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
я работаю без договора у них, моих подписей нет, это их головная боль будет.
Да ничьей головной болью это не будет. Заказчик потеряет в деньгах и сроках, а когда начнется разбор полётов каждый найдёт как прикрыть свой зад и объяснить почему его хата с краю и он вообще не алё ни в чём.
Так и живём. (Я без претензий к вам лично)

Последний раз редактировалось SkyFly, 20.07.2016 в 12:42.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 12:39
#16
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
У вас очень сговорчивая совесть
ну да, но эта фирма просто моя первая фирма, где я набирался с опытом и проработал в ней 2 года, пока не убежал к умным людям.

Последний раз редактировалось Romick, 20.07.2016 в 12:49.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 12:47
#17
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 485


А у нас в фирме так (строим сами для себя, а я типа конструктор..):

Начальник смотрит мои чертежи и орет: "Нахрена такая мощная ферма?", я ему объясняю - "Снеговая нагрузка по Алтайскому краю..", он меня перебивает - "Сколько весит 10 сантиметров снега?, - хрен да маленько! Снега там не будет, его будет сдувать ветром!".. Спорить с ним бесполезно.., ферму облегчил.. Когда построили, начальник спрашивает у меня: "Поди выдержит?", "х.з." - отвечаю ему.

Скоро зима.. крыша 1250 кв.м.

Так что забейте и сделайте как просит заказчик.
gumel вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 12:54
#18
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
А у нас в фирме так (строим сами для себя, а я типа конструктор..):

Начальник смотрит мои чертежи и орет: "Нахрена такая мощная ферма?", я ему объясняю - "Снеговая нагрузка по Алтайскому краю..", он меня перебивает - "Сколько весит 10 сантиметров снега?, - хрен да маленько! Снега там не будет, его будет сдувать ветром!".. Спорить с ним бесполезно.., ферму облегчил..
Мне кажется одна из прямых обязанностей современного инженера бороться с самодурством начальника, если он дурак.
Вы же разрабатываете чертежи, составляете РПЗ, а как же экспертиза пропустила?

И ладно хрен с ним что коту под хвост ваша работа, смежников, работа монтажников (которые сделали может и на совесть) и деньги заказчика. Но в один прекрасный день достаточно снежной зимой могут погибнуть люди. А всё из-за того что начальник хотел показать насколько он крутой, а исполнитель подумал что "ну я же человек маленький что я могу возразить?".

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Скоро зима.. крыша 1250 кв.м.
Снеговая нагрузка, достаточная, может случится не через год, а через 10, если вас это успокоит.

Цитата:
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
забейте и сделайте как просит заказчик.
Нет слов.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 13:07
#19
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 485


Страшно стало?

Не парьтесь, это я так шучу
Но помните, в каждой шутке есть доля правды! Главное чтобы сон оставался крепким!
gumel вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 13:34
#20
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Romick, лично я, в таких ситуациях спрашиваю - "А зачем Вы платите мне деньги??? Ну если Вы лучше меня знаете, как надо строить. Вот и стройте дальше без меня." Обычно действует.


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
2 недели.
т.е. 14 суток. Есть шанс (ОЧЕНЬ маленький), что на 30-е сутки (в мозгу всплыла цифра в 28 суток, но не помню от куда) картина может измениться, явление называется отдых сваи. В ваших неизвестных грунтах, может быть, что угодно.

Попробуйте выполнить расчет как плитно-свайного фундамента, размазов часть нагрузки (черт его знает какую, я так и не разобрался. Городецкий говорит, что от 15 до 30% в Свайном СП 15%, но для расчета по второй группе) по подошве.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 13:53
#21
Blad63

проектирование
 
Регистрация: 17.08.2006
Самара
Сообщений: 27


Первый вариант решения - посчитать свайные фундаменты с учетом предельной нагрузки на сваю, при достижении которой свая выключается из работы (в ЛИРЕ - это КЭ251 - нелинейная "пружинка"; в STARK - разрезной (новый) шарнир). При достижении заданной величины несущей способности в свае N не увеличивается, просто растет осадка фундамента... Если у Вас был запас по осадкам - то может и ничего страшного - просто вертикальные осадки будут больше, главное что бы не превысило 12-15см...
Второй вариант - объединить ростверки плитой. В среднем давление под плитой от такого здания (высота правда не указана), если принять высоту H=5м - будет порядка R=3-5т/м2... Насыпные грунты (свалки грунтов и отходов производств без уплотнения) имеют табличное значение расчетного сопротивления R0 в районе 6,3-8т/м2...

P.S. единственное, не понял как у вас получается, что при нагрузке на базу в 3,3т - для сваи нужна несущая способность в 10-15т???
Blad63 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 14:03
#22
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Вопрос по снимку номер 2, там показано 3 сваи как я вижу скорее всего 2 по 4 метра по краям, и одна 5 метров в середине, соответственно куст несет 9,5 тонн, а на снимке номер 1 только 2 сваи по 4 метра, соответственно 8 тонн, Заказчик не сделал сваи длиной 5 метров? Вопрос вдогонку 9,5 тонн несущей способности недостаточно что бы нести нагрузку в 3,3 тонны вместе с весом ростверка?
Offtop: Blad63 опередил!! Да и еще журнал испытаний в студию, а то я тоже много что могу сказать!!! А потом это странно что разговор идет о том что сваи не дошли до несущего грунта, это же важно для свай стоек, а судя по разрезу у Вас висячая свая и считать ее надо с учетом бокового трения! Как о расчетной схеме может говорить испытатель?Или тоже, испытание как и геология за 250 вечнозеленых.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 20.07.2016 в 14:09.
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 14:21
#23
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Blad63 Посмотреть сообщение
P.S. единственное, не понял как у вас получается, что при нагрузке на базу в 3,3т - для сваи нужна несущая способность в 10-15т???
+вес ростверка и монолитного цоколя, получаем около 6 тон на сваю. Был принят минимальный размер обсадной трубы Ф273. Заглубились в основной грунт на 1.2-1.5м (по неверной геологии). Вот и получилась такая несущая способность сваи из дальнейшего расчёта.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Вопрос по снимку номер 2, там показано 3 сваи как я вижу скорее всего 2 по 4 метра по краям, и одна 5 метров в середине, соответственно куст несет 9,5 тонн, а на снимке номер 1 только 2 сваи по 4 метра, соответственно 8 тонн, Заказчик не сделал сваи длиной 5 метров? Вопрос вдогонку 9,5 тонн несущей способности недостаточно что бы нести нагрузку в 3,3 тонны вместе с весом ростверка?
немного не правильный снимок я сделал. На снимке, где добавлено по свае по центру (там кружок побольше) это свая 7м, моё предложение заказчику. Он сваи делать не будет. Так что остаются все сваи без кружка. Сваи 4м расположены в правой части здания, а 5м в левой части здания. Там где 4-4,6т несёт свая, то меня устраивает, с двух свай получается 8-9т. А там где 1-1,5т, то получается две сваи 2-3т несут соответственно
Romick вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 21:01
#24
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Подрядчик настаивает, что мол зальём ленту (объединив ростверки), сделаем всё жестко
Что бы действительно сделать жестко, надо тогда чтоб высота ростверка была значительно больше его ширины и арматуры не мерино. А это в копеечку выйдет. Иначе ростверки на пролете 4 метра будут "гибкие" и перераспределения нагрузок между кустами не будет.

Во вторых развитую в плане ленту неглубокого заложения будет очень хорошо пучить.

Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
"вы строите не по правилам, но стройте, но дайте письмо, что с нас ответственность снимаете". Не бред ли это?
А не бред ли когда заказчик не являющийся специалистом в проектировании игнорирует указания проектировщика, и делает "как сам захочет". По моему такой же бред.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 23:06
#25
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


нагрузки "пшиковые", шаг колонн небольшой, геология не "фонтан"
Почему нет фунд. плиты t=0,2-0,3 м ?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2016, 08:18
#26
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


чтобы фундаментная плита была, нужно иметь понятие о характеристиках насыпного грунта, а если их нет, то как мне кажется, плиту это перекосит, потрещит. Утрамбовать как положено у них возможности нету, был разговор. Был на стройке, там и так местами грунт скалывается впадинами. Заказчик ссылался что мол это из-за дождей (они были небольшими). А на вопрос как они уплотняли грунт, тишина.

----- добавлено через ~2 ч. -----
В общем позвонил геологу, который испытывал сваи, поговорил. Насыпной грунт неслежавшийся, под ним ещё супесь лессовидная. Геолог со мной согласился, что догружать грунты лишним бетоном не стоит, что плита не поможет, сядется все вместе под собственным весом. Отзвонил заказчику, сказал, пусть льют сваи, а одобрять заведомо неверные решения не будем.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 11:34
#27
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Почему нет фунд. плиты t=0,2-0,3 м ?
По причине отсутствия вменяемого проектирования надо полагать.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2016, 14:13
#28
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Пост №21, Blad63, дело говорит. Для неслежавшегося грунта можно принять Винклеровскую модель грунта, а это коэффициент один пастели С1 [т/м3]. Физический смысл которого: показывает величину усадки грунта S при уровне напряжений p. Уровень напряжений это предельная несущая способность грунта R0, по ДБН В.2.1-10-2009 Таблиця Е.5 приняти 80кПа (8т/м2), и задаться предельной допустимой усадкой основания (например 10см=0,1м). Из физического смысла коэффициента постели получаем: С1=p/s=8(т/м2)/0.1(м)=80[т/м3] - так сказать максимальный предполагаемый суммарный коэффициент постели (думаю, что реальный будет больше; только нужно хорошо пролить грунт водой, чтобы максимально проявились осадки грунта от уплотнения и слеживания). Вот вам и исходник для характеристик грунта под плитой.
Осталась свая: принять среднюю несущую способность сваи в кусте (например Nср=(1,5т+4т+6т)/3=3.8т, так как по нормативу срыв сваи при испытаниях принимается при усадке S=4 см, плюс нужно учесть дополнительные перемещения сваи от слеживания грунта S1=5см- ІІ група грунтов по просадочности(например; также можно просчитать исходя от толщины насыпного грунта и принятого коэффициента уплотнения грунта при замачивании; удельная принимаемая усадка S+S1=4+5=9см. то характеристика пружынки для КЭ251 можно принять R=Nср/(S+І1)=3.8/0.09=42.2т/м.; отключением пружинки Nmax=Nср=3.8т. Делаем расчет в Лира, смотрим перемещения, напряжения грунте, напряжения в плите, перекос коллон. Анализируем. Вот как-то так. На свой страх и риск.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 18:42
#29
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Добрый день!
Подниму тему.
Столкнулся, с чем-то непонятным, ломаю голову.

Ситуация - сваи забивные 350х350 глубиной 21 м. (забиваются с поверхности грунта). Грунт не ахти, но (по геологии) все горизонтальненько. Проводятся испытания, испытываются до 140 т. Испытано 3 куста. 2 куста несут без проблем. А вот на третьем кусте свая сорвалась на 20 Т., при снятии нагрузки отыграла 0.17 мм.
Я решил, что свая сломалась при забивке - прозвонили, все хорошо, целенькая.
Попали в линзу (всякое бывает) - перепроверил данную сваю вручную по СП - несущая способность только по боковой поверхности 78 Т.; смотрю в геологию на стат зондирование - по боковой поверхности должно быть 117 Т.

У кого какие мысли возникают?
Что делать дальше?

Пока принято решение загнать на объект грузовую платформу и испытать сваю, бывшую анкерной. Жду результатов.

p.s. Если есть необходимость (пока не понимаю зачем) - выложу геологию.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 19:53
#30
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
А вот на третьем кусте свая сорвалась на 20 Т., при снятии нагрузки отыграла 0.17 мм.
Сложно сказать, что произошло не владея всей информацией. Гипотез много..
Одна из них - действительно сломалась, причем где-то вверху. А то, что прозвонить удалось, дак эта технология от лукавого. Особенно если работаешь ИДС.
Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
ока принято решение загнать на объект грузовую платформу и испытать сваю, бывшую анкерной
Вариант приемлемый, и скорее всего правильный. Поднять такой нагрузкой вы ее не могли, так что...
Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
p.s. Если есть необходимость (пока не понимаю зачем) - выложу геологию.
Лучше где площадка (точный адрес не надо)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2017, 10:15
#31
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


kruz, доброе утро!


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Лучше где площадка
Питер, в районе Ладожской.


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Гипотез много
можете поделиться парачкой?

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Особенно если работаешь ИДС
Пишут, что какая-то методика SIT (увы, но в этом я абсолютный ноль).

Последний раз редактировалось Lorens, 18.01.2017 в 10:22.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 14:50
#32
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Проведено испытание анкерной сваи (крайней). Несет уже 70 т. Мало конечно, но хоть что-то.

Предложил заказчику следующие варианты развития событий:
-Ждать месяц и повторять испытания;
-Гнать буровую и смотреть, что в данном месте с грунтами (может линза какая);
-Принять это зону аномальной, забить вокруг нее сваи (по проекту) провести испытания, тем самым локализовать данную зону. В нутри данной зоны принять несущую способность равной 20 Т, пересчитать каркас, добавив сваи.

Жду решения заказчика.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 15:49
#33
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Питер, в районе Ладожской.
Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
-Гнать буровую и смотреть, что в данном месте с грунтами (может линза какая);
Верху еще там, в тех супесях, еще может быть. Но внизу вряд ли. Если это не берег Охты. Но и там, глубже 18 м сложно что-то ожидать необычного.
Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Пишут, что какая-то методика SIT (увы, но в этом я абсолютный ноль).
Сейсмоакустический метод. Наиболее дешевый метод оценки сплошности. А ИДС это наш прибор, в котором используется этот метод.

Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
-Ждать месяц и повторять испытания;
Сейчас увеличение прочности уже будет ооочень медленный, так что прирост будет в пределах средней ошибки выборки. Вот если через год, тогда да. (это я в том числе и про тот район)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 16:45
#34
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
А вот на третьем кусте свая сорвалась на 20 Т., при снятии нагрузки отыграла 0.17 мм.
у нас было на объекте такое. Но там правда гора и насыпи много. Нарвались на непонятную яму диаметром метра 4. Везде на 18 метрах пошел коренной грунт, а здесь после "провала" сваи добурились до 50 метров и дна не нашли. Выкручивались обходя это место.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 16:49
#35
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ждать бесполезно, разве что когда насып ь слежится лет 10. Выход один усилить рит сваями сквозь ростверк
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 16:50
#36
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Залейте плиту, получится свайно-плитный фундамент
svg вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 20:23
#37
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Насыпь сядет вместе с плитой, сваями, каркасом и машинами в мойке.
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 21:58
#38
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


А молот правильно подобран?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2017, 17:39
#39
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


То что свая отыграла 0,17мм, это возможно за счет упругости самой сваи.
Скажите, а какой стык свай?
А есть журнал погружения свай? (сколько ударов на каждый метр погружения сваи). Вот и сравнить количество ударов на последних метрах (метре) погружения для нормальной сваи и для той что сорвалась при испытаниях.

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 22.01.2017 в 17:45.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2017, 18:37
#40
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Romick,
Доброго времени суток

а Экспертиза Вашего проекта была ? Положительное Заключение Экспертизы есть ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 10:39
#41
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Сейсмоакустический метод. Наиболее дешевый метод оценки сплошности. А ИДС это наш прибор, в котором используется этот метод.
Спасибо! Не знал, буду разбираться.


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
А молот правильно подобран?
Контора вроде бы опытная. Не дадите ссылку на методику подбора молота. Не силен я в фундаментостроении.


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Скажите, а какой стык свай?
Стык сварной. Швы контролировались дотошно (технадзор просто стоял над сварщиком). Думаете, что обломилась на стыке?



Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
А есть журнал погружения свай?
Первое, что я запросил - ударов потребовалось даже больше чем для "нормальных" свай. Но в пределах разумных расхождений - данные сваи шли не плохо.


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Сейчас увеличение прочности уже будет ооочень медленный, так что прирост будет в пределах средней ошибки выборки
Тогда придется локализовывать "аномальную" зону, пересчитывать и добивать в ней еще свай/утолщать ростверк...
Lorens вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать если сваи не несут?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что делать если несущие стены 1-го и 2-го этажа не совпадают? Алла Юр Разное 2 17.07.2012 17:59
На каком минимальном расстоянии от существующей стены (фундаментов) можно делать буронабивные сваи, D=320mm pusha2002 Основания и фундаменты 10 16.09.2011 10:42
Что делать если чертеж скопировал на 1мм и сохранил как вернуть? dextron3 AutoCAD 30 07.09.2011 10:33
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? dextron3 Основания и фундаменты 6 20.07.2009 18:53
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? nikos85 Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2008 09:00