Как исправить дефект опирания опорного ребра фермы
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
||
Просмотров: 6153
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
Как идея:
Узел домкратить, болты затянуть. Подложить квадрат в зазор, приварить квадрат к подстропильной ферме, заплавить зазор между квадратом и опорным ребром. не пойдет, наоборот опорные ребра "больше" нужного. Какое опорное усилие с фермы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
А если поддонкратить, срезать опорное ребро фермы , изготовить эту детальку и приварить заново? Только и вертикальную пластину нужно срезать, с ней слишком много нужно домкратить. Она кажется тоже коряво стоит, так что режте )
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
1.Болты снимите. Пусть ферма встанет существующим ребром свободно на подстропильную.
2.По существующим отверстиям (с обратной стороны) просверлите отверстия под болты. 3.Установите болты на место. Если отверстия покажутся увеличенными или приобретут овальность - можно шайбы приварить к ребру. П.с. Сто лет простоит. ![]() Последний раз редактировалось BYT, 17.08.2016 в 02:37. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Самая пакость - что нижний рез опорного ребра не ровный (под угол ушел - да здравствует "не надо ничего строгать/фрезеровать"
![]() 1. Вызвать изготовителей. 2. Составить акт 3. Снять болты 4. Разовалить отверстия "вниз" на величину не менее зазора 5. Закрутить болты. 6. Узаконить это решение у представителя авторского надзора либо, при его отсутствии, у проектировщика - иначе технадзор заказчика может не принять. 7. Решить, за чей счет все эти телодвижения и кто их выполняет. 8. Написать в этой теме, кто изготавливал конструкции (какой завод). Страна должна знать своих муда героев Под нагрузкой опорный узел фермы "просядет", подминая зону контакта с опорной плитой до нужной площади, после чего все устаканится. При этом возникнет крутящий момент (плоскости-то не параллельны, передача усилия с эксцентриситетом относительно оси группы болтов) - но вряд ли он достигнет величины, способной срезать болты. Просчитайте это дело, ежели будут сомнения - рассверлить отверстия на болты бОльшего диаметра. 100 лет, может, и не простоит - но серьезного ухудшения работы узла не произойдет, эти болты не должны воспринимать вертикальную нагрузку. Перемещение же фермы вниз на величину этого зазора за счет подминания пятна контакта тоже вряд ли окажется критичным. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.08.2016 в 03:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
Здание одноэтажное - опорное усилие 18500 кг. На болты монтажные. Диаметр 20 мм. Один болт сырой стали несет 2400 на срез. Из 45 стали при закаливании до 48 единиц по Роквеллу - около 7500 кг. Это без учёта черноты отверстий и того что часть резьбы болтового соединения попадает в зону срезу. Так что болты можно в работе не учитывать.
----- добавлено через ~1 мин. ----- По факту установлены обычные болты по ГОСТ 7798 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ржавый узел, ничего сверхъестественного. Покрытие -> холодные (точнее сказать, более холодные, чем окружающая действительность) фермы -> конденсат + непродуваемая щель с сужением к низу = идеальные условия для скопления воды + итак небезупречная окраска. Скорость коррозии обсуждать не буду, но непокрашенная колонна явно будет дольше стоять, чем вот такой вот покрашенный узелок.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Как монтажная прокладка (которая, кстати, должна быть) пластина поможет косому резу по толщине опорного ребра стать не косым? = ))
В этом узле как минимум 2 проблемы (если не считать отвратительного лакокрасочного покрытия и т.д.). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Был первоначальный вариант,котрый я удалил. А заключался он в том,чтобы к опорному ребру состороны пояса фермы наварить в нахлёст U-образную "паразитку". Как бы перевёрнутая буква "П". И наложить вертикальные сварные швы.
Такой вариант вполне приемлем если зазор действительно накосо идёт. Правда я подразумеваю зазор не по толщине ребра,а по длине. Последний раз редактировалось BYT, 17.08.2016 в 12:48. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Нет - директора завода или эффективного менеджера. Желательно по частям
![]() Можно ещё какого-нибудь Левшу нанять. Чтобы он надфильком скосы ликвидировал. Бармаглотище всё правильно написал.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
На фото видно что мешают сварные швы (как я понял) и вследствие этого болт не может дотянуть пластины, образуется зазор. Нужно изготовить пластины толщиной этого зазора и вложить сверху, затем дотянуть болты. Болты ваши (не знаю класс) будут работать на срез в любом случае - так что нужны заключения проектата с подписью. Как кто-то выше написал - если 18500 кг не выдержат эти болты (учитывая работу по рядам) - тогда возможны последтвия. У вас проблемы не с пастинами, а с прочностью соедиения (это лишь мои догадки). Лучше всего вызвать ГИПа с хорошим опытом и опонительно проверить соеинение.
|
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
Болты от фермы к центру сверху вниз идут, неперпендикулярно соединению, значит отверстия не совпадают, на ферме они выше, и чтобы они совпали, нужно подрезать опорное ребро, как я понял из фотографии.
А все узлы запороты, и на колоннах тоже, или только один узел, или все на подстропильных? Может приварить его снизу хорошим катетом, и дать две распорки от каждой фермы, до ферм которые на колоннах, и посчитать колонный узел на удвоенные горизонтальные нагрузки? |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
И колонные? суть идеи - разгрузить узел от горизонтальных нагрузок из плоскости фермы, в плоскости фермы, перемещения можно ограничить, наварив перед ребром упор. Нагрузки передать распорками на колонны.
или еще идея - заплавить зазор сваркой или заполнить смесью для подливки под оборудование, приварить к фланцу и опорному ребру горизонтальную пластину. дать раскосы в плоскости подстропильной фермы от опорного ребра ферм. Последний раз редактировалось Кореш, 17.08.2016 в 14:41. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Проблема не с болтами. Болты можно снять и пересверлить в овальные отверстия. Проблема в кривых фланцах.
Если заказчик совсем тупой баран, и это подписывает, то сдать и забыть. А если Заказчик все таки не хочет положить на себя ответственность за все косяки завода изготовителя, которому он сам платит деньги, то нужно разбирать, везти на завод-изготовитель, отпиливать опорные фланцы, и приваривать новые, строганые, по проекту. Судя по качеству гаражного изготовления, представляю что там во фланцевых узлах на в.п. болтах творится.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
А разве не надо зачистить и выровнять хотя бы до 45 градусов , а то и вогнутый ?
Бармаглотище, ты какие требования к сварных швам знаешь и используешь для шва ответной детали колонны ? Я как-то видел где-то требование о зачистке и как именно зачищать. Но потерял и не найду с тех пор никак. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Требований море. И, в большинстве своем, они касаются конкретных ситуаций (группа конструкции, тип нагрузки, напряжения и т.д.) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? | Hitch | Металлические конструкции | 24 | 19.04.2016 12:44 |
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. | S27S | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.05.2015 10:02 |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |