Как исправить дефект опирания опорного ребра фермы
Бихич
 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177

День добрый! Есть здание с системой подстропильных и стропильных ферм. Опирание стропильной фермы на подстропильную получилось так как показано на фото. Большинство ферм уже установлено поэтому вопрос о демонтаже не идет. Вопрос - как можно исправить данное "творение" сохранив без изменения расчётную схему фермы?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160803_120513.jpg
Просмотров: 454
Размер:	144.3 Кб
ID:	174777  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160810_124904.jpg
Просмотров: 448
Размер:	219.4 Кб
ID:	174778  

Просмотров: 6153
 
Непрочитано 16.08.2016, 15:47
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ну и торцы ребер опорных довести до ума
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 317
Размер:	19.4 Кб
ID:	174779  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 15:50
#3
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Самое простое конечно демонтировать и заново обработать торцы. Просто покрытие смонтировано на площади около 5000 кв. м. и ни у подрядчика ни у заказчика желания демонтажа нет. Может еще есть варианты?
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 15:58
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Бихич, видно же что накосячил тот, кто фермы ваял, вот пусть и репу чешет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 16:34
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Как идея:
Узел домкратить, болты затянуть.
Подложить квадрат в зазор, приварить квадрат к подстропильной ферме,
заплавить зазор между квадратом и опорным ребром.

не пойдет, наоборот опорные ребра "больше" нужного.

Какое опорное усилие с фермы?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 18:18
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
вопрос о демонтаже не идет. Вопрос - как можно исправить
- имхо: никак.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 20:30
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


А если поддонкратить, срезать опорное ребро фермы , изготовить эту детальку и приварить заново? Только и вертикальную пластину нужно срезать, с ней слишком много нужно домкратить. Она кажется тоже коряво стоит, так что режте )
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 22:51
#8
Женя0574


 
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70


Сделать клин, кувалдой его вогнать между ребром и опорной железякой. Потом болгаркой лишнее отрезать от ребра. При необходимости положить там полоску металла, если много или неровно отрежете. Убрать клин.
Женя0574 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 22:56
#9
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


сварка с разделкой кромок
ябс вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 01:45
#10
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


1.Болты снимите. Пусть ферма встанет существующим ребром свободно на подстропильную.
2.По существующим отверстиям (с обратной стороны) просверлите отверстия под болты.
3.Установите болты на место. Если отверстия покажутся увеличенными или приобретут овальность - можно шайбы приварить к ребру.
П.с. Сто лет простоит.

Последний раз редактировалось BYT, 17.08.2016 в 02:37.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 02:58
2 | #11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Самая пакость - что нижний рез опорного ребра не ровный (под угол ушел - да здравствует "не надо ничего строгать/фрезеровать" ).
1. Вызвать изготовителей.
2. Составить акт

3. Снять болты
4. Разовалить отверстия "вниз" на величину не менее зазора
5. Закрутить болты.
6. Узаконить это решение у представителя авторского надзора либо, при его отсутствии, у проектировщика - иначе технадзор заказчика может не принять.
7. Решить, за чей счет все эти телодвижения и кто их выполняет.
8. Написать в этой теме, кто изготавливал конструкции (какой завод). Страна должна знать своих муда героев

Под нагрузкой опорный узел фермы "просядет", подминая зону контакта с опорной плитой до нужной площади, после чего все устаканится. При этом возникнет крутящий момент (плоскости-то не параллельны, передача усилия с эксцентриситетом относительно оси группы болтов) - но вряд ли он достигнет величины, способной срезать болты. Просчитайте это дело, ежели будут сомнения - рассверлить отверстия на болты бОльшего диаметра.
100 лет, может, и не простоит - но серьезного ухудшения работы узла не произойдет, эти болты не должны воспринимать вертикальную нагрузку. Перемещение же фермы вниз на величину этого зазора за счет подминания пятна контакта тоже вряд ли окажется критичным.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.08.2016 в 03:06.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 09:32
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Я б к сказанному Бармаглотом еще б попытался щель чем-нибудь заполнить. И "овалы вниз" настолько, чтоб после "подмятия" болты могли оставаться горизонтальными.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 10:36
#13
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Здание одноэтажное - опорное усилие 18500 кг. На болты монтажные. Диаметр 20 мм. Один болт сырой стали несет 2400 на срез. Из 45 стали при закаливании до 48 единиц по Роквеллу - около 7500 кг. Это без учёта черноты отверстий и того что часть резьбы болтового соединения попадает в зону срезу. Так что болты можно в работе не учитывать.

----- добавлено через ~1 мин. -----
По факту установлены обычные болты по ГОСТ 7798
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 10:43
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Бихич, в данных узлах болты в принципе на срез не учитываются, вот вам выше и расписали что сделать чтобы так и було.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 10:45
#15
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Все расписанное переварил. Спасибо всем кто ответил!
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:02
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я б к сказанному Бармаглотом еще б попытался щель чем-нибудь заполнить.
Зачем? = )) Вот что будет, если эту щель не заполнять?

Хотя да, что это я. не по феншую же
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:44
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот что будет, если эту щель не заполнять?
Ржавый узел, ничего сверхъестественного. Покрытие -> холодные (точнее сказать, более холодные, чем окружающая действительность) фермы -> конденсат + непродуваемая щель с сужением к низу = идеальные условия для скопления воды + итак небезупречная окраска. Скорость коррозии обсуждать не буду, но непокрашенная колонна явно будет дольше стоять, чем вот такой вот покрашенный узелок.
 
 
Непрочитано 17.08.2016, 12:11
#18
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Изготовить пластины толщиной зазора как на рисунке, и немного ослабив болты - вложить. Это ошибка скорее всего проектировщика, который не учел толщины сварного шва.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Plastina.JPG
Просмотров: 71
Размер:	11.1 Кб
ID:	174830  
dambra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 12:13
#19
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Я конечно может чего то не понимаю но как пластина поможет?
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 12:20
#20
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Я конечно может чего то не понимаю но как пластина поможет?
Он (она) имеет ввиду,что опорному ребру мешает сварной шов ответной детали полностью встать на подстропилку. А этой пластиной можно гарантированнно отодвинуться от сварного шва.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 12:25
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Как монтажная прокладка (которая, кстати, должна быть) пластина поможет косому резу по толщине опорного ребра стать не косым? = ))

В этом узле как минимум 2 проблемы (если не считать отвратительного лакокрасочного покрытия и т.д.).
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 12:27
#22
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


В проекте зазор предусмотрен.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (60.4 Кб, 79 просмотров)
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 12:29
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
поможет косому резу по толщине опорного ребра стать не косым?
одна не поможет. А несколько, разных размеров, помогут. Но я б еще и сваркой вокруг прошелся для герметизирования и краской поверх сварки, ессно.
 
 
Непрочитано 17.08.2016, 12:37
#24
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
поможет косому резу по толщине опорного ребра стать не косым?
Был первоначальный вариант,котрый я удалил. А заключался он в том,чтобы к опорному ребру состороны пояса фермы наварить в нахлёст U-образную "паразитку". Как бы перевёрнутая буква "П". И наложить вертикальные сварные швы.
Такой вариант вполне приемлем если зазор действительно накосо идёт. Правда я подразумеваю зазор не по толщине ребра,а по длине.

Последний раз редактировалось BYT, 17.08.2016 в 12:48.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 12:45
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


не надо ничего там приваривать. оторвет шов со временем "качающимся" ребром (нагрузили ферму - разгрузили, нагрузили - разгрузили).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 13:01
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Залить монтажной схемой пеной, отшлифовать и покрасить! Только надо делать быстро, пока заказчик не увидел.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 18.08.2016 в 12:23.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 13:13
1 | #27
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Залить монтажной схемой
Чертежи КМД предлагаешь смять и засунуть в зазор?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 13:20
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Нет - директора завода или эффективного менеджера. Желательно по частям
Можно ещё какого-нибудь Левшу нанять. Чтобы он надфильком скосы ликвидировал.

Бармаглотище всё правильно написал.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 13:24
#29
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


На фото видно что мешают сварные швы (как я понял) и вследствие этого болт не может дотянуть пластины, образуется зазор. Нужно изготовить пластины толщиной этого зазора и вложить сверху, затем дотянуть болты. Болты ваши (не знаю класс) будут работать на срез в любом случае - так что нужны заключения проектата с подписью. Как кто-то выше написал - если 18500 кг не выдержат эти болты (учитывая работу по рядам) - тогда возможны последтвия. У вас проблемы не с пастинами, а с прочностью соедиения (это лишь мои догадки). Лучше всего вызвать ГИПа с хорошим опытом и опонительно проверить соеинение.
dambra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 13:30
#30
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


в соединении и должен образовываться зазор учитывающий погрешности изготовления и монтажа который после заполняется листовой сталью.
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 13:49
#31
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Болты от фермы к центру сверху вниз идут, неперпендикулярно соединению, значит отверстия не совпадают, на ферме они выше, и чтобы они совпали, нужно подрезать опорное ребро, как я понял из фотографии.
А все узлы запороты, и на колоннах тоже, или только один узел, или все на подстропильных? Может приварить его снизу хорошим катетом, и дать две распорки от каждой фермы, до ферм которые на колоннах, и посчитать колонный узел на удвоенные горизонтальные нагрузки?
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 13:59
#32
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


больше 50% узлов так выполнены
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 14:28
#33
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


если проблема с накосяченными болтами - сделайте фасонки. Тогда надо будет раскручивать констр. и в одном из элементов рассверивать отверстия.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 14:29
#34
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


И колонные? суть идеи - разгрузить узел от горизонтальных нагрузок из плоскости фермы, в плоскости фермы, перемещения можно ограничить, наварив перед ребром упор. Нагрузки передать распорками на колонны.
или еще идея - заплавить зазор сваркой или заполнить смесью для подливки под оборудование, приварить к фланцу и опорному ребру горизонтальную пластину. дать раскосы в плоскости подстропильной фермы от опорного ребра ферм.

Последний раз редактировалось Кореш, 17.08.2016 в 14:41.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 14:33
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Лучше всего вызвать ГИПа с хорошим опытом
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2016, 01:01
#36
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Проблема не с болтами. Болты можно снять и пересверлить в овальные отверстия. Проблема в кривых фланцах.
Если заказчик совсем тупой баран, и это подписывает, то сдать и забыть.
А если Заказчик все таки не хочет положить на себя ответственность за все косяки завода изготовителя, которому он сам платит деньги, то нужно разбирать, везти на завод-изготовитель, отпиливать опорные фланцы, и приваривать новые, строганые, по проекту.
Судя по качеству гаражного изготовления, представляю что там во фланцевых узлах на в.п. болтах творится.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2016, 11:29
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


А
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
сварной шов ответной детали
разве не надо зачистить и выровнять хотя бы до 45 градусов , а то и вогнутый ?

Бармаглотище, ты какие требования к сварных швам знаешь и используешь для шва ответной детали колонны ?
Я как-то видел где-то требование о зачистке и как именно зачищать. Но потерял и не найду с тех пор никак.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 20.08.2016, 11:59
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Бармаглотище, ты какие требования к сварных швам знаешь и используешь для шва ответной детали колонны ?
Тебе сюда переписать весь раздел СП стальные конструкции про сварные швы, СП на изготовление, ГОСТ на изготовление, СП несущие и ограждающие? = ))
Требований море. И, в большинстве своем, они касаются конкретных ситуаций (группа конструкции, тип нагрузки, напряжения и т.д.)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2016, 12:08
#39
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Изготовить пластины толщиной зазора как на рисунке, и немного ослабив болты - вложить. Это ошибка скорее всего проектировщика, который не учел толщины сварного шва.
Вот я тоже за такое решение, там классический шанир и даже по серии там должна быть прокладка.
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как исправить дефект опирания опорного ребра фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. S27S Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2015 10:02
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41