Нужна ли ветровая связь по покрытию?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна ли ветровая связь по покрытию?

Нужна ли ветровая связь по покрытию?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2016, 19:19 #1
Нужна ли ветровая связь по покрытию?
Евгений Никифоров
 
Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149

Здравствуйте Уважаемые Коллеги и Форумчане!

Нужна ли ветровая связь по покрытию в гражданском 2-х этажном здании "мастерской". С балочной системой в покрытии и перекрытии с монолитной плитой по профлисту.
в СП 16.13330.2011 п 15.4.6 речь только о "... одноэтажном промышленном..."; п 15.4.7 "... при наличии жёсткого диска... монтажные связи...", что-то не ясно с гражданскими сараями!

возможно ли не устанавливать ветровые связи по покрытию с балочной системой, если жёстким диском является профлист и это не промздание без крана ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0093.jpg
Просмотров: 145
Размер:	282.7 Кб
ID:	174893  

__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Просмотров: 5736
 
Непрочитано 18.08.2016, 19:57
#2
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Что такое ветровые связи?
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 05:03
#3
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


это связи в плоскости покрытия (прогонов). Обычно в крайних пролётах. При длине температурного блока больше 120 м дополняются продольными. Поправьте пожалуйста если неточен.

во вложении связи зелённого цвета
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: snap_001.png
Просмотров: 331
Размер:	97.0 Кб
ID:	174898  
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 08:09
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


начал писать.. А потом что-то лень стало трактаты строчить и передумал.
ТС, если хотите получить ответ "Да/Нет" - выкладывайте схему здания, нагрузки, узлы и т.д. Ибо ответ может быть как и "да", так и "нет".


П.С. Красивые картинки текла рисует.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 09:30
#5
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
Поправьте пожалуйста если неточен.
Бармаглотище правильно сказал. Схему надо видеть.

Что касается "ветровые связи" - то я слышал от монтажников такое,но не понимал их.
Я не знаю что такое "ветровые связи".
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 10:16
#6
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
П.С. Красивые картинки текла рисует
в текле КМ рисовать одно удовольствие (ИМХО) вся "бухгалтерия" за ней только моделишь и думаешь о расчётной схеме


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Я не знаю что такое "ветровые связи"
возможно я привык так их называть как монтажники.


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
выкладывайте схему здания, нагрузки, узлы и т.д
к сожаленью в этот раз делаю КМД. Просто всегда проверяю не только узлы, и стараюсь в расчётную схемку вглядываться, нынче бывают такие проекты попадаются... делаю измы сам...
так что выложу часть КМ.
Вложения
Тип файла: pdf КМ.pdf (2.03 Мб, 223 просмотров)
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 10:59
#7
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Колонны не маловаты?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 20:07
#8
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Колонны не маловаты?
маловаты будут ) Развязаны ток по центру... или я что то упустил?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
делаю измы сам...
вы не имеете права на внесении измов. самостоятельно... Как нарисовано - так и делай, а если не нарисовано, то додумывай или спрашивай )

Хотя я всего лишь студент... откуда мне знать


Я бы поставил связи. Но иногда не ставят и экспертизу проходят без них.

Последний раз редактировалось Homel, 19.08.2016 в 20:18.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 21:53
#9
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Если колонну 20К1 посчитать как консоль то она пройдет по гибкости.. наверно поэтому проектировщик решил не делать связи. И еще он развернул колонны на 90 градусов и отказался от связей по буквенным осям.
И еще он балки разместил посередине главных балок, а другую балку на колонну, таким образом уменьшал на них нагрузку.
Временные по сути тоже не нужны, база колонны жесткая в двух направлениях.
Какая у него металлоемкость на м2 получилась в итоге? Все узлы шарнирные? Выложи, пожалуйста, узел как он балки второго этажа за колонну цепляет
Колян вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2016, 00:46
#10
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Понятие "Ветровые связи" фигурирует только в стропильной системе деревянных конструкций.
В металле и жб это просто горизонтальные и вертикальные связи покрытия.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2016, 19:35
#11
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Понятие "Ветровые связи" фигурирует только в стропильной системе деревянных конструкций.
вот наверное там и хватанул. Делаю их иногда.


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Все узлы шарнирные?
все шарнирные, база "как бы" жёсткая


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Какая у него металлоемкость на м2 получилась в итоге?
32т/456м2*= 70 кг/м2 (с профлистом и лестницами)



Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
вы не имеете права на внесении измов. самостоятельно...
согласен, но бывают моменты когда некогда ждать согласований и принимаешь решение на свою голову, чаще бываешь прав.
приведу пример из практики моего приятеля. Делал он кмд, объект в сейсмическом районе, и толщина пятки под колоннами t=14 мм. я ему посоветовал установить хотя бы конструктивную 20 мм. В итоге колонны отгрузили обратно с строительной площадки на завод. (согласование-изменение проекта, дополнительная отгрузка конструкций и т д т п = копейка и время)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: snap_001 (2).png
Просмотров: 121
Размер:	112.5 Кб
ID:	174965  Нажмите на изображение для увеличения
Название: snap_003.jpg
Просмотров: 81
Размер:	86.2 Кб
ID:	174967  Нажмите на изображение для увеличения
Название: snap_004.jpg
Просмотров: 75
Размер:	37.0 Кб
ID:	174968  Нажмите на изображение для увеличения
Название: snap_005.jpg
Просмотров: 71
Размер:	110.9 Кб
ID:	174969  
Вложения
Тип файла: pdf КМ2.pdf (1.46 Мб, 65 просмотров)
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2016, 20:37
#12
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Колонны жесткие только в одном направлении - в направлении наибольшей жесткости. Связи стоят из плоскости. Опирание всех балок шарнирное. В этом случае гибкость такой колонны в плоскости наибольшей жесткости считается с удвоенной высотой. Для самой высокой колонны получаем гибкость - 2х10000/85,4 =234, что зашкаливает. Предел для колонн 180-60а. Или нет?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2016, 21:09
#13
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Krieger
Не известно. Я в своих работах в листе нагрузок изображаю расчётные схемы,а не виды и разрезы сооружения.
Это не по ГОСТ. Для меня примерами служат старые добрые серии.
Да и лист нагрузок по ГОСТу убогий на мой взгляд.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2016, 09:52
1 | #14
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
32т/456м2*= 70 кг/м2 (с профлистом и лестницами)
Там два этажа, поэтому 35
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ошибочка.JPG
Просмотров: 113
Размер:	58.0 Кб
ID:	174984  
Колян вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2016, 10:17
1 | #15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
Нужна ли ветровая связь по покрытию ....с монолитной плитой по профлисту.
Не нужна.
Offtop: Во флуду развели...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 14:32
#16
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


Прошу извинить за моё невежество
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не нужна
это заметно и в проекте по которому делаю кмд

Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Я бы поставил связи. Но иногда не ставят и экспертизу проходят без них.
Вот только хотелось бы знать почему
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 14:40
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Потому, что они не всегда являются необходимыми.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 16:43
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Евгений Никифоров, ты как вообще нормы читаешь?
Там же чётко всё прописано.
"Одноэтажных... и при стропильных фермах". Что-то не вижу фермы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 05:30
#19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Offtop: иногда помимо прилежного чтения норм еще и голову подключать полездно
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2016, 13:15
#20
Евгений Никифоров

Инженер
 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
ты как вообще нормы читаешь?
снимая очки


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Одноэтажных... и при стропильных фермах". Что-то не вижу фермы.
аналогично


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
голову подключать полездно
согласен... с опытом всё приходит, не все же гениальные как вы

но всё равно спасибо большое ха помощь. Если бы не форумы и желающие поделиться опытом, то была бы одна печалька. Респект

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Одноэтажных... и при стропильных фермах". Что-то не вижу фермы.
просто в нормах не все случаи конструктивных схем бывают указаны.
странно, что с горизонтальными связями не всё однозначно.
и если речь:

Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
п 15.4.6 речь только о "... одноэтажном промышленном..."
то есть ли разделение на остальные административные и т д

насколько я понял связь не нужна в нашем случае из-за жёсткого диска из настила прикреплённого в каждой гофре. поправьте пожалуйста если не прав
__________________
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 14:57
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
странно, что <...> не всё однозначно
Эту фразу можно применять ко многим нормам чуть ли не к каждому второму пункту. Знаете, я где-то слышал, что полная книга с разъяснениями всех правил дорожного движения в Германии имеет более 1000 страниц. И то некоторые люди находят неописанные в правилах случаи. А у нас книжка с ПДД продается в киосках по 15 рублей и имеет текста на полчаса прочтения. И, что забавно, согласно венской конвенции 1968 года, у нас с ними одни и те же правила. Нормы не могут быть идеальными и универсальными. Подключать голову нужно всегда.
 
 
Непрочитано 28.08.2016, 21:44
1 | #22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
...возможно ли не устанавливать ветровые связи по покрытию с балочной системой, если ... это не промздание без крана ?
Согласно СНиП - возможно.
Но никак:
Бахил:
Цитата:
Не нужна.
Нужность/ненужность горизонтальных связей по покрытию определяется, при отсутствии прямых указаний норм, конструктивной схемой сооружения.
По Вашему КМ, по крайней мере по выложенным Вами листам, НЕВОЗМОЖНО сказать, что проект правильный. Имеющейся информации недостаточно для выяснения необходимости горизонтальных связей. В основном этому мешает отсутствие узлов.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 19:27
#23
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В основном этому мешает отсутствие узлов.
Узлы он выложил в 11 посте
Колян вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 06:32
1 | #24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Узлы он выложил в 11 посте
Спасибо, был невнимателен.
Тогда схемы ясны, они просты и имеются в СНиП (СП):
Вложения
Тип файла: pdf Схемы.pdf (3.6 Кб, 46 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 09:18
#25
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Евгений Никифоров Посмотреть сообщение
согласен... с опытом всё приходит, не все же гениальные как вы
Просто задайтесь вопросом: для чего нужны горизонтальные связи в покрытии? Тогда и про их нужность все сразу станет понятно.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна ли ветровая связь по покрытию?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях крестовая связь ставится на нижний пояс фермы? Sokrat Конструкции зданий и сооружений 9 10.02.2016 16:30
BASE нужна помощь по введению данных anchootka666 Расчетные программы 4 23.04.2011 22:04
Когда нужна геология? Виктор 1987 Основания и фундаменты 8 22.03.2011 10:30
Пожарная лестница. Нужна ли? Рустам Прочее. Архитектура и строительство 6 08.02.2011 19:33
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47