Как учитывает влияние прогиба Stark?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как учитывает влияние прогиба Stark?

Как учитывает влияние прогиба Stark?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2016, 18:07 #1
Как учитывает влияние прогиба Stark?
Бетонщик_№0
 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогиб.JPG
Просмотров: 125
Размер:	18.4 Кб
ID:	174952
как учитывается ? как в пособии к СП или домножением на η соответствущего момента?
берется e0=M/N? как учитывается e случайный?
или берется
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 112
Размер:	13.1 Кб
ID:	174953


Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 19.08.2016 в 18:26.
Просмотров: 7433
 
Непрочитано 20.08.2016, 17:51
#2
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
как учитывается ? как в пособии к СП или домножением на η соответствущего момента?
берется e0=M/N? как учитывается e случайный?
В help сказано: Опция «Учет влияния прогиба на несущую способность по недеформированной схеме» включает учет коэффициента продольного изгиба η при расчете стоек. При отключении этой опции для элементов стоек выполняется только учет случайного эксцентриситета приложения сжимающей силы.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 09:01
#3
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
включает учет коэффициента продольного изгиба η при расчете стоек
а учитывается статич.определимость/неопределимость?
Просто, у меня не активны ячейки,для ручного ввода:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 65
Размер:	24.0 Кб
ID:	175006
и как именно учитывается "η"-?
Спасибо!
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 16:49
#4
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
а учитывается статич.определимость/неопределимость?
Стержни всегда считаются статически неопределимыми, пластины - как Вы укажете.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
и как именно учитывается "η"-?
η учитывается строго по СП63/СП52/СНиП-84.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Просто, у меня не активны ячейки,для ручного ввода:
А что считаем то?
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 18:07
#5
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Стержни всегда считаются статически неопределимыми
По СП ж, если колонна СТО - то e=e0+ea-?

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А что считаем то?
Колонны=) Изучаю ЖБК
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 18:15
#6
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Колонны=) Изучаю ЖБК
Разработчики не стали заморачиваться и эту часть меню "прилепили", взяв ее из другого конструктивного расчета (кажется, пластин), благоразумно деактивировав.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
По СП ж, если колонна СТО - то e=e0+ea-?
Что такое СТО? Стандарты организации?!
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 18:24
#7
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


статич. определимая)
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 18:40
#8
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


И еще. Я вот поставил мю=5%,а в отчете вижу больше.
Где я накосячил?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 64
Размер:	43.9 Кб
ID:	175058  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.JPG
Просмотров: 74
Размер:	104.5 Кб
ID:	175059  
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 18:15
#9
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Где я накосячил?)
Выложите архив исходных данных проекта.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 10:00
#10
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Ага.чуть позже брошу
Offtop: А есть аналог лировской "Нагрузки на фрагмент схемы"-?

Offtop: перегрузил стойки в тестовой задаче,чтобы не проходили,Старк арматуру все равно подобрал 555см2 что-тоо вроде мю=250% .
хотя в результатах в графике насписал,что превышены предельные
Вложения
Тип файла: zip ivanov1.zip (1.81 Мб, 15 просмотров)

Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 25.08.2016 в 10:48.
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 06:41
#11
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
И еще. Я вот поставил мю=5%,а в отчете вижу больше.
В выложенном архиве нет посчитанных РСУ для колонн или исходных данных для их расчета.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
перегрузил стойки в тестовой задаче,чтобы не проходили,Старк арматуру все равно подобрал 555см2
Когда ЖБК не проходят, в конструктивных элементах Старк всегда условно выдает ар-ру 555 см2.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 08:54
#12
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Вложения
Тип файла: zip ivanov1.zip (1.81 Мб, 11 просмотров)
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:18
#13
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


В выложенном архиве так же нет посчитанных РСУ для колонн или исходных данных для их расчета.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 10:24
#14
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В выложенном архиве так же нет посчитанных РСУ для колонн или исходных данных для их расчета.
тогда я что-то не пойму..
Offtop: расчет проведен,РСУ есть,результаты есть,все сохранено
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:31
#15
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Offtop: расчет проведен,РСУ есть,результаты есть,все сохранено
Где?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ-СТАРК.png
Просмотров: 60
Размер:	71.9 Кб
ID:	175202  
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 10:43
#16
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


по комбинациям
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:49
#17
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
по комбинациям
Данные для РСУ по комбинациям тоже не описаны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ по комбинациям.png
Просмотров: 40
Размер:	17.8 Кб
ID:	175204  
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 11:22
#18
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Данные для РСУ по комбинациям тоже не описаны.
А как их еще больше описать?
у меня тестовая задача, единичная комбинация, меня не интересует влияние Кн и Кд и работа РСУ. переходы между норм/расч РСУ тоже не интересуют.
( я у себя брал 3 сечения)
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 11:47
#19
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
А как их еще больше описать?
Так:
Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
влияние Кн и Кд и работа РСУ. переходы между норм/расч РСУ
Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
И еще. Я вот поставил мю=5%,а в отчете вижу больше.
Действительно, получилось более 5%. Похоже, верхней границей будет только ограничение из СП.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 12:19
#20
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Действительно, получилось более 5%. Похоже, верхней границей будет только ограничение из СП.
5% - и есть верхняя граница по сп.
10- в местах стыка внахлест
да,по СП 10. рекомендуемая 5.

Тогда зачем там эта кнопка?)

Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 26.08.2016 в 12:30.
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 00:17
#21
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Процент армирования ограничивает сверху только растянутую ар-ру.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 17:46
#22
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


1.Вот случай,что СТАРК выдал армирование больше 10%. Хотя в ограничение поставил 10 (может и под 20% накидать).
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4arm.JPG
Просмотров: 42
Размер:	184.1 Кб
ID:	175316
2. Решил посмотреть,как на поперечку колонну считает. решил посчитать единственное что можно, это пример 34 Пособия к СП. Старк получает поперечку завышенную,в сравнении с ручным (ну руками проходит 12 ш400,по старку будет 14 ш400). Интересно почему? (надо копошить и проверять все условия,но нет больше времени,поэтому спрашиваю)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособие к СП-Пример 34.JPG
Просмотров: 47
Размер:	467.0 Кб
ID:	175313 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Gjg.JPG
Просмотров: 41
Размер:	42.5 Кб
ID:	175314 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полн.JPG
Просмотров: 42
Размер:	52.8 Кб
ID:	175317
3. Как работает галочка "принимать длину...". Т.е. как опоры определяются? или берется заданная Lrs?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.JPG
Просмотров: 38
Размер:	12.8 Кб
ID:	175318

Offtop: Помимо того.что в Пособии самом знатные косячки,как то неправильно посчитан Фиn2

Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 29.08.2016 в 18:17.
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 21:13
#23
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В help сказано: Опция «Учет влияния прогиба на несущую способность по недеформированной схеме» включает учет коэффициента продольного изгиба η при расчете стоек.
А что сказано в help по поводу того, как программа определяет расчетную длину стойки? Ведь, как известно, коэффициент продольного изгиба η зависит от расчетной длины элементов. А расчетная длина в свою очередь зависит от условий закрепления концов стойки. Неужели старк это автоматом определяет?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 08:57
#24
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Нажмите на изображение для увеличения
Название: ню.JPG
Просмотров: 36
Размер:	28.4 Кб
ID:	175337
Offtop: кроме этого больше ничего
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 09:19
#25
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Почему после расчета арматуры в стержне,в выводе во вьювер, нет данных по Asw?
Только в "конструктивных элементах" и эпюрах в графике

----- добавлено через ~24 мин. -----
Offtop: Жаль,что в StrengthRegion нельзя воткнуть значения силовых факторов из расчета для элемента,чтобы визульно показывало где лежит данная точка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: st3.JPG
Просмотров: 29
Размер:	124.5 Кб
ID:	175338  
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 10:32
#26
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
1.Вот случай,что СТАРК выдал армирование больше 10%. Хотя в ограничение поставил 10 (может и под 20% накидать).
Вы не поняли мой ответ в посте 21.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
2. Решил посмотреть,как на поперечку колонну считает. решил посчитать единственное что можно, это пример 34 Пособия к СП. Старк получает поперечку завышенную,в сравнении с ручным (ну руками проходит 12 ш400,по старку будет 14 ш400). Интересно почему? (надо копошить и проверять все условия,но нет больше времени,поэтому спрашиваю)
В Старке при расчете по СП-52 не вводится к-т ФиН, т.к. его в самом СП нет. Пособие - не норматив, в нем много отступлений от СП и опечаток.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
3. Как работает галочка "принимать длину...". Т.е. как опоры определяются? или берется заданная Lrs?
Если галка включена, расчетная длина проекции наклонного сечения не может быть больше длины КЭ.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А что сказано в help по поводу того, как программа определяет расчетную длину стойки? Ведь, как известно, коэффициент продольного изгиба η зависит от расчетной длины элементов. А расчетная длина в свою очередь зависит от условий закрепления концов стойки. Неужели старк это автоматом определяет?
Если выполнить расчет на устойчивость с включенной опцией "расчет энергии", то можно определить расчетные длины "толкающих" стержней.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 10:52
#27
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Спасибо за участие.
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Вы не поняли мой ответ в посте 21.
да понял,просто вроде бы это не нормативно как раз,нет?
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В Старке при расчете по СП-52 не вводится к-т ФиН, т.к. его в самом СП нет. Пособие - не норматив, в нем много отступлений от СП и опечаток.
может поступить как в скаде ? галочка - учет-неучет?
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Если галка включена, расчетная длина проекции наклонного сечения не может быть больше длины КЭ.
КЭ-Конструктивный элемент,верно?

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Если выполнить расчет на устойчивость с включенной опцией "расчет энергии", то можно определить расчетные длины "толкающих" стержней.
Это понятно,вопрос руматы про именно определению "коэффициента продольного изгиба η" и как он учитывается.

я так понял,что определяется он от значений Lrs, что мы ввели так: Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 27
Размер:	25.4 Кб
ID:	175351
а вот потом он умножается на e из расчета для каждого направления?
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 11:08
#28
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
вопрос руматы про именно определению "коэффициента продольного изгиба η" и как он учитывается
да, именно в этом мой вопрос. Откуда старк берет расчетную длину для учета влияния прогиба на прочность?
Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
я так понял,что определяется он от значений Lrs
не "от значений Lrs", а зависит от расчетной длины l0(см. формулу определения Ncr)
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 11:42
#29
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
не "от значений Lrs", а зависит от расчетной длины l0(см. формулу определения Ncr)
смотрел,я имею в виду,что моя догадка такова. Берется значение расчетной длины,которую мы вводим сами руками (это Lrs - Lrt)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2563.JPG
Просмотров: 26
Размер:	16.3 Кб
ID:	175359
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 11:53
#30
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
смотрел,я имею в виду,что моя догадка такова. Берется значение расчетной длины,которую мы вводим сами руками (это Lrs - Lrt)
Конечно руками.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 10:11
#31
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Offtop: Вопрос такой-как сделать,чтобы не устаревали результаты стат.расчета?
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 13:32
#32
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Не нажимать на кнопку Сохранить после выполнения расчета. В отличие от Лиры.
Инженер-96 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 09:34
#33
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Offtop: Последний оффтоп.. Как вы, пользователи СТАРК, проверяете сечения? ведь старк,колонны, например, проверяет только по прочности и только нормальные сечения,верно?
Бетонщик_№0 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как учитывает влияние прогиба Stark?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие стрелы прогиба принимать для оттяжек socotra Металлические конструкции 8 28.11.2014 01:43
Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 23.02.2014 08:34
Ж/Б. Расчет колонны по деформированной схеме и учет влияния прогиба. pavel118 Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 18:42
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40