Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних)

Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2016, 12:00 #1
Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних)
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 331

Прошу помощи. Заказчик хочет покрытие из пространственных ферм которую схематично изобразил во вложении. По сути будут две наклонные фермы (трубы из квадратного профиля) с общим верхним поясом и двумя нижними поясами. Нижние пояса соединяются между собой распорками. Эти фермы по краям будут шарнирно опираться на пространственные 4х ветвеные колонны На верхний пояс будут опираться сэндвичи. По нижнему поясу он не хочет делать систему связей (типа раздвоенный нижний пояс будет обладать достаточной жесткостью, чтобы обойтись без связей).
Поэтому возникают такие вопросы:
1. Реальна ли такая картина?
2. Как в скаде доказать, что такая ферма будет неустойчива в горизонтальной плоскости?
3. В наклонных стержнях решетки будут возникать моменты?
4. Какова будет расчетная длинна нижних поясов ферм в горизонтальной плоскости?
5. Нужны ли связи по верхним поясам ферм или сендвич-панелей хватит?
Не судите строго за такие непрофессиональные вопросы. Буду признателен любым советам.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма 1+.jpg
Просмотров: 480
Размер:	125.1 Кб
ID:	175366  

Просмотров: 7593
 
Непрочитано 30.08.2016, 12:09
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
1. Реальна ли такая картина?
Я видел такие решения, когда это отдельностоящая длинная ферма, в которой проложен, например, газопровод или любая другая труба. В зданиях смысла не вижу.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
2. Как в скаде доказать, что такая ферма будет неустойчива в горизонтальной плоскости?
А почему Вы считаете, что она будет неустойчива?

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
4. Какова будет расчетная длинна нижних поясов ферм в горизонтальной плоскости?
Между нижними поясами ведь тоже решетка?

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
5. Нужны ли связи по верхним поясам ферм или сендвич-панелей хватит?
Надо понять общую схему.

Теперь вопросы к Вам:
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
По нижнему поясу он не хочет делать систему связей (типа раздвоенный нижний пояс будет обладать достаточной жесткостью, чтобы обойтись без связей).
в некоторых случаях и нераздвоенный нижний без системы связей прекраснейше живет.

1)
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
двумя нижними поясами
причина-то у этого решения какая-то есть?

2) Вот там на листочке нарисовано, что сама по себе ферма переменной высоты - так и будет? Пробовали её в объеме конструировать такую? У неё ж два верхних пояса и их не так просто уже объединить.

3) Вот там на листочке нарисовано, что пояса хотите из квадратной трубы. А узлы подхода раскосов продумывали?
 
 
Непрочитано 30.08.2016, 12:21
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Схема вполне жизнеспособна. Не ясно только как выполнить узлы. До фига фигурной резки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 12:28
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, как ты себе представляешь две фермы с ломаным ВП совместить этими ВП?)
 
 
Непрочитано 30.08.2016, 13:09
#5
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


ВП один. НП два. Проблем совмещения не вижу. Только проблемы в примыкании решетки к ВП и НП. Решетка по отношению к вертикали будет под переменным углом.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 13:11
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Проблем совмещения не вижу
ВП - ДВА. Он там ломаный. Создайте трехмерную модель или хотя бы нарисуйте.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Или, если верхний пояс хотите оставить вот таким ломаным с двумя нижними поясами, то не выполнится вот это Ваше замечание:
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
По сути будут две наклонные фермы
Ибо боковые грани будут неплоскими.
 
 
Непрочитано 30.08.2016, 13:33
| 2 #7
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
1. Реальна ли такая картина?
Реальна, но геморна и не логично.
Цитата:
2. Как в скаде доказать, что такая ферма будет неустойчива в горизонтальной плоскости?
Никак. Как запроектируешь так и будет.
Цитата:
3. В наклонных стержнях решетки будут возникать моменты?
В бесфасоночных узлах с эксцентриситетами - будет.
Цитата:
4. Какова будет расчетная длинна нижних поясов ферм в горизонтальной плоскости?
Думаю, равна расстоянию между раскосами.
Цитата:
5. Нужны ли связи по верхним поясам ферм или сендвич-панелей хватит?
Она же пространственная получается, её надо целиком смотреть.

Логично было бы наоборот сделать. Верхний пояс двойной, а нижний один. Т.е. больше материала в сжатую часть. А элементы ферм сделать из круглых труб.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.

Последний раз редактировалось Krieger, 30.08.2016 в 13:41.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 13:35
| 1 #8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Krieger, и верхние пояса вот такие ломаные. При этом ферма будет представлять собой четыре плоских грани (две плоские боковины и две "крышки").
А вид "сбоку" - молодечнообразно с нисходящими опорными, чтоб можно было сразу двумя верхними поясами положить на их четырехветвевую колонную.
 
 
Непрочитано 30.08.2016, 14:04
#9
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Пожалуйста. ВП - один, зеленый; НП - два, красные; решетка с переменным углом к вертикали, желтая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: простр ферма.jpg
Просмотров: 178
Размер:	165.8 Кб
ID:	175375  
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 14:08
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
решетка с переменным углом к вертикали, желтая
это ж не плоские фермы - присмотритесь.

Хотя, конечно, все еще неизменяемая конструкция. Чем обусловлена-то необходимость "двоить" нижний пояс, который в шарнирно-опертых фермах и без того меньше верхнего?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
все еще неизменяемая конструкция
Хотя, тоже сомнительно. Пирамидка, образуемая прямоугольником половины нижних поясов и 4 раскосами, в основании имеет прямоугольник, который может превратиться в параллелограмм и ему это сделать ничто не мешает. Нужна решетка по НП обязательно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
То есть нет ничего, что бы удерживало средний треугольник от смещений в горизонтальном направлении.
 
 
Непрочитано 30.08.2016, 14:13
1 | 1 #11
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Тоже набросал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-08-30_181214.png
Просмотров: 146
Размер:	31.2 Кб
ID:	175376  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 14:43
#12
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
это ж не плоские фермы - присмотритесь.
А где сказано, что они плоские? Я писал про то, что решетка под переменным углом к вертикали.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 14:45
#13
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Делайте сдвоенный верхний
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 122223.jpg
Просмотров: 134
Размер:	26.0 Кб
ID:	175382  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 19:12
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А где сказано, что они плоские?
Да автор меня с толку сбил фразой:
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
По сути будут две наклонные фермы
А еще я перепутал Вас с топикстартером
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 20:00
1 | #15
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А почему Вы считаете, что она будет неустойчива?
ну вот например если не будет связей по верхнему поясу, а жесткости сендвичей не хватит

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Между нижними поясами ведь тоже решетка?
даже если будет, как она помешает изгибаться в горизонтальной плоскости обоим нижним поясам, как единое целое? Имеется в виду вариант, когда между фермами по нижнему поясу нет ни связей и распорок

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в некоторых случаях и нераздвоенный нижний без системы связей прекраснейше живет
в каких случаях, например?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
причина-то у этого решения какая-то есть?
сложно мне пока ответить. Вроде как какие-то трубы в ферме будут проходить. Но главная его цель это сэкономить металл. Надо сделать наверно так, как посоветовал Krieger: два ВП и один НП. Но с узлами будет гемор, что с квадратным профилем, что с круглым.

Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
В бесфасоночных узлах с эксцентриситетами - будет.
А как их учесть при расчете в СКАДЕ?
Также интересует вопрос на счет пункта 15.2.2 СП 16.1333.2011, который обязывает учитывать доп. изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов если h/l превышает 1/10. Как их учесть то при расчете в скаде?
VAV вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 20:18
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
ну вот например если не будет связей по верхнему поясу, а жесткости сендвичей не хватит
простите, а где вы взяли цифры сдвиговой жесткости для сэндвичей? = ))

Offtop: и что за хрень со "спасибой"? я ее не нажимал.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 20:23
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
даже если будет, как она помешает изгибаться в горизонтальной плоскости обоим нижним поясам, как единое целое?
Вы ведь знаете, зачем в ферме раскосные решетки? Они повышают жесткость ферм на порядки. Если в классических фермах убрать раскосы, их прогибы и прочность упадут в разы.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
в каких случаях, например?
см. вложение

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Но главная его цель это сэкономить металл.
Чепуха. Это решение только увеличит металлоемкость по сравнению с плоскими фермами.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Надо сделать наверно так, как посоветовал Krieger: два ВП и один НП.
Или плоские фермы, что рациональней.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Но с узлами будет гемор, что с квадратным профилем, что с круглым
с круглым не будет почти никакого дополнительного гемора по сравнению с обычными фермами из круглых труб.


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
А как их учесть при расчете в СКАДЕ?
Также интересует вопрос на счет пункта 15.2.2 СП 16.1333.2011, который обязывает учитывать доп. изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов если h/l превышает 1/10. Как их учесть то при расчете в скаде?
Заданием фактических эксцентриситетов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2888.jpg
Просмотров: 125
Размер:	241.2 Кб
ID:	175405  
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 20:45
#18
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
<phrase 1=


уточнил сейчас про ферму. надо делать 2 ВП и 2 НП. А между поясами будут распорки. Прошу прощения за дезинформацию и впустую потраченное на дисскуссии всеми вами время. Длина фермы 24 м, шаг ферм 12 м.
Поэтому остаются актуальными вопросы:
1. Расчетная длинна поясов в горизонтальной плоскости. мне кажется, что для верхнего пояса она будет равна расстоянию между точками крепления панелей, а для нижнего пояса равна полной длине пояса, т.е. 24м
2. Как учесть моменты в решетке из-за эксцентриситетов и в случае, если h/l для элементов будет больше 1/10?
3. Устойчивость ферм будет таки обеспечена за счет жесткости сендвич-панелей
VAV вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 20:50
| 1 #19
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Заданием фактических эксцентриситетов
Это само собой, независимо от h и l. А при h/l>1/10 - использованием жёстких узлов соединения решётки с поясами.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Устойчивость ферм будет таки обеспечена за счет жесткости сендвич-панелей
Нет
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 20:54
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
уточнил сейчас про ферму. надо делать 2 ВП и 2 НП. А между поясами будут распорки
еще глупее. Может нужно просто несколько ферм и между ними прогоны по ВП?
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Длина фермы 24 м, шаг ферм 12 м.
прогоны решетчатые тогда. Фермы обычные.


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
расстоянию между точками крепления панелей
каких панелей? Она равна расстоянию между точками раскрепления.
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
для нижнего пояса равна полной длине пояса, т.е. 24м
при таком предположении все лишние элементы с нижних поясов можно убрать, мне кажется.


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
2. Как учесть моменты в решетке из-за эксцентриситетов и в случае, если h/l для элементов будет больше 1/10?
см #19


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
3. Устойчивость ферм будет таки обеспечена за счет жесткости сендвич-панелей
Это утверждение? Я не согласен.

ЗЫ: стоп, мне показалось, или вы хотите на 12 метров положить просто сэндвичи на кровлю?))
 
 
Непрочитано 30.08.2016, 23:35
2 | 1 #21
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Делайте сдвоенный верхний
Пример
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8579.jpg
Просмотров: 213
Размер:	66.7 Кб
ID:	175412  
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 08:29
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
уточнил сейчас про ферму. надо делать 2 ВП и 2 НП. А между поясами будут распорки. ...вопросы:
1. Расчетная длинна поясов в горизонтальной плоскости. мне кажется, что для верхнего пояса она будет равна расстоянию между точками крепления панелей, а для нижнего пояса равна полной длине пояса, т.е. 24м
2. Как учесть моменты в решетке из-за эксцентриситетов и в случае, если h/l для элементов будет больше 1/10?
3. Устойчивость ферм будет таки обеспечена за счет жесткости сендвич-панелей
1. Если ферма пространственная (поясов более 2-х), то устойчивость ОТДЕЛЬНО взятых поясов на всей длине обеспечена АПРИОРИ - к узлам пояса подходят ДВА боковых элемента в разных плоскостях, и узел РАСКРЕПЛЕН в системе фермы. Остается проверит устойчивость пояса между узлами, при мю=1.
2. Моменты учитываются путем сложения сигмы от момента к другим сигма при проверке прочности, а при проверке устойчивости можно игнорировать. Т.е. как обычно, при проектировании ферм из труб на сварке без фасонок.
3. Устойчивость пространственных ферм НУЖНО обеспечивать за счет ЖЕСТКОСТИ самих ферм - для ЭТОГО они и делаются пространственными. А не токмо для красоты.
Сэндвичем можно обеспечить устойчивость прогонов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 08:50
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Если ферма пространственная (поясов более 2-х), то устойчивость ОТДЕЛЬНО взятых поясов на всей длине обеспечена АПРИОРИ - к узлам пояса подходят ДВА боковых элемента в разных плоскостях, и узел РАСКРЕПЛЕН в системе фермы. Остается проверит устойчивость пояса между узлами, при мю=1.
пространственность фермы там - две вертикальные фермы и _распорки_ между ними. Какая пространственная работа?
 
 
Непрочитано 31.08.2016, 09:09
#24
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сэндвичем можно обеспечить устойчивость прогонов
Спорно

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
см. вложение
Вопрос по вложению: А нижний пояс в месте перелома на опорный раскос из плоскости не нужно раскреплять? Он там устойчивость не теряет на переломе?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 09:11
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Спорно
можно-можно, хоть и не всегда. Все зависит от общей компоновки схемы, размеров, нагрузок и т.д. и т.п.
Offtop: Сдается мне, что сэндвич не очень охотно растягивается в своей плоскости
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 09:12
#26
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
можно-можно, хоть и не всегда
Ну я и говорю, спорно
Не то, что бы нельзя, но и не можно
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 09:25
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Можно все, но только при соответствующем обосновании .
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 09:26
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вопрос по вложению: А нижний пояс в месте перелома на опорный раскос из плоскости не нужно раскреплять? Он там устойчивость не теряет на переломе?
Говорят, растянутые элементы не теряют. Да и молодечны, насколько я помню, раскрепляются не в этих точках распорками, а чуть ближе к середине... Эту фотографию делал в Меге в Екб, в Меге в Уфе такие же (только потолще) фермы по всему зданию висят со свободными НП. Да и не только там - частое это явление.
 
 
Непрочитано 31.08.2016, 09:30
#29
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Говорят, растянутые элементы не теряют. Да и молодечны, насколько я помню, раскрепляются не в этих точках распорками, а чуть ближе к середине... Эту фотографию делал в Меге в Екб, в Меге в Уфе такие же (только потолще) фермы по всему зданию висят со свободными НП. Да и не только там - частое это явление.
Ну я тож много чего видел чего никогда в свой проект не заложу ))) В т.ч. портальную связь с разорванными фасонкой элементами

Там же струна получается, которая подперта сжатым раскосом. Если чуть неточность задать и узел сжатого раскоса вывести из плоскости, то что его удержит в равновесии? При шарнирах туды-сюды
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 09:33
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ща он тебе расскажет про собственный вес и т.д. и т.п.
Слушал уже.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 09:40
1 | #31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бармаглотище, мы уже обсуждали это дело?) И я обосновывал собственным весом? Эх, не помню. Помню, были какие-то аналогии с бельевой веревкой, но я сейчас очень не уверен, на какой стороне я был в том споре (если он вообще один был).

Лучше вот мне чего скажите, ребят:

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Длина фермы 24 м, шаг ферм 12 м.
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
мне кажется, что для верхнего пояса она будет равна расстоянию между точками крепления панелей
Раз автор не отвечает, то может быть кто-нибудь меня переубедит в том, что тут говорится о креплении сэнвичей к фермам с 12-метровым шагом? Если так, то не будет никакой потери устойчивости, не бойтесь.
 
 
Непрочитано 31.08.2016, 09:42
#32
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
кто-нибудь меня переубедит в том, что тут говорится о креплении сэнвичей к фермам с 12-метровым шагом?
Думается мне в данном контексте слово "панель" - это не про сэндвич
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 09:53
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gorbun, надеюсь. Offtop: А про крепление растянутого пояса - там десяток факторов удерживающих набирается. Помимо СВ от Бармаглотища (неужели когда-то это я его собственным весом ферм пытался убеждать?), есть еще жесткость пояса в горизонтальной плоскости, переходящая в жесткость опорного раскоса и в жесткость опорного узла фермы на кручение. Есть жесткость узлов прикрепления раскосов к обоим поясам и что-нибудь еще. В общем, чистая стержневая модель с этой точки зрения далеко уходит от реалий и это тема для другого обсуждения. Для длинного обсуждения. Давайте вернемся к монстрам автора. Помогите, как минимум, мне его убедить, как минимум, что пара ферм без горизонтальных раскосных решеток - это еще не пространственная ферма.
 
 
Непрочитано 31.08.2016, 09:55
#34
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


1. Картина очень даже реальна. Почти все эстакады делают именно по такой схеме. По скольку колонны четырех-ветвенные, думаю на 2 ветви будет опираться эта конструкция, что весьма не глупо, затраты надо сравнивать.
2. В Скаде - не знаю, но в роботе уже проверял, очень даже устойчива, это пространственная ферма и все расчетные длины поясов в 2 направлениях берутся аналогично как для обычной плоской фермы. Единственный вопрос - проверка на прогиб целой конструкции фермы.
3. В наклонных стержнях, если они будут привариваться к поясам всегда возникают моменты, но они не значительные и их "упускают". Но в расчетном комплексе можно легко проверить.
4. Расчетная длина будет считаться по раскреплениям в гориз. плоскости самих поясов, но устойчивость самой фермы требует как правило связей по верхнему поясу, это тоже можно проверить, приложив нагрузку от ветра и посмотрев прогибы целой фермы по горизонтали ("из плоскости фермы").
5. Сандвич- панелей бы хватило на гараж 6х6м, что за бред.

От себя:
0) Возможности изготовления?
а) Если на заводе будут делать и трубы резать будет робот по .nc файлам - это одно, а если кустарным способом - ни о каких пространственных констр. и речи не идет.
б) Проектирование. Есть ли возможность эту конструкцию запроектировать с послед. экспортом деталей в .nc или существует ли человек, который хорошо выполнит чертежи КМ и КМД для производства такой фермы? Нужно не забывать что стоимость проектных работ и трудозатрат будет значительно выше.

Только после выяснения 0-го вопроса приступаем к след:

1) Я бы посчитал 2 варианта в расчетном комплексе:
а) Здание из простых ферм;
б) Здание из пространственных ферм.
2) Сравнил вес стали
3) Сравнил цену изготовления, монтажа, доставки на строй. площадку.

4) Как вариант можно еще посчитать задание 1а и 1б, расширив варианты:
I) Применение круглых труб
II) Применение квадратных труб
III) Применение открытого профиля

И тогда уже с этими расчетами можно говорить с инвестором или заказчиком, показывая факты и стоимость в конкретных цифрах, а не занимаясь заламыванием пальцев и пустословием. Почему он должен верить вашим словам?
dambra вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 10:16
| 1 #35
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А про крепление растянутого пояса - там десяток факторов удерживающих набирается. Помимо СВ от Бармаглотища (неужели когда-то это я его собственным весом ферм пытался убеждать?), есть еще жесткость пояса в горизонтальной плоскости, переходящая в жесткость опорного раскоса и в жесткость опорного узла фермы на кручение.
Offtop: С сечением из труб еще как то можно согласится, а вот в подобной ферме из спаривающихсяенных уголков я ентот узелок подкреплю системой связей.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 10:33
| 1 #36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Бармаглотище, мы уже обсуждали это дело?) И я обосновывал собственным весом? Эх, не помню. Помню, были какие-то аналогии с бельевой веревкой, но я сейчас очень не уверен, на какой стороне я был в том споре (если он вообще один был).
дада, именно ты. Ты был на стороне того, что бельевую веревку не надо раскреплять из плоскости

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Блин, я теперь в кнопочках путаться начал. Привык, что "цитировать" вторая справа... А там теперь спасибо. Все ты виноват
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 11:33
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
4. Расчетная длина будет считаться по раскреплениям в гориз. плоскости самих поясов, но устойчивость самой фермы требует как правило связей по верхнему поясу, это тоже можно проверить, приложив нагрузку от ветра и посмотрев прогибы целой фермы по горизонтали ("из плоскости фермы").
Вы проверяете УСТОЙЧИВОСТЬ от вертикальной нагрузки ПРОГИБОМ от горизонтальной? о_0

Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
И тогда уже с этими расчетами можно говорить с инвестором или заказчиком, показывая факты и стоимость в конкретных цифрах, а не занимаясь заламыванием пальцев и пустословием. Почему он должен верить вашим словам?
Вариантное проектирование на халяву? Да еще и 4 вариантов в пространственной постановке? О времена, о нравы. Нет, я всегда прикидываю для себя несколько вариантов, но никогда не предоставляю заказчику обоснований. Ибо для обоснований я должен оформить или хотя бы презентовать результаты расчетов, а мне за это никто платить не собирался.
 
 
Непрочитано 31.08.2016, 12:11
#38
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Не вертикальные нагрузки, а горизонтальные и прогиб тоже в 2-х плоскостях. Ветровые нагрузки на стены и передача этой нагрузки на фермы никто не отменял. Именно это я и имел в виду.
На счёт того, за что вам платят и т.д. - это сугубо ваши вопросы. Если заказчик с серьезным заказом, он словам верить не будет. Наша фирма работает именно так, и чтоб было быстрее и ефективнее, работу делают 2-3 проектировщика, каждый предоставляет и обосновывает принятое решение.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Кстати в Ярославле есть отдел компании Астрон и даже завод по производству МК. Они вообще предоставляют оценку, делая расчёт и моделируя в текле. И имеют много заказов, значит трудозатраты окупаются даже при таком "развернутом" подходе. А инженера, на сколько мне известно получают хорошее вознаграждение и командировки в ЕС на учёбу. Это к вопросу "никто за это не платит"

Последний раз редактировалось dambra, 31.08.2016 в 12:19.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 13:18
#39
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Ветровые нагрузки на стены и передача этой нагрузки на фермы никто не отменял
Для этого есть торцевые связевые блоки. До рядовой фермы в середине блока эти нагрузки просто не должны доходить.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 14:08
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
пространственность фермы там - две вертикальные фермы и _распорки_ между ними. Какая пространственная работа?
Какие распорки? Должна быть решетка. Нормальная решетка. Да пусть даже решетка Веренделя. Иначе В ЧЕМ СМЫСЛ ВСЕГО?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2016, 14:17
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Должна быть решетка
мне объясняешь?)
 
 
Непрочитано 31.08.2016, 14:21
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
мне объясняешь?)
Да. Потому что ты исключил пространственную работу 3D-фермы из моего повествования.
То, что автор там начирикал неверно, не повод опровергать истины. Пусть он исправит схему.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы в пространственной постановке и плоской в Scad. Saha SCAD 33 19.06.2015 12:17
Расчет декоративной фермы навеса pelmewer Металлические конструкции 4 02.04.2015 11:28
расчет пояса фермы на устойчивость Кукурузо_Джон_Горыныч Расчетные программы 48 27.02.2010 17:49
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42