| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних)
Проектировщик
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 331
|
||
Просмотров: 7593
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я видел такие решения, когда это отдельностоящая длинная ферма, в которой проложен, например, газопровод или любая другая труба. В зданиях смысла не вижу.
Цитата:
Цитата:
Надо понять общую схему. Теперь вопросы к Вам: Цитата:
1) причина-то у этого решения какая-то есть? 2) Вот там на листочке нарисовано, что сама по себе ферма переменной высоты - так и будет? Пробовали её в объеме конструировать такую? У неё ж два верхних пояса и их не так просто уже объединить. 3) Вот там на листочке нарисовано, что пояса хотите из квадратной трубы. А узлы подхода раскосов продумывали? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ВП - ДВА. Он там ломаный. Создайте трехмерную модель или хотя бы нарисуйте.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Или, если верхний пояс хотите оставить вот таким ломаным с двумя нижними поясами, то не выполнится вот это Ваше замечание: Ибо боковые грани будут неплоскими. |
|||
|
||||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Логично было бы наоборот сделать. Верхний пояс двойной, а нижний один. Т.е. больше материала в сжатую часть. А элементы ферм сделать из круглых труб.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 30.08.2016 в 13:41. |
|||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Krieger, и верхние пояса вот такие ломаные. При этом ферма будет представлять собой четыре плоских грани (две плоские боковины и две "крышки").
А вид "сбоку" - молодечнообразно с нисходящими опорными, чтоб можно было сразу двумя верхними поясами положить на их четырехветвевую колонную. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
это ж не плоские фермы - присмотритесь.
Хотя, конечно, все еще неизменяемая конструкция. Чем обусловлена-то необходимость "двоить" нижний пояс, который в шарнирно-опертых фермах и без того меньше верхнего? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Хотя, тоже сомнительно. Пирамидка, образуемая прямоугольником половины нижних поясов и 4 раскосами, в основании имеет прямоугольник, который может превратиться в параллелограмм и ему это сделать ничто не мешает. Нужна решетка по НП обязательно. ----- добавлено через ~4 мин. ----- То есть нет ничего, что бы удерживало средний треугольник от смещений в горизонтальном направлении. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
![]() |
ну вот например если не будет связей по верхнему поясу, а жесткости сендвичей не хватит
даже если будет, как она помешает изгибаться в горизонтальной плоскости обоим нижним поясам, как единое целое? Имеется в виду вариант, когда между фермами по нижнему поясу нет ни связей и распорок Цитата:
сложно мне пока ответить. Вроде как какие-то трубы в ферме будут проходить. Но главная его цель это сэкономить металл. Надо сделать наверно так, как посоветовал Krieger: два ВП и один НП. Но с узлами будет гемор, что с квадратным профилем, что с круглым. А как их учесть при расчете в СКАДЕ? Также интересует вопрос на счет пункта 15.2.2 СП 16.1333.2011, который обязывает учитывать доп. изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов если h/l превышает 1/10. Как их учесть то при расчете в скаде? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
см. вложение Чепуха. Это решение только увеличит металлоемкость по сравнению с плоскими фермами. Или плоские фермы, что рациональней. с круглым не будет почти никакого дополнительного гемора по сравнению с обычными фермами из круглых труб. Заданием фактических эксцентриситетов. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
![]() |
уточнил сейчас про ферму. надо делать 2 ВП и 2 НП. А между поясами будут распорки. Прошу прощения за дезинформацию и впустую потраченное на дисскуссии всеми вами время. Длина фермы 24 м, шаг ферм 12 м.
Поэтому остаются актуальными вопросы: 1. Расчетная длинна поясов в горизонтальной плоскости. мне кажется, что для верхнего пояса она будет равна расстоянию между точками крепления панелей, а для нижнего пояса равна полной длине пояса, т.е. 24м 2. Как учесть моменты в решетке из-за эксцентриситетов и в случае, если h/l для элементов будет больше 1/10? 3. Устойчивость ферм будет таки обеспечена за счет жесткости сендвич-панелей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Это само собой, независимо от h и l. А при h/l>1/10 - использованием жёстких узлов соединения решётки с поясами.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
прогоны решетчатые тогда. Фермы обычные. каких панелей? Она равна расстоянию между точками раскрепления. при таком предположении все лишние элементы с нижних поясов можно убрать, мне кажется. Цитата:
Цитата:
ЗЫ: стоп, мне показалось, или вы хотите на 12 метров положить просто сэндвичи на кровлю?)) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
2. Моменты учитываются путем сложения сигмы от момента к другим сигма при проверке прочности, а при проверке устойчивости можно игнорировать. Т.е. как обычно, при проектировании ферм из труб на сварке без фасонок. 3. Устойчивость пространственных ферм НУЖНО обеспечивать за счет ЖЕСТКОСТИ самих ферм - для ЭТОГО они и делаются пространственными. А не токмо для красоты. Сэндвичем можно обеспечить устойчивость прогонов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Спорно
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вопрос по вложению: А нижний пояс в месте перелома на опорный раскос из плоскости не нужно раскреплять? Он там устойчивость не теряет на переломе?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Говорят, растянутые элементы не теряют. Да и молодечны, насколько я помню, раскрепляются не в этих точках распорками, а чуть ближе к середине... Эту фотографию делал в Меге в Екб, в Меге в Уфе такие же (только потолще) фермы по всему зданию висят со свободными НП. Да и не только там - частое это явление.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() Там же струна получается, которая подперта сжатым раскосом. Если чуть неточность задать и узел сжатого раскоса вывести из плоскости, то что его удержит в равновесии? При шарнирах туды-сюды
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Бармаглотище, мы уже обсуждали это дело?) И я обосновывал собственным весом? Эх, не помню. Помню, были какие-то аналогии с бельевой веревкой, но я сейчас очень не уверен, на какой стороне я был в том споре (если он вообще один был).
Лучше вот мне чего скажите, ребят: Раз автор не отвечает, то может быть кто-нибудь меня переубедит в том, что тут говорится о креплении сэнвичей к фермам с 12-метровым шагом? Если так, то не будет никакой потери устойчивости, не бойтесь. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
gorbun, надеюсь. Offtop: А про крепление растянутого пояса - там десяток факторов удерживающих набирается. Помимо СВ от Бармаглотища (неужели когда-то это я его собственным весом ферм пытался убеждать?), есть еще жесткость пояса в горизонтальной плоскости, переходящая в жесткость опорного раскоса и в жесткость опорного узла фермы на кручение. Есть жесткость узлов прикрепления раскосов к обоим поясам и что-нибудь еще. В общем, чистая стержневая модель с этой точки зрения далеко уходит от реалий и это тема для другого обсуждения. Для длинного обсуждения. Давайте вернемся к монстрам автора. Помогите, как минимум, мне его убедить, как минимум, что пара ферм без горизонтальных раскосных решеток - это еще не пространственная ферма.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
1. Картина очень даже реальна. Почти все эстакады делают именно по такой схеме. По скольку колонны четырех-ветвенные, думаю на 2 ветви будет опираться эта конструкция, что весьма не глупо, затраты надо сравнивать.
2. В Скаде - не знаю, но в роботе уже проверял, очень даже устойчива, это пространственная ферма и все расчетные длины поясов в 2 направлениях берутся аналогично как для обычной плоской фермы. Единственный вопрос - проверка на прогиб целой конструкции фермы. 3. В наклонных стержнях, если они будут привариваться к поясам всегда возникают моменты, но они не значительные и их "упускают". Но в расчетном комплексе можно легко проверить. 4. Расчетная длина будет считаться по раскреплениям в гориз. плоскости самих поясов, но устойчивость самой фермы требует как правило связей по верхнему поясу, это тоже можно проверить, приложив нагрузку от ветра и посмотрев прогибы целой фермы по горизонтали ("из плоскости фермы"). 5. Сандвич- панелей бы хватило на гараж 6х6м, что за бред. От себя: 0) Возможности изготовления? а) Если на заводе будут делать и трубы резать будет робот по .nc файлам - это одно, а если кустарным способом - ни о каких пространственных констр. и речи не идет. б) Проектирование. Есть ли возможность эту конструкцию запроектировать с послед. экспортом деталей в .nc или существует ли человек, который хорошо выполнит чертежи КМ и КМД для производства такой фермы? Нужно не забывать что стоимость проектных работ и трудозатрат будет значительно выше. Только после выяснения 0-го вопроса приступаем к след: 1) Я бы посчитал 2 варианта в расчетном комплексе: а) Здание из простых ферм; б) Здание из пространственных ферм. 2) Сравнил вес стали 3) Сравнил цену изготовления, монтажа, доставки на строй. площадку. 4) Как вариант можно еще посчитать задание 1а и 1б, расширив варианты: I) Применение круглых труб II) Применение квадратных труб III) Применение открытого профиля И тогда уже с этими расчетами можно говорить с инвестором или заказчиком, показывая факты и стоимость в конкретных цифрах, а не занимаясь заламыванием пальцев и пустословием. Почему он должен верить вашим словам? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Блин, я теперь в кнопочках путаться начал. Привык, что "цитировать" вторая справа... А там теперь спасибо. Все ты виноват ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вариантное проектирование на халяву? Да еще и 4 вариантов в пространственной постановке? О времена, о нравы. Нет, я всегда прикидываю для себя несколько вариантов, но никогда не предоставляю заказчику обоснований. Ибо для обоснований я должен оформить или хотя бы презентовать результаты расчетов, а мне за это никто платить не собирался. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Не вертикальные нагрузки, а горизонтальные и прогиб тоже в 2-х плоскостях. Ветровые нагрузки на стены и передача этой нагрузки на фермы никто не отменял. Именно это я и имел в виду.
На счёт того, за что вам платят и т.д. - это сугубо ваши вопросы. Если заказчик с серьезным заказом, он словам верить не будет. Наша фирма работает именно так, и чтоб было быстрее и ефективнее, работу делают 2-3 проектировщика, каждый предоставляет и обосновывает принятое решение. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Кстати в Ярославле есть отдел компании Астрон и даже завод по производству МК. Они вообще предоставляют оценку, делая расчёт и моделируя в текле. И имеют много заказов, значит трудозатраты окупаются даже при таком "развернутом" подходе. А инженера, на сколько мне известно получают хорошее вознаграждение и командировки в ЕС на учёбу. Это к вопросу "никто за это не платит" Последний раз редактировалось dambra, 31.08.2016 в 12:19. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Для этого есть торцевые связевые блоки. До рядовой фермы в середине блока эти нагрузки просто не должны доходить.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да. Потому что ты исключил пространственную работу 3D-фермы из моего повествования.
То, что автор там начирикал неверно, не повод опровергать истины. Пусть он исправит схему. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фермы в пространственной постановке и плоской в Scad. | Saha | SCAD | 33 | 19.06.2015 12:17 |
Расчет декоративной фермы навеса | pelmewer | Металлические конструкции | 4 | 02.04.2015 11:28 |
расчет пояса фермы на устойчивость | Кукурузо_Джон_Горыныч | Расчетные программы | 48 | 27.02.2010 17:49 |
Расчет пространственной фермы | Circul | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2009 11:42 |