Вопрос про забивные "мини" сваи. Возможность применения в частном случае.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос про забивные "мини" сваи. Возможность применения в частном случае.

Вопрос про забивные "мини" сваи. Возможность применения в частном случае.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2016, 10:47 #1
Вопрос про забивные "мини" сваи. Возможность применения в частном случае.
Archi_
 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104

Предлагается услуга забивки так называемых «мини-свай». Есть видео на "ютюбе".

Сваи 150x150x3000(4000) и 200x200x5000.
Сваи погружают гидромолотом массой 850 кг.
5-и метровая свая погружается за 50-60 ударов (на суглинках, со слов сваебойщика). Последние удары 0.3-0.5 мм за удар.

Проконсультируйте по вопросам:

1) Как считаете, возможно применять подобные сваи в кирпичном домостроении?
2) Нужно ли и как испытать несущую способность свай? Нужно ли дать сваям отдых перед испытаниями?
3) "Подводные камни"?
4) Буронабивные VS этих? Касательными силами не выдернет их из земли?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 206
Размер:	275.1 Кб
ID:	187259  


Последний раз редактировалось Archi_, 29.04.2017 в 13:45.
Просмотров: 18308
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:41
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


При таком серьезном фундаменте есть смысл сперва раскошелиться на геологию, хотя бы на 1-2 скважины.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:59
#3
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
При таком серьезном фундаменте есть смысл сперва раскошелиться на геологию, хотя бы на 1-2 скважины.
Квалифицированному специалисту не нужно читать тему до конца

Последний раз редактировалось Archi_, 29.04.2017 в 13:39.
Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 12:05
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970




----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Не «выдернет» их из земли морозное пучение?
Вроде же написано, что воды нет, не должно пучить.

Последний раз редактировалось juri18, 14.09.2016 в 12:17.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 12:15
#5
micle


 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 31


зачем такие короткие сваи при такой геологии?)..вполне можно обойтись монолитными лентами. странная геология, где полевые испытания?
micle вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 12:16
#6
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение


----- добавлено через ~5 мин. -----

Вроде жеаписано, что воды нет, не должно пучить.

OK. Дополнение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2016-09-14 в 12.15.09.png
Просмотров: 247
Размер:	193.8 Кб
ID:	176158  
Archi_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 12:35
#7
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от micle Посмотреть сообщение
зачем такие короткие сваи при такой геологии?)..вполне можно обойтись монолитными лентами. странная геология, где полевые испытания?
Может и не короткие?

Не хоцца землю копать, потом еще и гидроизолировать ленту и дренировать периметр..... И бетон лить в землю без нужды "не кошерно" (цоколь/подвал не нужен)...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2016-09-14 в 12.31.46.jpg
Просмотров: 136
Размер:	100.3 Кб
ID:	176159  

Последний раз редактировалось Archi_, 29.04.2017 в 13:44.
Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:03
1 | 1 #8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


грунты хорошие, можно было бы и лентами на естественном основании обойтись
но если хочется, 3х метровых свай должно хватать.
4) по цене, сомневаюсь, что забивные выйдут дешевле буронабивных.
2) испытывать не обязательно (хотя если испытаете, хуже не будет, тогда лучше после "отдыха")
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:11
#9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Если не заглублять ростверк - поперечную силу плохо держать будут.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:16
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
поперечную силу плохо держать будут.
ветровую нагрузку?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 13:33
#11
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
грунты хорошие, можно было бы и лентами на естественном основании обойтись
но если хочется, 3х метровых свай должно хватать.
4) по цене, сомневаюсь, что забивные выйдут дешевле буронабивных.
2) испытывать не обязательно (хотя если испытаете, хуже не будет, тогда лучше после "отдыха")

А если такая задачка: три 3-x метровых (150x150x3000) сваи стоят, как две 5-и метровых (200x200x5000). Какие нагрузки может принять свая каждого размера? Или иначе говоря, какие выгоднее?


Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:40
#12
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Ветровую, технологическую какую-нибудь.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:45
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Какие нагрузки может принять свая каждого размера? Или иначе говоря, какие выгоднее?
дак считать нужно
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 14:21
#14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Вариант с мелкозаглубленными фундаментами не рассматривался?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 15:54
#15
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
умаю запроектировать фундамент («на вскидку», выгодно) для планируемого к постройке 2x этажного кирпичного дома
не боитесь что дом начнет трещать раньше чем доделаете фундамент?
Я бы под такой дом сделал бы столбчатый. Суглинки замечательные, о их пучинистости должна быть запись в геологии, но судя по их характеристикам вполне могут быть не пучинистые. У нас со сваями начинают морочиться если грунтовые воды рядом, и то некоторые ставят насосы и делают монолитные перекрестные ленты.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 16:07
1 | 1 #16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


4 слой, песок, приличное основание. 5 метровая свая как раз до него достаёт.
В принципе, можно обойтись и 3-метровыми, но считать надо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 17:16
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
4 слой, песок, приличное основание.
вот чем суглинок с Е=27 МПа плохое основание? Для двухэтажного дома, где 15 т/м? зачем сваи? По ним все равно ростверк делать, так сделать столбчатый 1,5х1,5 с шагом 3 м, по нему тот же ростверк (фундаментную балку).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 17:43
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
А если такая задачка: ....какие выгоднее?
А если такая: до глубины 1,1-1,2 экскаватор копает траншею 600-800 мм, и тут же засыпает ПГС до глубины 0,7 и вся техническая песня. Затем Вы из поливочного шланга замачиваете ПГС, и городите свою ленту высотой 600.
Вынутый грунт (который сильнопучинистый) используете для выравнивания во-о-н там у Вас яма есть.
И не нужно гидромолотов и прочих кранов...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 17:43
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Если уж сваи, то: для анализа забивки свай, если нет зондирования, нужны ф, с, Е и е - пористость. Нет "е" у Вас в отчете - он попутно в лаборатории определяется. А зато ф - угол внутреннего трения будь здоров. У меня такое впечатление, что все данные сделаны по фондовым материалам (с потолка), а не только удельный вес. Такую геологию составляю и я, когда ее нет, бывает и такое (в руке пожамкаешь))) и экспертиза верит)))). Да и для частников, мы часто по опыту, с потолка))) делали....бурильщики пробы или потеряют или растрясут-раздавят)))), безалаберность - это нормально))).
Главное сваю в 5 метров сечением 15х15см не сломать при погрузо-разгрузочных работах)))). Армирование посмотрите и для расчетов тоже.... Ну если полезут - хорошо, если не полезут скважину ф100мм - воды налейте, разумно для смазки и погружайте до песка - вода в песок уйдет.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 18:36
1 | #20
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Если выбирать между забивной и буронабивной сваей, то забивная имеет большую несущую способность, соответственно для Вас лучше подходит.
Целесообразность устройства свай конечно под вопросом...
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 20:29
1 | 1 #21
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Проконсультируйте по вопросам:
1) Как считаете, возможно применять подобные сваи для "тяжелых" домов? И даже 150X150x3000мм? Не «выдернет» их из земли морозное пучение?
2) Нужно ли и как испытать несущую способность свай? Нужно ли дать сваям отдых перед испытаниями?
3) "Подводные камни" есть?
4) По вашему мнению, что целесообразнее применять указанные или буронабивные сваи?
1) Ну сваи 20х20 - это всегда были под частные и с/х здания. И что значит тяжелый дом? Все зависит от количества. Под многие церкви 12-16 века в основании забивались просто колья и ничего, некоторые даже еще стоят.
2) По отказу хватит...
3) Что значит подводные? Может подземные? Ну один из таких - вы в приведенные вами грунты таким молотом эти сваи можете не забить.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 09:54
1 | 1 #22
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
А если такая задачка: три 3-x метровых (150x150x3000) сваи стоят, как две 5-и метровых (200x200x5000).
Площадь боков трех 150*150*3000 =5,4 м2
площадь боков двух 200*200*5000=8 м2
Тоже с площадью пяты
Если не происходит ухудшения грунта по глубине, то сваи 200*200 несут раза в 2 больше ( можно ожидать и 40 т в песке)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 18:12
#23
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Свежее старое-новое "НОУ-ХАУ". Если уж хотите сваи, можно комбинированные, без бурения - типа забивоналивные)))). Берете трубу например ф159 или 219мм б/у. Одной хватит. Нижний конец завариваете в острие, и пробиваете этим молотом. Вытаскиваете трубу, потом каркас, потом раствор. Если пески, внизу осыпались - щебень в дырку, опять прибить трубой и заливать. Только сегодня начал так делал на объекте экскватором с гидромолотом)))) под эстакаду, ну ничего больше не было под рукой, только одна труба 219мм L=4м))))). Но правда мне таких сделать всего 6шт.))) Копать как по проекту столбчатые, в топку - бетононасос не достает, грязища, плит дорожных нет, людей нет....; бетонирование опять же экскаватором - его ковшом)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 21:50
1 | #24
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Поглядел, оценил
Сваи и свайки не нужны

Некуда деть? - забейте под ограждение участка
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 13:51
#25
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Поглядел, оценил
Сваи и свайки не нужны

Некуда деть? - забейте под ограждение участка
Если "топология здания развитая" (много углов и большая длина периметра),
производство земляных работ становиться трудоемкой и дорогой задачей. К тому-же, надо арендовать (покупать), монтировать и снимать опалубку в траншеях, уплотнять грунт под пяткой фундаментов, большая площадь гидроизоляции и т.д. Даже при сравнимых затратах на материал и работы, устройство свайного фундамента с ростверком выглядит более простой задачей.
Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 14:33
#26
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Если строите коттедж, а не дворец съездов, то при мелкозаглубленных фундаментах:
Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
производство земляных работ становиться трудоемкой и дорогой задачей.
4 человека с лопатами + экскаватор-трактор Беларусь (это если объем большой и быстро надо)
Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
надо арендовать (покупать), монтировать и снимать опалубку в траншеях,
Доска обрезная, самая дешевая. Потом на подмости пойдет.
Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
уплотнять грунт под пяткой фундаментов
2 пластмассовых лейки и емкость с водой (если нет воды на участке)
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 15:19
#27
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если строите коттедж, а не дворец съездов, то при мелкозаглубленных фундаментах:

4 человека с лопатами + экскаватор-трактор Беларусь (это если объем большой и быстро надо)

Доска обрезная, самая дешевая. Потом на подмости пойдет.

2 пластмассовых лейки и емкость с водой (если нет воды на участке)
Мелокозаглубленный фундамент для 2-x этажного кирпичного дома на пучинистых грунтах - довольно рискованная задача. Если под него копать траншею и засыпать ниже ГП, но насыпной грунт надо уплотнять и защищать (не знаю, как это правильно называется) от смешивания (допустим при весенней верховодке) с соседним суглинком. Нет?
Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 16:13
1 | 1 #28
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
насыпной грунт надо уплотнять и защищать (не знаю, как это правильно называется) от смешивания (допустим при весенней верховодке) с соседним суглинком. Нет?
Смешивание если и произойдет, то лет эдак через 150. Если хотите с гарантией защититься - то выстелить траншею самым дешевым геотекстилем, а потом насыпать туда песок.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 16:32
#29
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Смешивание если и произойдет, то лет эдак через 150. Если хотите с гарантией защититься - то выстелить траншею самым дешевым геотекстилем, а потом насыпать туда песок.
Какими параметрами определяется глубина заложения МЗЛФ?

Если дом имеет переменную этажность (разную нагрузку на концах ростверка), нужно расчитывать прогиб балок-лент (длиной до 23 метров).....есть противопоказания для МЗФЛ?

Нужно ли, по вашему мнению, делать дренаж по периметру фундаментов?

Последний раз редактировалось Archi_, 16.09.2016 в 16:43.
Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 18:58
#30
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


1. Можно. Может приподнять сваи в не нагруженном состоянии, потом пойдут осадки.
2. Сначала несущую способность по СНИП, потом на площадке, сравнить, уточнить проект (если надо), отдых согласно СНИП в зависимости от грунта под острием.
3. Дом построить до зимы или основание утеплять.
4. По времени быстрее, по деньгам озвучьте, что получается.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 19:21
#31
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Нужно ли, по вашему мнению, делать дренаж по периметру фундаментов?
Если есть, куда его сбрасывать и высокий УГВ. В остальных случаях достаточно нормальной отмостки (желательно утепленной при пучинистых грунтах) и водоотвода средствами вертикальной планировки.
Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Какими параметрами определяется глубина заложения МЗЛФ?
В принципе, можно вообще на поверхности делать (в этом случае будет ростверк-цоколь).
Мелкозаглубленной, кстати, может быть и плита, а не только ленточный. А можно сделать а-ля "шведскую плиту" - не копать на глубину промерзания, а сделать не очень толстую песчаную подушку, поверх уложить ЭППС (для теплоизоляции и предотвращения пучения грунта), потом заливать плиту.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 20:54
#32
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Если "топология здания развитая" (много углов и большая длина периметра),
производство земляных работ становиться трудоемкой и дорогой задачей. К тому-же, надо арендовать (покупать), монтировать и снимать опалубку в траншеях, уплотнять грунт под пяткой фундаментов, большая площадь гидроизоляции и т.д. Даже при сравнимых затратах на материал и работы, устройство свайного фундамента с ростверком выглядит более простой задачей.
лет 12...15 назад, мое мнение совпадало с вашим..

Вывод на основе информации предоставленной выше.
Представьте ваши хотелки и уберите сваи - это будет мой ленточный фундамент на естественном основании, с некоторыми нюансами.

Ну а если Вы желаете сваями компенсировать страхи - я не в праве запрещать..
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 21:35
#33
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
1. Можно. Может приподнять сваи в не нагруженном состоянии, потом пойдут осадки.
2. Сначала несущую способность по СНИП, потом на площадке, сравнить, уточнить проект (если надо), отдых согласно СНИП в зависимости от грунта под острием.
3. Дом построить до зимы или основание утеплять.
4. По времени быстрее, по деньгам озвучьте, что получается.
3) Может быть проблематично. Всегда может наступить "кризис" и оставлять морозо-неустойчивые узлы не хотелось бы.
4) Продолжаю изучать "предложение". В общем получается, что сваи 200 x 200x 5000 и 300x300x5000 находятся в одном ценовом диапазоне. 7000-7700 с учетом доставки и забивки. Буронабивные сваи D250- с материалом и работой +-1700 за м.п. (возни больше /контроль надо осуществлять).


Пока склоняюсь к фундаменту на сваях С50.30.8 (забить самоходным копром, на колесном ходу). Шаг 2000. Получается вроде-как целесообразно. Осталось просчитать
сваи "на выдергивание" от давления на подошву загубленного на 300мм ростверка и наступит "олимпийское спокойствие".
Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2016, 19:06
1 | 1 #34
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
склоняюсь к фундаменту на сваях С50.30.8 (забить самоходным копром, на колесном ходу). Шаг 2000. Получается вроде-как целесообразно. Осталось просчитать
сваи "на выдергивание"
пока примерно так:
допустимая нагрузка на сжатие по грунту не более 27 т
устойчивость "голых" свай на выдергивание от действия сил морозного пучения обеспечивается
устойчивость свай с ростверком без доп нагрузок на выдергивание от действия сил морозного пучения не обеспечивается
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2016, 13:10
#35
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
пока примерно так:
допустимая нагрузка на сжатие по грунту не более 27 т
устойчивость "голых" свай на выдергивание от действия сил морозного пучения обеспечивается
устойчивость свай с ростверком без доп нагрузок на выдергивание от действия сил морозного пучения не обеспечивается
Благодарю за внимание к задаче. Можете продолжить мысль: необходимо защищать подошву ростверка ("касательные силы", полагаю, незначительные)? Менять грунт в траншее, под балкой ростверка? Поможет?
Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 13:22
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
.. Менять грунт в траншее, под балкой ростверка? Поможет?..
Обязательно поможет. Причем необязательно не всю глубину промерзания, достаточно на 80%. А раз уж роете и меняете, то нафег Вам сваи ВООБЩЕ? Что Вы замкнулись на сваях, на копрах и т.д.? Пошуметь грандиозно чешется что ли? Вы же не Останкинскую башню ставите. А домик, я извиняюсь..
Нет ничего проще+надежнее обычной ленты. Грунты же у Вас просто замечательные. Максимум - уплотнить увлажненный ПГС виброплитой.
Нет, обязательно надо вариант погеморройней...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 13:43
#37
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы же не Останкинскую башню ставите.
Под Останкинской башней свай нет))) Там плитный фундамент, если я правильно помню.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2016, 14:09
#38
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обязательно поможет. Причем необязательно не всю глубину промерзания, достаточно на 80%. А раз уж роете и меняете, то нафег Вам сваи ВООБЩЕ? Что Вы замкнулись на сваях, на копрах и т.д.? Пошуметь грандиозно чешется что ли? Вы же не Останкинскую башню ставите. А домик, я извиняюсь..
Нет ничего проще+надежнее обычной ленты. Грунты же у Вас просто замечательные. Максимум - уплотнить увлажненный ПГС виброплитой.
Нет, обязательно надо вариант погеморройней...
Я понимаю иронию. 109 м.п. в земле и "над землей" - есть разница. Опалубочные работы, много бетона. Большая разница в продолжительности работ (людей больше; их кредиты - твои кредиты

Если грунт нельзя поменять в "небольшой объеме", значит надо оставить пространство между грунтом и подошвой ростверка?

Последний раз редактировалось Archi_, 18.09.2016 в 15:15.
Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 15:22
#39
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Если грунт нельзя поменять в "небольшой объеме", значит надо оставить пространство между грунтом и подошвой ростверка?
Для исключения действия сил морозного пучения на подошву ростверка можно залить его по слою пенополистирола (вместо бетонной подготовки из тощего бетона).
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 19:19
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Я понимаю иронию. 109 м.п. в земле и "над землей" - есть разница.
Вы видимо не совсем представляете, что Вам предлагают. Под землей - это шахтеры. Вам же рыть не более 1 - 1,1 м. Это - по пояс. Думаете сваи в травку будут забиваться? Все перемеситеся аки после бомбежки... Бесплатного сыра не бывает - малые свайки требуют больших работ, наливные, забивные - мало разницы, сваи сами в глубины земные не лезут.
Насчет длины в п.м. - да хоть до Луны - выигрыша/проигрыша нет. Земля свои мощности скрывает от нас, безплатно не достанешь.
Цитата:
Опалубочные работы, много бетона. Большая разница в продолжительности работ
Опалубки столько же. Бетона ненамного больше. Продолжительность та же, и даже быстрее. Пока подтянут сваи, технику, попробуют, опробуют... Быстро только кошки родятся. По нашему варианту - полдня экскаваторкопает, полдня засыпает, день на увлажнения/уплотнения/досыпания, третий день опалубка, четвертый - День Большого Бетона. Пятый - шашлыки и прочая.
Цитата:
(людей больше; их кредиты - твои кредиты
Людей минимум, нефиг там столпотворить.
Цитата:
Если грунт нельзя поменять в "небольшой объеме", значит надо оставить пространство между грунтом и подошвой ростверка?
В наших краях в советские времена, по бокам ростверка оставляли плоский шифер, а под ростверком - 100 мм воздуха. Такое решение было стандартом для всей нефтехимии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фунд.jpg
Просмотров: 63
Размер:	10.8 Кб
ID:	176339  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2016, 21:47
#41
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы видимо не совсем представляете, что Вам предлагают. Под землей - это шахтеры.
Вы предлагаете МЗЛФ с заменой грунта до глубины промерзания и защитой замененного грунта геотекстилем от заиливания? Аналог бутового фундамента (если грунт заменить на скальные породы или пгс)?
Возможны сдвиги такого фундамента от "боковых" сил морозного пучения? Какая предполагаемая глубина заложения? Подошва связана с балкой?
Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 01:01
#42
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Возможны сдвиги такого фундамента от "боковых" сил морозного пучения?
Мелкозаглубленные фундаменты как раз и придуманы для пучинистых грунтов, чтобы уменьшить влияние боковых сил морозного пучения.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 07:59
#43
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Archi_ вам Ильнур все правильно объяснил, не за чем вам сваи.
Посмотрите что советую вам люди, которые на форуме уже 5-10 лет, ни один не сказал что нужны сваи. А те кто только из института, все еще грезят, что сваи круто, а ФМЗ должен пройти глубину промерзания.
Посмотрите книгу "Не зарывайте фундаменты вглубь” (2003) автор Сажин В.С
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 08:41
2 | 1 #44
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Посмотрите книгу "Не зарывайте фундаменты вглубь” (2003) автор Сажин В.С
Самое интересное, как всегда, в конце (последние 2 страницы):

Незамедлительно устроить утепленную керамзитом отмостку, обсаженную кустарниковыми насаждениями, для уменьшения глубины промерзания грунта....и не оставлять не нагруженных частей фундамента (особенно для рекомендуемых ранее "легких домов" - нагрузить "парой бревен") до начала заморозков. Видимо, ближе к концу написания книги, у автора начали появляться сомнения...

Последний раз редактировалось Archi_, 19.09.2016 в 09:08.
Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 08:52
1 | 1 #45
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Если "топология здания развитая" (много углов и большая длина периметра),
производство земляных работ становиться трудоемкой и дорогой задачей.
Offtop: Всякий раз идет борьба с Архами, что любой вы... пендреж обходится сложностями и затратами на всех этапах строительства и эксплуатации. Тут, судя по нику, хоть один на своей шкуре испытает.
Сваи рационально делать когда фундамент прямоугольный, можно обойтись 6-9 свай, но полноценных, 350х350мм вбитых до отказа. По ним делается висячий ростверк без всяких раскопок. А когда фундамент буква Зю, то колотить сваю на каждом повороте получится дорого.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 09:04
#46
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Offtop: Всякий раз идет борьба с Архами, что любой вы... пендреж обходится сложностями и затратами на всех этапах строительства и эксплуатации. Тут, судя по нику, хоть один на своей шкуре испытает.
Юрта - простое, энергоэффективное сооружение. Легко "стыкуется" с любыми фундаментами.

Последний раз редактировалось Archi_, 19.09.2016 в 09:11.
Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 10:40
1 | 1 #47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Вы предлагаете МЗЛФ
Нет, я предлагаю НЗФЛ - нормально заглубленный.
Цитата:
с заменой грунта до глубины промерзания
У Вас ГЗ 1,16 м или 1,12, где-то было. Копайте на 1 м - за глаза.
Цитата:
защитой замененного грунта геотекстилем от заиливания?
Не нужно защищаться от заиливания. ПГС не изменить своих замечательных свойств 100 лет без всяких текстилей. Какой ил...
Цитата:
Аналог бутового фундамента (если грунт заменить на скальные породы или пгс)?
Не аналог. Бутовый - это крупнокаменный. Кстати, купите сборняк - башмаки и блоки, за день выложите.
Цитата:
Возможны сдвиги такого фундамента от "боковых" сил морозного пучения?
Что за паническая боязнь пучения? Лента сидит в ПГС. Если бояться, то Ваш ростверк с таким же успехом сметится вбок, легко погнув свайку. От сил морозного пучения.
Цитата:
Какая предполагаемая глубина заложения?
Уже три раза обозначил.
Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Подошва связана с балкой?
Которая подошва с которой балкой? Если на рис. - то связана, но не до одури, не нужно начинать там спецмероприятия разворачивать. Фундаментные блоки на башмаки кладем на растворчик, и не боимся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 12:01
#48
Archi_


 
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, купите сборняк - башмаки и блоки, за день выложите.
Это решение мне более понятно. Такой вопрос: стоит ли делать монолитный армопояс поверх ФБС?
Archi_ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 13:58
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Это решение мне более понятно. Такой вопрос: стоит ли делать монолитный армопояс поверх ФБС?
Я бы тоже подумал - штоп трещины с веками не развивались.
А так - больше бы внимания уделил ПГС-у, его крупности, умеренному увлажнению и послойности уплотнения. Пусть чел с виброплитой ходит безпрерывно и круглосуточно, образно говоря. И не испохабить дно траншеи, лопатой выбрать если попортили.
Берете Фл6 или Фл8, к ним ФБС 3 ии ФБС 4 и готово, ложи да ложи. Заказать доставку манипулятором, им же и ставить.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2016 в 14:07.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос про забивные "мини" сваи. Возможность применения в частном случае.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Забивные сваи по серии 1.011.1-10 Roomqa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.06.2014 16:22
Вопрос по устройству буронабивной сваи JohnSmith Основания и фундаменты 3 23.10.2012 10:25
Забивные сваи w6 - нужна гидроизоляция? срок службы 28 лет? pax romana Основания и фундаменты 4 25.07.2012 15:36
Вопрос: забивка сваи gad Основания и фундаменты 11 17.03.2005 20:46