Почему щебенка ушла вниз при заливке бетона в колонны?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Почему щебенка ушла вниз при заливке бетона в колонны?

Почему щебенка ушла вниз при заливке бетона в колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2016, 11:00 #1
Почему щебенка ушла вниз при заливке бетона в колонны?
Ann_Konst
 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19

Вели зимой бетонирование колонн, в последней партии бетона обнаружили,что вся щебенка ушла вниз. В чем может быть причина? Колонны не набрали прочности и были демонтированы. Прогрев бетона и вибрирование при заливке выполнялись.

Последний раз редактировалось Ann_Konst, 14.09.2016 в 11:09.
Просмотров: 13698
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:08
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


1. Сама технология бетонирования колонн может предусматривать заливку на "дно" колонны специально подобранного цементно-песчаного раствора для "разбавления" выпадающего вниз щебня.
2. Высота падения бетона была слишком велика.
3. Повышенная подвижность смеси (осадка конуса)
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:09
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
1. Сама технология бетонирования колонн может предусматривать заливку на "дно" колонны специально подобранного цементно-песчаного раствора для "разбавления" выпадающего вниз щебня.
2. Высота падения бетона была слишком велика.
3. Повышенная подвижность смеси (осадка конуса)
это всё про тн расслоение бетонной смеси?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:11
#4
Ann_Konst


 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19


juri18, сверху выступила влага, все колонны были в раковинах и расслоениях. Может быть причиной произошедшего быть нарушение пропорций при изготовлении бетонной смеси? или к примеру щебень был слишком холодным?
Ann_Konst вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:15
#5
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Ann_Konst Посмотреть сообщение
Может быть причиной произошедшего быть нарушение пропорций при изготовлении бетонной смеси? или к примеру щебень был слишком холодным?
Для ответов на эти вопросы и отливаются кубики.
Если их нет - сходите к гадалке...
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:17
#6
Ann_Konst


 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19



написала же,что зимой дело было, сейчас анализирую данную ситуацию
Ann_Konst вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:21
#7
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это всё про тн расслоение бетонной смеси?
Да
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 16:47
#8
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Вибрировали неправильно. Перевибрировали. См. технологию производства бетонных работ, раздел вибрирование.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 14:16
#9
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Собственно логично. Щебенка и должна была опуститься в низ. Это не от зимы.
Раковины могли от зимы появится. Подзамерз бетон.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 16:35
#10
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 28.04.2020 в 17:29.
TK вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 17:18
3 | #11
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Если их нет - сходите к гадалке...
Шар волшебный, закружи, да всю правду покажи.
Вижу, вьюга, снег кружит.
Вижу, льют бетон.
Вижу, прикладывают вибратор и вибрируют, вибрируют... 1 минуту, 2, 5... Вижу, расслаивается бетон, щебёнка уходит вниз, молочко остаётся сверху и по краям. Молочко прихватывает морозом, оно трескается и осыпается.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 17:37
#12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Ну, еще как вариант - отливали сразу очень высокую. Фоточку бы...
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 17:56
#13
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Шар волшебный, закружи, да всю правду покажи.
Вижу, вьюга, снег кружит.
Вижу, льют бетон.
Вижу, прикладывают вибратор и вибрируют, вибрируют... 1 минуту, 2, 5... Вижу, расслаивается бетон, щебёнка уходит вниз, молочко остаётся сверху и по краям. Молочко прихватывает морозом, оно трескается и осыпается.
Поэт!))) Щебень утонул, а молочко обычно в щели вытекает и всплывает. Погружной вибратор не более то ли 5 то ли 10 сек на одном месте, точно не припомню, но считанные секунды. Ну и высота уплотняемого слоя не более 60 см. Такой талант пропадает))))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:32
#14
Ann_Konst


 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19




не получается прикрепить,сейчас еще попробую
Ann_Konst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:37
#15
Ann_Konst


 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Ну, еще как вариант - отливали сразу очень высокую. Фоточку бы...
вот такая вот колонна))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 891
Размер:	871.7 Кб
ID:	176445  
Ann_Konst вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 09:47
#16
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


А собственно как Вы определили, что
Цитата:
Сообщение от Ann_Konst Посмотреть сообщение
вся щебенка ушла вниз
?
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:59
#17
Ann_Konst


 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19


рабочие в процессе заливки увидели, наверху одна вода была
Ann_Konst вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 10:02
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Варианты, которые приходят в голову:
1. неправильно подобран состав бс. щебня мало насыпали.
2. слишком долго вибрировали (при вибрировании снижается вязкость цементного теста)
3. заливали сразу слишком большой высоты

Собственно, все эти варианты уже упоминали в теме.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.09.2016 в 10:08.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 10:40
#19
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Ann_Konst Посмотреть сообщение
рабочие в процессе заливки увидели, наверху одна вода была
1. То, что вверху одна вода, не означает автоматически, что внизу один щебень. На фото низ колонны не показан.
2. В колонне на переднем плане фотографии наверху была явно не "одна вода", иначе не образовались бы полости (которые сами по себе являются дефектом).
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 10:58
#20
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


Сейчас повсеместно в бетон для экономии цемента начали добавлять некие "присадки" их нужно добавлять в строгой пропорции, если пропорции не соблюдались бетон вообще может не застывать в течении месяца и более, от этого весь щебень мог уйти вниз
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 11:07
| 1 #21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


"присадки" - вот ведь слово-то... Манагерское, видимо.
Добавки в бетон бывают совершенно разные. Платификаторы, замедляющие схватывание; центры кристаллизации, ускоряющие его; противоморозные и т.д.

Под "присадками" что именно подразумевается? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 13:12
#22
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


я же писал уменьшают количество сухого цемента и как следствие снижают стоимость бетона
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 14:20
1 | 1 #23
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Вообще-то, для полноты картины надо было забить кубики на эту партию. Как уже писали, может быть один фактор, а может и совокупность. Исключения сузили бы круг.Перевибрирование, высота сброса, недовибрирование, кол-во песка и состав смеси.. На партию будет указывать кол-во залитых колонн при условии,что до этого ранее соблюдалась такая же технология заливки. Это только прораб знает, но он также знает,есть ли его вина:у него как раз таки будет виновата смесь. Короче, это строительный детектив)))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 15:11
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
я же писал уменьшают количество сухого цемента и как следствие снижают стоимость бетона
А конкретнее? = )) Какие именно добавки имеются ввиду под термином "присадки"?
Название, например.

Offtop: Подозреваю, что речь о пластификаторах. Но они не такие уж и дешевые
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 15:39
#25
CTPAHHuK

инженер-генпланист
 
Регистрация: 23.11.2013
Москва
Сообщений: 35


Это случайно не у м. Пионерская?
CTPAHHuK вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 19:49
#26
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Все, "спалили" объект)))))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 08:11
#27
Ann_Konst


 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от CTPAHHuK Посмотреть сообщение
Это случайно не у м. Пионерская?
нет)) это не Москва и не Питер)))
Ann_Konst вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 10:30
#28
CTPAHHuK

инженер-генпланист
 
Регистрация: 23.11.2013
Москва
Сообщений: 35



Понятно.
Заезжал с коллегами на их объект, видел похожие колонны. Верхние ~10см легко ковырялись отверткой, крупная фаза отсутствовала как класс. Не знаю, чем это было вызвано, но бетонирование тоже велось зимой. Возможно, информация пригодится для статистики
CTPAHHuK вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 12:13
#29
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Вообще я похожую ситуацию наблюдал когда бетономешалка в пробке постояла и бетон передержали.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 13:58
1 | 2 #30
Womenizer71rus


 
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 5


Похожая ситауция возникала не раз и у нас на объекте.
Заливали в летнее время 9-ти метровые колонны , строго через бетонолитную трубу с воронкой .
Бетон класса В30П5, с осадкой 27 см. , фр. 3-10 мм.
Вибрировали без фанатизма , но тщательно.
Опалубка нулевая пропускала молочко.
В итоге при распалубке были обнаружены дефекты подобного рода , но в гораздо меньшем объеме и преимущественно по углам и внизу.
Я думаю , что вся проблема там именно в подвижности б.с. , так как бетон и так на грани расслаивания ,при вибрации молочко вытекает через опалубку, а щебень так и остается в подвешенном состоянии.
Вот собственно и получаются, на мой взгляд такие страшные разводы и козинаки.
Womenizer71rus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 05:46
| 1 #31
Ann_Konst


 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19


да...так что не надо брать бетон где попало))
Ann_Konst вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 09:43
#32
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А конкретнее? = )) Какие именно добавки имеются ввиду под термином "присадки"?
Название, например.

Offtop: Подозреваю, что речь о пластификаторах. Но они не такие уж и дешевые
да при чем тут пластификаторы! я не работаю на производстве бетона, но когда на моем объекте колонны не набирали прочности, и бетон просто месяц не застывал вызывали экспертов, те указали на добавление "добавок, присадок снижающих расход сухого цемента" заводом производителем бетона.
P.S. занимаешься КМ, занимайся. Во все темы лезешь и неуместные комменты ставишь, рекорд по сообщениям бьешь?
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 18:15
1 | 1 #33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Понятно. Кроме понтов - ничего нету.
Ты хоть в гугле вбей "добавки для бетонной смеси" да почитай, какие они бывают и что делают.

Offtop: П.С. Да, основная специализация - КМ. Но, сдается мне, про технологию бетона я поболее тебя на порядок знаю
Сроки схватывания увеличивают как раз пластификаторы. И кол-во воды для затворения смеси они тоже позволяют уменьшить при сохранении удобоукладываемости. Со всеми вытекающими последствиями (например, уменьшение пористости цементного камня).
Могу еще посоветовать посмотреть таблицы зависимости прочности бетона от В/Ц. Ну или подумать над формулой этой зависимости

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.09.2016 в 18:33.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 11:38
#34
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


ты точно в танке сидишь, эти добавки ни в одном госте не прописаны это некое ноу-хау, и сыпят их втихую!!!
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 12:02
#35
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,787


Цитата:
Сообщение от Ann_Konst Посмотреть сообщение
в последней партии бетона обнаружили,что вся щебенка ушла вниз. В чем может быть причина
Сброс бетона слишком высоко был. Первой долетела вниз щебенка. Вибрировали вы уже выше поэтому не помогло. Такое часто на стройках, обратите внимание на низ стен, колонн. Всегда встретите конструкцию где крупный заполнитель внизу выступает. Даже при высоте этажа 3 м. Используют смеси П4, П5 типа литые, но и расслаиваются они во время сброса легче чем та же П3.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2016, 08:24
#36
Womenizer71rus


 
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 5


Добавки , которые добавляют в бетон, отражены в паспорте.
Цитата:
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
ты точно в танке сидишь, эти добавки ни в одном госте не прописаны это некое ноу-хау, и сыпят их втихую!!!
Womenizer71rus вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2016, 12:24
#37
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 28.04.2020 в 17:24.
TK вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2016, 00:37
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
ты точно в танке сидишь, эти добавки ни в одном госте не прописаны это некое ноу-хау, и сыпят их втихую!!!
Всемирный заговор изготовителей бетонных смесей тайные добавки в тайные составы бс
Выше уже все написали по существу данного утверждения

Offtop: П.С. Ты хоть разберись в процессе гидратации цемента - что и как там происходит.. И как действуют различные добавки.
А то бред какой-то несешь.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 02:32
#39
Александр А. Ходырев

Технадзор
 
Регистрация: 10.07.2012
Волгоградская область
Сообщений: 1


Колонну срубить.
Подрядчику "последнее китайское"
Александр А. Ходырев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 19:44
1 | #40
Ann_Konst


 
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Александр А. Ходырев Посмотреть сообщение
Колонну срубить.
Подрядчику "последнее китайское"
именно так и сделали,спасибо)
Ann_Konst вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 20:01
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,872


Бармаглотище, зря наезжаешь. Я в этом деле не специалист, но куча диссертаций по стройматериалам посвящена именно замене цемента на всякую хрень.
Чаще всего пытаются использовать отвалы различных производств.
Может где-то "ретивый" губернатор купился на это дело - проблема отвалов весьма серьёзна.
И да, чтобы эти отходы как-то работали, приходится добавлять всякие "присадки".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Почему щебенка ушла вниз при заливке бетона в колонны?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона Reedboss Технология и организация строительства 8 03.05.2022 11:22
Определение класса бетона Dronter Обследование зданий и сооружений 6 30.07.2014 00:24
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01