Помогите с установкой связей в металлокаркасе
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с установкой связей в металлокаркасе

Помогите с установкой связей в металлокаркасе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2016, 12:50 #1
Помогите с установкой связей в металлокаркасе
LD[58RUS]
 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128

Доброго времени суток. столкнулся с проблемой по установке связей. Проектирую гаражный кооператив. схема приведена на картинке. Боксов много, размеры не принципиально меняются. и в общем принял для колонн трубу 100х4(высота от 3 до 4.4 м), для балок двутавр 25Б1(6-7.5 м) и для прогонов швеллер 14П(4-5.5 м). Между крайними колоннами соответственно везде ворота, высотой и шириной по 2,5. Соответственно вертикальные связи по колоннам поставить возможности нет. Посоветуйте как обеспечить пространственную жесткость. Из идей распорки под балками положить.
Есть лировские файлы расчета при необходимости.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-09-14_124110.png
Просмотров: 338
Размер:	15.3 Кб
ID:	176160  

Просмотров: 8047
 
Непрочитано 15.09.2016, 08:49
1 | 2 #2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
Посоветуйте как обеспечить пространственную жесткость.
Жесткая база стойки в обоих направлениях.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 08:53
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1570087]в общем принял для колонн трубу 100х4(высота от 3 до 4.4 м)
Проверьте стойки при мю=2 -
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Жесткая база стойки в обоих направлениях.
даже по предельной гибкости ваши стойки не проходят...
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 15.09.2016, 09:10
#4
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


а где связи вообще? у вас ветер есть?
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 14:04
#5
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Проверьте стойки при мю=2 -
я мю=1 брал, учитывая что сверху раскрепляется распоркой. Но перемещения все равно большие выходят по Х и У

Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
а где связи вообще? у вас ветер есть?
Я и хотел совет по этому поводу. Сделал такой вариант. Значительно уменьшились перемещения. по как правильно задать эти крестовые связи, надо же в пересечении одну связь разбивать и шарнир задавать.
Ветер да, задавал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-09-19_140255.png
Просмотров: 239
Размер:	24.2 Кб
ID:	176396  
Вложения
Тип файла: lir Блок 5-7 жв.lir (51.8 Кб, 11 просмотров)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:14
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


если к Вашей голове привязать палку - это поможет Вам не упасть, если я буду Вас толкать? Почему ж это должно помочь колонне?
 
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:16
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1571386]я мю=1 брал, учитывая что сверху раскрепляется распоркой.
Печаль беда. Рано вам пространственные считать. Рассматривайте 2 плоские рамы, думаю так проще и понятнее будет
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 14:25
#8
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128



ну если эта палка прикреплена к чему-то еще, возможно)

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Печаль беда. Рано вам пространственные считать. Рассматривайте 2 плоские рамы, думаю так проще и понятнее будет
Понимаю...начальство хочет что бы учился...за тем и обратился сюда. Что критически неправильного я задал?
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:30
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Аналогичные связи в продольном направлении - стоять будет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 14:38
#10
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


да ну это понятно)Но там стоят ворота.
Или эти стойки с прогонами для ворот тоже сразу задавать? Возникает вопрос как?) какие связи и т.д.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Проверьте стойки при мю=2 -
т.е. из плоскости рамы для колонн задавать мю=2 всегда?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-09-19_140255.png
Просмотров: 170
Размер:	39.4 Кб
ID:	176399  
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:42
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1571408]Или эти стойки с прогонами для ворот тоже сразу задавать?
Сразу!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:46
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1571408]т.е. из плоскости рамы для колонн задавать мю=2 всегда?
для схемы в посте 1 - да.
связи в плоскости рам не мешают технологии?
Что мешает поставить связи из плоскости?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 14:54
#13
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


а для схемы в 10 посте?
из плоскости мешают ворота, я показал из на той картинке в 10 посте.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сразу!
а какие связи задавать? стойка шарнир-шарнир, и на них от колонны до колонны перекладина, с шарнирным закреплением к колоннам, а в месте опирания на стойки тогда как узел задать верно?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
связи в плоскости рам не мешают технологии?
нет, там будут перегородки между гаражами.
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 15:01
#14
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Почему жесткими базы не сделаете в обоих направлениях? И связи не нужны будут. И машины ваши проедут. С мю 2.0 подберите колонны в обоих направлениях
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 15:09
#15
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128



нет, базы колонн жесткие, балки на них ложатся шарнирно и прогоны шарнирно. Т.е. подобрать с мю=2 из плоскости, 160х4 там пройдет и все, не связей не распорок не надо?
Смотрел варианты гаражей в интернете, люди чуть ли не из 40 труб гаражи дели.
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 15:15
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1571428].е. подобрать с мю=2 из плоскости, 160х4 там пройдет и все, не связей не распорок не надо?
да, только базу хорошо проверьте и фундамент.
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1571428]Смотрел варианты гаражей в интернете, люди чуть ли не из 40 труб гаражи дели.
И могут стоять до поры до времени). Если колонны принципиальны можно много чего наворотить - жесткие узлы, диафрагмы с жестким покрытием, раскрепление конструкцией стенового ограждения. Но это если хватает умения, времени и денег дают)
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 15:23
#17
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
да, только базу хорошо проверьте и фундамент.
под 100 трубу вот что выдавал бейс, для 160 увеличится соответственно. Не пойму только зачем таие большие расстояния от профиля до болтов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-09-19_152118.png
Просмотров: 213
Размер:	11.1 Кб
ID:	176400  
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 15:25
| 1 #18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


LD[58RUS], 10 пластинки явно мало для жесткой базы, да еще и без траверс. Не знаю что там "бейс" выдает, но руками стоит проверить, тут и поймете как жесткую базу конструировать
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 15:44
#19
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


А когда считаем в пространственной схеме, при задании шарниров, UY ставим и UZ или по Y только
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 15:47
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


шарнир по Y?
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 15:53
#21
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128



я имел ввиду разрешаем поворот вокруг оси Y(ставим галочку UY)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 15:56
| 1 #22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


... ни к чему хорошему это не приведет....
LD[58RUS], поищите похожие серии, там лишних элементов нет.
у этих товарищей есть т.н. типовые решения...
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 19.09.2016, 16:00
#23
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Связи можно поставить в промежутках между воротами (см. картинку).
Крайние прогоны должны играть роль распорок.
Крайние колонны принять из прямоугольной трубы, если есть в наличии.
Раскрепление центральных колонн принять через жесткий диск покрытия или подкосить центральные колонны в верхней части к прогонам-распоркам. Будет подобие рамы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи.png
Просмотров: 131
Размер:	18.4 Кб
ID:	176401  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 16:02
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop: LD[58RUS], расстрелять ваше руководство надо.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 16:18
#25
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


ни маленькое расстояние для связи? 700мм всего
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-09-19_161801.jpg
Просмотров: 112
Размер:	104.8 Кб
ID:	176403  
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 16:28
#26
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


В вашей схеме огромный потенциал для связей всех мастей и типов)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 16:29
#27
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


При таком варианте , если стойки из трубы 160х4, все вроде норм. по У перемещения в районе 2 мм, по Х 4мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-09-19_162750.png
Просмотров: 93
Размер:	16.9 Кб
ID:	176406  
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 16:38
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1571421]из плоскости мешают ворота, я показал из на той картинке в 10 посте.
портальные не, не подойдут?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 16:41
#29
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
портальные не, не подойдут?
расстояния маленькие очень мне кажется, 25 пост, разрез с размерами.
LD[58RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 09:19
#30
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В вашей схеме огромный потенциал для связей всех мастей и типов)
ну теперь-то озарение на меня прям сошло и все стало ясно и понятно...
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 10:37
#31
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Поставьте связи по Х и по У между колоннами и будет вам счастье. Под ворота заложите сразу в расчет обрамление(раму).
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 10:44
#32
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


можно без связей, с соответствующими условиями, в том числе мю=2, как уже неоднократно советовали.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 21.09.2016, 10:56
#33
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Да, можно и без связей, но нужно тогда экономику посчитать
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 15:33
#34
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
Под ворота заложите сразу в расчет обрамление(раму).
я не уверен как правильно связи задать этой рамы. Вот что у меня вышло.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
можно без связей, с соответствующими условиями, в том числе мю=2, как уже неоднократно советовали.
поставил 2 по z, увеличил сечения колонн, вроде уже адекватные перемещения. а про какие еще условия вы говорите?
Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
Да, можно и без связей, но нужно тогда экономику посчитать
вы имеете ввиду что без связей профиль будет больше и выйдет дороже?
Вложения
Тип файла: lir Блок 5-7 ворота.lir (71.9 Кб, 20 просмотров)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 15:38
#35
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Рама примерно так выглядит(см. вложение).

Связи в местах установки рам не нужно ставить, поставьте в соседних пролетах. Да, именно про разницу в профиле и соответственно в цене я говорил, сейчас многие заказчики не готовы переплачивать и 1 рубля.

----- добавлено через ~7 мин. -----
есть ошибки в модели, пока бегло посмотрел, как досмотрю я вам напишу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.JPG
Просмотров: 106
Размер:	72.1 Кб
ID:	176522  
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 18:36
#36
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


ну я так и нарисовал в принципе, а как задавать узды все в Лировской схеме наверняка не знаю.
Буду чрезмерно признателен за помощь, спросить не у кого...в конторе конструктор я один...
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 09:05
#37
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


смотрите что нашел:
1. неверно задан ветер(не правильно площади давления собрали)
2. неверно задан снег(не правильно площади собрали)
3. нет объединения балок для прогибов

если все это поправите, то картинка сильно поменяется
И еще немного смущает высота 2.5 метра, какой туда транспорт планируется? Для грузовых надо бы побольше
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 09:40
#38
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128



2. Прогоны лежат через 2м и через 1м, 0.18 т/м^2*2м=0.36т/м(и на 1 метр соответственно 0.18 т на погонный метр)что не верного в моей логике?
1. С ветром тоже самое, только другие погонные нагрузки. Взять Ветер по У на средную колонну 0.017т/м^2*6м= 0.1т на метр погонный колонны
3. Я их все в конструктивные элементы объединил, поставил раскрепления по краям(как и прогонам собственно) Не совсем понял что не так с объединением? что я не ввел?

легковые автомобили, гаражный кооператив простой.
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 10:21
#39
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


а ветровой район какой у вас?
я смотрел если верить 58рус то 3-й район 30кг
Со снегом все окей, тут я ошибся
По раскреплениям я писал про рамы, по прогонам сделали, а вот рамы потеряли
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.

Последний раз редактировалось Maikll, 22.09.2016 в 10:38.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 10:50
#40
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
а ветровой район какой у вас?
я смотрел если верить 58рус то 3-й район 30кг
все верно, я по экселевской проге считал, 30кг это же нормативная.
А, тут да, прошляпил, я их быстренько наляпал, а стойки рамы мы закрепляем только по Х, У и Z? повороты им разрешаем, т.к. шарнир, да? или вращеине запретить вокруг своей оси?
Хотя добавление раскреплений и КЭ ни чего не изменила толком) не нагруженные же элементы.

А по ЖВ вопрос. Я задал их относительно глобальных осей, если их задавать относительно местных это играет роль?
И еще поворот прогонов, балка же под уклоном, видел просто в одно примере как поворачивали местные оси прогонов что бы их полки были параллельны полки балки. Это мелочи для большего соответсвия действительноти или вещи которые все таки влияют на результат?

Последний раз редактировалось LD[58RUS], 22.09.2016 в 11:00.
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 10:55
1 | #41
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


запретите только перемещения
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 14:30
#42
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Maikll, я вот еще задавал вопрос такой. Когда балкам и прогонам задаем шарниры, разрешаем поворот по У(ставим галочку UY). Что в плоской что в пространственной задаче. В одном примере видел что в пространственной разрешают еще и UZ. насколько это корректно? или это только в тех случаях(как в раме ворот) для колон, по которым разрезается балка?
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 14:33
#43
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Это в каждом конкретном случае надо смотреть.
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 14:43
#44
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


От чего зависит? от конструкции узла? Ну вот в моем случае?
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 14:52
#45
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Да, зависит от конструкции узла, смотря в каком направлении вам шарнир нужен
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 15:26
#46
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Если есть возможность, можете проконсультировать по узлу базы колонны.
Собрал нагрузку на фрагменты N=6т. в Бейсе мне предоставил такую вот пластину, я взял естественно 24 анкерные болты(а не 10 как он говорит), увеличил расстояния от них до края пластины. Меня смущают такие большие размеры ее площади и такая маленькая толщина...
И раму ворот, можно просто приварить? или лучше на уголки и прикрутить?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-09-22_152545.png
Просмотров: 36
Размер:	10.7 Кб
ID:	176562  
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 15:32
#47
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Раму ворот можно и просто по периметру приварить, а ваш узел сейчас прогоню посмотрю что у меня получится. А с чем связана не симметричность пластины?
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 15:43
#48
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
А с чем связана не симметричность пластины?
Бейс выдает такие результаты. я предполагаю, что она в плоскости рамы шире должна быть.
Но я не учитывал ни какие моменты и поперечные силы, щас нашел максимально возможные из таблицы фрагментов, моменты по 0.4,а поперечки по 0.3, толщину 16 уже дал, все остальное тоже самое...
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 15:49
#49
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1572512]по узлу базы колонны
1. узел без выверки?
2. почему-то смещена стойка в плане уже спрашивали
3. траверсы/ребра не требуются? предусмотрите хотя-бы конструктивно.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 15:54
#50
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
1. узел без выверки?
2. почему-то смещена стойка в плане уже спрашивали
что значит без выверки?
ну нагрузки маленькие, я и не хотел их делать что бы меньшей толщины пол заливать.

----- добавлено через 45 сек. -----
[s][s][s]
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 15:55
#51
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


мне скад сказал, пластину брать 20мм, болты 20мм, габариты пластины 225х375, но габариты пластины вы и сами можете сделать равными по большей стороне, пересчитав еще раз.
Траверсы можете действительно конструктивно сделать.
Можно и без них, ваш сварной шов выдержит такие нагрузки без проблем
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 15:59
#52
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1572541]что значит без выверки?
выверочные гайки...и зазор от верха подколонника до низа базы не менее 100мм.
Цитата:
Выверка — это операция, обеспечивающая приведение конструкции в проектное положение.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 16:28
#53
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
выверочные гайки...и зазор от верха подколонника до низа базы не менее 100мм.
Цитата:
Выверка — это операция, обеспечивающая приведение конструкции в проектное положение.
а я понял, я не дошел еще до этого, да вырезы для выверки вырежу и подливочку тоже нарисую)))
Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
мне скад сказал, пластину брать 20мм, болты 20мм, габариты пластины 225х375, но габариты пластины вы и сами можете сделать равными по большей стороне, пересчитав еще раз.
а между болтами какие расстояния?вы в чем считаете? в Комете-2? если да то я не нашел там квадратного профиля или его как-то можно добавить?
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 16:33
#54
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


да, в комете 2. Мы же считаем опорную пластину, профиль такой там не добавить, я считал по двутавру. расстояния по болтам 60 от края.
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 16:39
#55
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
да, в комете 2. Мы же считаем опорную пластину, профиль такой там не добавить, я считал по двутавру. расстояния по болтам 60 от края.
разве не имеет значение какие размеры колонны? я поэтому в бейсе и считал, потому что там есть труба, В комете у меня такие же результаты.
Огромное спасибо за помощь!!!
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 16:50
#56
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


значение имеет, но если руками пересчитывать будете, то скорее всего не сильно поменяются значения, я как то давно пробовал, разница не большая получилась, но если надо то всегда ручками проверяю, так сказать чтоб наверняка.
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 17:03
#57
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Для стойки ворот нашел такой узел, подработал под свои размеры. Тут чисто конструктивно все? я правильно понял?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-09-22_170150.png
Просмотров: 37
Размер:	20.0 Кб
ID:	176569  
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 17:16
#58
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
Тут чисто конструктивно все? я правильно понял?
Если в стойке только сжатие, то болты конструктивно. Если усилие в стойке равно нулю, то болты и толщина плиты конструктивно.
В остальных случаях лучше посчитать)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 17:29
#59
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Если в стойке только сжатие, то болты конструктивно. Если усилие в стойке равно нулю, то болты и толщина плиты конструктивно.
ну на эти стойки ворота вешаться будут, какая у них масса не имею представления. Усилия есть конечно, от собственного веса минимум) ну от ворот будут и стеновые панели как-то тоже к ним крепятся я думаю, но прикинув я подумал что этого будет достаточно...
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 10:35
#60
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Проверьте расстояние от края пластинки до болта, что-то меня смущает, а так да пойдет.
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 10:41
#61
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
Проверьте расстояние от края пластинки до болта, что-то меня смущает,
вы имеете ввиду мало?
и еще, какой вы двутавр брали для расчета базы? или просто на бум? чисто усилия?

Последний раз редактировалось LD[58RUS], 23.09.2016 в 10:59.
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 11:01
#62
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


да, такое ощущение что мало расстояние, там вроде не менее 2,5 диаметров. Двутавр брал 16, как труба 160
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 11:24
#63
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
да, такое ощущение что мало расстояние, там вроде не менее 2,5 диаметров
ну да. так 12х2.5=30, у меня 40
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 12:17
#64
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


вчера же смотрели что 16 и 20 диаметр был, решили поставить более мелкий?

скад ругается: При жесткой расчетной схеме опорного узла диаметр анкерных болтов обычно назначают не меньше 20 мм. Рекомендуется откорректировать значение диаметра анкерных болтов.
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 12:34
#65
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Так это же рамная стойка? под нее разве тоже делать отдельный фундамент с арматурными выпусками?
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:00
#66
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
Так это же рамная стойка? под нее разве тоже делать отдельный фундамент с арматурными выпусками?
нет, я про колонный узел говорил, под рамный можно и так как вы нарисовали сделать
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с установкой связей в металлокаркасе

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите правильно установить жесткие вставки в металлокаркасе! инок SCAD 12 17.11.2015 22:32
Помогите разобраться с установкой поддона под дизель-генератор denoff Конструкции зданий и сооружений 2 12.03.2013 15:56
Помогите с установкой СПДС GrafiCS 7 17rulet17 ПО от CSoft 11 14.11.2012 22:12
Помогите разобраться с назначением связей и шарниров в плоской раме Vasilandr2005 SCAD 15 08.05.2012 11:43
Связи фермы. Помогите разобраться Valerik_S Конструкции зданий и сооружений 3 16.04.2012 23:44