Непрочитано 21.09.2016, 00:41 2 | #1
Минимальный класс бетона по СП 28
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065

В СП 28 "защита строительных конструкций от коррозии" есть (рекомендуемая, правда) табличка А.1 "классификация сред эксплуатации" с указанием примеров конструкций для соответствующей среды. В частности имеем

Цитата:
2. Коррозия арматуры вследствие карбонизации

ХС1
Сухая и постоянно влажная среда
Конструкции помещений в жилых домах, за исключением кухонь, ванных, прачечных.
Бетон постоянно под водой
ХС2
Влажная и кратковременно сухая среда
Поверхности бетона, длительно смачиваемые водой. Фундаменты
ХС3
Умеренно влажная среда (влажные помещения, влажный климат)
Конструкции, на которые часто или постоянно воздействует наружный воздух без увлажнения атмосферными осадками. Конструкции под навесом. Конструкции внутри помещений с высокой влажностью (общественные кухни, ванные, прачечные, крытые бассейны, помещения для скота)
А еще есть табличка Д.1 "Требования к бетонам и железобетонным конструкциям", где указывается минимальный класс бетона для жб конструкций исходя из класса сред эксплуатации:
для XC1 - 25. ХС2 - 30, ХС3 - 37(!).
Это что же, если следовать рекомендациям, теперь для фундаментов ниже В30 не применять, а в жилье, по причине наличия санузлов, следует вообще В40 закладывать ?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 21.09.2016 в 00:46.
Просмотров: 16497
 
Непрочитано 21.09.2016, 08:54
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
то что же, если следовать рекомендациям, теперь для фундаментов ниже В30 не применять
Да.... недавно считал фундаменты , в РЗ принял В15, в графической части поставил В30. А куда деваться, разве что экспертиза "вменяемая".... или скорее всего формальная.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 09:53
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да.... недавно считал фундаменты , в РЗ принял В15, в графической части поставил В30. А куда деваться, разве что экспертиза "вменяемая".... или скорее всего формальная.
Пока замечаний на эту тему небыло (ттт). Думаю эксперты еще сами не разобрались с этим вопросом
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 09:54
1 | #4
Bony1975


 
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 2


Приложение Д - РЕКОМЕНДУЕМОЕ. Экспертиза не имеет права заставлять вас принимать класс бетона по приложению Д.
Bony1975 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 10:12
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да.... недавно считал фундаменты , в РЗ принял В15, в графической части поставил В30. А куда деваться, разве что экспертиза "вменяемая".... или скорее всего формальная.
Вот не понятно, каким образом прочность бетона должна прямо влиять на коррозионностойкие свойства? Ну разве что из-за расхода цемента, благодаря которому повышается концентрация в бетоне пассивирующих добавок. Но с другой стороны в той же табличке дано минимальное содержание цемента, соответствующее более низкому классу.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 12:53
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
каким образом прочность бетона должна прямо влиять на коррозионностойкие свойства?
Прочный бетон - плотный бетон - меньше пор - меньше поверхность - меньше коррозия.
 
 
Непрочитано 21.09.2016, 13:24
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
каким образом прочность бетона должна прямо влиять на коррозионностойкие свойства?
Никак не влияет.
Есть марки бетона по водопроницаемости. Вот они влияют. Похоже на опечатку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 13:42
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Мне кажется не так эту таблицу трактовать нужно. Все почему-то ссылаются на столбец с примерами, который ни к чему не обязывает, а лишь указывает несколько вариантов где это возможно.
Мы же говорим в данном случае о карбонизации, но думаю этот процесс напрямую связан с концентрацией СО2 в помещении. Те если по итогу мы получим неагрессивную среду на кой соблюдать эту классификацию?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 13:48
#9
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Мне кажется не так эту таблицу трактовать нужно. Все почему-то ссылаются на столбец с примерами, который ни к чему не обязывает, а лишь указывает несколько вариантов где это возможно.
Мы же говорим в данном случае о карбонизации, но думаю этот процесс напрямую связан с концентрацией СО2 в помещении. Те если по итогу мы получим неагрессивную среду на кой соблюдать эту классификацию?
А еще эта табличка отностится к бетону без какой либо защиты. А вот например покраска битумом за два раза может выполнять роль гидроизоляции, читай быть антикоррозионной защитой бетона.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 13:50
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
на кой соблюдать эту классификацию?
накой....мало ли.
Offtop: у меня объект - уже почти смр выполнен по П, а экспертизы не было... конечно, если захотят придраться - то всегда найдут к чему.... но лучше не давать возможности. оплата ПИ завязана с заключением экспертизы
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 14:10
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Мне кажется не так эту таблицу трактовать нужно. Все почему-то ссылаются на столбец с примерами, который ни к чему не обязывает, а лишь указывает несколько вариантов где это возможно.
Я в принципе к тому же выводу пришел, однако представить себе не могу такое фатальное стечение обстоятельств, когда карбонизация бетона потребует в жилой квартире столь радикальных мер по ее предотвращению.



Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А еще эта табличка отностится к бетону без какой либо защиты.
ну как то не тянет в квартире битумом красить даже на 1 раз.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 04:34
#12
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ну как то не тянет в квартире битумом красить даже на 1 раз.
В квартире у вас и не голый бетон так то.
Шпаклевка там масляная, обои...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 09:45
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
В квартире у вас и не голый бетон так то.
Шпаклевка там масляная, обои...
Когда заехал - на потолке был голый бетон. И я, как поклонник стиля лофт, мог его оставить таким, а мог подшить ГКЛом или натяжным потолком - от карбонизации бы не спасло.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 10:31
1 | #14
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 879


Таблица Д.1, неагрессивная среда ХО - бетон В15.
В грунтах при неагрессивной среде СП28 не применяется.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 10:57
#15
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Один из разработчиков этого СП везде продвигает тезис, что водонепроницаемость бетона напрямую зависит от его плотности и прочности. При этом они продвигают свою добавку в бетон, стараясь на уровне нормативки "отсечь" конкурентов. Темой уже занялось ФАС и на ноябрь назначен суд (Фас против Минстроя).
adstern вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 05:53
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Один из разработчиков этого СП везде продвигает тезис, что водонепроницаемость бетона напрямую зависит от его плотности и прочности. При этом они продвигают свою добавку в бетон, стараясь на уровне нормативки "отсечь" конкурентов. Темой уже занялось ФАС и на ноябрь назначен суд (Фас против Минстроя).
что интересно, защита бетоном арматуры от коррозии обуславливается не сколько непроницаемостью бетона, сколько минеральным составом цементного камня, который защищает арматуру химическим путем практически при любой влажности окружающей среды.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 06:46
#17
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 879


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Один из разработчиков этого СП везде продвигает тезис, что водонепроницаемость бетона напрямую зависит от его плотности и прочности. При этом они продвигают свою добавку в бетон, стараясь на уровне нормативки "отсечь" конкурентов. Темой уже занялось ФАС и на ноябрь назначен суд (Фас против Минстроя).
ФАС против здравого смысла?
Читайте СНиП 82-02-95, там есть эта зависимость.
Интересно итоги этого суда узнатьOfftop: страна чудес и эффективных манагеров
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 06:52
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Читайте СНиП 82-02-95, там есть эта зависимость.
Это "основания гидротехнических сооружений"?

А, понял... "Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента"
Только, повторюсь, не непроницаемость бетона является главным фактором, обеспечивающим сохранность арматуры.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 28.09.2016 в 07:03.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 08:09
#19
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
ФАС против здравого смысла?
ФАС против ограничения конкуренции.
Водонепрницаемость бетона естественно зависит от прочности и плотности. Но с помощью современных добавок W20 можно получить и на B15, а СП составлен без учета этого.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Это "основания гидротехнических сооружений"?
Только, повторюсь, не непроницаемость бетона является главным фактором, обеспечивающим сохранность арматуры.
Там факторов очень много (состав цементного камня, температура, давление, газо- и паропроницаемость, наличие заземления, состав окружающей среды ...). Но ключевое - это вода. Практически ни один вид коррозии арматуры не возможен без воды.
Если мне не изменяет память - пассивирующее действие цементного камня на арматуру основано на способности "связывать" внутреннюю воду в геливые структуры и тем самым не допускать взаимодействие этой воды с железом. Если бетон пористый и имеет много трещин то вода все равно доберется...
adstern вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 10:29
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Если бетон пористый и имеет много трещин то вода все равно доберется...
да не "вода доберется" (она доберется всегда) а углекислота, из-за которой происходит карбонизация.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 11:51
#21
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
да не "вода доберется" (она доберется всегда) а углекислота, из-за которой происходит карбонизация.
Да кто-ж спорит, то?
Карбонизация - один из видов коррозии бетона. Как известно есть еще выщелачивание, сульфатная, хлоридная, биохимическая, электро...

При карбонизации - Углекислый газ взаимодействует с гидроокисью кальция цементного камня с образованием карбоната кальция. При этом повышается кислотность, прочностные свойства бетона не ухудшаются, а бетон теряет пассивирующие свойства по отношение к арматуре. НО ЕСЛИ нет воды, то и для арматуры и для бетона - это безвредно так как коррозии железа не будет!!!
adstern вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 11:55
1 | #22
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
ФАС против ограничения конкуренции.
Водонепрницаемость бетона естественно зависит от прочности и плотности. Но с помощью современных добавок W20 можно получить и на B15, а СП составлен без учета этого.

----- добавлено через ~10 мин. -----

Там факторов очень много (состав цементного камня, температура, давление, газо- и паропроницаемость, наличие заземления, состав окружающей среды ...). Но ключевое - это вода. Практически ни один вид коррозии арматуры не возможен без воды.
Если мне не изменяет память - пассивирующее действие цементного камня на арматуру основано на способности "связывать" внутреннюю воду в геливые структуры и тем самым не допускать взаимодействие этой воды с железом. Если бетон пористый и имеет много трещин то вода все равно доберется...
Пассивация происходит за счет высокого PH бетона- около 13. Карбонизация , в конечном итоге, ведет к снижению PH . Когда он становится ниже 10, пассивация не происходит.
При высоком PH требуется большая разница потенциала для процесса коррозии стали.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 12:26
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Axe-d, а кто сказал, что коррозия - это обязательно сразу коррозия именно арматуры?

upd:ой, точно, не увидел там про арматуру. Извините

Последний раз редактировалось s7onoff, 28.09.2016 в 15:11.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 13:36
#24
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Axe-d, а кто сказал, что коррозия - это обязательно сразу коррозия именно арматуры?
Никто не сказал. Обсуждаем конкретный пункт СП28
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 14:32
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Нет, ну ясно же написано:
Цитата:
2. Коррозия арматуры вследствие карбонизации
Что такое "карбонизация" и как она соотносится с В/Ц?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 07:49
#26
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что такое "карбонизация" и как она соотносится с В/Ц?
Как то так
Чем больше В/Ц - тем больше пористость (проницаемость) - тем больше углекислого газа попадает в бетон - тем больше карбонизация
adstern вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 08:09
| 1 #27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет, ну ясно же написано:

Что такое "карбонизация" и как она соотносится с В/Ц?
Карбонизация.
СО2 из помещения растворяется в водичке (а в бетоне она всегда есть) с образованием Н2СО3. Эта самая угольная кислота начинает реагировать, в первую очередь, со свободным Са(ОН)2, снижая РН окружающей среды (бетона). Со временем может добраться и до арматурки.
Как это соотносится с В/Ц? да очень просто.
Для химической реакции гидратации цемента надо раза в 2-3 меньше воды, нежели для обеспечения удобоукладываемости бетонной смеси. Если память не подводит - В/Ц гидратации в районе 0,2. Соответственно, остальная часть воды остается лишней... И образует поры с капиллярами.
И чем больше этих пор и капилляров - тем быстрее идет карбонизация.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 08:30
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


А как В/Ц влияет на прочность бетона? При прочих равных условиях.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 08:36
#29
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А как В/Ц влияет на прочность бетона? При прочих равных условиях.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
теоретическая В/Ц для гидратации в районе 0,2. Соответственно, остальная часть воды остается лишней... И образует поры с капиллярами.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:40
#30
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Для химической реакции гидратации цемента надо раза в 2-3 меньше воды, нежели для обеспечения удобоукладываемости бетонной смеси. .
В моей памяти 5% от необходимой по удобоукладываемости.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:59
#31
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
В моей памяти 5% от необходимой по удобоукладываемости.
Тут прав Бармаглотище, а именно чуть больше 0.2Ц. Если бы эта величина составляла 5%, то В/Ц был бы на порядок больше.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 14:37
#32
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Да невнимательно прочитал. Имел ввиду это"
Ю.М.Баженов. Технология бетона. Москва 2003 г. Глава 3. Стр.73.
" ... Небольшая часть воды вступает в химическое взаимодействие с цементом и находится в химически связанном состоянии. Относительное количество этой воды постепенно увеличивается, однако к моменту схватывания не превышает 5%. "

adstern вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2016, 11:44
#33
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Ну что там с судом? Уберут эти дибильные таблицы из СП 28? Зачем они вообще нужны? Я смотрю на них как баран на новые ворота. Хотя если они не обязательные, то и выполнять их не нужно.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 14:16
#34
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ну что там с судом? Уберут эти дибильные таблицы из СП 28? Зачем они вообще нужны? Я смотрю на них как баран на новые ворота. Хотя если они не обязательные, то и выполнять их не нужно.
При такой поставновке вопроса проиграют. Водонепроницаемость реально зависит от марки класса бетона, чем выше марка класс бетона по прочности, тем выше марка по водонепроницаемости, в любом случае, другой разговор с какого перепуга такие таблицы вообще появились, из реальных случаев был заказ на ФБС 24.4.6 F150 W8 (для входной группы, без агрессивных грунтовых вод). А насчет продвигания какой-то одной добавки-ерунда какая-то, большая часть современных добавок может быть использована для уменьшения В/Ц, точнее не самого В/Ц, а повышения удобоукладываемости при низком В/Ц, чтобы смесь была пластичной. Другой вопрос-что для продвижения всех добавок в принципе, а не какой-то отдельной
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 26.12.2016 в 14:32.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 16:09
#35
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Во всех нормах это есть. У нас недавно ввели. Сейчас нельзя заказать бетон, если не указываешь степень агрессивности среды.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 07:27
#36
pinjener


 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 87


Здравствуйте.
В поисках вопроса, какую марку бетона принять для ростверков в соответствии с СП28, наткнулся на новый СП 28.13330.2017, в котором отсутствует всеми любимая табличка Д.1 "Требования к бетонам и железобетонным конструкциям". Получается, теперь В30 не нужен для среды ХС2?
Так же не могу разобраться как назначить степень водонепроницаемости по данному СП. (текст изысканий: Коррозионная агрессивность по отношению к бетону марки W4, W6, W8 – воды по наихуд-шему показателю неагрессивные).
pinjener вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 07:40
#37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Да, в новой редакции эту табличку убрали. Если в геологии грунт неагрессивен к В4 его и закладывайте.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 08:03
#38
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да, в новой редакции эту табличку убрали.
Offtop: Уф...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный класс бетона по СП 28



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27
класс бетона в колонне в уровне перекрытия AlfF1 Железобетонные конструкции 24 02.03.2006 14:05
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07