| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
2 | | #1 |
Минимальный класс бетона по СП 28
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065
|
||
Просмотров: 16497
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Вот не понятно, каким образом прочность бетона должна прямо влиять на коррозионностойкие свойства? Ну разве что из-за расхода цемента, благодаря которому повышается концентрация в бетоне пассивирующих добавок. Но с другой стороны в той же табличке дано минимальное содержание цемента, соответствующее более низкому классу.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Есть марки бетона по водопроницаемости. Вот они влияют. Похоже на опечатку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Мне кажется не так эту таблицу трактовать нужно. Все почему-то ссылаются на столбец с примерами, который ни к чему не обязывает, а лишь указывает несколько вариантов где это возможно.
Мы же говорим в данном случае о карбонизации, но думаю этот процесс напрямую связан с концентрацией СО2 в помещении. Те если по итогу мы получим неагрессивную среду на кой соблюдать эту классификацию? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
накой....мало ли.
Offtop: у меня объект - уже почти смр выполнен по П, а экспертизы не было... конечно, если захотят придраться - то всегда найдут к чему.... но лучше не давать возможности. оплата ПИ завязана с заключением экспертизы |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ну как то не тянет в квартире битумом красить даже на 1 раз.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Когда заехал - на потолке был голый бетон. И я, как поклонник стиля лофт, мог его оставить таким, а мог подшить ГКЛом или натяжным потолком - от карбонизации бы не спасло.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51
|
Один из разработчиков этого СП везде продвигает тезис, что водонепроницаемость бетона напрямую зависит от его плотности и прочности. При этом они продвигают свою добавку в бетон, стараясь на уровне нормативки "отсечь" конкурентов. Темой уже занялось ФАС и на ноябрь назначен суд (Фас против Минстроя).
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 879
|
Цитата:
Читайте СНиП 82-02-95, там есть эта зависимость. Интересно итоги этого суда узнатьOfftop: страна чудес и эффективных манагеров |
|||
![]() |
|
||||
Это "основания гидротехнических сооружений"?
А, понял... "Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента" Только, повторюсь, не непроницаемость бетона является главным фактором, обеспечивающим сохранность арматуры.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 28.09.2016 в 07:03. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51
|
ФАС против ограничения конкуренции.
Водонепрницаемость бетона естественно зависит от прочности и плотности. Но с помощью современных добавок W20 можно получить и на B15, а СП составлен без учета этого. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Если мне не изменяет память - пассивирующее действие цементного камня на арматуру основано на способности "связывать" внутреннюю воду в геливые структуры и тем самым не допускать взаимодействие этой воды с железом. Если бетон пористый и имеет много трещин то вода все равно доберется... |
|||
![]() |
|
||||
да не "вода доберется" (она доберется всегда) а углекислота, из-за которой происходит карбонизация.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51
|
Цитата:
Карбонизация - один из видов коррозии бетона. Как известно есть еще выщелачивание, сульфатная, хлоридная, биохимическая, электро... При карбонизации - Углекислый газ взаимодействует с гидроокисью кальция цементного камня с образованием карбоната кальция. При этом повышается кислотность, прочностные свойства бетона не ухудшаются, а бетон теряет пассивирующие свойства по отношение к арматуре. НО ЕСЛИ нет воды, то и для арматуры и для бетона - это безвредно так как коррозии железа не будет!!! |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
При высоком PH требуется большая разница потенциала для процесса коррозии стали. |
|||
![]() |
|
||||
Никто не сказал. Обсуждаем конкретный пункт СП28
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
СО2 из помещения растворяется в водичке (а в бетоне она всегда есть) с образованием Н2СО3. Эта самая угольная кислота начинает реагировать, в первую очередь, со свободным Са(ОН)2, снижая РН окружающей среды (бетона). Со временем может добраться и до арматурки. Как это соотносится с В/Ц? да очень просто. Для химической реакции гидратации цемента надо раза в 2-3 меньше воды, нежели для обеспечения удобоукладываемости бетонной смеси. Если память не подводит - В/Ц гидратации в районе 0,2. Соответственно, остальная часть воды остается лишней... И образует поры с капиллярами. И чем больше этих пор и капилляров - тем быстрее идет карбонизация. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51
|
Да невнимательно прочитал. Имел ввиду это"
Ю.М.Баженов. Технология бетона. Москва 2003 г. Глава 3. Стр.73. " ... Небольшая часть воды вступает в химическое взаимодействие с цементом и находится в химически связанном состоянии. Относительное количество этой воды постепенно увеличивается, однако к моменту схватывания не превышает 5%. " |
|||
![]() |
|
||||
При такой поставновке вопроса проиграют. Водонепроницаемость реально зависит от марки класса бетона, чем выше марка класс бетона по прочности, тем выше марка по водонепроницаемости, в любом случае, другой разговор с какого перепуга такие таблицы вообще появились, из реальных случаев был заказ на ФБС 24.4.6 F150 W8 (для входной группы, без агрессивных грунтовых вод). А насчет продвигания какой-то одной добавки-ерунда какая-то, большая часть современных добавок может быть использована для уменьшения В/Ц, точнее не самого В/Ц, а повышения удобоукладываемости при низком В/Ц, чтобы смесь была пластичной. Другой вопрос-что для продвижения всех добавок в принципе, а не какой-то отдельной
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 26.12.2016 в 14:32. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 87
|
Здравствуйте.
В поисках вопроса, какую марку бетона принять для ростверков в соответствии с СП28, наткнулся на новый СП 28.13330.2017, в котором отсутствует всеми любимая табличка Д.1 "Требования к бетонам и железобетонным конструкциям". Получается, теперь В30 не нужен для среды ХС2? Так же не могу разобраться как назначить степень водонепроницаемости по данному СП. (текст изысканий: Коррозионная агрессивность по отношению к бетону марки W4, W6, W8 – воды по наихуд-шему показателю неагрессивные). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
класс бетона в колонне в уровне перекрытия | AlfF1 | Железобетонные конструкции | 24 | 02.03.2006 14:05 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |