Распределение продольного усилия N по 4 сварным швам колонны с учётом моментов, как верно сделать ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Распределение продольного усилия N по 4 сварным швам колонны с учётом моментов, как верно сделать ?

Распределение продольного усилия N по 4 сварным швам колонны с учётом моментов, как верно сделать ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2016, 00:17 #1
Распределение продольного усилия N по 4 сварным швам колонны с учётом моментов, как верно сделать ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,392

Добрый вечер.

Подскажите, пожалуйста, как именно распределится N между 4 сварными швами, прикрепляющими колонну к траверсам/фасонкам ?

Вижу 2 пути решения:

1) Плохое и неправильное, но простое. Уже реализовал. Нашёл инерционные характеристики 4 треугольников, получил нормальные напряжения в них сигмамакс.
Потом получил сигмасредн=N/A
N в каждом шве получал как = N/4*сигмамакс/сигмасредн, но < N.
Убого, но пока ничего лучше не придумал.
С большой погрешностью что-то отдалённо похожее на правду получается.

2) Видимо правильно использовать эксцентриситеты. Но как пока не догадался.

Может быть есть какой-то третий способ или как использовать таки эксцентриситеты ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: швы базы.png
Просмотров: 158
Размер:	25.5 Кб
ID:	177489  

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 3687
 
Непрочитано 11.10.2016, 03:50
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, как именно распределится N между 4 сварными швами, прикрепляющими колонну к траверсам/фасонкам ?
Равномерно, а как еще?)
В приложении другой вопрос - усилие в швах с учетом моментов. На него так же ищите ответ?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 04:01
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


N сугубо фиолетово, какие там моменты.
N свои напряжения на швы вываливает, M - свои.
N вываливает их равномерно.
M - уже есть нюансы (в общем случае).
Offtop: ну и вопросы, однако...
И прекращайте уже все в одну кучу сваливать (сейчас я про усилия), дети расчетных программ...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 04:04
1 | #4
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


От колонны: N/4+-Mx/yi+-My/xi так не устроит? Если хотите с учетом эксцентриситета отпора, тогда учтите модуль упругости подливки, и напряжения в подливке > затем возможные деформации с учетом напряжений >затем поворот базы > исходя из жесткости колонны получите момент дополнительный> если занятся нечем то можно сделать несколько итераций вышеперечисленных действий)).

Последний раз редактировалось KACKADEP, 11.10.2016 в 04:24.
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 04:05
#5
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
M - уже есть нюансы.
М дает N=M/l, где l-расстояние от ц.т. сечения до шва? - поправте если не так плз)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 04:06
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Не всегда
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 04:08
#7
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


пример вкратце можно? так сказать ликбез))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 04:14
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


6M/(hш*lш^2)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 04:33
#9
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
6M/(hш*lш^2)
что то совсем вкратце
ладно, мб когда столкнусь с таким...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 10:30
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от KACKADEP Посмотреть сообщение
N/4+-Mx/yi+-My/xi
xi и yi - это расстояния от центра до швов или эксцентриситеты N ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 10:36
1 | #11
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Tyhig, От центра тяжести сечения колонны до швов, аналогично, как и при определении нагрузок на сваи в кусте.
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 10:42
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


из Кудишина
Вложения
Тип файла: pdf Кудишин-базы. КМ.pdf (396.9 Кб, 70 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 10:52
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


KACKADEP, извините, но по вашей формуле получается для
N 400
Mх 100
Mу 100
При колонне 100х100 мм
На шов 400/4+100/0,1+100/0,1=2125,43 кН, что больше изначального N в 5 раз.
Не похоже на правду.
Хотя, конечно, можно ограничивать N...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 11:03
1 | #14
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
KACKADEP, извините, но по вашей формуле получается для
N 400
Mх 100
Mу 100
При колонне 100х100 мм
На шов 400/4+100/0,1+100/0,1=2125,43 кН, что больше изначального N в 5 раз.
Не похоже на правду.
Хотя, конечно, можно ограничивать N...
Моменты еще пополам надо поделить. Швы ведь в данном случае попарно работают на момент. И плечо надо увеличивать под такие нагрузки. У тебя дв20К1 стоит что ли?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 11:03
1 | #15
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Давайте рассмотрим конкретный случай?
KACKADEP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 11:06
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


KACKADEP, давайте. Вот там конкретный случай. Да, с колонной налажал... Хорошо М/2, всё равно фигня будет. Колонна же не может взлететь от Nшва.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 11:09
#17
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


При колонне с габаритами 100х100 мм момент в 100 кН*м на 100 кН*м (10 т*м) вполне могут быть такие нагрузки на шов., давайте от прочности сечения колонны отталкиваться будем?
KACKADEP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 11:19
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


KACKADEP, с колонной облажался. Колонна 200х200 мм.
Не суть.
Суть в том, что будет
На шов 400/4+100/2/0,1+100/2/0,1=1100 кН, что больше изначального N в 3 раза. То есть колонна должна взлетать от усилия в шве.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 11:24
#19
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
KACKADEP, с колонной облажался. Колонна 200х200 мм.
Не суть.
Суть в том, что будет
На шов 400/4+100/2/0,1+100/2/0,1=1100 кН, что больше изначального N в 3 раза. То есть колонна должна взлетать от усилия в шве.
С чего ради она взлететь то должна? А если вообще N нет? Только момент? Тоже полетит?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 11:54
#20
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Tyhig, Вы считали рамный узел на накладках? Аналогично и здесь, уменьшение высоты сечения кратно увеличивает нагрузку на швы от изг. момента.
посмотрите еще расчет по данной серии https://dwg.ru/dnl/12368
KACKADEP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 12:07
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Krieger, KACKADEP, то есть вы считаете, что получив N в шве намного больше N колонны - это всё нормально ?

Хотя да. Если подумать, от момента будет какой-то N.

Вопрос решён.
Всем спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 14:05
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Krieger, KACKADEP, то есть вы считаете, что получив N в шве намного больше N колонны - это всё нормально ?
конечно нормально. В балках N вообще близок к нулю, а N в полках огогого
 
 
Непрочитано 11.10.2016, 22:03
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
KACKADEP, с колонной облажался. Колонна 200х200 мм.
Не суть.
Суть в том, что будет
На шов 400/4+100/2/0,1+100/2/0,1=1100 кН, что больше изначального N в 3 раза. То есть колонна должна взлетать от усилия в шве.
Откуда, по-твоему, берется растяжение в фундаментных болтах в жестких базах?
Offtop: Только не говори, что это для тебя новость
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 23:25
| 1 #24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Затупил, согласен, каюсь. Давайте не будем мне это 8 лет вспоминать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 23:47
1 | 1 #25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Уговорил. Не будем 8 вспоминать.
7 хватит
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 11:46
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Добрый день.
После всех перепетий опять засомневался в решении.

Суть вот в чём. В книгах у гуру распределение момента на эти 4 шва колонна-траверса не учитывается, а учитывается только N/4. И ведь они крутые ребята и не спроста так делали.
Если учитывать момент на швы, то высота траверсы получается завышенной в 2 раза. В выложенном в даунлоаде файле вы это можете увидеть.
Для 20К1 получилась высота шва kf=10 мм lшва=350 мм при N=640 кН, и оба M=8 кН*м.

Но ведь я забываю о шве, прикрепляющем колонну к опорной плите. Как его верно учесть ?

Как учесть теперь уже не 4, а 5 швов работающих совместно на N и оба момента в жёсткой базе колонны (допустим двутавра на подливке)?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2016, 12:00
1 | #27
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Tyhig, Смотрите напряжения в подливке и определяйте грузовые площади на ребра и напряжения в швах.
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2016, 12:41
1 | #28
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Для 20К1 получилась высота шва kf=10 мм lшва=350 мм при N=640 кН, и оба M=8 кН*м.
Поставь еще по одному ребрышку тогда.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но ведь я забываю о шве, прикрепляющем колонну к опорной плите. Как его верно учесть ?
Гуру как раз таки этот шов и игнорируют.

Если хочешь уточнить расчет, то считай по аналогии с расчетом усилий в анкерах. В анкерах ты как усилия определяешь? От отпора? Ну вот и в швах можно также попробовать.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 22:53
#29
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Расчет баз колонн с траверсами (в том числе и швов приварки траверс к стержню колонны) есть в серии 2.440-2 Выпуск 3 на листах 50÷52. Разобравшись с представленными в серии выкладками можно применить тот же подход для баз с конструкцией отличной от серийной.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Распределение продольного усилия N по 4 сварным швам колонны с учётом моментов, как верно сделать ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Гибкость колонны при данном узле сопряжения колонны с фундаментом? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 3 10.02.2013 17:20
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
Поиск диссертаций по сварным швам mindarhar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.01.2012 10:19
Вопрос по сварным швам Maks5 Металлические конструкции 1 24.02.2010 23:12