Почему из ГОСТ 27772-2015 убрали сталь С375?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему из ГОСТ 27772-2015 убрали сталь С375?

Почему из ГОСТ 27772-2015 убрали сталь С375?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2016, 06:54 #1
Почему из ГОСТ 27772-2015 убрали сталь С375?
JIupin
 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22

Собственно, весь вопрос и содержится в заголовке темы. Если кто-то располагает информацией поделитесь пожалуйста.
Просмотров: 23826
 
Непрочитано 24.10.2016, 07:10
| 2 #2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Убрали без комментариев. Надо поймать за жабры автора уборки и спросить непосредственно.
Думается, за ненадобностью. Вот кто из практикующих проектировщиков закладывал когда-либо С375?
Так же надо убрать все лишнее - оставить три стали - нормальная, крепкая и очень крепкая.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 07:19
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Убрали без комментариев. Надо поймать за жабры автора уборки и спросить непосредственно.
Думается, за ненадобностью. Вот кто из практикующих проектировщиков закладывал когда-либо С375?
Так же надо убрать все лишнее - оставить три стали - нормальная, крепкая и очень крепкая.
Я бы оставил: "фиговая", "нормальная" и "крепкая"
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 07:46
#4
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 878


И еще новая марка стали : "Китайцы качество гарантируют".
А по теме, очень сложно найти информацию, почему меняются пункты СП, ГОСТов. Одни догадки.
Может обсуждение было, статьи?
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 09:38
#5
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думается, за ненадобностью. Вот кто из практикующих проектировщиков закладывал когда-либо С375?
У меня в проекте C375 (правда старые конструкции) => закладывали
Homel вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 11:07
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
У меня в проекте C375 (правда старые конструкции) => закладывали
Так, один случай регистрируем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 13:41
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Подходящую марку стали не нашли. Это металлурги виноваты.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 15:00
#8
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Offtop: Ильнур, батенька, да вы ЖЖОТЕ?!

Бетон В1000? Нет сынок, это фантастика...
СП 16.13330.2011 В.5 - С375,С390, С440, С590(да ну нафик!!!)
hexD вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 15:59
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Offtop: Ильнур, батенька, да вы ЖЖОТЕ?!
Бетон В1000? Нет сынок, это фантастика...
СП 16.13330.2011 В.5 - С375,С390, С440, С590(да ну нафик!!!)
Ничего не понял вообще:
а) причем тут Ильнур?
б) причем тут строки СП? Вопрос автора не про СП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 11:11
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Вот кстати про СП.
В новом ГОСТе 27772-2015 написали что 345 сталь не применять для толстолистовых конструкций.
В нем же есть сталь 355, но ентой стали нет в СП (табл. В.5). Вот и как быть? Брать 355 по ГОСТ или 345 по СП???

А самое веселое что на металлобазах как была 345 сталь, так еще лет 5 точно будет присутствовать
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 11:45
#11
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А самое веселое что на металлобазах как была 345 сталь, так еще лет 5 точно будет присутствовать
Ну, не знаю... Вчера представитель ЗМК в личной встрече утверждал, что уголковый прокат из С345 можно достать по спецзаказу от 100т.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 11:54
#12
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А самое веселое что на металлобазах как была 345 сталь, так еще лет 5 точно будет присутствовать
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Вчера представитель ЗМК в личной встрече утверждал, что уголковый прокат из С345 можно достать по спецзаказу от 100т.
А в чем проблема с 345ой сталью? Или перепутали с 375ой?
Dakar на форуме  
 
Непрочитано 01.11.2016, 12:05
#13
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А в чем проблема с 345ой сталью? Или перепутали с 375ой?
Нет, именно С345 сложно достать. Предлагали к согласованию 09Г2С вместо С345. Уголка из С345 нет, а из 09Г2С есть.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 12:14
#14
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Уголка из С345 нет, а из 09Г2С есть.
так это же одно и то же судя по СП... пофиг, а зачем нужен уголок из 345?
Homel вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 12:33
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
В новом ГОСТе 27772-2015 написали что 345 сталь не применять для толстолистовых конструкций.
Если бы Вы не обратили на это внимание, я бы, как простой провинциальный проектировщик, не догадался бы найти такую информацию в ПЯТОМ примечании к таблице "Химический состав стали по анализу ковшевой пробы" и вообще бы не догадался туда смотреть. Спасибо.

----- добавлено через 39 сек. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
так это же одно и то же судя по СП
Только недавно ведь утих холивар тут вот прям рядом... Зачем?)
 
 
Непрочитано 01.11.2016, 12:37
#16
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Мир сошел с ума...
09Г2С применяли, применяем, и будем
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 12:37
#17
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Если бы Вы не обратили на это внимание, я бы, как простой провинциальный проектировщик, не догадался бы найти такую информацию в ПЯТОМ примечании к таблице "Химический состав стали по анализу ковшевой пробы" и вообще бы не догадался туда смотреть. Спасибо.
Это не мне спасибо, тут тож недалече тема по этому ГОСТу была

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Нет, именно С345 сложно достать. Предлагали к согласованию 09Г2С вместо С345. Уголка из С345 нет, а из 09Г2С есть
Причем тут уголок? Я вот сейчас начинаю проектирование металлокаркаса с рамными узлами в Сургуте. Тем температура совсем айс, мне по СП 345 сталь положена. Профили скорей всего сварные буду закладывать. Вот и вопрос про сталь...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 12:45
#18
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


09Г2С-15 : )
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 12:58
#19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Почитал ГОСТ 19281-2014
345 - класс прочности стали. Под этот класс куча марок по этому ГОСТу подходит.
Вопросов появилось больше чем ответов.
Больше всего непонятно что делать с показателем ударной вязкости KCV при минус 40. По этому госту этот показатель не нормируется. Вот и получается что для первой группы конструкций я 09Г2С вообще применять не могу...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
09Г2С-15 : )
Идет для показателя KCU для минус 70.
В таблице В.3 СП нормируется показатель KCV
Для показателя KCV применяется 09Г2С-7,8,9
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 13:04
#20
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
345 - класс прочности стали.
Причем класс прочности стали - это не сталь 345 по ГОСТ27772-2015
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 13:11
#21
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
В таблице В.3 СП нормируется показатель KCV
Для показателя KCV применяется 09Г2С-7,8,9
Тогда смотрите таблицу В.1

----- добавлено через ~8 мин. -----
Закладывайте 09Г2С-9, кто же не дает)

----- добавлено через ~9 мин. -----
Или С345-6 : )
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 13:25
#22
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Тогда смотрите таблицу В.1

----- добавлено через ~8 мин. -----
Закладывайте 09Г2С-9, кто же не дает)

----- добавлено через ~9 мин. -----
Или С345-6 : )
Все, похоже разобрался. В.3 - это для иных сталей (п.5.2 СП), а если стали по ГОСТ 27772 или ГОСТ 19281, то смотрим таблицу В.1
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 13:49
#23
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Все, похоже разобрался.
Кажется, нет.
По-моему, это просто неразбериха. Таблицы 1 и 3 просто противоречат друг другу. Впечатление, что они внесены разными группами "специалистов". Видно стремление внезапно в приказном порядке войти в Эвропу с их испытаниями по Шарпи (KCV), а не пускает отечественная практика, где на потоке прокат с испытаниями по Менаже (КСU). Может, обрушился поток аварийности и трещиноватости конструкций, спроектированных по ранее действовавшим нормам? Вроде нет...
Еще. Есть ГОСТ 19281 "прокат из стали повышенной прочности". Зачем нужен ГОСТ 27772 "прокат для строительных конструкций"? Требования и марочный состав по большому счету одинаков.
Ладно, есть мостовая сталь, это немного другое. Ну давайте введем отдельные стандарты на прокат для крановых, подкрановых, антенных, мачтовых, опор ЛЭП, экскаваторных, вагонных, .... конструкций. (Для специфических изделий всегда принято было выпускать ТУ на металл, которые увязаны с его, металла, производителем)
Все это вносит путаницу. Никакой увязки нет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Теперь дальше. Сделали новый 27772 - делайте синхронно изменения в СП, с толкованиями, что и как (чем старые плохи, чем новые хороши, откуда взяты, свойства, рекомендации к применению). Но куда там, это ж делают разные организации...

Последний раз редактировалось lexabelic, 01.11.2016 в 16:09.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 14:16
#24
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Кажется, нет.


Где прописано когда и как пользоваться таблицами В.1 и В.3??? (смайлик бьющийся головой об стену)
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 14:22
#25
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Видимо, одновременно...
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 23:07
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Психиатр:
- Все еще пытаетесь разобраться в современных нормах? Тогда мы идем к вам.

Offtop: В кузне травел сидечик,
В кузне травел сидечик.
Огур как совсемечик
Былененький он зел
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 04:29
#27
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Видимо, одновременно...
Буду придерживаться мнения (моего), что для назначения сталей конструкций согласно п.5.2 СП (первый абзац) стали применять следует по ГОСТ 27772, 14637, 535, 19281 и т.д. и при этом руководствоваться таблицей В.1.
А вот если ко мне придет заказчик(подрядчик) и попросит согласовать "другие материалы, имеющие сертификат соответствия установленной формы", то я этот материал согласую "при условии выполнения требований приложения В" (второй абзац того же пункта) и при этом считаю применима как раз таблица В.3
Как мне кажется таблица В.3 нам дана для возможности применения конструкций из буржуйской стали, которая естественно нашим ГОСТам врятли соответствует.

Все вышесказанное ИМХО и может не совпадать с мнением экспертизы и авторов СП
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 15:03
#28
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Буду придерживаться мнения (моего)
Беда в том, что это вы придумали, а СП этого не говорит))) Таблица В.1 говорит, что так, а таблица В.3 - что эдак...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
и при этом считаю применима как раз таблица В.3
А почему не В.1?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 06:12
#29
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А почему не В.1?
Потому что В.1 четко говорит про стали по ГОСТ 27772, 535 и 19281, а В.3 говорит только про KCV.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 12:23
#30
JIupin


 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22


В продолжение темы......
Также отсутствует фасонный прокат из стали С235. То есть данную сталь теперь принимать по ГОСТ 535-2005 (Ст3кп2, Ст3пс2), так что ли....?
JIupin вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 14:56
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
В...принимать по ГОСТ 535-2005 (Ст3кп2, Ст3пс2), так что ли....?
Да.
Грядет эпоха возврата к нормальным маркам и классам.
От ИДИОТСКИХ "сталей" по ГОСТ 27772. Что значит сталь XXXX - типа "не алюминий допустим", так что ли?
Кстати, номер 27772 тоже прикольный, сатанинский - это видимо в свое время кто-то прикололся немного.
Это как 11 классов школы в РФ. Т.е. ровно 10 не устроили, нужно было замутить нечто чертовское.
Думаю, постепенно сатанинские вещи ликвидируют таки...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 20:58
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Чей-то сатанинский? = ))
Нормальный номер. Симметричный такой
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 04:53
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Чей-то сатанинский? = ))
Нормальный номер. Симметричный такой
Вот именно симметричный. И три 7. Явно спецномер, как в ГИБДД.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 04:56
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ну не шестерки же
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 09:29
#35
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Какой документ устанавливает понятие толстолистовой прокат (для низколегированной стали), т.е. с какой толщины лист - толстолистовой?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 09:32
#36
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


usernameisden, нет такого понятия официально. Есть только сленг. А сленг он такой - сегодня одно значение имеет, завтра другое.

PS Посыпаю голову пеплом.
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 16.12.2016 в 10:31.
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 10:20
#37
JIupin


 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 22


ГОСТ и устанавливает см. п. 3 Термины и определения
JIupin вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:31
#38
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
ГОСТ и устанавливает см. п. 3 Термины и определения
Какой ГОСТ-то?

А так да. Я ошибся... Разные ГОСТы называют толстолистовым прокат толщиной от 4 или от 6мм.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 11:41
#39
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Да, простите, пропустил п.3.1.2

И когда начинать закладывать по-новому? После 01,01,2017 или после утверждения ГОСТа в "перечне сводов правил..."?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 15:44
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Да, простите, пропустил п.3.1.2
Где пропустил? О чем разговор?

Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
И когда начинать закладывать по-новому?...
Кого закладывать? О чем разговор?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 15:52
#41
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Ильнур,
Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
п.3.1.2
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
ГОСТ 27772-2015
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 19:11
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Bull, спасибо.
Почитал. До 3 мм - тонко-, после - толсто-.
Однако не понял таки, кого начинать закладывать?
ГОСТ 27772-88 не действует с 01.09.2016.
ГОСТ 27772-2015 действует с 01.09.2016.
Сегодня, слава аллаху, уже 16 декабря. Скоро Новый Год, а мы и не в курсе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 10:19
#43
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако не понял таки, кого начинать закладывать?
Это мне неведомо. Я с другого аула (отрасли)

PS У нас "толсто" это когда приходится вместо проката поковку заказывать. А лист он и есть лист. Что миллиметр, что пятьдесят. Другое дело, что г/к и х/к различается.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 13:39
#44
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако не понял таки, кого начинать закладывать?
Сталь листовую из С355 вместо С345.

с 01.01.2017

Последний раз редактировалось usernameisden, 19.12.2016 в 13:53. Причина: с 01.01.2017 походу
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 13:57
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Сталь листовую из С355 вместо С345. с 01.01.2017
Зачем?
В ГОСТ 15г С345 имеется же...
И почему с 01.01.17, если ГОСТ 15 г. действует с 01.09.16?
Или я что-то пропустил?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 18:32
#46
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или я что-то пропустил?
Примечание 5 к таблице 1.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 18:58
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Примечание 5 к таблице 1.
Пепелац! Это же опечатка какая-то!
А это... и что теперь? Опять перестраиваться? Именно на С355? А как же все остальное, где 345 везде понаписано...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 19:19
#48
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пепелац! Это же опечатка какая-то!
А это... и что теперь? Опять перестраиваться? Именно на С355? А как же все остальное, где 345 везде понаписано...
Скромное предположение, что для С345 не выполняется требование по содержанию углерода таблицы В.4 СП16. При этом для, к примеру, С355 оно будет выполняться. Ну и, видимо, для фланцев теперь С390 будет, если брать в расчёт пункт 15.9.1 и то, что С375 исключили из ГОСТа.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 06:14
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Да уж...здрасьте ...опа новый год...
Кстати, скоро Новый Год как раз. Ура, товарищи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 11:53
#50
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Ну и, видимо, для фланцев теперь С390 будет
Можно поподробнее: почему С390 для фланцев а не С355?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 12:05
#51
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Можно поподробнее: почему С390 для фланцев а не С355?
Упомянутый мною пункт 15.9.1 СП16.13330.2011 исключает С355:
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует:
применять сталь для фланцев С255, С285, С345, С375, С390 с относительным сужением 25% (с учетом требований 13.3-13.5)...
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 07:59
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Zezza, а Вам не кажется, что с этим ГОСТом что-то не то в принципе?
Я не уловил соли этих конвульсий в ГОСТе - с 1 января этого нет, а тот нельзя тут, а там нельзя того....
Единственный вариант - это я тупой просто, не созрел еще.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 10:27
| 1 #53
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Zezza, а Вам не кажется, что с этим ГОСТом что-то не то в принципе?
Я солидарен со следующей мыслью из 23-го поста:
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Сделали новый 27772 - делайте синхронно изменения в СП, с толкованиями, что и как (чем старые плохи, чем новые хороши, откуда взяты, свойства, рекомендации к применению).
Конвульсии, как по мне, вызваны очередной попыткой постепенного перехода на мировые веяния, а четыре месяца - коридор для передачи эстафетной палочки.
Если открыть проект пересмотра СП 16.13330.2016, то немного логика начинает проясняться. Про углерод писал уже. Про KCV туда же - таблица В.1 действующего СП исключена, а выбор требуемой ударной вязкости (соответственно категории) осуществляется по таблице, подобной В.3 действующего СП. К примеру, для первой группы конструкций и расчётной температуры -45>t>=-55 заменять сталь С345-3 по ГОСТ 27772-88 на сталь С345-6 по ГОСТ 27772-2015 приходится.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 16:45
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
...Конвульсии, как по мне, вызваны очередной попыткой постепенного перехода на мировые веяния, а четыре месяца - коридор для передачи эстафетной палочки.
Если открыть проект пересмотра СП 16.13330.2016, то немного логика начинает проясняться. Про углерод писал уже. Про KCV туда же - таблица В.1 действующего СП исключена, а выбор требуемой ударной вязкости (соответственно категории) осуществляется по таблице, подобной В.3 действующего СП. К примеру, для первой группы конструкций и расчётной температуры -45>t>=-55 заменять сталь С345-3 по ГОСТ 27772-88 на сталь С345-6 по ГОСТ 27772-2015 приходится.
Хорошо, что Вы вникаете, вот кто бы еще так просветлял - так и жили бы в темноте и незнаниях.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 09:38
#55
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Сталь листовую из С355 вместо С345.

с 01.01.2017
Мы взяли 345 сталь но по ГОСТ 12281-2014 (это которая 09Г2С)
Там на нее ограничений нету
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 10:20
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Мы взяли 345 сталь но по ГОСТ 129281-2014 ..
А этот ГОСТ в СП есть?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 10:42
#57
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Мы взяли 345 сталь но по ГОСТ 12281-2014 (это которая 09Г2С)

Хитро, но для С345 не будет выполняться требование таблицы В4 СП16 о содержании С.
Да и вроде п.5.2 СП16 предписывает для стали выполнять технические требования ГОСТ 27772.

В общем я так понял, пока что шпилим по старому.
Или кто то уже фланцы из С375 закладывает?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 11:15
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
..Или кто то уже фланцы из С375 закладывает?
Я ищу пути обходиться без ФС. Вот например:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безфланцевое соединение.jpg
Просмотров: 556
Размер:	122.1 Кб
ID:	181404  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 11:51
#59
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Ну там можно и так без фланца обойтись, а мысль интересная. Только наверно не приварить будет квадрат (это квадратное сечение с высверленным отв. под болт?) в районе стенки.
А длинна болта, кстати, не будет влиять на деформативность узла (ато вдруг там не 70мм)?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 12:39
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот например
Offtop: Ну ты всё-таки знай меру в троллинге
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 13:11
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Ну ты всё-таки знай меру в троллинге
Зря ты. Так вот рождаются революционные вещи, переставляющие с ног на голову принципы.
От тебя лично никакого толку - ты даже не можешь конструктивно критиковать. Одни эмоции. Как глухонемой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:08
#62
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, здраво, но центр тяжести растянутой части все же ближе к "перекрестью" тавра. В твоем случае в полке будет изгиб в собственной плоскости, он приведет к перераспределению напряжений в ней и где-то может и перенапряг случиться. Двигай ближе к "углу", как во фланцах и принято. И, возможно, сопрягай свои штуки со стенкой.
 
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:36
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Во! Уже это БСК на полном серьёзе обсуждают.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 04:21
1 | #64
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Да и вроде п.5.2 СП16 предписывает для стали выполнять технические требования ГОСТ 27772.
тот же пункт 5.2 "предписывает" и ГОСТ 19281
В новом госте 19281 кстати маркировка теперь тоже 345 ,а не 09Г2С как раньше.
Я так понимаю что все идет к тому, что нормироваться будет именно предел прочности, а уж по какому рецепту он достигается - дело снабжения
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 04:58
#65
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gorbun, да и нет в этом ничего плохого. Ведь мы не расписываем фракции щебня и В/Ц для бетона и даже не ссылаемся на какие-то готовые рецепты. Мы просто пишем "тут налить B20 или прочнее". В подавляющем большинстве случаев нам и от стали-то чего-то особенного не нужно - только чтоб Ry и E соблюдались.
 
 
Непрочитано 27.12.2016, 05:19
#66
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
gorbun, да и нет в этом ничего плохого. Ведь мы не расписываем фракции щебня и В/Ц для бетона и даже не ссылаемся на какие-то готовые рецепты. Мы просто пишем "тут налить B20 или прочнее". В подавляющем большинстве случаев нам и от стали-то чего-то особенного не нужно - только чтоб Ry и E соблюдались.
Да яж тока за!!!
Но чтоб было ясно, четко и однозначно понятно!
А не как щас - при перепечатке выкинули уточняющее примечание и стало совсем все непонятно!
Ну или дописали, как в нашем случае
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2021, 12:54
#67
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Сталь то С375 вернули или нет ? уже 2021 . А то у меня она в проекте стоит.
Все есть тут вроде.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-06-12_12-59-42.png
Просмотров: 41
Размер:	81.8 Кб
ID:	238084  
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 12.06.2021 в 13:00.
Ктара вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему из ГОСТ 27772-2015 убрали сталь С375?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ударные вязкости по ГОСТ 27772 и СП16.13330 В.3 GARU Металлические конструкции 8 01.02.2017 09:30
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ doctorraz ПО от CSoft 7 16.03.2016 07:49
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". почему применяют сталь С255 для элементов ферм? Семенов Сергей Металлические конструкции 3 13.02.2012 23:21
Почему "BLIPMODE" убрали? +Alex+ Программирование 17 18.12.2011 14:52
ГОСТ 24045-94 "Профили стальные..." два значения Wx - почему... VadimVG Металлические конструкции 8 08.07.2009 14:06