Можно ли грунтовать поверхность фланцевых соединений? Опять 25
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли грунтовать поверхность фланцевых соединений? Опять 25

Можно ли грунтовать поверхность фланцевых соединений? Опять 25

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2016, 18:41 #1
Можно ли грунтовать поверхность фланцевых соединений? Опять 25
GARU
 
Южно-Сахалинск
Регистрация: 09.06.2014
Сообщений: 132

Добрый день,

со ссылкой на тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108045&page=5 и конкретно сообщение 88 от Бармаглотища, которым вроде подвели черту под обсуждением, хочу снова поднять тему и задать следующий вопрос:
Есть фланцевое соединение (не фрикционное!), работает только на растяжение/сжатие, толщина грунтовки 75микрон (т.е. в сумме дают 0.15мм и щуп 0.3мм из СП70 не лезет уже), можно ли всё таки грунтовать поверхность фланца и как обойти пункт 4.6 ГОСТ 23118 если всё-таки можно? Все нормативы, где я нахожу требование об отсутствии покрытия ведут к фрикционным соединениям по итогу.
Пожалуйста, киньтесь ссылкой, если уже есть однозначное мнение сообщества.
Просмотров: 10216
 
Непрочитано 07.11.2016, 18:50
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Можно. Но что это даст? Если болты высокопрочные, то выдавит при натяге.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 18:51
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Есть фланцевое соединение (не фрикционное!)
а Q в этом узле есть? Никогда нет?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
толщина грунтовки 75микрон (т.е. в сумме дают 0.15мм и щуп 0.3мм из СП70 не лезет уже)
для этого поверхности должны быть просто идеальными, то есть 0.00 мм зазоры без грунтовки.
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 21:58
#4
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно. Но что это даст? Если болты высокопрочные, то выдавит при натяге.
Обеспечение коррозионной стойкости во время транспортировки и складирования.
Завод не хочет красить, ссылаясь на этот пункт ГОСТа. Вот разыскиваю возможность обойти.

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
а Q в этом узле есть? Никогда нет?
Q через столик в этом конкретном случае.
Offtop: а вообще надеюсь, что когда-нибудь российские нормы прийдут к восприятию среза болтами, а не трением

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
для этого поверхности должны быть просто идеальными, то есть 0.00 мм зазоры без грунтовки.
а какой допуск для фрезерования?
GARU вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 22:31
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
российские нормы прийдут к восприятию среза болтами, а не трением
а сейчас есть какие-то запреты этого дела? Хотите срез болтами - делайте срез болтами. Только не во фланцах, конечно же.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Q через столик
что за столик?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
а какой допуск для фрезерования?
не знаю

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Завод не хочет красить
дык и пусть не красит, правильно делает. Замотать полиэтиленом и скотчем нельзя?
 
 
Непрочитано 07.11.2016, 22:39
#6
PeP

Механик
 
Регистрация: 29.04.2008
Москва
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
а какой допуск для фрезерования?
А какова дырчатость сыра?

Нет такого понятия! Есть допуск на размер (по разному можно обеспечить), а есть шероховатость поверхности (по всякому получить можно)!
Фраза фрезерованные торцы - читай "обработанные". Причем должна стоять шероховатость, а иначе можно так "нафрезеровать", что палец пролезет!

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Обеспечение коррозионной стойкости во время транспортировки и складирования.
Завод не хочет красить, ссылаясь на этот пункт ГОСТа. Вот разыскиваю возможность обойти.
Пусть не красит. Есть другие способы консервации, причем, если покопать, то заводу будет проще покрасить, чем их обеспечить. Но указание на это должно быть в рабочке
PeP вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 07:59
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Q через столик в этом конкретном случае
я так понимаю у вас рамный узел по серии 2.440-2?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 09:08
1 | #8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Вы можете сколько угодно рассуждать. Но ГОСТ 23118 однозначно запрещает красить и грунтовать места монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. При этом ГОСТ не разделяет фрикционные и фланцевые соединения.

П.С. Я тоже считаю, что фланцевые грунтовать можно (без фанатизма, мкм так 20-40). НО ГОСТ это запрещает и заказчик, при определенной степени капризности может отказаться принимать конструкции. Повезете обратно на завод зачищать. Хорошо, если стройплощадка хотя бы в том же городе, что и завод. А если пара тысяч км?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 10:24
#9
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
а сейчас есть какие-то запреты этого дела? Хотите срез болтами - делайте срез болтами. Только не во фланцах, конечно же.
так можно или нет? может объясните с физической точки зрения, почему сжатые болты во фланцевых соединениях не могут воспринимать срез?
Offtop: пока опустим растянутые болты, хотя и их можно обсудить

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я так понимаю у вас рамный узел по серии 2.440-2?
да, всё верно

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вы можете сколько угодно рассуждать. Но ГОСТ 23118 однозначно запрещает красить и грунтовать места монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. При этом ГОСТ не разделяет фрикционные и фланцевые соединения.
вот и я про то же, получается для ГОСТа все узлы на высокопрочных болтах являются фрикционными - это идёт из подхода к проектированию, в котором срез воспринимается силами трения в старых документах.
Получается завод мы можем только попробовать уговорить загрунтовать фланцы? Никаких обходных путей этого ГОСТа нет?

-----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
дык и пусть не красит, правильно делает. Замотать полиэтиленом и скотчем нельзя?
выглядит как очень консервативный подход. Не красить потому что просто так сказано в документе без оглядки на реальность.

Последний раз редактировалось GARU, 08.11.2016 в 10:34.
GARU вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 11:40
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Не красить потому что просто так сказано в документе
Отнюдь не поэтому, а потому что из моего понимания работы фланцев, там не должно быть никакой краски между ними. Дело далеко не в документе.

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
так можно или нет? может объясните с физической точки зрения, почему сжатые болты во фланцевых соединениях не могут воспринимать срез?
Вы ведь совсем не понимаете работы фланцевого соединения, но пытаетесь переписывать чужие правила. Подвергать сомнению - правильно, но просто отвергать всё подряд - нигилизм, который ни к чему хорошему не приводит. Подумайте внимательно - болтами вы стягиваете две поверхности - как поверхности, по-вашему, должны сдвинуться относительно друг друга, выбрав зазоры и начать срезать болты? Это надо тогда фланцы не обрабатывать, а наоборот смазывать. Причем как между собой, так и поверхности под шайбами. Иначе болты перекосит, что приведет к увеличению напряжений в болтах. Плюс к тому - во фланцах появятся дополнительные напряжения от изгиба из-за несоосности стягиваемых элементов. Надо оно вам это всё? Заметьте, я ответил на вопрос в той постановке, в которой оформил его в цитате.

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
сжатые болты во фланцевых соединениях
А это вообще что такое?

Дело не только во фрикционности фланцевого соединения. Любая прокладка между фланцами - это податливость, на которую фланцы не рассчитаны. Они призваны создавать максимально жесткие узлы.


Вы можете объяснить причину, по которой так яростно хотите окрасить то, что красить не нужно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-11-08-001.png
Просмотров: 205
Размер:	4.8 Кб
ID:	178854  
 
 
Непрочитано 08.11.2016, 12:27
#11
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Окрасьте, привезите на стройку и там отпескоструйте.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 12:34
#12
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Подумайте внимательно - болтами вы стягиваете две поверхности - как поверхности, по-вашему, должны сдвинуться относительно друг друга, выбрав зазоры и начать срезать болты?
Мы вроде обсуждаем узел, где срез воспринимается столиком, соответственно сдигов быть не должно, НО отвечая на ваш вопрос для других фланцевых соединений без столика, как я себе представляю, для них используются болты класса точности А и никаких смещений друг относительно друга быть не должно.

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Иначе болты перекосит, что приведет к увеличению напряжений в болтах. Плюс к тому - во фланцах появятся дополнительные напряжения от изгиба из-за несоосности стягиваемых элементов
даже в случае использования болтов класса Б и дополнительного эксцентриситета (1-2мм) эти перемещения/дополнительные изгибы и прочее - их размер будет соизмерим с начальной погибью (вроде так называется) и не может оказывать существенного влияния на работу конструкции. И наоборот, при применении узлов, в которых срез воспринимается трением, есть бОльший риск и необходим жесткий контроль нераскрытия фланцев, тогда как при восприятии среза болтами этого делать не нужно (ну только проверить конечно, что болты могут воспринять все усилия). Смысл восприятия усилий среза трением я вижу только в пониженной металлоёмкости, но не в физических процессах, происходящих в фланцевом соединение, как таковом.

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
А это вообще что такое?
сжатые болты - болты который находятся в сжатой зоне

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вы можете объяснить причину, по которой так яростно хотите окрасить то, что красить не нужно?
да, объяснил уже выше.
Плюс хочу понять смысл запрещения окрашывания поверхностей, так как даже для тех узлов, где срезающие усилия воспринимаются трением, несущая способность будет зависить от коэффициента трения. Например для грунтовки это 0.18 вроде и соответсвенно можно посчитать узел с учетом этого коэффициента

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Окрасьте, привезите на стройку и там отпескоструйте.
как убедить завод окрасить? Завод ссылается на ГОСТ и не хочет красить
GARU вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 12:58
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
сжатые болты - болты который находятся в сжатой зоне
Болты в сжатой зоне все еще растянутые.

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Мы вроде обсуждаем узел, где срез воспринимается столиком
окау, давайте его. Тогда о фрикционности забудьте.

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Смысл восприятия усилий среза трением я вижу только в пониженной металлоёмкости
Разве фрикционные соединения отличаются пониженной металлоемкостью? Наоборот, фрикционные соединения требуют больше болтов и большие размеры узлов, чем срезные. Только срезные податливы, а фрикционные - нет. Для жесткости их и применяют. Как и фланцевые соединения. Можно покрасить фланцы и поставить простые растянутые болты, например, если хотите уйти от жесткости фланцев.

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
И наоборот, при применении узлов, в которых срез воспринимается трением, есть бОльший риск и необходим жесткий контроль нераскрытия фланцев
Нераскрытие фланцев создается не только с целью обеспечить трение.

Еще раз - можно покрасить фланцы и поставить простые растянутые болты, например, если хотите уйти от жесткости фланцев. Может Вам и не нужна та жесткость узла, которую обеспечивают фланцевые соединения? Так не трогайте их.

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
да, объяснил уже выше.
Не обнаружил объяснений. Вот это?
Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Обеспечение коррозионной стойкости во время транспортировки и складирования.
А разве нет других способов временного обеспечения коррозионной стойкости, кроме окрашивания?

И вы так и не посмотрели на картинку?

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Окрасьте, привезите на стройку и там отпескоструйте.
На стройке видел, как мужики счищали краску со случайно окрашенных фрикционных поверхностей. Правда без пескоструя - щетками на УШМ. Ругались, что долго, сложно и щетки уходят на раз-два. Было проконтролировано, чтоб следующие партии балок приходили без краски. Очистить легкую ржавчину от транспортировки и складирования под открытым небом на пару недель оказалось гораздо проще теми же щетками))
 
 
Непрочитано 08.11.2016, 13:18
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Нормальные люди эти поверхности (матерясь. правда, на заводчан) очищают от краски-грунтовки при помощи автогена либо чего-то подобного (огневым способом, в общем), оставшаяся сажа прекрасно счищается УШМ. Правда, обгорают тогда не только фрикционно-фланцевые поверхности.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 13:39
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, газопламенный способ очищения поверхностей вполне себе допустим всеми нормами и руководствами. И очищение сажи УШМ с металлическими щетками - тоже)
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 13:40
#16
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Болты в сжатой зоне все еще растянутые.
то, что они "растянуты" в следствие преднатяжения не имеет отношения к делу. Имеется ввиду, что они не нагружены растягивающими усилиями от внешних нагрузок и могут воспринимать чистый срез.

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Разве фрикционные соединения отличаются пониженной металлоемкостью? Наоборот, фрикционные соединения требуют больше болтов и большие размеры узлов, чем срезные. Только срезные податливы, а фрикционные - нет. Для жесткости их и применяют. Как и фланцевые соединения. Можно покрасить фланцы и поставить простые растянутые болты, например, если хотите уйти от жесткости фланцев.
во-первых не ясно с чем вы сравниваете, когда говорите, что срезные фланцевые узлы требуют меньше болтов, т.к. в российских нормативных документах нет процедуры таких расчетов. Я заявил о более низкой металлоемкости, т.к. для восприятия среза не используются дополнительные болты работающие на срез, а используется трение, которое достигается путем сжимания фланцев болтами с одинаковым преднатяжением и теоретически не зависящее от количества болтов в ФС (хотя руководство по проектированию ФС дает нам эмперическую формулу 24, где зависит, но по-моему мнению, это лишь допущение, которое даёт возможность более точно расчитать несущую способность, т.к. трение зависит только от коэф и силы) . Т.е. низкая металлоемкость достигается за счет меньшего количества болтов и соответственно меньшего размера фланца
а во-вторых что вы подразумевается под "жесткостью" узла? Есть узел, если он проходит по расчету, как жесткий узел, то он жесткий (даже если там пластина толщиной 10мм и болты 8мм) - просто для какой-то конкретной нагрузки он будет жестким. Я так понимаю.

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
И вы так и не посмотрели на картинку?
я посмотрел, но не совсем понимаю, что мне нужно ответить.

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
А разве нет других способов временного обеспечения коррозионной стойкости, кроме окрашивания?
я считаю, что окраска на заводе самый быстрый и дешевый способ её обеспечения. Т.к. грунтуется вся балка, а не какая-то отдельная часть. Тот же скотч и полиэтилен легко рвется во время транспортировки или вы предалагаете потом все балки/колонны осматривать на предмет не порвался ли скотч и если что наматывать новый слой на площадке?
GARU вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 13:54
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


"Самый быстрый и дешевый" - совсем ни разу не означает "правильный".
Порвется пленка? да и черт с ней. Или вы конструкции будете 2 года под открытым небом в грязи "вылеживать"? так там и грунтовка не спасет, облезет вся нафиг. А за неделю-две не сильно поверхность зацветет, теми же УШМ вполне себе прекрасно зачистится (намного проще, чем грунтовка).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 14:13
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Имеется ввиду, что они не нагружены растягивающими усилиями от внешних нагрузок
а болты из растянутой зоны - нагружены?)

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
для восприятия среза не используются дополнительные болты работающие на срез
о чем Вы? Вы считаете, что можно поставить отдельно болты на срез во фланцевом узле, а отдельно - преднатянутые на растяжение? И этому мешают только "российские документы"?)

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
используется трение, которое достигается путем сжимания фланцев болтами с одинаковым преднатяжением и теоретически не зависящее от количества болтов в ФС
Не зависящее? Серьезно?! Хоть одно фрикционное соединение Вы в жизни высчитали? Учите матчасть, уважаемый. Fтр=мю*N. Больше болтов - больше N.

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
но по-моему мнению, это лишь допущение
Вы абсолютно не разобрались в вопросе, принципиально не поняли работу подобных соединений, но смеете не то что их ПРИМЕНЯТЬ, но еще и СПОРИТЬ с научными школами не только СССР и РФ, но и в целом с научными школами мира. http://www.steelconstruction.info/Preloaded_bolting - почитайте британцев, например.

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
я посмотрел, но не совсем понимаю
Вот именно что не понимаете. Вы хотите добавить упругую нежесткую пластину между жесткими - неужели по картинке неясно, в чем проблема?

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Есть узел, если он проходит по расчету, как жесткий узел, то он жесткий (даже если там пластина толщиной 10мм и болты 8мм) - просто для какой-то конкретной нагрузки он будет жестким
ТАК ЗАЧЕМ вам фланцы? Ставьте болты растянутые и хоть улейтесь вместе с ними краской.

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
или вы предалагаете потом все балки/колонны осматривать
Это не Я предлагаю. ИХ НЕОБХОДИМО осматривать в ЛЮБОМ случае.
 
 
Непрочитано 08.11.2016, 14:41
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Арик, ну что ты, в самом деле...
Ты еще предложи снип сп несущие и ограждающие человеку изучить.. = ))
Это ж глупость, и вообще там буков много
Справедливости ради все же стоит отметить, что, по моему личному мнению, слой грунтовки толщиной 20-40 мкм заметное влияние на работу соединения фланцевого вряд ли окажет.. Но лучше все-так и обходиться пленкой - да и спокойней оно
А вот фрикцион - однозначно никакого говна между поверхностями трения быть не должно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 14:50
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Справедливости ради все же стоит отметить, что, по моему личному мнению, слой грунтовки толщиной 20-40 мкм заметное влияние на работу соединения фланцевого вряд ли окажет
по моему мнению - использовать простые растянутые болты вместо фланцевых тоже можно. А если уж взялся за настоящие фланцевые соединения - будь добр, думай головой. СП 70 в данном случае вторичен, первично понимание, а у человека понимания нет, но уже есть ощущение, что он придумал лучше, чем другие.
 
 
Непрочитано 08.11.2016, 16:11
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Можно, че б нельзя-то. Увеличиваешь раза так в 2 толщину фланца и фпиред!
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 17:02
#22
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
а болты из растянутой зоны - нагружены?)
болты растянутой зоны воспринимают растягивающие усилия от моментов.

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
о чем Вы? Вы считаете, что можно поставить отдельно болты на срез во фланцевом узле, а отдельно - преднатянутые на растяжение? И этому мешают только "российские документы"?)
у меня такое впечатление, что мы о разных вещах говорим. Прикладываю картинку для наглядности (пардон за такое искусство) . Болты которые я обвёл синим находятся в растянутой зоне, а которые красным в сжатой зоне при определенном загружении. В моем понимании, те болты которые находятся в сжатой зоне не испытывают напряжений кроме предварительного натяжения и соответственно могут работать на срез. Те болты которые "расстянуты" находятся в сложно-нагруженном состоянии (растяжение и срез) и их можно в работе на срез не учитывать и брать в запас.


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Не зависящее? Серьезно?! Хоть одно фрикционное соединение Вы в жизни высчитали? Учите матчасть, уважаемый. Fтр=мю*N. Больше болтов - больше N.
согласен с вашим доводом. Из фрикционных соединений считал только хомуты.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
а у человека понимания нет, но уже есть ощущение, что он придумал лучше, чем другие.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Арик, ну что ты, в самом деле...
Ты еще предложи снип сп несущие и ограждающие человеку изучить.. = ))
Это ж глупость, и вообще там буков много
готов терпеть любые унижения только ради того, чтобы разобраться с вопросом


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вот именно что не понимаете. Вы хотите добавить упругую нежесткую пластину между жесткими - неужели по картинке неясно, в чем проблема?
я могу предположить, что жесткая пластинка с одной стороны начнет сдавливать упругую, а с другой отходить от нее и проворачиваться. В этом проблема?

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Это не Я предлагаю. ИХ НЕОБХОДИМО осматривать в ЛЮБОМ случае.
в приемку металлопроката на площадке входит восстановление упаковки поставщика?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled.png
Просмотров: 44
Размер:	13.8 Кб
ID:	178870  
GARU вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 17:52
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
В моем понимании, те болты которые находятся в сжатой зоне не испытывают напряжений кроме предварительного натяжения и соответственно могут работать на срез
Чтоб какие-то из болтов этой картинки начали работать на срез, вся балка сначала должна съехать вниз.

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
болты растянутой зоны воспринимают растягивающие усилия от моментов.
Я же подсказал, куда смотреть. Да, в преднатянутых болтах немножко увеличивается натяг при растяжении (поищите по форуму - тонны обсуждений того, как работает преднапряжение), но отнюдь не на те цифры, о которых Вы думаете. Так что в начальный момент времени и под нагрузкой в болтах в синеньком и красненьком круглешке примерно одинаковые напряжения. https://youtu.be/-gptqNildV4 - вот хорошее видео, отлично демонстрирует работу фланцевого соединения. Очень наглядные графики. И заметьте, чем больше отношение жесткости фланцев к жесткости болтов, тем круче будет наклон желтенькой линии, а значит - меньше влияние внешней нагрузки на НДС болта. В этом вся прелесть фланцев.


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
я могу предположить, что жесткая пластинка с одной стороны начнет сдавливать упругую, а с другой отходить от нее и проворачиваться. В этом проблема?
Ага. Во фланцевом соединении "пружинками" вообще должны быть сами фланцы. Болты должны их стянуть, а затем их напряжение должно преодолеваться внешними силами, без раскрытия фланцев. Узел при этом остается "монолитным", жестким, без углов поворота. Для этой монолитности и выравнивают фланцы и стягивают их меж собой. Фланцы должны быть очень жесткими, а болты - очень прочными. Именно так, не наоборот)

В случае наличия прокладки между фланцами её сначала "сплющит" преднатяжением, затем внешние силы будут приводить к раскрытию этой прокладки, вероятно. Податливость у узла будет выше.

Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
в приемку металлопроката на площадке входит восстановление упаковки поставщика?
После приемки сохранность балок лежит на плечах подрядчика - это его вопрос - скотч наклеивать или в шкаф за стекло эти балки укладывать.
 
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:20
#24
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Доброго дня!
Подкину ещё дровишек в угасшую тему:
Руководство по проектированию, изготовлению и сборке монтажных фланцевых соединений стропильных ферм с поясами
из широкополосных двутавров. - М., Изд. ЦНИИпроектстальконструкции, 1982.
Грунтование и окраска
6.10. Поверхности фланцев верхнего и нижнего поясов грунтуются
и окрашиваются теми же материалами и способами, что и
конструкция ферм в целом.

и любимая всеми металлистами серия 2.440 (вложение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-21 15_11_24-Серия 2.440-2 в1_page_081.png
Просмотров: 109
Размер:	547.8 Кб
ID:	184058  
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:34
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


L-vir, ну логично всё, фланцы и грунтуются и окрашиваются кроме контактных поверхностей, о чем в ГОСТ23118-2012 и СП 53-101-98 написано.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:42
#26
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Тогда зачем бы это вообще писали? Думаю не так всё просто )
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:44
1 | #27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


L-vir, есть еще вот такой документ http://www.metronic.ru/doc/gost/9.014-78.pdf
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:49
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ну всё правильно. На заводе грунтуешь, на монтаже щётками очищаешь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:51
#29
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


от наплывов..
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:53
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
от наплывов..
А ты попробуй очистить. И сразу всё станет ясно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 16:33
#31
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 609


А если покрыть контактные тектилом? Перед покраской конструкции в целом.
Эта байда куда легче снимается потом с металла.

У нас применяется Тектил 506, например.
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 08:01
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Есть же какая-то "консервация", танки даже консервируют. Помазать фланец солидолом и обернуть бумагой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 08:06
#33
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Та не.. Вопрос же не как консервировать. Wvovanw, вон даже целый ГОСТ на консервацию приложил. А про расхождение между Мельниковскими и требованиями СП. Получается однозначного ответа нет?
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 08:46
1 | #34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Та не.. Вопрос же не как консервировать. Wvovanw, вон даже целый ГОСТ на консервацию приложил. А про расхождение между Мельниковскими и требованиями СП. Получается однозначного ответа нет?
На большинство вопросов нет однозначных ответов.
Зависит от личности технадзорщика. Вот был бы я технадзор, я бы не стал выеживаться и пыжиться, увидев загрунтованную контактную поверхность фланца. А посмотрл бы на узел сопряжения с легким вниканием. Если трением ничего не передается, то все отлично. В данном случае краска (грунт) в контакте фланцев - благо, ибо не ржавеет так сразу, как если бы голое железо было.
Почему не любят "законников" - законами НЕ ВСЕ случаи охватываются, и если для данного случая отступление благо, то какого...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:34
#35
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


Мне кажется, что такие темы создаются лишь для флуда.
1) Открываем постановление №1521 от 26 декабря 2014 года
2) Видим "обязательные" ГОСТы
3) Не находим ГОСТ 23118
4) Открываем пояснительную записку
5) Видим то, что предписывает проектный институт (если ты находишься в проектном институте, то делай так, как было до тебя, чтобы по шапке не дали. Инициатива наказуема)
6) Не находим ГОСТ 23118 (или находим, тогда не грунтуем)
7) Внимательно всё опять читаем. Есть нет никаких рекомендаций по поводу фланцевых соединений, то см. п.8
8) Грунтуем всё согласно "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций"

Складно, да?)

PS Ну, господа проектировщики, где я спрятал ошибку?
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:47
#36
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
5) Видим то, что предписывает проектный институт (если ты находишься в проектном институте, то делай так, как было до тебя
Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Складно, да?)
Не совсем складно, потому как такие темы создаются потому что "открываем пояснительную записку" и нифига не видим. Дальше что там видим/не видим по вашей процедуре?
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:49
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Мне кажется, что такие темы создаются лишь для флуда.
а мне думается такие сообщения как ваше создаются лишь для флуда
Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Открываем постановление №1521 от 26 декабря 2014 года
и видим что оно для проектной документации
ГОСТ 23118-2012 и СП 53-101-98 - для изготовления и контролю качества стальных строительных конструкций.
Вот в них и прописано на что должны изготовители опираться, если в проекте что-то не указано. Нет указаний по окраске или не окраски фланцев - открыл, прочел и выполнил, на заводе!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 10:10
#38
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


wvovanw, а я думал, что этот перечень создан для "обеспечения соблюдения требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в котором в статье 3 п.5 сказано, что "Дополнительные требования безопасности к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) могут устанавливаться иными техническими регламентами. При этом указанные требования не могут противоречить требованиям настоящего Федерального закона." Если ты мне приведешь этот технический регламент обязательный к исполнению, то я даже удивлюсь)

Напомню, что у ТС не фрикционное соединение.
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли грунтовать поверхность фланцевых соединений? Опять 25



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как преобразовать поверхность Autocad в каркас из линий для импорта схемы в Scad ? Ded Kiborg SCAD 12 10.02.2013 17:43
Посоветуйте где можно помотреть как можно больше видов трубопроводной фасонины Zahar_ingen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.11.2012 11:27
Нормирование сварных соединений по прочности. Замена контактной сварки. ssaper Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2010 00:25
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23