Геометрически изменяемая или неизменяемая система каркаса?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Геометрически изменяемая или неизменяемая система каркаса?

Геометрически изменяемая или неизменяемая система каркаса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2016, 08:55 #1
Геометрически изменяемая или неизменяемая система каркаса?
alexei_ing
 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36

Всем добрый привет!

Возник такой вопрос (сам с собой, старших наставников нет) при разработке каркаса перехода между зданиями.
- с применением таких связей является принятая система геометрически неизменяемой. Применить такого рода конструкции просит заказчик - говорит, не надо крестовых связей. А мне как-то не по-себе.
- является ли такая связь следующей расчетной схемой для колонны: основание - заделка / верх - шарнир?
Соединение фундамент/колонна - жесткое, колонна/балка - шарнирное.

Если изменяемая - может дадите совет по устройству связей, чтоб все было как надо и выглядели по-лучше.

Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 376
Размер:	86.0 Кб
ID:	179627  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 278
Размер:	134.0 Кб
ID:	179628  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 289
Размер:	166.4 Кб
ID:	179632  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 221
Размер:	110.4 Кб
ID:	179633  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 266
Размер:	201.1 Кб
ID:	179634  


Просмотров: 9458
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:12
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


На первый взгляд - неизменяемая.
Но хреновая (на первый взгляд).
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 11:27
#3
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Мне уже не уйти от балочной системы - составлена смета, все согласовано (раздел КР).
Я могу только на подправить связи (в разделе КМ) и согласовать это через письмо с Заказчиком.
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:39
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
Соединение фундамент/колонна - жесткое
При такой схеме для геометрической неизменяемости связи не нужны. А с учетом их геометрии в Вашем случае от них вообще толку чуть больше нуля.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 11:45
#5
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


То есть связи не нужны вообще? А как раскрепить колонны в верхней части?
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:58
#6
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Если у Вас жесткая заделка колонн и сечения удовлетворяют устойчивости, то с какого она будет геом. изменяемой? Не путайте со статической неопределимостью.
З.Ы. Почему колонны поперек рам повернуты?
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:58
#7
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
То есть связи не нужны вообще? А как раскрепить колонны в верхней части?
без связей - нельзя. Только если крепиться к сущ зданию=)
Жесткие узлы только если )
Homel вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 12:01
#8
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Вообще решения узлов и констр-й не айс.

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
без связей - нельзя. Только если крепиться к сущ зданию=)
Кто это Вам сказал?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
То есть связи не нужны вообще? А как раскрепить колонны в верхней части?
Связи определяют жесткость каркаса и соотв-но расчетную длину ваших колон. Можно и без связей при соотв-м обосновании.
Stanislavmg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 12:07
#9
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Если у Вас жесткая заделка колонн и сечения удовлетворяют устойчивости, то с какого она будет геом. изменяемой? Не путайте со статической неопределимостью.
З.Ы. Почему колонны поперек рам повернуты?
Не понимаю ответа

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Вообще решения узлов и констр-й не айс.

----- добавлено через 58 сек. -----

Кто это Вам сказал?

----- добавлено через ~3 мин. -----

Связи определяют жесткость каркаса и соотв-но расчетную длину ваших колон. Можно и без связей при соотв-м обосновании.
А мои связи выполнят функцию раскрепления колонн из плоскости?
alexei_ing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 12:17
#10
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Может установить такие связи - рисунок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМ-Model.jpg
Просмотров: 158
Размер:	132.8 Кб
ID:	179648  
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 12:40
#11
lLiriK7


 
Регистрация: 28.08.2015
Иваново
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
Может установить такие связи - рисунок
При таком типе связей получается неоптимальный угол для их нормальной работы. В этом случае лучше уже крестовые ставить.
lLiriK7 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 12:52
#12
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


зачем нужен проем? и какой он по габаритам
Мб он просто не хочет крестовые связи )))
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 12:52
#13
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


А где поставить по периметру колонн или и двух местах (как на рисунке)?

----- добавлено через 44 сек. -----
проем между колоннами не нужен

----- добавлено через ~3 мин. -----
да, не хочет крестовые, но если они обязательно нужно то буду переделывать и вносить изменения
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 12:55
| 1 #14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Тема плавно переходит в разряд "веселые"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 12:59
#15
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
Не понимаю ответа
Что там непонятного? Выйдите на улицу и посмотрите на любой фонарь освещения. Стоит без всяких связей за счет заделки в фундаменте. Т.е. связи не являются необходимостью, но позволяют более оптимально запроектировать каркас. В вашем случае здание узкое и закрыто сущ-ми видимо. Ветровая нагрузка минимальна и если нет сейсмики, вообще можно смело без них обойтись. Те связи, что нарисовали в данном каркасе добавят трудоемкость и вес. В результате то на то и выйдет. Делайте жесткую заделку в фундамент и считайте без них. И разверните уже колонны на 90 градусов.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Тема плавно переходит в разряд "веселые"
Stanislavmg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:02
#16
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


основной вопрос - как раскрепить верх колонн? Крестовые связи по периметру 4-х колонн, для создания жесткости стоек?

Помогите решить этот вопрос !!!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Что там непонятного? Выйдите на улицу и посмотрите на любой фонарь освещения. Стоит без всяких связей за счет заделки в фундаменте. Т.е. связи не являются необходимостью, но позволяют более оптимально запроектировать каркас. В вашем случае здание узкое и закрыто сущ-ми видимо. Ветровая нагрузка минимальна и если нет сейсмики, вообще можно смело без них обойтись. Те связи, что нарисовали в данном каркасе добавят трудоемкость и вес. В результате то на то и выйдет. Делайте жесткую заделку в фундамент и считайте без них. И разверните уже колонны на 90 градусов.

----- добавлено через ~3 мин. -----

Спасибо за разъяснение!
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:05
#17
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


З.Ы. И добавьте связи по покрытию.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
основной вопрос - как раскрепить верх колонн? Крестовые связи по периметру 4-х колонн, для создания жесткости стоек?

Помогите решить этот вопрос !!!
Кресты по прогонам всей длине балок.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вам балку надо раскрепить, а не колонны.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Колонны уже связаны балками и прогонами.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop: Та ну нафиг. Я 10 сек. пишу, а не 3 минуты. Сайт врет нагло.
Stanislavmg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:09
#18
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Что там непонятного? Выйдите на улицу и посмотрите на любой фонарь освещения. Стоит без всяких связей за счет заделки в фундаменте. Т.е. связи не являются необходимостью, но позволяют более оптимально запроектировать каркас. В вашем случае здание узкое и закрыто сущ-ми видимо. Ветровая нагрузка минимальна и если нет сейсмики, вообще можно смело без них обойтись. Те связи, что нарисовали в данном каркасе добавят трудоемкость и вес. В результате то на то и выйдет. Делайте жесткую заделку в фундамент и считайте без них. И разверните уже колонны на 90 градусов.

----- добавлено через ~3 мин. -----

Я понимаю, когда опыта по-больше то и вопросы рассматриваются по серьезней ))
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:09
#19
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Таки да.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:10
#20
lLiriK7


 
Регистрация: 28.08.2015
Иваново
Сообщений: 3


По хорошему, автору сначало надо представить узел крепления колонн к фундаменту (узел 1), чтобы разговор стал более предметным. А так, согласен с Stanislavmg, если нет горизонтальных нагрузок (сейсмика), то в продольном направлении связии точно не нужны. В поперечном - зависит от конструкции узла 1. Если есть горизонт, то уже надо смотреть на усилия.
lLiriK7 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:10
#21
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
Я понимаю, когда опыта по-больше то и вопросы рассматриваются по серьезней ))
Вообще-то это в институте проходят. Выйдя оттуда Вы это на уровне инстинктов должны знать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lLiriK7 Посмотреть сообщение
По хорошему, автору сначало надо представить узел крепления колонн к фундаменту (узел 1), чтобы разговор стал более предметным.
Кстати да. Узел в студию!
Stanislavmg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:12
#22
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
З.Ы. И добавьте связи по покрытию.

----- добавлено через ~1 мин. -----


Кресты по прогонам всей длине балок.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вам балку надо раскрепить, а не колонны.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Колонны уже связаны балками и прогонами.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop: Та ну нафиг. Я 10 сек. пишу, а не 3 минуты. Сайт врет нагло.
А балок Р-1 недостаточно будет?

И раскрепить в каких осях (горизонтальными связями)?
alexei_ing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:16
#23
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Вообще-то это в институте проходят. Выйдя оттуда Вы это на уровне инстинктов должны знать.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Кстати да. Узел в студию!

Вот такой выполнил узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел колонны.jpg
Просмотров: 89
Размер:	156.6 Кб
ID:	179655  
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:20
#24
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
А балок Р-1 недостаточно будет?
Балки-это не связь. От ухода ригеля из плоскости не спасет. В вашем случае ставьте.
З.ы. рисовал от балды. Тут уж сами подумайте над оптимальной формой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переделка.jpg
Просмотров: 68
Размер:	151.3 Кб
ID:	179656  
Stanislavmg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:20
#25
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


По балкам Р-1 выполняется бетонное перекрытие по профлисту Н60
alexei_ing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:21
#26
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Узел перекрытия
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел перекрытия.jpg
Просмотров: 70
Размер:	106.8 Кб
ID:	179657  
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:23
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Нужны связи, не нужны...
Что там за здание слева/сверху - кто-нибудь узнал?
На генплане застройку кто-нибудь посмотрел?
Здание это не только узкое - оно еще и буквой Г завернуто.
С чего вы все решили, что нету горизонтальных нагрузок и можно запросто к тем неопознанным халабудам цепляться? Халабуды согласны взять на себя ветер или скажут "Дануна" и сложатся? Кстати, ветровой район-то какой? 1 али 7?
И почему на балках отметка -0,435? оно в землю закопано, чтоль?

Советчики, блин.. Экстрасенсы...
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:27
#28
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нужны связи, не нужны...
Что там за здание слева/сверху - кто-нибудь узнал?
На генплане застройку кто-нибудь посмотрел?
Здание это не только узкое - оно еще и буквой Г завернуто.
С чего вы все решили, что нету горизонтальных нагрузок и можно запросто к тем неопознанным халабудам цепляться? Халабуды согласны взять на себя ветер или скажут "Дануна" и сложатся? Кстати, ветровой район-то какой? 1 али 7?
И почему на балках отметка -0,435? оно в землю закопано, чтоль?

Советчики, блин.. Экстрасенсы...
Отметку отсчета 0.000 взяли сущ пол 2 этажа

Там два кирпичных корпуса, к ним не крепимся, т.е. конструкция должна быть независимой
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:28
#29
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нужны связи, не нужны...
Что там за здание слева/сверху - кто-нибудь узнал?
На генплане застройку кто-нибудь посмотрел?
Здание это не только узкое - оно еще и буквой Г завернуто.
С чего вы все решили, что нету горизонтальных нагрузок и можно запросто к тем неопознанным халабудам цепляться? Халабуды согласны взять на себя ветер или скажут "Дануна" и сложатся? Кстати, ветровой район-то какой? 1 али 7?
И почему на балках отметка -0,435? оно в землю закопано, чтоль?
А с чего ты взял, что мы цепляемся к нему? Я вроде четко указал - считаем заделку в фундамент, мю=2 и все.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:28
#30
крокодил11


 
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72


Скажем так: для получения геометрически неизменяемой системы связи явно не нужны, т.к. сопряжение колонн с фундаментом жёсткое.
Однако постановка связей может быть обоснована при определённых условиях.
крокодил11 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:29
#31
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


ветровой район 1

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от крокодил11 Посмотреть сообщение
Скажем так: для получения геометрически неизменяемой системы связи явно не нужны, т.к. сопряжение колонн с фундаментом жёсткое.
Однако постановка связей может быть обоснована при определённых условиях.
вот я и хочу узнать каким способом можно сделать мю не 2 (не свободный верхний конец колонн)
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:35
#32
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
вот я и хочу узнать каким способом можно сделать мю не 2 (не свободный верхний конец колонн)
В плоскости связей посчитать податливость соседних колон и вычислить мю точно. Для твоего сарая такой гемор нафиг не нужен. Ну или поставить связи по 1-му варианту, что никак не поможет сэкономить (колонн мало а связи тоже имеют вес), а только усложнит конструкцию.
Stanislavmg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 13:37
#33
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
В плоскости связей посчитать податливость соседних колон и вычислить мю точно. Для твоего сарая такой гемор нафиг не нужен. Ну или поставить связи по 1-му варианту, что никак не поможет сэкономить (колонн мало а связи тоже имеют вес), а только усложнит конструкцию.
Это даст тот результат который я хочу получить (мю менее 2)
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:51
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
А с чего ты взял, что мы цепляемся к нему? Я вроде четко указал - считаем заделку в фундамент, мю=2 и все.
Писал там кто-то про раскрепление на существующие.

Восприятие горизонталки только заделкой.. хз, хз. Offtop: Хотя, как КМДшник - я только за. Вон все связи. Связи - зло. Металлоемкость снижают, фасонки прорисовывать.. Вон их, вон!
Правда, тут так и получится в любом случае. "Хвостики" полюбас будут "болтаться", длинные они. Разве что рамы сделать...
Думать надо, варианты считать.Offtop: А бесплатно - лень

----- добавлено через 26 сек. -----
Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
Это даст тот результат который я хочу получить (мю менее 2)
1,9 устроит? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 14:00
#35
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


[quote=Бармаглотище;1593333]Писал там кто-то про раскрепление на существующие.

Восприятие горизонталки только заделкой.. хз, хз. Offtop: Хотя, как КМДшник - я только за. Вон все связи. Связи - зло. Металлоемкость снижают, фасонки прорисовывать.. Вон их, вон!
Правда, тут так и получится в любом случае. "Хвостики" полюбас будут "болтаться", длинные они. Разве что рамы сделать...
Думать надо, варианты считать.Offtop: А бесплатно - лень

А если добавит горизонтальную связь между верхам колонн (от качения), под балками Бп
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 14:02
#36
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Связи по х и y. Шарниры на опорах по x и y.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 14:13
#37
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Автор в планах и разрезах запутался)
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 14:14
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Какие нафиг шарниры... Ты про что? = ))

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Автор в планах и разрезах запутался)
Offtop: он не только в них запутался
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 14:16
#39
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


По осям смотреть
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 14:22
#40
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Какие нафиг шарниры... Ты про что? = ))
Связевую систему сделать полностью. Что бы у КМДешников была работа!
Нет ограничения на связи ,только на кресты.
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 14:23
#41
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Подскажите одно - моя представленная схема конструкций рабочая? (без проведения расчетов - на моей совести подбор сечений и узлов)
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 14:23
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


в "хвостиках" ты связи в плоскости поперечника не воткнешь нормально. Если только декоративную порно-портальную делать... Ибо нормальный портал сделать вряд ли получится, нормальный портал - он двухветвевой.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 14:28
#43
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Обозначение осей не совпадает с разрезом 2-2. Вид по Б в плане то же самое. И потом, там 2 блока-отсека. Чем делать разрезы-лучше написать "развертка оси А", развертка по оси такой-то. Когда чертишь что-то впервые-всегда желательно иметь под рукой ранее использовавшиеся решения оформлений (чертежей).

----- добавлено через ~4 мин. -----
Кстати, заметно,что под рукой какой-то образец был))). Вот с архитектурой накладки небольшие))

----- добавлено через ~7 мин. -----
Я считаю,что связи расставлены правильно. Наверное, не обошлось без какого-нибудь учебника по строймеху))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 14:35
#44
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


А можно обойтись только двумя СВ=) и сделать в 1 направлении жесткие узлы на опорах )
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 14:40
#45
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Может так выполнить?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи.jpg
Просмотров: 78
Размер:	140.5 Кб
ID:	179666  
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 14:42
#46
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Херню какую-то сделали... достаточно одной угловой анкерной опоры, к которой всё пристегнуто....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 14:46
#47
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Херню какую-то сделали... достаточно одной угловой анкерной опоры, к которой всё пристегнуто....
Можете показать пример или где расположить на моей схеме?
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 14:50
#48
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Херню какую-то сделали... достаточно одной угловой анкерной опоры, к которой всё пристегнуто....
если там связи мешать не будут, то да)*

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
Можете показать пример или где расположить на моей схеме?
в углу... правый нижний угол, во всех направлениях, если все шарнирно =)
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 14:54
#49
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
если там связи мешать не будут, то да)*

----- добавлено через 45 сек. -----


в углу... правый нижний угол, во всех направлениях, если все шарнирно =)
то есть поставить 4 крестовый связи и данный блок будет работать как "сердечник" для всех остальных конструкций которые к ним примыкают - правильно понимаю?
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 14:54
#50
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Должно быть так....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20161124_145210_SRES.jpg
Просмотров: 83
Размер:	179.6 Кб
ID:	179671  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 14:59
#51
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Должно быть так....
Где стояк 4 колонны там без проблем это сделать, а где 2 колонны там вход в здание - не могу поставить такую связь
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 15:07
#52
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Тогда так...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20161124_150549_SRES.jpg
Просмотров: 77
Размер:	161.3 Кб
ID:	179673  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 15:07
#53
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop: Уже измы пошли)
Homel вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 15:10
#54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


3 плоских опоры ( свободная однопролетная рама с жестким примыканием ригеля и шарнирным ( вероятно) опиранием на фундамент и одна угловая анкерная опора ( АО). В поперечном направлении геометрическая неизменяемость, жесткость и устойчивость обеспечена самой рамой плоской опоры, в продольном - работой пространственной анкерной опоры, балки пролетных строений - распорки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 15:11
#55
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Тогда так...
Левая геометрически изменяема. Если нет жесткой заделки.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 15:12
#56
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Левая геометрически изменяема
Поэтажное опирание смущает?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 15:16
#57
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


То,что ручкой нарисовано: Шарниры на опорах?. Тогда верх жёсткий,так автор и показал свой первый вариант. А если так,как нарисовано -то и левая часть аналогично правой.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 15:19
#58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Baumann, верх - жесткий, низ - можно - жесткий или шарнирный. Это я для плоской опоры имею ввиду. А мои каракули - извините, торопился. С мастерка на мольберт накидывал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 15:29
#59
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Ребята, а если анкерную опору выполнить в обоих "столбах" - без использования рам а где 2 стойки сделать раму - можно так?

Просто ситуация такая, что мне тяжело будет внести в документацию глобальные изменения (без последствий для меня) - но на устройстве анкерных опор (я так понимаю связи) я могу договориться

----- добавлено через ~1 мин. -----
Спасибо ребята!!!, что помогаете - понимаешь значение фразы - Один в поле не воин!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМ-Model.jpg
Просмотров: 54
Размер:	138.2 Кб
ID:	179674  
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 15:50
#60
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
Ребята, а если анкерную опору выполнить в обоих "столбах" - без использования рам а где 2 стойки сделать раму - можно так?

Просто ситуация такая, что мне тяжело будет внести в документацию глобальные изменения (без последствий для меня) - но на устройстве анкерных опор (я так понимаю связи) я могу договориться

----- добавлено через ~1 мин. -----
Спасибо ребята!!!, что помогаете - понимаешь значение фразы - Один в поле не воин!
одна из связей по оси А в принципе и не нужна в такой схеме. Но по осям 2,3 и Б связи нужны ежели хотите чтобы гибкость колонн была меньше 2
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 15:58
#61
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Можно вообще всё в три-четыре плоских рамы превратить..... или вообще стойки в основании защемить и сделать Т-опоры. Вариантов куча.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 16:03
#62
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно вообще всё в три-четыре плоских рамы превратить..... или вообще стойки в основании защемить и сделать Т-опоры. Вариантов куча.
Я так и постарался сделать своим вариантом - стойки в основании защемить и сделать Т-опоры - может быть не так к этому подошёл?
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 16:06
#63
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
Я так и постарался сделать своим вариантом - стойки в основании защемить и сделать Т-опоры - может быть не так к этому подошёл?
Я в Вашей схеме этого не увидел. Это самый простой и компактный вариант, и, возможно, и для фундаментов.

----- добавлено через 16 сек. -----
Я имею ввиду - Т-стойки
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 16:15
#64
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я в Вашей схеме этого не увидел. Это самый простой и компактный вариант, и, возможно, и для фундаментов.

----- добавлено через 16 сек. -----
Я имею ввиду - Т-стойки
Пример можно посмотреть Вашего предложения?
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 16:25
#65
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
Пример можно посмотреть Вашего предложения?
Можно

----- добавлено через ~4 мин. -----
Вам для чего эта конструкция? Это эстакада? По ней трубы идут?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20161124_162217_SRES.jpg
Просмотров: 69
Размер:	210.4 Кб
ID:	179676  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 16:35
#66
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Фахверк, на вашем мольбертике можно накидать2-3 схемы, а там уже дальше автор пусть сам разбирается. По моему мнению, автор в целом правильно определил места связей, а вот их вид можно принять как нарисовано у Фахверка.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 16:36
#67
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Baumann, тут просто как-то вяло о функциональном назначении сказано. То есть от этого и нагрузки зависят....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 16:42
#68
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


И автор, с архитектурой разберись,совсем уж.. Пал на уровень первокурсника))))))
П.с. Правила оформления чертежей (архитектурных,металлических,деталировочных.. пару раз хотя бы почитать не помешает). Серьезные вещи проектируешь,строить по ним будут, прорабы потом нецензурно вспоминать тебя((

----- добавлено через ~2 мин. -----
Да это переход какой-то, скорее всего. Его схема в принципе проходит,но для строгости схемы надо по правилам))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 17:00
#69
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Назначение сооружения - пешеходный переход. С оформлением - учту обязательно! Со связями - проверю все выше рассмотренные варианты.
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 18:38
#70
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


В углу, в осях 3-4/А-Б поставить анкерную опору для двух направлений (на четырёх колоннах со связями) и всё. остальные опоры- плоские, качающиеся
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 20:03
#71
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Я фигею сколько Вы тут ерунды нагородили.
alexei_ing, если тебе очень надо мю<2, делаешь рамные узлы колонна-ригель, колонна-балка и получаешь мю=1 или чуть больше без лишнего гемора. Ну или делаешь связи по 1 варианту в шапке и тоже мю=примерно 1. Только нахрена для 10 колонн такой гемор? Что сэкономишь, 100кг? Трудоемкость тоже в деньгах измеряется. На изготовлении потеряешь больше.
Stanislavmg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 20:10
#72
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Я не могу внести большие изменения в проект (сделать рамы) - вот в чем дело. Мне нужно чтоб уже принятая система была рабочей.
И я склонен к тому чтобы просто создать диски жесткости с помощью связей. чтобы система таких колон была устойчивой.
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 20:11
#73
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Stanislavmg, ага. две анкерные опоры соединить одной балкой- это ерунда. ну-ну.
А при таких опираниях балок на опоры в анкерных опорах следует предусматривать противосдвиговые планки.
Абзац.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 20:15
#74
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Stanislavmg, ага. две анкерные опоры соединить одной балкой- это ерунда. ну-ну.
Проглядывал мельком вложения. Увидел кучу связей в разных направлениях. Что вы понимаете под "анкерными опорами"?

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
Я не могу внести большие изменения в проект (сделать рамы) - вот в чем дело. Мне нужно чтоб уже принятая система была рабочей.
А какие там большие изменения? Изменить узел опирания ригелей и балок?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
И я склонен к тому чтобы просто создать диски жесткости с помощью связей. чтобы система таких колон была устойчивой.
Для этого Вам придется ставить связи в каждом направлении по нескольким рядам колонн. Это бред.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 20:19
#75
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


анкерная опора- неподвижная опора, воспринимающая горизонтальные нагрузки, остальные- качающиеся (подвижные) и не воспринимают горизонтальных нагрузок
PS соединив две анкерных опоры одной балкой без скользящих узлов можно получить преувеличение НДС при разных осадках фундаментов в опорах.
PPS как сделать- дело не моё. Предупреждён- значит вооружён
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 20:24
#76
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Я исходил из того чтобы балка не передавала момент на колонну (шарнирное соединение). Но уже есть что есть. Посчитана смета и т.п., все согласовано.
И при разработке КМ появилась эта тема. Если связи помогут - ну я их лучше добавлю и Заказчик согласует. КМД сделают на заводе.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Эти вопросы надо задавать до того как проектировать ))) Безопытный человек - вот и весь ответ. Но надо учиться, надо. Главное чтоб никто от этого физически не пострадал.
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 20:53
#77
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Если смета на изготовление, то убрав связи и сделав жесткими узлы, скорее всего получится даже дешевле. Не вижу помех.

----- добавлено через 52 сек. -----
Ну и непонятно, если все уже согласовано, че заморачиваться то? Делайте как считали.
Stanislavmg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 21:23
#78
alexei_ing


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36


Stanislavmg я и пытаюсь найти рабочую схему - или моя вполне рабочая или же надо добавить связи как предлагает Хмурый пост 70
alexei_ing вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 23:13
#79
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Они все рабочие. Вы определитесь, чего хотите.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Stanislavmg я и пытаюсь найти рабочую схему - или моя вполне рабочая или же надо добавить связи как предлагает Хмурый пост 70
Хмурый не предлагал добавить. Читайте внимательно. Вполне реально, но в первую очередь надо считать на кручение. И учтите, что мю сильно уменьшится только из плоскости рам (кроме угла).

----- добавлено через ~6 мин. -----
А вообще я уже писал - для вашего случая связи нафиг не нужны.

Последний раз редактировалось Stanislavmg, 24.11.2016 в 23:22.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 23:30
#80
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


alexei_ing
Если у Вас жесткая заделка всех стоек на опоре по обоим направлениям - то схема неизменяемая. Необходимо только посчитать перемещения верха от ветра и подобрать жесткости стоек.
Baton вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 23:57
#81
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Baton, Я уже писал это. Ему мю<2 зачем то надо. И похоже в обоих направлениях.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 10:34
#82
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Так что вчера все-таки решили?
связи "вдоль" и рамы в торцах "поперек"? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 10:35
#83
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Надо у ТС спрашивать. Я все возможные варианты озвучил.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Геометрически изменяемая или неизменяемая система каркаса?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Опять геометрически изменяемая система карлсонъетка Лира / Лира-САПР 7 26.06.2012 19:20
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
Геометрически изменяемая система Boniconstr Прочее. Программное обеспечение 10 21.06.2006 11:52
Геометрически изменяемая система(люди добрые помогите) Boniconstr Прочее. Архитектура и строительство 33 19.06.2006 12:30