при чем тут бюрократия?
Во-первых, Saur, рекомендуются иные отношения толщины к ширине. Во-вторых - основной вопрос - какой работы Вы ждете от элемента и какую арматуру подобрать в нем хотите. Пластинчатые элементы будут подбирать в себе арматуру в первую очередь на изгиб из плоскости пластины, стержневые - в обеих плоскостях. Как планируете армировать и какую работу простенкам Вы уготовили - так и моделируйте. 250х600 - это как раз тот случай, когда однозначно относить элемент туда или сюда не представляется возможным. |
|||
|
||||
Мы моделируем при соотношении 1к4 и более пластинами, при меньших соотношениях стержнем в соотв. с п. 8.5.1. ДСТУ Б В.2.6-1562010
Если отношение как для пилона больше 1к2, то моделировать нужно стержнем. В материалах армирования в Лире есть пункт для стержневых элементов колонна-пилон. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
andrey_konstr, повторяюсь
Вы инженер или кнопки потыкать? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 213
|
|
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Как вариант стержнем - есть Консул для вставки нетрадиционных сечений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
В принципе, без разницы. Вопрос в том, что к ней (т.н. стойке примыкает) - отсюда и более адекватный выбор,
и есть ли такой стандартный элемент в библиотеке армирования (для такого стержня) в данном ПК. Или придется считать "ручками" на основании данных РСУ и геом. характеристик. С пластинами - проще. Конструирование - само собой. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
С точки зрения моделирования как дальнейшие примыкания - да, проще.
С точки зрения расчета, если это например металл, то пункты по проверки на с применением расчетных длин делать только самому руками. Но автор вопроса об этом ни слова не уминает, зачем ему это. Опять думает, что все кругом Ванги и умеют читать мысли и будущее. Поэтому, нам участникам форума "ругаться" и гадать между собой нет причины. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Да, конечно, Вы правы. Мы даем ответ лишь только на то, что конкретно спрашивают, не вдаваясь в детали (а за деталями кроется главное, но их мы, увы, не знаем, это - тайна, это - страшная тайна, как у Мопассана)).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Цитата:
Вопрос, в конечном итоге, в конструировании в зависимости от ширины. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Отнесение к стенам или колоннам никак не исключает обязательный учет продольного изгиба, который при моделированием пластинами в SCADе не учитывается. Я могу назвать конструкцию стеной, а посчитать стержнем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
nickname2019,
Скажите, что сказано не так? Вы лишь подтвердили мною сказанное). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вопрос, в принципе, лишь в том где ставить гориз. стержни со шпильками, где - хомуты в зависимости от ширины простенка, о чем и сказано мною выше. Последний раз редактировалось СИДОР, 28.02.2024 в 14:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 213
|
Offtop: Прошу прощения, но что такое "продольный" изгиб? Надо полагать, что в таком случае существует "поперечный" изгиб? Пока видел изгиб элемента одновременно с продольной силой, или с поперечной. Я что-то упустил?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
"Вы считаете, когда стены моделируются пластинами не учитывается их продольный изгиб)? Не думаю, возьмите любую эпюру." - вот тут Вы ошиблись. SCAD НЕ УЧИТЫВАЕТ ПРОДОЛЬНЫЙ ИЗГИБ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПЛАСТИНАМИ.
Попробуйте вручную подобрать арматуру в колонне, там будет коэффициент, который зависит от расчетной длины колонны. При задании исходных данных для армирования ПЛАСТИН в SCAD никакая расчетная длина не задается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Не работаю с жб в СКАДе (с жб работаю в ЛИРЕ), в СКАДЕ - только с металлом.
Вы, что хотите сказать, что составляющая М от продольного изгиба выделялась отдельно? Да лано, не смешите, тем не менее, она учитывается составляющей или Мх или Му, или Мху. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Может есть какое то пособие к Лире, в котором написано как лучше моделировать данные конструкции? Например, пилоны с соотношением сторон более 6 моделировать только пластинами.. ну чего нибудь из этой серии |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
где в формуле (7.6) СП 63.13330.2018 она учитывается составляющей Мх или Му, или Мху, если не задана расчетная длина? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Чтобы дополнительно оценить стену (кроме расчета на моменты), я 1. Считаю предельную несущую способность на сжатие в арбате участка стены (например, шириной 1 метр) - Nпр (зависит от высоты этажа). 2. Считаю предельные вертикальные напряжения в стене Rст=Nпр/Aпр, где Aпр - площадь рассматриваемого участка стены. 3. Включаю распределение средних вертикальных напряжений в стене и смотрю, чтобы максимальные средние напряжения в стене не превышали предельные Rст. Или стены считать в лире. Последний раз редактировалось nickname2019, 28.02.2024 в 19:26. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Серьёзные усилия пилонами всё равно не собирают. Делают второй в крест или т.п. Это не скад или лира. Это вроде бы просто СП 63 такой. Типа выделяет из внецентренного сжатия стены отдельно и по другой формуле. Без Мдоп.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ingt, ну пилоны тоже. Могут удерживать фундамент от падения в ад. А могут еле жить под 15 этажами.
Панимание нужно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? | karandaw | Машиностроение | 31 | 04.05.2011 13:15 |
Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать). | Zlobin | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 03.03.2011 01:25 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
армирование плиты отдельными стержнями | ALISA 2009 | Железобетонные конструкции | 10 | 09.04.2009 20:39 |
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? | Getr | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 25.11.2004 15:00 |