Прошу помочь с усилением ЖБ резервуара
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 11199
|
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
2. Пенетрон-гидроизоляция, а не средство повышение несущей способности 3. Пока ни чего не произошло. Требуется увеличить несущую способность резервуара. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Резервуар несёт определённый объём воды.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Сожмётся. Тем самым будет создано усилие обжатия резервуара. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
----- добавлено через ~24 мин. ----- Попробовал ради интереса посчитать термическое натяжение. Без коэффициентов, чисто по физике. Относительное расширение: 13*400*10^-6 = 0,0052 ед. Усилие при остывании: 2*10^5*0,0052 ≈ 1000 МПа Offtop: Неуд. На пересдачу. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Для прямоугольных кирпичных столбов способ прогрева планок рабочий, но на резервуаре загибов как я понял несколько и угол у них сильно тупой; пока будут греть-варить один стык, соседний остынет и соскочит. Трос по всей окружности выполнить технологически реально, но его работу надо считать.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Hoochienevich, тут производители "стержневых" пустоток пытаются от электротермического натяжения уйти на домкраты, преимущественно как раз из-за неравномерности натяжения, а Вы пытаетесь зарядить этот способ туда, где его недостатки вылезут куда более выпукло.
ИМХО, только канаты, натягиваемые домкратом. Или моностренды в индивидуальных оболочках, или постнатяжение с инъецированием каналов: пучки канатов в групповых оболочках или одиночные канаты... Лично я считаю постнатяжение с инъецированием более правильным подходом, особенно для случая, когда конструкция не цилиндрическая, а многогранная - натяжение канатов передается на конструкцию по всей их длине, а не только с торцов и на углы. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Более чем - это, как раз, общепринятая мировая практика. Вот такие фото висят на сайте Дивидага: ![]() ![]() ----- добавлено через ~40 мин. ----- UPD. Вроде как раз сейчас эту тему смотрит Bel - специалист с опытом проектирования постнапряженных резервуаров, пусть и работающий не в условиях нашей НТД. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Согласен. Вариант с натяжением посредством нагрева мягко говоря далёк от идеала. Буду думать в направлении обжатия резервуара канатами.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Мы этот способ используем очень давно.Раньше это были просто канаты , без оболочки со смазкой.После натягивания , канаты закрываются шоткритом. Другой вариант - использовать композитные маиериалы.Полосы или ткань из углеродистых, стеклянных или других нитей с эпоксидной смолой. Достаточно широко используется последнее время для усиления конструкций. У нас , для больших резервуаров , получалось дешевле канаты.Но это зависти от цен. Не совсем понял , чем будет отличаться передача нагрузки.Но если углы острые м.б. проблема. И еще - не совсем понятно почему надо усиливать резервуар и какме его размеры. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Допустимо ли прокладывать трос в вертикальную или горизонтальную скважину, предварительно пройденную в теле бетона методом алмазного бурения? С последующим инъецированием расширяющимся бетоном. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
http://www.freyssinet.com/freyssinet/wfreyssinet_en.nsf
Одна из старейших фирм, по моему.Занимаются как обжатием новых, строящихся сооружений , так и ремонтом сущетсвующих ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Зачем, если можно просто натянуть снаружи? |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Проблема в устройстве анкеров.Нужна возможность их установить с обоих концов кабеля.Но в Европе используют широко анкеры для укрепления старинных зданий.Не кабели а прутья с механическим (болтовым) креплением.
|
|||
![]() |
|
||||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, на приведенных мной дивидаговских картинках - именно групповые оболочки для армирования пучками канатов. И именно резервуары. А что касается натяжения с инъецированием отдельных канатов в индивидуальных каналах - на мой субъективный и пристрастный взгляд, незаслуженно недооцененного способа - то там и домкраты, и цанговые зажимы ничем не должны отличаться от таковых для монострендов или, скажем, линий безопалубочного формования с индивидуальным натяжением канатов. Точнее - зажимы могут отличаться в сторону понижения требований: зажим используется однократно, а не 50-200 раз, как на ЛБФ, если зажим не удержит каната, тот не полетит стометровым хлыстом в неведомом направлении, а если канат уже натянули и залили канал - то натяжение на конструкцию передается по всей ее длине, а не через два несчастных зажима. Цитата:
Старейшая и есть, даже названа фамилией отца-основателя, а по совместительству изобретателя преднапряжения бетона Эжена Фрейссине. Другие мировые авторитеты в этой области: T.Y.Lin - тоже названная по имени основателя, Тунг Ена Лина, первопроходца непрямолинейно расположенной преднапряженной арматуры, DSI - Dywidag (что означает это слово - не знаю) Systems International, VSL - Vertical Structure Llc, Interspan, CCL. Цитата:
У нас в Магнитогорске таким методом они расширили мостовой переход над жд путями между ТЭЦ и Бетонстроем. Цитата:
Скоро будет канат, который будет намертво крепиться бетонной пробкой того размера, который окажется достаточным для обеспечения ей возможности не разрушиться при натяжении. Точнее - он уже есть, но пока что его всего порядка полутора тонн на экспериментальные и сертификационные работы, а в качестве товара он еще не существует. Если не сдохну - через некоторое время будет и товарная продукция. ----- добавлено через ~1 ч. ----- UPD. Прошу прощения, что-то сглупил - есть же в России тот же НПП "СК МОСТ". Думаю, по постнатяжению с инъецированием можно с ними посоветоваться. Плюс Промстройконтракт (ПСК) - он как раз с Дивидагом сотрудничает в вопросах постнатяжения, объекты с инъецированием они точно делали. Плюс СТС-Гидро. Последний раз редактировалось Leon_M, 17.12.2016 в 11:17. |
|||||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
То , что на картинках мне хорошо знакомо
![]() По поводу распределения нагрузки , я то же имел в виду другое (наверное , не объяснил). Там вроде речь шла не о ровном круглом резервуаре , а о многоугольном.При натяжении в обоих случаях это одинаково нехорошо по моему.Я не понял чем bonded в этом смысле лучше. А что за бетонная пробка ? |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Цитата:
Это в свое время обсуждали с несколькими строителями применительно к грунтовым анкерам, с возможностью перехода на прочие анкерные конструкции, как раз решение проблемы фиксации арматурного каната на обратной стороне, когда к ней нет доступа. А именно: мы можем выполнить в конце канала расширение с длиной, примерно равной длине зоны передачи напряжений или несколько больше, задвинуть до конца канала канат в жесткой трубке, высовывающийся из нее на длину зоны передачи напряжений, залить это расширение с канатом высокопрочным бетоном (думаю - желательно с фиброй), получив тем самым пробку, а после набора ею достаточной прочности канат можно натянуть. Естественно, если нам нужна пробка длиной в полтора метра, то ее далеко не везде можно обустроить - но если в десять раз короче, то это уже вполне жизненно. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Т.е. в этом случае(пробка) сила натяжения каната зависти исключительно от сцепления каната с бетоном ?
Для круглого резервуера надо получить замкнутый цикл из канатов , закркпленный снаружи.Т.е нужны анкеры работующие в два противоаоложных направления , а не в одном, как в обычном случае. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Зачем анкерам работать в два направления? Или два цанговых зажима, крепящих концы каната, соединены металлической стяжкой, или канат уложить внахлест, чуть более одного оборота - и те же классические цанговые зажимы опираются с двух сторон на один и тот же упор, нагружаемый на сжатие. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
![]() то он не более чем компенсирует свое наличие. Может быть, у Вас это делается, например, из соображений равномерности натяжения - потому что возможны проблемы с обеспечением натяжения каната, обернутого вокруг всего цилиндрического строения, на противоположной зажимам стороне? Или вообще ради удобства подачи отрезков каната - чтобы они не были слишком уж тяжелыми? Я не утверждаю, я спрашиваю, потому что область смежная, но не моя, мне это действительно интересно, а лично участвовать в процессе постнапряжения резервуаров пока еще не доводилось. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Потери на трение. В прямолинейной конструкции у монстренда со смазкой они минимальны ( но учитываются). В цилиндрической появляется доп. составляющая силы.Чем больше кривизна (меньше радиус) , потери больше.Ну, и улкдывать стометровй кабель на высоте 10 - 15 метров не подарок.Есть и еще проблемы - повреждения оболочки.
Можно компенсировать часть потерь натяжением с двух концов.У вас на рисунке , видимо , "мертвый " анкер.Мы используем , как правило, "живые". Т.е. натягиваются отрезки (в примере на 100м) по 33метра. Это не наше изобретение, конечно.Принятая практика.Еще анкеры (т.е. кабели ) укладывются в разбежку. В плане будет не три анкера по периметру , а шесть.По соображениям безопасности.То же не мы придумали,Но я , лично, не берусь это менять.Пусть будет.У нас и коэффициент запаса выше чем по нормам. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Под "мертвым" подразумеваете анкер на неподвижной опоре, а под "живым" - на смещающейся для создания натяжения? |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Да. Т.е клинья позволяют натягивать.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я ,кстати и к сожалению, так и не понял в чем проблема и почему надо усиливать. Бывает , можно и без усиления обойтись, если бак , скажем, течет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Усиление требуется в следствии увеличения нагрузки от превышения предельного уровня жидкости. В результате чего несущей способности стенок резервуара в горизонтальном направлении уже недостаточно.
Собственно вопрос теперь как учесть работу канатов в конструкциях резервуара. Последний раз редактировалось Hoochienevich, 19.12.2016 в 15:30. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Бак из сборного ж.б.? Без преднапряжения?
Залить в нижней части пояс из железобетона.Необязательно обжимать.Это м.б. проще. А расчет на разницу гидростатического давления.Если требуется , то добавить температурные нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
2. Связь по нижнему поясу уже выполнена за счёт монолитной плиты связанной с панелями. 3. Расчёт на разницу гидростатического давления? Что имеете в виду? Нагрузка от грунта засыпки учтена. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Если прочности не хватает из за увеличения уровня жидкости, то нагрузка увеличивается в нижней части резервуара. Можно там добавить арматуру, залив доп. стенку. Если он засыпан, то как делать укрепление снаружи ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
2. Уровень жидкости увеличился на 1 м 3. Засыпка 2м 4. В виду того что резервуар имеет заделку у днища и плюс к этому засыпан частично грунтом, несущей способности стенок недостаточно как раз выше уровня засыпки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
"Не верю" (с)
Может в резервуаре был недолив? и после "Уровень жидкости увеличился на 1 м" уровень стал проектным? ЗЫ. Строительные конструкции резервуаром рассчитывают в т.ч. и на стадию испытаний , т.е. с заливкой, но без обваловки. ЗЗЫ. Тяжами по диагонали попробуйте стянуть, если позволяет технология. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
2. В существующих нормах не встречал требования относительно испытания резервуара без засыпки/обваловки. Где сие прописано? 3. Тяжи хороший вариант. Если стянуть каждую из 77 панелей. Последний раз редактировалось Hoochienevich, 20.12.2016 в 15:50. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Стенки работают только на вертикальную нагрузку как консоли а не как круглый резервуар ? Какой у него объем ( или высота) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
2. Стенки работают в составе круглого резервуара с закрепление у дна. 3. Высота 6 м |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Никогда не стал бы брать в расчет засыпку.Сегодня она есть, а потом кто нибудь решит от нее избавиться и все затрещит. У нас , к сожалению, как раз такой немалый опыт. На вскидку два варианта. Убрать засыпку.Обжать всю стенку по высоте из расчета только на гидростатику ( если стенка обжатие держит). Закрыть кабели шоткритом и засыпать обратно Если не разбирать засыпку, то остается крепить изнутри.Значит отливать внутреннюю армированную стенку на нужную высоту. Или крепить композитными материалами . Еще вариант.Оставить как есть.Когда ( если) треснет , сделать гибкую гидроизоляцию изнутри на весь резервуар .Например пленочную ( у нас такую штуку кондомом обзвают). Это если потрескалось как следует. Если трещины небольшие и не текут , можно изоляцию на основе цементов или полиуритан.Если отдеельне трещины , то занться ими детально. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
C инженерной точки зрения хороший вариант это доказать расчетом, что ничего делать не надо.
Обязательно все должно быть прописано? тогда зачем нужны Вы? Да и давно это было. , Почему? Чтобы было видно, где течет резервуар. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
Задача конструктора проектировать в заданных заданных условиях в соответствии требованием норм. В противном случае как Вы обоснуете сверх необходимые запасы несущей способности конструкций если заказчик захочет выполнить независимый аудит принятых решений? Последний раз редактировалось Hoochienevich, 21.12.2016 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Как увидеть , что не протечек? По всем известным мне нормам тест делается до засыпки и при максимальном заполнении воды ( экстренный слив). Кстати, не уверен, что стяжи - хороший вариант. Как они будут работать ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
Как сила противодействующая давлению жидкости. Только в отличии от троса по периметру её приложение будет точечным. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Стальные крепления внутри резервуара с водой не очень то хорошо, проржавеют. И как они будут сопрягаться со стеной ? Все равно появится радиальное усилие. Или я не прав ? Не совсем понял , как это будет. Стягивающее усилие канатов- как внешняя добавочная нагрузка на стену. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2011
Воронеж
Сообщений: 7
|
Данное требование прописано для серии 902-2-407м.86 ПЗ, лист 5. Вообще два расчетных случая приводится. Проектировал монолитный резервуар - считал именно эти сочетания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата:
Возможный, но не лучший. ТС еще не знает, что это изменит расчетную схему. Offtop: (...Применяется в закрытых резервуарах, где стяжками являются ж.б. плиты) |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Спасибо!
Как Вы считаете, насколько оправданно будет в расчётной схеме усилие обжатия принять за внешнюю нагрузку равную отношению усилия натяжения каната (20тс) к длине окружности? Если да, насколько велики будут потери от трения? Последний раз редактировалось Hoochienevich, 27.12.2016 в 09:44. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
К длине окружности ? А почему не к радиусу? Растягивающее усилие в стене- гидростатическое давление умножить на радиус. На это усилие рассчитывается натяжение каната.
Потери от трения процентов 20 или меньше ( зависит от длины и радиуса). Общие в районе 25 . Грубо, и насколько я помню. Для монострендов со смазкой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
Например, для уровня в 3м при r=12,5м: S=1*3*12,5=37,5тс/м. Но: 1. Существующая конструкция тоже имеет свою несущую способность и возможно силу натяжения каната следует принять как дельту между расчётным сопротивлением сечения конструкции и сверх усилия в ней с учетом всех коэффициентов? Или как вариант задаться определённым натяжением и считать на него. Т.е. натяжение каната N=S-R= 37,5-25=12,5тс 2. В моём представлении работа каната в реальности будет представлять собой узловую нагрузку, направленную к центру, приложенную в месте соприкосновения со стенками резервуара, вычисляемую как писал выше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
2. Если не канаты, то какой способ лучше? 3. По жесткой схеме. 1. Где эту радость купить? Сам предполагаю использовать стыковочные муфты («куплера»). |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Конкретно продукцию Фрейсине - наверное, можно узнать в их российском представительстве (есть такое, координат не помню). Наверняка есть аналоги у Dywidag, VSL, возможно - у именитого производителя анкеров Paul и отечественной фирмы СТС-Гидро. Возможно, что-то такое смогут сделать российские фирмы, занимавшиеся попытками импортозамещения Пауля - Кулонэнергомаш или Интек.
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Распределения кабелей по высоте стенки в соответствии с эпюрой перемещений.
В принципе , желательно получить 0 раскрытие трещин и на это делать расчет. В новых баках расчет делается так , что бы бетон был всегда в обжатом состоянии ( 10 кг/см2). Можно кабели рассчитывать на гидростатику нетто, а остальные нагрузки ( температурные) будут восприниматься обычным бетоном. Из - за жесткого соединения с днищем в стене есть вертикальные моменты, нужна оптимизация моментов от гидростатики и от кабелей. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Такие анкеры мне знакомы . Они годятся именно для ремонта. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
ЗАЧЕМ?! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
Почему Вы считаете в моём случае этот подход не верен? |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Потому что:
1. Арматурные канаты (вантовые - сиречь те же 7- или 19-проволочные, но оцинкованные, у нас в стране толком не делают, если только у китайцев заказать, а иные, нежели арматурные и вантовые, ввиду большей податливости, на растяжки не годятся) в воде обречены на быстрое коррозионное разрушение. 2. Усиление натянутыми арматурными канатами по периметру - вполне достаточная мера, причем куда более дешевая и надежная, т.к. бетон нагружается преимущественно на сжатие. А в случае внутренних растяжек - нужно обустраивать дополнительные приспособления, рассредотачивающие точечную нагрузку, и либо цеплять их изнутри, локально нагружая бетон на растяжение и сдвиг, либо проделывать отверстия для внешнего крепления и потом обеспечивать их герметичность, предпочтительно - выпуская наружу сами канаты, а им свойственно проявление капиллярного эффекта. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Уж лучше тогда вообще отказаться от обжатия и залить доп. бетонную стенку. Или , если стальные конструкции, наружную ферму.
У нас последнее время достаточно широко используются композитные материалы для усилений. Ткань или полосы. Мы в баках несколько раз делали небольшие работы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помочь разобраться в креплении узла | KAM90 | Металлические конструкции | 18 | 16.03.2016 10:04 |
Прошу помочь подготовить файл с топокартой для импортирования в другие программы | lema | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 12.03.2016 11:32 |
Прошу помочь отрисовать дамбу | proektant-moscow | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.03.2014 17:26 |
Прошу совета по жб монолитному каркасу | bilia | Железобетонные конструкции | 8 | 17.02.2013 15:18 |
Прошу помочь с расстановкой связей в метал каркасе коммерческого здания 12х18 | Гаражник | Металлические конструкции | 19 | 17.01.2013 21:40 |