Как правильно решить узел опирания лестницы на технологическую площадку из швеллера 10П?
radistMorze
 
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 260

На площадку из швеллера 10П опирается лестница уголком 63х4. Согласно серии 1.450.3-7.94 получается вот это:
То есть уголок опирается на всю ширину полки швеллера и немного даже заходит за ее пределы. Выходит, что на ширине лестницы (800мм) некуда опереть настил. При этом к КМе написано, что длина опирания настила должна быть не менее 30мм. Что нужно сделать? Добавить уголок 50х5 и опереть просечку на него?
В плане
Или достаточно просто добавить пару ребер из пластины -4х90 на длине опирания лестницы?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 1.JPG
Просмотров: 836
Размер:	16.9 Кб
ID:	181376  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 2.JPG
Просмотров: 831
Размер:	15.8 Кб
ID:	181377  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 3.JPG
Просмотров: 821
Размер:	14.1 Кб
ID:	181378  

__________________
I'm trained for nothing

Последний раз редактировалось radistMorze, 25.12.2016 в 13:32.
Просмотров: 5378
 
Непрочитано 25.12.2016, 12:36
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Посмотрите серию 1.450.3-4.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2016, 14:01
#3
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


А просто опереть поверх уголка уже не вариант
Зачем городить что-то лишнее
w7ra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2016, 15:05
#4
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


w7ra, настил варится на заводе, а уголок на монтаже. Так что, во-первых, его придется приваривать только частично, чтобы была возможность отогнуть и затолкнуть уголок. А во-вторых, настил будет лежать неровно, с перепадом по высоте. Пусть и перепад этот в 4мм.
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2016, 15:14
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
настил варится на заводе
Это Ваш ЗМК так делает? Чисто любопытство.
Вся просечка, которую мне удалось лицезреть за мой небольшой опыт, монтировалась непосредственно на площадке
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2016, 16:15
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


настил варится на заводе?
Это- ого-го-го...

Последний раз редактировалось Хмурый, 25.12.2016 в 16:21.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2016, 16:23
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Граждане Хмурый и Николай, вы никогда не видели площадок "полной заводской готовности"? Ну так если вы не видели - не означает, что их не делают. Мало ли чего вы не видели... Утконоса, например, видели "вживую"?

ТС, а кто сказал, что опорный уголок обязательно должен быть на всю ширину марша?
Кто сказал, что нельзя сделать в настиле вспомогательные элементы - скажем, из уголка 50х5?
И почему балки площадки - из швеллера 10? Чисто конструктивно я лично их не делаю меньше 14-го. К 10-ке и ограждения фигово лепить - не хватает высоты профиля
И в каком направлении вообще "рабочий" пролет настила?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.12.2016 в 16:30.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2016, 16:44
#8
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Это Ваш ЗМК так делает? Чисто любопытство.
Вся просечка, которую мне удалось лицезреть за мой небольшой опыт, монтировалась непосредственно на площадке
Да, мы на заводе привариваем.
Tamerlan_MZO, можете пальцем ткнуть куда смотреть надо? Вдруг я смотрю не туда.
А то тут по-разному это решено. Где-то уголок опирается поверх настила, например, сечение 2-2, 30КМ (стр.39) или узел 7, 51КМ (стр. 60).

А где-то наоборот, настил поверх уголка. Например, узел 9, 52КМ (стр. 61)


Тут у меня возникают вопросы:
1) В первом случае, когда уголок опирается на просечку, он нормально приварится? Просечка же сквозная.
2) Не могу понять как во втором случае приваривается просечка. Она ведь изогнется. Ее правый край приваривается к уголку 75х6, а нижний к уголку 50х4. При этом уголок 75х6 выше уголка 50х4 на 6мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 7.JPG
Просмотров: 756
Размер:	17.9 Кб
ID:	181385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 9.JPG
Просмотров: 754
Размер:	24.7 Кб
ID:	181386  
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2016, 17:01
#9
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ТС, а кто сказал, что опорный уголок обязательно должен быть на всю ширину марша?
в КМе дана ссылка на серию 1.450.3-7.94 . А там уголок на всю ширину марша.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кто сказал, что нельзя сделать в настиле вспомогательные элементы - скажем, из уголка 50х5?
то есть вместо ребра -4х90 сделать уголок 50х5? Или как?
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И почему балки площадки - из швеллера 10? Чисто конструктивно я лично их не делаю меньше 14-го.
это тоже в КМе дано.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И в каком направлении вообще "рабочий" пролет настила?
Вдоль длинной стороны площадки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: настил.JPG
Просмотров: 734
Размер:	17.2 Кб
ID:	181390  
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2016, 19:05
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
в КМе дана ссылка на серию 1.450.3-7.94 . А там уголок на всю ширину марша.

то есть вместо ребра -4х90 сделать уголок 50х5? Или как?

это тоже в КМе дано.

Вдоль длинной стороны площадки
опирать просечку на ребро... Оригинальное решение
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2016, 20:32
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Граждане Хмурый и Николай, вы никогда не видели площадок "полной заводской готовности"? Ну так если вы не видели - не означает, что их не делают. Мало ли чего вы не видели... Утконоса, например, видели "вживую"?
Кто говорит, что кто-то чего-то не видел? Делайте свои площадки полной заводской готовности. Никто не запрещает.
Больше площадок разных и нужных
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 01:43
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а нельзя лестницу не через уголок опирать, а сбоку на фасонке к швеллеру? Так изгиб чище будет - одни плюсы.
 
 
Непрочитано 26.12.2016, 10:17
#13
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Доп уголок между швеллерами на площадке только для настила. ВСЕ.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 10:43
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
а нельзя лестницу не через уголок опирать, а сбоку на фасонке к швеллеру? Так изгиб чище будет - одни плюсы.
Offtop: Чаво?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 12:49
#15
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Чаво?
как шарнирно опертую балку через болты (фасонка), можно через 1 болт и обварить!
Как то так=)
Offtop: ЧАВОО?
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 17:26
#16
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


хорошо, спасибо. Уголок тогда оставлю.
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 18:14
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
как шарнирно опертую балку через болты (фасонка), можно через 1 болт и обварить!
Как то так=)
Offtop: ЧАВОО?
Я про "чистоту изгиба"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 19:02
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, чаво чаво. Ты про "изгиб чище"? Меньше кручения - выше надежность. Чтоб у швеллера не было кручения - давить на него нужно за стенкой. Не слышал об этом?
 
 
Непрочитано 26.12.2016, 21:18
| 1 #19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Какое к черту кручение у швеллера, к верхней полке которого приварен настил? = ))

Offtop: П.С. Чтобы не было кручения - давить надо на ц.т. сечения. Если же ты про работу на косой изгиб - то это несколько другая тема
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 21:42
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Чтобы не было кручения - давить надо на ц.т. сечения
Извини, Бармаглот, но совершая такие (вполне распространенные) ошибки в азах сопромата тыкать в людей и говорить о том, что ты б не допускал людей к проектированию, пока они "три года руками не посчитают"... меня подобные самодовольные заявления очень оскорбляют, извините-извините.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Какое к черту кручение у швеллера, к верхней полке которого приварен настил? = ))
Какое-то такое. К черту. Вот держи "эксперимент", поиграйся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-12-26-005.png
Просмотров: 93
Размер:	36.4 Кб
ID:	181428  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-12-26-007.png
Просмотров: 81
Размер:	7.4 Кб
ID:	181429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-12-26-006.png
Просмотров: 69
Размер:	35.6 Кб
ID:	181430  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-12-26-008.png
Просмотров: 62
Размер:	6.4 Кб
ID:	181431  
Вложения
Тип файла: spr ЦИШ_4_с_раскрепл_ВП.SPR (1,015.3 Кб, 22 просмотров)
 
 
Непрочитано 26.12.2016, 22:10
#21
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Бармаглотище, чаво чаво. Ты про "изгиб чище"? Меньше кручения - выше надежность. Чтоб у швеллера не было кручения - давить на него нужно за стенкой. Не слышал об этом?
ц.т. в швеллера ближе же "внутри" швеллера, чем снаружи, нет?Offtop: (если ставить фасонку и крепить через болты) откуда картинка?
Homel вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 22:19
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
ц.т. в швеллера ближе же "внутри" швеллера, чем снаружи, нет?
ну елки ж, конечно центр тяжести ВНУТРИ. НО! Центр ИЗГИБА - снаружи. Ладно Бармаглот может по невнимательности вечером подобную ошибку совершить, но ты-то куда, у тебя курс сопромата совсем не так давно был)

Это из наугад открытой книги в папке "Справочная литература - Сопромат". В данном случае - Писаренко, справочник. Но подобную (если не ту же) можно найти в любом сопроматовском учебнике.

Вон возьми модельку, поиграйся, говорю же. Вон картинки из неё. Красная - нагрузка приложена в отверстии внутреннего ребра, зеленая - наружнего. В одном случае перемещение НП из плоскости изгиба доходит до 60 мм, в другом - не более 3. И это при наложении связей в горизонтальной плоскости на весь пояс. Там в модельке для сравнения есть фрагмент без этих связей. Граничные условия в целом швеллера кривоваты, но допиливать никто не запрещает.
 
 
Непрочитано 26.12.2016, 22:30
#23
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop:
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вон возьми модельку, поиграйся, говорю же
да, уже покрутил, интересно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
ну елки ж, конечно центр тяжести ВНУТРИ. НО! Центр ИЗГИБА - снаружи. Ладно Бармаглот может по невнимательности вечером подобную ошибку совершить, но ты-то куда, у тебя курс сопромата совсем не так давно был)
Я всегда думал, что так, но РГ меня отдернула недавно и попросила развернуть швеллер .... вот я и попросил ссылку откуда картинка, что бы сунуть РП картинку эту =) спс

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Граничные условия в целом швеллера кривоваты, но допиливать никто не запрещает.
Нормально все, точнее сойдет для данного случая.

----- добавлено через ~32 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Ладно Бармаглот может по невнимательности вечером подобную ошибку совершить, но ты-то куда, у тебя курс сопромата совсем не так давно был)
да я быстро пробежался по основным позициям. Меня РГ сбил , я думал я что-то не так понял еще давно (в универе) и не стал проверять! Ладно, надо проверять этих ГСов... лапшу вешают на уши! =)


П.с. Прочитал перед сном СОПРОМАТ! Интересно! Вспомнил , что и как! Завтра пойду мстить!

Последний раз редактировалось Homel, 26.12.2016 в 23:03.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 23:41
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
ну елки ж, конечно центр тяжести ВНУТРИ. НО! Центр ИЗГИБА - снаружи. Ладно Бармаглот может по невнимательности вечером подобную ошибку совершить, но ты-то куда, у тебя курс сопромата совсем не так давно был)
Offtop: Туплю что-то
Швеллер с одной горизонтальной осью симметрии - поэтому да, ты прав.
Надо завязывать с форумом, когда голова занята чем-то другим.


----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Извини, Бармаглот, но совершая такие (вполне распространенные) ошибки в азах сопромата тыкать в людей и говорить о том, что ты б не допускал людей к проектированию, пока они "три года руками не посчитают"... меня подобные самодовольные заявления очень оскорбляют, извините-извините.
Offtop: Это означает лишь то, что мне самому надо садиться и многое вспоминать. Но это не означает что сама мысль неверна.. = ))
Когда что-то не используешь - оно забывается. Или даже не забывается совсем - но "на вскидку" уже ляп совершишь. Как вот я в данном случае - ляпнул "не слишком подумавши"
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно решить узел опирания лестницы на технологическую площадку из швеллера 10П?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс Bezdnik Железобетонные конструкции 15 06.01.2012 14:00
Узел опирания стального косоура на серийную ж/б лестничную площадку ЛПФ 28.13-5 AVS Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 15:19
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48