| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите с узлом стропильной и подстропильной фермы
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
||
Просмотров: 5644
|
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
какие 0,7? или речь о торцевом фахверке? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
нет, низ жестко. верх шарнирно, в плоскости, из плоскости по верху стоят распорки, тоже шарнирно, отсюда и 1
центральные соответственно тоже, роль распорок выполняет ФП. торцевой фахверк мю 0.7 в плоскости из плоскости 2. распорок там нет по верху-свободный конец. |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
Цитата:
Смотрим внимательно таблицу 30 СП16. Думаем. Перечитываем что такое свободные и несвободные рамы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
Offtop:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Цитата:
Сам я изначально ставил в плоскости 1. из плоскости 2. но Он объяснив что распорки по верху как раз создают это шарнирное закрепление и из плоскости, отсюда 1 из плоскости. жесть, бред, не правильно, на кой черт это писать???Если есть знания и желание им поделиться пишите, а орфография меня не особо волнует, и если уж речь пошла о точках, это пунктуация, умник. Крик души. неаргументированный треп. не вижу в нем смысла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Хотя в первом посте есть расчётная схема. Если втоой скрин это основная рама - то мю в плоскости равная 1 - не верно. Из плоскости нужно смотреть что в плане "свободы" рам. Наверняка есть вертикальные связи. Последний раз редактировалось BYT, 16.01.2017 в 16:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
Как то смущает отсутствие ребер в колонне К2 под полками сварного двутавра (надколонник из т12). Будет неравномерное загружение подстропильных ферм, как момент пойдет с двутавра сварного на прокатный (что воспримет силу от полки сварного двутавра)? Лист 20мм в этом не поможет.
Или предполагается, что все усилия передаются в сварном двутавре с полок на стенку и далее на ребро т10 в колонне К2 и далее на стенку колонны К2? Тогда в колонне К2 нужно поперечное ребро, в которое бы упиралось ребро т10. По поводу расчетных длин: может и 2 быть в обоих направлениях, мы же не знаем есть ли там вертикальные связи и вообще объединены ли колонны горизонтальными связями? Распорки без связей мало чего дают. Выложите планы, разрезы и условия опирания колонны на фундамент, будет конструктивная критика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Последний раз редактировалось LD[58RUS], 16.01.2017 в 17:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
- мю для главных колонн относительно местной оси "у" не 0,7, а 2 (а по хорошему посчитать надо по СНиПу) - та же ситуация и со стойками фахверка, понапутали всё на свете - вертикальные связи по колоннам - не могут быть все элементы с шарнирами, одна из ветвей цельная, разбитая узлом, к которому подходят элементы с шарнирами - в распорках и ВС по фермам нет шарниров, а в решетке ферм есть... - отсутствуют конструктивные элементы у поясов ферм, не правильно заданы расчетные длины поясов - ВС по колоннам подвести к колоннам так, как это у вас сделано в проекте по факту, а не строго в узел базы - у прогонов кэф.=0 при расчете на общую устойчивость (либо =1, либо от точек раскрепления) - не корректно задана снеговая нагрузка на крайних прогонах, нужно учитывать свес кровли, а порой крайние загруженны больше остальных - пульсация задана не верно (читать примеры из руководства) это за 5 минут беглой проверке... Offtop: Цитата:
а дальше? а дальше дело ваше кого слушать, но наверно не зря тема создана) Последний раз редактировалось wvovanw, 17.01.2017 в 09:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
[quote=wvovanw;1609683]
это за 5 минут беглой проверке... 1. Да, согласен. забываю про них. 2. в плоскости рамы мю рано 2? 3. перепроверял все несколько раз, может я не понимаю чего-то? 4. почему не может. см. вложение. 5. виноват 6. Это тоже была дискуссия. опишу ниже 7. на момент собирания схемы не было узлов. Не думаю что 300 мм сыграют большею роль. 8. Покрытие - профлист. поэтому и 0 поставил. 9. согласен. 10. первый раз с ней столкнулся, опять же коллега махнув рукой, сказал "грубо но пойдет" сказал что с 4 сторон задавать надо. или дело в другом? По поводу КЭ поясов. изначально задавал их. Расчетные длинны в соответствии с раскреплениям ставил ( 1 в плоскости по связям и прогонам из плоскости) Но все тот же коллега сказал что ферму считаем поэлементно, и честно говоря я думаю он не понял сути КЭ, по его логике эта функция не объединяет элементы в один при расчете. Потыкав и оценив результат не нашел принципиального различия результатов. поэтому так и оставил. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
LD[58RUS], изучай https://dwg.ru/dnl/7734 , особенно главу 6.
Offtop: и преподу ссылку скинь))) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251
|
Можно всю схему вывести на связевую сделав расчетную длину колонн равной единице. Нужно вкорячить по торевому несущему фахверку связи, оставить продольные связи как есть, сделать связевый контур по верхним поясам ферм. Жесткий диск нам поможет. Такая схема экономичнее, но требует хорошей проработки. Более простое решение у Вас - рамно-связевая система. Рама - двух пролетная с защемелнием колонн в основании.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите пожалуйста определить серию железобетонной фермы предварительно напряженной пролетом 18 и 24м | Krasnoborod1986 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.07.2015 17:01 |
Расчетная длина сжатого пояса подстропильной фермы | GybelindaV | Металлические конструкции | 10 | 26.06.2015 14:34 |