Расчёт дощато-гвоздевой фермы
Конструктор
Беларусь
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 88
|
||
Просмотров: 21043
|
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Какие усилия? Продольные? Не может такого быть.
Если речь о изгибающем моменте, тогда почему увеличился? Если изначально считали ферму без расцентровки момента не должно было быть. Или Вы назначали жесткое крепление раскосов к поясам? Пересмотрите решения узлов. В Арленинове они крайне неудачные, слишком большая расцентровка. Полистайте лучше эту книгу, Ваша ферма на страницах 250, 251. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88
|
Спасибо за ссылку.
По поводу усилий - см. вложение. Мне необходимо запроектировать односкатную треугольную дощато-гвоздевую ферму (см. вложение) - никто не сталкивался? Последний раз редактировалось H0B, 09.02.2017 в 11:30. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Я правильно понимаю, что в килограммах это будут 1122 и 3875 соответственно?
У Вас не верно посчитаны усилия для такой фермы. В том случае если это не учебный вариант и нагрузки на ферму реальные. П.с. Хотя снег может быть 120кг/м2. Тогда возможно. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.02.2017 в 23:01. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
H0B У Вас пролёт 12 метров? Какой шаг между фермами? Какой снеговой район?
Я ориентируюсь на схему из первого поста, потому как на ней размеры есть. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.02.2017 в 09:44. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88
|
Собственно к такой ферме пришёл (см. вложение). Пояса - 2х50х150, решётка 50х100, на больший опорный раскос из плоскости набиты накладки 50х50. Шаг ферм 1м. Обрешётка 125х25 с шагом 300мм. Снеговой район I (0,8кПа). К нижнему поясу в узлах крепится подвесной потолок.
Нужно ли устанавливать связи по верхнему поясу (п.т. серии 1.063.9-3 с.12-13 разбить на три участка для обеспечения Последний раз редактировалось H0B, 21.02.2017 в 11:55. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Уже оскомина от одного и тогоже. Вы бы хоть размеры давали. Нагрузки в ньютонах - у нас все СНиПы в килограммах. Ньютоны - это не привычно. Осталось ещё только размеры в дюймах, как Vova, писать.
Вот из-за всех этих минусов лично мне и на хочется обсуждать многие темы. П.с. Шаг ферм 1 метр - это очень жирно. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Да какая разница. Для чего применять те единицы, которые сознание не воспринимает? Килограммы, тонны и т.д. это генетически заложенные единицы, которые применяются в реальной местности. Или "охота пуще неволи" быть европозированными?
Кому сказать что мешок картошки весит 490 нютонов - это же маразм. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88
|
Offtop: Я когда учиться начинал, уже были ньютоны. И вообще нам татарам...
Цитата:
По этому вопросу можете что-либо сказать? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Если сечение обрешетки и её крепление к ферме способны воспринять возникающие в верхем поясе фермы горизонтальные опрокидывающие усилия - можете считать что верхний пояс из плоскости раскреплен обрешеткой. Плюс должны быть устроены горизонтальные связевые фермы по торцам и через каждые 30м.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88
|
Offtop: «килограмм-сила равен силе, которая сообщает покоящейся массе, равной массе международного прототипа килограмма, ускорение, равное нормальному ускорению свободного падения (9,80665 м/с2)»[1].
В Российской Федерации единицы килограмм-сила и грамм-сила допущены к использованию в качестве внесистемных единиц без ограничения срока действия с областью применения «все области». В соответствии с Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, единица килограмм-сила используется только в тех случаях, когда количественные значения величин «невозможно или нецелесообразно» выражать в единицах Международной системы единиц (СИ)[3]. Килограмм-сила удобна тем, что её величина равна весу тела массой в 1 кг, поэтому человеку легко представить, например, что такое сила 5 кгс. Как-то так, ув. Natashenka Ув. kostik-b124, немного повторюсь. Шаг ферм 1м. Обрешётка 125х25 с шагом 300мм крепится гвоздями. Длина блока 12м. Боковое усилие от ветра воспринимается фронтоном. Нужно ли при таких условиях устанавливать связи по верхнему поясу и связевые фермы (п.т. серии 1.063.9-3 с.12-13 разбить ВП на три участка для обеспечения лямбда_мах из плоскости менее 120 )? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Я не говорил про усилие от ветра. Я говорил про горизонтальные усилия вызванные вертикальной нагрузкой на покрытие и выгибающие верхний пояс из плоскости фермы.
Горизонтальные связевые фермы по торцам всё равно должны быть. В противном случае куда будете передавать горизонтальные усилия? На фронтоны? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
У нас СП уже с 1965 года как в СИ. В 21 веке на профессиональном форуме строителей учить людей считать в СГС, которого 50 лет как нет ?
H0B, дайте снеговой район. IIб и 1,2 кПа (120 кгс/м2) ферма может быть и выдержит. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Вы правильно сделали. Такие здания лучше считать в плоском виде, и лучше по одному элементу. Ещё можно руками считать фермы, но долго и неправильно. ![]() Это как ? Но тоже просто. В программах МКЭ без проблем. Программа МКЭ (СКАД, ЛИРА) за вас всё вычислит. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085 Основные проблемы для вас: 1) Расчёт узлов по деревянному СНиПу. Тут не помогу, сам не умею гвозди считать. Но пару раз считал, вроде просто. 2) Обеспечить устойчивость фермы в целом (распорки, связи по верхнему поясу) и устойчивость каждого её элемента (проверка на гибкость раскосов в обоих плоскостях (гибкость меньше 150 вроде бы как для них, но для КД может быть иначе)). 3) Обеспечить утепление фермы по верху. Чтобы гвозди не пронизывали дерево в мостике холода/утеплении. Тут не уверен, слышал много слухов, что это плохо. Но люди делают и у них всё стоит. Но может быть не долго стоит. 4) Защита от коррозии. Вообще для пролёта 10 м, как на фотографии, фермы хорошо бы брать высотой в пролёте 1:10, т.е. 10000/10=1000 мм. А у вас 500 и треугольная. Предлагаю не рисковать и сделать оптимальную ферму, поднять верхний пояс.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.02.2017 в 00:27. |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте, господа проектировщики!
Есть вопрос по поводу фермы. По расчету всё проходит, количество болтов в узлах подобранно по СП 64.13330.2011. Верхний пояс 2 на 150х50 и нижний пояс 2 доски 150х50. Длина 9,4 м высотой 1,4 м. Всё проходит но есть сомнения |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
всё равно не соответствует. в расчетной схеме есть узел в месте пересечения элементов нижнего пояса, на рисунке его нет. если из расчетной схемы убрать узел в точке пересечения нижнего пояса получите совершенно другие усилия в элементах фермы.
почему в расчетной схеме все узлы жесткие? как вы на практике будете добиваться этой жесткости? любое нагельное соединение обладает определенной податливостью, плюс еще нужно учитывать кривые руки плотников. |
|||
![]() |
|
||||
kostik-b124, да ошибка там была((((. Всё теперь исправил, совсем другая картина стала.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Теперь, получается в верхнем узле количество болтов можно сократить до 2 с каждой стороны.))) Болты М12 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
болты в коньковом узле считайте только на поперечное усилие.
в опорных узлах тоже поставьте шарниры. что-то у вас не так с эпюрой продольных сил. вернее, там всё не так. все стержни растянуты? она должна так выглядеть Последний раз редактировалось kostik-b124, 03.08.2017 в 03:11. |
|||
![]() |
|
||||
kostik-b124, Да в опорных узлах шарниры тоже поставил, картина особо не поменялась, момент немного вырос. С верху ведь распределенная нагрузка действует, может из-за того что с одной стороны шарнирно-неподвижная опора а с другой подвижная (всё таки перемещение допускает). Хотя с обоих сторон ставил шарнирно-неподвижные опоры картина не поменялась.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 43
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
kostik-b124, До всю кровлю собирал в пространственной модели, почему то подвижную опору в пространственной схеме считает как неподвижную.
Попробовал на плоскости, эпюры поменялись (думаю ферму проблематично закрепить будет, что бы с обоих сторон шарнирно-неподвижный узел был. Крепить будут через уголки). Один момент смущает, не разобрался почему момент у нижнего возникает. AlexPM, да расчет в в Robot SA 2017, немного не понял "внутренние усилия имеют такой же знак, если они оказывают на конец стержня такое же действие, как и положительные узловые силы, приложенные к узлу в начале стержня. Такими силами являются силы, направление которых совпадает с направлением осей местной системы координат" т.е. если внутренне усилия совпадают с направлением МСК стержня то усилие положительное? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 43
|
Да. Вам нужно добиться того, чтобы синие оси МСК стержней слева и справа смотрели на встречу друг другу И в Robot'е сжатые стержни имеют усилия со знаком (+), а растянутые со знаком (-). Вот поэтому kostik-b124'а смутило то, что у вас в сжатых стержнях положительные значения. Его, как и меня научили, что сжатые со знаком (-), растянутые со знаком (+).
|
|||
![]() |
|
||||
Бахил, да вот и думаю теперь проблема с этим возникла! Если делать неподвижную опору с обеих сторон возникает распор в 48 кН довольно много 4,5 т если учитывать что фермы опираются на мауэрлат который закреплен к монолитной 160 мм стене по технологии Veox (немного изменила её не как бетонный элемент, а за армировал сеткой ф10 А500 с шагом 400 мм). Но все же от горизонтальной силы в 4,5т будет достаточно большой момент.
Если же закреплять ферму с одной стороны как подвижную, а с другой стороны как неподвижную опору, тем самым не исключая перемещения по X то в ферме возникают большие моменту и даже 2 доски 50х200 в верхнем поясе не проходят ( Что делать? Есть мысли у кого нибудь по этому поводу! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
продольные усилия будут будут больше, зато изгибающий момент значительно ниже |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
первое что приходит на ум - стальной тяж, пропущенный между досками верхнего пояса и через отверстие в средней доске нижнего пояса
хотя нет, неудачное решение, слишком ослабим отверстием нижний пояс. лучше сделать так Последний раз редактировалось kostik-b124, 03.08.2017 в 23:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
мне не нравится. первое впечатление - бронетемкин поносец, слишком много болтов.
главная проблема - опорный узел. не нравится мне как он законструирован. почему доску нижнего пояса не пропустить между двумя досками верхнего пояса? в стыке нижнего пояса количество болтов 10 с каждой стороны стыка, а в опорном узле их почему-то 6. средняя растянутая стойка из арматуры А500, сложно будет нарезать резьбу на рифленой арматуре, лучше использовать А240 или круглый прокат по гост 2590. узловая пластина крепящая растянутую стойку толщиной 2мм, как-то маловато по моему. хватает этой толщины по смятию под болтами? в коньковом узле слишком много болтов. болты рассчитываются только на поперечное усилие, продольное передается лобовым упором досок пояса. в расчет сильно не вникал. первое что бросилось в глаза - сечение нижнего пояса должно рассчитываться по площади нетто, а не брутто. и не понял что вы в опорном узле на скалывание считали? |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Соединения вроде на пластинах должны быть. Усилие на коньке не совпадает с эпюрой..
----- добавлено через ~5 мин. ----- Позиций 15,16,17 нет на чертеже. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Не хватает сечений по узлам с привязкой нагелей к болтам.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
kostik-b124, Стержень вертикальный считал для арматуры А240 на чертеже опечатка, по пластине на смятие не считал, исправлю этот момент,на скалывание считал дерево которое соединяет нижний и верхний пояса не знаю только на сколько логично это буде, если вставлять доску в нижней пояс в месте опирания, то как же тогда обеспечить связь нижнего и верхнего поясов?;
Baumann, да с узлом и позициями косяк, нужно править. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- хотя и такое решение не нравится. узел будет жестким. пожалуй соглашусь с Baumann |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771
|
точнее, не понятно как он законструирован. почему нижний пояс краем цепляет верхний, что за элемент между досками верхнего пояса, установка болтов, связывающих верхний и нижний пояса, невнятная. И, думаю, что из досок если делать то их ширина должна быть больше именно из-за опорного узла иначе просто шпильками их сплотить не удастся, габаритов перехлеста поясов не хватит.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
kostik-b124, остановился на варианте который вы предложили, к верхнему поясу крепить пластины не получилось, узлы слишком сложные. Добавил ещё 2 накладки в нижем поясе, т.к. в узле растяжение будет воспринимать только доска 50х150 внутри фермы, с ослабления сечения, элемент не проходит, пришлось ставить 2 накладки из пластин.
|
||||
![]() |
|
||||
kostik-b124, Если я всё правильно понимаю на момент угловые швы будут воспринимать, если считать по общей длине швов Lw для 2х пластин то расчет на изгиб проходит.
Последний раз редактировалось Alexey33, 24.08.2017 в 11:01. |
||||
![]() |
|
||||
kostik-b124, Посчитал, да действительно пластина 5 мм не прходиоа по прочности в 15 раз. Из расчета получилась пластина толщиной 20 мм. Спасибо за совет, не обратил на это внимание что верхний пояс может согнуть пластину.
|
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771
|
Цитата:
.... Считать реакцию приложенной к 1/2 вылета консоли - оптимистично. Малейший перекос или кривые руки и реакция распора придет на край.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
болты установленные в нижнем узле должны быть способны выдержать растягивающее усилие в нижнем поясе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771
|
У6 по ГОСТ 5264-80 делать придется. Двусторонний маловероятно сделать.
если смотреть на картинку где два швеллера и планку сваривают изнутри, то у вас 50 мм доска, соответственно надо не более 100 мм косынку.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771
|
скажите коллеги, а нельзя ли не разрывать нижний пояс. Мне так кажется, что можно доски изогнуть. На такой длине 50 мм думаю спокойно на 25 мм в сторону отогнуть можно.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
много болтов - жесткий узел. если сможете определить усилия в болтах с учетом возникающего в узле момента - оставляйте. я бы сделал стальные пластины симметрично и поставил в узле 1 болт
|
|||
![]() |
|
||||
kostik-b124, насколько я понял по СП меньше 2х нагелей нельзя устанавливать, но даже если брать 1 нагель то какой же болт должен быть, мне вот даже не хватило 32 болта по формулам требуется их как минимум 3.
yarrus77, вы перелагаете отогнуть на 25 мм, а как соединять их с пазом в 25 мм? не проблематично будет? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 144
|
Alexey33, у вас на скриншоте в формулах несущей способности нагеля ошибки, не увидел формулу для расчёт несущей способности нагеля по изгибу.
Offtop: По конструкции в целом: с кучей открытого металла получается как-то некрасиво, киборг словно. |
|||
![]() |
|
||||
BIzzzzzzON, ошибки вы имеете в виду что 2 в расчете несущей способности крайних элементов и коэффициент Ka ? да это я быстро прикинул что при одном болте не проходит. Или там какие то ещё ошибки?
Да на счет киборга не спорю, сечения из -за того большие получились что не стал передавать распор на стену, всё растяжение воспринимает нижний пояс. Всё же конструкция получилась куда лучше задуманной первоначально. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
ну и если нет в узле деревянных элементов, то и конструктивные требования смотрите не в деревянном сп, а в стальном. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771
|
не понял с каким пазом? в опорном узле? Так на 9,5 метрах 50 мм провиснет как сопля. С таким гибким элементом не сложно попасть в паз опорного узла. Тем более, что можно опорную траверсу вначале одеть на нижний пояс, а затем на верхний.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD | Олег 3108 | SCAD | 1 | 01.10.2012 13:25 |
Расчёт усилия в стержнях фермы | Mirk | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 16.08.2012 14:47 |
Расчёт арочной фермы пролётом 26м на 2т | Diesell | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 29.09.2009 09:37 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
Расчёт фермы с криволинейными элементами решётки | Engineer IA | Расчетные программы | 9 | 15.07.2009 14:24 |