Расчёт дощато-гвоздевой фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчёт дощато-гвоздевой фермы

Расчёт дощато-гвоздевой фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2017, 17:01 #1
Расчёт дощато-гвоздевой фермы
H0B
 
Конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 88

Здравствуйте. Интересует методика расчёта и конструирования ферм построечного изготовления (см. вложение):
1. Составление расчётной схемы.
2. Учёт внеузловой нагрузки.
3. Вычисление усилий.
4. Учёт расцентровки решётки и пояса.

По п.1: рассчитал ферму с центрированием решётки и пояса (классическая схема), при конструировании пришлось смещать раскосы (мало места для размещения гвоздей), решил рассчитать схему с расцентровкой (как если ферму из вложения представить в виде стержней) - получил усилия в 1,2-1,6 раза больше. Усилия определял в Robot-e.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дощато-гвоздевая ферма.png
Просмотров: 905
Размер:	50.3 Кб
ID:	183234  

Просмотров: 21043
 
Непрочитано 08.02.2017, 13:04
1 | #2
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
получил усилия в 1,2-1,6 раза больше
Какие усилия? Продольные? Не может такого быть.
Если речь о изгибающем моменте, тогда почему увеличился? Если изначально считали ферму без расцентровки момента не должно было быть. Или Вы назначали жесткое крепление раскосов к поясам?

Пересмотрите решения узлов. В Арленинове они крайне неудачные, слишком большая расцентровка. Полистайте лучше эту книгу, Ваша ферма на страницах 250, 251.
kostik-b124 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 09:43
#3
H0B

Конструктор
 
Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88


Спасибо за ссылку.
По поводу усилий - см. вложение.
Мне необходимо запроектировать односкатную треугольную дощато-гвоздевую ферму (см. вложение) - никто не сталкивался?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема фермы.png
Просмотров: 508
Размер:	27.8 Кб
ID:	183334  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма деревянная односкатная.jpg
Просмотров: 666
Размер:	73.9 Кб
ID:	183335  

Последний раз редактировалось H0B, 09.02.2017 в 11:30.
H0B вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 12:25
#4
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
По поводу усилий - см. вложение.
Ну так Вы же высоту фермы уменьшили, естественно что у Вас увеличились продольные усилия.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 16:05
#5
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


H0B
Какими у Вас получились усилие в нижнем поясе и опорные реакции в крайних узлах фермы?
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 22:24
#6
H0B

Конструктор
 
Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88


Опорные реакции около 11кН, максимальное усилие в НП около 38кН.
H0B вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 22:47
#7
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
Опорные реакции около 11кН, максимальное усилие в НП около 38кН.
Я правильно понимаю, что в килограммах это будут 1122 и 3875 соответственно?
У Вас не верно посчитаны усилия для такой фермы. В том случае если это не учебный вариант и нагрузки на ферму реальные.

П.с. Хотя снег может быть 120кг/м2. Тогда возможно.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.02.2017 в 23:01.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 08:56
#8
H0B

Конструктор
 
Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88


YRubinshtejn, см. вложение. Нагрузки и усилия в кН.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия.png
Просмотров: 530
Размер:	57.0 Кб
ID:	183417  
H0B вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 09:38
#9
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


H0B У Вас пролёт 12 метров? Какой шаг между фермами? Какой снеговой район?
Я ориентируюсь на схему из первого поста, потому как на ней размеры есть.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.02.2017 в 09:44.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 11:49
#10
H0B

Конструктор
 
Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88


Собственно к такой ферме пришёл (см. вложение). Пояса - 2х50х150, решётка 50х100, на больший опорный раскос из плоскости набиты накладки 50х50. Шаг ферм 1м. Обрешётка 125х25 с шагом 300мм. Снеговой район I (0,8кПа). К нижнему поясу в узлах крепится подвесной потолок.
Нужно ли устанавливать связи по верхнему поясу (п.т. серии 1.063.9-3 с.12-13 разбить на три участка для обеспечения ) или обрешётку можно считать как раскрепление?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.jpg
Просмотров: 406
Размер:	90.4 Кб
ID:	184030  

Последний раз редактировалось H0B, 21.02.2017 в 11:55.
H0B вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:32
#11
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
см. вложение
Уже оскомина от одного и тогоже. Вы бы хоть размеры давали. Нагрузки в ньютонах - у нас все СНиПы в килограммах. Ньютоны - это не привычно. Осталось ещё только размеры в дюймах, как Vova, писать.
Вот из-за всех этих минусов лично мне и на хочется обсуждать многие темы.
П.с.
Шаг ферм 1 метр - это очень жирно.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 14:02
#12
H0B

Конструктор
 
Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Вы бы хоть размеры давали
Размеры стержней даны в мм. Пролёт (если просуммировать) - 10100мм.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Нагрузки в ньютонах - у нас все СНиПы в килограммах. Ньютоны - это не привычно
У нас (РБ) - всё в Н. 10кН - 1тс.
H0B вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 16:40
#13
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
У нас (РБ) - всё в Н. 10кН - 1тс.
Да какая разница. Для чего применять те единицы, которые сознание не воспринимает? Килограммы, тонны и т.д. это генетически заложенные единицы, которые применяются в реальной местности. Или "охота пуще неволи" быть европозированными?
Кому сказать что мешок картошки весит 490 нютонов - это же маразм.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 16:47
1 | #14
H0B

Конструктор
 
Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88


Offtop:
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Или "охота пуще неволи" быть европозированными?
Я когда учиться начинал, уже были ньютоны. И вообще нам татарам...
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Кому сказать что мешок картошки весит 490 нютонов - это же маразм.
Только вес и сила - немного разные физические понятия.


Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
Нужно ли устанавливать связи по верхнему поясу (п.т. серии 1.063.9-3 с.12-13 разбить на три участка для обеспечения ) или обрешётку можно считать как раскрепление?
По этому вопросу можете что-либо сказать?
H0B вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 17:13
| 1 #15
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
По этому вопросу можете что-либо сказать?
Могу. При условии, что Вы признаете единицы измерения кг,кг/см^2 и т.д., как основные. Если нет - то пусть "французы" и полемизируют здесь.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 18:11
#16
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
Нужно ли устанавливать связи по верхнему поясу (п.т. серии 1.063.9-3 с.12-13 разбить на три участка для обеспечения ) или обрешётку можно считать как раскрепление?
Если сечение обрешетки и её крепление к ферме способны воспринять возникающие в верхем поясе фермы горизонтальные опрокидывающие усилия - можете считать что верхний пояс из плоскости раскреплен обрешеткой. Плюс должны быть устроены горизонтальные связевые фермы по торцам и через каждые 30м.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 18:50
1 | 1 #17
Natashenka

Конструктор-реставратор
 
Регистрация: 01.07.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
Только вес и сила - немного разные физические понятия.
Вес как раз и есть сила, если уж на то пошло (надеюсь в РБ тоже)
Natashenka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 09:40
#18
H0B

Конструктор
 
Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
Сообщений: 88


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Natashenka Посмотреть сообщение
Вес как раз и есть сила, если уж на то пошло (надеюсь в РБ тоже)
«килограмм-сила равен силе, которая сообщает покоящейся массе, равной массе международного прототипа килограмма, ускорение, равное нормальному ускорению свободного падения (9,80665 м/с2)»[1].

В Российской Федерации единицы килограмм-сила и грамм-сила допущены к использованию в качестве внесистемных единиц без ограничения срока действия с областью применения «все области». В соответствии с Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, единица килограмм-сила используется только в тех случаях, когда количественные значения величин «невозможно или нецелесообразно» выражать в единицах Международной системы единиц (СИ)[3].

Килограмм-сила удобна тем, что её величина равна весу тела массой в 1 кг, поэтому человеку легко представить, например, что такое сила 5 кгс.
Как-то так, ув. Natashenka


Ув. kostik-b124, немного повторюсь. Шаг ферм 1м. Обрешётка 125х25 с шагом 300мм крепится гвоздями. Длина блока 12м. Боковое усилие от ветра воспринимается фронтоном.
Нужно ли при таких условиях устанавливать связи по верхнему поясу и связевые фермы (п.т. серии 1.063.9-3 с.12-13 разбить ВП на три участка для обеспечения лямбда_мах из плоскости менее 120 )?
H0B вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 11:39
#19
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
Боковое усилие от ветра воспринимается фронтоном.
Я не говорил про усилие от ветра. Я говорил про горизонтальные усилия вызванные вертикальной нагрузкой на покрытие и выгибающие верхний пояс из плоскости фермы.
Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
Длина блока 12м.
Горизонтальные связевые фермы по торцам всё равно должны быть. В противном случае куда будете передавать горизонтальные усилия? На фронтоны?
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2017, 23:02
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


У нас СП уже с 1965 года как в СИ. В 21 веке на профессиональном форуме строителей учить людей считать в СГС, которого 50 лет как нет ?


H0B, дайте снеговой район.

IIб и 1,2 кПа (120 кгс/м2) ферма может быть и выдержит.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
1. Составление расчётной схемы
Вы правильно сделали. Такие здания лучше считать в плоском виде, и лучше по одному элементу.
Ещё можно руками считать фермы, но долго и неправильно.

Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
2. Учёт внеузловой нагрузки.
Это как ?
Но тоже просто. В программах МКЭ без проблем.

Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
3. Вычисление усилий.
Программа МКЭ (СКАД, ЛИРА) за вас всё вычислит.

Цитата:
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
4. Учёт расцентровки решётки и пояса.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085

Основные проблемы для вас:
1) Расчёт узлов по деревянному СНиПу. Тут не помогу, сам не умею гвозди считать. Но пару раз считал, вроде просто.
2) Обеспечить устойчивость фермы в целом (распорки, связи по верхнему поясу) и устойчивость каждого её элемента (проверка на гибкость раскосов в обоих плоскостях (гибкость меньше 150 вроде бы как для них, но для КД может быть иначе)).
3) Обеспечить утепление фермы по верху. Чтобы гвозди не пронизывали дерево в мостике холода/утеплении. Тут не уверен, слышал много слухов, что это плохо. Но люди делают и у них всё стоит. Но может быть не долго стоит.
4) Защита от коррозии.

Вообще для пролёта 10 м, как на фотографии, фермы хорошо бы брать высотой в пролёте 1:10, т.е. 10000/10=1000 мм. А у вас 500 и треугольная. Предлагаю не рисковать и сделать оптимальную ферму, поднять верхний пояс.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 27.02.2017 в 00:27.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 00:16
#21
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Здравствуйте, господа проектировщики!
Есть вопрос по поводу фермы. По расчету всё проходит, количество болтов в узлах подобранно по СП 64.13330.2011. Верхний пояс 2 на 150х50 и нижний пояс 2 доски 150х50. Длина 9,4 м высотой 1,4 м. Всё проходит но есть сомнения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 02-08-2017 235226.png
Просмотров: 427
Размер:	222.8 Кб
ID:	191761  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 02-08-2017 235151.png
Просмотров: 138
Размер:	297.1 Кб
ID:	191762  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 02-08-2017 235100.png
Просмотров: 98
Размер:	72.6 Кб
ID:	191763  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 02-08-2017 235005.png
Просмотров: 90
Размер:	73.4 Кб
ID:	191764  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 02-08-2017 235138.png
Просмотров: 96
Размер:	224.2 Кб
ID:	191765  

Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 01:16
#22
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


расчетная схема не соответствует нарисованной ферме
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 01:28
#23
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, да не то выложил, это другой пример. Вот для этого варианта.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 012612.png
Просмотров: 120
Размер:	45.0 Кб
ID:	191766  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 012547.png
Просмотров: 88
Размер:	59.1 Кб
ID:	191767  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 012529.png
Просмотров: 69
Размер:	54.4 Кб
ID:	191768  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 01:49
#24
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


всё равно не соответствует. в расчетной схеме есть узел в месте пересечения элементов нижнего пояса, на рисунке его нет. если из расчетной схемы убрать узел в точке пересечения нижнего пояса получите совершенно другие усилия в элементах фермы.
почему в расчетной схеме все узлы жесткие? как вы на практике будете добиваться этой жесткости? любое нагельное соединение обладает определенной податливостью, плюс еще нужно учитывать кривые руки плотников.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 02:37
#25
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, да ошибка там была((((. Всё теперь исправил, совсем другая картина стала.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Теперь, получается в верхнем узле количество болтов можно сократить до 2 с каждой стороны.))) Болты М12
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 021157.png
Просмотров: 69
Размер:	21.4 Кб
ID:	191769  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 021137.png
Просмотров: 66
Размер:	50.2 Кб
ID:	191770  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 021124.png
Просмотров: 50
Размер:	54.3 Кб
ID:	191771  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 021109.png
Просмотров: 50
Размер:	51.4 Кб
ID:	191772  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 02:54
#26
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


болты в коньковом узле считайте только на поперечное усилие.
в опорных узлах тоже поставьте шарниры.
что-то у вас не так с эпюрой продольных сил. вернее, там всё не так. все стержни растянуты?
она должна так выглядеть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 021109.jpg
Просмотров: 101
Размер:	71.8 Кб
ID:	191774  

Последний раз редактировалось kostik-b124, 03.08.2017 в 03:11.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 10:08
#27
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, Да в опорных узлах шарниры тоже поставил, картина особо не поменялась, момент немного вырос. С верху ведь распределенная нагрузка действует, может из-за того что с одной стороны шарнирно-неподвижная опора а с другой подвижная (всё таки перемещение допускает). Хотя с обоих сторон ставил шарнирно-неподвижные опоры картина не поменялась.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 093925.png
Просмотров: 32
Размер:	38.8 Кб
ID:	191782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 093914.png
Просмотров: 29
Размер:	30.7 Кб
ID:	191783  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 093901.png
Просмотров: 28
Размер:	34.9 Кб
ID:	191784  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 10:43
#28
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


стержни сжаты или растянуты? если сжаты - похоже на правду при обоих неподвижных опорах.
при одной подвижной опоре эпюры будут выглядеть так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: m.jpg
Просмотров: 331
Размер:	138.8 Кб
ID:	191785  
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 10:47
#29
AlexPM


 
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
болты в коньковом узле считайте только на поперечное усилие.
в опорных узлах тоже поставьте шарниры.
что-то у вас не так с эпюрой продольных сил. вернее, там всё не так. все стержни растянуты?
она должна так выглядеть
Судя по скринам расчет выполнялся в Robot structural analysis и в нем несколько иное правило знаков. http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...E-DCCD2A0D121E
AlexPM вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 12:32
#30
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, До всю кровлю собирал в пространственной модели, почему то подвижную опору в пространственной схеме считает как неподвижную.
Попробовал на плоскости, эпюры поменялись (думаю ферму проблематично закрепить будет, что бы с обоих сторон шарнирно-неподвижный узел был. Крепить будут через уголки). Один момент смущает, не разобрался почему момент у нижнего возникает.

AlexPM, да расчет в в Robot SA 2017, немного не понял "внутренние усилия имеют такой же знак, если они оказывают на конец стержня такое же действие, как и положительные узловые силы, приложенные к узлу в начале стержня. Такими силами являются силы, направление которых совпадает с направлением осей местной системы координат" т.е. если внутренне усилия совпадают с направлением МСК стержня то усилие положительное?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 113540.png
Просмотров: 34
Размер:	44.0 Кб
ID:	191799  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 113554.png
Просмотров: 26
Размер:	39.9 Кб
ID:	191800  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 113604.png
Просмотров: 24
Размер:	51.0 Кб
ID:	191801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 122942.png
Просмотров: 24
Размер:	21.0 Кб
ID:	191805  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 14:07
#31
AlexPM


 
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 43


Да. Вам нужно добиться того, чтобы синие оси МСК стержней слева и справа смотрели на встречу друг другу И в Robot'е сжатые стержни имеют усилия со знаком (+), а растянутые со знаком (-). Вот поэтому kostik-b124'а смутило то, что у вас в сжатых стержнях положительные значения. Его, как и меня научили, что сжатые со знаком (-), растянутые со знаком (+).
AlexPM вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 15:28
| 1 #32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Однако распор будет нехилый. Чем воспримешь?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 18:31
#33
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Бахил, да вот и думаю теперь проблема с этим возникла! Если делать неподвижную опору с обеих сторон возникает распор в 48 кН довольно много 4,5 т если учитывать что фермы опираются на мауэрлат который закреплен к монолитной 160 мм стене по технологии Veox (немного изменила её не как бетонный элемент, а за армировал сеткой ф10 А500 с шагом 400 мм). Но все же от горизонтальной силы в 4,5т будет достаточно большой момент.
Если же закреплять ферму с одной стороны как подвижную, а с другой стороны как неподвижную опору, тем самым не исключая перемещения по X то в ферме возникают большие моменту и даже 2 доски 50х200 в верхнем поясе не проходят (
Что делать? Есть мысли у кого нибудь по этому поводу!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 181235.png
Просмотров: 82
Размер:	29.1 Кб
ID:	191830  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 172919.jpg
Просмотров: 50
Размер:	37.0 Кб
ID:	191831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 172907.jpg
Просмотров: 26
Размер:	55.0 Кб
ID:	191832  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 172858.jpg
Просмотров: 19
Размер:	60.3 Кб
ID:	191833  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 18:32
#34
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Это для варианта с шарнирно неподвижной заделкой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 172842.jpg
Просмотров: 28
Размер:	58.7 Кб
ID:	191834  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 172816.jpg
Просмотров: 18
Размер:	52.6 Кб
ID:	191835  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-08-2017 172808.jpg
Просмотров: 16
Размер:	37.6 Кб
ID:	191836  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 19:32
#35
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
Если же закреплять ферму с одной стороны как подвижную, а с другой стороны как неподвижную опору, тем самым не исключая перемещения по X то в ферме возникают большие моменту и даже 2 доски 50х200 в верхнем поясе не проходят (
Что делать?
возвращайтесь к первому варианту
продольные усилия будут будут больше, зато изгибающий момент значительно ниже
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 21:57
#36
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 144


Стойки поставили зачем-то. Эпюры поменялись и теперь схема начальной конструкции не соответствует. А изначально конструкция эпюрам не соответствовала, нелогична была. Противоречия.
Верхней прокладки на глаз маловато.
BIzzzzzzON вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 23:09
#37
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, в первом варианте не понимаю как можно узел сделать в который приходит, нижний пояс и стойка, 5 элементов соединяются как ни как.
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 23:31
#38
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


первое что приходит на ум - стальной тяж, пропущенный между досками верхнего пояса и через отверстие в средней доске нижнего пояса
хотя нет, неудачное решение, слишком ослабим отверстием нижний пояс.
лучше сделать так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 71
Размер:	85.0 Кб
ID:	191847  

Последний раз редактировалось kostik-b124, 03.08.2017 в 23:45.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 12:05
| 1 #39
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Господа проектировщики, прошу оценить работу и расчет фермы по которой было обсуждение!
Т.к. задача нестандартная и большая ответственность, охота всё сделать качественно и правильно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 16-08-2017 120735.png
Просмотров: 80
Размер:	80.4 Кб
ID:	192316  
Вложения
Тип файла: pdf Ферма Ф-1.pdf (600.7 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет фермы.pdf (232.5 Кб, 54 просмотров)
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 13:33
#40
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


мне не нравится. первое впечатление - бронетемкин поносец, слишком много болтов.
главная проблема - опорный узел. не нравится мне как он законструирован. почему доску нижнего пояса не пропустить между двумя досками верхнего пояса?
в стыке нижнего пояса количество болтов 10 с каждой стороны стыка, а в опорном узле их почему-то 6.
средняя растянутая стойка из арматуры А500, сложно будет нарезать резьбу на рифленой арматуре, лучше использовать А240 или круглый прокат по гост 2590.
узловая пластина крепящая растянутую стойку толщиной 2мм, как-то маловато по моему. хватает этой толщины по смятию под болтами?
в коньковом узле слишком много болтов. болты рассчитываются только на поперечное усилие, продольное передается лобовым упором досок пояса.

в расчет сильно не вникал. первое что бросилось в глаза - сечение нижнего пояса должно рассчитываться по площади нетто, а не брутто. и не понял что вы в опорном узле на скалывание считали?
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 13:34
#41
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Соединения вроде на пластинах должны быть. Усилие на коньке не совпадает с эпюрой..

----- добавлено через ~5 мин. -----
Позиций 15,16,17 нет на чертеже.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Не хватает сечений по узлам с привязкой нагелей к болтам.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 13:44
#42
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


расстояние от крайнего нагеля до торца доски вдоль волокон - 7 диаметров, а на чертеже 40мм
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 13:50
#43
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, Стержень вертикальный считал для арматуры А240 на чертеже опечатка, по пластине на смятие не считал, исправлю этот момент,на скалывание считал дерево которое соединяет нижний и верхний пояса не знаю только на сколько логично это буде, если вставлять доску в нижней пояс в месте опирания, то как же тогда обеспечить связь нижнего и верхнего поясов?;

Baumann, да с узлом и позициями косяк, нужно править.
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 14:05
#44
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
если вставлять доску в нижней пояс в месте опирания, то как же тогда обеспечить связь нижнего и верхнего поясов?
так же как в узле крепления раскоса к верхнему поясу - нагели через три доски. или там места не хватит для такого количества нагелей?

----- добавлено через ~3 мин. -----
хотя и такое решение не нравится. узел будет жестким. пожалуй соглашусь с Baumann
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Соединения вроде на пластинах должны быть
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 14:31
#45
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


как нибудь так

----- добавлено через ~5 мин. -----
правда, в таком решении будет эксцентриситет между осью верхнего пояса и центром упора.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 163
Размер:	119.1 Кб
ID:	192330  

Последний раз редактировалось kostik-b124, 16.08.2017 в 14:36.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 14:39
#46
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, т.е. пластина устанавливаемая на торец будет воспринимать распор?
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 14:39
#47
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


да
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 10:04
#48
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, возник такой вопрос!
Мне кажется логичнее крепить закладную в опорном узле к верхнему поясу, т.к. нижний работает на растяжение а верхний на сжатие.
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 10:54
#49
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


я не понял как вы хотите ее закрепить
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 12:37
#50
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771


Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
лавная проблема - опорный узел. не нравится мне как он законструирован.
точнее, не понятно как он законструирован. почему нижний пояс краем цепляет верхний, что за элемент между досками верхнего пояса, установка болтов, связывающих верхний и нижний пояса, невнятная. И, думаю, что из досок если делать то их ширина должна быть больше именно из-за опорного узла иначе просто шпильками их сплотить не удастся, габаритов перехлеста поясов не хватит.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 15:43
#51
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, остановился на варианте который вы предложили, к верхнему поясу крепить пластины не получилось, узлы слишком сложные. Добавил ещё 2 накладки в нижем поясе, т.к. в узле растяжение будет воспринимать только доска 50х150 внутри фермы, с ослабления сечения, элемент не проходит, пришлось ставить 2 накладки из пластин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 23-08-2017 153627.png
Просмотров: 61
Размер:	21.1 Кб
ID:	192615  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 23-08-2017 151909.png
Просмотров: 65
Размер:	104.0 Кб
ID:	192616  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 23-08-2017 152152.png
Просмотров: 68
Размер:	68.9 Кб
ID:	192617  
Вложения
Тип файла: pdf Расчет фермы.pdf (269.4 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: pdf Ферма Ф-1.pdf (1,007.0 Кб, 29 просмотров)
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 21:17
#52
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


в опорном узле торцевая пластина толщиной всего 5 мм при усилии в верхнем поясе 56 кн. посчитайте ее на изгиб.
средний нижний узел осталось переделать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 91
Размер:	101.6 Кб
ID:	192638  
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 10:42
#53
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, Если я всё правильно понимаю на момент угловые швы будут воспринимать, если считать по общей длине швов Lw для 2х пластин то расчет на изгиб проходит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 24-08-2017 102251.png
Просмотров: 54
Размер:	9.1 Кб
ID:	192664  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 24-08-2017 110013.png
Просмотров: 48
Размер:	43.5 Кб
ID:	192669  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 24-08-2017 103711.png
Просмотров: 33
Размер:	27.9 Кб
ID:	192670  

Последний раз редактировалось Alexey33, 24.08.2017 в 11:01.
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 12:51
#54
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
в опорном узле торцевая пластина толщиной всего 5 мм при усилии в верхнем поясе 56 кн. посчитайте ее на изгиб.
...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 51
Размер:	53.7 Кб
ID:	192678  
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 14:34
#55
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, Посчитал, да действительно пластина 5 мм не прходиоа по прочности в 15 раз. Из расчета получилась пластина толщиной 20 мм. Спасибо за совет, не обратил на это внимание что верхний пояс может согнуть пластину.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 24-08-2017 143101.png
Просмотров: 55
Размер:	36.7 Кб
ID:	192687  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 24-08-2017 143108.png
Просмотров: 37
Размер:	22.3 Кб
ID:	192688  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 14:58
#56
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


а почему в расчете ширина пластины 50мм?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 45
Размер:	147.0 Кб
ID:	192689  
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 15:23
#57
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, всё понял, взял в плоскости расстояние от шва до края пластины. Этот момент поправил, достаточно пластины 12 мм
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 15:29
#58
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


По среднему поясу единственное предложение, это удлинить пластину и закрепить 10 болтами. На растяжение с учетом ослабления болтами достаточно пластины 2,5 по обоим сторонам.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 24-08-2017 110925.png
Просмотров: 78
Размер:	56.2 Кб
ID:	192691  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 24-08-2017 110538.png
Просмотров: 52
Размер:	12.5 Кб
ID:	192692  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 16:51
#59
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
Посчитал, да действительно пластина 5 мм не прходиоа по прочности в 15 раз. Из расчета получилась пластина толщиной 20 мм.
Вот такое ребро поставить не проще? чем пластину 20-ку искать? В паз доску вогнать можно немного подшлифовав.
....
Считать реакцию приложенной к 1/2 вылета консоли - оптимистично. Малейший перекос или кривые руки и реакция распора придет на край.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма узел 1.jpg
Просмотров: 66
Размер:	85.1 Кб
ID:	192696  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 16:54
#60
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


yarrus77, тоже думал косынку сделать, только вот как сварные швы проходить трудностей с этим не будет?
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 17:31
#61
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
По среднему поясу единственное предложение, это удлинить пластину и закрепить 10 болтами. На растяжение с учетом ослабления болтами достаточно пластины 2,5 по обоим сторонам.
не пойдет. вы растягивающее усилие с нижнего пояса передаете на раскос и в итоге опять получаете расчетную схему без узла в точке пересечения поясов с огромным моментом в верхнем поясе

болты установленные в нижнем узле должны быть способны выдержать растягивающее усилие в нижнем поясе
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 17:31
#62
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
как сварные швы проходить трудностей с этим не будет?
У6 по ГОСТ 5264-80 делать придется. Двусторонний маловероятно сделать.

если смотреть на картинку где два швеллера и планку сваривают изнутри, то у вас 50 мм доска, соответственно надо не более 100 мм косынку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: швы.jpg
Просмотров: 71
Размер:	187.6 Кб
ID:	192703  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 11:19
#63
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


yarrus77?, спасибо за информацию, добавил косынку 100х100 из стального листа t=5 мм

kostik-b124, После танцев с бубном, и вариантов расположения болтов в среднем узле. Получилось так: 12 болтов M10
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-08-2017 111433.png
Просмотров: 60
Размер:	12.2 Кб
ID:	192730  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-08-2017 110012.png
Просмотров: 68
Размер:	184.8 Кб
ID:	192731  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 14:19
#64
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
После танцев с бубном, и вариантов расположения болтов в среднем узле. Получилось так: 12 болтов M10
скажите коллеги, а нельзя ли не разрывать нижний пояс. Мне так кажется, что можно доски изогнуть. На такой длине 50 мм думаю спокойно на 25 мм в сторону отогнуть можно.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 20:28
#65
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
После танцев с бубном, и вариантов расположения болтов в среднем узле. Получилось так: 12 болтов M10
много болтов - жесткий узел. если сможете определить усилия в болтах с учетом возникающего в узле момента - оставляйте. я бы сделал стальные пластины симметрично и поставил в узле 1 болт
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-08-2017 111433.jpg
Просмотров: 47
Размер:	70.2 Кб
ID:	192790  
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 21:41
#66
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


kostik-b124, насколько я понял по СП меньше 2х нагелей нельзя устанавливать, но даже если брать 1 нагель то какой же болт должен быть, мне вот даже не хватило 32 болта по формулам требуется их как минимум 3.

yarrus77, вы перелагаете отогнуть на 25 мм, а как соединять их с пазом в 25 мм? не проблематично будет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 26-08-2017 210358.png
Просмотров: 26
Размер:	59.0 Кб
ID:	192793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 26-08-2017 213011.png
Просмотров: 29
Размер:	22.4 Кб
ID:	192795  
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 23:22
#67
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 144


Alexey33, у вас на скриншоте в формулах несущей способности нагеля ошибки, не увидел формулу для расчёт несущей способности нагеля по изгибу.
Offtop: По конструкции в целом: с кучей открытого металла получается как-то некрасиво, киборг словно.
BIzzzzzzON вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 23:43
#68
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


BIzzzzzzON, ошибки вы имеете в виду что 2 в расчете несущей способности крайних элементов и коэффициент Ka ? да это я быстро прикинул что при одном болте не проходит. Или там какие то ещё ошибки?
Да на счет киборга не спорю, сечения из -за того большие получились что не стал передавать распор на стену, всё растяжение воспринимает нижний пояс. Всё же конструкция получилась куда лучше задуманной первоначально.
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 23:47
#69
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 144


Alexey33, количество сомножителей в первой и второй формулах сравните. Плюс отсутствие Т_изгиба.
BIzzzzzzON вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2017, 01:17
#70
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
насколько я понял по СП меньше 2х нагелей нельзя устанавливать, но даже если брать 1 нагель то какой же болт должен быть, мне вот даже не хватило 32 болта по формулам требуется их как минимум 3.
в предложенном мной варианте нет рабочих деревянных элементов в узле. почему вы считаете несущую способность болта по смятию древесины?
ну и если нет в узле деревянных элементов, то и конструктивные требования смотрите не в деревянном сп, а в стальном.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 09:55
#71
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771


Цитата:
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
yarrus77, вы перелагаете отогнуть на 25 мм, а как соединять их с пазом в 25 мм? не проблематично будет?
не понял с каким пазом? в опорном узле? Так на 9,5 метрах 50 мм провиснет как сопля. С таким гибким элементом не сложно попасть в паз опорного узла. Тем более, что можно опорную траверсу вначале одеть на нижний пояс, а затем на верхний.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчёт дощато-гвоздевой фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD Олег 3108 SCAD 1 01.10.2012 13:25
Расчёт усилия в стержнях фермы Mirk Прочее. Программное обеспечение 8 16.08.2012 14:47
Расчёт арочной фермы пролётом 26м на 2т Diesell Конструкции зданий и сооружений 53 29.09.2009 09:37
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Расчёт фермы с криволинейными элементами решётки Engineer IA Расчетные программы 9 15.07.2009 14:24