Просмотров: 8112
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- расставьте приоритеты. Возможно, проверка по ф. (44) в Кристалле не выполняется.
----- добавлено через ~6 мин. ----- - очевидно, это будет с максимальным запасом надёжности, т. к. напряжения Ry по всей площади. |
|||
![]() |
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
В приоритете СП, разве может быть по другому
разве это не нужно выделить красным и вынести в заголовок сателлиты? Во втором варианте не учтена срезающая сила, а это критично я считаю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а тут фрикционное соединение, которое, кстати, в принципе не может быть равнопрочным, поскольку имеются ослабления отверстиями.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
1. В формуле ( 9) все усилия - из одного сочетания. Наипервейшее сочетание - с Q max, ибо это стенка балки. При этом формула Журавского непричем (это лишь закон распределения касательных для сплошного сечения). Другие сочетания могут быть рассмотрены по обстоятельствам - обычно продольное N бывает несущественным, а доля от изгибающего момента в стенке априори второстепенна.
2. Усилия берутся из одного сочетания, для каждого сочетания - отдельный расчет. В итог берется максимальное количество болтов и максимальные размеры деталей (накладок). 3. По указанным Вам формулам рассчитывается не равнопрочное соединение в целом, а конкретное соединение под конкретные РСУ. Термин "равнопрочный" там применен лишь как условие сопоставления прочности стенки первому ряду болтов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
Согласен с тем, что рассматривать нужно не раздельно, отсюда данный вопрос и возник: Какие сочетания принимать наиболее невыгодными? Именно сочетания, а не отдельные усилия.
Данный стык не всегда может быть балочным. Допустим это стык колонны в раме с кранами тяжёлого режима работы. Offtop: Формула Журавского нужна для определения максимального срезающего усилия на сечение двутавра. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
На кой Вам надо знать максимальные возможности? Из спортивного интереса?
Еще раз: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я говорю про названные автором формулы Руководства.
Если у Вас в сечении действует Q=45 тонн при данном РСУ, оно и вводится в расчет. Если интересуют практические предельные возможности, то в Руководстве есть приложение 1. Где тоже не пользуются формулой Журавского. Насчет прогрессирующего - использование сочетания усилий, вычисленных НЕЗАВИСИМО друг от друга обратными действиями, противоречит теории прочности. По теории прочности напряжения от этих усилий действуют СОВМЕСТНО, и это воздействие приводится к эквивалентному. Пример: если двутавр может держать момент 100, поперечку 100, продольную 100, кручение 100 в ОТДЕЛЬНОСТИ каждое, это не значит, что он понесет их и ВМЕСТЕ. При совместном загружении всеми двутавр крякнет гарантированно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
При прогрессирующем важно обеспечение несущей способности узла (если нет достаточных резонов в виде снижения амплитуды колебаний, выключением определенных элементов) не менее несущей способности элемента по прочности. Не вижу проблемы построить поверхность в координатах sigma_x (нормальные напряжения), tau_y, tau_z, а под нее подобрать узел с поверхностью выходящей за пределы предыдущей.
|
|||
![]() |
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
Цитата:
Теперь это нужно спроецировать на методику расчёта в Руководстве... ЦНИИПСК им.Мельникова |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это подразумевал frostyfrost, как я воспринял:
Цитата:
Но дочитав, можно понять истинную мысль: Цитата:
По вышеназванным формулам узел рассчитывается под конкретные усилия. Вопросов нет? По второму вопросу - в свете сказанного: Цитата:
Поэтому планы: Цитата:
Удачи. Постановка вопроса в виде: Цитата:
В смысле прочности важны все компоненты. Однако можно просто задаться отдельными НДС: только растяжение, только сдвиг, только изгиб. И зафугачить узел на 100500 болтов - будет нести ВСЕ. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.02.2017 в 14:27. |
|||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Я, кстати, сейчас подумал, что можно на сектора побить сечение между болтов. Домножив площадь каждого, к примеру, на Ry/Ru, получим предельное усилие на один болт/ряд/хз, которое может передать сечение. Дальше, как указал Николай Г., вопрос в том, что будет на выходе.
|
|||
![]() |
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Почему не устроит...это я пугаю - 100500. На деле двутавр несет Q не менее tст*hст*Rs, N не менее A*R и М не менее W*R. Получится нормально. Кручением не задаемся, двутавр не для кручения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну, стесненное кручение двутавров вряд ли добавит общей прочности каркасу - ужесточение по кручению происходит за счет добавки нормальных напряжений в полке. А полка-то уже по самые помидоры занята, под изгибные...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Если стык удовлетворяет следующим условиям:
1)количество болтов подобрано исходя из несущей способности двутавра на растяжение, 2)количество болтов на стенке и поясах пропорционально их площадям, 3)равномерная расстановка болтов по высоте стенки, тогда будет обеспечено условие прочности стыка при любой комбинации усилий N, Q, M. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Возникает математический вопрос (раз заявлено "при любых НДС"): допустим имеем случай N=100%. Болты стенки, согласно постулатам, честно несут на 100%. Трением - мы же про фрикционное. Теперь приложили еще и Q=100%. При этом снижаем N до 95% (или сколько там точно по соотношению корень(сигма^2+3тау^2)). Достаточно ли будет освобожденных мощностей болтов в стенке для передачи Q, впридачу к N? Для болтов N и Q складываются векторно. Rs=0,58*R.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2017 в 05:55. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Ильнур, ряд болтов должен нести пропорционально "грузовой" площади участка полки/стенки, прилегающей к болту и помноженной на Ry/Ru. Тогда, в принципе, проверка должна выполняться.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Немного недопонял - типа количество болтов в стенке высчитано из равенства несущей способности стенки не по Ry? А с запасом? Или как?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Я предлагаю разбивать сечение на ячейки по примеру НДМ, где каждому болту соответствует своя ячейка в сечении, с которой собираются напряжения и умножаются на площадь ячейки. Дальше на усилие подбираются болты. Подробнее изобразил на рисунке. Думаю попробовать сделать подбор болтов по такому принципу с определением напряжений по НДМ и сравнить его с классикой.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите, где найти равнопрочный стык круглой в сечении трубы. | Надя-Надежда | Металлические конструкции | 50 | 30.09.2014 09:00 |
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.08.2013 19:48 |