Помогите выбрать конструктивную схему рам высокого склада
Выдумываю
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 881
|
||
Просмотров: 4330
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
А что тут думать-то? Из плоскости развязать как можно чаще, в плоскости жесткие узлы. Если позволяет размещение можно замутить структуру и ядро жесткости воткнуть где-то.
На такой высоте горизонтальные деформации могут решающими оказаться. В 4ом ветровом и 17м высоты я по перемещениям еле вписался чтоб двухветвевые не делать. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Offtop: Дирижабль. И от колонн можно совсем отказаться
Нет, ну можно конечно табуретку сделать с жесткими узлами в двух направлениях. Я бы колонны "сквозь" фермы пропустил, а фермы (стропильные и подстопильные) сбоку к колоннам привел. Осталось только узлы примыкания решить к ж.б. колоннам сбоку.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Geter, доброго дня! Если основной вопрос сводится к
Цитата:
----- добавлено через 53 сек. ----- Традиционно.... желательно.... схема-поперечник-продольник.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Господа, вопрос лишь в сравнении двух вариантов, описанных в первом сообщении. Что эффективней: опереть фермы жестко или же оставить их шарнирными и добавить по верху колонн связевые фермы с системой распорок? При этом видится, что стропильные и связевые фермы будут располагаться в одном уровне, со смещением в плане, конечно.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Сталь на бетон в этом конкретном случае опирать целесообразнее шарнирно по ряду факторов. А жесткость и неизменяемость, устойчивость обеспечить за счет работы связей и дисков.
(Большинство современных заводов в духе Ниссана скомпоновано по таким схемам - ЖБ колонны, стальной шатер с сеткой по пролету 18-24, по шагу - 12-18)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
никое решение не спасет Вашу колонну от расчетного армирование при такой высоте, при жестких узлах покрытия Вы еще и момент на колонну добавите от покрытия, сечение колонны будет не только от гибкости, но и от расчетного армирования, элементарно чтобы расставить требуемую арматуру. Вангую спичками 600х600 не отделаться в данном случае
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Можно попробовать сыграть следующим образом - по контуру здания сделать 4 П-образых ЖБ портала. Я не говорю что это догма, но если есть время на проработку компоновки - а это определяющее - можно поэскизировать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Вот что я имел ввиду. Можно сделать и 6 метровый портал с диафрагмой а оставшиеся 6-12 метров балочкой перекрыть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
безусловно компоновку надо с технологами обсудить, но не может быть чтобы во всех шагах требовался проезд
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
vedinzhener, я поэтому и вытащил порталы наружу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Связевые фермы на уровне покрытия ужесточают поперечник, если замкнуты на систему вертикальных по торцам. Возникает вопрос - а ВС по торцам рассматриваются? А какова длина склада? Кстати, кранов нет, как я понял по молчанию. Цитата:
Обязательно. Но ограничения по горизонтальным перемещениям (при высоте 20 м) нужно соблюсти в первую очередь. Пока обеспечиваешь выгибы, глядишь, и гибкость тоже обеспечится. Как-то все не четко вообще...20 метров - это примерно 6-и этажка. ![]() "максимально уменьшить сечение колонн" - а когда было наоборот? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Привожу иллюстрацию, какие варианты я пытаюсь сравнить. И в первую очередь меня интересует металлоемкость. Во вторую - простота изготовления и монтажа. В третью - остальные параметры, о которых могу не знать.
Сверхзадачи не стоит. Связи по двум торцам здания нельзя поставить ни в одном пролете. В ином случае все бы решалось 4-мя связями и жестким диском покрытия. Мне виделось, что есть некий опыт проектирования, который бы мог избавить меня от лишней рутины в виде просчитывания двух вариантов.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
В качестве альтернативы предлагаю рассмотреть использование нескольких ядер жёсткости (со связями или раскосами или утолщёнными пилонами).
На эти ядра жёсткости опирать уже распорки от соседних колонн. Это позволит уменьшить мю 80% соседних колонн. В ядрах жёсткости можно устроить лестницы в монолитных коробках. Ведь неизбежно часть от этих 20 м архитекторы захотят заполнить 2-3 этажами помещений и лестницы всё равно потребуются. Вокруг ядер жёсткости будет некая зона влияния на мю при помощи жёсткого диска. Дальше снижения мю уже не будет. Там придётся делать раскосы, ужесточать узлы и т.п. А вообще нужен план.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Geter, не ясна иллюстрация совсем....
----- добавлено через 50 сек. ----- Tyhig, где ты эти ядра поставишь? И что ты имеешь ввиду по ядрами жесткости? Забибенить везде ЛК из монолита?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
1) 2) Я не увидел сначала какие большие пролёты. Думал можно где-то портальные связи таки допустить.
Но даже с такими пролётами можно сделать ядра из 2-4-6 пилонов-колонн. Вообще пилоны-широкие колонны здесь очень кстати будут в схеме. Если этой дури как следует употребить, то проблема уйдёт. Для таких зданий может оказаться выгодно рассматривать даже вантовые конструкции покрытия... Промежуточные колонны будут не нужны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Колонны, защемленные внизу, и шарнирно сопряженные с фермами, будут весьма компактными. Фермы следует опирать без возможности горизонтального смещения на опорах, для передачи горизонтальных НА ВСЕ колонны. Поперек ферм - связи вертикальные посередине ферм (максимум один ряд посередине, не дурковать через каждые три метра), и распорки по ряду колонн, на уровне верха колонн. Ну и по торцам связи. Прогоны использовать как раскрепление сжатых поясов ферм. Т.е. все должно быть ПРОСТО. Случай именно такой. Экономить надо через простоту НДС колонн, через высоту ферм (т.е. брать высоту фермы ~1/10), на разумной схеме прогонов/связей. Мне видится примерно так... Неразрезная схема каркаса - чувствительная схема, да и экономия не такая прям обильная, чтобы. Просто стоит лес квадратных (а кстати может и круглых, для красоты) железобетонных колонн, защемленных в простейших фундаментах, а сверху очень разумная схема покрытия из стали.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Цитата:
----- добавлено через 26 сек. ----- Все решения должны быть простыми и понятными
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Житний крытый рынок, Житний рынок. Сооружён в 1974–80 (архитект. О. П. Монина, В. Г. Штолько, конструктор Б. А. Беднарский) на месте Житнего базара на Подоле. В трёхэтажном здании — 1350 торговых мест. Торговый зал покрыт сборной железобетонной вантовой оболочкой.
Здание 52х102 м, Шаг колонн 6 м. По рисунку примерно: поддерживающая колонна 19*0,7*0,7=9,31 м3; основная колонна 22*1*1*1,1=24,2 м3 ну даже 30 м3; ванты спаренная арматура (2 шт.) диам. 40 АIII шагом 2 м сборные ж.б. плиты покрытия 3*2*0,075 м Приведённая толщина бетона на покрытие 7,5 см/м2, расход стали 27,6 кг/м2. (Дмитриев, Касилов "Вантовые покрытия" стр. 251). Посчитаем примерно бетон на каркас. 102/6=17, т.е. 18 пилонов. Это ж.б. (9,5+30)*2*18=1422 м3 на каркас + 102*52*0,075=397,8 м3 на покрытие. Итого 1800 м3 ж.б. на здание. Сами ванты из арматуры будут стоить копейки, их не учитываем. 1800*4000+1800*0,05*34000=10 260 000 руб. = 10 млн. руб. на каркас с покрытием без работ. и около 8 млн. руб. на каркас без покрытия. Или стоимость обычного Молодечно при металлоёмкости 20 кг/кв.м *102*52*=106 т на крышу * 25=2652 тыс.руб. = 2,6 млн.руб. без работ + ж.б. колонны 700х700 мм с шагом 12х18 м (18*3=56 м, примерно то же) 0,7*0,7*15*3*(102/12)=187,5 м3 188*4000+188*0,05*34000=1068,3 тыс. руб. = 1 млн.руб. Здесь сознательно занизил колонны до 15 м, т.к. сам рынок 16 м. Итого 3,6 млн. руб. на каркас с фермами и прогонами без покрытия. 3,6 млн. руб. классика против ванты 8 млн. руб. Ну почти. Надо поширше и подлиньше раза в два, будут ванты дешевле. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Tyhig, тебе не лень всякую ахинею писать и сидеть тратить на это время? Какие-то цифири нелепые.... забудь ты про СБЦ... сейчас всё решает договор....какие на хрен 20 кг на квадрат.... Тимур, займись наконец делом каким-нибудь....а то как в мульте - "Всё поешь?" - "Аха!!!" - Делом займись....И как не стыдно? Аяй-яй-яй....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
При 20 метрах высоты - в районе метра сечение будет. Но, почему-то кажется, что "ужесточение" карнизного узла тоже не особо поможет уменьшить расчетную длину. Чудес не бывает.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Ужесточение верхнего сопряжения поможет малость, однако плата за это - усложнение всего, снижение надежности в будущем, когда неравномерность осадок начнет сильно перераспределять усилия.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Согласен с тем, что примыкать жестко фермы к ж.б. колоннам не стоит. Если хочется сравнения, то кроме ферм можно рассмотреть вариант с многопролетной балкой в покрытии.
----- добавлено через ~1 мин. ----- насколько сильно ? ) Последний раз редактировалось Chebyn, 22.02.2017 в 09:21. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
По факту.... неизвестно, т.к. сие сильно зависит от производства работ, качества изысканий.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
см. СП 22 табл. Д.1
по факту сильно для таких пролетов. обычно габариты фундаменты возрастают, но зависит всё и от геологии и от нагрузок Последний раз редактировалось wvovanw, 22.02.2017 в 09:39. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Не умничайте.... сейчас придет Тимур и всех рассудит!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Axe-d, чтоб экономно было. +/-100..200 мм стеллажу погоду не сделают.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Опа.
Тоже идея. Предварительно натянутая ферма с пролетом 56 м. Чем плохо ? ![]() А вообще о чём речь, если колонны будут стоить 2-3 млн. руб. ? Сделайте их толщиной 2 м и забудьте. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.02.2017 в 10:56. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Ладно, ладно. Давайте сделаем просто ферму 54 м по серии. Только с тех пор снег 2 раза вырос. В 1,5 раза с СССР.
А натяжение сократит металлоёмкость.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Offtop: Это тот самый момент, когда гуру КМ душат молодое веяние в зародыше, так как редко/никогда делают преднапряжение или ванты ? Или я напутал ?
![]() Вопрос был по компоновке, как сделать иначе. "Как сделать иначе", товарищи критики ? ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. | hav85 | Пожарная безопасность | 12 | 06.11.2015 02:45 |
Вопрос о существовании кинематической схемы | ETCartman | Машиностроение | 11 | 17.04.2015 17:13 |
Вопрос о выборе схемы теплоснабжения и ГВС. | Igmar | Отопление | 1 | 20.08.2010 13:14 |
Алгоритм выбора стандартных элементов, вопрос к проектировщикам-машиностроителям. | Pavel Samofalov | Машиностроение | 21 | 26.04.2010 00:14 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |