Помогите выбрать конструктивную схему рам высокого склада
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите выбрать конструктивную схему рам высокого склада

Помогите выбрать конструктивную схему рам высокого склада

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2017, 05:32 #1
Помогите выбрать конструктивную схему рам высокого склада
Geter
 
Выдумываю
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 881

Господа,
Здание - склад. Высота 20м, шаг колонн 12х18. Колонны ж/б, покрытие - система металлических ферм. По технологии необходимо максимально уменьшить сечение колонн. Стандартные и портальные связи не рассматриваются по технологии. Какое решение будет предпочтительней по металлоемкости и другим параметрам?
- использование жёсткого сопряжение ферм с колоннами
- использование связевых ферм в уровне ферм покрытия, при этом фермы покрытия опираются шарнирно. Связевые фермы располагаются с небольшим смещением в плане.

И тот, и другой вариант мне не сильно нравится из-за ужесточения конструкции, но есть ограничение по предельной гибкости колонн, которое нужно выполнить, хоть оно и рекомендательное.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.

Последний раз редактировалось Geter, 18.02.2017 в 14:41.
Просмотров: 4330
 
Непрочитано 18.02.2017, 14:12
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


А что тут думать-то? Из плоскости развязать как можно чаще, в плоскости жесткие узлы. Если позволяет размещение можно замутить структуру и ядро жесткости воткнуть где-то.
На такой высоте горизонтальные деформации могут решающими оказаться. В 4ом ветровом и 17м высоты я по перемещениям еле вписался чтоб двухветвевые не делать.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 09:55
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
По технологии необходимо максимально уменьшить сечение колонн.
Offtop: Дирижабль. И от колонн можно совсем отказаться

Нет, ну можно конечно табуретку сделать с жесткими узлами в двух направлениях. Я бы колонны "сквозь" фермы пропустил, а фермы (стропильные и подстопильные) сбоку к колоннам привел. Осталось только узлы примыкания решить к ж.б. колоннам сбоку.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 10:04
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Geter, доброго дня! Если основной вопрос сводится к
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Колонны ж/б, покрытие - система металлических ферм. По технологии необходимо максимально уменьшить сечение колонн.
, то уместнее было тему разместить тему в ЖБ конструкциях. В целом если всё же говорить о металлических колоннах, то необходимо снизить расчетную длину колонн до 0.5-0.7-1.0 установив связи по контуру при наличии жесткого диска или горизонтальных связевых ферм по периметру. Вероятно это решение будет приемлемо и для ЖБ колонн, но в них будет не только гибкость важна а и минимальный процент армирования, расчетное количество арматуры и минимальный габарит между стержнями. Я так думаю.

----- добавлено через 53 сек. -----
Традиционно.... желательно.... схема-поперечник-продольник.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 10:14
#5
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Господа, вопрос лишь в сравнении двух вариантов, описанных в первом сообщении. Что эффективней: опереть фермы жестко или же оставить их шарнирными и добавить по верху колонн связевые фермы с системой распорок? При этом видится, что стропильные и связевые фермы будут располагаться в одном уровне, со смещением в плане, конечно.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 10:18
| 1 #6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Сталь на бетон в этом конкретном случае опирать целесообразнее шарнирно по ряду факторов. А жесткость и неизменяемость, устойчивость обеспечить за счет работы связей и дисков.
(Большинство современных заводов в духе Ниссана скомпоновано по таким схемам - ЖБ колонны, стальной шатер с сеткой по пролету 18-24, по шагу - 12-18)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 10:50
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


никое решение не спасет Вашу колонну от расчетного армирование при такой высоте, при жестких узлах покрытия Вы еще и момент на колонну добавите от покрытия, сечение колонны будет не только от гибкости, но и от расчетного армирования, элементарно чтобы расставить требуемую арматуру. Вангую спичками 600х600 не отделаться в данном случае
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 10:53
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Можно попробовать сыграть следующим образом - по контуру здания сделать 4 П-образых ЖБ портала. Я не говорю что это догма, но если есть время на проработку компоновки - а это определяющее - можно поэскизировать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 11:10
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Вот что я имел ввиду. Можно сделать и 6 метровый портал с диафрагмой а оставшиеся 6-12 метров балочкой перекрыть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170220_110727_HDR_p.jpg
Просмотров: 202
Размер:	145.5 Кб
ID:	183988  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 11:15
#10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вот что я имел ввиду. Можно сделать и 6 метровый портал с диафрагмой а оставшиеся 6-12 метров балочкой перекрыть.
безусловно компоновку надо с технологами обсудить, но не может быть чтобы во всех шагах требовался проезд
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 11:18
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


vedinzhener, я поэтому и вытащил порталы наружу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 06:21
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
...Здание - склад. Высота 20м, шаг колонн 12х18. Колонны ж/б, покрытие - система металлических ферм. По технологии необходимо максимально уменьшить сечение колонн. Стандартные и портальные связи не рассматуменьшить сечение колоннриваются по технологии.
Эту дилемму - на хвост сесть и рыбку съесть - Человечество решает 10000 лет. Решения пока не найдено.
Цитата:
Какое решение будет предпочтительней по металлоемкости и другим параметрам?
- использование жёсткого сопряжение ферм с колоннами
- использование связевых ферм в уровне ферм покрытия, при этом фермы покрытия опираются шарнирно. Связевые фермы располагаются с небольшим смещением в плане.
Я не понял - какая связь между "стандартные и портальные связи" и "жесткого сопряжения ферм и колонн"? Это же разные плоскости...
Связевые фермы на уровне покрытия ужесточают поперечник, если замкнуты на систему вертикальных по торцам. Возникает вопрос - а ВС по торцам рассматриваются? А какова длина склада? Кстати, кранов нет, как я понял по молчанию.
Цитата:
И тот, и другой вариант мне не сильно нравится из-за ужесточения конструкции
Так Вы хотите ужесточения, или не хотите ужесточения? Или ужесточение, по-Вашему, противоречит "уменьшить сечение колонн"?
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
есть ограничение по предельной гибкости колонн, которое нужно выполнить.
Обязательно. Но ограничения по горизонтальным перемещениям (при высоте 20 м) нужно соблюсти в первую очередь. Пока обеспечиваешь выгибы, глядишь, и гибкость тоже обеспечится.
Как-то все не четко вообще...20 метров - это примерно 6-и этажка.
"максимально уменьшить сечение колонн" - а когда было наоборот?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:16
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


зайдите в любой Ашан или Окей, нет там связей, а есть жб колонны, подстропильные и стропильные фермы.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:29
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
зайдите в любой .., есть жб колонны, ...
Так вот, у автора сверхзадача: поуменьшать сечения эфтих самых колонн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 13:51
#15
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Привожу иллюстрацию, какие варианты я пытаюсь сравнить. И в первую очередь меня интересует металлоемкость. Во вторую - простота изготовления и монтажа. В третью - остальные параметры, о которых могу не знать.
Сверхзадачи не стоит. Связи по двум торцам здания нельзя поставить ни в одном пролете. В ином случае все бы решалось 4-мя связями и жестким диском покрытия.
Мне виделось, что есть некий опыт проектирования, который бы мог избавить меня от лишней рутины в виде просчитывания двух вариантов.
Вложения
Тип файла: pdf Иллюстрацияl.pdf (3.6 Кб, 93 просмотров)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:51
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


В качестве альтернативы предлагаю рассмотреть использование нескольких ядер жёсткости (со связями или раскосами или утолщёнными пилонами).
На эти ядра жёсткости опирать уже распорки от соседних колонн. Это позволит уменьшить мю 80% соседних колонн.
В ядрах жёсткости можно устроить лестницы в монолитных коробках. Ведь неизбежно часть от этих 20 м архитекторы захотят заполнить 2-3 этажами помещений и лестницы всё равно потребуются.

Вокруг ядер жёсткости будет некая зона влияния на мю при помощи жёсткого диска. Дальше снижения мю уже не будет. Там придётся делать раскосы, ужесточать узлы и т.п.

А вообще нужен план.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:56
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Geter, не ясна иллюстрация совсем....

----- добавлено через 50 сек. -----
Tyhig, где ты эти ядра поставишь? И что ты имеешь ввиду по ядрами жесткости? Забибенить везде ЛК из монолита?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 14:17
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


1)
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Забибенить везде ЛК из монолита?
2) Я не увидел сначала какие большие пролёты. Думал можно где-то портальные связи таки допустить.
Но даже с такими пролётами можно сделать ядра из 2-4-6 пилонов-колонн.

Вообще пилоны-широкие колонны здесь очень кстати будут в схеме.
Если этой дури как следует употребить, то проблема уйдёт.

Для таких зданий может оказаться выгодно рассматривать даже вантовые конструкции покрытия... Промежуточные колонны будут не нужны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 14:25
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Привожу иллюстрацию, какие варианты я пытаюсь сравнить. И в первую очередь меня интересует металлоемкость. Во вторую - простота изготовления и монтажа. В третью - остальные параметры, о которых могу не знать.
Сверхзадачи не стоит. Связи по двум торцам здания нельзя поставить ни в одном пролете. В ином случае все бы решалось 4-мя связями и жестким диском покрытия.
Мне виделось, что есть некий опыт проектирования, который бы мог избавить меня от лишней рутины в виде просчитывания двух вариантов.
Жесткое сопряжение таких большепролетных (по сравнению с высотой колонн) ферм создает больше сложностей, чем дает экономии.
Колонны, защемленные внизу, и шарнирно сопряженные с фермами, будут весьма компактными. Фермы следует опирать без возможности горизонтального смещения на опорах, для передачи горизонтальных НА ВСЕ колонны. Поперек ферм - связи вертикальные посередине ферм (максимум один ряд посередине, не дурковать через каждые три метра), и распорки по ряду колонн, на уровне верха колонн. Ну и по торцам связи. Прогоны использовать как раскрепление сжатых поясов ферм.
Т.е. все должно быть ПРОСТО. Случай именно такой. Экономить надо через простоту НДС колонн, через высоту ферм (т.е. брать высоту фермы ~1/10), на разумной схеме прогонов/связей.
Мне видится примерно так...
Неразрезная схема каркаса - чувствительная схема, да и экономия не такая прям обильная, чтобы.
Просто стоит лес квадратных (а кстати может и круглых, для красоты) железобетонных колонн, защемленных в простейших фундаментах, а сверху очень разумная схема покрытия из стали.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 14:34
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Для таких зданий может оказаться выгодно рассматривать даже вантовые конструкции покрытия...
Эээ..... хорош.... шутить

----- добавлено через 26 сек. -----
Все решения должны быть простыми и понятными
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 19:14
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
хорош.... шутить
Житний крытый рынок, Житний рынок. Сооружён в 1974–80 (архитект. О. П. Монина, В. Г. Штолько, конструктор Б. А. Беднарский) на месте Житнего базара на Подоле. В трёхэтажном здании — 1350 торговых мест. Торговый зал покрыт сборной железобетонной вантовой оболочкой.
Здание 52х102 м, Шаг колонн 6 м.
По рисунку примерно:
поддерживающая колонна 19*0,7*0,7=9,31 м3;
основная колонна 22*1*1*1,1=24,2 м3 ну даже 30 м3;
ванты спаренная арматура (2 шт.) диам. 40 АIII шагом 2 м
сборные ж.б. плиты покрытия 3*2*0,075 м
Приведённая толщина бетона на покрытие 7,5 см/м2, расход стали 27,6 кг/м2. (Дмитриев, Касилов "Вантовые покрытия" стр. 251).
Посчитаем примерно бетон на каркас. 102/6=17, т.е. 18 пилонов. Это ж.б. (9,5+30)*2*18=1422 м3 на каркас + 102*52*0,075=397,8 м3 на покрытие. Итого 1800 м3 ж.б. на здание.
Сами ванты из арматуры будут стоить копейки, их не учитываем.
1800*4000+1800*0,05*34000=10 260 000 руб. = 10 млн. руб. на каркас с покрытием без работ. и около 8 млн. руб. на каркас без покрытия.

Или стоимость обычного Молодечно при металлоёмкости 20 кг/кв.м *102*52*=106 т на крышу * 25=2652 тыс.руб. = 2,6 млн.руб. без работ
+ ж.б. колонны 700х700 мм с шагом 12х18 м (18*3=56 м, примерно то же) 0,7*0,7*15*3*(102/12)=187,5 м3
188*4000+188*0,05*34000=1068,3 тыс. руб. = 1 млн.руб.
Здесь сознательно занизил колонны до 15 м, т.к. сам рынок 16 м.
Итого 3,6 млн. руб. на каркас с фермами и прогонами без покрытия.

3,6 млн. руб. классика против ванты 8 млн. руб.
Ну почти. Надо поширше и подлиньше раза в два, будут ванты дешевле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 00:59
| 1 #22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Tyhig, тебе не лень всякую ахинею писать и сидеть тратить на это время? Какие-то цифири нелепые.... забудь ты про СБЦ... сейчас всё решает договор....какие на хрен 20 кг на квадрат.... Тимур, займись наконец делом каким-нибудь....а то как в мульте - "Всё поешь?" - "Аха!!!" - Делом займись....И как не стыдно? Аяй-яй-яй....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мищь.jpg
Просмотров: 31
Размер:	64.4 Кб
ID:	184082  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 07:34
#23
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,073
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Колонны, защемленные внизу, и шарнирно сопряженные с фермами, будут весьма компактными.
При 20 метрах высоты - в районе метра сечение будет. Но, почему-то кажется, что "ужесточение" карнизного узла тоже не особо поможет уменьшить расчетную длину. Чудес не бывает.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 07:52
| 1 #24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
При 20 метрах высоты - в районе метра сечение будет. Но, почему-то кажется, что "ужесточение" карнизного узла тоже не особо поможет уменьшить расчетную длину. Чудес не бывает.
Ну, 1 м габарита при высоте 20 м - вполне компактно.
Ужесточение верхнего сопряжения поможет малость, однако плата за это - усложнение всего, снижение надежности в будущем, когда неравномерность осадок начнет сильно перераспределять усилия.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:15
#25
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Согласен с тем, что примыкать жестко фермы к ж.б. колоннам не стоит. Если хочется сравнения, то кроме ферм можно рассмотреть вариант с многопролетной балкой в покрытии.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
когда неравномерность осадок начнет сильно перераспределять усилия.
насколько сильно ? )
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (1.9 Кб, 41 просмотров)

Последний раз редактировалось Chebyn, 22.02.2017 в 09:21.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:18
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
насколько сильно ? )
По факту.... неизвестно, т.к. сие сильно зависит от производства работ, качества изысканий.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:31
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
насколько сильно ? )
см. СП 22 табл. Д.1
по факту сильно для таких пролетов.
обычно габариты фундаменты возрастают, но зависит всё и от геологии и от нагрузок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 37
Размер:	48.8 Кб
ID:	184093  

Последний раз редактировалось wvovanw, 22.02.2017 в 09:39.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:41
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Не умничайте.... сейчас придет Тимур и всех рассудит!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:44
#29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,073
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
По технологии необходимо максимально уменьшить сечение колонн
Стеллажам мешает?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:52
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Axe-d, чтоб экономно было. +/-100..200 мм стеллажу погоду не сделают.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:55
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop: опереть фермы на стелажи, преварительно натянутых вантами
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 10:45
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Опа.
Тоже идея.
Предварительно натянутая ферма с пролетом 56 м.
Чем плохо ?

А вообще о чём речь, если колонны будут стоить 2-3 млн. руб. ? Сделайте их толщиной 2 м и забудьте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.02.2017 в 10:56.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 11:26
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Предварительно натянутая ферма с пролетом 56 м.
а зачем её натягивать?
есть серия на фермы 54м
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 11:34
#34
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Ладно, ладно. Давайте сделаем просто ферму 54 м по серии. Только с тех пор снег 2 раза вырос. В 1,5 раза с СССР.
А натяжение сократит металлоёмкость.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 11:34
2 | 1 #35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Предварительно натянутая ферма с пролетом 56 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1077141.jpg
Просмотров: 30
Размер:	110.5 Кб
ID:	184098  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 11:38
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Давайте сделаем просто ферму 54 м по серии. Только с тех пор снег 2 раза вырос. В 1,5 раза с СССР.
а при чем здесь серия и снег?
Расчеты еще никто не отменял
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 18:17
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Offtop: Это тот самый момент, когда гуру КМ душат молодое веяние в зародыше, так как редко/никогда делают преднапряжение или ванты ? Или я напутал ?

Вопрос был по компоновке, как сделать иначе. "Как сделать иначе", товарищи критики ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 18:56
1 | #38
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Вот так, вместо балок сверху фермы можно сделать и распорки добавить по наружным колоннам
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 57
Размер:	270.1 Кб
ID:	184118  
Марат1982 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите выбрать конструктивную схему рам высокого склада



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
Вопрос о существовании кинематической схемы ETCartman Машиностроение 11 17.04.2015 17:13
Вопрос о выборе схемы теплоснабжения и ГВС. Igmar Отопление 1 20.08.2010 13:14
Алгоритм выбора стандартных элементов, вопрос к проектировщикам-машиностроителям. Pavel Samofalov Машиностроение 21 26.04.2010 00:14
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35