Отличается ли КЗУ по СП16.13330 от отношения Fkr/Fed, описываемого согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отличается ли КЗУ по СП16.13330 от отношения Fkr/Fed, описываемого согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1

Отличается ли КЗУ по СП16.13330 от отношения Fkr/Fed, описываемого согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2017, 12:16 #1
Отличается ли КЗУ по СП16.13330 от отношения Fkr/Fed, описываемого согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526

Имеется п.4.3.2 СП16.13330
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы γs = l,3.

согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1 смотреть вложение

Подскажите пожалуйста физический смысл этих величин один или нет

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 740
Размер:	183.0 Кб
ID:	183992  


Последний раз редактировалось Igor1985, 20.02.2017 в 12:34.
Просмотров: 51478
 
Непрочитано 20.02.2017, 14:26
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Да. Только где в СП 16 1,3?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 14:46
#3
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


автора, по всей видимости, смущает различие на порядок в цифрах (1.3 и 10-15).
гаммас = 1.3 сидит в п.4.3.2, и, как я понимаю, относится только к стержневым системам, испытывающим только внутренние усилия напряжения-сжатия.

Лично я встречал в советской литературе менее консервативные оценки необходимости учета перемещений в уравнениях равновесия (КЗУ<5). Правда вспомнить не могу, где именно. Есть у кого более обширные данные по советскому взгляду на эти цифры?

в СП же все описано, на мой взгляд, все более мутно и к нему много вопросов в этом плане. пока все опять сводится к методу расчетных длин и поэлементной проверки.
Insel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 14:55
#4
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
автора, по всей видимости, смущает различие на порядок в цифрах (1.3 и 10-15).
Да

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Только где в СП 16 1,3?
Бахил, подскажите пожалуйста, что за расчет имеется ввиду по EN: Fkr/Fed>10
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 15:34
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
... физический смысл этих величин один или нет...
Конечно нет. В еврокоде же написано, для чего альфа - для классификации расчета. Т.е. можно ли вести расчет по теории первого рода, или обизоном нужно перейти к теории второго рода (и умереть на этом расчете).
1,3 из СП - это банальный коэффициент надежности системы по устойчивости при расчетах по первой теории.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 15:44
#6
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно нет. В еврокоде же написано, для чего альфа - для классификации расчета. Т.е. можно ли вести расчет по теории первого рода, или обизоном нужно перейти к теории второго рода (и умереть на этом расчете).
1,3 из СП - это банальный коэффициент надежности системы по устойчивости при расчетах по первой теории.
Понятно.
Тогда подскажите, пожалуйста, а что это за Fcr - критическая нагрузка при потере общей устойчивости в упругой стадии? Как правильно ее посчитать? В чем ее отличие от расчетной нагрузки на конструкцию.
Ведь вопрос в основном стоит, чтобы классифицировать конструктив по теории первого рода и не учитывать деформированную схему

Последний раз редактировалось Igor1985, 20.02.2017 в 15:50.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 15:53
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
...Так, а что это за Fcr - критическая нагрузка при потере общей устойчивости в упругой стадии? Как правильно ее посчитать? В чем ее отличие от расчетной нагрузки на конструкцию
Ну, это нужно проводить расчет на устойчивость системы, т.е. изощряться особым образом. Если элементов в системе больше 1-го, то вряд ли вручную получится. Т.е. анализируют устойчивость системы в целом, для различных форм потери устойчивости. Для простых систем достаточно одной первой формы. Получаем КЗУ системы и форму.
При таком анализе есть возможность посмотреть, а когда же КЗУ=<1? если увеличивать ВСЕ внешние нагрузки одинаково. Т.е. перемножать их на одно и то же число. Вот эта нагрузка, полученная при КЗУ=1, и есть критическая для системы.
Надо иметь ввиду, что для каждого РСН - свой новый анализ устойчивости.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 16:07
#8
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну, это нужно проводить расчет на устойчивость системы, т.е. изощряться особым образом. Если элементов в системе больше 1-го, то вряд ли вручную получится. Т.е. анализируют устойчивость системы в целом, для различных форм потери устойчивости. Для простых систем достаточно одной первой формы. Получаем КЗУ системы и форму.
При таком анализе есть возможность посмотреть, а когда же КЗУ=<1? если увеличивать ВСЕ внешние нагрузки одинаково. Т.е. перемножать их на одно и то же число. Вот эта нагрузка, полученная при КЗУ=1, и есть критическая для системы.
Надо иметь ввиду, что для каждого РСН - свой новый анализ устойчивости.
То есть, если я правильно понимаю, это обычный расчет пространственной модели на коэффициент запаса устойчивости системы в Скад во вкладке устойчивость, ну или в другой программе. Насчет того, что каждый КЗУ считается на свои РСН это понятно. То есть если КЗУ пространственной модели (кстати вопрос: пространственной модели или плоской, ведь КЗУ для пространственной и плоской модели будут разные????) будет больше 10 то можно выполнять расчет по теории первого рода?


И еще один вопрос:
а как тогда считать :
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы γs = l,3.

Физический смысл γs в наших нормах и Fkr/Fed, как Вы выше объяснили, разный, но считаться они должны как КЗУ или и считаться они должны по-разному? Тогда как считать γs?
Вы уж простите меня за мою назойливость, просто очень хочется разобраться в этом вопросе

Последний раз редактировалось Igor1985, 20.02.2017 в 16:48.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 16:58
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
...пространственной модели или плоской...
Принципиально неважно которой - ведь ВЫБОР делается ОСОЗНАННО: если достаточно оценить устойчивость плоского фрагмента, то ТАК и делается. Offtop: Как говорит моя жена (когда я говорю, что задержусь), "можешь вообще не приходить" - так вот, можешь вообще не анализировать устойчивость.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Физический смысл γs в наших нормах и Fkr/Fed, как Вы выше объяснили, разный разный..
Я имел ввиду их величины - 1,3 - лишь степень приближения к опасному порогу, причем имеет практический смысл ТОЛЬКО при всех элементах системы, ведущих себя и на практике ТАК же - например очень гибкие элементы, теряющие устойчивость при силе Эйлера. На деле поэлементная проверка с учетом Ясинского и прочих несовершенств может показать, что система далеко неустойчива.
В еврокоде же 10...15 - это не оценка опасности, а оценка необходимости перехода к учету вторичных нюансов.
Физический смысл... не знаю, есть ли физический смысл в множителе.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 17:22
#10
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Принципиально неважно которой - ведь ВЫБОР делается ОСОЗНАННО: если достаточно оценить устойчивость плоского фрагмента, то ТАК и делается. Offtop: Как говорит моя жена (когда я говорю, что задержусь), "можешь вообще не приходить" - так вот, можешь вообще не анализировать устойчивость.
Согласен, был некорректный вопрос.


Все-таки цифра 10...15 достаточно большое значение. Я сейчас прикинул простенькие плоские схемы у меня 6-8. То есть и запас по устойчивости отдельных элементов должен быть достаточно большим, чтобы получить КЗУ всей системы 10...15
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 17:43
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
... 10...15 достаточно большое значение....
Это конечно относительно, но многие поперечники показывают 1,5...2, при этом никакой необходимости считать по деформирующейся схеме не видно. Не знаю, что там еврокоде имели ввиду...но КЗУ системы может задавать один какой-нить неважный элемент, типа консоли для флагштока на коньке. Был КЗУ =3, убрал флагшток - стал 17. И что теперь...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 19:27
#12
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


В еврокоде имеется в виду общая форма потери устойчивости рамы и соответствующей ей КЗУ, а не какого-то локального флагштока.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
многие поперечники показывают 1,5...2, при этом никакой необходимости считать по деформирующейся схеме не видно.
Еврокоду видно, а Вам нет. А вообще нам всегда виднее, и СНиП наш самый правильный и безопасный Какова, к примеру, величина момента в заделке центрально сжатой консоли при расчете ее на устойчивость? Или его тоже там не видно?
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 19:57
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно нет.
Offtop: Лишь бы поперёк ?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В еврокоде имеется в виду общая форма потери устойчивости рамы и соответствующей ей КЗУ, а не какого-то локального флагштока.
Это одно и то же.
И в СНиПе нет критериев когда и как считать. Просто говорится, что кроме всего прочего должна быть проверена общая устойчивость.
В еврокоде установлен критерий 10 без учёта пластики и 15 с учётом.

----- добавлено через ~3 мин. -----
И при расчёте по "второй" схеме никаких проверок вообще не требуется.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 20:10
1 | #14
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Кому интересно, в аттаче варианты расчета, предусмотренных Еврокодом.
Для справки, последний столбец - это классический расчет по СНиП.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Global Analysis.png
Просмотров: 350
Размер:	191.1 Кб
ID:	184014  
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 20:20
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Offtop: Оказывается европейцы не далеко от американцев ушли.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
СНиП наш самый правильный и безопасный
Это да. Просто несколько разные связки статический-конструкционный расчёты по двум нормам.
Наш надёжней, их - экономичней.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 05:56
1 | #16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В еврокоде имеется в виду общая форма потери устойчивости рамы и соответствующей ей КЗУ, а не какого-то локального флагштока.
Ты не понял. Я говорю, флагшток при его наличии в системе ПОВЛИЯЕТ на КЗУ системы. Что за реплика "а не какого-то локального флагштока"? Мы же тут об КЗУ системы. И речь о системе. Читаем еще раз и ВНИМАТЕЛЬНЕЙ:
Цитата:
КЗУ системы может задавать один какой-нить неважный элемент, типа консоли для флагштока на коньке. Был КЗУ =3, убрал флагшток - стал 17.
Цитата:
Еврокоду видно, а Вам нет.
Наоборот. Я проектирую реальное сооружение, и проверяю его от и до, вижу все. В том числе надежность по устойчивости. И ТОЧНО ЗНАЮ, что никакой необходимости в расчетах по деформирующейся схеме НЕТ. А Еврокод ТУПО велит произвести сей расчет. Накой? Я справшиваю - накой так-то?
Цитата:
Какова, к примеру, величина момента в заделке центрально сжатой консоли при расчете ее на устойчивость?
Величина этого момента НЕ ВЛИЯЕТ на проверку устойчивости сжатой консоли. Его (этот момент) НЕ НУЖНО видеть в этих целях.
Момент этот нужно видеть СОВСЕМ в других целях - а именно для проверки узла защемления, ДАБЫ обеспечить соответствие сопряжения (защемленности) расчетной схеме. Для спраффки: Момент в защемлении консоли НЕ БОЛЬШЕ, чем N*f, где f - выгиб консоли. Т.е. этот момент ВСЯКО малосущественный, и выеденного здесь яйца не стоит. Уж не говоря, что не в тему вообще.
Цитата:
Лишь бы поперёк ?
Нет конечно - 1,3 и 10 (15) - это принципиально разного назначения вещи. Т.е. смысл разный. А не одинаковый. Физический этот смысл, или механический, или математический, или химический или еще какой - это уж как-то совсем по барабану.

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.02.2017 в 06:03.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 10:59
#17
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты не понял. Я говорю, флагшток при его наличии в системе ПОВЛИЯЕТ на КЗУ системы. Что за реплика "а не какого-то локального флагштока"? Мы же тут об КЗУ системы. И речь о системе.
Я говорю о том, что кроме КЗУ нужно смотреть на форму потери устойчивости. Она должна быть глобальной, т.е. затрагивающей все элементы системы, а не локальной в пределах выпучивания одного-двух элементов. "Выловить" такую форму и соответствующий ей КЗУ вообще не проблема. Так вот о таких КЗУ в еврокоде и идет речь.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наоборот. Я проектирую реальное сооружение, и проверяю его от и до, вижу все. В том числе надежность по устойчивости. И ТОЧНО ЗНАЮ, что никакой необходимости в расчетах по деформирующейся схеме НЕТ. А Еврокод ТУПО велит произвести сей расчет. Накой? Я справшиваю - накой так-то?
Нет не тупо. А точное знание, что не нужны расчеты по деф. схеме могут быть только у людей крайне высокой инженерной квалификации, к которым Вы безусловно относитесь. Но, вообще-то, инженерией занимаются люди с разной квалификацией.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
... именно для проверки узла защемления, ДАБЫ обеспечить соответствие сопряжения (защемленности) расчетной схеме. Для спраффки: Момент в защемлении консоли НЕ БОЛЬШЕ, чем N*f, где f - выгиб консоли. Т.е. этот момент ВСЯКО малосущественный, и выеденного здесь яйца не стоит. Уж не говоря, что не в тему вообще.
Очень в тему. Мы же говорим о расчете не только стержней системы на устойчивость, а больше о правильном определении внутренних усилий. Иначе к чему эта картинка в шапке темы из еврокода? А малосущественный тот момент в заделке консоли он или нет зависит от гибкости консоли. В достаточно гибких рамах влияние такого рода усилий на соединения будет достаточно существенной.

Последний раз редактировалось румата, 21.02.2017 в 11:10.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 11:54
#18
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
КЗУ системы может задавать один какой-нить неважный элемент, типа консоли для флагштока на коньке. Был КЗУ =3, убрал флагшток - стал 17. И что теперь...
А что Вы подразумеваете по словом убрал: заменили его на более жесткий элемент или как-то по-другому?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я говорю о том, что кроме КЗУ нужно смотреть на форму потери устойчивости. Она должна быть глобальной, т.е. затрагивающей все элементы системы, а не локальной в пределах выпучивания одного-двух элементов. "Выловить" такую форму и соответствующий ей КЗУ вообще не проблема. Так вот о таких КЗУ в еврокоде и идет речь.
Вопрос именно в том как определить эту общую форму потери устойчивости, чем заменить локальные стержни, которые теряют локальную устойчивость. Понятно, что общая форма потери устойчивости и потеря устойчивости отдельных элементов это разные вещи
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 12:04
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Понятно, что общая форма потери устойчивости и потеря устойчивости отдельных элементов это разные вещи
Кому понятно? Ежу, лосю или ещё кому?
Мне, например, абсолютно непонятно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 12:14
#20
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Вопрос именно в том как определить эту общую форму потери устойчивости, чем заменить локальные стержни, которые теряют локальную устойчивость. Понятно, что общая форма потери устойчивости и потеря устойчивости отдельных элементов это разные вещи
Ну поставьте в настройках решателя высчитать такое количество форм, что бы одна из них была глобальной с минимальным КЗУ. Или воспользуйтесь Лирой, к примеру. Там можно исключать те элементы, которые в расчете на общую устойчивость "мешаются".
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 12:23
#21
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кому понятно? Ежу, лосю или ещё кому?
Мне, например, абсолютно непонятно.
Хотя Вы правы.
Есть у нас, например, однопролетная поперечная рама: колонны и ферма между ними. Смотрим расчет КЗУ. Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 39 и равен 10.5301
при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы.
12:06:00 Коэффициент запаса устойчивости системы 8.75488 ( форма 1 ).
Так вот этот элемент 39 - элемент фермы и почему если этот элемент теряет устойчивость вся ферма не развалится

Последний раз редактировалось Igor1985, 21.02.2017 в 12:54.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:10
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А что Вы подразумеваете по словом убрал: заменили его на более жесткий элемент или как-то по-другому?..
Убрал из участия в анализе. Любым способом. Ибо априори известно, что потеря устойчивости флагштока (например от веса флага) не приведет к потере устойчивости всей системы. В хороших прогах есть специальная кнопка "исключить из анализа".
румата:
Цитата:
Я говорю о том, что кроме КЗУ нужно смотреть на форму потери устойчивости. Она должна быть глобальной, т.е. затрагивающей все элементы системы,
Вы вообще-то говорили:
Цитата:
В еврокоде имеется в виду общая форма потери устойчивости рамы и соответствующей ей КЗУ
Термин "глобальный" - сленговый из прог, в еврокоде просто "общая устойчивость". Это к слову.
В еврокоде само собой разумеется КЗУ системы. А не отдельных элементиков. Речь же об общей устойчивости.
И я говорю о том же: в системе могут быть сжатые элементы, потеря устойчивости которых не приводит к потере устойчивости всей системы. Однако расчет ведется на потерю отпорности всей системы, и они влияют на расчет, и КЗУ может определяться именно по исчерпанию отпорности этого элемента. И в еврокоде ничего такого не подразумевается, не квалифицируется и т.д. Тупо велят и баста.
Цитата:
Очень в тему. Мы же говорим о расчете не только стержней системы на устойчивость, а больше о правильном определении внутренних усилий. Иначе к чему эта картинка в шапке темы из еврокода? А малосущественный тот момент в заделке консоли он или нет зависит от гибкости консоли. В достаточно гибких рамах влияние такого рода усилий на соединения будет достаточно существенной.
Не в тему вообще, а теперь еще и неправильно. Никогда еще ни один инженер на Земле не имел существенного умощнения защемления консоли при уточнениях по деформируемым схемам. Вот кто здесь в последний раз вычислял момент по ДС в стойке при М=0 (по неДС)?
Вы же не кидаетесь рассчитывать по ДС, если КЗУ<10, правда?
Цитата:
почему если этот элемент теряет устойчивость вся ферма не развалится
Развалится, кто говорит не развалится? Но это же не повод ринуться по ДС считать. Просто усиляй элемент 39, если после поэлементной проверки по норме он крякается, и повтори расчет. Если нет - то расчет закончен, при КЗУ= 8.75488
Я считаю, что 10...15 в еврокоде - кривые .

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.02.2017 в 13:22.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 13:43
#23
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Термин "глобальный" - сленговый из прог, в еврокоде просто "общая устойчивость".
Какая разница какой термин? Смысл-то понятен. Общая значит глобальная, потеря устойчивости только флагштока значит локальная и никак не общая, хотя и для такой формы вычисляется КЗУ всей системы.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не в тему вообще, а теперь еще и неправильно. Никогда еще ни один инженер на Земле не имел существенного умощнения защемления в консоли при уточнениях по деформируемым схемам.
Вы же не кидаетесь рассчитывать по ДС, если КЗУ<10, правда?
Еще раз - очень в тему. Читайте приведенный отрывок из еврокода внимательно. Там речь именно об внутренних силах и моментах в элементах и их сопряжениях. И вообще не о расчетах на устойчивость.
Ну давайте посчитаем консоль с гибкостью ок 200 и начальной погибью по обычно и деф. схеме. Что ж по-Вашему увеличения опорного момента не будет практически никакой?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы же не кидаетесь рассчитывать по ДС, если КЗУ<10, правда?
Конечно не кидаюсь, т.к. такого требования почему-то нет в нашем СНиП. А так, при прочих равных условиях стоило бы и просчитать по деформирующейся схеме. В чем сложность-то собственно?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 14:44
#24
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Убрал из участия в анализе. Любым способом. Ибо априори известно, что потеря устойчивости флагштока (например от веса флага) не приведет к потере устойчивости всей системы. В хороших прогах есть специальная кнопка "исключить из анализа"
Я исключаю из анализа до тех пор пока КЗУ системы будет меньше, чем КЗУ отдельного элемента.

Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 40 и равен 17.9837
при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы.
13:58:57 Коэффициент запаса устойчивости системы 8.8777 ( форма 1 ).


Правильно я понял или нет?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Общая значит глобальная, потеря устойчивости только флагштока значит локальная и никак не общая, хотя и для такой формы вычисляется КЗУ всей системы.
Не очень понятно: ведь КЗУ всей системы будет равно КЗУ локального элемента
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 14:59
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
..Еще раз - очень в тему
Не, не в тему. Речь о КЗУ. Т.е. о разнице между гамма=1,3 и КЗУ=10..15.
Цитата:
...консоль с гибкостью ок 200 и начальной погибью по обычно и деф. схеме. Что ж по-Вашему увеличения опорного момента не будет практически никакой?
Конечно никакой! Момент от ветра в 100 раз больше, чем от веса флага.
Если конечно с 0 сравнить, так и 0,000001 НАМНОГО больше.
Цитата:
стоило бы и просчитать по деформирующейся схеме.
А я как раз говорю - обычно не стОит.
Цитата:
В чем сложность-то собственно?
Типа море по колено? А в том, что при 2500-х стержнях замучаешься кривизны всем придавать.
Igor1985
Цитата:
Коэффициент запаса устойчивости системы 8.8777
У Вас КЗУ не изменился же. Вы не тот исключили?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:04
#26
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Правильно я понял или нет?
Нет, не правильно.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Не очень понятно: ведь КЗУ всей системы будет равно КЗУ локального элемента
Да, с математической точки зрения, если только один элемент системы теряет устойчивость, то КЗУ всей системы будет равен КЗУ элемента системы теряющего устойчивость локально относительно системы вцелом.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 15:06
#27
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У Вас КЗУ не изменился же. Вы не тот исключили?
Можно поподробнее.

Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 40 и равен 17.9837
Я и исключаю элемент номер 40, или мне какой-то другой элемент исключать?


Кстати исключил элемент номер 40, получилось что КЗУ системы уменьшилось:


Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 20 и равен 30.6955
при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы.
15:05:01 Коэффициент запаса устойчивости системы 7.67387 ( форма 1 ).
15:05:02 Коэффициент запаса устойчивости системы 8.87771 ( форма 2 ).


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нет, не правильно.
Извините за назойливость тогда как я должен проанализировать схему чтобы понять, что это общая форма потери устойчивости

Последний раз редактировалось Igor1985, 21.02.2017 в 15:15.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:10
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Да, с математической точки зрения, если только один элемент системы теряет устойчивость, то КЗУ всей системы будет равен КЗУ элемента системы теряющего устойчивость локально относительно системы вцелом.
Что значит "если только один"? А как-то можно отследить и дальнейшее разрушение?
Вот как раз с математической точки зрения локальный КЗУ НИКОГДА не совпадает с общим КЗУ. Подходов к задачам устойчивости много, однако энергетический подход, примененный с СКАД, предполагает определение локального КЗУ через формулу Эйлера. Естественно не совпадет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
... КЗУ системы уменьшилось:..
Вы элемент случайно не выключили из работы совсем? Надо из анализа на устойчивость исключить.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:18
#29
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не, не в тему. Речь о КЗУ. Т.е. о разнице между гамма=1,3 и КЗУ=10..15.
В еврокоде про Фому, а Вы всем про Ерему. Ну не в тему так не в тему...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно никакой! Момент от ветра в 100 раз больше, чем от веса флага.
Если конечно с 0 сравнить, так и 0,000001 НАМНОГО больше.
Да уж, "очень" убедительно. А если без ветра и флага, а с реальной вертикальной нагрузкой на свободном конце. Зачастую, в реальных конструкциях, ветровые нагрузки значительно меньше вертикальных.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Типа море по колено? А в том, что при 2500-х стержнях замучаешься кривизны всем придавать.
Это зачем такие издевательства над людьми? Вообще можно и так сделать, если таковою возможность имеет расчетная программа расчетная программа. А вообще все значительно проще. Просто надо еще немного почитать еврокод.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 15:18
#30
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы элемент случайно не выключили из работы совсем? Надо из анализа на устойчивость исключить.
Я в Скаде делаю расчет. Нет, я назначил ему тип 1, т.е. стержень плоской фермы, т.е. как я понимаю как раз исключил его из анализа
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:22
#31
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что значит "если только один"? А как-то можно отследить и дальнейшее разрушение?
При чем здесь дальнейшее разрушение. Я не говорил о локальном КЗУ, я говорил о локальной форме потери устойчивости и соответствующем ей КЗУ системы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:47
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


det(R-КЗУ*G(N))=0
где
R - матрица жёсткости системы
G(N) - матрица геометрической жёсткости с расчётной нагрузкой.
Offtop: Забодай вас КОЗА
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 18:25
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
.. А если без ветра и флага, а с реальной вертикальной нагрузкой на свободном конце. Зачастую, в реальных конструкциях, ветровые нагрузки значительно меньше вертикальных.
Интересно выражение "ветровые нагрузки значительно меньше вертикальных". Шедеврально даже. Что там меньше - численная величина? Мы тут вычисляем момент в заделке по ДС вообще-то. В этом плане момента от ветра в реальной конструкции за глаза для надежного конструирования узла. Великий смысл Вашего вопроса о моменте в заделке консоли как раз в том и состоял же, что при расчете по ДС типа-опа некий момент таки всплывает, который "в миру" равен 0.
Так вот, в реальных конструкциях, как Вы говорите, с "незначительными" ветровыми нагрузками, момент ДАЛЕКО не 0, и расчет по ДС НИЧЕГО уже не изменит. Это как правило.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
. А вообще все значительно проще...
Ничего не проще, принципиально все сложнее на порядки. И срочное чтение еврокодов не изменит ситуацию - систему штоп по ДС посчитать, надо на пупке извернуться.
Чтобы этого не делать, в нормах РФ применяется поэлементная проверка. Каждый элементик при этом "посчитается" по ДС, причем учтены и геом., и физ. нелинейности. Только истинных выгибов не будет видно.
Цитата:
я назначил ему тип 1, ...как я понимаю как раз исключил его из анализа
Да нет, это просто шарниры ввели в концах. Но из анализа общей устойчивости не выключили же. В СКАДе можно временно ужесточить самый слабый элемент для обнаружения следующего слабого.
Например, я анализирую кровельную систему, где есть элементы крестовой связи, осознанно гибкие такие (уголок 50х5), ибо предусматривается их выключение. Понятно, что СКАД укажет на него, и КЗУ общее тоже будет "от него". А мне это не интересно, мне интересно самочувствие сжатого пояса. Так я временно задам трубу 100х100х4, и посмотрю, кто следующий - вдруг ВП? Нет - слава аллаху, да - буду репу чесать.
Бахил
Цитата:
det(R-КЗУ*G(N))=0
Вот этот детерминант-многочлен ты везде суешь - с какой целью? Оно тут не поможет никому. Здесь не математики.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 18:37
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
с какой целью?
Мне просто интересно как из этого уравнения можно выцарапать КЗУ для отдельного элемента.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 19:59
#35
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так вот, в реальных конструкциях, как Вы говорите, с "незначительными" ветровыми нагрузками, момент ДАЛЕКО не 0, и расчет по ДС НИЧЕГО уже не изменит. Это как правило.
Как это не изменит? Вот будьте же последовательны в своих суждениях. Вы говорите:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чтобы этого не делать, в нормах РФ применяется поэлементная проверка. Каждый элементик при этом "посчитается" по ДС, причем учтены и геом., и физ. нелинейности. Только истинных выгибов не будет видно.
Что такое выгибы? Правильно - это функция внутренних усилий и наоборот. Следовательно, не будет истинных выгибов - не будет истинных усилий. К чему Вы разводите этот глупый спор? И вообще, если необходима поэлементная проверка со всеми этими фи(которые зачем-то учитывают эффекты ДС, и которых кот наплакал по-Вашему) то почему Вы отрицаете с помощью нелепых аргументов о ветре неверное в принципе определение усилий примыкания этих элементов? Отрицайте тогда уж и формулы проверки устойчивости по СНиП т.к. никакого реального влияния ДС на усилия не оказывает потому как ветер дует
румата вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 20:50
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как это не изменит?
Так не изменит - горизонтальная нагрузка создает момент в заделке момент, несоизмеримо больший, чем от выгиба (погиби). Это применительно к практике. Еще раз: еще ни один дурак не применял ДС для вычисления момента в заделке с М=0.
Цитата:
Следовательно, не будет истинных выгибов - не будет истинных усилий.
Вы не понимаете сути сообщения:
Цитата:
в нормах РФ применяется поэлементная проверка. Каждый элементик при этом "посчитается" по ДС, причем учтены и геом., и физ. нелинейности. Только истинных выгибов не будет видно.
Это к тому, что не нужен предписываемый в EN расчет по ДС. Так проектировали 100 лет, и можно еще 100.
Цитата:
... учитывают эффекты ДС, и которых кот наплакал по-Вашему
Вы хрен с пальцем-то не путайте - расчет системы и поэлементную проверку.
В последний раз:
В еврокоде граница перехода на ДС дана необоснованная. и в 99% приводит к напраслине.
Цитата:
как из этого уравнения можно выцарапать КЗУ отдельного
Ну, типа когда крендец системе, то крендец любому элементу. Условно конечно.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 21:50
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Offtop: Слон - это верёвка! Слон - это столб! Слон это змея! Главное оба правы.
Расчёт "первого порядка"
R*x = P
Расчёт "второго порядка"
(R + G(N))*x = P
При этом напряжения по второй схеме вроде бы соответствуют истинным. Но чисто теоретически. Невозможно учесть всякие коэффициенты.
В наших нормах расчёт по первой схеме + конструктивный расчёт.
Кстати не всё можно вытащить из второй схемы, например ПФИ.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 21:55
#38
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это применительно к практике.
Наверно к какой-то индивидуальной практике.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще раз: еще ни один дурак не применял ДС для вычисления момента в заделке с М=0.
Ну значит формулы для центрально сжатых стержней дураки в СНиП записали.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы не понимаете сути сообщения:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это к тому, что не нужен предписываемый в EN расчет по ДС. Так проектировали 100 лет, и можно еще 100.
Так рассуждать, то вообще никакие нормы не нужны. Вообще да, лет 200 назад не было никаких особых норм и проектировали же архитекторы, и еще бы лет 200 проектировали бы себе спокойно, если бы не эти злостные нормосочинители.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы хрен с пальцем-то не путайте - расчет системы и поэлементную проверку.
Если бы поэлементная проверка не была эквивалентна расчету системы, никакой дурак бы ей не пользовался, тем более не вводил бы ее в нормы. Поэтому что-то с чем-то путаю не я.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В еврокоде граница перехода на ДС дана необоснованная. и в 99% приводит к напраслине.
Ну Вам как всегда виднее всех

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Невозможно учесть всякие коэффициенты.
Какие такие всякие? О чем Вы?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В наших нормах расчёт по первой схеме + конструктивный расчёт.
В наших нормах учет "эффектов второго порядка" только с помощью к-тов. В ихних нормах можно считать и так и так. Все зависит от конкретного расчетного случая.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При этом напряжения по второй схеме вроде бы соответствуют истинным. Но чисто теоретически.
Ага, а по нашему СНиП расчеты МК не теоретические, а 100% супер-пупер практические. Сами-то верите в то, что пишете?

Последний раз редактировалось румата, 21.02.2017 в 22:07.
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 07:25
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Ильнур
еще ни один дурак не применял ДС для вычисления момента в заделке с М=0.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Ну значит формулы для центрально сжатых стержней дураки в СНиП записали...
А можно показать пальцем, в которой формуле в СНиП вычисляется величина момента в заделке сжатой консоли?
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 08:46
#40
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да нет, это просто шарниры ввели в концах. Но из анализа общей устойчивости не выключили же. В СКАДе можно временно ужесточить самый слабый элемент для обнаружения следующего слабого.
Например, я анализирую кровельную систему, где есть элементы крестовой связи, осознанно гибкие такие (уголок 50х5), ибо предусматривается их выключение. Понятно, что СКАД укажет на него, и КЗУ общее тоже будет "от него". А мне это не интересно, мне интересно самочувствие сжатого пояса. Так я временно задам трубу 100х100х4, и посмотрю, кто следующий - вдруг ВП? Нет - слава аллаху, да - буду репу чесать.
Попробовал увеличить жесткость самого слабого элемента
8:13:46 Анализ устойчивости системы для комбинации загружений 1.
08:13:46 Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 39 и равен 10.107
при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы.
08:13:48 Коэффициент запаса устойчивости системы 6.90909 ( форма 1 ).
08:13:49 Коэффициент запаса устойчивости системы 8.17059 ( форма 2 ).

аименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 40 и равен 15.5285
при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы.
08:39:10 Коэффициент запаса устойчивости системы 6.90746 ( форма 1 ).
08:39:12 Коэффициент запаса устойчивости системы 8.34283 ( форма 2 ).

Сделал 3-4 итерации, заменяю самый слабый на более жесткий, считаю, затем опять заменяю самый слабый на более жесткий считаю и т.д. в итоге КЗУ системы практически не изменяется. Получается, что это и есть искомый КЗУ системы. Как определить что это именно тот КЗУ системы, а не КЗУ локального элемента. Или же смотреть на формы потери устойчивости и когда все элементы схемы искривляются значит именно это общая форма потери устойчивости

Ильнур, Вы уж простите за мою назойливость, просто с этими формами очень хочется разобраться
Может есть справочники, где про эти формы написано?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Igor1985
Правильно я понял или нет?
Нет, не правильно.
А как правильно???

Последний раз редактировалось Igor1985, 22.02.2017 в 08:53.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 08:56
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
... наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 39 и равен 10.107
Коэффициент запаса устойчивости системы 6.90909 ( форма 1 ).
...наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 40 и равен 15.5285
Коэффициент запаса устойчивости системы 6.90746 ( форма 1 )...
Это значит, что элементы подобраны весьма разумно - ни один элемент не слаб (так сильно отстает от всех), чтобы резко уменьшить общую устойчивость.
Насчет форм - это лишь разнообразие возможных сценариев деформации. Все стержни всегда будут изогнуты. Это ВООБЩЕ анализ общей устойчивости. Не будет неохваченных работой элементов. Вы никогда не увидите форму, при которой все прямые, а один выгнулся, если только нагружение не специальное.
Под локальным можно подразумевать самое разное - устойчивость одного стержня. Или устойчивость фрагмента оболочки.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:07
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Может есть справочники, где про эти формы написано?
Линейная алгебра. Любой учебник. Раздел "Собственные числа и вектора".
См. № 32.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
det(R-КЗУ*G(N))=0
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:10
#43
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


а цнииск или цниипск есть представители на форуме? вы собираетесь развивать тему устойчивости в стальном снипе дальше? или вопрос в финансировании?)

а 10 и 15, я думаю, не совсем с потолка взяты, наверняка были у них какие-то диссертации, обосновывающие эти цифры.
Insel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 09:14
#44
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это значит, что элементы подобраны весьма разумно - ни один элемент не слаб (так сильно отстает от всех), чтобы резко уменьшить общую устойчивость.
Насчет форм - это лишь разнообразие возможных сценариев деформации. Все стержни всегда будут изогнуты. Это ВООБЩЕ анализ общей устойчивости. Не будет неохваченных работой элементов. Вы никогда не увидите форму, при которой все прямые, а один выгнулся, если только нагружение не специальное.
Под локальным можно подразумевать самое разное - устойчивость одного стержня. Или устойчивость фрагмента оболочки.
Так, а что же все таки КЗУ всей системы в моем, например (я взял примерный вариант для анализа, чтобы потренироваться), случае. То есть получается, что так как стержни подобраны более-менее оптимально - нет слабых звеньев (локальных участков, будь то стержень или оболочка), то получаемый КЗУ 6,90 и есть искомый КЗУ всей системы, а не локального элемента??? Или я опять что-то неправильно понимаю???
И еще, Ильнур, простите за мою наглость, но очень хочу задать вопрос, который вы неоднократно на форуме обсуждали, касающийся свободных длин. Почитали справочники, в том числе Лейтеса, почитали форум, порешали простые задачки в Скад и Лире со свободными длинами Лейтес, лира и скад сходятся. Все понятно с комбинациями загружений и с расчетными длинами при определенных комбинациях, но остается вопрос какую расчетную длину принимать при расчете на предельную гибкость п. 10.4 нашего СП 16.13330. С расчетными длинами элементов при расчете на устойчивость все ясно, но вот с расчетными длинами при расчете по предельной гибкости ничего не понятно????????
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:14
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
наверняка были у них какие-то диссертации, обосновывающие эти цифры
В "диссертации" можно что угодно обосновать.
А 10 для большинства правильно запроектированных конструкций.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 09:30
#46
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А 10 для большинства правильно запроектированных конструкций.
Киньте для примера, хоть одну простенькую констркцию КМ
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:34
#47
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В "диссертации" можно что угодно обосновать.
в кандидатской "диссертации" - может быть. а в докторской - наврядли.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 15:55
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
...остается вопрос: какую расчетную длину принимать при расчете на предельную гибкость п. 10.4 нашего СП 16.13330.?
Коротко: или мю=1, или мю=2. в зависимости от свободности конца. Другие варианты не вписываются в теорию. Что такое вообще предельная гибкость?
Ничто...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 19:44
#49
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А можно показать пальцем, в которой формуле в СНиП вычисляется величина момента в заделке сжатой консоли?
Вы прекрасно знаете про какие формулы идет речь. Конечно, в самих формулах "устойчивости" нет явного вычисления момента в заделке/пролете сжатого стержня. Но вот к-ты продольного изгиба в этих формулах есть ни что иное как добавка фибровых напряжений от момента в заделке/пролете к напряжениям от сжатия. Поэтому, абсолютно точно можно сказать, что момент в заделке все же какой-то дурак, да считал по ДС при составлении формул СНиП. Иначе не было бы вообще понятия "продольный изгиб". Да Вам ли этого не знать.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 20:14
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вы прекрасно знаете про какие формулы идет речь. Конечно, в самих формулах "устойчивости" нет явного вычисления момента в заделке/пролете сжатого стержня. Но вот к-ты продольного изгиба в этих формулах есть ни что иное как добавка фибровых напряжений от момента в заделке/пролете к напряжениям от сжатия. Поэтому, абсолютно точно можно сказать, что момент в заделке все же какой-то дурак, да считал по ДС при составлении формул СНиП. Иначе не было бы вообще понятия "продольный изгиб". Да Вам ли этого не знать.
Разумеется, формулы СНиП выведены из ДС-расчетов ( с примечанием: проверившие формулы СНиП говорят, что это были не совсем полноценные расчеты).
Но ни по одной формуле СНиП мы не вычисляем момент .
Сами ДС-расчеты в СНиП недоступны - именно их сложность, даже для одиночного стержня, и вынуждает вводить заранее вычисленные "фи", обеспечивая доступность расчетов на инженерном уровне.
Поэтому требование при КЗУ<10 немедленно убиться головой об железобетонный ДС-расчет - нелогично.
Как тут мягко выразился один форумчанин, 10 - это как-то многовато. Вот об этом можно поговорить.
Об остальном уже все сказано.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 20:41
#51
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...10 - это как-то многовато. Вот об этом можно поговорить.
Возможно и многовато, никто с этим не спорил. Нужно проверять. Сам еврокод говорит, что в национальных его приложениях можно изменять эту величину при соответствующем обосновании.
Просто поставленный вопрос данной темы выглядит странным. Т.к. п.4.3.2 СП16.13330 глаголит о КЗУ имея в виду запас(надежность) по общей устойчивости системы, а п.5.2.1(3) EN1993-1-1 использует тот же КЗУ как меру необходимости учета "эффектов второго порядка", в основном, при вычислении усилий примыкания в элементах. В этом смысле еврокод и СНиП говорят об абсолютно разных вещах. Но не смотря на это обстоятельство, почему-то зашли разговоры о конкретной разнице в величине КЗУ по этим двум документам. На мой взгляд это как раз и называется
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы хрен с пальцем-то не путайте...
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 00:17
#52
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


полностью поддерживаю высказывание Румата #51
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 05:47
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
полностью поддерживаю высказывание Румата #51
А где транспаранты, группа поддержки, шины почему не жжем?
Цитата:
Сообщение от румата
еврокод и СНиП говорят об абсолютно разных вещах
Смотрим пост 5:
Цитата:
В еврокоде же написано, для чего альфа - для классификации расчета. Т.е. можно ли вести расчет по теории первого рода, или обизоном нужно перейти к теории второго рода (и умереть на этом расчете).
1,3 из СП - это банальный коэффициент надежности системы по устойчивости при расчетах по первой теории.
Это я так сказал, еще на посту 5.
А кто там спор затеял, смотрите хронику.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 09:49
#54
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В этом смысле еврокод и СНиП говорят об абсолютно разных вещах.
Только эти "вещи" вычисляются одинаково.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 11:26
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Только эти "вещи" вычисляются одинаково.
Хорошо, согласны. Ты прав. Их физический смысл одинаков. Посыпаем голову пеплом. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Но 10 и 1,3 - это таки разные вещи.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 11:27
#56
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Возможно и многовато, никто с этим не спорил. Нужно проверять. Сам еврокод говорит, что в национальных его приложениях можно изменять эту величину при соответствующем обосновании.
Просто поставленный вопрос данной темы выглядит странным. Т.к. п.4.3.2 СП16.13330 глаголит о КЗУ имея в виду запас(надежность) по общей устойчивости системы, а п.5.2.1(3) EN1993-1-1 использует тот же КЗУ как меру необходимости учета "эффектов второго порядка", в основном, при вычислении усилий примыкания в элементах. В этом смысле еврокод и СНиП говорят об абсолютно разных вещах. Но не смотря на это обстоятельство, почему-то зашли разговоры о конкретной разнице в величине КЗУ по этим двум документам. На мой взгляд это как раз и называется


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Только эти "вещи" вычисляются одинаково.
На мой взгляд КЗУ по СП и по EN это одинаковые вещи, так как они вычисляются одинаково, но вот разница в том что 1,3 эта величина говорит об устойчивости системы, а величина 10 говорит о том, что не стоит принимать в расчет эффекты второго рода
Или я опять что-то не так понимаю?????????

Последний раз редактировалось Igor1985, 27.02.2017 в 11:35.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 11:47
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но 10 и 1,3 - это таки разные вещи.
Конечно. 10 - целое. 1,3 - с фиксированной точкой.
Igor1985, всё так.
Осталось выяснить про эффекты первого и второго рода.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 12:31
#58
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Только эти "вещи" вычисляются одинаково.
КЗУ вычисляется одинаково. А "вещи" эти совсем не вычисляются, а являются разными понятийно-смысловыми объектами.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Осталось выяснить про эффекты первого и второго рода.
Законы механики работают повсеместно и одинаково. Эффект деформирующейся схемы ( эффекты второго порядка) прекрасно учтен для отдельного элемента схемы в нашем СНиП к-тами продольного изгиба. Понятно, что эти второродные эффекты "будут догружать" элементы относительно простого линейного расчета при прочих равных условиях. Не понятно почему в нашем СНиП нет подобных к-тов для проектирования узлов сопряжений элементов. Возможно из-за того, что серийные узлы обладают достаточным запасом прочности. Или из-за того, что советская методика расчета сопряжений такова, что запас заложенный в нее перекрывает все возможные дополнительные усилия, возникающие от эффекта деформирующейся схемы. Я не знаю. Ильнур вот, объясняет это тем, что ветер дует
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 13:58
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


румата, ты бы ссылочку на литературу дал, где это всё описано. В еврокоде как-то туманно всё.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 15:12
#60
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Все-таки не понимаю как связана вот эта вещь во вложении с КЗУ всей системы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 110
Размер:	169.3 Кб
ID:	184295  
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 16:52
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
... вот эта вещь....
Да это кто-то очень сильную траву употребил.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 08:52
#62
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да это кто-то очень сильную траву употребил.
Вам тоже не нравится формула




Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Коротко: или мю=1, или мю=2. в зависимости от свободности конца. Другие варианты не вписываются в теорию. Что такое вообще предельная гибкость?
Ничто...
Как определить эту свободность конца для расчета предельной гибкости???? С устойчивостью все понятно, а вот с предельной гибкостью ничего не понятно

Получается что если при расчете свободных длин по Лейтесу или в Scad, или по СП получается свободная длина для расчета устойчивости меньше двух, то мы и принимаем это полученное значение < 2 (от 1 до 2) для расчета предельной гибкости, а если у нас получается свободная длина >2, то мы принимаем для расчета предельной гибкости 2????? Или не так???? Хотя величина >2 при расчете устойчивости по Эйлеру говорит о том что колонна изгибается по полусинусоиде и в некоторых случаях просто недогружена....

Последний раз редактировалось Igor1985, 28.02.2017 в 09:09.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:05
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Вам тоже не нравится формула?
Какая-то эмпирическая-эмпирическая.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
.. если у нас получается свободная длина >2, то мы принимаем для расчета предельной гибкости 2?
Примерно так. Но можно еще проще - если в системе конец элемента не болтается, то мю=1. А если болтается (например флагшток на коньке), то 2. Такая вот удобнейшая теория.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 09:16
#64
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Примерно так. Но можно еще проще - если в системе конец элемента не болтается, то мю=1. А если болтается (например флагшток на коньке), то 2. Такая вот удобнейшая теория.
__________________
Спасибо.

А если однопролетная рама с шарнирным креплением балки или фермы к колоннам, то тогда получается тоже 1, ведь верх колонн не болтается ? Я просто всегда в таких случаях 2 принимал.
А способ закрепления играет роль??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.jpg
Просмотров: 25
Размер:	2.4 Кб
ID:	184345  
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 09:50
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
...А если однопролетная рама с шарнирным креплением балки или фермы к колоннам, то тогда получается тоже 1, ведь верх колонн не болтается ? Я просто всегда в таких случаях 2 принимал.
А способ закрепления играет роль??
Да, тут нестыковка в моей удобнейшей теории. Надо будет продумать. Тут однозначно Мю=2. Какие предложения? (так обычно спрашивают тупые начальники, зайдя в тупик).
Хотя Ваша теория возможно повыше:
Цитата:
если при расчете свободных длин ...получается свободная длина для расчета устойчивости меньше двух, то мы и принимаем это полученное значение < 2 (от 1 до 2) для расчета предельной гибкости, а если у нас получается свободная длина >2, то мы принимаем для расчета предельной гибкости 2
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 10:11
#66
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, тут нестыковка в моей удобнейшей теории. Надо будет продумать. Тут однозначно Мю=2. Какие предложения? (так обычно спрашивают тупые начальники, зайдя в тупик).
Хотя Ваша теория возможно повыше:
Спасибо большое за ответы, а то с этой предельной гибкостью у нас в конторе и на экспертизе вечные споры
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:48
#67
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


А точно Кз устойчивости системы одинаковый по EN и нашим нормам?
Скад определяет его исходя только из продольных сил в стержнях, EN вроде как предписывает учитывать еще и моменты? Или я неправ?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:56
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
А точно Кз устойчивости системы одинаковый по EN и нашим нормам?
Скад определяет его исходя только из продольных сил в стержнях, EN вроде как предписывает учитывать еще и моменты?..
Может быть и есть некая разница в нюансах подхода к анализу устойчивости. Однако принципиальной разницы не должно быть. Особенно в ракурсе темы: 1,3 и 10 - вещи далеко отстоящие друг от друга.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 13:33
#69
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
... с этой предельной гибкостью у нас в конторе и на экспертизе вечные споры
Для вычисления предельной гибкости используется расчетная длина элемента см. п. 10.4.1 СП16.13330.2011. Расчетная длина определяется по тому-же СП разд. 10.1, 10.2, 10.3. Если Вы будете пользоваться удобнейшей теорией Ильнура, споры с экспертизой никогда не закончатся.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 13:51
#70
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Для вычисления предельной гибкости используется расчетная длина элемента см. п. 10.4.1 СП16.13330.2011. Расчетная длина определяется по тому-же СП разд. 10.1, 10.2, 10.3. Если Вы будете пользоваться удобнейшей теорией Ильнура, споры с экспертизой никогда не закончатся.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А если однопролетная рама с шарнирным креплением балки или фермы к колоннам, то тогда получается тоже 1, ведь верх колонн не болтается ? Я просто всегда в таких случаях 2 принимал.
А способ закрепления играет роль??
Миниатюры
*
Подскажите какой формулой пользоваться для такой рамы???????
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.jpg
Просмотров: 9
Размер:	2.4 Кб
ID:	184358  
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 13:56
#71
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Все-таки не понимаю как связана вот эта вещь во вложении с КЗУ всей системы
КЗУ получается из матрицы жесткости системы, котрая полностью характеризует совокупную жесткость системы. Приведенная Вами формула является приближенной оценкой жесткости системы в пределах одного этажа. Т.е. если рама попадает под некоторое определение еврокода, то можно проще обойтись, а не пыхтеть над тем, что такое КЗУ и с чем его едят

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Подскажите какой формулой пользоваться для такой рамы???????
Да здесь и формулой-то не нужно пользоваться. Про это даже в институтах рассказывают. Табл. 30 СП16.13330.2011, мю=2.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 14:21
#72
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да здесь и формулой-то не нужно пользоваться. Про это даже в институтах рассказывают. Табл. 30 СП16.13330.2011, мю=2.
Ладно, с этим все просто.
А если аналогичная трехпролетная рама. Нагрузки на колонны N, 2N, N, то тогда как коэффициент по СП определить для расчета по предельной гибкости
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:53
#73
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А если аналогичная трехпролетная рама.
Если аналогичная(балки примыкают к колоннам шарнирно), то формула (146), где мю=2.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 17:09
#74
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если аналогичная(балки примыкают к колоннам шарнирно), то формула (146), где мю=2.
А если нет продольных связей и жесткого диска покрытия???
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 19:41
#75
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А если нет продольных связей и жесткого диска покрытия???
Тогда хоть 1000 пролетов - все равно мю=2
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 20:31
#76
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


А вспомнил там схема при многопролетных рамах с шарнирным креплением ригеля к колоннам есть в старом СТО или СП, где независимо от количества пролетов двойная расчетная длина колонн принимается
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 20:41
#77
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это известно всем, в этой теме в т.ч. уже сказано.
Конечно известно и сказано неоднократно, но мне почему-то показалось, что у некоторых в этом теме своя "удобнейшая теория" под названием 1 или 2, отличная от общепринятой.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если бы можно было ВСЕГДА по схемам СП определять мю, не было бы и темы. Таких тем на этом форуме 100500, и это не оттого, что все мы тупорылые, и на нас не было Руматы. А вот пришел Румата, и все в одночасье разрешилось! Ога, щаз...
Да чтоб весь форум тут без меня делал?. Я же так "часто" здесь появляюсь. Но человек-то спрашивает, я отвечаю. Почему Вы беситесь от этого?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Румата, не надо изобразить супермеханика, расчетная длина вообще вычисляется СЛОЖНО - схем разных море, мало когда схема из СП подойдет, жизнь многогранна, а уж проверка по предельной гибкости ПО ТЕМ ЖЕ мю ВООБЩЕ не вписывается ни в какие ворота. Свистеть не мешки ворочить. Можно конечно сидеть и гордо тыкать кривым пальцем в пункты СП, но от этого халва слаще не станет.
Кроме примитивных равномерно нагруженных "этажей" еще до...уя чего есть на свете, брат Гораций.
А Вам жалко дать мне помнИть себя супермехаником? По поводу того, что не все можно посчитать по СНиП - 100500 раз Вы правы глубокоуважаемый Ильнур. А вот то, что не вписывается в ворота - не я выдумал. Просто по роду своей деятельности вынужден следить за соблюдением буквы закона.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Применение мю=14 (полученной легетимно и примененной согласно п. 10.4.1 СП16.13330.2011 ) у эксперта восторга тоже не вызовет.
По п. 10.4.1 СП16.13330.2011 невозможно получить мю. Это Вы что-то спутали.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если на ряд колонн нагрузка неравномерна, то мю никак не 2. Об этом ЯВНО написано в СП, если уж тыкать в пункты СП.
Так я и не говорил ничего подобного. Уберите жесткие распорки между колоннами - будет 2, при любой степени неравномерности нагрузок на колонны.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И тут же крендец твоей мудрости - у малонагруженной колоны мю ЗАКОННО больше 2-х, причем численной границы не имеется. И обратно: у перегруженной колоны мю меньше 2, и это тоже ЗАКОННО.
Я не совсем в курсе что такое "крендец", но все, что после написано - сущая правда. И мало того, это вполне логично и не противоестественно.

Ильнур - мне убираться только из темы или с форума тоже?

Последний раз редактировалось румата, 28.02.2017 в 20:47.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 21:32
#78
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


спорам по расчетным длинам и предельным гибкостям уже лет 50 точно, в журнале СМиРС за 70ые годы есть забавный случай: вышло две или три статьи с откровенной лажей по поводу этих длин и гибкостей, как редакция пропустила - непонятно. через пару месяцев Ржаницын все по местам расставил. Кому интересно, можно почитать, только номера не помню.
Ну и он как раз писал о том, что природа предельных гибкостей не связана с устойчивостью системы.
А в СП все, что связано с устойчивостью "в целом", написано мутно, хотели не вдаваться в детали, в итоге больше всего непонимания именно в этом разделе. В пособии к снип, кажется, был хороший пункт, что в общем случае мю определяется из линейной теории - сложно было в СП дописать чтоли? пособие сейчас вообще "нелегитимно", эксперт имеет полное право тыкать носом в сп...
Insel вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 22:37
#79
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вам жалко дать мне помнИть себя супермехаником? По поводу того, что не все можно посчитать по СНиП - 100500 раз Вы правы глубокоуважаемый Ильнур. А вот то, что не вписывается в ворота - не я выдумал. Просто по роду своей деятельности вынужден следить за соблюдением буквы закона.
Цитата:
А что делать со схемами которых нет в СП. Такое сплошь и рядом. Да и не только в СП и в Снип и в пособии
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 02:38
#80
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
только номера не помню.
Сударь, вы воспоминайте пожалуйста, ибо если действительно те журналы свет прольют - дело будет хорошее!
А то я, и не только, наверно, сижу читаю и америку по 4 кругу открываю с этими гибкостями и расчетными длинами...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 06:40
#81
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Сударь, вы воспоминайте пожалуйста, ибо если действительно те журналы свет прольют - дело будет хорошее!
на форуме есть архив журналов и содержание, я там читал. середина 70ых примерно.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 09:17
#82
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А что делать со схемами которых нет в СП. Такое сплошь и рядом.
Не верю, что такое сплошь и рядом. Возможны какие-то единичные случаи, которые будут скорее исключением, а не правилом. Если уж такой случай действительно имеет место быть, то легче сменить конструктивное решение, чем искать способы обхода СНиП. Приводите примеры подтверждающие "сплошь и рядом".

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
на форуме есть архив журналов и содержание, я там читал. середина 70ых примерно.
Точнее №5 за 1975г, раздел "дискуссии". Прошло 42 года, а все по прежнему: Ржаницын говорит одно - нормы совсем другое.
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 11:20
#83
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Возможны какие-то единичные случаи
Был как-то "жирафик", как во вложении. Конструктивное решение не сменить. Как определить расчётную длину верхнего участка левой колонны по СНиПу?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture12.PNG
Просмотров: 96
Размер:	31.2 Кб
ID:	184417  
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 11:30
#84
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Zezza, 2 прими, уложив жесткий диск. Упрощенно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 12:16
#85
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Как определить расчётную длину верхнего участка левой колонны по СНиПу?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Zezza, 2 прими, уложив жесткий диск. Упрощенно.
Случай вполне СНиПовский. Нужно считать по формуле И.5. Даже без жесткого диска, если речь идет о плоскости рамы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 12:29
#86
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Случай вполне СНиПовский. Нужно считать по формуле И.5. Даже без жесткого диска, если речь идет о плоскости рамы.
тогда уж И.6-И.8.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 12:39
#87
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
тогда уж И.6-И.8.
И.6-И.8 для ступенчатых колонн. У Вас крайняя левая стойка ступенчатая?
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 13:07
#88
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


велика вероятность, что там ступенчатое изменение продольной силы. Постоянная по длинам жесткость непринципиальна, это просто частный случай.
И.5 это тоже для ступенчатой колонны.

все равно это явно не И.5-И.8, потому что колонна имеет два закрепления по высоте. верхний участок - просто консоль с упругим защемлением, мю > 2.
кажется, в пособии к снип была табличка со стержнями, имеющие упругие закрепления по концам.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 13:17
#89
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
И.5 это тоже для ступенчатой колонны.

все равно это явно не И.5-И.8, потому что колонна имеет два закрепления по высоте. верхний участок - просто консоль с упругим защемлением, мю > 2.
Согласен, Вы правы. Правильно будет И.6-И.8., а к-т расчетной длины верхнего участка 2<мю<=3
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 14:53
#90
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Коллега-металлист имеет вот такое мнение.... что скажет инженерная интеллигенция?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная длина и предельнай гибкость.jpg
Просмотров: 121
Размер:	155.5 Кб
ID:	184430  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 16:01
#91
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Offtop: ФАХВЕРК, признайся - с гвоздика листочек сорвал? Употреби его по назначению
И где это в СП про 14 написано? 2 - для обеих колонн.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 16:13
#92
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Коллега-металлист имеет вот такое мнение....
Абсолютно правильное мнение, не подкрепленное, к большому сожалению, нормами. Именно такое предложение наша организация отсылала в 2010 году при обсуждении будущего СП. В рамках норм остается на сегодня не замечать гигантские расчетные гибкости в мало нагруженных элементах, заявляя, что они не расчетные

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И где это в СП про 14 написано?
В пункте 10.3.6, если представлять, что собственно написано в формуле 146.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 16:20
#93
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В рамках норм остается на сегодня не замечать гигантские расчетные гибкости в мало нагруженных элементах, заявляя, что они не расчетные
Или, в некоторых случаях, делать необоснованные запасы в элементах
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 16:21
#94
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


в СП все хитро подстроено, что по имеющимся схемам невозможно получить подобные мю, а где возможно - искусственно ограничивается мю=3. или у кого-то получалось по СП, скажем, мю=10?
Insel вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 16:24
#95
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Ну вот коллега, надеюсь, зайдет и даст разъяснения. Признаюсь, я не настолько продвинут.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 16:25
#96
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну вот коллега, надеюсь, зайдет и даст разъяснения. Признаюсь, я не настолько продвинут.
Это Вы про Ильнура
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В пункте 10.3.6, если представлять, что собственно написано в формуле 146.
Игорь Борисович, но я так понимаю наличие продольных связей или жесткого диска должно быть обязательным условием??
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 16:27
#97
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
или у кого-то получалось по СП, скажем, мю=10?
Так вот у человека 14 получилось "и это правильный ответ"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 16:30
#98
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так вот у человека 14 получилось "и это правильный ответ"
согласен, что по формуле 146 получается мю=1,4, но "14" по СП как получить? если буквально ему следовать.

Последний раз редактировалось Insel, 01.03.2017 в 16:40.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 16:46
#99
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так вот у человека 14 получилось "и это правильный ответ"
Ответ-то правильный, только интерпретация этого ответа не правильная. Схема хоть и притянута за уши, все же имеет место на существование в реальности. Ну допустим, что получили мы таким образом мю для консоли работающей на пределе мю = 1,4. Ясно же и понятно, что до 2-х добирать нужно изгибом соседней слабонагруженной консоли. По другому можно сказать, что фиктивная поперечная сила, возникающая как следствие продольного изгиба консоли с N=100 тс должна будет воспринята поперечным изгибом консоли с N=1 тс. И здесь самое интересное - нужно выяснить является ли соседняя консоль сжатым элементом в классификации норм, или эта консоль уже не подпадает под определение сжатого, а стала изогнутой для которой норма не предписывает выполнять проверку по предельной гибкости. Там есть еще проверка по относительному эксцентриситету и все такое. Я тут численно попытался подтвердить свою логику. См. вложение. Выходит, что ненаруженная консоль на самом деле сильно перегружена, но что еще важнее она не является сжатым элементом по определению норм. Поэтому эту мю=14 можно, как говорит Бахил повесить себе на гвоздик.

Последний раз редактировалось румата, 03.03.2017 в 22:19.
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 17:14
#100
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


у вас в E ошибка на порядок, фи очень маленькое, но в целом, согласен.

я попробовал искусственно создать предельную ситуацию:
h=5м;

lef = 5x1,4 = 7м = 7000мм;
i = 58,3мм; труба 150х6, A=33,63; W=152,7;
прив.

Nult = 363,2 кН;
Qfic = 8,5 кН; Mfic = 42,46 кН*М;
кн/см2
любопытно
Insel вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 17:18
#101
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В пункте 10.3.6, если представлять, что собственно написано в формуле 146.
Offtop: Ты всё-таки проверяй иногда своё пиво
Ну 14 никак не получить по СП. Из расчёта на общую устойчивость можно. Но расчётные длины из такого расчёта - фикция.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 17:41
#102
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
у вас в E ошибка на порядок, фи очень маленькое, но в целом, согласен.
Это не ошибка, это для запугивания людей было сделано
Спасибо, что поправили. Можно еще и ветер сюда добавить, как говорит Ильнур.
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 20:02
#103
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Снип работает с помощью "только" расчетных длин .

----- добавлено через ~3 мин. -----
Может я ошибаюсь , но используя расчет Снипа , не определив расчетную длину , немного сложно рассчитать конструкцию.
Подход был немного другой раньше , то что не экономично , то и не рассматривалось.
Очень интересно , почему в Сп по мк , новый подход еврокодов не добавлен, хотя есть вещи , которые оттуда были добавлены, наверное потому ,
что не только главное - чтоб конструкция была надежной , на 1 ом месте стоит ее экономичность .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: снип.png
Просмотров: 95
Размер:	85.7 Кб
ID:	184455  

Последний раз редактировалось Shotagv, 01.03.2017 в 20:36.
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 21:52
#104
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Ты всё-таки проверяй иногда своё пиво
Ну 14 никак не получить по СП. Из расчёта на общую устойчивость можно. Но расчётные длины из такого расчёта - фикция.
Пиво я употребляю исключительно алrогольное ... 14 получается из СП элементарно, если, конечно, понимать формулу. Не понимаете, ну ваши проблемы.

СП и любые другие нормы ориентированы на людей, понимающих нечто в сопромате и строительной механике

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И здесь самое интересное - нужно выяснить является ли соседняя консоль сжатым элементом в классификации норм, или эта консоль уже не подпадает под определение сжатого, а стала изогнутой для которой норма не предписывает выполнять проверку по предельной гибкости.
Вы это-э-э-э, серьезно ?

Последний раз редактировалось IBZ, 01.03.2017 в 22:55.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 08:23
#105
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
14 получается из СП элементарно, если, конечно, понимать формулу.
Вот для таких "понимающих" в СП специально вставлено:
Цитата:
...для наиболее нагруженных..
и не надо фантазировать.
Offtop: ну, если не понимаешь, что это означает - твои проблемы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 09:31
#106
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы это-э-э-э, серьезно ?
Вполне серьезно. Вас смущает моя арифметическая ошибка?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот для таких "понимающих" в СП специально вставлено:
...для наиболее нагруженных..и не надо фантазировать.
Все верно, Бахил, если уж строго следовать букве норм, то по СП для "менее нагруженной" стойки мю =2
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 09:45
#107
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ну, если не понимаешь, что это означает - твои проблемы.
Увы Бахил, проблемы не у меня ... Я уже пару раз здесь не раз показывал как с помощью этой (аналогичной) формулы, зная одно любое значение Мю, можно получить коэффициент расчетной длины любого элемента в системе.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Все верно, Бахил, если уж строго следовать букве норм, то по СП для "менее нагруженной" стойки мю =2
Покажите где это записано, избавите народ раз и навсегда от мук с предельными гибкостями мало нагруженных стоек !

P.S. Вот не раз же зарекался не участвовать в дискуссиях про расчетные длины, так нет, опять влез. Вылезаю
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 10:05
#108
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Покажите где это записано, избавите народ раз и навсегда от мук с предельными гибкостями мало нагруженных стоек !
Вот картиночку специально для Вас из СП вырезал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: none.jpg
Просмотров: 121
Размер:	20.9 Кб
ID:	184469  
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 10:18
#109
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот картиночку специально для Вас из СП вырезал
Я вообще-то про это:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
по СП для "менее нагруженной" стойки мю =2
А что до приведенной фразы ... Если понимать откуда взялась эта формула, то подставив вместо Nc и Ic значения для любого элемента, получим для него коэффициент расчетной длины ... Что, собственно, и сделал "один знакомый металлист" ФАХВЕРКА.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 10:30
#110
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если понимать откуда взялась эта формула
Ну так покажи, откуда.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 13:59
#111
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А если нет продольных связей и жесткого диска покрытия???
Тогда хоть 1000 пролетов - все равно мю=2
А если вот так ? -> п 4.2.4 ....плоские или пространственные системы, раскрепленные (несвободные - рисунок 1, а); систему следует считать раскрепленной, если конструкция раскрепления не менее чем в 5 раз уменьшает горизонтальные перемещения системы; расчет таких конструкций может быть выполнен путем расчета отдельных элементов с учетом их взаимодействия между собой и с основанием;...
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 14:20
#112
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я вообще-то про это:
Про это табл.30
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
А если вот так ? -> п 4.2.4 ....плоские или пространственные системы, раскрепленные (несвободные - рисунок 1, а); систему следует считать раскрепленной, если конструкция раскрепления не менее чем в 5 раз уменьшает горизонтальные перемещения системы; расчет таких конструкций может быть выполнен путем расчета отдельных элементов с учетом их взаимодействия между собой и с основанием;...
Я не понял вопроса. Что так?
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 14:27
#113
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я не понял вопроса. Что так?
при количестве пролетов = 1000 на указанной ранее схеме, учитывая п. 4.2.4, мю = 2?
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 15:47
#114
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Европейцы , если я не ошибаюсь , при аcr < 3 , производят нелинейный расчет конструкции .

Наверное сниповские схемы , хорошо изучены , потому и число 1.3 вполне приемлемо .

У меня есть неплохая брошюра на англ. языке , в которой неплохо рассматривается acr, хотя как ее сюда загрузить , к сожалению я не знаю .

Последний раз редактировалось Shotagv, 02.03.2017 в 16:55.
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 16:06
#115
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
А если вот так ?
Этот из другой оперы Offtop: "Кармен", если чё.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 04:34
#116
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут однозначно Мю=2
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да здесь и формулой-то не нужно пользоваться. Про это даже в институтах рассказывают. Табл. 30 СП16.13330.2011, мю=2.
Не согласен. Если отбросить ригель и одну стойку и заменить ее связью с жесткостью С то получиться другая схема, отличная от той при которой мю=2.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тогда хоть 1000 пролетов - все равно мю=2
Если 1000 пролетов то силе Qfic, самой правой стойки, нужно преодолеть сопротивление 1000 изгибных жесткостей колон стоящих слева.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Подскажите какой формулой пользоваться для такой рамы???????
Я думаю данный вариант нужно определять по приложению "И" СП16 - таблица И1, случай И1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170303_111722.jpg
Просмотров: 85
Размер:	107.5 Кб
ID:	184525  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 03.03.2017 в 04:43.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 11:38
2 | #117
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Мама дорогая, сколько ерунды понаписали. Впрочем, как и всегда в темах про устойчивость

Заходим в Donload, находим ЦНИИПСКовский талмуд "Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры" 1954 г. Открываем страницы 34-36 и пытаемся вникнуть в смысл формулы 146 СП. Заодно учимся склеивать-расклеивать
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 13:36
#118
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


IBZ, а то, что СП предписывает формулу 146 применять только для наиболее нагруженного стержня Вы как-то можете прокомментировать? Мне показалось, Вы с Ильнуром игнорируете этот факт.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сообщение от румата
И здесь самое интересное - нужно выяснить является ли соседняя консоль сжатым элементом в классификации норм, или эта консоль уже не подпадает под определение сжатого, а стала изогнутой для которой норма не предписывает выполнять проверку по предельной гибкости.

Вы это-э-э-э, серьезно ?
И почему по-Вашему слабонагруженные стойки, являющиеся упругой опорой перегруженных соседних в пределе не могут классифицироваться как изогнутые элементы, а не сжатые?
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 14:13
#119
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
IBZ, а то, что СП предписывает формулу 146 применять только для наиболее нагруженного стержня Вы как-то можете прокомментировать?
Нормы здесь говорят только о том, что для наиболее нагруженной (расчетной) стойки можно несколько снизить расчетную длину. А что формула пригодна и для других стоек (не расчетных) авторы скромно умалчивают. Видимо, чтобы на них не сыпались вопросы про коэффициенты расчетных длин Мю=14 .

Я, кстати, солидарен с Вами в том смысле, что для слабо нагруженных стоек одноэтажных рам в целях анализа предельной гибкости следует принимать Мю=2, при этом на устойчивость следует брать Мю такое, которое получилось по расчету. Это косвенно следует именно из словосочетаний для "наиболее нагруженной колонны". То есть уточнять расчет для не расчетных колонн СП не требует. А Вы мне про таблицу 30

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И почему по-Вашему слабонагруженные стойки, являющиеся упругой опорой перегруженных соседних в пределе не могут классифицироваться как изогнутые элементы, а не сжатые?
Поперечная сила, возникающая при потере устойчивости, не зря называется фиктивной. Это потому, что она возникает в момент потери устойчивости, до которого "доводить" систему мы с Вами не имеем никакого права. А предельное состояние рассматривается исключительно с целью получения математического аппарата, а не как реально допускаемое в проектировании. Именно поэтому эти силы и не учитывают в обычном статическом расчете рам. Используются же они тогда, когда не понятно на что считать, например, в подборе решетки в центрально-сжатых сквозных колоннах.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 14:15
#120
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Заходим в Donload, находим ЦНИИПСКовский талмуд "Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры" 1954 г. Открываем страницы 34-36 и пытаемся вникнуть в смысл формулы 146 СП
Все проясняется и становится более понятно, в Лейтесе не так подробно описана методика, одни результаты с формулами.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нормы здесь говорят только о том, что для наиболее нагруженной (расчетной) стойки можно несколько снизить расчетную длину. А что формула пригодна и для других стоек (не расчетных) авторы скромно умалчивают. Видимо, чтобы на них не сыпались вопросы про коэффициенты расчетных длин Мю=14 .
Спасибо. Может быть тогда вот так делать:

Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Получается что если при расчете свободных длин по Лейтесу или в Scad, или по СП получается свободная длина для расчета устойчивости меньше двух, то мы и принимаем это полученное значение < 2 (от 1 до 2) для расчета предельной гибкости, а если у нас получается свободная длина >2, то мы принимаем для расчета предельной гибкости 2????? Или не так???? Хотя величина >2 при расчете устойчивости по Эйлеру говорит о том что колонна изгибается по полусинусоиде и в некоторых случаях просто недогружена....
А для многоэтажных рам максимум 3

Последний раз редактировалось Igor1985, 03.03.2017 в 15:06.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 16:09
#121
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что формула пригодна и для других стоек (не расчетных) авторы скромно умалчивают.
Формула Эйлера пригодна также для любых стоек с оговоркой об абсолютной их упругости. Точно так же обстоят дела с формулой 146. Но это так к слову.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А Вы мне про таблицу 30
Про табл. 30 я Вам именно в ракурсе Вашего комментария. Вы же просили указать место в СП, где записано, что мю=2 для такой стойки.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Поперечная сила, возникающая при потере устойчивости, не зря называется фиктивной. Это потому, что она возникает в момент потери устойчивости, до которого "доводить" систему мы с Вами не имеем никакого права. А предельное состояние рассматривается исключительно с целью получения математического аппарата, а не как реально допускаемое в проектировании. Именно поэтому эти силы и не учитывают в обычном статическом расчете рам. Используются же они тогда, когда не понятно на что считать, например, в подборе решетки в центрально-сжатых сквозных колоннах.
А с этим никак не могу согласится. Фиктивная сила не может возникать только лишь в момент потери устойчивости. "Фиктиная" сила на самом деле вполне реальна и возникает в самом начале истории нагружения конструкции как следствие продольного изгиба элемента и несовершенств разного рода. Ну а самыми существенными несовершенствами являются монтажные и несовершенства геометрической формы самого элемента. Конечно, максимальную величину эта сила будет принимать в момент исчерпания резерва несущей способности элемента. Но это не так, что до момента потери устойчивости Qfic=0, а в момент потери устойчивости Qfic - какая-то реальная величина.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 16:15
#122
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
находим ЦНИИПСКовский талмуд
Сам то читал сей талмуд? Впрочем всё это давно есть в учебниках. Но за "талмуд" всё равно спасибо.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я, кстати, солидарен с Вами в том смысле, что для слабо нагруженных стоек одноэтажных рам в целях анализа предельной гибкости следует принимать Мю=2, при этом на устойчивость следует брать Мю такое, которое получилось по расчету.
Нет. Одно Мю и там и там. И ещё раз: Мю невозможно получить из расчёта на общую устойчивость.
Но можно вытащить, введя некоторые изменения в расчётную схему.
И последнее. Формула (146) для Мю, определённое по табл. 30 СП 16. И только.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 03.03.2017 в 19:35.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 18:24
#123
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Ребята , если я не ошибаюсь просят развития, в проектировании??

----- добавлено через ~9 мин. -----
все проще простого , возьмите ту же европейскую норму , просчитайте, он будет стоять , а потом говорите , что вздумается)

----- добавлено через ~13 мин. -----
я бы тот к qfic , писателю бы ... слов не хватает , 2 % от силы , но нам пишут хз что, чтоб мы и не понимали... Просто читаем иностранную литературу и работаем .(so easy )

Последний раз редактировалось Shotagv, 03.03.2017 в 18:38.
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 20:07
#124
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А с этим никак не могу согласится. Фиктивная сила не может возникать только лишь в момент потери устойчивости. "Фиктиная" сила на самом деле вполне реальна и возникает в самом начале истории нагружения конструкции как следствие продольного изгиба элемента и несовершенств разного рода. Ну а самыми существенными несовершенствами являются монтажные и несовершенства геометрической формы самого элемента.
Да не соглашайтесь на здоровье То, о чем Вы пишете, является вполне реальным фактором, косвенно учитываемым в нормах, но не имеющем к фиктивной силе никакого отношения. Вот скажите какая будет фиктивная сила для идеализированной системы (а мы только такие и задаем в программы) при нагружении стержня продольной нагрузкой, равной половине критической силы ?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Одно Мю и там и там. И ещё раз: Мю невозможно получить из расчёта на общую устойчивость.
Но можно вытащить, введя некоторые изменения в расчётную схему.
И последнее. Формула (146) для Мю, определённое по табл. 30 СП 16. И только.
Начал писать ответ, но передумал коментировать бред . Вот изучите обе части вышеназванного "талмуда", разберите представленные решения, посчитайте простенькую раму на устойчивость "ручками" - потом и поговорим.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 21:10
#125
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы пишете, является вполне реальным фактором, косвенно учитываемым в нормах, но не имеющем к фиктивной силе никакого отношения.
А что же по-Вашему определяет формула 18 и еще какая-то, номер сейчас не помню? Почему Qfic по нормам прямопропорционально зависит от величины продольной силы в элементе. Или Вы про какую-то другую, действительно фиктивную, которой не существует даже в рамках теории Эйлера.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот скажите какая будет фиктивная сила для идеализированной системы (а мы только такие и задаем в программы) при нагружении стержня продольной нагрузкой, равной половине критической силы ?
Боковая сила будет равна 0 в этом случае. Можно сказать даже больше: боковая сила будет равна 0 даже когда значение продольной силы будет равно критической. И лишь при рассмотрении закритических состояний идеализированной системы боковая сила обретает какую-то определенную величину. Но закритические состояния даже Вы не рассматриваете, не то что нормы. Поэтому не понимаю что за фиктивную силу Вы представляете и к чему этот вопрос.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 22:36
#126
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Боковая сила будет равна 0 в этом случае. Можно сказать даже больше: боковая сила будет равна 0 даже когда значение продольной силы будет равно критической.
Хм, тогда о каком изгибаемом элементе (поддерживающие слабо нагруженные колонны) Вы толковали ранее?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А что же по-Вашему определяет формула 18 и еще какая-то, номер сейчас не помню? Почему Qfic по нормам прямопропорционально зависит от величины продольной силы в элементе.
Думаю, что формула достаточно условная и полуэмпирическая. Я, например, прекрасно помню, что ранее Qfic определялась в 20*А для обычной стали и 30*A для низколегированной, где A - площадь сечения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2017, 11:03
#127
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Хм, тогда о каком изгибаемом элементе (поддерживающие слабо нагруженные колонны) Вы толковали ранее?
Я толкую о реальном сквозном составном стержне и его составных элементах, в виде которого нужно представлять раму, приведенную "коллегой металлистом". А Вы с "коллегой металлистом" толкуете об абстрактных идеализированных системах существующих только математически и не существующих в природе. Тем не менее почему-то Вас приводит в ступор результат полученный на такой абстракции при попытке применить его к реальным стержням. И это потому, что для Вас с "коллегой" если и существуют альтернативы вашему абстрактному подходу к расчету, более приближенные к реальности, вы эти альтернативы не хотите рассматривать в силу того, что вам и с абстракциями не плохо живется, хотя и знаете , что для ваших абстракций существуют вполне себе определенные границы применимости.
Я уже говорил о том, реальный момент в заделке абстрактной "центрально сжатой" консоли является причиной исчерпания несущей способности реального элемента. И со всей определенностью можно сказать, что момент этот не появляется из неоткуда при малейшем превышении абстрактной критической силы. А Вы вслед за "коллегой металлистом" хотите сказать, что этого момента не существует?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Думаю, что формула достаточно условная и полуэмпирическая.
Никакая она не эмпирическая, а выведенная вполне логически из рассмотрения сквозного составного стержня с начальным несовершенством в виде синусоидальной погиби.

Последний раз редактировалось румата, 04.03.2017 в 11:09.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2017, 11:56
#128
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Два раза прочел первую часть - мало что понял, савсэм старый стал, однако. Выскажу только пару тезисов.

1. Вся строительная механика строится на абстракциях, гипотезах и идеализации.
2. Реалии работы конструкции учитываются на уровне проверки сечения.
3. Поскольку определение расчетных длин вопрос строймеха, здесь и используются принципы пункта 1.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Никакая она не эмпирическая, а выведенная вполне логически из рассмотрения сквозного составного стержня с начальным несовершенством в виде синусоидальной погиби.
Тут спорить не буду - не знаю, а Вы точно знаете и дадите ссылку на вывод ? Я же проведу с ней пару упражнений . Известная формула устойчивости центрально сжатого стержня выглядит так N/(Фи*A) <= Ry, откуда в пределе N/Фи=Ry*A. Сделаем эту подстановку в формулу (18) СП и посчитаем значение для стали С245. Получаем Qfic=25.8*A. Учитывая, что проектировать мы должны близко к пределу несущей способности, данная формула в большинстве случаев вполне верна. И никакого тебе N
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2017, 12:35
1 | #129
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
1. Вся строительная механика строится на абстракциях, гипотезах и идеализации.
2. Реалии работы конструкции учитываются на уровне проверки сечения.
3. Поскольку определение расчетных длин вопрос строймеха, здесь и используются принципы пункта 1.
Да верно все это. Я говорю о том, что строймех не ограничивает никого в расчетах стержней только лишь методом расчетных длин. Ограничивает себя лишь норма или сам считающий. Есть масса других строймеховских способов считать. И каждый из этих способов с разной точностью аппроксимирует поведение реальной конструкции. Метод расчетных длин компактен, но лишен ясного физического смысла. Прямой деформационный расчет, к примеру, громоздкий, но вполне соответствует представлениям о реальному поведении конструкции под нагрузкой.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тут спорить не буду - не знаю, а Вы точно знаете и дадите ссылку на вывод ?
На вывод вне дам, но вот ссылка на п.5.17 (5.8*) пособия к старому СНиП где рассказано о том, как получена формула для Qfic
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2017, 13:17
#130
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ограничивает себя лишь норма или сам считающий.
К сожалению, практически только первое Попробуйте сделать расчет по деформированной схеме и принести его в экспертизу без СНиПовских проверок ... И так будет до того момента, пока в нормах не появится четкая разрешающая запись на сей счет. Боюсь, правда, что не при моей жизни - ведь такая запись обесценит или вообще сделает ненужной львиную часть всех норм, чего их авторы явно не допустят..
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 18:16
#131
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


1. Румата, если не нравится схема с 100:1 с поста 90, можно взять 100:10, и так далее - см. вложение 1. Это ничего не меняет - речь об упругом анализе. Никаких R.
2. Бахил, формула выводится вот так - см. вложение 2. Так же выведены все формулы коэффициентов расчетных длин.
3. Если кто-то не хочет воспринимать из принципа, см. вложение 3.
4. Румата, инженер не должен подтасовывать - Ваш расчет через Qfic (который убрали) дважды неверен:
а) Вы сознательно неверно приняли коэффициенты, на порядок изменили модуль, не говоря уже о том, что нарушили заданные условия по гибкости, и получили фейковый результат - это каким инженером надо быть, чтобы не понимать ошибочность момента в 60 тсм? Сравните свой фейк с правильным результатом из деформационного расчета - см. вложение 4. Вы хотели ошарашить - да, ошарашили.
б) в любом случае порочна сама попытка произвести деформационный расчет через Qfic, и через усилия как-то опровергнуть истину, т.е. применимость формулы (146) для любой стойки. Формулы коэффициентов расчетных длин априори выведены из упругих расчетов. Никаких R. Чистый Эйлер. Сама суть расчетной длины в этом.
В заключение: сначала учите матчасть, а затем вступайте во взрослые дискуссии. А не наоборот.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 2.jpg
Просмотров: 88
Размер:	165.7 Кб
ID:	184620  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вывод формулы.jpg
Просмотров: 89
Размер:	229.8 Кб
ID:	184621  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лейтес.jpg
Просмотров: 85
Размер:	135.8 Кб
ID:	184622  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформационный расчет .jpg
Просмотров: 85
Размер:	48.5 Кб
ID:	184623  

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.03.2017 в 18:23.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 20:32
#132
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Румата, если не нравится схема с 100:1 с поста 90, можно взять 100:10, и так далее - см. вложение 1. Это ничего не меняет - речь об упругом анализе. Никаких R.
Да, это ничего не меняет. Следуя строго букве закона Вы не имеете права применять мю для "не нагруженной" стойки больше 2. Об этом еще в старом СНиП было сказано.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. Если кто-то не хочет воспринимать из принципа, см. вложение 3.
Да хоть обложитесь Вы с головы до ног этим Лейтесом и Эйлером. Пластичность и реальную работы стали никто не отменял.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
4. Румата, инженер не должен подтасовывать - Ваш расчет через Qfic (который убрали) дважды неверен:
а) Вы сознательно неверно приняли коэффициенты, на порядок изменили модуль, не говоря уже о том, что нарушили заданные условия по гибкости, и получили фейковый результат - это каким инженером надо быть, чтобы не понимать ошибочность момента в 60 тсм? Сравните свой фейк с правильным результатом из деформационного расчета - см. вложение 4. Вы хотели ошарашить - да, ошарашили.
б) в любом случае порочна сама попытка произвести деформационный расчет через Qfic, и через усилия как-то опровергнуть истину, т.е. применимость формулы (146) для любой стойки. Формулы коэффициентов расчетных длин априори выведены из упругих расчетов. Никаких R. Чистый Эйлер. Сама суть расчетной длины в этом.
Честно, я это сделал не сознательно, а не внимательно. И отчасти согласен с Вами в том, что через Qfic не совсем верно определять усилия в элементах такой рамы. Но я не хотел лезть в деформационные расчеты, а попытался показать, что моя логика верна и такую "раму" не стоит рассматривать как раму со сжатыми стойками. К сожалению других средств отечественных норм показать изгиб не нагруженной стойки нет. Да, ошибся в числе, но не в сути. По поводу того, какой я инженер - не особо важно в ракурсе данной темы. В рамках этого форума все равны, но Вы в очередной раз переходите на личности зачем-то пытаясь меня унизить.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
б) в любом случае порочна сама попытка произвести деформационный расчет через Qfic, и через усилия как-то опровергнуть истину, т.е. применимость формулы (146) для любой стойки. Формулы коэффициентов расчетных длин априори выведены из упругих расчетов. Никаких R. Чистый Эйлер. Сама суть расчетной длины в этом.
Еще раз. Я не опровергал правильность формулы 146 ни в каком месте. Я лишь сказал, что Ваша интерпретация полученного результата не может быть верной. Ненагруженная стойка все равно будет поддерживать нагруженную и от этого изгибаться. И в некотором пределе соотношения продольных сил она станет изогнутой, а не сжатой. Кроме того СП, да и старый СНиП предписывают использовать формулу 146 только для наиболее нагруженной колонны, что Вы упорно продолжаете игнорировать.
Про Ваше вложение 4. Не знаю, что Вы там и как считали, но результат бредовый. Пришлось лезть в программу. См. вложение. Там эпюры напряжений и реакции в заделке при длине стоек в 5 м и гибкости близкой к предельно нормированной. Начальная погибь тоже нормативная. Соотношение продольных нагрузок Ваше. Из результатов ясно видно, что "ненагруженная" Эйлерова стойка на самом деле прилично нагруженная. Кроме того эпюра треугольная, что говорит о том, что она гораздо более изогнута чем сжата.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 68
Размер:	18.5 Кб
ID:	184629  

Последний раз редактировалось румата, 06.03.2017 в 20:41.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 20:50
#133
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Ильнур с последним выводом в 1 приложении в принципе не соглашусь, очевидно что начальные погибы и несовершенства более критичны для консольного стержня, нежели скажем для жесткой заделки по нижнему концу и шарнира по верхнему концу, поэтому брать фактическую длину стержня при учете передельной гибкости не правильно все-таки.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 06.03.2017 в 20:58.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 20:57
#134
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Еще раз. Я не опровергал правильность формулы 146 ни в каком месте. Я лишь сказал, что Ваша интерпретация полученного результата не может быть верной. Ненагруженная стойка все равно будет поддерживать нагруженную и от этого изгибаться. И в некотором пределе соотношения продольных сил она станет изогнутой, а не сжатой. Кроме того СП, да и старый СНиП предписывают использовать формулу 146 только для наиболее нагруженной колонны, что Вы упорно продолжаете игнорировать.
Уважаемый румата ! Вы упорно не желаете вникнуть в общую теорию устойчивости Да Вы правы - формула 146 приведена для наиболее нагруженной стойки (о причинах я писал выше), но формула той же структуры с минимальным изменением годится для любой стойки. Собственно, ссылку я тоже уже давал выше ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 22:38
#135
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868



Если N2 = 0 то
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 06.03.2017 в 22:45.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 22:43
1 | #136
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы упорно не желаете вникнуть в общую теорию устойчивости
Почему Вы так решили? Давно уже вник в эту общую теорию. Просто мне она не нравится. Это вкусовщина, конечно, но я нигде не говорил, что эта теория не верна и не обоснована математически. Ильнур получил правильный результат в рамках этой теории. Да, формула 146 годится для любых стоек, я Вам в этом давно "признался". Да, в рамках этой теории нет никаких поперечных сил. И что - черное стало белым от этого? Да, эта теория только и пригодна, что для определения расчетных длин. Даже СНиП косвенно очерчивает пределы применимости этой теории обрезая "паразитные" значения расчетных длин, полученных с помощью этой теории применителько к "своей" теории определения предельной гибкости. Правда делается это совсем не обоснованно математически. Видно практика все же важнее теории. Авторы СНиПа не хотят уж 40 с лишком лет услышать Ржаницына с его эквивалентными поперечными силами. Все у них через расчетную длину - и устойчивость и гибкость. Наверно потому, что этих поперечных сил не существует в рамках общей теории устойчивости

Последний раз редактировалось румата, 06.03.2017 в 22:53.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 22:47
#137
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Offtop: редактор формул попробовал

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ильнур получил правильный результат
Заблуждение. Это называется "силовая акробатика".
"Правильный результат" в смысле Мю, только для наиболее нагруженной стойки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 06.03.2017 в 22:53.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 06:12
#138
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да, это ничего не меняет. Следуя строго букве закона Вы не имеете права применять мю для "не нагруженной" стойки больше 2. Об этом еще в старом СНиП было сказано.
Вы хотите прикрыть свое невежество именно той коллизией из нормы, о которой и дискуссия. Это признак Вашего невежества. Обоснований-то у Вас нет (вот как раз этого, что мю=2). А у меня есть - это теория упругой устойчивости. Вся наука за меня: мю=14.

Цитата:
Да хоть обложитесь Вы с головы до ног этим Лейтесом и Эйлером. Пластичность и реальную работы стали никто не отменял.
Полное невежество. Расчетная длина - параметр из чисто упругого расчета, приведение упругого стержня к Эйлеровому упругому стержню. Еще раз: в нормах все мю - из чистого Эйлера. Никаких R. Нехорошо с бараньим упорством повторять откровенную чушь.

Цитата:
такую "раму" не стоит рассматривать как раму со сжатыми стойками
Для упругого анализа без разницы, есть там изгиб или нет изгиба. Мы ищем мю. А нужен он или не нужен для поэлементных проверок, не меняет величину расчетной длины. Вы просто уводите тему в ненужном направлении. Нас не интересуют различные проверки, нас интересуют расчетные длины. Т.е. мю. А мю=14. И никак не 2.
Цитата:
..она станет изогнутой, а не сжатой.
Баранье упорство. Нас не интересуют проверки, нас интересуют расчетные длины. Т.е. мю. А мю=14. И никак не 2.

Цитата:
СП, да и старый СНиП предписывают использовать формулу 146 только для наиболее нагруженной колонны, что Вы упорно продолжаете игнорировать.
И я прав на 1000%. Расчетная длина есть расчетная длина. Конкретно в нашем случае мю=14. И никак не 2.
Цитата:
... См. вложение. ..
Во вложении неверный результат - верный см. мой. Вы скорее не так (как всегда) задали несовершенства, или еще что - это черный ящик. Причем ненужный тут абсолютно.
Цитата:
при длине стоек в 5 м
Длина была 6м вроде. Да это не важно. Нас не интересуют проверки, нас интересуют расчетные длины. Т.е. мю. А мю=14. И никак не 2.
Цитата:
..."ненагруженная" Эйлерова стойка на самом деле прилично нагруженная...
Вот упертый-то! В дефрасчете стойка уже не Эйлерова. И сжатием она не нагружена! Это все вообще ни к чему - нас не интересуют различные проверки, нас интересует расчетная длина. Т.е. мю. А мю=14. И никак не 2.
Запомните, а лучше запишите:
Расчетная длина - параметр из чисто упругого расчета, приведение упругого стержня к Эйлеровому упругому стержню. И забудьте об R и прочих заблуждениях, как о страшном сне.
Значит, в итоге: Мы ищем мю. А нужен он или не нужен для поэлементных проверок, не меняет величину расчетной длины.
Конкретно в нашем примере мю=14, и согласно СП мы должны использовать мю=14 для проверки по предельной гибкости. Что доказывает ошибочность нормы.
Так же Вам необходимо глубоко поизучать происхождение самих предельных гибкостей - тогда будет понятно, почему для проверок по предельной гибкости должна использоваться физическая длина.
vedinzhener:
Цитата:
с последним выводом в 1 приложении в принципе не соглашусь, очевидно что начальные погибы и несовершенства более критичны для консольного стержня, нежели скажем для жесткой заделки по нижнему концу и шарнира по верхнему концу
Ваша мысль мне понятна. Однако нужно понимать, что начальные погиби стержней С ЛЮБЫМИ закреплениями концов одинаковы перед синусоидой - что полный период, что полпериода - эксцентреситет для момента один. Я по крайней мере так понимаю. Но согласен подискутировать от 0,5 до 2. Но никак не так грубо, как в СП - мю*L. Например в нашем случае мю=14. И никак не 2. Вы с последним-то надеюсь согласны?
Бахил, плохой ты математик, даже элементарную задачу не взял, и разговариваешь междометиями от отсутствия аргументов. В старых СНиПах, в СП, у Лейтеса, в учебниках и книгах сидят формулы для мю, полученные именно таким расчетом. Для справки: Лиры/Скады и все прочие анализаторы устойчивости выдают именно такие (считайте мои) мю.
Ты же понимаешь, что вот это не "силовая акробатика":
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лейтес.jpg
Просмотров: 249
Размер:	135.8 Кб
ID:	184633  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 07:42
#139
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Offtop: Ильнур, всю ночь свой опус писал?
Всё бы хорошо, только Лейтес даже не пытается определить Мю.
Она ему дана свыше и равна 2.
Просто вопрос надо поставить по другому:
"Какое значение для предельной гибкости использовать? по (146) или изначальное."
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 07.03.2017 в 07:55.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 08:32
| 1 #140
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Ильнур, ваш тон дискуссии считаю совершенно не допустимым . А вообще-то психология расценивает прямые оскорбления оппонента как проявление неуверенности в себе и в своей позиции .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 13:49
#141
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы хотите прикрыть свое невежество именно той коллизией из нормы, о которой и дискуссия. Это признак Вашего невежества. Обоснований-то у Вас нет (вот как раз этого, что мю=2). А у меня есть - это теория упругой устойчивости. Вся наука за меня: мю=14.
Так Вы же распинались CapsLock ом, что применение мю= неограниченному числу законно. Оказалось, что законно только уменьшение расчетной длины для наиболее нагруженной стойки в раме. Все остальное вне закона. Нравится Вам это или нет.
Кто определил, что в нормах коллизия? Кто определил, что п.10.4.1 ошибочный? Кто определил, что еврокоды писали обкуренные наркоманы? Оказывается, все это определил просвещенный Ильнур с форума dwg.ru. Это смешно. О чем Вы вообще говорите, или Вы один из авторов этих нормативных документов и знаете наверняка, что в этих документах ошибки т.к. собственноручно составляли эти документы?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Баранье упорство. Нас не интересуют проверки, нас интересуют расчетные длины. Т.е. мю. А мю=14. И никак не 2.
Вас может и не интересуют, а нас интересует все.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И я прав на 1000%. Расчетная длина есть расчетная длина. Конкретно в нашем случае мю=14. И никак не 2.
Да не стесняйтесь в количестве процентов. Вы правы на 100000%. Но в рамках определенной теории. Больше нулей поставить? Смотрим норму и от Вашей правоты ничего не остается.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Во вложении неверный результат - верный см. мой.
Теперь ясно, почему Вы как черт ладана боитесь расчетов по ДС и почему для Вас такие расчеты "железобетонные".

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот упертый-то! В дефрасчете стойка уже не Эйлерова. И сжатием она не нагружена!
Правильно. Эйлеровых стоек вообще не существует в реальности. Но в реальности есть сжатые элементы, сжато-изогнутые элементы и изогнутые элементы. Для некоторых из них них и нормируется предельная гибкость. Для Эйлеровых стоек нет смысла нормировать гибкость - они абсолютно ровные и бесконечно упругие.

Последний раз редактировалось румата, 07.03.2017 в 14:08.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:15
#142
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


попробую слегка изменить русло возникшего спора:
1. В рамках линейной теории мю=14 совершенно логично и ничему не противоречит.
2. Использовать мю=14 при проверке предельной гибкости некорректно, т.к. формально по СП такое значение получить невозможно. Кроме того, это противоречит здравому смыслу.
3. Нормы составлены таким образом, что максимальное значение расчетной длины, которое можно получить без преобразований формул мю=3.
В пособии к снип тема более развернута, но увы, оно уже нелегитимно...
4. Прогнал пару схем с начальными искривлениями, усилия по сравнению с формулой (18) различаются в разы в меньшую сторону. Говорить, что ненагруженная стойка "не несет" на фиктивные усилия - "притягивание за уши".
5. В подобных случаях при проверке предельной гибкости можно принимать условные расчетные длины мю=1, мю=2, использовать методику Ржаницына и руководствоваться здравым смыслом и инженерной интуицией.

Для себя еще сделал вывод, что собирать крохи на расчетных длинах при проектировании не особо целесообразно, а вот при обследовании смело можно искать здесь резервы несущей способности и "вытягивать" колонны, избегая масштабных усилений.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:37
#143
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ильнур, ваш тон дискуссии считаю совершенно не допустимым .
поддерживаю в рамках такого форума это неприемлемо, мы пытаемся добиться истины, а не оскорблять друг друга http://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%...82%D0%B2%D0%BE
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 17:47
#144
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,297
<phrase 1=


Прошу придерживаться конструктивного русла и не переходить на личные оскорбления!
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 12:58
#145
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Всё бы хорошо, только Лейтес даже не пытается определить Мю...
В формуле 221 (Лейтес) "мю" обозначен как "бета". Таким образом Лейтес определил: мю1=2*корень((1+N2/N1)/2) и мю2=мю1/корень(N2/N1). При этом неважно, кто наиболее нагружен. Эти формулы для частного случая той же схемы, что и из СП. Выводится для нашего случая в три арифметических действия (если интересует, могу выложить).
В справочнике Лейтеса - именно Мю, определенные для 267 случаев.
Цитата:
Просто вопрос надо поставить по другому:
Согласен, вопрос должен ставиться так:
"Почему взрослые дяденьки не знают, что такое расчетная длина в принципе?" И это, заметим, не оскорбление, а возникший прямой вопрос.
IBZ
Цитата:
Ильнур, ваш тон дискуссии считаю совершенно не допустимым
Я тоже. Однако иное не доходит, вернее, и ТАК-то ерепенятся. Но надо же КАК-то довести. Вы например слишком корректны, все терпите. Или не надо добивать вопрос до конца, пусть висит неопределенно всю жизнь? Так вот, я плохой полицейский.
Цитата:
проявление неуверенности в себе и в своей позиции
IBZ, я-то уверен, что мю=14, и изгиб от Руматы - как пришей к пальто рукав. А вот Ваше заявление о том, что при сжатии составного стержня в планках нет усилий (за точность цитаты не ручаюсь), что в корне неверно (это к неуверенности позиции), дает почву руматам для упорных контрпродуктивных споров. Бессмысленные реплики Бахила - туда же. На деле все просто: мю=14, и оно получается из формулы СП. И никакие баклан-базары (и это не оскорбление, а образное название ничтожности аргументов) об пластике, об R, об Qfic, об записях в СП не отменяют базовую теорию.
vedinzhener
Цитата:
мы пытаемся добиться истины, а не оскорблять друг друга
Я Вас вроде не оскорблял, ибо Вы лично в этой теме не в тему не говорили. Наоборот, я попытался с Вами завязать дискуссию по поводу "Предельная гибкость" - что это, откуда, суть, принцип и т.д. А начал с простого: представить стержень в СИСТЕМЕ с несовершенством в виде погиби относительно линии, прохдящей через концы. И сопоставить это с возможными формами искривления стержня.
Кстати, почему никто не задается вопросом - как и откуда произошли Предельные гибкости и что заложено в их основу? Я например располагаю скудной информацией, что это связано с собственным весом (соответственно расположение стержня относительно гравитационного поля имеет значение), причем конкретика в числах - для стержней пролетом 9 метров. Вот откуда у меня в голове 8 метров? А ни у кого голове нет этих 8 метров?

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2017 в 14:18.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 14:45
#146
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот Ваше заявление о том, что при сжатии составного стержня в планках нет усилий (за точность цитаты не ручаюсь), что в корне неверно
Так покажите это математически. Можно больше, чем в три действия. Вот только не "списывайте" у классиков - у них рассматривается именно предельное состояние, точнее сам момент потери устойчивости. Ну или эксперимент поставьте. Заодно уж и объясните уточнение "fic" в обозначении поперечной силы .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 16:16
#147
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
3. Нормы составлены таким образом, что максимальное значение расчетной длины, которое можно получить без преобразований формул мю=3.
Ничего подобного. Практические случаи, когда мю>3 не такая уж редкость. По-моему, нормы ограничивают мю=3 только для верхней части ступенчатых колонн.
Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
Говорить, что ненагруженная стойка "не несет" на фиктивные усилия - "притягивание за уши".
Это не притягивание за уши - это ошибка. Никогда не будет так, что в нагруженной продольной силой стойке будут меньшие напряжения, чем в поддерживающей "не нагруженной".
Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
5. В подобных случаях при проверке предельной гибкости можно принимать условные расчетные длины мю=1, мю=2, использовать методику Ржаницына и руководствоваться здравым смыслом и инженерной интуицией.
Вообще-то подобные действия являются противозаконными в принципе.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 16:48
#148
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Практические случаи, когда мю>3 не такая уж редкость.
приведите пример, когда по формулам СП (без преобразований формул!) получается мю>3. И в СП нет фразы, что можно находить расчетные длины из расчета рамы по линейной теории. Только давайте рассматривать реальные случаи, а не рамы с нулевой жесткостью ригеля и т.д.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вообще-то подобные действия являются противозаконными в принципе.
не вы ли убеждали, что надо мю=2 принимать для малонагруженной стойки при проверке гибкости? как "законно" тогда?
Insel вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 17:15
#149
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
как "законно" тогда?
По табл. 30 СП 16 находишь расчётные длины. Вот они и будут "законными" для определения предельной гибкости.
(146) исключительно для проверки устойчивости.
Кстати, предельные гибкости - 2 ПС.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 08.03.2017 в 17:48.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 17:36
#150
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я Вас вроде не оскорблял, ибо Вы лично в этой теме не в тему не говорили. Наоборот, я попытался с Вами завязать дискуссию по поводу "Предельная гибкость" - что это, откуда, суть, принцип и т.д.
Вот тут было дискуссия что есть предельная гибкость http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6193&page=6 , мое мнение такое раз СП нам говорит что мю находится для наиболее нагруженной стойки, то и принимать его для всех стоек , при учете предельной гибкости, очевидно что начальные несовершенства , у меня нет другого объяснения введения этого пункта-предельные гибкости элементов в СП, что эти несовершенства будут наиболее критичны для наиболее нагруженной колонны. Как находить мю для ненагруженной колонны СП умалчивает, поэтому расчет согласно логики СП проводится для нагруженной колонны, менее нагруженная принимается аналогичным образом, другого подхода согласно данных норм я не вижу. Не претендую на истину в последней инстанции.

З.Ы а почему Вы рассматриваете раму с шарнирно опертым ригелем согласно новых норм?, такой схемы в СП нет. В старом СНиПе была приписка при шарнирном оперании считать так и так, согласно данных схем.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 17:40
#151
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По табл. 30 СП 16 находишь расчётные длины. Вот они и будут "законными" для определения предельной гибкости.
я "как бы" примерно об этом же и писал выше.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 17:42
#152
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так покажите это математически. Можно больше, чем в три действия. Вот только не "списывайте" у классиков - у них рассматривается именно предельное состояние, точнее сам момент потери устойчивости. Ну или эксперимент поставьте. Заодно уж и объясните уточнение "fic" в обозначении поперечной силы .
"Фиктивная" не обозначает "несуществующая", она обозначает "условная", т.е. вычисленная при определенных условностях. Условности эти связаны как раз с большой математической сложностью - для получения универсальной инженерной формулы в ходе решения задачи приняты упрощения, усреднения (формы окончательной кривизны, способ учета податливости планок и прочая-прочая нюансы).
Заметим, что вот эта Qfic в разных СП вычисляется по-разному. Например в СП "Мосты..." она больше, чем в СП "Стальные...". Ибо при принятии условий вычисления были отданы разные предпочтения разным подходам.
Наиболее просто эта сила вычисляется у Завриева К. "Расчетные формулы в особых случаях", 1935 г.
Здесь математика не в три и не шесть действий, здесь целая книга потребуется.
Поэтому ограничимся разъяснением принципа. Он (принцип) несложный: сквозной стержень имеет начальное искривление, получает сжимающую нагрузку, искривляется от этого еще больше, при этом в планках разумеется ЕСТЬ усилие. Т.е. производится расчет по деформирующейся схеме (при вышеуказанных условностях), и находится интересующее усилие. Поперечка, кстати, внутреннее усилие для стержня.
Сегодня, владея МКЭ, можно вычислить ФАКТИЧЕСКУЮ поперечную силу, не будучи сильным в математике.
Т.е. Вами упомянутый эксперимент может проделать любой практикующий проектировщик. Может у кого-нибудь есть время взять простой сквозной стержень, задать простые погиби, загрузить простой нагрузкой и провести нелинейный расчет МКЭ, и выложить эпюры фактических усилий.
Цитата:
"у них рассматривается именно предельное состояние"
Предельное состояние рассматривается тогда, когда не раскрывается промежуточное. И скорее Вы об упругих анализах. Например, Эйлер нашел силу, при котором появляется ВОЗМОЖНОСТЬ изогнутого состояния НАРЯДУ с прямым. Т.е. точка бифуркации. И все. Но даже в этом случае, применив более тяжелый матаппарат, можно исследовать вокруг этой точки. И отследить, КАК конкретно происходит выгиб стержня. Но только после Ncr. Там кстати не скачок, а лавинообразный процесс, типа при наращении Ncr+0,01% выгиб составит 10% от длины стержня.
Но это все - про идеализированные стержни и системы. Очень, кстати в тему про расчетные длины (но не про предельные гибкости).
Мы же говорим о несовершенном стержне, когда говорим о Qfic.
Вот кто вообще притянул эту Qfic сюда? Тема по РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ!
Про "законность" РАСЧЕТНЫХ ДЛИН - они законны, покуда получены из упругого анализа. Их так и положено, согласно нормы, и получать. В таблицах - лишь НЕКОТОРЫЕ схемы. Схем - бесконечное множество.
Это у бахила полторы схемы на все случаи.

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2017 в 17:49.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 18:08
#153
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
приведите пример, когда по формулам СП (без преобразований формул!) получается мю>3.
См. вложение. По-моему, для крайних стоек такой рамы мю>3. Расчеты нужно вести по формуле 141 СП учитывая примечание табл.31. Строго говоря, только полученное таким способом мю нужно применять для проверки предельной гибкости. И ни какие-то 1, 2, по Ржаницыну или по "удобнейшей теории" Ильнура нельзя применять.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот кто вообще притянул эту Qfic сюда? Тема по РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ!
Я Вас очень прошу отнестись к моему замечанию спокойно, но тема не про расчетные длины, а о том почему в еврокодах - так, а в СНиПах - иначе
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример-Model.png
Просмотров: 72
Размер:	4.7 Кб
ID:	184717  

Последний раз редактировалось румата, 08.03.2017 в 19:29.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 19:33
#154
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
См. вложение. По-моему, для крайних стоек такой рамы мю>3. Расчеты нужно вести по формуле 141 СП учитывая примечание табл.31. Строго говоря, только полученное таким способом мю нужно применять для проверки предельной гибкости. И ни какие-то 1, 2, по Ржаницыну или по "удобнейшей теории" Ильнура нельзя применять.
Точнейшие расчетные длины для этой рамы, ровно как и для ЛЮБЫХ схем, можно получить через упругий анализ общей устойчивости. И проверка на устойчивость через эти ПРАВИЛЬНЫЕ расчетные длины через "фи" ПРАВИЛЬНО. НЕВЕРНО проверять предельные гибкости через ПРАВИЛЬНЫЕ расчетные длины. Это - изъян нормы.
Вы не сможете для КАЖДОЙ ЛЮБОЙ схемы НАЙТИ в СП прикрытие - "мю" придется искать по базовой теории.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я Вас очень прошу отнестись к моему замечанию спокойно, но тема не про расчетные длины, а о том почему в еврокодах - так, а в СНиПах - иначе
Ваша просьба принимается. Я збагоен. Но Вы совсем зря притянули сюда Qfic.
1,3 или 10/15 не имеют никакого отношения к условным поперечным силам из условных расчетов. А к КЗУ имеют.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 19:58
#155
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
НЕВЕРНО проверять предельные гибкости через ПРАВИЛЬНЫЕ расчетные длины. Это - изъян нормы.
абсолютно верно и изъянов или недоговорок в нормах все больше и больше. Я в посте 150 расписал, как логично принять расчетную длину для предельной гибкости, иное никак не получается, если следовать строго указаниям норм, если считаем по СП, то и выполняем требования СП, а менее нагруженную стойку СП игнорирует в учете мю. В Беленя страница 222 объясняет что по его мнению есть предельная гибкость и для чего.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 20:01
#156
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
См. вложение. По-моему, для крайних стоек такой рамы мю>3. Расчеты нужно вести по формуле 141 СП учитывая примечание табл.31. Строго говоря, только полученное таким способом мю нужно применять для проверки предельной гибкости.
Так а расчеты кто вести должен? Это опять таки не совсем СП-шный случай и на картинке данных не хватает, но по СП мю=2,67. Давайте сразу пример с мю=5...10.
Для проверки гибкости мю=2,67 меня лично не особо смущает. А вот мю=14 - очень даже
Insel вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 20:01
#157
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
НЕВЕРНО проверять предельные гибкости через ПРАВИЛЬНЫЕ расчетные длины. Это - изъян нормы.
И даже если я точно так же думаю и в принципе прав, формально я не прав. В нашем случае даже изъян нормы это закон, который должен соблюдаться неукоснительно.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но Вы совсем зря притянули сюда Qfic.
1,3 или 10/15 не имеют никакого отношения к условным поперечным силам из условных расчетов. А к КЗУ имеют.
Не совсем зря. Да, к 1,3 поперечные силы точно не имеют никакого отношения. Но если разговор заходит об учете "эффектов 2-го порядка" то без поперечных сил обойтись уже не получится. В любом случае, я надеюсь, кто-то из читающих тему да понял, что имеется в виду под понятием "истинных/уточненных усилий" при КЗУ<10.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
Так а расчеты кто вести должен? Это опять таки не совсем СП-шный случай, но по СП мю=2,67. Давайте сразу пример с мю=5...10.
Нет, примера с 5...10 у меня нет. По моим расчетам для такой рамы мю=3,15. Проверяем n = Js*lc/(l / Jc), n=2*735/(1.2*4800)=0.255, мю = 2*sqrt(1+0.38/0.255)=3.156. Случай самый, что ни есть СНиПовский.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
Для проверки гибкости мю=2,67 меня лично не особо смущает. А вот мю=14 - очень даже
Если строго следовать букве норм, то несуразные расчетные длины типа мю=14, действительно, применить не получится. Но говорить о том, что норма ставит верхнюю планку для мю равную 3 не верно.

Последний раз редактировалось румата, 08.03.2017 в 20:12.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 20:22
#158
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нет, примера с 5...10 у меня нет. По моим расчетам для такой рамы мю=3,15. Проверяем n = Js*lc/(l / Jc), n=2*735/(1.2*4800)=0.255, мю = 2*sqrt(1+0.38/0.255)=3.156.
Я там хвостик 0.35м не заметил, но это непринципиально. С чего это вы погонную жесткость ригеля в два раза занижаете? L=24м.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 20:24
#159
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
С чего это вы погонную жесткость ригеля в два раза занижаете? L=24м.
Я сначала не ту картинку прицепил. Не так давно поправил. Там L=48м. Рама реально существующая, успешно эксплуатируется.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 20:44
#160
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Проведя некоторые махинации с формулой 141, при ic/is>3,33 мю переваливает за 3. Вообще, жесткость ригеля несколько выше за счет вставки в середине пролета и реальное мю как раз будет около 3. Ну согласен, что можно получить в отдельных случаях мю несколько выше 3, но это все равно не "10".
А про условные расчетные длины для проверки гибкости - это в отдельных случаях, напрямую не оговоренные нормами.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 20:53
#161
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
Вообще, жесткость ригеля несколько выше за счет вставки в середине пролета и реальное мю как раз будет около 3.
Нет. Если посчитать расчетные длины "анализаторами" типа скада-лиры на реальных жесткостях, то получается даже чуть больше чем по формуле 141.
Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
А про условные расчетные длины для проверки гибкости - это в отдельных случаях, напрямую не оговоренные нормами.
Вообще да. А так, смотря на какого эксперта попадете с этими проверками.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 22:39
#162
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,653


Ильнур, понял, математики нет будет. Адью !
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 05:39
#163
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ильнур, понял, математики нет будет. Адью !
Типа "хлопнул дверью"? Математика такая: есть прогиб f, есть момент М=N*f, а где М, там и Q (Q=EJf"). Вот и вся математика. Не нужно дураком прикидываться.
Вы всю жизнь заблуждались, считая, что Qfic появляется только в предельном состоянии. Это оттого, что путали совершенный стержень с реальным. Реальный стержень с самого начала нагружения гнется, и Q в нем есть по сопромату. Все элементарно.
Вам от осознания этого очень обидно, я Вас понимаю. Но не нужно вот так вот хлопать дверями.
Вы еще можете подправить меня так: типа Qfic таки не достигается полностью, т.к. N не предельное из-за реалий (коэффициенты надежности, условий работы и т.д.). Тут нельзя не согласиться, я еще добавил бы то, что по формуле СП Qfic ВСЕГДА больше, и существенно, чем при точном дефрасчете. Однако ПРИНЦИПИАЛЬНО верно взять Qfic (раз уж иной способ не доступен) и на него посчитать детали элемента. Будет некоторый запас. И все. Но Q не равен 0, как следует из Вашего тогдашнего высказывания.
Из тех же заблуждений Вы неверно интерпретировали смысл "fic".
Я дал Вам ссылку на книгу, где Вам нужно бы почитать стр.65...69. Там кстати много математики И не отвлекать нас от темы. Вопрос с Qfic здесь раскрыт и закрыт. Этот вопрос здесь вообще не в тему.
Здесь людей интересуют расчетные длины. С которыми тоже разобрались кстати.
Не разобрались лишь с происхождением Предельных Гибкостей - что это, зачем это, откуда это и т.д. И главное - КОТОРАЯ длина заложена изначально в это понятие?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q.jpg
Просмотров: 264
Размер:	41.5 Кб
ID:	184727  

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2017 в 06:15.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 08:15
#164
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Про "законность" РАСЧЕТНЫХ ДЛИН - они законны, покуда получены из упругого анализа. Их так и положено, согласно нормы, и получать. В таблицах - лишь НЕКОТОРЫЕ схемы. Схем - бесконечное множество.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Про "законность" РАСЧЕТНЫХ ДЛИН - они законны, покуда получены из упругого анализа. Их так и положено, согласно нормы, и получать. В таблицах - лишь НЕКОТОРЫЕ схемы. Схем - бесконечное множество.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ваша просьба принимается. Я збагоен. Но Вы совсем зря притянули сюда Qfic.
1,3 или 10/15 не имеют никакого отношения к условным поперечным силам из условных расчетов. А к КЗУ имеют.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Здесь людей интересуют расчетные длины. С которыми тоже разобрались кстати.
Не разобрались лишь с происхождением Предельных Гибкостей - что это, зачем это, откуда это и т.д. И главное - КОТОРАЯ длина заложена изначально в это понятие?
Собственно говоря, читаю данную тему, для себя, как для не очень просвещенного, но очень желающего развиваться и совершенствоваться (читаю справочники, изучаю справочные нормы, медленно конечно, но все же) нахожу много интересного. Но вопрос изначально был про КЗУ системы. В начале про связь КЗУ по EN и по СП, затем про такое большое значение >10. Затем вопрос перетек в предельную гибкость. На мой взгляд существует прямая связь с КЗУ системы, устойчивостью и, "наверное", с предельной гибкостью, поэтому считаю корректным вопрос, который я задал про предельную гибкость. Честно говоря, вопрос открыт.....
Не разобрались с происхождением Предельных Гибкостей - что это, зачем это, откуда это и т.д. И главное - КОТОРАЯ длина заложена изначально в это понятие?
C КЗУ тоже не до конца разобрались

Последний раз редактировалось Igor1985, 09.03.2017 в 08:27.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 08:53
#165
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
... На мой взгляд существует прямая связь с КЗУ системы, устойчивостью и, "наверное", с предельной гибкостью, поэтому считаю корректным вопрос, который я задал про предельную гибкость.
Прямая связь существует между КЗУ системы и расчетной длиной стержня В СИСТЕМЕ. Про связь с Предельной Гибкостью - я лично усматриваю попытку такой связи в нормах некорректной, что-то там недосвязано таки. Почему- см.вложение.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Не разобрались с происхождением Предельных Гибкостей - что это, зачем это, откуда это и т.д. И главное - КОТОРАЯ длина заложена изначально в это понятие?
См. вложение, кое-что подсобрал. Однако так и не нашел - когда-то читал где-то о том, что предельные гибкости определялись для 8-ми метровых стержней при таких-то условиях и т.д. Жаль, не нашел. Хотя вот на этом форуме давно-давно выкладывал про это.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
C КЗУ тоже не до конца разобрались
В чем конкретно не разобрались?
КЗУ системы в упругой постановке - это ЧИСЛО (обыкновенное), умножив на которое все нагрузки, мы имеем ситуацию, когда отпорность системы (совкупное сопротивление элементов деформации системы) исчерпана. Т.е. устойчивость потеряна. Это число подразумевается в EN - Вы их выложили в своем изначальном вопросе.
В СП 1,3 - это коэффициент надежности к КЗУ - такому же КЗУ, что в EN.
Самое главное - в EN величина КЗУ дана для оценки необходимости перехода к дефрасчетам, т.е. к офигенно (железобетонно) сложным расчетам с заданием несовершенств в РАЗЛИЧНЫХ их вариантах и т.д. и т.п. прелести.
В СП, как уже сказал, это просто требование иметь КЗУ>1,3 уже в упругом анализе. А подходы к выбору принципов расчетов в СП другие. Единственное - фишкой СП, как и всех СНиП, является поэлементная проверка. Т.е. привлечение аппарата ГОТОВЫХ решений нелинейных дефзадач через расчетные длины из упругих расчетов. Т.е. упрощение инженерного труда. Такое, собственно, есть и в EN.
Вложения
Тип файла: docx Предельные гибкости..docx (196.6 Кб, 53 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 09:25
#166
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Самое главное - в EN величина КЗУ дана для оценки необходимости перехода к дефрасчетам, т.е. к офигенно (железобетонно) сложным расчетам с заданием несовершенств в РАЗЛИЧНЫХ их вариантах и т.д. и т.п. прелести.
В СП, как уже сказал, это просто требование иметь КЗУ>1,3 уже в упругом анализе. А подходы к выбору принципов расчетов в СП другие. Единственное - фишкой СП, как и всех СНиП, является поэлементная проверка. Т.е. привлечение аппарата ГОТОВЫХ решений нелинейных дефзадач через расчетные длины из упругих расчетов. Т.е. упрощение инженерного труда. Такое, собственно, есть и в EN
С этим все понятно, спасибо за очень доходчивые разъяснения. Вопрос именно со значением >10. Зачем такое большое значение
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
См. вложение, кое-что подсобрал. Однако так и не нашел - когда-то читал где-то о том, что предельные гибкости определялись для 8-ми метровых стержней при таких-то условиях и т.д. Жаль, не нашел. Хотя вот на этом форуме давно-давно выкладывал про это.
Спасибо за вложение
Какую все-таки длину принимать для расчета предельной гибкости, тоже вопрос......

Последний раз редактировалось Igor1985, 09.03.2017 в 09:35.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 10:13
| 1 #167
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Опасность воздействия «помех» связана с жесткостью элемента независимо от расчетной длины.
На самом деле понять почему в п.10.4.1 "сидит" расчетная длина, а заодно и понять авторов этого пункта норм не сложно. Если рассматривать расчетную длину, как частотную характеристику элемента, то все становится на свои места. Опасность воздействия "помех" заключается, кроме все прочего, в резонансных явлениях. Любой элемент системы можно охарактеризовать собственной частотой точно так же, как и расчетной длиной, мало того, эти два понятия жестко связаны между собой и берут начало в собственных значениях матрицы жесткости. Что будет если внешняя частота поперечных "помех" нечаянно совпадет с собственной частотой сжатого элемента? Никто не знает наверняка, конечно, но исходя из такой логики вполне понятно ограничение гибкости с помощью именно расчетной длины, а не геометрической.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Какую все-таки длину принимать для расчета предельной гибкости, тоже вопрос......
Расчетную длину с учетом всех оговорок и примечаний СНиП нужно брать. И не надо изобретать никаких теорий по этому поводу.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 10:58
| 1 #168
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Расчетную длину с учетом всех оговорок и примечаний СНиП нужно брать. И не надо изобретать никаких теорий по этому поводу.
А для менее нагруженной стойки принимать длину, как для более нагруженной???
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 11:09
#169
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А для менее нагруженной стойки принимать длину, как для более нагруженной???
Для менее нагруженной принимать из расчета в предположении о равномерном распределении продольных сил.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 11:46
#170
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Для менее нагруженной принимать из расчета в предположении о равномерном распределении продольных сил.
а по подробней можно? если одна стойка 100т нагружена, а другая 1т, как "распределяться" силы равномерно в данном случае?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 11:58
#171
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
тема не про расчетные длины, а о том почему в еврокодах - так, а в СНиПах - иначе
В еврокодах ваще какие то классы сечений понапридумывали, которых у нас нет (ну почти, но оно не считается).

Я считаю там просто такой подход, установившийся в их практике, как в наших нормах наш подход, установившийся в нашей практике. И эти подходы основаны на своих теориях и допущениях, обеспечивающих прочность конструкции.
usernameisden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 12:19
#172
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
В еврокодах ваще какие то классы сечений понапридумывали, которых у нас нет (ну почти, но оно не считается).

Я считаю там просто такой подход, установившийся в их практике, как в наших нормах наш подход, установившийся в нашей практике. И эти подходы основаны на своих теориях и допущениях, обеспечивающих прочность конструкции.
Все основано на чистом сопромате и ничего более
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 12:30
#173
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... Опасность воздействия "помех" заключается, кроме все прочего, в резонансных явлениях.....
Остапа понесло. Хотя некая математическая логика прослеживается, в науке такая аналогия имеется. Но я думаю таки, что идея была намного банальней. Читал же я где-то про конкретные 8 м...
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 12:59
#174
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Ильнур, но все-таки где-то в справочниках сказано, что предельную гибкость необходимо рассчитывать по физической длине или что-то подобное? Или какое-то упоминание? С расчетными длинами при устойчивости все понятно
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 13:19
#175
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Читал же я где-то про конкретные 8 м.
16. Очевидно 16/2=8.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 13:19
#176
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Ильнур, но все-таки где-то в справочниках сказано, что предельную гибкость необходимо рассчитывать по физической длине или что-то подобное? Или какое-то упоминание? С расчетными длинами при устойчивости все понятно
Нет, ничего подобного я не читал. В СП велено проверять ПГ по Lef. При этом под Lef видимо подразумевается только то, что прописано в СП. Например, для растянутых элементов мю=<1/ . Не похоже, чтобы под СП-шными мю стояли динамические расчеты.
Разработчики СКАД/Лир эту проблему обозначают, но не предлагают решения.
Белое пятно.
По поводу 8 м - это длина стержней, для которых и производился расчет при узаконении предельных гибкостей. Вот это я ТОЧНО читал. Надеюсь, вспомню где.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 14:00
#177
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Думаю, что динамическая устойчивость (резонанс/галопирование) вполне может частично фигурировать в замысле предельной гибкости, хоть и наверняка в меньшей степени, чем причины связанные с "монтажными погибями" и "транспортировочными погибями". Об этом вскользь упоминает Беленя - "предотвращение вибрации стержней", и где то я ещё читал об этом, кажется у Симиу, постараюсь отыскать в ближайшее время. Хотя у теории устойчивости и динамики не много общего, в целом и там и там наиболее опасным предельным состоянием является неустойчивость. Кстати при определении ветровых нагрузок на стержневые элементы есть такая величина как относительное удлинение, есть некоторая схожесть с гибкостью, но есть и кардинальное отличие - отсутствие жесткости при определении.
А идея с тем что предельная гибкость ограничивает дефекты, которые могут быть по значению больше тех что заложены в "фи"? Нет?
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 14:11
#178
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Самое главное - в EN величина КЗУ дана для оценки необходимости перехода к дефрасчетам, т.е. к офигенно (железобетонно) сложным расчетам с заданием несовершенств в РАЗЛИЧНЫХ их вариантах и т.д. и т.п. прелести.
Все обозначенные "сложности дефрасчетов" давным давно преодолены разработчиками программных средств, реализующих соблюдение требований EN. Это просто вопрос расчетного инструмента. Т.е. для пользователя СКАДов, действительно "дефрасчет" будет "железобетонным", а для пользователя SAP2000, к примеру, не сложнее определения расчетных длин на СКАДе.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
по подробней можно? если одна стойка 100т нагружена, а другая 1т, как "распределяться" силы равномерно в данном случае?
Для СП вообще нет разницы какие конкретно у Вас усилия в стойках рамы. По табл.31 можно вычислить мю только в предположении равномерно загруженных продольной силой стоек. Именно эту мю и нужно использовать для всех стоек, кроме самых нагруженных фактически.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
все-таки где-то в справочниках сказано, что предельную гибкость необходимо рассчитывать по физической длине или что-то подобное? Или какое-то упоминание?
Можете почитать Ржаницына. Раздел дискуссии. Журнал во вложении.
Вложения
Тип файла: djvu СМиРС_1975_05.djvu (6.14 Мб, 56 просмотров)
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 14:24
#179
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
"сложности дефрасчетов" давным давно преодолены разработчиками программных средств
Оставим меряние конечностями для прытких юнцов.

К п.177:
Несовершенства в фи - погибь L/750 плюс эксцентреситет i/20. При отсутствии предела по гибкости мы можем иметь ситуацию, когда под N=1 нанограмм*сила будет подобрана соломинка в 1мм длиной 10 метров . Казалось бы, начальный дефект 10м/750= 13 мм учтен в фи, и N=1 нанограмм*силу солома понесет честно. Но что-то подсказывает, что соломинка даже от своего веса прогнется на 1300 мм. А уж при перекантовках...
Таким образом, похоже на компенсацию в "отставании" J от необходимого, для удержания несовершенства в рамках L/750. Т.е. все из-за "примитивности" несоврешенств, хорошо подходящих только для разумных гибкостей. Недоработка в деле "фи"...
Поэтому надо следить за EJ, относительно длины. Физической естественно...
Кстати, из Ржаницына (см.п.178) следует, что при f=fo (в статье - выгибы от локальной нагрузки для стержня в cистеме и того же стержня в "автономном режиме") гибкость следует определять при ФИЗИЧЕСКОЙ длине. Как я и говорил .
С корректировкой на стесненность в системе - чем "зависимей" стержень, тем больше мю для проверки ПГ.
В СП - неверная установка. ПГ не должны проверяться при Lef.

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2017 в 14:49.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 14:52
#180
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Несовершенства в фи - погибь L/750 плюс эксцентреситет i/20. При отсутствии предела по гибкости мы можем иметь ситуацию, когда под N=1 нанограмм*сила будет подобрана соломинка в 1мм длиной 10 метров . Казалось бы, начальный дефект 10м/750= 13 мм учтен в фи, и N=1 нанограмм*силу солома понесет честно. Но что-то подсказывает, что соломинка даже от своего веса прогнется на 1300 мм. А уж при перекантовках...
Таким образом, похоже на компенсацию в "отставании" J от необходимого, для удержания несовершенства в рамках L/750. Т.е. все из-за "примитивности" несоврешенств, хорошо подходящих только для разумных гибкостей. Недоработка в деле "фи"...
Поэтому надо следить за EJ, относительно длины. Физической естественно...
Вот это интересно. Но, к сожалению, если бы было все так просто, то разработчики СП или СНИп указали бы это в примечаниях и таких вопросов, какую длину взять, не у кого просто не возникало бы

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. для пользователя СКАДов, действительно "дефрасчет" будет "железобетонным"
Нет, ну простую балку не сложно посчитать, а вот пространственный каркас..........

Последний раз редактировалось Igor1985, 09.03.2017 в 15:08.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 15:31
#181
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
... если бы было все так просто, то разработчики СП или СНИп указали бы....
Так-то ничего сложного, если учесть, что речь всего лишь о предельной гибкости. Как видим, имеются весьма простые подходы. Но вот разработчиков СНиП уж нет, а разработчики СП далече...
Так уж неудобно сложилось.
А могло быть все иначе .
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 15:38
#182
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Ребята, ну мы же можем повлиять на это, давайте писать письма и бить в колокола!
А то скоро выпустят и ещё на несколько лет застрянем, пока опять бюджет на актуализацию не выделят.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 16:04
#183
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
давайте писать письма
Offtop: Пилите Пишите, Шура, пишите.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 16:15
#184
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как видим, имеются весьма простые подходы.
Если же еще немножко шевельнуть мозгом, то можно такие "весьма простые" подходы распространить и на определение расчетных длин, таким образим избавится от всяких трансцендентностей.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 16:51
#185
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если же еще немножко шевельнуть мозгом, то можно такие "весьма простые" подходы распространить и на определение расчетных длин, таким образим избавится от всяких трансцендентностей.
Обязательно нужно избавиться! Только дурак будет каждый день с утра получать sin вновь и вновь, повторяя решение Эйлера в собственном исполнении.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 19:53
#186
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


В продолжение о связи предельной гибкости с аэродинамикой:
Савицкий "Ветровая нагрузка на сооружения". - см. вложение.
т.е. идея в том что коэффициенты лобового сопротивления профилей по СП/"Пособию по расчету зданий и сооружений на действие ветра" рассчитаны для стержней определенной длины, ограниченной предельной гибкостью.
Можете смешать меня с грязью за безграмотность, но я всё же попытаюсь немного возразить по поводу фиктивных сил.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А с этим никак не могу согласится. Фиктивная сила не может возникать только лишь в момент потери устойчивости. "Фиктиная" сила на самом деле вполне реальна и возникает в самом начале истории нагружения конструкции как следствие продольного изгиба элемента и несовершенств разного рода.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы всю жизнь заблуждались, считая, что Qfic появляется только в предельном состоянии. Это оттого, что путали совершенный стержень с реальным. Реальный стержень с самого начала нагружения гнется, и Q в нем есть по сопромату. Все элементарно.
Вы ведь в один голос говорите про обычное внутреннее усилие(Q) в решетке в рамках деф-расчета. Спору нет, усилие есть по ряду вышеупомянутых причин. Но как мне кажется, понятие Qfic в СП, о которой идёт речь, как условной, фиктивной ("несуществующей") силы происходит всё же из "околопредельной" стадии работы элемента в рамках идеализированной недеформированной схемы. В идеале мы должны определить Q в рамках деф-расчета, далее определить Qfic по СП, худшее принять в расчет. Думаю последнее будет всегда наибольшим.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0069.jpg
Просмотров: 34
Размер:	130.2 Кб
ID:	184785  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0070.jpg
Просмотров: 34
Размер:	552.4 Кб
ID:	184786  
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 20:03
#187
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
... Но как мне кажется, понятие Qfic в СП, о которой идёт речь, как условной, фиктивной ("несуществующей") силы происходит всё же из "околопредельной" стадии работы элемента в рамках идеализированной недеформированной схемы. ...
Так Вы просто не в курсе! Как конкретно выведена формула Qfic, подробно изложена в Пособи к СНиП "Стальные...", а так же это все можно видеть в Катюшине, Стрелецком, Завриеве - никаких идеализированных схем, все по деформированной. В т.ч. в СП "Мосты...". Я же на п.163 привел схемы из этих источников - везде несовершенства и деформации.
Этот вопрос раскрыт и закрыт в этой теме ДАВНО.
С термином "фиктивный" в т.ч. Не начинайте снова.
И с аэродинамикой тоже у Вас путаница - там говорится о том, какие могут существовать гибкие стержни по нормам, и от этого пляшет аэродинамика. А не наоборот.
Предельные гибкости из СП "Стальные..." никакого отношения к аэродинамике не имеют. Как Вы сами-то думаете вообще?

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2017 в 20:12.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 20:35
#188
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Предельные гибкости из СП "Стальные..." никакого отношения к аэродинамике не имеют.
Да, я свято верю в то, что колонна открытой этажерки, с запредельной гибкостью будет галопировать, как резинка от трусов на ветру.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 21:42
#189
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обязательно нужно избавиться! Только дурак будет каждый день с утра получать sin вновь и вновь, повторяя решение Эйлера в собственном исполнении.
Может Вам и не нужно, никто ни кого ни к чему не принуждает. Но это вовсе не означает, что все, дураки, кто повторяют решение Эйлера в собственном исполнении.
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Да, я свято верю в то, что колонна открытой этажерки, с запредельной гибкостью будет галопировать
Конечно такая макаронина может и галлопировать и резонировать и еще много чего может. Все равно некоторые легкомысленно будут продолжать думать, что существующее определение гибкости в СНиП дураки записАли.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 05:30
#190
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
... мне кажется, понятие Qfic в СП, о которой идёт речь, как условной, фиктивной ("несуществующей") силы...
Цитата из Пособия к СНиП:
Цитата:
решение выполнялось в предположении малости перемещений по деформированной схеме с учетом пластических деформаций, а значение расчетной несущей способности принято равным предельному значению сжимающей силы Nu,
румата
Цитата:
это вовсе не означает, что все, дураки, кто повторяют решение Эйлера в собственном исполнении
Я как-то думаю, что проектировщики таки народ практикующий в основном, и расчетами по деформирующейся схеме в миру не занимаются, особенно когда речь об обыденных объектах, об реальных сроках выдачи разделов КР, КМ, КЖ и т.д. .
Не, конечно, если я вдруг буду проектировать например "Птичье гнездо" http://my-china.ru/photos/birds-nest/birds-nest2.jpg, то все же подумаю немного, а не привлечь ли тяжелый пакет SAP2000, Ansys, Abacus или иное из оборонки. Но скорее таки обойдусь SСADом.
Цитата:
Конечно такая макаронина может и галлопировать и резонировать и еще много чего может. Все равно некоторые легкомысленно будут продолжать думать, что существующее определение гибкости в СНиП дураки записАли.
В СНиП нет своего собственного, отличного от базового, определения гибкости. Гибкость=Lef/корень(J/A). Этот параметр получен из формулы Сигмаcr=Ncr/А путем простых преобразований, для оценки пределов применимости Эйлера в свете R. Как видно, речь как раз о границе снизу - недостаточно гибкие доходят до R. Говоря же о Предельных Гибкостях, мы подразумеваем ограничение сверху - очень гибкие теряют устойчивость намного раньше расчетного ПРИ НЕБОЛЬШИХ помехах. Эти границы не совпадают АПРИОРИ.
Надо же думать, а не вот так вот легкомыленно размахивать трансцедентностями.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 11:05
#191
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я как-то думаю, что проектировщики таки народ практикующий в основном, и расчетами по деформирующейся схеме в миру не занимаются,...
Вообще-то я совсем не деформационные расчеты имел в виду.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо же думать, а не вот так вот легкомыленно размахивать трансцедентностями.
Ну давайте подумаем немного с другой позиции. Вот допустим, что получили мы мю=1,37. Следуя Вашим умозаключениям, для выполнения требований ограничения пред. гибкости используем фактическую длину стержня. Пробуем просчитать собственные частоты стержня принятого по "удобнейшей теории" и стержня принятого по нормам.

Из нехитрых формул видно, что "удобнейшая теория" искусственно повысила динамическую жесткость стержня. Т.е. восприимчивость к низкочастотным "помехам" такого стержня будет значительно выше, чем СНиПовского. Результат - необоснованное снижение надежности конструкции.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Частоты.png
Просмотров: 175
Размер:	10.5 Кб
ID:	184804  
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 11:49
#192
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Из нехитрых формул видно, что "удобнейшая теория" искусственно повысила динамическую жесткость стержня. Т.е. восприимчивость к низкочастотным "помехам" такого стержня будет значительно выше, чем СНиПовского.
А к высокочастотным ниже . Не, не клеится, там где сооружения испытывают серьёзные динамические гармонические или импульсные нагрузки нормы предписывают делать дин. расчеты, либо вводят дин. коэффициенты, в которых заложена невозможность попадения в диапазон резонансных частот, а там где это не критично, например стандартный ветер, любой адекватный стержень будет себя чувствовать вполне комфортно.

Последний раз редактировалось B0RGiR, 10.03.2017 в 11:55.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 12:05
#193
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
А к высокочастотным ниже
И что с того?
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
там где сооружения испытывают серьёзные динамические гармонические или импульсные нагрузки нормы предписывают делать дин. расчеты, либо вводят дин. коэффициенты, в которых заложена невозможность попадения в диапазон резонансных частот
так разговор не про серьезные дин/гарм/имп нагрузки, а про "помехи"
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 12:05
#194
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Ну давайте подумаем немного с другой позиции. Вот допустим, что получили мы мю=1,37. Следуя Вашим умозаключениям, для выполнения требований ограничения пред. гибкости используем фактическую длину стержня..
Согласен подумать с другой позиции. Но почему 1,37? Я бы хотел обдумать с мю=14 из той схемы.
Цитата:
Пробуем просчитать собственные частоты стержня
Попробуем. Например для правой колонны той схемы получим частоту в 1000 раз (100000%) больше/меньше.
Только я недопонял совсем чуть-чуть, почему Вы произвели расчет с физической длиной? Физическая длина (моя) - для проверки по предельной гибкости, и все. Для иных расчетов - Lef. Например 14
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Из нехитрых формул видно, что "удобнейшая теория" искусственно повысила динамическую жесткость стержня. Т.е. восприимчивость к низкочастотным "помехам" такого стержня будет значительно выше, чем СНиПовского. Результат - необоснованное снижение надежности конструкции.
Ну и что будем делать с этим выводом, основанном на неверном принципе? Почему Вы вставили в формулы вместо Lef физическую?
Например, в той схеме обе колонны из мощнейших труб, одна из них не проходит по предельной гибкости многократно через Lef, однако где Вы можете тут усмотреть необоснованное снижение надежности конструкции?
Кстати, даже если при физической длине, а не 2L.
Не нужно динамику сюда - предельные гибкости не из динамики. Давайте еще аэродинамику, гидродинамику (цунами тоже возможны) и прочая жуткие вещи сюда! До кучи, чего уж...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трансцедентность.jpg
Просмотров: 37
Размер:	17.4 Кб
ID:	184810  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 12:15
#195
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Согласен подумать с другой позиции. Но почему 1,37? Я бы хотел обдумать с мю=14 из той схемы
Ту схему нужно "повесить на гвоздик" потому как в реальности "ненагруженная" стойка не является сжатой.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему Вы вставили в формулы вместо Lef физическую?
Это же Ваш подход. Ясно же, что стержень подобран по предельной гибкости , где вместо Lef была принята L.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не нужно динамику сюда - предельные гибкости не из динамики.
Ну мы же просто думает, а не мешки ворочаем, чего уж...
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 12:31
#196
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И что с того?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
так разговор не про серьезные дин/гарм/имп нагрузки, а про "помехи"
А что за "помехи" вы имеете ввиду, они обязательно низкочастотные? какой у них физический смысл для реальной конструкции?
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 12:36
#197
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ту схему нужно "повесить на гвоздик" потому как в реальности "ненагруженная" стойка не является сжатой.
Детское парирование. Стойка сжата силой в 1 тонну. В анализе идеализированных схем неуместна классификация по СП - Вы это делаете для ухода от ответа (что выглядит очень некрасиво). Мю=14 - это правильно. Можете выбрать другое такое соотношение N1/N2, когда элемент по-Вашему сжат. Т.е. когда Вам нечем будет прикрыться. Я Вам это уже предлагал. Что, неудобно признавать принципиальную неправоту?
Цитата:
Ясно же, что стержень подобран по предельной гибкости, где вместо Lef была принята L.
Оттого, что я проверил стержень из той (кстати из любой)) по L (кстати по любой длине), Lеf не изменился! Так я еще раз спрашиваю, зачем Вы в формулу частоты вставили неверную длину?
Просто нужно запомнить: расчетная длина, полученная из упругого анализа идеализированной стержневой системы по классике (в т.ч. в КЭ-программах), является ОЧЕНЬ правильной, и подлежит использованию для поэлементной проверки через нормативные "фи".
Для проверки по нормативной Предельной Гибкости ОЧЕНЬ правильная расчетная длина не годится. В нормах это не раскрыто.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 13:24
#198
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мю=14 - это правильно.
Абсолютно не правильно. Это мю просто показывает во сколько раз критическая сила больше действующей в данной стойке при потере устойчивости всей системы. Зависимость нелинейная.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 13:37
#199
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Абсолютно не правильно. Это мю просто показывает во сколько раз критическая сила больше действующей в данной стойке при потере устойчивости всей системы. Зависимость нелинейная.
Мю=14 - это абсолютно правильно. Критическая сила (кстати 1 и 100 не соотносятся как 14) для правой стойки в данной системе СТРОГО 1 тонна, при нагрузке в 100 тонн на правую. Т.е. перегрузив правую, с нагрузкой в 1 тонну, на 1 нанограмм, мы выведем систему из устойчивого состояния.
Поэтому мю=14. Ибо мю - коэффициент приведения к Эйлеру. Оттуда она и вычислена.
Как понял? Очень простая мысль, должен уже понять.
Кстати, 14 получается из формулы СП. И у Лейтеса та же формула, кстати.
Ты один продолжаешь троллить вчерную..
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 13:43
#200
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты один продолжаешь троллить вчерную..
Offtop: Да ладно. А я думал это ты. Извини, ошибся. Или у тебя настолько тонкий троллинг, что я не улавливаю? Респект и уважуха

----- добавлено через ~10 мин. -----
В общем я тебя понял. Но какое отношение это имеет к "реальному проектированию"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 14:10
#201
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... какое отношение это имеет к "реальному проектированию"?
Простейшее (как все у мну) - я беру мю из машинного расчета и не заморачиваюсь подгонкой/шаманством со СП-шыми схемами. И имею НАДЕЖНЕЙШИЕ проверки. Для всех. Меня лично предельная гибкость вообще не волнует - на глаз уже вижу, что вот эта железяка "добрая".
Для экспертов проверки по Предельной Гибкости при непрохождении по ПРАВИЛЬНЕЙШИМ машинным мю применяю мю искусственные (т.е. как все, из СП, делая вид, что схема подходит). Это в "реальном проектировании"случается редко.
Таким образом, я обеспечиваю высочайшую (тут пафос любят) надежность при минимальных выносах мозга со СП-ными малопотребными схемами затратах времени на расчеты.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 14:21
#202
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Таким образом, я обеспечиваю высочайшую (тут пафос любят) надежность
Да уж. Интересно, а часто приходится увеличивать сечения наименее нагруженной стойки с "истинным Мю"?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Что то не верится, что ты проверяешь все сечения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 14:23
#203
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
я беру мю из машинного расчета и не заморачиваюсь подгонкой/шаманством со СП-шыми схемами.
В скаде будет красненьким светиться
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 14:31
#204
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да уж. Интересно, а часто приходится увеличивать сечения наименее нагруженной стойки с "истинным Мю"?
Никогда.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что то не верится, что ты проверяешь все сечения.[/offtop]
Верная догадка. Зачем мне проверять колонну 40К5, подобранную при мю=2 под 200 тонн и 50 тм, при мю=10? Мю=10 означает лишь великий недогруз.
Цитата:
В скаде будет красненьким светиться
Да! Все мечтаю строку в Кисп"По предельной гибкости" отключить при цветовом анализе.
Вот все что-то топчутся, стесняются. Я говорю: давай проверим? Никто и ухом не ведет...что, сложно прогнать поперечник какой-нить и показать реально, что получается?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 14:34
#205
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да! Все мечтаю строку в Кисп"По предельной гибкости" отключить при цветовом анализе.
аналогично, в 21.1 думал введут такую галочку но увы .
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 14:38
#206
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мю=10 означает лишь великий недогруз.
Короче, с тобой всё ясно.
Offtop: А я уж было подумал, что ты не Тролль..
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 14:59
#207
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Короче, с тобой всё ясно..
Ничего ты не понял . Колонна непременно пройдет при 10. Зачем проверять проверенное тыщу раз...
Проверим на примере? Что, слабо?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 15:08
#208
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


С 14 проверь. Это ж ты первый начал. Только надо обе стойки и посмотреть где напряжения выше. Или одинаковы? Фи по СП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 15:18
#209
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Колонна непременно пройдет при 10. Зачем
А коэффициент использования по устойчивости должен быть 1 при данной расчетной длине с мю=10 или у всех колонн будет по устойчивости свой коэффициент использования?
Или же недогруз означает, что данная колонна даже при мю=10 будет по устойчивости использоваться минимально по сравнению с колоннами, у которых мю<10

Последний раз редактировалось Igor1985, 10.03.2017 в 15:28.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 15:30
#210
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Igor1985,
Какая разница какое мю 2 или 35 , если N в колонне маленькое.
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 15:32
#211
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Какая разница какое мю 2 или 35 , если N в колонне маленькое.
Зависимость для менее загруженных колонн схемы хочу понять
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 15:43
#212
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Igor1985,
Я не очень понял о какой зависимости идет речь, но если составить схему у которой КЗУ > 1 , вычислить Lef для каждого элемента и подставить их в проверку устойчивости то все элементы пройдут эту проверку, не пройдут только по пред. гибкости. Вне зависимости мю 2 или 63.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 15:46
#213
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А коэффициент использования по устойчивости должен быть 1 при данной расчетной длине с мю=10 или у всех колонн будет по устойчивости свой коэффициент использования?
Кисп по устойчивости при поэлементной проверке любых элементов должен быть <=1, как при всех проверках. Не понял вопроса.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Или же недогруз означает, что данная колонна даже при мю=10 будет по устойчивости использоваться минимально по сравнению с колоннами, у которых мю<10
Т.к. "фи" и прочая в СНиП (СП) всяко-разно приспособлены для инженера (округлены, аппроксимированы, упрощены, и т.д. и т.п), то строго-изящная математическая зависимость существенно нарушена, и вот как раз проба покажет, как и кто пройдет проверки.
Все должно быть хорошо.
Цитата:
С 14 проверь. Только надо обе стойки и посмотреть где напряжения выше. Или одинаковы? Фи по СП.
Естественно весь поперечник будет проверен по всем параметрам. Сразу даю справку: проверку обе колонны не прошли еще тогда (причем левая больше не проходит), т.к. их сечения Румата конкретизировал произвольно. Я поэтому подберу ПОДОБАЮЩИЕ сечения.
Ветер добавить? Или мы на марсе?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 16:34
#214
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
А что за "помехи" вы имеете ввиду, они обязательно низкочастотные? какой у них физический смысл для реальной конструкции?
"Помехи" могут быть не обязательно низкочастотными. Это могут быть случайные вибрационные воздействия произвольной/постоянной частоты. Ветер в их числе. По-моему абсолютно очевидно, что совсем не все проектируемые конструкции считаются на ветровую пульсацию и прочие аэродинамические премудрости.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мю=14 - это правильно. Можете выбрать другое такое соотношение N1/N2, когда элемент по-Вашему сжат. Т.е. когда Вам нечем будет прикрыться.
Мне всегда будет чем прикрыться Если ПГ строго по СП, то и мю строго по СП, а не по правильному Ржаницыну, СКАДу или Лейтесу.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Оттого, что я проверил стержень из той (кстати из любой)) по L (кстати по любой длине), Lеf не изменился!
Не "проверил", а "подобрал". Ну, чисто теоретически, конечно. В этом разница. И да, "Lеf не изменился!". Это Вы его по своему усмотрению изменили при подборе стержня по ПГ.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
проверку обе колонны не прошли еще тогда (причем левая больше не проходит), т.к. их сечения Румата конкретизировал произвольно.
Это когда такое было?
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 17:02
#215
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... при подборе стержня по ПГ...
Еще раз: ПРОВЕРИЛ. Ибо подбирать НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ - с элементом все в порядке. Не в порядке с системой в СП.
Вот проверки той схемы, сечение подобрал поближе к Кисп=1 по нормативным проверкам. Плюс приложил 100 кг сбоку к верху колонны, чтобы формально проверились и с изгибом.
Igor1985
Цитата:
Зависимость для менее загруженных колонн схемы хочу понять
Для этой схемы проверка незагруженной колонны с ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫМ мю=14 показывает максимальный Кисп=0,35 (устойчивость с изгибом) при Кисп=0,96 загруженной по тому же параметру. Т.е. у правой запас примерно 200%.
По ПГ (принял 180) правая при мю=14 не проходит в 4,24 (424%) раза. Типа крендец у "законников".
Для справки: по ПГ колонна правая прошла бы и при мю=3,4, при принятом пределе 180.
Интересно было бы проверить и сами СП-шные проверки, через дефрасчеты.
Вложения
Тип файла: docx Проверки.docx (23.9 Кб, 32 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 18:30
#216
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
"Помехи" могут быть не обязательно низкочастотными. Это могут быть случайные вибрационные воздействия произвольной/постоянной частоты. Ветер в их числе. По-моему абсолютно очевидно, что совсем не все проектируемые конструкции считаются на ветровую пульсацию и прочие аэродинамические премудрости.
В рамках СП 20.13330 все конструкции подверженные ветровым воздействиям должны считаться на пульсационную составляющую, и уж тем более элементы конструкций к которым предъявляются требования предельной гибкости. Упоминая высокочастотные воздействия (например работа хорошо сбалансированного технологического оборудования), я имел ввиду то, что более гибкие элементы при малых внешних нагрузках, будут чувствовать себя лучше чем более жесткие, что никак не вяжется с зависимостями теории устойчивости. Про "помехи" я так ничего и не понял, вот абстракция так абстракция. Ну да ладно, куда то меня совсем в другую степь понесло...
Я пожалуй лучше задам ещё один дурацкий вопрос касательно деф-расчетов и немного теории из п. №99.
Можно ли теоретически или практически при деф-расчете довести одиночную центрально-сжатую стойку до такого состояния, при котором она согласно классификации СП стала бы изгибаемым элементом?
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 19:48
#217
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для справки: по ПГ колонна правая прошла бы и при мю=3,4, при принятом пределе 180.
Интересно было бы проверить и сами СП-шные проверки, через дефрасчеты.
основная колонна согласно СП максимум может быть по ПГ 150, фахверки да 180 . Нас же Ильнур не только профессионалы читают, но и любитили, а то начнут принимать для всего 180 В любом случае по СП считать менее загруженную колонну по ПГ не корректно, т.к. в СП нет формулы(именно в СП) для определения мю менее загруженной колонны, видимо мысль создателей, что инженеры не будут задаваться вопросом и примут, как для равномерного нагружения или аналогично более нагруженной, вот такая мысль у меня
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 10.03.2017 в 19:57.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 20:36
#218
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
основная колонна согласно СП максимум может быть по ПГ 150, фахверки да 180 . Нас же Ильнур не только профессионалы читают, но и любитили, а то начнут принимать для всего 180 В любом случае по СП считать менее загруженную колонну по ПГ не корректно, т.к. в СП нет формулы(именно в СП) для определения мю менее загруженной колонны, видимо мысль создателей, что инженеры не будут задаваться вопросом и примут, как для равномерного нагружения или аналогично более нагруженной, вот такая мысль у меня
Я принял 180 не из какой-либо корысти, просто по умолчанию стоит. Любителю вообще думаю все это не нужно. Да хоть 120 - все равно против лома нет приема.
Цитата:
по СП считать менее загруженную колонну по ПГ не корректно, т.к. в СП нет формулы
Формул не то чтобы нет (они те же), а их запрещено применять для этих целей, и как понимается, все из-за предельных гибкостей.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
...Можно ли теоретически или практически при деф-расчете довести одиночную центрально-сжатую стойку до такого состояния, при котором она согласно классификации СП стала бы изгибаемым элементом?
Легко - берете очень-очень гибкий стержень, и он от веса мухи согнется в бублик (если не сломается).
На практике не представляю, как при ЦЕНТРАЛЬНОМ без иных воздействий можно так изогнуть. А зачем это?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 20:49
#219
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Формул не то чтобы нет (они те же), а их запрещено применять для этих целей, и как понимается, все из-за предельных гибкостей.
возможно, тогда непонятно почему нельзя было для ПГ ввести какую то свою расчетную длину, отличную для расчета на устойчивость? зачем вводить народ в непонятки или лениво что то дополнить, видимо СП слишком объемный получился , или оплата за него было по листам формата А4, но не более такого то количества, а так как лимит выбран, то все
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 21:10
#220
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На практике не представляю, как при ЦЕНТРАЛЬНОМ без иных воздействий можно так изогнуть. А зачем это?
Да просто какой то нездоровый интерес. Пластиковая карта по изгибающему моменту ломается, вот и думаю может ли подобное приключиться со стальным сечением.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 21:43
#221
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
В рамках СП 20.13330 все конструкции подверженные ветровым воздействиям должны считаться на пульсационную составляющую, и уж тем более элементы конструкций к которым предъявляются требования предельной гибкости.
Значит не так давно(до введения СП 20.13330) можно было не считать на пульсацию все подряд.
Кстати, Ильнур, Вы определяете СКАДом собственные частоты для расчета на ветровую пульсацию? Или как-то по-другому ветер учитываете.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Интересно было бы проверить и сами СП-шные проверки, через дефрасчеты.
Скорей всего разнос будет приличный, при запредельных (но правильных) расчетных длинах. Но забавы ради посчитаем. Получилось: для левой стойки Кисп=0,986, для правой 0,368
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 85
Размер:	19.6 Кб
ID:	184850  

Последний раз редактировалось румата, 10.03.2017 в 22:13.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 22:31
#222
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


vedinzhener,
а вы как профессионал как проверяете устойчивость ВСЕХ колонн в раме? какие мю ставите? какие гибкости? никакой иронии просто спортивный интерес , статистику собираю
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 22:38
#223
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Можно ли теоретически или практически при деф-расчете довести одиночную центрально-сжатую стойку до такого состояния, при котором она согласно классификации СП стала бы изгибаемым элементом?
Можно теоретически. Но средство для решения такой сильнозакритической задачи должно по качеству быть близким к совершенству. Практически что-то подобное можно получить для стержня из гиперупругого материала или эластомера.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2017, 05:13
#224
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Кстати, Ильнур, Вы определяете СКАДом собственные частоты для расчета на ветровую пульсацию? Или как-то по-другому ветер учитываете.
Я, как практикующий проектировщик, пользуюсь эффективными приемами - пользуюсь опцией SCAD "Динрасчеты" - "Ветер пульсационная". Там предусмотрены расчеты по СНиП, СП и МГСН. Задаю 3 формы СЧ. Остальные исходные - как обычно. Все исключительно просто. Главное - в сочетаниях не сложить ветровые дважды.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Получилось: для левой стойки Кисп=0,986, для правой 0,368
Разнос вообще отсутствует, на фоне ожиданий - я ожидал поболее. Scad дал 0,96 и 0,35. Просто прелесть! При таких-то "приведениях" в СНиП - ведь приведено к одному простому "фи", а расчеты в три шага на пальцах. Молодцы деды тут . А вот насчет ПГ (вернее L расч для ПГ) - не молодцы .
Насчет некоторого расхождения по Кисп - есть мысль, что львиная доля расхождения от отличия в форме кривизне исходной погиби (и эксцентриситете нагрузки). В "фи" заложена синусоида. При анализе эпюр по дефрасчетам я заметил, что от небольшого изменения координат узлов разбиения в МКЭ усилия и перемещения резко меняются. Это к тому, что в дефрасчете нужно видимо таки очень точно (как при выводе "фи") повторить несовершенства. В СКАДе есть построение узлов по дуге, но это круг. Нужно синусоиду. В-общем, можно поупражняться...
Но принципиально все сходится.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2017, 08:25
#225
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
vedinzhener,
а вы как профессионал как проверяете устойчивость ВСЕХ колонн в раме? какие мю ставите? какие гибкости? никакой иронии просто спортивный интерес , статистику собираю
у меня не было пока, чтобы значительно отличалась нагрузка в одной колонне от другой, рассчитываю естественно самую нагруженную, другая аналогично. Но чтобы Вы понимали я не матерый металлист, как скажем Ильнур. Так уж сложилось, что исключительно металл не проектирую, даже больше ж/б и фундаментами заниматься приходится.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2017, 11:59
#226
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет некоторого расхождения по Кисп - есть мысль, что львиная доля расхождения от отличия в форме кривизне исходной погиби (и эксцентриситете нагрузки).
Скорее всего мысль верная. Но чем заниматься построением пологих синусоид лучше попытаться определить верность границы по КЗУ=10 для необходимости проведения дефрасчетов. Я попытался изобразить графически зависимость в разнице усилий полученных простым стат расчетом и расчетом по ДС для той же рамки с мю = 14. Расчеты выполнял на начальных несовершенствах как с учетом эф-тов 2-го порядка так и без них.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный_.png
Просмотров: 290
Размер:	15.1 Кб
ID:	184854  
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2017, 16:34
#227
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Скорее всего мысль верная.
Это последний штрих к вопросу расчетных длин.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... попытаться определить верность границы по КЗУ=10 для необходимости проведения дефрасчетов. ..
Не знаю...10% - тоже много. И потом, и 90%, как показали проверки, не нужно выявлять. Я приложил 0,1 т к верху рамы сверху, чтобы иметь некий момент в защемлениях. Но и он не нужен - N в базах не выходит за ядро. В примере конкретно при КЗУ~2 нет никакой нужды в переходах (через Альпы).
Кроме того, при начальном отсутствии моментов (какие несовершенства в практическом проектировании?) в сопряжениях ошибка при любом КЗУ составит =бесконечность=.
Ну, корни понятны. Непонятна конкретика (10, 15).
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 21:48
#228
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не знаю...10% - тоже много.
Ну вот, а Вы говорили, что при КЗУ = 8...9 нет никакого смысла уточнять усилия. Оказывается что КЗУ=10 как граница пренебрежения эффектами 2-го порядка очень даже точно соответствует действительности.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И потом, и 90%, как показали проверки, не нужно выявлять. Я приложил 0,1 т к верху рамы сверху, чтобы иметь некий момент в защемлениях. Но и он не нужен - N в базах не выходит за ядро.
Вот что-то сомнительно, что для изогнутой "ненагруженной" стойки N остается внутри ядра. А вообще не только в опорных соединениях стОит уточнять усилия. Есть же и другие типы рам.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В примере конкретно при КЗУ~2 нет никакой нужды в переходах (через Альпы).
Так ведь очевидно же, что в сравнении с результатами полученными расчетом по ДС, результаты обычного расчета без начальных несовершенств выглядят совсем куцыми и не отражают действительныое распределение усилий в элементах. Поэтому выводы о том, что в расчетах по ДС нет никакой нужды "немного" не соответствуют действительности.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кроме того, при начальном отсутствии моментов (какие несовершенства в практическом проектировании?) в сопряжениях ошибка при любом КЗУ составит =бесконечность=.
Это да, но ведь мы же выясняем принципиальную правильность величины КЗУ в EN. По другому как еще можно это сделать?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну, корни понятны. Непонятна конкретика (10, 15).
А что конкретно с 10, 15 еще не понятно?
румата вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 06:03
#229
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...А что конкретно с 10, 15 еще не понятно?
Не "еще", а "теперь тем более"!
Ничего не понятно. Где официальное обоснование этих чисел? Остальное - Ваши личные фантазии. К которым я могу отнестись с должным уважением, и не более.
Offtop: Обнаружил, что в смайликах нет "уважение", а лишь одни "по башке тресну" и т.д.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отличается ли КЗУ по СП16.13330 от отношения Fkr/Fed, описываемого согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
Снова пощечина от СНиПа (чем отличается вход от выхода) dextron3 Архитектура 7 17.04.2012 14:37
Где найти сколько стоит монтаж 1-го ж.б. лестничного марша согласно ТЕР, ФЕР... согласно советской сметной системы ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.01.2012 08:30
Расчет сроков монтажа по системе контроля управления доступом согласно СНиП Жантас Инженерные сети 1 07.06.2011 14:20