Пример расчёта треугольной сварной двутавровой металлической балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример расчёта треугольной сварной двутавровой металлической балки

Пример расчёта треугольной сварной двутавровой металлической балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2017, 13:58 #1
Пример расчёта треугольной сварной двутавровой металлической балки
sleep
 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421

Может кто-нибудь поделится или подскажет, где посмотреть? Заранее, спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf балка.pdf (732 байт, 437 просмотров)

Просмотров: 5790
 
Непрочитано 02.03.2017, 14:23
#2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Вариант пластинами задать в скадах/лирах не рассматривается?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 14:28
1 | #3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


https://dwg.ru/dnl/6396
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 14:35
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


В любом МКЭ поделив на участки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 14:51
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Ну вот вроде вышло.... на глаз...
Вложения
Тип файла: spr бпв.SPR (27.7 Кб, 113 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 15:16
1 | #6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь поделится или подскажет, где посмотреть? Заранее, спасибо.
Берете SCAD и книгу Семенова https://dwg.ru/dnl/2480 Там есть пример расчета такой балки.
Или вам непременно ручной расчет нужен?
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 15:22
#7
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Берете SCAD и книгу Семенова https://dwg.ru/dnl/2480 Там есть пример расчета такой балки.
Или вам непременно ручной расчет нужен?
Именно ручной хотелось бы посмотреть. Наверно, громоздкий?
sleep вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 15:24
1 | #8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Наверно, громоздкий?
По перву примерно полмесяца делать с разбиранием СП.

Очень грубо можно прикинуть в приложении СКАДа Сопротивление сечений по ручным М N Q. Потом примерно то же и получится, только рёбра придётся расставлять.
Но рёбра тоже можно вроде бы как на халяву расставить с шагом 300 мм и всё будет пучком (по расчёту шаг рёбер получится порядка 400-600 мм).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.03.2017, 15:26
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
По перву примерно полмесяца делать с разбиранием СП.
Tyhig, делал подобный расчет?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 15:32
1 | #10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


sleep, проверяйте участки в ручную 7-8 штук, по интерполяции вычертите контур. Подкачайте пояса на +2 мм и вполне будет съедобно

----- добавлено через ~1 мин. -----
Местную устойчивость проверьте.... погоняйте ребра по отсекам.... ну в первом приближении шаг ребер не более двух с половиной высот стенки. Ставьте через две.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
По перву примерно полмесяца делать с разбиранием СП.
Меня бы уволили и набили рожу....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 15:35
1 | 1 #11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Именно ручной хотелось бы посмотреть. Наверно, громоздкий?
Ну, не то чтобы очень громоздкий, но довольно нудный. И учтите, что по новому СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" нет примеров таких расчетов. Никто еще не написал. И вряд ли напишет. Денег за это нынче никто не платит.
На прочность то такую балку проверить - не проблема. А вот с проверками устойчивости при плоской форме изгиба - могут быть проблемы. Чтобы их избежать сжатый пояс балки должен быть надежно раскреплен - вот как в СП и написано.

Последний раз редактировалось Leonid555, 02.03.2017 в 15:41.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 15:36
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
нудный.
верная характеристика.... с привязкой к конкретному зданию или сооружению гонять можно 2-3 дня.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 15:37
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Меня бы уволили и набили рожу....
Ну меня и уволили тогда. Только рожа осталась целая.

Сейчас прихожу к необходимости вместо таких сварных балок делать тонкостенные. Всякие ЛСТК, гофрированные и т.п. Именно здесь их экономичное и целесообразное место применения. Ну или хотя бы дырки в стенке делать как в книгах. Потому как тут стали иначе наберётся до жути.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
по новому СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" нет примеров таких расчетов
В смысле ?
Я то пользовался исключительно СП 16 для такой балки.
Почему нельзя ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.03.2017, 15:41
1 | #14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну меня и уволили тогда. Только рожа осталась целая.
Тьфу...

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сейчас прихожу к необходимости вместо таких сварных балок делать тонкостенные. Всякие ЛСТК, гофрированные и т.п. Именно здесь их экономичное и целесообразное место применения. Ну или хотя бы дырки в стенке делать как в книгах. Потому как тут стали иначе наберётся до жути.
Наш девиз - слабоумие и отвага.

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Именно здесь их экономичное и целесообразное место применения.
Боюсь спросить - ГДЕ именно ЗДЕСЬ?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 15:43
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Кстати вроде бы можно тупо смоделировать эту балку в МКЭ пластинами или телами (+ прикидочные расчёты).
Скорее всего быстрее даже будет в первый раз.

И точнее ручного расчёта...
И экспертиза ?обязана принять, по идее, теоретически ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 02.03.2017, 15:44
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


sleep, что за здание у Вас? Нагрузки? Поперечник?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 15:45
#17
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
sleep, проверяйте участки в ручную 7-8 штук, по интерполяции вычертите контур. Подкачайте пояса на +2 мм и вполне будет съедобно
Я так и решил проверить несколько мест. Просто хотел увидеть "вживую" полный вариант, вдруг у кого-то окажется)
sleep вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 15:52
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кстати вроде бы можно тупо смоделировать эту балку в МКЭ пластинами или телами (+ прикидочные расчёты).
Скорее всего быстрее даже будет в первый раз.
Сперва думается, потом чертится карандашом на клочке бумаги, потом выходишь покурить, потом приходишь и накидываешь с мастерка на мольберт, выходишь, куришь, пьешь воду, накидываешь в автокад, утрясаешь с коллегами, и, обязательно, у главного, потом прикидываешь куэльквадратнавосем, потом рисуешь карандашом, редактируешь в автокаде, считаешь поточнее руками, закатываешь в МКЭ..... , привязываешься на сталь и унификацию по объекту, делаешь попутно рачсет, катаешь ребра, пеньки, бруски, думаешь где МС и насколько поделить, катаешь МС по балке, смотришь на усилия в МС, опять МКЭ, проверяешь деформации, смотришь как балка работает в каркасе в пространственной схеме, потом выруливаешь на корректировку жесткостей, опять смотришь как работает в каркасе, более детально прорисовываешь геометрическую схему, определяешь тип опорных узлов, раз 26 подошел к главному из низ 23 пинка под зад, 2 посыла, и одно "Хмммм.... что-то как-то так".... опять рисуешь в автокаде, продумываешь узлы, подход связей, вдруг как-бы не появился ГПМ..... и теперь всё это умнож на 3.... пролет поменялся....

----- добавлено через 32 сек. -----
Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Просто хотел увидеть "вживую" полный вариант, вдруг у кого-то окажется)
Где-то я выкладывал эту балку Тимуру.... в тему....

http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1401173&postcount=15
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 02.03.2017 в 15:57.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 16:09
#19
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Где-то я выкладывал эту балку Тимуру.... в тему....
Я имел ввиду ручной расчёт)
sleep вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 16:21
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Я имел ввиду ручной расчёт)
В связи с тем, что он был сделан
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
на клочке бумаги
, то безнадежно утерян..
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 17:53
1 | 1 #21
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Сечение в центре пролета проверяете на "M", на опоре на "Q", прогиб в лире/скаде и т.п., общую устойчивость обеспечиваете связями, местную толщиной. И на завод. Ато щас тут насоветуют в ансисе считать её.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 17:56
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Ато щас тут насоветуют в ансисе считать её.
Причём в нелинейной постановке
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 18:01
#23
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Причём в нелинейной постановке
Паралельно сверяя с толмутом катюшина и интегралами в книге по устойчивости 61 года. Вон, как раз человек еще ищет в сосденей теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138638

Последний раз редактировалось Chebyn, 03.03.2017 в 18:16.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 10:47
4 | #24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Сечение в центре пролета проверяете на "M", на опоре на "Q"
В общем случае этого может быть мало, тем более, что есть еще проверка на приведенное напряжение.

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
общую устойчивость обеспечиваете связями, местную толщиной
Безусловно, самое простое решение. А вот самое ли эффектипное и в конкретном случае целесообразное - вопрос.

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Ато щас тут насоветуют в ансисе считать её.
Все прекрасно считается без всяких там ансисов, хотя использование программ рекомендуется. Весь расчет выполняется в следующей последовательности.

1. Балка по длине разбивается на некоторое количество участков. Чем их больше, тем расчет будет точнее, но и более трудоемкий. Я разбиваю на участки длиной, ориентировочно равной меньшему из значений: 2-м высотам балки на опоре или максимальной высоте в пролете.

2. Высота балки по каждому полученному отсеку осредняется и жесткость принимается для этого значения, постоянной по всей длине отсека. Таким образом мы заменям в определенных целях балку переменной высоты на балку с высотой, изменяющейся ступенчато. При этом в некоторых проверках будут участвовать и фактичкские размеры сечений по границам отсеков.

3. По границам каждого отсека определянм внутренние силовые факторы M и Q.

4. Проверку прочности по границам отсеков производим исходя из фактических высот сечения.

5. Проверку местной устойчивости стенки выполняем по усредненной высоте.

6. Проверка местной устойчмвости полки не имеет каких-либо особенностей.

7. Проверка деформативности производится по усредненным жесткостям.

8. Самый интересный момент: общая устойчивость. Для конструкций такого рода существует универсальный инженерный прием, дающий некоторый запас несущей способности. Суть его заключается в замене анализа устойчивости всего сечения при изгибе на анализ устойчивости сжатой полки в своей плоскости (из плоскости балки) при центральном сжатии. Для этого:

а) вычисленные ранее напряжения по границам отсека умножаем на фактическую площадь сжатого пояса в этом месте, переходя таким образам к системе внутренних продольных сил, действующих по границам отсека;
б) загружаем нашу систему дискретной жесткости внешними продольными силами таким образом, чтобы внутренние продольные силы были равны силам, вычисленным в предыдущем пункте;
в) производим программный расчет на устойчивость, получая в результате расчетные длины каждого из отсеков;
г) производим расчет на устойчивость каждого (или части) из отсеков на устойчивость при центральном сжатии.

Пункты "а-в" позволяют получать более экономное решение, но если желания экономить нет, расчетная длина каждого из отсеков может быть принята как расстояние между промежуточными раскреплениями сжатого пояса из плоскости, а при их отсутствии - полной длине балки.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 09:11
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


IBZ, спасибо! По нотам разложил!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 11:28
#26
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В общем случае этого может быть мало, тем более, что есть еще проверка на приведенное напряжение.


Безусловно, самое простое решение. А вот самое ли эффектипное и в конкретном случае целесообразное - вопрос.


Все прекрасно считается без всяких там ансисов, хотя использование программ рекомендуется. Весь расчет выполняется в следующей последовательности.

1. Балка по длине разбивается на некоторое количество участков. Чем их больше, тем расчет будет точнее, но и более трудоемкий. Я разбиваю на участки длиной, ориентировочно равной меньшему из значений: 2-м высотам балки на опоре или максимальной высоте в пролете.

2. Высота балки по каждому полученному отсеку осредняется и жесткость принимается для этого значения, постоянной по всей длине отсека. Таким образом мы заменям в определенных целях балку переменной высоты на балку с высотой, изменяющейся ступенчато. При этом в некоторых проверках будут участвовать и фактичкские размеры сечений по границам отсеков.

3. По границам каждого отсека определянм внутренние силовые факторы M и Q.

4. Проверку прочности по границам отсеков производим исходя из фактических высот сечения.
Алгоритм действенный, но его все-же можно упростить.
В настоящее время во всех современных программах есть возможно задать стержень переменной высоты, поэтому дробить (а если пролет 60м ?) балку необязательно. Чтобы, как Вы говорите, в "общем случае" не пролететь можно вычислить приращение, к примеру, момента сопротивления сечения и приращение изгибающего момента по длине, соотнести их и понять надо-ли проверять пустые метры м/у началом и концом. Для такой балки как у автора, где перемена сечения не так уж и велика (уклон кровли 10% ?) и максимальные значения внутренних усилий находятся в разных местах по длине, дробление будет просто тратой времени.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Безусловно, самое простое решение. А вот самое ли эффективное и в конкретном случае целесообразное - вопрос.
Возможно есть какие-то частные случаи, когда обеспечить устойчивость балки выгоднее сечением, но, как правило, связи - это самое целесообразное и простое, хотя преложенный инженерный прием и упрощает жизнь.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 11:34
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


IBZ, а каково Ваше мнение по поводу моделирования пластинами? Определение устойчивости через энергетический постпроцессор?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 11:56
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
В настоящее время во всех современных программах есть возможно задать стержень переменной высоты
Когда я последний раз считал такую балку, а было это достаточно давно, в Скаде такой возможности не было и в помине. Сейчас есть ?

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Чтобы, как Вы говорите, в "общем случае" не пролететь можно вычислить приращение, к примеру, момента сопротивления сечения и приращение изгибающего момента по длине, соотнести их и понять надо-ли проверять пустые метры м/у началом и концом.
Можно, но при наличии поперечной силы и, соответственно, необходимости считать приведенное напряжение, а также, возможно, местную устойчивость стенки "по полной программе", анализ может занять намного больше времени, чем расчет по представленному алгоритму. А уж что потребен более высокий уровень квалификации расчетчика - точно.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
IBZ, а каково Ваше мнение по поводу моделирования пластинами?
Способны проанализировать полученный результат - вперед ! Но только для себя-любимого. Весьма вероятно, что экспертиза заставит выполнить все равно ряд проверок по нормам, так как там учтены начальные несовершенства. Прямой учет этого фактора в компьютерном расчете практически невозможен ввиду его многофакторности: дефект, являющийся критическим для одной зоны и вида расчета совершенно не является таковым в другой зоне и при иной проверке.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 13:54
1 | #29
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Когда я последний раз считал такую балку, а было это достаточно давно, в Скаде такой возможности не было и в помине. Сейчас есть ?
Про скад я Вам не скажу, но если нет, то я очень удивлюсь - в лире есть такая возможность с 2012.

ФАХВЕРК, Вам, возможно, будет интересно http://eurosoft.ru/files/publ/20rizhskymarket.pdf
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 14:20
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Chebyn, IBZ, когда Роботом был занят... то была возможность сделать балку переменного сечения.

----- добавлено через 17 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, Вам, возможно, будет интересно http://eurosoft.ru/files/publ/20rizhskymarket.pdf
СпасибО!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 14:41
#31
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Сечение в центре пролета проверяете на "M"
Не, тут так не прокатит. Наиболее опасное сечение по нормальным напряжениям будет не в середине пролета.
Smarts23 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример расчёта треугольной сварной двутавровой металлической балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление металлической двутавровой балки перекрытия Татьяна_74 Металлические конструкции 167 17.01.2020 05:32
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? igorgv Металлические конструкции 5 18.11.2013 01:18
Ищу пример расчета стальной двутавровой балки по нормам Еврокода 3 hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.11.2013 11:37
Пример усиления металлической балки RodiXX1 Прочее. Программное обеспечение 2 02.08.2007 01:00