Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса?

Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.03.2017, 11:25 #1
Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,241

Товарищи, инженеры! Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса? Есть задача отоптимизировать эту рамочку пару раз.... ну куда дальше - мне пока что не видно.... какие будут светлые идеи по сокращению расхода стали? На мой взгляд дебильно посажен 16.5 метровый мостовик на 19 метровый пролет... ибо если заглянуть дальше расчета - то придется как-то решать вопрос с торможением продольным - на таком выносе может сказаться кручение. Сама по себе ферма тоже не очень здравое решение.... затяжка гн. 80х6 - это нечто. Вообщем, мне кажется тут уже идти дальше некуда. И расчетные длины уточнять нет смысла - т.к. по деформациям рама уже слегка не проходит. Ну можно попробовать выполнить полноценный пространственный расчет.... Буду благодарен любым рекомендациям и идеям.

Вложения
Тип файла: spr корпус.SPR (34.1 Кб, 159 просмотров)

__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 21402
 
Непрочитано 07.03.2017, 11:27
1 | #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ФАХВЕРК, схему бы...
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 11:29
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


wvovanw, у меня SCAD. Могу в акаде накидать... или в карандаше))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 11:38
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


60Ш1 можно заменить на двух- или четырёхветвевые колонны. Это даст может и 1%, но даст.

Можно поднять фундамент на пару метров. Высота колонны уменьшится, сечение уменьшится.

Можно выполнять раскосы изнутри здания в низ колонны вписывая их в схему установки станков. Но это доп. фундаменты.

Можно просто сделать колонну переменной высоты/ширины/толщины сечения. Не 2 сечения, а, скажем, 6.

В советское время оптимизировали уточнением зон работы крана. В прочих зонах применяли напольный транспорт.
Выяснялось по книге, что часто кран можно сделать не на всю длину цеха/склада...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 11:44
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Накинул

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
60Ш1 можно заменить на двух- или четырёхветвевые колонны. Это даст может и 1%, но даст.
Сомнительно.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно поднять фундамент на пару метров. Высота колонны уменьшится, сечение уменьшится.
Ты прикалываешься?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно выполнять раскосы изнутри здания в низ колонны вписывая их в схему установки станков. Но это доп. фундаменты.
Это как?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно просто сделать колонну переменной высоты/ширины/толщины сечения. Не 2 сечения, а, скажем, 6.
Так делают. Но не для этого типа расчетных схем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170307_114121_SRES.jpg
Просмотров: 482
Размер:	158.2 Кб
ID:	184655  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 12:00
1 | #6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно поднять фундамент на пару метров. Высота колонны уменьшится, сечение уменьшится.
Ты прикалываешься?
Поясни почему так нельзя ?

Про раскосы забудь. Это я уже бред пишу.
Вряд ли у тебя оборудование через 50 лет будет стоять там же, где сейчас и оно длиной 5 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 12:01
2 | #7
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Ферму сделай треугольную - надкрановые части колонн укоротятся
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 12:04
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


крокодил, просили ферму из гнутья. При относительно небольшой высоте фермы для гнутика критичны схождения элементов в узлах решетки. Потом просили минимум элементов. Заказчик - из бывших.... достаточно соображающих металлистов

----- добавлено через ~1 мин. -----
В моем соображении ферму собрать из 2-х одинаковых полуферм с затяжкой....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 12:15
1 | #9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В 11.5 можно сохранить?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 12:32
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В 11.5 можно сохранить?
Пожалуйста!
Вложения
Тип файла: spr корпус 1122.SPR (11.4 Кб, 40 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 12:44
1 | #11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Скад в данный момент мне не доступен. Приведите РСУ для нижней части колонны и расчетную длину по программному расчету при загрузке ее Dmax. Какое перемещение от ветра и крана?

С первого взгляда несколько завышен вес ограждающих и кровли - типичное значение не превышает обычно 40 кг/м2

Что у Вас за промпроводка 50 кг/м2 ? В торговых центрах этот показатель при мощной вентиляции и системах кондиционирования при доскональном просчете не превышает 25 кг/м2

Откуда столько пыли? Рядом Новороссийский цементный комбинат ?

Последний раз редактировалось IBZ, 07.03.2017 в 12:58.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 13:12
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Игорь Борисович, приложил документы.

Стандартная мягкая кровля с возможной заменой утеплителя, верхнего ковра. Взял с запасом 50 кг/м2 с коэф. над. по наг-ке 1.2

Промпровдока - ОВ, ВК, ТС, обвязка колонн трубами, размещение кабельных лотков, возможно легких крышных вентиляторов.... тоже с запасом. Эксплуатирующие организации часто запускают сети транзитом через корпуса - ибо меньше проблем, не надо тянуть эстакаду в обход.

Пыль.... Новорос далеко)) но о пыли договаривались заранее. Сейчас посмотрел - немного ошибся с коэф. надежности по нагрузке - у меня 1.2, надо 1.3
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Т поперечное от крана.JPG
Просмотров: 181
Размер:	68.9 Кб
ID:	184663  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ветер статический + пульсационный.JPG
Просмотров: 137
Размер:	70.6 Кб
ID:	184664  
Вложения
Тип файла: docx РСУ левой колонны.docx (24.8 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: docx К исп. колонн.docx (28.5 Кб, 25 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 13:17
1 | #13
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Защемить колонну еще и в другом направлении. Подвести под конец консоли стойку можно?
И чего это сварное сечение не даст выгоду?
Цех то очень длинный? Со связями по торцам и покрытию действительно может быть полегче.

А так сложно давать советы не зная по какому критерию не проходит сечение и как развязана колонна из плоскости (например, сколько там уровней распорок? можно же и балочный двутавр поставить).
И вообще только в металлоемкости рамы вопрос? а другие конструкции? Так можно попробовать шаг рам увеличить, что, скорее всего, даст выгоду, но появится фахверк, которого раньше не было (или прогоны из прокатных станут прутковыми).
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 13:25
1 | #14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ФАХВЕРК, а где в схеме жесткие вставки стержней? Колонны то разного сечения?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 13:25
1 | #15
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Не посмотреть скадовский файл.
Сделай прогоны из гнутья черного или оцинковки.... Сейчас прокат балочно-швеллерный дорогой
Колонны я бы то же сварные попытался сделать (дешевле было бы с нынешними ценами), но не все варят
Сейчас швеллер 40-й 100 000 стоит за тонну - жесть!
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 13:25
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Защемить колонну еще и в другом направлении.
Она всё же больше в плоскости работает по устойчивости.

Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
И чего это сварное сечение не даст выгоду?
Тахиг имел ввиду составное... сварное если погонять - может дать. Сварной двутавр.

Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Цех то очень длинный?
60 м.

Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Со связями по торцам и покрытию действительно может быть полегче.
На пространственный расчет надо идти. Можно тут сэкономить. Но нужен расчет. Реально можно торцы засвязить.

Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
А так сложно давать советы не зная по какому критерию не проходит сечение и как развязана колонна из плоскости (например, сколько там уровней распорок? можно же и балочный двутавр поставить).
Подкрановую часть один раз распорокчкой предполагаю раскрепить. Я указал это на листочке.


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
И вообще только в металлоемкости рамы вопрос? а другие конструкции? Так можно попробовать шаг рам увеличить, что, скорее всего, даст выгоду, но появится фахверк, которого раньше не было (или прогоны из прокатных станут прутковыми)
Спасибо!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, а где в схеме жесткие вставки стержней? Колонны то разного сечения?
Да. Это классика. Но я пытаюсь перехитрить ситуацию) - не смещать НЧ относительно ПЧ, а решить крепление ограждайки через выносной фахверк. И пальцы удобно вытянуть.


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Не посмотреть скадовский файл.
не работает? или скада нет?

Гнутьё под прогоны замкнутное? Или гнутый швеллер?
Оцинковку.... это надо чей-то Z брать.... то есть от производителя.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 13:29
1 | #17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ФАХВЕРК,
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 311
Размер:	192.4 Кб
ID:	184667  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 13:31
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


wvovanw, у меня относ по осям аж 1250.... пролет 19000, а мостовик 16500. Прикинь! Такая консоляка..... Она, зараза, просаживается.... ладно мостовик не тяжелый - я 5.0-нник брал с запасом.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 13:31
1 | 1 #19
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Все пыжаться уменьшить металлоёмкость. Но много-то не уменьшишь. Существует, ведь и здравый смысл.
Вот и рушатся конструкции не выдержав таких потуг.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 13:32
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


wvovanw, места мало.... под стойку под подкрановый путь....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Хмурый, спасибо! Я понимаю. Я оставляю запас по разным ситуациям от 0.7 до 0.9, средний 0.8 - то есть 20% на запас.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 13:33
1 | #21
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Гнутьё под прогоны замкнутное? Или гнутый швеллер?
Гнутый швеллер, если сверху профлист - раскрепит из плоскости
да типа Z -ок можно прикинуть
ферма какая-то странная с верхним поясом из 140х6 из С345 на пролете 19 метров, думаю на стандартной ферме 120х5(6) из С345 не проходит? Какие усилия в поясах? Какая высота фермы?

----- добавлено через 37 сек. -----
Не открываются твои скадовские файлы у меня
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 13:35
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
ферма какая-то странная с верхним поясом из 140х6 из С345 на пролете 19 метров, думаю на стандартной ферме 120х5(6) из С345 не проходит? Какие усилия в поясах? Какая высота фермы?
Вроде как не лажанулся...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Гнутый швеллер, если сверху профлист - раскрепит из плоскости
Да!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.JPG
Просмотров: 141
Размер:	29.9 Кб
ID:	184670  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 13:50
1 | #23
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


а какая расчетная длина верхнего пояса у тебя в плоскости/из плоскости?
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:09
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


dimasss, 1 - в плоскости, 0.5 - из плоскости. Я там распорочки хотел маленькие протянуть. Но по ходу это фигня будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:12
1 | #25
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
dimasss, 1 - в плоскости, 0.5 - из плоскости. Я там распорочки хотел маленькие протянуть. Но по ходу это фигня будет.
в метрах сколько?
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:14
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


4.763 - в плоскости, 2.39 - из плоскости.

dimasss, ты на Лире работаешь?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:17
1 | #27
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
4.763 - в плоскости, 2.39 - из плоскости.
и что 120х5 на такой расчетной длине не проходит? из С345
или ты момент добавляешь? Не центральное сжатие?
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:23
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


120х6 = 0.982!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:24
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Жесть!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0.982.JPG
Просмотров: 166
Размер:	227.7 Кб
ID:	184682  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:25
1 | #30
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
мостовик не тяжелый - я 5.0-нник брал с запасом.
а обязательно опорный, или кран уже есть? Может подвесной можно к ферме подвесить, вроде он не тяжелый. А изготовить сейчас любого пролета могут (в разумных пределах).
ronn вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:26
1 | #31
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ronn, подвесной- 16 тонн максимум, да и тот болгарский.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:29
1 | #32
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


А мю почему колонн такие большие в плоскости?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-03-07_14-20-46.jpg
Просмотров: 142
Размер:	243.4 Кб
ID:	184683  
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:33
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


ronn, мостовик только опорный. И главная беда - пролет 19, мостовик 16.5.... консоль очень большая.

Saha, я взял прикидочно по Белени 1986 года. Исходя из того что удерживающего влияния в однопролетном каркасе с шарнирным опиранием ригеля нет. Потом не стал уточнять.... ибо деформации от ветра с краном гасят эту потребность.... рама по деформациям не проходит... жидковата говинда выходит
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:35
1 | #34
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
подвесной- 16 тонн максимум, да и тот болгарский
так ведь топикстартер пишет, что у него
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
мостовик не тяжелый - я 5.0-нник брал с запасом
поэтому я и предлагаю перейти на подвесной, если конечно это согласует заказчик.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:35
1 | #35
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Понятно...
А почему стандартную ферму не сделать тогда? Уменьши расчетную длину в два раза - прогоны меньшего сечения будут + верхний пояс меньше, да стойки добавятся в ферме, но они там совсем копеешные...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.jpg
Просмотров: 77
Размер:	19.7 Кб
ID:	184685  
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:36
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Это просто мы с Хмурым как-то были вынуждены повесить подвесной мостовой кран.... ГП = 16.0 тонн

Тут у меня ГП = 5.0, пролет 16.5
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:36
1 | #37
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
мостовик только опорный. И главная беда - пролет 19, мостовик 16.5.... консоль очень большая.
если кран приобретается новый, попробуйте связаться с изготовителями, на предмет возможности изготовления крана нестандартного пролета.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:39
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
А почему стандартную ферму не сделать тогда?
идея была.... 3 марки : 2 полуфермы треугольные с 1 затяжкой.... меньше по габаритам, проще везти, легче монитровать, меньше элементов.....

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
на предмет возможности изготовления крана нестандартного пролета.
ronn, спасибо! Доступа нет. Повлиять не могу. Видимо, стандартный дешевле. За нестандартку денег заломят....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:41
1 | #39
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Есть такое решение. Может будет проще?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-03-07_14-40-52.jpg
Просмотров: 161
Размер:	234.7 Кб
ID:	184687  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:42
1 | #40
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
идея была.... 3 марки : 2 полуфермы треугольные с 1 затяжкой.... меньше по габаритам, проще везти, легче монитровать, меньше элементов.....
Тут народ 24 метровые фермы изготавливает и возит целиком (есть такие)
А уж 19 метров изготовить и отвезти целиком в чем проблема?
Либо разбить ее пополам как обычно...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
120х6 = 0.982!
Это при внецентренном сжатии, споры идут до сих пор, нужно ли учитывать момент в поясе у труб, при узловой нагрузке, судя по твоей картинке ты учитываешь.
Мы раньше не учитывали, потом начали учитывать, вообщем фиг его знает как на самом деле все это работает...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:46
1 | #41
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Видимо, стандартный дешевле. За нестандартку денег заломят....
ну так предоставьте заказчику прикидочный расчет: сколько будет весить каркас (рама) при кране стандартного пролета и при кране пролетом 17,5 м. Пусть выбирает.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:47
1 | #42
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Или такое решение, может по общей массе меньше выйдет .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-03-07_14-46-15.jpg
Просмотров: 155
Размер:	119.8 Кб
ID:	184689  
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:51
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ребята, я к оборудованию по отм. 0.000 привязан. Пролет 19, мостовик 16.5.... пожелание по прокату Б или Ш, гнутьё замкнутное, на прогон - видимо, тоже придется Ш маленький ставить - там пролет 4.763.... там только вероятно 114ый настил ляжет... а он очень тяжелый.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:53
#44
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
тоже придется Ш маленький ставить - там пролет 4.763.... там только вероятно 114ый настил ляжет... а он очень тяжелый.
Не изобретай велосипед - сделай нормальную ферму с шагом 2,3 метра прогоны и профлист не выше 75-го - чего ты извращаешься с такой фермой - пояса здоровые, прогоны Ш, профлист 114 -ужас же...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:55
2 | #45
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Offtop: ФАХВЕРК, сделай всё из t10
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 14:55
1 | #46
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
на прогон - видимо, тоже придется Ш маленький ставить - там пролет 4.763.... там только вероятно 114ый настил ляжет... а он очень тяжелый.
20Ш1 балка очень дорогая, и на прогоны ее потребуется много, лучше швеллер в два раза чаще...

P.S. и швеллер лучше закладывать У, поскольку П, вроде как, катают только на Украине. В общем с У проблем нет, а П особенно из С345 наищешся.

Последний раз редактировалось ronn, 07.03.2017 в 15:05.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:07
1 | #47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если здание не слишком длинное, то есть вариант полного связевого каркаса. Колонны сильно полегчают.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:07
#48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


eilukha, 60 м
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:08
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Многовато.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:11
#50
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


eilukha, ну да.... как гармонь посередине пойдёт....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:11
#51
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если здание не слишком длинное, то есть вариант полного связевого каркаса. Колонны сильно полегчают.
Я бы сделал рамно-связевый - колонны защемил в поперечнике + связи по торцам и вдоль и систему горизонтальных связей - 60 метров совсем не длинное здание для такой системы. В поперечнике 0,7 расчетная длина колонны будет
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:12
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если со сварниной никак, то может подкрановую часть сквозной сделать?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:13
#53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Я бы сделал рамно-связевый - колонны защемил в поперечнике + связи по торцам и вдоль и систему горизонтальных связей - 60 метров совсем не длинное здание для такой системы.
Выходим на пространственный расчет.

Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
В поперечнике 0,7 расчетная длина колонны будет
Средняя рама из 11 штук будет больший коэффициент расчетной длины иметь....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если со сварниной никак, то может подкрановую часть сквозной сделать?
Самое простое... 2 [] 30 с разносом на 600 мм.... планка t10, шаг 1000 мм
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:14
1 | #54
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Выходим на пространственный расчет.
Эт понятно, а что смущает?
Ну больше, но не больше 1 же...
Дефформативность меньше
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:17
#55
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


dimasss, я хотел плоской рамой отделаться.

А вот скажите.... автоматическое вычисление коэффициента расчетной длины через расчет на устойчивость допустимо только в плоской постановке. И ведь, я правильно мыслю, что нельзя коэффициенты автоматически вычисленные для плоской схемы вводить в пространственный расчет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:20
1 | #56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
планка t10
- не надо планок (даёт значительный изгиб ветви), только раскосы. Планки для сечений Q<=Q_fic (СП рекомендует так).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:20
#57
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


eilukha, окей.... уголочек какой-нибудь 63х5 по 45 градусов?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:22
1 | #58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А вот скажите
- это смотря как построить модель и как нужную форму ловить.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
63х5 по 45 градусов
- да, примерно.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:24
#59
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это смотря как построить модель и как нужную форму ловить.
Для расчета коэффициента расчетной длины.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:25
#60
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да, я об этом.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:40
#61
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


eilukha, так я и спрашиваю - с плоской модели вычисленный автоматически коэффициент расчетной длины для колонн нельзя использовать для пространственной модели?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:40
1 | 1 #62
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


а если сделать еще одну плоскую схему продольной связевой фермы, приближенно посчитать ее на ветер, определить ее податливость в середине и расчетную длину стойки принять как консоль с пружинкой сверху? ну будет не 0.7, а 0.85 скажем, один фиг не 2 и не 3. Посмотреть, есть ли смысл перейти на С345.
Insel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:43
#63
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
а если сделать еще одну плоскую схему продольной связевой фермы, приближенно посчитать ее на ветер, определить ее податливость в середине и расчетную длину стойки принять как консоль с пружинкой сверху? ну будет не 0.7, а 0.85 скажем, один фиг не 2 и не 3.
Как эту пружинку вычислить? Не в теории а на практике.... я знаю что так можно, но никогда не делал.

Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
Посмотреть, есть ли смысл перейти на С345.
Можно, по группам конструкций и уровню ответственности везде можно на спокойную сталь перейти.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:50
#64
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


А заказчику расход стали нужно уменьшить или всё же стоимость?
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:54
#65
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


крокодил, и то и другое.... Стандартно - как можно дешевле....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 15:56
#66
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как эту пружинку вычислить? Не в теории а на практике.... я знаю что так можно, но никогда не делал.
K=1/б
б - перемещение от единичной нагрузки
Посмотрел у себя в коротких зданиях от 1тс получается около 1мм, соответствует жесткости 1000 тс/м, это хорошая уже жесткость. Можно еще приплести сюда продольные торцевые диски жесткости из профлиста, но так я не извращался пока
Insel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:57
#67
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Insel, спасибо! Всё же придется на пространственный расчет пойти
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 16:01
1 | #68
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
так я и спрашиваю - с плоской модели вычисленный автоматически коэффициент расчетной длины для колонн нельзя использовать для пространственной модели?
Я бы не углублялся так далеко - взял бы коэф расчетной как для плоской и все
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 16:06
1 | #69
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Коли дешевле надо то стоит с потенциальными производителями переговоры вести насчет конкретных вариантов. А прокатные двутавры покупать на колонны - это деньги на ветер, на подкрановые балки при средне-тяжелых режимах лучше прокат, на колонны только сварные (процентов на 30-40 дешевле выходят). Чтоб сэкономить нужно прорабатывать варианты с производителями мк и продавцами проката. А рама у тебя и так экономичная, с неетолком уже ничо не выжмешь.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 16:32
1 | 1 #70
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
с плоской модели вычисленный автоматически коэффициент расчетной длины для колонн нельзя использовать для пространственной модели?
- можно с небольшой погрешностью (не в запас надежности), поскольку фактическая податливость каркаса в уровне верхнего конца колонны не нулевая.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
на практике
- например: берём готовую 3д-модель, выбрасываем колонны (кроме торцевых), все верхИ выброшенных колонн закрепляем только по Z и прикладываем к ним же единичные горизонтальные силы. Далее, думаю, понятно.
Возможно, это даст не абсолютно точный результат, но точно результат в запас надёжности, поскольку в реальном каркасе силы взаимодействия верха колонн с каркасом разная (зависит от перемещений), а приняли одинаковые.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 16:34
#71
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Забив на деформации.... но это реально уже просто страшно дальше что-то уменьшать.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Худая как Барби....
Вложения
Тип файла: spr корпус 0.95.SPR (35.2 Кб, 27 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 16:54
1 | #72
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


нужно вместо прокатного двутавра брать сварной - можно много сбросить. в идеале - переменка
bigden вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 16:59
1 | #73
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
страшно
- в подобных каркасах меня страшит, то что на одном элементе (вертикальная связь в торце) завязана устойчивость всего каркаса, т. е. низкая живучесть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 20:22
1 | #74
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


День добрый, Александр.
1. При подсчете элементов фермы не был проведен расчет узлов, а это может дать увеличение сечения.
2. Пространственный расчет я бы не стал использовать для определения расчетных длин, а исключительно для уточнения перемещений. Уменьшение расчетной длины от "жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн" оговаривается в п. 10.3.6 для "постоянного сечения" и в приложении И для "переменного".
3. В принципе еще можно рассмотреть вариант когда стенка колонны "теряет местную устойчивость" у Беленя написано, что от 700 мм из условия местной устоqчивости стенка получается толстой, что делает сечение экономически не выгодным. Но насколько это скажется на тоннаже не знаю, не могу сказать т.к. такое не считал и следовательно не с чем сравнивать.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Я бы сделал рамно-связевый - колонны защемил в поперечнике + связи по торцам и вдоль и систему горизонтальных связей - 60 метров совсем не длинное здание для такой системы. В поперечнике 0,7 расчетная длина колонны будет
При шарнирном сопряжении колонн с фермой?
gad вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 20:37
1 | #75
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
оговаривается в п. 10.3.6
- читаем:
Цитата:
10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме (...)
- в связевом каркасе рамы не свободные и колонны нагружены равномерно, пункт не подходит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 21:15
1 | #76
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в связевом каркасе рамы не свободные и колонны нагружены равномерно, пункт не подходит.
Серьезно?
gad вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 21:30
1 | #77
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Может перейти на шаг рам 12 м?
У меня 60Ш1 на 24 м пролете вполне неплохо тянул китайский 16-титонник, хотя консоль стандартная была -- 750 мм, но торможение крана выше гостовского в 2 раза.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 23:06
1 | #78
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
При шарнирном сопряжении колонн с фермой?
Да, там шарнир
колонны в поперечнике защемлены в фуедаменте
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 10:42
1 | #79
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Откуда столько пыли? Рядом Новороссийский цементный комбинат
Обижайте, ей-ей... На первомайском и Верхнебаканском очень хорошие системы сухой аспирации.


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Хмурый, спасибо! Я понимаю. Я оставляю запас по разным ситуациям от 0.7 до 0.9, средний 0.8 - то есть 20% на запас.
А СНиП трактует что запас должен быть не более 5%.
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, сделай всё из t10
Наш человек!

Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Я бы сделал рамно-связевый - колонны защемил в поперечнике + связи по торцам и вдоль и систему горизонтальных связей - 60 метров совсем не длинное здание для такой системы. В поперечнике 0,7 расчетная длина колонны будет
это уже связевый в чистом виде. при таком отношении пролет/длине рискованно. я бы даже сказал не годится.

Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Коли дешевле надо то стоит с потенциальными производителями переговоры вести насчет конкретных вариантов. А прокатные двутавры покупать на колонны - это деньги на ветер, на подкрановые балки при средне-тяжелых режимах лучше прокат, на колонны только сварные (процентов на 30-40 дешевле выходят). Чтоб сэкономить нужно прорабатывать варианты с производителями мк и продавцами проката. А рама у тебя и так экономичная, с неетолком уже ничо не выжмешь.
+100500

Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Серьезно?
вполне серьезно.

----- добавлено через 40 сек. -----
ФАХВЕРК ты оптимизаторством что ли занялся?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 10:52
1 | #80
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
это уже связевый в чистом виде. при таком отношении пролет/длине рискованно. я бы даже сказал не годится.
Связевый в чистом виде - это только система связей без защемления колонны в фундамент - будьте внимательнее, я предлагаю к защемлению, которое сейчас у Фахверка - добавить связи по торцам и систему горизонтальных связей.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 10:55
1 | #81
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Связевый в чистом виде - это только система связей без защемления колонны в фундамент - будьте внимательнее, я предлагаю к защемлению, которое сейчас у Фахверка - добавить связи по торцам и систему горизонтальных связей.
все верно. жесткость каркаса на горизонтальное воздействие предполагается в двух направлениях.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 10:58
1 | #82
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Серьезно?
вполне серьезно.
В одноэтажном здании с шарнирным сопряжениям колонн и ригеля рама не свободна - надеюсь это легкий троллинг.
gad вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 10:59
1 | #83
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


В поперечном направлении - защемление + система связей (верт по торцам, и гор), в продольном только связи вертикальные = рамно-связевая система, менее дефформативная чем в первоночальном варианте.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 13:29
1 | 1 #84
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574



Направлений несколько:

1. Оптимизация нагрузок. Снизить нагрузку от техологии, выкинуть пыль, уточнить данные по крану.

2. Оптимизация сечений. Колонны либо сварные, либо 2-х ветвевые.

3. Оптимизация расчетной длины. Принять из программного расчета с учетом неравномерности загрузки от крана.

4. Оптимизация инженерного подхода. Получается использование на 100 % - так и принимайте это сечение. О запасах позаботились авторы норм .

Пространтвенный расчет в данной ситуации многого дать не сможет, но можно использовать и эту возможность при наличии продольных горизонтальных связей по покрытию.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 09:40
#85
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Коллеги, спасибо человеческое за участие в теме. Спасибо за ценны рекомендации.
Попробовал вычислить автоматически свободные длины. Выходит какая-то ерунда. Что именно смущает - это то что коэффициент расчетной длины в плоскости подкрановой части ( элемент 1) очень большой. Если не ошибаюсь: LY/геометрическая длина = К расч. длины. Элемент 1 для комбинации 3 - 44,183/10=4,41????
В связи с чем SCAD 21.1 выводит свободные длины не для всех комбинаций схемы?
Вложения
Тип файла: docx свободные длины комбинации.docx (14.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: docx свободные длины загружения.docx (15.8 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: spr корпус 0.95 рд.SPR (35.2 Кб, 8 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 09:52
#86
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


LY-это из плоскости рамы, судя по направлению местных осей. Вам же нужно, как я понял LZ=14,646м (3-я комбинация). Хотя может и ошибаюсь
Хотя, похоже ошибся...

Последний раз редактировалось Evgeny31, 09.03.2017 в 10:01.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 10:10
#87
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Evgeny31, ищу по темам.... не могу вспомнить. Если LZ - то, наоборот, преступно мало!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 10:17
#88
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


ФАХВЕРК, интересно, а как ты планируешь использовать свободные длины ?
И почему ты вычтсляешь такую длину только для верхушки колонны ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 10:36
#89
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, интересно, а как ты планируешь использовать свободные длины ?
Для уточнения коэффициента расчетной длины.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И почему ты вычтсляешь такую длину только для верхушки колонны ?
Меня подкрановая часть в первую очередь интересует.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК ты оптимизаторством что ли занялся?
Нет. Хочу экономно.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
О запасах позаботились авторы норм .
Какой будет запас дополнительный до разрушения ( потеря устойчивости) если я все элементы по расчету в МКЭ выведу на к. исп. =0.97? Ну приблизительно....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 10:57
#90
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Для уточнения коэффициента расчетной длины.
А как именно ты собираешься уточнять коэффициент расчётной длины имея свободную длину ?
Допустим длина элемента 1 м, свободная длина 2 м. Как получить расчётную длину из них ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 11:08
#91
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Какой будет запас
- нет запасов, есть надёжность. Если КИ=1, то соблюли нормы и вероятность неразрушения (т. е. надёжность) составит (условно) 0,9999, что есть нормативная надёжность.
Если КИ=0,99, то надёжность 0,99991.
Если КИ=1,01, то надёжность 0,99980.
Другое дело, если не уверенности в достоверности исходных данных...
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 11:12
#92
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


eilukha, я про резервный остаток совсем. У нас коэф. над. по нагрузке есть - его скинуть, есть коэф. условий работы на который Ry домножаем. Если вот эти вещи в теории убрать.... но какой ещё запас будет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 11:15
#93
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Вот такой каркас хочу посчитать в слабой надежде на результат. Посмотрите, пожалуйста, на компоновку - можно ещё что-нибудь дернуть из него?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
1234567890.dwg (323.3 Кб, 61 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 11:39
1 | #94
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
я про резервный остаток совсем
По прочности процентов 70 (см, диаграмму Прандтля) , по устойчивости очень немного. С учетом всех коэффициентов надежности, общий запас будет в среднем процентов 30.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А как именно ты собираешься уточнять коэффициент расчётной длины имея свободную длину ?
Исходя из терминологии Скада оба эти понятия равнозначны.

"Я им сто раз говорила: не ложте зеркало в парту - все равно ложат" Право, уж не знаю сколько раз писал: рачетные длины в Скаде можно определять ТОЛЬКО по плоским схемам с типом системы 2.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 11:41
#95
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Рачетные длины в Скаде можно определьть ТОЛЬКО по плосим схемам с типом системы 2.
IBZ, даже при типе КЭ 5 раскрепленном из плоскости результаты будут не достоверны?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 11:45
#96
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если вот эти вещи в теории убрать.... но какой ещё запас будет?
- не понимаю о чём речь.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ещё что-нибудь
- а распорок в уровне верха подкрановых балок не надо?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 11:46
#97
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
при типе КЭ 5 раскрепленном из плоскости результаты будут не достоверны?
полагаю результаты будут недостоверны в любом случае. Но интуитивно подозреваю, что отличие зажатого связями 3Д от просто 2Д будет до 5%.

ФАХВЕРК, вот я про то же и думаю.
Что надо определять мю от отдельных рам со связями (в 2Д, 3Д). Это ты мне сам ещё многократно писал в той теме про мю.
И что надо определять устойчивость колонны в целом по всей длине. А не верхушки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 11:48
#98
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а распорок в уровне верха подкрановых балок не надо?
eilukha, подкрановая балка здесь сама по себе распорка.

----- добавлено через 40 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И что надо определять устойчивость колонны в целом по всей длине. А не верхушки.
Но-но! Здесь отдельно определяется К рд для ПЧ и НЧ.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не понимаю о чём речь.
Я имел ввиду если убрать все коэффициенты условий работы, коэффициенты надежности по нагрузке.... вывести всё в 0.98, то какой запас будет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 11:55
#99
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Offtop: ФАХВЕРК, если нет связей, то колонна будет изгибаться целиком. А какие связи в плоскости рамы ?
Если есть связи, ограничители и т.п., то по отдельности. Из плоскости рамы, например, так.


ФАХВЕРК, а чего за цех вообще ? Что за ТХ, что делают ? Может компоновку изменить можно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 11:57
#100
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
подкрановая балка здесь сама по себе распорка
- да, но на конце консоли. Крутить не будет, когда колонна захочет из плоскости устойчивость терять? Т. е. будет ли балка полноценной связью из плоскости для колонн вне связевого блока служить?

Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2017 в 12:02.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 12:01
#101
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


eilukha, загляни сюда, пожалуйста! Вместе с Saha философствовали http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138733 . Суть - торможение поймаем в связевом блоке. Ряд подкрановых балок как ЖД состав.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 12:08
1 | #102
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


...

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.03.2017 в 18:27.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 12:21
1 | #103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вот такой каркас хочу посчитать в слабой надежде на результат. Посмотрите, пожалуйста, на компоновку - можно ещё что-нибудь дернуть из него?
Отличная схема, сердитая и надежная. По расходу - оптимальная. Ну, можно еще распорок на уровне подкрановых или посередине колонн добавить, тем самым немного уменьшить сечение колонн. Такие развитые двутавры (колонны) легче будут, если делать их сварными. ВС между фермами непонятной схемы.
А так - пора и остановиться. Фермы конечно зря такой конфигурации, высота колонн не используется, и ферма на опорах на нуль - усилия небось огромные. Я бы наверно защемил ферму с параллельными поясами в колоннах - жестче на порядок все. Полная рама конечно чувствительна к осадкам, но можно и с осадками перепроверить - модель есть, добавить перемещение и все.
По мю в двух плоскостях - СКАД выдает их из простого соотношения: для любого стержня соотношение мюY/мюZ=корень(Jу/Jz). Для получения мю в интересующей плоскости нужно исключить из анализа одну из главных плоскостей сечения.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2017 в 12:30.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 12:27
1 | #104
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
IBZ, даже при типе КЭ 5 раскрепленном из плоскости результаты будут не достоверны?
Не знаю, если честно. Мне навсегда и бесповоротно отбило охоту к экспериментам с пространственными схемами элементарный пример с консолью несимметричного сечения, где вместо Мю=2 в обеих плоскостях "вылазит" черте что.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 12:32
1 | #105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


ФАХВЕРК, форма потери должна быть в одной плоскости.
Пример: элемент 16 при сочетании 4 задает тон в потере устойчивости (при любой постановке). При этом для колонны в плоскости получим мю не 2,5, как у тебя заложено в проверку из понятных соображений, а 4,74. Проверка с этим мю не выявляет никаких слабостей колонны - она проходит. Кроме предельной гибкости.
Из пространственного расчета тоже можно выковыривать мю=4,74, но массив в два раза больше.
Кстати, почему таки мю=2,5?
Я вот проверил для сочетания 1, когда нагрузка на рамы симмерична, мю=3,5. Для нижней части колонн. В СП такой схемы вроде нет, когда N по длине ступеней равномерно возрастает вниз. Так откуда 2,5?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.03.2017 в 13:52.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 14:02
#106
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


По авторитетному мнению IBZ, применение метода расчёта мю по Эйлеру к 3Д схеме даёт принципиально неправильные значения мю.

Со своей стороны просчитал пример в скаде.
Консольная колонна высотой 3 м, сила 750 кН, двутавр 20К1 по СТО АСЧМ.
КЗУ системы по первой форме потери устойчивости 1,014 (потеря устойчивости из плоскости стенки).
КЗУ системы по второй форме потери устойчивости = 2,898.
КЗУ местной потери устойчивости 16,16.
Свободные длины СКАДа в плоскости стенки двутавра 5,99 м, из плоскости стенки 10,14 м.
Далее используем методику п.2 выше.
Мю =(3,14^2*210*10^9*Imin/(N*l^2))^0,5
l 3 м
N 750000 Н
Imin 1,3414E-05 м4
мю= 2,02846
Из теории известно, что мю=2.
Разница 1% (видимо от 1% от КЗУ системы).
Результат получен только для одной оси двутавра - ИЗ плоскости стенки (в плоскости полки). Результат для второй оси получить в данной схеме не удастся, а в данном случае его получить вообще невозможно.
Результат удалось интерпретировать только после анализа формы потери устойчивости (двутавр естественно гнётся куда проще). При неявном непонятном анализе в сложных схемах, результат использовать невозможно.

Для сравнения Кисп= 1,34 из плоскости стенки (0,78 в плоскости стенки) с мю = 2. То есть скад по устойчивости показывает, что система несёт нагрузку, а по формуле СНиПа система перегружена на 34% и уже обрушается. То ли в формуле СНиП запасы 34%, то ли скад врёт.

l 3 м
N 750000 Н
Imin 3,846E-05 м4
мю= 3,434 Мю =(3,14^2*210*10^9*Imin/(N*l^2))^0,5
свободная длина 10,30 м

Вывод1 : Применение методики в 3Д постановке может дать правильный результат исключительно при очевидной форме потери устойчивости. Приходится согласиться с мнением ИБЗ про схемы 2Д.

Вывод2 : СКАД считает устойчивость системы каким-то своим способом. При этом не учитываются запасы стального СНиПа. Поэтому система может соответствовать нормам только при КЗУ системы более 1,35 (а может и не соответствовать, надо проверять формулами СНиП).

Вывод3 : свободные длины считаются СКАДом как длина * мю по формуле Эйлера. В эксперименте свободная длина соответствовала расчётной только в первой форме потери устойчивости. По второй оси и форме потери устойчивости мю получилось 3 и длина 10 м. То есть свободным длинам никак нельзя доверять в трёхмерной постановке в сложных схемах.
Вложения
Тип файла: zip пример консоль колонна 3 м 750 кН 20К1.zip (4.9 Кб, 9 просмотров)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 14:18
2 | 2 #107
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


...

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.03.2017 в 18:27.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 15:35
| 1 #108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
...Вывод2 : СКАД считает устойчивость системы каким-то своим способом. При этом не учитываются запасы стального СНиПа. ...[/b]
Я стесняюсь спросить, о которых конкретно запасах в Мю идет речь? В запасах по отношению к которым другим Мю? Какие-такие вообще запасы в упругом анализе устойчивости? Можно детализировать эту мысль?
Скад считает устойчивость ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КЛАССИЧЕСКИМ СПОСОБОМ! Вы о чем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 16:08
#109
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
16 при сочетании 4
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
КЗУ местной потери устойчивости 16,16.
Всё дело в 16. Сакральное число, однако.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 17:02
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Просто поразительно. Как можно говорить "применение метода расчёта мю по Эйлеру к 3Д схеме даёт принципиально неправильные значения мю", когда под мю подразумевается как раз приведение к Эйлеру?
В СП все формулы мю - из таких же расчетов, которые производит SCAD и иже. С некоторыми ограничениями и упрощениями, но базовая теория одна.
Можно же проверить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 18:39
#111
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просто поразительно. Как можно говорить "применение метода расчёта мю по Эйлеру к 3Д схеме даёт принципиально неправильные значения мю", когда под мю подразумевается как раз приведение к Эйлеру?
Ильнур, ему всё можно)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 18:47
#112
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно же проверить
Можно. Хотя бы плоскую раму из табл. СП. Будешь очень удивлён.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 19:06
#113
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно. Хотя бы плоскую раму из табл. СП. Будешь очень удивлён.
Давай схему. Даже две. Номер?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 19:21
#114
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


№ 16.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 19:38
#115
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
№ 16.
Хорошо.
Пока формула (146) СП.


----- добавлено через ~36 мин. -----
посчитал и схему №16. Сходится 1 в 1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка 1.jpg
Просмотров: 220
Размер:	47.0 Кб
ID:	184783  
Вложения
Тип файла: spr Схема по ф 146.SPR (24.6 Кб, 10 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 15:56
#116
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Вообщем работу эту я не получил. Но задор остался. По моим расчетам пространственная схема показывает снижение деформаций в 5 раз, тупо сравнил моменты от ветра по рядовой раме - они снизились в 2 раза. Логичнее для экономной схемы делать пространственную схему. Сечения доподбираю.

Вопрос попутно : хрень выходит - никак не могу включить сопутствие Т поперечного к ветровой нагрузке. Указывает на ошибки в сочетаниях. Может быть кто-то подскажет как решить этот вопрос.

И при пространственной схеме можно уже полноценно зашарнирить низы базы и глянуть что выйдет и как связи заиграют.
Вложения
Тип файла: spr корпус 0.95 рд 3д 8.SPR (60.5 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: spr корпус.SPR (34.1 Кб, 9 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 16:20
#117
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
... никак не могу включить сопутствие Т поперечного к ветровой нагрузке. ..
Крановая и ветровая...Не понял, о каком сопутствии речь?
Так-то птички ставим.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 16:33
#118
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
По моим расчетам пространственная схема показывает снижение деформаций в 5 раз, тупо сравнил моменты от ветра по рядовой раме - они снизились в 2 раза.
Пардон, но налицо "опровержение" закона Гука

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вопрос попутно : хрень выходит - никак не могу включить сопутствие Т поперечного к ветровой нагрузке. Указывает на ошибки в сочетаниях.
Вообще говоря, если под "T поперчное" понимается крановое торможение, то сообщение абсолютно корректное: c каких это пор кран не имеет права тормозить в безветренную погоду (ну или наоборот ).

Я уже не раз писал, что расчетные сочетания в версии 21.1 Скада абсолютно необоснованно заформализованы. Предлагал авторам опционно выключать анализ, оставляя все зависимости на совести пользователя. Написали, что с нонешной средней квалификацией расчетчиков на такое "пойтить" они не могут
Кроме того недавно выяснилось, что краны должны быть описаны только в своем разделе. Попытки устанавливать взимоисключения и сопутствия в общем разделе приводят в ряде случаев к бардаку.

Последний раз редактировалось IBZ, 15.03.2017 в 16:39.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 16:38
#119
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ильнур, IBZ, вот дует у нас ветерок слева в поперечник, Д макс слева или справа.... без разницы, но с Д максом тележечка - а она 100% там, с ней же и Т поперечное.... в одном случае - оно ( а оно знакопеременное) будет совпадать с направлением ветра, в другом - смотреть против ветра. Мне вот нужно сопутствие в РСУ установить - чтоб действовало сопутствовало ветру.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пардон, но налицо "опровержение" закона Гука
Связи заработали.... в торце и по покрытию!!! А в них - Ого-го!!!! 13 тонн аж!!! Игру сил видели?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так-то птички ставим.
Это что имелось ввиду - я, прости, не понял

----- добавлено через ~2 мин. -----
IBZ, Вы перешли на 21ый SCAD или на 11-ом работаете?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 16:59
#120
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
вот дует у нас ветерок слева в поперечник, Д макс слева или справа.... без разницы, но с Д максом тележечка - а она 100% там, с ней же и Т поперечное.... в одном случае - оно ( а оно знакопеременное) будет совпадать с направлением ветра, в другом - смотреть против ветра. Мне вот нужно сопутствие в РСУ установить - чтоб действовало сопутствовало ветру.
Ничего не понял : поперечное торможение с одинаковой вероятностью может быть как со стороны тележки, так и с противоположной стороны. Его знакопеременность дает гарантию совпадения (если это хуже для того или иного элемента) с действиями ветра хоть слева, хоть справа.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Связи заработали.... в торце и по покрытию!!! А в них - Ого-го!!!! 13 тонн аж!!! Игру сил видели?
Ого-го может быть по идее либо 2 либо 5 как для момента в заделке, так и для перемещений. Двойка для момента и пятерка для перемещений требует тщательного анализа схемы с целью нахождения ошибки либо объяснения сего феномена

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
IBZ, Вы перешли на 21ый SCAD или на 11-ом работаете?
Перешли, блин Но у меня все чаще возникает желание "откатиться"
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 17:22
#121
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
поперечное торможение с одинаковой вероятностью может быть как со стороны тележки, так и с противоположной стороны
IBZ, мне кажется что Т поперечное всегда с тележкой там где Д макс. Логически : мост крана создаст Д макс на колонне если там будет груз, где груз - там и тележка. Да, Т поперечное может быть направлено в любую сторону.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ого-го может быть по идее либо 2 либо 5 как для момента в заделке, так и для перемещений. Двойка для момента и пятерка для перемещений требует тщательного анализа схемы с целью нахождения ошибки либо объяснения сего феномена
Если есть желание, возможность, настроение и время - буду благодарен если покрутите схемы. Дюже охота разобраться для себя.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Перешли, блин Но у меня все чаще возникает желание "откатиться"
Куда ж деться... руководство купило - работайте, робяты. Проходили.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 17:55
#122
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Схема с опрометчивым принятием жесткостей на выпуклый морской глаз...
Вложения
Тип файла: spr корпус 0.95 рд 3д 9.SPR (67.2 Кб, 24 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 17:55
1 | 2 #123
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
IBZ, мне кажется что Т поперечное всегда с тележкой там где Д макс. Логически : мост крана создаст Д макс на колонне если там будет груз, где груз - там и тележка. Да, Т поперечное может быть направлено в любую сторону.
Поперечное крановое торможение будет приложено там, где расстояние от реборды колеса до головки рельса меньше, куда быстрее упрется, одним словом. Мост крана является при этом очень жесткой распоркой и вся сила будет передана именно туда. Представьте себе балку с продольной нагрузкой с 2-мя подвижными опорами, ход которых ограничен переменным (в определенных пределах) и непредсказумыми в каждый момент времени зазороми с 2-х сторон . В частном случае зазоры могут оказаться равными и сила разделится пополам между колоннами. Однако, этот случай не будет являтся расчетным - хуже получается при приложении всей нагрузки на одну колонну.

Исходя из этого, крановая нагрузка от мостовых кранов в пролете задается в виде 4-х загружений:

1. Dmax слева, Dmin справа.
2. Dmax справа, Dmin слева.
3. Торможение T слева.
4. Торможение T справа.

Далее оисывается тем или иным образом (в разных программах по разному) следующие зависимости:

- загружения 1 и 2 взаимоисключаемые;
- загружения 3 и 4 взаимоисключаемые;
- загружения 3 и 4 могут действовать только при наличии загружений 1 или 2;
- загружения 3 и 4 знакопеременны.

Этой логики вполне достаточно для составления РСУ программой.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 17:56
#124
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Связи в хлам...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 18:44
#125
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: ФАХВЕРК, сделай из дерева и не парься.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 18:48
#126
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
...Это что имелось ввиду ...
Принудительно сопутствие задается "галочками" в таблице РСУ. Однако у тебя же это не жесткое сопутствие - это совсем независимые нагрузки.
Одно из сочетаний - совпадающие по направлению Т и w - СКАД по умолчанию скомбинирует - для этого и оно (автоматизация РСУ) создано.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эскизный проект производственного комплекса в Санкт-Петербурге. А5 Девелопмент Поиск исполнителей 0 22.01.2016 14:31
При обследовании фундаментов группы зданий на объекте (производственный объект: здания КПП, котельной, производственного корпуса ...) нужно ли писать отдельный отчет на каждое здание? BACCbIP Обследование зданий и сооружений 1 01.06.2015 13:24
Молниезащита производственного корпуса aan Электроснабжение 4 07.05.2014 14:07
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали Дмитрий Дисяев Металлические конструкции 2 14.04.2012 21:43