| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Учитывать ли скатную составляющую нагрузки на прогон кровли?
ПГС
Питер
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 136
|
||
Просмотров: 42810
|
|
||||
Цитата:
а куда она денется? конечно надо |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83
|
Цитата:
В конце концов замените швеллер на ГСП. они и на изгиб в обеих плоскостях и на кручение хорошо работают. Последний раз редактировалось volodka1975, 09.03.2017 в 23:34. |
|||
![]() |
|
||||
как момент "из плоскости" швеллера определили интересно?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Как найти значение нагрузки от "сползания"? |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Скатная составляющая - статический компонент. Имеет место быть в силу несовпадения векторов гравитации (вес) и реакции настила. Т.е. как раз зависит от наклона настила. Например снег давит на наклонный профлист и вызывает в нем не только изгиб, но и сжатие (причем сжимающая сила возрастает от точки пришивки до точки пришивки. Таким образом, скатная прогону передается через крепление. Вертикально швеллер поставлен из желания облегчить участь швеллера при изгибе при полном незнании об особенностях расположения центра изгиба швеллера, и естесственно от неверного представления об скатной - скатную посчитал отсутствующей. Т.е. две принципиальные ошибки в одном. К слову: у швеллера ц.и. (центр изгиба или центр кручения находится на некоторым расстоянии наружу от стенки - при углах до 15 градусов швеллер будет изгибаться преимущественно в плоскости наибольшей жесткости без особого кручения, если сечение наклонно (полками вверх). И для размышления об скатной: если бы настил был бы ступенчатым ![]() ![]() Млин, и снег бы не сползал по весне! Во я придумал! ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Между настилом и балкой. Балка сверху до половины растянута, с половины до низу растянута. На опорах балки скатной нет - сумма внешних сил=0.
Если настил не пришить к балке, при нулевом трении настил сползет. А вот если балка с зазубринами-стенечками, и настил тоже, тогда не сползет и без крепления ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну, почти...
В левом рисунке - скатной нет совсем, ибо нигде нет наклонной передачи нагрузки (наклонной реакции). На втором - скатная есть, и приходит на крепеж. На опоре стропилки скатной уже нет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да нет, прогон - промежуточное звено. Вы же на стропилку замыкаете.
Вы начинайте расклад со сжатия/растяжения настила. Снег давит на настил равномерно, а прогоны воспринимают усилия точечно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Kykycuk, Вы дайте конкретный конструктив, а я Вам выложу расчетную схему под него.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795
|
Цитата:
![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Прогон не будет крутиться только при ОЧЕНЬ точном подборе уклона под нагрузку при конкретном швеллере.
А так - обязательно будет крутить, вопрос - куда? С одной стороны, скатная крутит против часовой (для левого ската топикстартера), с другой вертикальная крутит по часовой, относительно ц.и (стесненность кручения пока оставим). Они друг-друга гасят. Так вот, на практике будет преобладать какой-то из моментов, причем степень преобладания, т.е. итоговое кручение, будет зависеть от удачности наклона конкретного швеллера под конкретную нагрузку. Если уклон уже задан, то остается только прикинуть кручение и подобрать швеллер (без раскрепления, или с раскреплением). ----- добавлено через ~3 мин. ----- Опор типа швеллер? Какая там может быть горизонтальная реакция? Связи по горизонтали я не наблюдаю.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795
|
От вертикальной нагрузки в вертикальном элементе нет неуравновешенных горизонтальных составляющих.
Принцип простой: нашёл горизонталку, или любое усилие отличное от вертикальной - ищи уравновешивающую.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795
|
Цитата:
От ветра есть. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Kykycuk опередил
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
То что автор не учел скатную составляюшую в расчете швеллера - так ее вроде бы и нет. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Цитата:
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Скатная - это не горизонтальная сила же. Это просто компонента разложения вертикальной на нормальную к настилу и касательную к настилу. Последняя. Так вот, она всегда где-нибудь есть (покуда настил не ступенчатый ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.03.2017 в 13:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() А шуруп для красоты? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Думаю, да. Вы же не разложили вертикалку? X и Y - оси швеллера?
При вертикальном швеллере крутящий момент больше. Т.е. это неразумно. Разумно двутавр. Швеллер разумен наклонно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795
|
Нет. Это внутренние усилия "с направлением связи". А реакция по направлению нагрузки.
Да. Если Х и У главные оси.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 10.03.2017 в 14:33. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Коробки стоят на настиле, настил под углом к горизонту... но коробки стоят (снег убрал нарочно, чтобы не раздувать еще одну тему о границе контакта снега/наледи и настила, чтобы совсем в молекулярный уровень не уходить). Вопросы следующие: 1. Почему коробки не съехали вниз 2. Есть ли скатная составляющая в данной ситуации в общем случае 3. Есть ли скатная составляющая в данной ситуации в случае ТС |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() 2. См. п.1 - типа есть. 3. Есть - срезает шуруп.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я вижу третьим глазом: настил пришуруплен к прогонам. Хотя да, может приклеен - технологии не стоят на месте.
С Бахилом спорить бесполезно. Скатная - это компонента разложения вертикальной на нормаль и касательную. Есть уклон - есть скатная. Вопрос - где..
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795
|
Цитата:
N*cos и N*sin. Одна из них - "скатная". На опоре реакция Offtop: а ты говоришь купаться...(с) надеюсь понятно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Аа, ну тогда ладно) |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
И именно такая одиночная необязательно совпадет с нагрузкой
![]() В развитие ![]() ![]() Где кстати направление реакции на п.48? Что, братец, не выходит каменный цветок?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
"Теоретически можно взять мелкоступенчатый настил и положить на горизонтальные полки прогона, и не иметь скатную в принципе" - вот вообще непонятно. Даже если бы у меня был дощатый настил сплошной, все равно скатная сост. была бы. Каким образом скатная сост. зависит от профиля настила? Я еще понимаю, если б волны профлиста располагались поперек ВП ферм например, как в "молодечненских" сериях, но этого нет. |
||||
![]() |
|
||||
Профлист не меняет расчетной схема прогона в направлении ската, он только развязывает прогон от потери устойчивости, если он не закреплен за некий мегамощный прогон или связевую систему. Можно было бы обойтись и без тяжей, применив вместо швеллера прямоугольную трубу например для всех прогонов, но тяжи по расходу металла более рациональны. То есть профлист - это как куча размазанных по длине прогона распорок, но все эти усилия в распорках должны прийти в нечто, что будет это все держать.Или можно было в коньке положить сечение прогона, обладающего большим моментом сопротивления в направлении ската, обойтись без тяжей, но тогда надо рассчитывать этот элемент на распределенную Скатную нагрузку, собранную с нижних прогонов а также рассчитывать все шурупы крепления.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сложно передать профлистом нагрузку в конкретные две точки, потому что профлист это по сути пластинчатый элемент, он передает нагрузку по линии. По поводу жесткого диска- жесткий диск, это когда шуруп в каждую волну. Вы путаете два разных понятия, понятие устойчивости изгибаемых элементов, что связано с жесткими дисками и профлистом и статическоеираспределение усилий.
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ну или по другому попробую объяснить. Пусть даже профлист это жесткий диск, и он расположен горизонтально ( мысленно повернем кровлю). На него действует горизонтальное усилие. Диск сам по себе не гасит эти усилия, он передает их на те элементы, на которых он сидит что называется. |
||||
![]() |
|
||||
Если на этой линии нечему нагрузку воспринимать, то он туда и не передает.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Он передаст эти усилия на опоры прогонов - туда же, куда и тяжами Вы передали. |
||||
![]() |
|
||||
Это навес, нежелательно много отверстий делать. Ну да ладно, допустим действительно диск. И каким образом он уменьшит Скатную нагрузку на прогон или уменьшит его пролеты?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Интересно как он это сделает) он же диск) зачем тогда придумали тяжи если все так просто решается?) |
||||
![]() |
|
||||
Это металлокаркас, здесь усилия нужно приводить в конкретные точки. От того, диском считать профлист или нет, нагрузки на профлист не уменьшаются и не изменяется его расчетная схема.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну хорошо, как я понимаю крестовая связь - это обозначение диафрагмы из жесткого диска профлиста. Но пролет тот же и нагрузка скатная та же, если бы этого диска не было ( если убрать кресты). То есть прогону не легче. Последний раз редактировалось kent1924, 11.03.2017 в 02:17. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- на схеме вообще нет прогонов |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
![]() Насчет тяжей: люди делятся на две категории по любви к тяжам. Я не люблю тяжи. Не, тяжкого отвращения нет, эффект налицо, но за счет чего? Мелкой возни, выносящий мозг народу во всей цепочке строительства. А так хочется эффектного хода... простого, надежного и сердитого. ![]() И такой ход есть! Это почаще прикрутить профлист, и все. Образуется диск. Очень жесткий диск. Расчет диска из профлиста прост. А в чем суть вопроса? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2017 в 05:18. |
|||
![]() |
|
||||
Немного модернизировал вашу схему номер 1. У нас тема дискуссии - заменит ли роль тяжей профнастил при расчете прогона по СП стальные к-ии. Так вот я считаю что не заменит, так как профлист влияет только на фи балочное и не влияет на пролет и нагрузки, прикладываемые к прогону. В то же самое время тяжи изменяют расчетную схему на двух/трехпролетную балку. Каждый прогон в пределах соей грузовой площади воспринимает скатную составляющую. И д.б. на нее рассчитан как отдельный элемент.
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
меняют, но только для скатной составляющей
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А вот тяж - это деление на два (если посередине) только в скатной плоскости, и НЕПОЛНОЦЕННОЕ раскрепление от потери устойчивости ПФИ. Если же делить на 2,3 и т.д., то это уже паутина какая-то... Да можно же проверить расчетом. Единственное (при диске) - при хорошем скате нагрузка на шурупы пришивки, расположенные ближе к опорам прогонов, будут значительными, и в разы больше, чем на шурупы в пролете. Т.е. тоже надо посчитать, чтобы не срезало. Если есть конек, то можно этот эффект неравномерности резко уменьшить путем соединения коньковых прогонов. Если нет конька, то можно удвоить верхний прогон. Тяжи - не всегда самый хороший вариант.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Боюсь что подобные расчеты могут завести в тупик или в ситуацию, когда придется принимать свое субъективное решения ввиду отсутствия четких формулировок и формул в нормах. В том же "руководстве по учету диафрагм..." решается вопрос о том, что профлист считать как горизонт. связи, а про прогоны ничего не сказано. В это же время во всей литературе по КМ пишут про тяжи. А в "пособии по проектированию галерей" написано четко, что при уклоне более 5 градусов следует предусматривать тяжи. В остальных же сериях тяжи присутствуют только там, где кровли с большим уклоном и шифер (сельское хозяйство). В других сериях ввиду малого уклона кровли вопрос тяжей и не стоит, поэтому не представлен. Цитата:
По крайней мере с точки зрения нормативного и расчетного обоснования проектного решения он самый простой. Версия о дисках четко нигде не представлена, ни в какой литературе. |
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Что диск - это диск? В какой норме будут обосновывать очевидное?
Профлист образует диск. Это не нужно обосновывать - мы же не заявляем, что на марсе есть жизнь. Это мы задаем исходные. Значит диск нужно организовать. То бишь сконструировать и рассчитать. Насчет классических расчетов в две формулы (sin\cos) - это обсчет без диска в исходных. Расчет диска, а так же прогонов совместно с диском несколько сложнее. Примитивная методика в "Руководствах.." только для затравки. На сегодня, когда корабли бороздят просторы... Короче, диск в пролете прогона держит прогон, а у опоры прогона наоборот. Упрощенно говоря, мы усиливаем диском прогон в плоскости ската, а конкретно в плоскости верхней полки. Был швеллерок хлипкий, стал жесткий. ![]() А что из профлиста можно слепить диск нужной жесткости, сомнений думаю нет. (Вот из резиновой мембраны - есть некоторые сомнения ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() В этом и дело - никто не заступится за бедный диск. Все прячут свои задницы за пункты норм. ![]() Я тяжи не делаю. При малых уклонах швеллер, при больших - труба.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Жахнуть бы сейчас какое нить открытие в этой теме, да шнурок развязался ![]() Трубу я б тоже поставил, но много весит однако. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Все давно открыто до нас. С нас - только гениальный конструктив.
![]() Например, для начала можно рассмотреть такое: 1. Профлист непрерывен (в силовом смысле) от верха до низа. Думаю, это реально. 2. Профлист совокупно не напряжен на 100% от изгибных и поперечных усилий. Думаю, это тоже реально. 3. Профлист может нести растяжение вдоль ската, в дополнение к п.2. Это реально. 4. Профлист закреплен наверху к малоподатливой в плоскости ската опоре. Это реализуется в виде спаренного прогона, разведенного на нужную ширину и соединенного планками. Возможны варианты. 5. Профлист по условиям из п.1-4 является тяжью. Что нам и нужно. Причем тяжей не один, а ого-го. 6. Думаю, раскрепленность прогона от потери ПФИ вообще не вызывает сомнений. Таким образом, один вариант конструктива без тяжей готов. Расчет такого конструктива прост, не имеет противоречий с СП, осталось подобрать марку профлиста, диаметр и шаг шурупов (для среднего ряда профлиста - максимум). С конструированием верхнего прогона проблем нет. Назовем такую систему в честь автора идеи: kent-А. Автору бы к лицу было бы прикинуть свою систему численно. хотя бы с учетом лишь пары рядов профлиста в пролете прогона ![]() А вторым вариантом пойдет учет сшитости профлистов, что облегчит верхний прогон, в некоторых случаях вплоть до рядового состояния. Здесь уже расчет более сложен. Но возможен, в рамках СП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Сендвич - нет. Даже коньковый двойной прогон не спасает. Нужна диафрагма, которая "разведёт" скатную составляющую на горизонтальную проекцию - вдоль прогонов. В качестве диафрагмы ИМХО только профлист, закрепленный на прогонах и между собой.
|
|||
![]() |
|
||||
Существует 2 противоположных мнения. Я лично полагаю, что сей момент вполне расчётный. Как это делать, здесь уже много раз обсуждалось и оспаривалось. Ищите темы, но в любом случае единого мнения не будет.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- по сему, я бы переформулировал вопрос:
- а именно: «Смогу ли я при необходимости обосновать своё решение?» |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Да нет, важно именно то, что инженер должен быть уверен в своих решениях и быть готовым доказать их хоть заказчику, хоть в экспертизе, хоть прокурору. При этом первому из названных адресатов придется доказывать необходимость удорожание строительства в случае применения дополнительных раскреплений или огромных сечений, а во второй и третьей инстанциях наоборот, наличие раскрепления прогона сэндвич-панелью и применения небольших сечений без всяких там тяжей. Так что "отсидеться в окопе" вряд ли получится.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Вообще прогоны, особенно сшитые настилами, не работатют так чисто на два изгиба, как это считается по формулам. А швеллер - тот вообще гнется и крутится необычно - верхняя полка от ветртикальной смещается вверх по скату. Вопрос не в том, держит или нет. Ну конечно же 100500 винтов со спецприжимным резьбовым участком в зоне нижней обшивки работают конкретно. Игнорировать это можно, как и все иное, да. Вопрос в том, как это обосновать. В этом плане к сожалению проектировщику сложно. Даже устойчивость ПФИ прогона сложно обосновать. Хотя даже есть официальные публикации результатов специспытаний. Сэндвич - да. ![]() Вопрос не в том, держит или нет. Ну конечно же 100500 винтов со спецприжимным резьбовым участком в зоне нижней обшивки работают конкретно. Игнорировать это можно, как и все иное, да. Вопрос в том, как это обосновать так, чтобы. Цитата:
Для перехвата скатной и передачи на конек (для взаимокомпенсации двух скатных) или на усиленный в плоскости ската прогон достаточно элементов типа "тяж". ![]() Тяжи бывают ленточными. А чем нижняя обшивка сэндвича не лента. Мощная такая лента, широкая, везде пришитая к ВП прогона винтами поджимом обшивки (спецвинт со спецрезьбой в зоне нижней обшивки). Вопрос только в том, как это обосновать так, чтобы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
![]() Численно: если например для ПСБ-150 взять например 200 кг на винт с запасом, а сэндвичи прикручены к прогону 2-я винтами, то одна панель держит 400 кг уверенно. Не будем углубляться, КАК распределяется усилие скатной по панелям/винтам, возьмем просто полсуммы от 6-и панелей на 6 м прогона - 3х400=1200 кг. При уклоне 1:10 1200 скатных означают 12 тонн вертикальной (от снега допустим). Допустим шаг прогонов 2 м. Из чего получается 1000 кг/кв.м. - это снеговая нагрузка. После такой арифметики неумно было бы говорить, что сэндвичи не работатют как тяжи. Разве что можно задуматься над реальным распределением усилий сдвига в винтах в конкретном сооружении. Я много лет делал шв20 разрезной 6 м на уклоне 1:10 с сэндвичем 150 при шаге 2 м под расчетный снег 320 кг/кв.м.. "Еще никто не возвращался". Для проектов с экспертизой шаги и сечения приходится менять, чтобы прогоны "прошли" машинные проверки, особенно с учетом сжатости прогонов. Часто имитирую раскрепление сэндвичами объединением перемещений прогонов по скату в одной или нескольких точках прогонов. Иначе прогоны получаются конскими. Городить паутину тяжей не хочется из идейных соображений. Тяжей делал в жизни только пару раз, но потом отмывал эти грехи. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
а неразрезность сэндвича учитывалась в нагрузке? неравномерность снегоотложений (1,1 по СП20)? Offtop: ... уже не упоминаю длительности, пускай остаются в оффтопе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Так там статья - вообще ни о чём.
![]() Глянул рекомендации европейских разработчиков кровель - на коньковый(сдвоенный) прогон приходит 80% всего скатного усилия, 20% - равномерно по рядовым прогонам. Сендвич вообще не рассматривают как жесткий элемент, настораживает. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
M=0.8*6^2/8=3.6 тс*м, Wтр=360/2.4=150 см3 - тютелька в тютельку [20 W=152 см2. ОФТОП. Коэффициент неравномерности 1,1 - какой-то высосанный из пальца: для прогонов с шагом 6м - учитывается, а для балок-ферм с шагом 2м - нет. На расстоянии 1м от опоры горизонтальный прогиб нераскрепленоно швеллера (от боковой нагрузки 80 кгс/м) составляет 29мм. Если сэндвич не несет, то при таком (и в 3 раза меньше) смещении заметно сомнется обшивка или срежутся саморезы. Если этого не происходит, то, как верно заметил Ильнур - фактически сэндвич несет, воспринимая скатную составляющую. Если утепитель надежно воспринимает сдвиг между обшивками и обеспечивает устойчивость обшивок при изгибе из плоскости панели, то почему он не способен выполнить те же функции при изгибе из плоскости? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.11.2021 в 16:03. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
шаг 1,5 метра... вижу, что на неразрезность 1,2 а на неравномерность?, а , снизу вижу приписку, видимо всё входит в эти 1,2
это без учета момента из плоскости, ну да мы и сталь задали ... потом накинем))) я пишу в ответ раз уж ко мне обращение (я то поначалу думал будет разобран прогон из №101, ну да это не так уж и интересно, гадать то над разрезным прогоном 6 страниц никто не будет...., просто отметил, что такой шаг и сечение - пограничные, и всякое может быть) |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Допустил опечатку (сейчас исправил) 0.4*1.2*1.1*1.5=0.792=0,8
Цитата:
350 кг/м2 - это слой снега на крыше более 1,5 м. Посмотрите любой сертификат на металл - предел текучести около ~300 н/мм2 для С245 - не редкость. Это как накинем, если уже закажут? Хотя у молодых есть тенденция закладывать сталь не ниже С345 и болты 8.8, даже если по расчету С245 и 4.6 P.S. Сам я сэндвичи применяю редко. Под профнастил при шаге 3 м - [24 или 25Б1 С245. В "архиве" нашел для VI района с уклоном 0,15 принял [24 C345 ш. 3000 под профнастил и по просьбе заказчика-подрядчика заменил на шаг 1500 под сэндвич (расчет с учетом скатной). Проходили повторную экспертизу. Судите, насолько конское сечение [24 по сравнению с [20. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.11.2021 в 20:02. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 33 сек. ----- да и нас.... но с тех пор многое поменялось |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Offtop: В массовом проектировании ничего не изменилось - всегда брали с коэф. запаса на "кабы чего не вышло".
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я бы сказал - за гранью.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Почему не добиваем лежачего? Что там не так с длительностями? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Согласен, оне и маму не рассматривают как маму, и папу то же, а ребенка рассматривают как бесполого. Нас учили прогоны считать просто: нагрузка по грузовой площади, напряжения Mx/Wx и My/Wy. Offtop: Молоко было материнским, а папа был отцом.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.11.2021 в 10:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Ильнур, да я без каких-либо претензий, просто интересен чужой опыт.
Такие вещи они же запоминаются, что позволяет потом оперативно оценивать решения.... а про длительность снеговой - это в другой теме, там сразу три варианта - 0, 1, или "как раньше") |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вы меня поражаете - какие расчетные обоснования? Все на глаз, товарищи. Глаз, как говорится, алмаз.
![]() К слову - в последние годы мне понравилось вводить в модель пластины для задания распределенных нагрузок - на перекрытия, на покрытия - очень интересные распределения получаются. Например монолитное перекрытие (задаю с 0,2E) "собирает" усилия к колоннам, и балки ХОРОШО разгружаются. А на кровле вообще сказки - и тебе "подтяжка" к фермам, и тебе связи вдоль ската, и прочая вкусности ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
А геометрическое положение пластин по отношению к стержню тоже получается задать? я имею ввиду эксцентриситет. А связь между металлическим стержнем и пластиной из ж/б или профлиста как моделируешь ? что-то мне подсказывает там совсем не жестко будет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Тебе не угодишь - то "а учел неразрезность панели?", то - опасно учитывать реальную работу перекрытия. И это не игра совсем, а разумный подход к моделированию и к проектированию в целом.
Не, достаточно обычными стерженьками ф8..ф10. Программы кстати выдают такое мизерное армирование, что приходится (опасно же, что ты, что ты ![]() И что-то ты сразу против ломиков - а только что был за конские балки. Не логично-с. ![]() Цитата:
Вот я же не выношу мозг думами о том, что например расчетная нагрузка 360 или там 500 кг/м - это вообще-то достаточно условная вещица. Зачем? Так же если раньше прогоны задавал со смещением к балкам, то нынче упростился - зачем? Устойчивость балок я же и так обеспечиваю, а вот в программе нет учета стесненности кручения, усложняет жизнь балки. Так зачем? В любой расчетной схеме можно найти недостатки, причем чем мудренее модель, тем их там больше. Внизу армирование плиты толщиной 12 см из В15 при 0.2E? ,без учета минимального %.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.11.2021 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
как-то немного другое видение сформировалось - наоборот, в узлах опирания балок, в узлах колонн итд... кэ плиты приходилось убирать, а в этой окрестности понижать до 0.1Е жесткость, чтобы привести пики к какому-то вменяемому армированию. Чудес не бывает, если усилия перетекают в плиту, то они снимаются с балок. То есть, мы должны дать на плиту не более того, что она может вынести. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
Дело каждого, но я для металла не задаю совместно перекрытие/покрытие и собственно металл, потому что как раз из-за того что это муторно и долго, а в итоге ловим блох.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Offtop: 0,7*0,7 от нормативной = 0,35 от расчетной
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Разумно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
"Учитывать ли скатную составляющую нагрузки на прогон кровли?"((?!
запудрят мозги по-полной( прогон - балка (не "стропило") разрезная/неразрезная прикладывайте погонную вертикальную нагрузку (ветер - по-другому), раскладывайте ее, и считайте с учетом изгиба в двух плоскостях |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795
|
Offtop: Так точно, кэп!
Они про прогоны давно забыли. 2 последние страницы вообще не понятно о чём... Шли бы погулять, чтоли...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Какие полумеры? Это первый шаг в сторону истины, и он самый КРУПНЫЙ. Далее - да, блохи, плюс усложения.
Цитата:
![]() Так-то речь о разумном проектировании, а не аврально-бесконкурентном. Цитата:
nick.klochkov Цитата:
![]() Вопрос же не в том, "а в скольки плоскостях пощитать", вопрос в том, а есть ли скатная в данном конкретном конструктиве. Бахил Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
да лано), не усложняйте
совершенно ни к чему, ну разве написать какую-нить "научную" работу с темой "что-то там в носу") ----- добавлено через ~7 мин. ----- вот и спрашиваю - "как?", или каком "кверху?") и эта фраза, извините, звучит как-то не совсем, тем более при несимметричной снеговой и эти 0.5 (или 0.7) в сочетаниях применять надо осторожно) и не забывать про 1.1 от снеговой на прогон |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
Учесть как некий диск такой способ пойдет, но я считаю правильно считать классически -перекрытие(покрытие) само по себе балки сами себе.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Наоборот, я за упрощения.
Вот картина усилий N в прогонах - куда проще-то? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Потому что разделили. В металле прибыло потому что приняли, что все исключительно задали на ВБ (в случае монолита по профлисту). В жб прибыло, потому что все опоры исключительно равноподатливы, и есть всплески от неразрезности плиты. Не будешь же ты армировать ближе к краю армировать так, а внутри - сяк? Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.11.2021 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
и в чем опус? подробнее можно, сер? расскажи нам сирым, как правильно то надо считать в таких случаях
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот именно. Не распорки же начинать вешать, правда? Ладно бы фермы - не так смешно было бы.
В модели - усилие N в граммах. Центрально/нецентрально по N/М определит постпроцессор, и произведет соответствующую проверку по СП. А что? vedinzhener Цитата:
Балки главные и второстепенные 30Б1. Это зачем так? При учете «совместной» работе с бетоном по программе без учета реальных условий соединения балки и перекрытия, а также экцентриситетов имеем-17Кн*м. При этом имеем нормальную силу в -94Кн(сжатие). Это спетсиально чтобы Ильнура огорчить что ли так, что -94Кн(сжатие)? ![]() Далее не сталь огорчаться, извини. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
а это чтобы запутать тебя
![]() Момент думаю видишь, что в разы меньше получается. ----- добавлено через ~9 мин. ----- вот и я думаю какие такие сжатия, а они таки есть, заметь горизонтальных нагрузок не задаю ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Какие разы?
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
что значит с такой целью? никакой цели не было моделить чтобы так получилось, бетон В25, толщина перекрытия 100мм, модуль упругости бетона понижен в 5 раз. Момент по ручному расчету в второстепенной балки 61Кн*м(вроде доступно показал как нашел), по расчету в программе по картинке видно 17Кн*м, что не так? может ты шарнирно плиту перекрытия с балкой моделируешь?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это в модели надо поковыряться.
9,4 тонны сжатия в балке балочной клетки - ЧИСТО от неправильности модели. Вот N (в тоннах) в правильной модели:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.11.2021 в 21:38. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
Я бы скинул исходную модель, но в Старке я знаю ты вроде не работаешь. Думаю в Скаде задать проблем тоже не будет, у меня пол часа ушло на это. Нагрузки 500кг/м2, собственный вес автоматически. Скорее всего ты что-то делаешь с жесткостью перекрытия, возможно уменьшаешь раз в 100, может как то по другому моделируешь. Расчет линейный.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
у меня конечной элемент 200х200мм для плиты, может от этого тоже зависит...А М с ручным сильно разнится в твоей модели, не проверял?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Дело в твоей модели - видимо бетонная пластина зацепилась за колонну - а она жесткая очень. И плюс возможно E не в тех ед. изм. Но принципиально в балочной клетке нет N таких, чтобы.
Вот в СКАДЕ получилось вполне норм (нагрузка чохом 800 кг/кв.м.). На колонне шарнир во всех трех.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Ильнур, что в Скаде означает тип элемента 44? походу у тебя как плита задана, а у меня как оболочка, поэтому так и получается. Все добился результата близкого к 0 N, заново перезадал схему 1 к 1 как у тебя, походу баг какой то был. Но вопрос с М остался, он отличается где-то в 1,5 раза от ручного, что явно пойдет не в запас.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 03.11.2021 в 13:13. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Пока уклон=0, скатная=0, хайли лайк.
![]() Сейчас происходит обучение (с переменным успехом ![]() Цитата:
1. Момент при учете работы плиты уменьшился не на 50%, а на 18% - см. числа из правЕльного примера, а не из своего косячного. У тебя модель нерабочая, об этом кричат результаты. Конкретно (из моей модели, которую ЛЮБОЙ может проверить): М=куэльквадрат=0,8*1,5*6*6/8=5,4 тсм. На эпюре можно найти М=~4,4. "Уменьшение" 19%. А в ГБ - еще меньше. 2. И это таки НЕ уменьшение, а приближение к истине. Ты за истину берешь то, что тебе выгодно - загрузку ВБ по грузовой площади - но надо же при этом и признать, что НА ДЕЛЕ это не так, это лшь уппрощение в запас, так было нужно в архаичные времена, это никто не осуждает. И даже можно это практиковать. Но нельзя это выдавать за истину. Истина ближе к 4,4 НАМНОГО, чем к 5,4. Правильно говорить так: у vedinzhener мометы в балках слегка ЗАВЫШЕНЫ, процентов так на 20%. ![]() 3. По твое "грузовой" загрузке балок крайние ВБ недогружены. Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не надо так - никаких багов не было. Была неправильная модель. Ты жестко прицепил верх колонн к плите - естественно при изгибе плиты колонна тоже гнется, что и вызывает N в балках. Нет дыма без огня. Надо анализировать с холодной головой, иначе модели будут неуправляемыми.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
а на коэф.неразрезности 1,143 если еще умножить? то получим уже 5,4х1,143=6,2т*м Итого разница уже в 29%.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Балки разрезные. А если ты признаешь неразрезность плиты, то должен признать и моменты с плитой. В чем дело? Что за желание получить "разоблачающую разницу"? Нездоровая тенденция...ты давай не умножай больше что-то на что-то, чтобы получить побольше "шокирующего эффекта"
![]() Подумай о том, что если настил перекрытия имеет изгибную жесткость, то она ее таки имеет. И это факт. Короче, хоть какая разница (0....100%), но это истина. А вот твои моменты, ничем легетимно необоснованные, завышенные, неистинные.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.11.2021 в 15:06. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
а вот с той схемой... я думал по ней будут вопросы, и они вроде были....
мне и самому интересно - это же балки (не распорки ![]() это нормальная рабочая схема? думаю может что из неё подчерпнуть на вооружение.... ----- добавлено через 23 сек. ----- монолит по профлисту по ним неразрезной же |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Я как то давно пребывал как Ильнур совместно моделировать, тогда возникла проблема, а как замоделировать неразрезность плиты ? т.е. нужно шаманство вида к примеру отдельных стержней между балкой и плитой, условно моделирующих опору под плитой, через которую вертикальная нагрузка от плиты уйдет на балку, вопщем долго и помоему так и не получилось
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Offtop: В Лире это делается на раз-два, инструментом "шарнир с расшивкой узлов" в "объединении перемещений". Инструмент создан в принципе для моделирования шарнирного опирания ж/б плит на что-либо.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Век живи, век дивись...
А совмещения функций? Пофег как ты обозвал элемент, главное - какое НДС. Прогоны даже в сериях используются как распорки. Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Это понятно, я на всякий случай поискал вариант. Иначе в этом и парадокс - ТУТ монолит значед неразрезной, а ТАМ значед нет. Это как? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- последнее мнение "нормотворцев" противоречит с нашим в части опирания прогонов сверху
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
лучше на всякий случай спросить.... как-то я не думаю что эта "классическая" схема оптимальна, и более того надежна.
и прогоны рассчитывать с учетом с учетом сжатия, и болты в узлах с учетом дополнительной срезающей нагрузки в 10т.... опираются на полку или снизу? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Обижаешь, начальник - конечно снизу, неразрезные же уголки.
Я ж говорю - изящество. ![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
v.psk Цитата:
2. Эти 10 тн не всегда такие жуткие 10 - этот объект на ветру 48 вроде, и внизу краны висят, не помню какие, и здание высокое - это что-то типа мехмастерской для грузовой техники. Т.е. так легли карты. 3. Эти прогоны не по фермам, а по балкам. Там нерационально лепить спецсистему связей со спецраспорками. 4. Насчет среза болтов - я лично своей смелой рукой рисую монтажную обварку болтовых узлов примыкания свзяей (любых - ВС, ГС или еще там каких), если обычного кол-ва болтов не хватает по усилию. Так что и этот вАпрос решается изящно. Как впрочем все иное. ![]() 5. Можно конструировать изящно, а можно барахтаться в болте архаизма. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
ну, кроме N есть Q, наверное режет...
Цитата:
я было хотел также нагородить все в одном уровне для сарая, но вернулся к менее классическим решениям, смелости не хватило. всё-таки, что это за связь или распорка, узел которой перемещается вместе с изгибаемым элементом?.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я совсем перестаю понимать - ты что ли не проектировщик-конструктор? Прогоны в 99,9% конструкциях лежат на опоре, болты Q не принимают. Разве что могут принимать скатную, если какой-нить чудак швеллеры наоборот классике поставит и упоры окажутся сверху.
Цитата:
Цитата:
А в чем "удивительность"- то? ![]() Я не понял вопроса, но может ты имеешь ввиду что-то типа "связь не должна изгибаться"? Дык это не изгиб - изгиб, вернее работа на изгиб - это сопротивление этому изгибу. Связь гибкая, и не сопротивляется изгибу, т.е. от изгиба не страдает. Если же речь типа "образуется же цепная линия (или что-то подобное)" - дык это ни на что не влияет - гибкий уголок держится за жесткий прогон. А не наоборот. Возникающие от "цепной" связи Qfic ничего не могут сотворить с прогонами. Это как например диафрагма из профлиста, пришитая к прогонам: профлист, узлы которого перемещается вместе с изгибаемым элементом, не перестает быть диафрагмой. Понятно? кивни. ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795
|
Offtop: Да не. Страниц этак через 10 они всё-таки придут к истине. Просто некоторое недопонимание.
Лень картинку нарисовать? Что-то мне кажется, что Ильнур и v.psk о разных конструктивах говорят.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это еще недобор.
Цитата:
![]() Выкладываю - мелкий прогон с одним болтом, и покрупнее с двумя (если болтов не хватает, добавляется приварка):
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795
|
Где? Покажи стрелочкой, плз. Или это сам прогон? Про какие-то уголки речь шла...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Tamerlan_MZO Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Но главное - я же написал чорным-по-русски: Цитата:
Я фигею - как проектируем-то? По одной и той же ветхой серии? ![]() Надо же адекватно конструировать, а не фанатично молотить. Если фермы серьезные, есть тяжелые краны, делаю вот так (прогоны-распорки сдвоенные, если внимательно посмотреть):
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.11.2021 в 11:33. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Здесь все за это и так и делают ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Правильный пацан конструирует ТАК, что не смятие определяет болт, а болт используется по максимуму. См. табл. из Пособия - таков принцип, это даже в ВУЗе дают.
Цитата:
Цитата:
Так это неправильно - всегда так делать. Делать-то надо адекватно усилиям и масштабам. Поизящнее надо, товарищи, поизящнее...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Offtop: Кто это?
Скатная составляющая есть, пока настил имеет скатную ПЛОСКОСТЬ. А так - гравитация направлена исключительно к центру Земли. Покажите, где тут скатная - показать пальцем место и направление: https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1636024476
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Численно: для того чтобы два болта на расстоянии 50 мм при черноте 3 мм в каждом отверстии уперлись друг в друга, нужен поворот 5-6 градусов. Сечение прогона повернется от силы на 1,5 градуса. Можешь и далее потроллить, но числа - вещь еще более упрямая.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
[quote=Tamerlan_MZO;1966741]
Цитата:
Тем не менее: если в данном узле стоит 1 болт, значит его хватает для N. Если не хватает - значит 2 болта. Если и этого недостаточно, то сварка. На все есть нормативные допуски, их соблюдение обеспечивает правильную работу соединения. А в реальном монтаже отверстия вообще могут не совпасть, и тебя даже М48 не спасет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Варить прогоны на высоте, то еще удовольствие ![]() Цитата:
Вы могли бы прокомментировать почему здесь прогон сдвоенный? Он тоже распорка? |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Конечно это прогон передает продольное усилие, кроме того что работает на изгиб в двух плоскостях. Усилен он потому, что не хватает гибкости для устойчивой работы при сжатии. Не надо начинать новый круг про страшные РАСЦЕНТРОВКи и прочие жуткие срезы группы болтов, которых на деле нет. Так как на первый ребус по скатную (https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1636024476) побоялись ответить, выкладываю тот же вопрос на упрощенной схеме (звездочки - снежок, красное - черепица, голубые - прогоны, зеленая - стропилка, фиолетовые - винты/болты):
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Ежу понятно.
Если диск потемкинской лестницы жесткий и способен воспринять скатную составляющую, то прогоны в пролете воспринимают нормальную составляющую и в этом смысле их лучше разместить наклонно - перпендикулярно косоуру. Если диска нет, то прогоны работают в вертикальной плоскости. Решение ТС поставить прогоны вертикально под скатную кровлю из профнвстила в корне не верное. Лучше было позаботиться о надежном креплении настила к прогонам. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.11.2021 в 17:43. |
|||
![]() |
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Что именно понятно? Вопрос был показать место и направление СКАТНОЙ.(https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1636024476)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Не понял прикола
----- добавлено через ~3 мин. ----- Потому, что скатную воспримет диск |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не прикол это, а просьба показать вектором.
![]() Цитата:
![]() Для тех, кто недопонял - допустим настил штампованный/литой из стали или полимера. Где скатная? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Взрослые дяденьки вроде, неудобно даже как-то..
![]() Скатная составляющая есть, пока настил имеет скатную ПЛОСКОСТЬ. Например трибуны стадиона, скамейки, народ сидит. Народ куда скатывается? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795
|
Тебе даже картинку нарисовали, а ты всё упираешься.
Поставь свою "трибуну" из №181 вертикально, тогда может быть поймёшь "где скатная".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Что, не осилил?
![]() Подсказка: скат - от слова "скатываться". Падать, соскальзывать, съезжать откуда-либо, с чего-либо. Чуть-чуть еще напрягись - там не так все сложно. Цитата:
![]() Цитата:
Пофторно: на тех ребусах надо показать место и направление скатной (при наличии естественно) вектором. Например вот такой стрелкой ---> ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.11.2021 в 08:29. |
|||
![]() |
|
||||
Да-а-а, с каждой новой открываемой темой по данному вопросу уровень дискуссии всё "выше" и "выше". Вот добрались уже до обсуждения элементарной задачи даже не строительной, теоретической механики, часть первая - статика
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795
|
Offtop: Ещё 10 страниц и до таблицы Пифагора доберёмся. В троичной системе.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вон оно чё. Тогда конешно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надо учитывать шахматное и т. п. виды распределения временной нагрузки? | eilukha | Железобетонные конструкции | 67 | 21.12.2016 04:43 |
Какие дополнительные нагрузки учитывать при строповке? | РастОК | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.07.2016 17:05 |
Стоит ли учитывать площадь пожарной лестницы (стремянки) при сборе ветровой нагрузки? | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.05.2016 12:59 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |