Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-?

Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2017, 14:48 #1
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-?
Бетонщик_№0
 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227

Вопрос касается раздела "Сопротивление жб сечения". Где проверяется нормальное сечение.
Отсюда вопрос-как проверяется НОРМАЛЬНОЕ сечение по прочности на действие поперечной силы .
я так понимаю он берет всеже h0,например , как длину С=С0. (потому как вроде sw задается)
Просмотров: 13589
 
Непрочитано 06.04.2017, 15:15
1 | 1 #2
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Криво он проверяет. Вполне может показать, что поперечки не достаточно при двухкратных запасах... Поскольку информация о расстоянии от проверяемого сечения до опоры в программу не заносится, при проверке принимается минимальная прочность бетона на срез Qb = 0,5Rbt*h0*b
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 15:45
#3
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


ну я представляю себе несколько вариантов:
-берется плоское нормальное сечение (тогда нет смысла в задании sw);
-берется условное с=0,6h0 и с0=h0 (ну или C=C0)-с чем сравнивает-не ясно (с Q заданным?)
-ищется наименьшая сумма по С-с чем сравнивает-не ясно (с Q заданным?)
можа еще что
нет времени проверять.в справке не нашел ни слова

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Криво он проверяет
Offtop: это на повестку дня не выносится))
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 16:37
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Уже давно использую Арбат только для предварительного принятия решений.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 19:59
#5
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


я и так его не исользую)
подумал,пока катил домой,что вариант таков-если проверяется обыкновенно по наклонному.а заданное -принимается как в конце наклонного сечения.скорее всего так.но времени не было проверять.думал кто-то подскажет.завтра проверю тогда уж
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 23:33
#6
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бетонщик_№0, если не известна величина проекции, то проверяют либо по минимальной несущей способности бетона и арматуры, либо проверяют все проекции в интервале от 0.6h0 до 3h0. Вроде раньше Арбат считал по первому варианту, а у Лировцев Локальный ЛАРМ по второму варианту, но не учитывая поправки на длину проекции, учитываемой для поперечного армирования.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 07:07
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
то проверяют либо по минимальной несущей способности бетона и арматуры, либо проверяют все проекции в интервале от 0.6h0 до 3h0.
webcad делает перебор, да еще и цифири все для проверки показывает.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 09:16
#8
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Я в данном случае интересуюсь именно Арбатом,именно Сопротивлением сечения. где рассматривается НОРМАЛЬНОЕ сечение.
и была мысль,а вдруг там что-то такое,чего я еще не знаю (мало ли из какой книжки что-то ввели или ерокодов или СНБ, да мало ли)
а предположение мое-что прогоняет длину проекции.а дальше что и с чем сравнивает-не знаю.как выбирает Qult,min-не знаю
Offtop: WebCAD я проверял.он считает правильно через условие дельтаQ, но в рамках точности (шаг в таблице большой)-то есть С определено не супер точно
есть еще способ через равный вклад Qb и Qsw-но он иногда подвирает,но разница мелкая
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 10:12
#9
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
webcad делает перебор, да еще и цифири все для проверки показывает.
Civileng тоже делает перебор. Правда я пошел другим путем. Есть проверка с перебором на усилия без вывода данных по проекциям. Есть определение предельных усилий в зависимости от проекции с построением таблиц и графиков (имеем эпюру в приопорной зоне, ее и сравниваем по графикам)
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 10:58
#10
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Civileng тоже делает перебор. Правда я пошел другим путем. Есть проверка с перебором на усилия без вывода данных по проекциям. Есть определение предельных усилий в зависимости от проекции с построением таблиц и графиков (имеем эпюру в приопорной зоне, ее и сравниваем по графикам)
Offtop: я всеми методами проверяю.Хотел провериться по Пособию к ЭВМ,но там не сказано как получено С=465-самое интересное)) но там в диапазоне С-450-470 мало изменяется разность Q1-Qult
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 151
Размер:	110.5 Кб
ID:	186208  
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 14:05
| 1 #11
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


К этому пособию нужно относится с осторожностью, поскольку оно ориентировано больше на рекламу ОМ СНИП ЖБ, чем на что-то иное. А что за пример по номеру?
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 15:02
#12
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Посмотрел. У меня вручную и по моим разработкам получается предельная несущая способность 10.13 т при 3*h0. Могу предположить, что проекция арматуры у них не ограничивается 2*h_0. Если же брать проекцию из первой ложбины, то у меня она в 0.558-0.562 м (около 1.55*h_0).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-07_150011.png
Просмотров: 102
Размер:	12.7 Кб
ID:	186224  
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 17:14
#13
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


но тут иделогическая штука:
если арматура удовлетворяет всем требованиям-то по идее надо рассматривать участок h0-2h0
что делать вне границ,я точно не уверен. пока оставил прямые участки для Qsw
у Габрусенко в ноль уходит Qsw при С<h0. Никитин предлагает сразу обрубать в ноль
Offtop: Результат в 3h0-считаю ошибочным
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 17:31
#14
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бетонщик_№0, абзац после формулы 8.59 СП63 по мне однозначно трактуется в сторону, что для C_sw для [0.6*h_0, 1.0*h_0] принимается 1.0*h_0, аналогично для случая больше 2.0*h_0. Результат при 3*h_0 получается из имеющейся трактовки норм. Будут другие нормы — будет и другой результат. При сильном поперечном армировании ложбинка смещается в сторону 0.6*h_0.

Ограничение в C_sw, которая может равняться 0.0, взято из советского СНиП, которое обновили в СП52. Ограничение в 2*h_0 было и раньше. При небольших величинах проекций, если отходить от данного требования, я бы еще посмотрел фактическое количество попадающих в проекцию стержней, и уже от этого значения определял бы Q_sw.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 07.04.2017 в 18:11.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 23:56
#15
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


В дополнение к предыдущему посту по ограничению 2*h_0 небольшая цитата из Залесова 1988 года.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-07_235409.png
Просмотров: 120
Размер:	340.6 Кб
ID:	186234  
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 13:33
#16
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Бетонщик_№0, наверное хорошо, что вы, за последнее время, по всем Расчетным разделам ФОРУМА-dwg пробежались с экспертизой ж/б нормальных и наклонных сечений. И подергали людей. При этом вы сами пишете, что как пользователь, Арбат вы не используете, но что-то с ним сравниваете свое. Так и с другими расчетными программами.
Нормальные сечения по НДМ уже по сравнивали.
К расчету по Q добрались.
Ничего нового в экспертизе по Q в режиме Сопротивление сечений в Арбат вы не найдете. Все сделано по теории выбранных в исходных данных норм. Да, и frostyfrost уже выше все написал.
Экспертиза в Арбат по СП52 и СП63 при заданной поперечной арматуре идет на всем диапазоне от максимадьного значения С = 3*h_0 до минимального значения С = 0.6*h_0, при этом С_sw = С, но не больше, чем 2*h_0, и не менше, чем h_0. Ограничивается, как и раньше, значение С_sw в проверке по наклонной трещине (и объяснено это лучше у Залесова по СНиП 84 (см. скан в предыдущем посте), чем у Кодыша в его книге по СП 52. Хотя в самом СП 52 и СП63 ограничение С_sw = С, но не больше, чем 2*h_0, и не менше, чем h_0, тоже указано).
А любой подбор поперечной арматуры начинается, все равно с экспертизы без поперечного армирования. Если арматура нужна, то дальше каждый волен выбирать методику согласно нормам. Либо от минимального вклада бетона при проверке по наклонной трещине и максимального по поперечной арматуре, либо наоборот, - “полное доверие” бетону и поперечной арматуры добавить сколько не хватает. Все равно надо пробежать весь диапазон изменения длины проекции С.

Бетонщик_№0, еще одну тему по Q вы затрагивали в разделе Железобетонные конструкции, где-то в декабре 2016г. Не хочу сейчас искать. Вас интересовал вопрос по учету нормальной силы при рачете по Q, и почему авторы российских норм изменили диапазоны подсчета коэффициента учета по сравнению с ЕС2. Там мой ответ шел логичный, что авторы СП 63 используют не метод Ферменной аналогии из ЕС2, и вправе, как авторы норм, вносить свои изменения и в диапазон подсчета коэффициентов. Кстати, и в СНиП 84 года тоже был учет нормальной силы N при рачете по Q, но по другим формулам для коэффициента. А вот на ваш вопрос, что в ЕС2 предлагается, вообще, значение коэффициента = 1 для конструкций без предварительного напряжения, а не по формулам нахождения коэффициентов, что указаны там тоже, я нашел формальный, но ответ, в самом Еврокод 2.
Смотрите в п.6.2.3 ЕС2 не только Примечание 3, но и Примечание 1, что значения коэффициентов могут быть указаны в национальном приложении. Это значит, что при использовании Еврокода в отдельно взятой стране, нахождение коэффициента отдано на откуп авторам национального приложения этой страны. Так что я уже не жду значение коэффициента = 1 для отдельно взятой страны и по ЕС2. Если авторы норм привыкли учитывать влияние нормальной силы при расчете по Q, то, скорее всего, они это отразят и в национальном приложении.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 19:52
#17
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Посмотрел первые три примера пособия, включая уже упомянутый выше, и по всем трем у меня получились критические поперечные силы меньше, чем в пособии с разницей от 12 до 29%. В каждом случаем критическая проекция 3*h_0.
Свел все в Google Spreadsheets (https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing). Если найдете ошибки, то пишите. Поскольку разница какая-то приличная набежала к третьему примеру.

В принципе забавно, поскольку раньше ОМовцы давили на то, что СКАД и Лира с ошибками считают проекции.

Примеры, начиная с 4 и т.д., не рассматривал, поскольку нет армирования, а гадать как у ОМ учитывают поправку на сжатие нет желания.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 09.04.2017 в 20:19.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 23:03
#18
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Посмотрел первые три примера пособия, включая уже упомянутый выше, и по всем трем у меня получились критические поперечные силы меньше, чем в пособии с разницей от 12 до 29%. В каждом случаем критическая проекция 3*h_0.
Свел все в Google Spreadsheets (https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing). Если найдете ошибки, то пишите. Поскольку разница какая-то приличная набежала к третьему примеру.

В принципе забавно, поскольку раньше ОМовцы давили на то, что СКАД и Лира с ошибками считают проекции.

Примеры, начиная с 4 и т.д., не рассматривал, поскольку нет армирования, а гадать как у ОМ учитывают поправку на сжатие нет желания.
Вы не учли разгружающее действие распределенной нагрузки

Мои результаты:
№ qsw, Н/мм2 С, мм Q_min, кН
Y.B.1.1 133.44 1.27*h0=457.2 114.64
Y.B.1.2 89.94 1.625*h0=585 108.25
Y.B.1.3 71.33 2.75*h0=990 88

Господа ОМ-вцы, похоже, ошиблись в третьем примере. После проекции наклонного сечения 2,036*h0=732,96 мм и более с их интенсивностью не прожить
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 23:18
#19
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Дрюха, согласен этот момент не учел и условие полностью не прочитал)))
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 23:23
#20
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Дрюха, согласен этот момент не учел и условие полностью не прочитал)))
Что по поводу третьего примера? Результат аналогичен моему?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 00:11
#21
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Дрюха, да, с третьим больше невязки. У меня критическое сечение с 1.0152 м и Q=8.674 c К_исп = 1.054. Превышение по несущей способности начинается с 0.7344 м.

По первым двум:
К = 0.9995, Q = 11.446 т, C = 0.4608 м
К = 1.0030, Q = 10.798 т, C = 0.5904 м

https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing

P.S. ОМовцам мои извинения по первым двум примерам.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.04.2017 в 00:17.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 01:34
#22
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Поймали умников а то вечно звездеж идет, что везде неправильно считают, а у самих-то, получается рыльце в пушку
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 09:40
#23
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Поймали умников а то вечно звездеж идет, что везде неправильно считают, а у самих-то, получается рыльце в пушку
по третьему я согласен с ОМ ))
Qb max больше Qmax.
По конструктивным требованиям поперечку ставить надо.qsw min=63. вот результат с ней на двух картинках. На белом фоне разность Q1-Qsb на длине h0-2h0
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 32
Размер:	107.3 Кб
ID:	186291  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 41
Размер:	13.3 Кб
ID:	186292  
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 10:22
1 | 1 #24
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
по третьему я согласен с ОМ ))
Я тоже с ними был бы согласен, если б длина проекции наклонного сечения ограничивалась 2*h0
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 10:33
#25
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


К сожалению надо смотреть все сечения от 0.6*h_0 до 3.0*h_0. Дрюха, натолкнули на мысль, что косяк может быть в ОМ в предельной величине проекции. Если есть у кого, то проверьте подозрения.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 10:58
#26
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Дрюха, натолкнули на мысль, что косяк может быть в ОМ в предельной величине проекции. Если есть у кого, то проверьте подозрения.
Ну именно так это и выглядит Либо в примере забыли уточнить, что на расстоянии 2*h0 действует сосредоточенная сила))))))))))))))))))
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 12:22
#27
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


если с>2h0 при с<=2h0, то да.
согласен, что С независимо от С0
Перепроверил по пособию к сп 52 . там с=2,75h0 и коэф.исп больше 1

----- добавлено через ~10 мин. -----
может быть это из-за СП мостового (М.Б.Краковский там участвовал в написании), а там ограничение в 2h0

Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 10.04.2017 в 12:40.
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 13:05
| 1 #28
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
может быть это из-за СП мостового (М.Б.Краковский там участвовал в написании), а там ограничение в 2h0
Ну фачит-то он вечно реализацию в прогах алгоритмов СП 63.13330
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 14:04
#29
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
В дополнение к предыдущему посту по ограничению 2*h_0 небольшая цитата из Залесова 1988 года.
Qsw тут тоже из нуля идет
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 15:27
#30
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Qsw тут тоже из нуля идет
Подозреваю, что в итоге это подгонка опытных данных под теорию. Были одни коэффициенты и предельные длины проекций, их поменяли, внесли поправки. Вполне возможно, что таким образом компенсируют уменьшение коэффициента fi_b2 с 2.0 до 1.5.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 16:18
#31
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что таким образом компенсируют уменьшение коэффициента fi_b2 с 2.0 до 1.5.
не,вроде бы. Об этом уКодыша есть.
Арбат Сопротивелние сечения посчитал -не проходит третий вариант с коэф. 1,5, если сравнивать с Qmax=137.5
То есть Qsb=91.6кН.
Ошибся Qsb=101,25

Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 11.04.2017 в 10:54.
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 19:40
#32
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бетонщик_№0, я про ограничение для арматуры в 1.0*h_0 писал. Мне нигде обоснование этой величины не встречалось. Поэтому считаю это вариантом подгона до данных по испытаниям.

В "сопротивлении сечения" скорее всего не учитывается расположение проекции и идет проверка, как я делал в первом варианте, в виде поиска проекции с наименьшей поперечной силой без учета изменения эпюры Q. Krolik уже это раньше отписал в посте 16.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 20:57
#33
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
е всего не учитывается расположение
Конечно, не учитывается) Думаю, что нигде из сателлитов скада не учитывается
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 22:13
#34
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Бетонщик_№0, еще одну тему по Q вы затрагивали в разделе Железобетонные конструкции, где-то в декабре 2016г. Не хочу сейчас искать. Вас интересовал вопрос по учету нормальной силы при рачете по Q, и почему авторы российских норм изменили диапазоны подсчета коэффициента учета по сравнению с ЕС2. Там мой ответ шел логичный, что авторы СП 63 используют не метод Ферменной аналогии из ЕС2, и вправе, как авторы норм, вносить свои изменения и в диапазон подсчета коэффициентов. Кстати, и в СНиП 84 года тоже был учет нормальной силы N при рачете по Q, но по другим формулам для коэффициента. А вот на ваш вопрос, что в ЕС2 предлагается, вообще, значение коэффициента = 1 для конструкций без предварительного напряжения, а не по формулам нахождения коэффициентов, что указаны там тоже, я нашел формальный, но ответ, в самом Еврокод 2.
Смотрите в п.6.2.3 ЕС2 не только Примечание 3, но и Примечание 1, что значения коэффициентов могут быть указаны в национальном приложении. Это значит, что при использовании Еврокода в отдельно взятой стране, нахождение коэффициента отдано на откуп авторам национального приложения этой страны. Так что я уже не жду значение коэффициента = 1 для отдельно взятой страны и по ЕС2. Если авторы норм привыкли учитывать влияние нормальной силы при расчете по Q, то, скорее всего, они это отразят и в национальном приложении.
смотрел.интересно было почему именно такие значения-ни туда.ни сюда. Причем, по СП52-было много испытаний при N/Nb от 0до0,6. а тут взяли,снизили.
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 22:23
#35
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Конечно, не учитывается) Думаю, что нигде из сателлитов скада не учитывается
Offtop: У меня есть подозрение, что при расчете балок в Арбате может присутствовать подобная проверка, хотя последний раз я Арбат открывал года три-четыре назад.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 22:33
1 | #36
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Offtop: У меня есть подозрение, что при расчете балок в Арбате может присутствовать подобная проверка, хотя последний раз я Арбат открывал года три-четыре назад.
Offtop: Я тож его в этом плане почти никогда не юзаю. Однако, прежде, чем болтануть, я проверил, проведя два расчета с одинаковой поперечной силой на опоре, но разными причинами ее возникновения: сосредоточенной и распределенной нагрузкой
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 22:42
#37
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Offtop: Дрюха, ну тогда вопрос снимается. Спасибо.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 08:47
2 | #38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Мне нигде обоснование этой величины не встречалось. Поэтому считаю это вариантом подгона до данных по испытаниям.
Так и есть. Это у Залесова написано.

При равномерной нагрузке разрушение происходит в интервале (0,2-0,3) от пролета балки от опоры.
Вложения
Тип файла: docx 93.docx (622.1 Кб, 20 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 10:52
#39
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Offtop: У меня есть подозрение, что при расчете балок в Арбате может присутствовать подобная проверка, хотя последний раз я Арбат открывал года три-четыре назад.
Да.арбат во всех своих программах ищет наименьшее Qsw+Qb на всем протяжении до 3h0 (причем после 2h0 Qsw=const). Заданное Qz принимается в конце наклонного сечения.
в базовом случае из Пособия (B20/qsw задано раавным 133,45, а именно 1d10ш.100 А240) - Qult=101.2. C=3h0 Кисп=1,358.
С арбатом понятно.
Теперь непонятно со СТАТИКОЙ)
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 11:49
1 | #40
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Да.арбат во всех своих программах ищет наименьшее Qsw+Qb на всем протяжении до 3h0 (причем после 2h0 Qsw=const).
Бетонщик_№0, вы почти разобрались в Арбат. В посте #16 я писал о режиме Сопротивление сечений, и экспертизе там на действие усилий в сечении на всем диапазоне изменения C. Например, если брать базовый пример Y.B.2.1 из Пособия ОМ, и поставить экспертизу по Q в сечении, которое нашли по Пособию, там значение Q = 116,2 кН, то армирование этого примера (3 d8 шаг 150) проходит с коэффициентом Кисп = 0.99.
Дрюха, frostyfrost, и Бетонщик_№0, Вы перешли на экспертизу балок, и вновь чувствуется, что вы не используете Арбат, иначе привыкли бы уже, только в учебной задачке из Пособия с одной нагрузочкой можно найти от какого края, длину С и значение соответствующего Q. Тогда и достаточно значения Q на опоре. В Арбат, наоборот, есть уже значение Q по эпюре (считайте каждую точку на эпюре, как результат в независимом сечении). И никто не знает, сколько одновременно там сосредоточенных, равномерно распределенных, трапециевидных и т.п. нагрузок. Зато вы сами можете весь пролет разбить на участки, длины этих участков задать, армирование на них задать, и тогда все проверки пойдут независимо для каждого участка (получите Кисп).Конечно, это не решает все вопросы, но как пользователи, вы сами можете отделить участки для независмых проверок по эпюре Q, и отбрасывать те кусочки, которые близко от опоры и т.п. Берете это на себя. Глядишь, в Арбат еще что-нибудь придумают для удобства анализа результатов экспертиз. Пока, как пользователя, меня и это радует.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 13:48
#41
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Бетонщик_№0, вы почти разобрались в Арбат. В посте #16 я писал о режиме Сопротивление сечений, и экспертизе там на действие усилий в сечении на всем диапазоне изменения C. Например, если брать базовый пример Y.B.2.1 из Пособия ОМ, и поставить экспертизу по Q в сечении, которое нашли по Пособию, там значение Q = 116,2 кН, то армирование этого примера (3 d8 шаг 150) проходит с коэффициентом Кисп = 0.99.
Так-то оно так,да не так). это была цель вопроса изначального,пришлось проверить и для себя подтвердить,по какому случаю считается и как принимается заданное Qz.
Только вот если б были выходные данные по результату расчета (например, С=...) тогда можно было принимать Q=116.2 и прочее.
Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Вы перешли на экспертизу балок, и вновь чувствуется, что вы не используете Арбат, иначе привыкли бы уже, только в учебной задачке из Пособия с одной нагрузочкой можно найти от какого края, длину С и значение соответствующего Q. Тогда и достаточно значения Q на опоре
выложите результат расчета в экспертизе примера пособия,плз
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 16:31
#42
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Отчет я не подгонял, а сделал четко по данным примера Y.B.2.1, но уже не через Сопротивление сечений с экспертизой по одному значению Q = 116,2кН, которое найдено в Пособии, как худшее, и с армированием этого примера (3 d8 шаг 150). Я выставил нормы по СП63, хотя этот кусок полностью совпадает и с СП52.
Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Конечно, это не решает все вопросы, но как пользователи, вы сами можете отделить участки для независмых проверок по эпюре Q, и отбрасывать те кусочки, которые близко от опоры и т.п. Берете это на себя. Глядишь, в Арбат еще что-нибудь придумают для удобства анализа результатов экспертиз. Пока, как пользователя, меня и это радует.
В экспертизе балки я задал на быструю 3 участка. Крайние по 0,4 м, и в середине остаток 4,7 м , т.е. суммарный пролет 5,5 м.
Как и ожидалось в близи опор поперечная сила больше, а на центральном участке выдан наихудший Кисп по всем Q на этом участке.
То, что не проходит нормальное сечение по прочности по НДМ на этом участке, не обращайте внимание. В Пособии сплошь и рядом примеры, где проверяют одно, а остальные факторы несущей способности не отслеживают.

И, Бетонщик_№0, вы всего полгода на этом форуме. Мы тут видели разное. Но такой напор я вижу впервые. У меня нет больше времени заниматься вами. Если что, дергайте frostyfrost. У него очень хорошо с абстрактным мышлением. И не вызывает проблемы, что проверяем каждое сечение по Q, уже в этом сечении. В Excel моментально набросал все проверки, да и отдельные расчетные программки и у него есть.
Короче, изучайте что хотите и по минимуму отвлекайте.
Вложения
Тип файла: zip Arbat3_SP63.zip (26.2 Кб, 27 просмотров)
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 17:30
#43
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Спасибо.сегодня прогляжу!
Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Но такой напор я вижу впервые
это от отсутствия серого вещества))

Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
У меня нет больше времени заниматься вами
Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Короче, изучайте что хотите и по минимуму отвлекайте.
Это форум.вы в праве не отвечать. Но лично Вас я дергать специально не стану,только если у вас инициатива появится. В любом случае, огромное спасибо за участие и ответы!
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 19:24
#44
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Я посмотрел ваш расчет и сделал у себя. У меня 21 версия.
Для начала отчет по однопролетной балке мой (в приложении).
У вас a=40, хотя они должны быть а1=27,5, а2= 32.
И 3d8 ш.150 - это qsw=Rsw·Asw/Sw=171 кн/м. В примере базовом 133,6, поэтому у себя я принимал 1d10 ш.100 А240.
(на нормальные сечения по прочности -не смотрим) К=1,358
Потом я начал бить на участки как и вы. И довел участки до 0,1м (меньше 0,6h0) по краям - в них К=1,358. (т.е. Qsb=101)
по моим нехитрым 2.5·Rbt·b·h0=145.8.
На последней картинке - это я в предположении,мало ли обнуляет арбат Qsw-искал участки
(я могу ошибаться,не воспринимать как критику,токмо как поиск)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: первый вариант.PNG
Просмотров: 43
Размер:	124.4 Кб
ID:	186383  Нажмите на изображение для увеличения
Название: второй вариант.PNG
Просмотров: 39
Размер:	131.0 Кб
ID:	186384  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ожидание.PNG
Просмотров: 36
Размер:	111.0 Кб
ID:	186385  
Вложения
Тип файла: zip Arbat0.zip (28.2 Кб, 6 просмотров)
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 20:26
#45
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Абсолютно все равно какой версией Арбат вы проверяете. Все что было в 11ой перешло и в 21.
Кстати, у меня те же коэффициенты получились на крайних участках (к=1.358), а средний я оставил один, и это при вашем поперечном армировании 1 d10 шаг 100, и защитные слои я исправил, там же не ц.т. арматуры, хоть мне это в данном примере все равно, я даже не смотрел какой смысл вложен в а и а’ в Пособии. Там в исходных данных они равны 40.
Теперь по делу. Мы с вами говорим о разных примерах Пособия. Вы все еще мучаете базовый пример Y.B.1.1, и пытаетесь отыскать С, которое искать не надо. Проверка идет на все С в Арбат, и при этом проверяет на Q в каждом сечении. Перепроверять правильность пересчета вами из интенсивности в площадь и наоборот, я не хочу, как и остальные данные примера Y.B.1.1. Например, и бетон надо брать с коэффициентом Гамма = 0.9. А я вас послал на второй базовый пример Y.B.2.1, где идет проверка заданного поперечного армирования на остальных данных из примера. И именно в Пособии к ОМ в примере задано 3d8 шаг 150. Страница 123 Пособия. И там нашли худшее Q = 116,2кН, при котором держит. Это на странице 124. Смотрите сами Пособие. Я вам показал инструмент, как пользоваться Арбат в своих целях, у вас это начало получаться. Дерзайте.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2017, 22:40
#46
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бетонщик_№0, смотрю Ваш рисунок, Вы хотя бы тогда до C=h_0 восходящий график делайте от 0 до fi*q_sw*c. Просто подобный скачок несущей способности нефизичен. Я думаю, что все проще. Возьмите на указанном интервале максимальную поперечную силу и проверьте ее по всем проекциям от 0.6 до 3.0, поскольку СКАДа нет проверить, то подозреваю, что коэффициенты должным получится близкими.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 11.04.2017 в 22:49.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2017, 09:01
#47
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Бетонщик_№0, смотрю Ваш рисунок, Вы хотя бы тогда до C=h_0 восходящий график делайте от 0 до fi*q_sw*c. Просто подобный скачок несущей способности нефизичен. Я думаю, что все проще. Возьмите на указанном интервале максимальную поперечную силу и проверьте ее по всем проекциям от 0.6 до 3.0, поскольку СКАДа нет проверить, то подозреваю, что коэффициенты должным получится близкими.
Да,знаю.просто обрубил чтоб для наглядности.времени было 10 мин перед выходом.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Возьмите на указанном интервале максимальную поперечную силу и проверьте ее по всем проекциям от 0.6 до 3.0
Да,я тоже так подумал.будет время проверю. (Изначально то меня интересовал только Сопротивление сечений)

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Возьмите на указанном интервале максимальную поперечную силу и проверьте ее по всем проекциям от 0.6 до 3.0
Так в том то и дело,что у меня и не получается.
...Я все еще мучаю базовый пример Y.B.1.1...
Qult= Qb+Qsw=117,4 (3h0)
Qult= Qb+Qsw=140,1 (2h0).
по арбату Qult в районе 101-102. (кстати,дома с лицензионным ключем от небезызвестной ...team-саааавсем другие числа )
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 09:47
#48
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


А у меня появился как-раз конкретный пример по данной теме.
В расчетной схеме колонна, при подборе арматуры, не проходит по Q. При экспорте РСУ и проверке сечения в Арбат, коэффициент составляет порядка 800 000!. Это при поперечке 17 т.
Это глюк арбата, или мое незнание предмета? Файл РСУ и расчет из арбата в приложении.
Вложения
Тип файла: zip Вопрос.zip (6.6 Кб, 13 просмотров)
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 10:28
#49
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
А у меня появился как-раз конкретный пример по данной теме.
Во-первых, пример не полный, не хватает части данных, во-вторых указывайте из какого режима данный пример, в Арбате их около 18.
Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Это глюк арбата, или мое незнание предмета?.
Ни то ни другое. Это глюк нормативного документа СП 16.13330.2012 для колонн (сжато-изогнутые элементы по Q). Ни Арбат ни Скад тут ни причем. Конкретное пояснение могут дать только авторы нормативного документа - НИИЖБ им.А.А.Гвоздева
http://scadsoft.com/problems
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 10:47
#50
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
DENver_M7
Это режим "Сопротивление ж/б сечения". Каких именно данных не хватает?

Цитата:
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Это глюк нормативного документа СП 16.13330.2012
Наверно, вы имели ввиду СП 63, а именно пункт 8.1.34? У меня коэффициент фн при ручном расчете равен 1.015. Где глюк-то?
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 10:49
#51
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


ret87, чтобы не повторять мои ответы рекомендую посмотреть тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...9&#post1511609
Там в посте #104 и #109 достаточно написано на тему больших значений коэффициентов в Арбат по СП63. В посте #109 еще и на предыдущие ответы (по СП52) отсылка есть.
И даю один совет. Никогда не выкладывайте SAV – файл. Арбат ТУПО меняет форматы файлов с исходными данными, без преемственности. Сколько раз попадались на этом. Работаешь со своими отладочными тестами, а потом они перестают открываться при обновлении релиза. Сохраняйте RTF-отчет по задаче. Там есть и исходные данные и результаты по задаче, и видно название режима Арбат, в котором работали. Легче при обновлении версии снова по Отчету набрать исходные данные примера и пересчитать его, чем потерять задачу навсегда.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 11:06
#52
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
рекомендую посмотреть тему
Обязательно почитаю. Но, чувствую, вопросы все-равно будут...
ret87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05