| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-?
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
||
Просмотров: 13589
|
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Криво он проверяет. Вполне может показать, что поперечки не достаточно при двухкратных запасах... Поскольку информация о расстоянии от проверяемого сечения до опоры в программу не заносится, при проверке принимается минимальная прочность бетона на срез Qb = 0,5Rbt*h0*b
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
ну я представляю себе несколько вариантов:
-берется плоское нормальное сечение (тогда нет смысла в задании sw); -берется условное с=0,6h0 и с0=h0 (ну или C=C0)-с чем сравнивает-не ясно (с Q заданным?) -ищется наименьшая сумма по С-с чем сравнивает-не ясно (с Q заданным?) можа еще что нет времени проверять.в справке не нашел ни слова ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: это на повестку дня не выносится)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
я и так его не исользую)
подумал,пока катил домой,что вариант таков-если проверяется обыкновенно по наклонному.а заданное -принимается как в конце наклонного сечения.скорее всего так.но времени не было проверять.думал кто-то подскажет.завтра проверю тогда уж |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Бетонщик_№0, если не известна величина проекции, то проверяют либо по минимальной несущей способности бетона и арматуры, либо проверяют все проекции в интервале от 0.6h0 до 3h0. Вроде раньше Арбат считал по первому варианту, а у Лировцев Локальный ЛАРМ по второму варианту, но не учитывая поправки на длину проекции, учитываемой для поперечного армирования.
|
|||
![]() |
|
||||
webcad делает перебор, да еще и цифири все для проверки показывает.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Я в данном случае интересуюсь именно Арбатом,именно Сопротивлением сечения. где рассматривается НОРМАЛЬНОЕ сечение.
и была мысль,а вдруг там что-то такое,чего я еще не знаю (мало ли из какой книжки что-то ввели или ерокодов или СНБ, да мало ли) а предположение мое-что прогоняет длину проекции.а дальше что и с чем сравнивает-не знаю.как выбирает Qult,min-не знаю Offtop: WebCAD я проверял.он считает правильно через условие дельтаQ, но в рамках точности (шаг в таблице большой)-то есть С определено не супер точно есть еще способ через равный вклад Qb и Qsw-но он иногда подвирает,но разница мелкая |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Civileng тоже делает перебор. Правда я пошел другим путем. Есть проверка с перебором на усилия без вывода данных по проекциям. Есть определение предельных усилий в зависимости от проекции с построением таблиц и графиков (имеем эпюру в приопорной зоне, ее и сравниваем по графикам)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Посмотрел. У меня вручную и по моим разработкам получается предельная несущая способность 10.13 т при 3*h0. Могу предположить, что проекция арматуры у них не ограничивается 2*h_0. Если же брать проекцию из первой ложбины, то у меня она в 0.558-0.562 м (около 1.55*h_0).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
но тут иделогическая штука:
если арматура удовлетворяет всем требованиям-то по идее надо рассматривать участок h0-2h0 что делать вне границ,я точно не уверен. пока оставил прямые участки для Qsw у Габрусенко в ноль уходит Qsw при С<h0. Никитин предлагает сразу обрубать в ноль Offtop: Результат в 3h0-считаю ошибочным |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Бетонщик_№0, абзац после формулы 8.59 СП63 по мне однозначно трактуется в сторону, что для C_sw для [0.6*h_0, 1.0*h_0] принимается 1.0*h_0, аналогично для случая больше 2.0*h_0. Результат при 3*h_0 получается из имеющейся трактовки норм. Будут другие нормы — будет и другой результат. При сильном поперечном армировании ложбинка смещается в сторону 0.6*h_0.
Ограничение в C_sw, которая может равняться 0.0, взято из советского СНиП, которое обновили в СП52. Ограничение в 2*h_0 было и раньше. При небольших величинах проекций, если отходить от данного требования, я бы еще посмотрел фактическое количество попадающих в проекцию стержней, и уже от этого значения определял бы Q_sw. Последний раз редактировалось frostyfrost, 07.04.2017 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Бетонщик_№0, наверное хорошо, что вы, за последнее время, по всем Расчетным разделам ФОРУМА-dwg пробежались с экспертизой ж/б нормальных и наклонных сечений. И подергали людей. При этом вы сами пишете, что как пользователь, Арбат вы не используете, но что-то с ним сравниваете свое. Так и с другими расчетными программами.
Нормальные сечения по НДМ уже по сравнивали. К расчету по Q добрались. Ничего нового в экспертизе по Q в режиме Сопротивление сечений в Арбат вы не найдете. Все сделано по теории выбранных в исходных данных норм. Да, и frostyfrost уже выше все написал. Экспертиза в Арбат по СП52 и СП63 при заданной поперечной арматуре идет на всем диапазоне от максимадьного значения С = 3*h_0 до минимального значения С = 0.6*h_0, при этом С_sw = С, но не больше, чем 2*h_0, и не менше, чем h_0. Ограничивается, как и раньше, значение С_sw в проверке по наклонной трещине (и объяснено это лучше у Залесова по СНиП 84 (см. скан в предыдущем посте), чем у Кодыша в его книге по СП 52. Хотя в самом СП 52 и СП63 ограничение С_sw = С, но не больше, чем 2*h_0, и не менше, чем h_0, тоже указано). А любой подбор поперечной арматуры начинается, все равно с экспертизы без поперечного армирования. Если арматура нужна, то дальше каждый волен выбирать методику согласно нормам. Либо от минимального вклада бетона при проверке по наклонной трещине и максимального по поперечной арматуре, либо наоборот, - “полное доверие” бетону и поперечной арматуры добавить сколько не хватает. Все равно надо пробежать весь диапазон изменения длины проекции С. Бетонщик_№0, еще одну тему по Q вы затрагивали в разделе Железобетонные конструкции, где-то в декабре 2016г. Не хочу сейчас искать. Вас интересовал вопрос по учету нормальной силы при рачете по Q, и почему авторы российских норм изменили диапазоны подсчета коэффициента учета по сравнению с ЕС2. Там мой ответ шел логичный, что авторы СП 63 используют не метод Ферменной аналогии из ЕС2, и вправе, как авторы норм, вносить свои изменения и в диапазон подсчета коэффициентов. Кстати, и в СНиП 84 года тоже был учет нормальной силы N при рачете по Q, но по другим формулам для коэффициента. А вот на ваш вопрос, что в ЕС2 предлагается, вообще, значение коэффициента = 1 для конструкций без предварительного напряжения, а не по формулам нахождения коэффициентов, что указаны там тоже, я нашел формальный, но ответ, в самом Еврокод 2. Смотрите в п.6.2.3 ЕС2 не только Примечание 3, но и Примечание 1, что значения коэффициентов могут быть указаны в национальном приложении. Это значит, что при использовании Еврокода в отдельно взятой стране, нахождение коэффициента отдано на откуп авторам национального приложения этой страны. Так что я уже не жду значение коэффициента = 1 для отдельно взятой страны и по ЕС2. Если авторы норм привыкли учитывать влияние нормальной силы при расчете по Q, то, скорее всего, они это отразят и в национальном приложении.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Посмотрел первые три примера пособия, включая уже упомянутый выше, и по всем трем у меня получились критические поперечные силы меньше, чем в пособии с разницей от 12 до 29%. В каждом случаем критическая проекция 3*h_0.
Свел все в Google Spreadsheets (https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing). Если найдете ошибки, то пишите. Поскольку разница какая-то приличная набежала к третьему примеру. В принципе забавно, поскольку раньше ОМовцы давили на то, что СКАД и Лира с ошибками считают проекции. Примеры, начиная с 4 и т.д., не рассматривал, поскольку нет армирования, а гадать как у ОМ учитывают поправку на сжатие нет желания. Последний раз редактировалось frostyfrost, 09.04.2017 в 20:19. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
Мои результаты: № qsw, Н/мм2 С, мм Q_min, кН Y.B.1.1 133.44 1.27*h0=457.2 114.64 Y.B.1.2 89.94 1.625*h0=585 108.25 Y.B.1.3 71.33 2.75*h0=990 88 Господа ОМ-вцы, похоже, ошиблись в третьем примере. После проекции наклонного сечения 2,036*h0=732,96 мм и более с их интенсивностью не прожить |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Дрюха, да, с третьим больше невязки. У меня критическое сечение с 1.0152 м и Q=8.674 c К_исп = 1.054. Превышение по несущей способности начинается с 0.7344 м.
По первым двум: К = 0.9995, Q = 11.446 т, C = 0.4608 м К = 1.0030, Q = 10.798 т, C = 0.5904 м https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing P.S. ОМовцам мои извинения по первым двум примерам. Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.04.2017 в 00:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
Qb max больше Qmax. По конструктивным требованиям поперечку ставить надо.qsw min=63. вот результат с ней на двух картинках. На белом фоне разность Q1-Qsb на длине h0-2h0 |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
К сожалению надо смотреть все сечения от 0.6*h_0 до 3.0*h_0. Дрюха, натолкнули на мысль, что косяк может быть в ОМ в предельной величине проекции. Если есть у кого, то проверьте подозрения.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
если с>2h0 при с<=2h0, то да.
согласен, что С независимо от С0 Перепроверил по пособию к сп 52 . там с=2,75h0 и коэф.исп больше 1 ----- добавлено через ~10 мин. ----- может быть это из-за СП мостового (М.Б.Краковский там участвовал в написании), а там ограничение в 2h0 Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 10.04.2017 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
Арбат Сопротивелние сечения посчитал -не проходит третий вариант с коэф. 1,5, если сравнивать с Qmax=137.5 То есть Qsb=91.6кН. Ошибся Qsb=101,25 Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 11.04.2017 в 10:54. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Бетонщик_№0, я про ограничение для арматуры в 1.0*h_0 писал. Мне нигде обоснование этой величины не встречалось. Поэтому считаю это вариантом подгона до данных по испытаниям.
В "сопротивлении сечения" скорее всего не учитывается расположение проекции и идет проверка, как я делал в первом варианте, в виде поиска проекции с наименьшей поперечной силой без учета изменения эпюры Q. Krolik уже это раньше отписал в посте 16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Offtop: Я тож его в этом плане почти никогда не юзаю. Однако, прежде, чем болтануть, я проверил, проведя два расчета с одинаковой поперечной силой на опоре, но разными причинами ее возникновения: сосредоточенной и распределенной нагрузкой
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
При равномерной нагрузке разрушение происходит в интервале (0,2-0,3) от пролета балки от опоры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
в базовом случае из Пособия (B20/qsw задано раавным 133,45, а именно 1d10ш.100 А240) - Qult=101.2. C=3h0 Кисп=1,358. С арбатом понятно. Теперь непонятно со СТАТИКОЙ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Цитата:
Дрюха, frostyfrost, и Бетонщик_№0, Вы перешли на экспертизу балок, и вновь чувствуется, что вы не используете Арбат, иначе привыкли бы уже, только в учебной задачке из Пособия с одной нагрузочкой можно найти от какого края, длину С и значение соответствующего Q. Тогда и достаточно значения Q на опоре. В Арбат, наоборот, есть уже значение Q по эпюре (считайте каждую точку на эпюре, как результат в независимом сечении). И никто не знает, сколько одновременно там сосредоточенных, равномерно распределенных, трапециевидных и т.п. нагрузок. Зато вы сами можете весь пролет разбить на участки, длины этих участков задать, армирование на них задать, и тогда все проверки пойдут независимо для каждого участка (получите Кисп).Конечно, это не решает все вопросы, но как пользователи, вы сами можете отделить участки для независмых проверок по эпюре Q, и отбрасывать те кусочки, которые близко от опоры и т.п. Берете это на себя. Глядишь, в Арбат еще что-нибудь придумают для удобства анализа результатов экспертиз. Пока, как пользователя, меня и это радует.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
Только вот если б были выходные данные по результату расчета (например, С=...) тогда можно было принимать Q=116.2 и прочее. выложите результат расчета в экспертизе примера пособия,плз |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Отчет я не подгонял, а сделал четко по данным примера Y.B.2.1, но уже не через Сопротивление сечений с экспертизой по одному значению Q = 116,2кН, которое найдено в Пособии, как худшее, и с армированием этого примера (3 d8 шаг 150). Я выставил нормы по СП63, хотя этот кусок полностью совпадает и с СП52.
Цитата:
Как и ожидалось в близи опор поперечная сила больше, а на центральном участке выдан наихудший Кисп по всем Q на этом участке. То, что не проходит нормальное сечение по прочности по НДМ на этом участке, не обращайте внимание. В Пособии сплошь и рядом примеры, где проверяют одно, а остальные факторы несущей способности не отслеживают. И, Бетонщик_№0, вы всего полгода на этом форуме. Мы тут видели разное. Но такой напор я вижу впервые. У меня нет больше времени заниматься вами. Если что, дергайте frostyfrost. У него очень хорошо с абстрактным мышлением. И не вызывает проблемы, что проверяем каждое сечение по Q, уже в этом сечении. В Excel моментально набросал все проверки, да и отдельные расчетные программки и у него есть. Короче, изучайте что хотите и по минимуму отвлекайте.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Спасибо.сегодня прогляжу!
это от отсутствия серого вещества)) Это форум.вы в праве не отвечать. Но лично Вас я дергать специально не стану,только если у вас инициатива появится. В любом случае, огромное спасибо за участие и ответы! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Я посмотрел ваш расчет и сделал у себя. У меня 21 версия.
Для начала отчет по однопролетной балке мой (в приложении). У вас a=40, хотя они должны быть а1=27,5, а2= 32. И 3d8 ш.150 - это qsw=Rsw·Asw/Sw=171 кн/м. В примере базовом 133,6, поэтому у себя я принимал 1d10 ш.100 А240. (на нормальные сечения по прочности -не смотрим) К=1,358 Потом я начал бить на участки как и вы. И довел участки до 0,1м (меньше 0,6h0) по краям - в них К=1,358. (т.е. Qsb=101) по моим нехитрым 2.5·Rbt·b·h0=145.8. На последней картинке - это я в предположении,мало ли обнуляет арбат Qsw-искал участки (я могу ошибаться,не воспринимать как критику,токмо как поиск) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Абсолютно все равно какой версией Арбат вы проверяете. Все что было в 11ой перешло и в 21.
Кстати, у меня те же коэффициенты получились на крайних участках (к=1.358), а средний я оставил один, и это при вашем поперечном армировании 1 d10 шаг 100, и защитные слои я исправил, там же не ц.т. арматуры, хоть мне это в данном примере все равно, я даже не смотрел какой смысл вложен в а и а’ в Пособии. Там в исходных данных они равны 40. Теперь по делу. Мы с вами говорим о разных примерах Пособия. Вы все еще мучаете базовый пример Y.B.1.1, и пытаетесь отыскать С, которое искать не надо. Проверка идет на все С в Арбат, и при этом проверяет на Q в каждом сечении. Перепроверять правильность пересчета вами из интенсивности в площадь и наоборот, я не хочу, как и остальные данные примера Y.B.1.1. Например, и бетон надо брать с коэффициентом Гамма = 0.9. А я вас послал на второй базовый пример Y.B.2.1, где идет проверка заданного поперечного армирования на остальных данных из примера. И именно в Пособии к ОМ в примере задано 3d8 шаг 150. Страница 123 Пособия. И там нашли худшее Q = 116,2кН, при котором держит. Это на странице 124. Смотрите сами Пособие. Я вам показал инструмент, как пользоваться Арбат в своих целях, у вас это начало получаться. Дерзайте.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Бетонщик_№0, смотрю Ваш рисунок, Вы хотя бы тогда до C=h_0 восходящий график делайте от 0 до fi*q_sw*c. Просто подобный скачок несущей способности нефизичен. Я думаю, что все проще. Возьмите на указанном интервале максимальную поперечную силу и проверьте ее по всем проекциям от 0.6 до 3.0, поскольку СКАДа нет проверить, то подозреваю, что коэффициенты должным получится близкими.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 11.04.2017 в 22:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
...Я все еще мучаю базовый пример Y.B.1.1... Qult= Qb+Qsw=117,4 (3h0) Qult= Qb+Qsw=140,1 (2h0). по арбату Qult в районе 101-102. (кстати,дома с лицензионным ключем от небезызвестной ...team-саааавсем другие числа ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
А у меня появился как-раз конкретный пример по данной теме.
В расчетной схеме колонна, при подборе арматуры, не проходит по Q. При экспорте РСУ и проверке сечения в Арбат, коэффициент составляет порядка 800 000!. Это при поперечке 17 т. Это глюк арбата, или мое незнание предмета? Файл РСУ и расчет из арбата в приложении. |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Во-первых, пример не полный, не хватает части данных, во-вторых указывайте из какого режима данный пример, в Арбате их около 18.
Ни то ни другое. Это глюк нормативного документа СП 16.13330.2012 для колонн (сжато-изогнутые элементы по Q). Ни Арбат ни Скад тут ни причем. Конкретное пояснение могут дать только авторы нормативного документа - НИИЖБ им.А.А.Гвоздева http://scadsoft.com/problems |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
Это режим "Сопротивление ж/б сечения". Каких именно данных не хватает?
Наверно, вы имели ввиду СП 63, а именно пункт 8.1.34? У меня коэффициент фн при ручном расчете равен 1.015. Где глюк-то? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
ret87, чтобы не повторять мои ответы рекомендую посмотреть тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...9&#post1511609 Там в посте #104 и #109 достаточно написано на тему больших значений коэффициентов в Арбат по СП63. В посте #109 еще и на предыдущие ответы (по СП52) отсылка есть. И даю один совет. Никогда не выкладывайте SAV – файл. Арбат ТУПО меняет форматы файлов с исходными данными, без преемственности. Сколько раз попадались на этом. Работаешь со своими отладочными тестами, а потом они перестают открываться при обновлении релиза. Сохраняйте RTF-отчет по задаче. Там есть и исходные данные и результаты по задаче, и видно название режима Арбат, в котором работали. Легче при обновлении версии снова по Отчету набрать исходные данные примера и пересчитать его, чем потерять задачу навсегда.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |