Помогите рассчитать и законструировать фланцевое соединение
Леша
 
ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159

Стоит задача рассчитать и законструировать соединение для двухшарнирной рамы.
Момент 1,5т*м, продольной усилие +-1,5т. Элементы рамы- двутавр №20 по ГОСТ 8239 Интересует:
1) чем руководствоваться при расчете и конструировании (нормативы);
2) можно ли законструировать болтовое соединение (без высокопрочных болтов и контролируемого натяжения болтов)? Чем руководствоваться в этом случае?
Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-06_233813.jpg
Просмотров: 366
Размер:	82.5 Кб
ID:	186199  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-06_233801.jpg
Просмотров: 375
Размер:	103.2 Кб
ID:	186200  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
1 .dwg (191.9 Кб, 32 просмотров)

Просмотров: 6940
 
Непрочитано 07.04.2017, 04:46
#2
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Стоит задача рассчитать и законструировать соединение для двухшарнирной рамы.
Момент 1,5т*м, продольной усилие +-1,5т. Элементы рамы- двутавр №20 по ГОСТ 8239 Интересует:
1) чем руководствоваться при расчете и конструировании (нормативы);
2) можно ли законструировать болтовое соединение (без высокопрочных болтов и контролируемого натяжения болтов)? Чем руководствоваться в этом случае?
Спасибо.
1. Руководствоваться https://dwg.ru/dnl/9555 и https://dwg.ru/dnl/6396
2. я бы не стал так делать
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 06:22
1 | 2 #3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
...2. я бы не стал так делать
Возможно, имеется ввиду относ укрупнительного стыка от конька. Для того чтобы на накладках - фрикционно. Это конечно надежней (нет расслоя) и проще в изготовлении (нет требований по прилеганию поверхностей фланцев).
Но все это - в/п болты, контроль натяжения, проблемы с Кзакр, тарирование ключа, и т.д. и т.п.
Думается, нужно запроектировать фланцевое, но не на в/п с контролем, а на обычных болтах, и без подгонки контакта.
Т.е. тупа приварить толстые фланцы (t20 в данном случае), приправить ребрами, и кучу простых добрых болтов. Например 4 болта М20.56 около НП - обеспечат 5-кратный запас. Около ВП скорее растяжения нет, хотя написано +/-. Даже если есть, то 6 болтов М20.56 (как у автора на рисунке) на весь стык перекроют любые запросы. Никаких рычажных эффектов и прочей раздражающей лабуды.
Как обойти тупое требование СП проектировать ФС всуе на в/п с контролем - не знаю. Может и нет теперь такого требования.
Здесь очень маленькие усилия. Надо попроще.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 10:10
#4
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно, имеется ввиду относ укрупнительного стыка от конька. Для того чтобы на накладках - фрикционно. Это конечно надежней (нет расслоя) и проще в изготовлении (нет требований по прилеганию поверхностей фланцев).
Но все это - в/п болты, контроль натяжения, проблемы с Кзакр, тарирование ключа, и т.д. и т.п.
Думается, нужно запроектировать фланцевое, но не на в/п с контролем, а на обычных болтах, и без подгонки контакта.
Т.е. тупа приварить толстые фланцы (t20 в данном случае), приправить ребрами, и кучу простых добрых болтов. Например 4 болта М20.56 около НП - обеспечат 5-кратный запас. Около ВП скорее растяжения нет, хотя написано +/-. Даже если есть, то 6 болтов М20.56 (как у автора на рисунке) на весь стык перекроют любые запросы. Никаких рычажных эффектов и прочей раздражающей лабуды.
Как обойти тупое требование СП проектировать ФС всуе на в/п с контролем - не знаю. Может и нет теперь такого требования.
Здесь очень маленькие усилия. Надо попроще.
М.б. вы правы и проектировать фланец в таком сооружении не стоит.
Если бы я делал на обычных болтах, я бы проверил верхний элемент на увеличенный момент в пролете, предполагаю некую податливость узла.
А для жесткости рамы этих узлов хватит.
Andrey88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 10:45
#5
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно, имеется ввиду относ укрупнительного стыка от конька. Для того чтобы на накладках - фрикционно. Это конечно надежней (нет расслоя) и проще в изготовлении (нет требований по прилеганию поверхностей фланцев).
Но все это - в/п болты, контроль натяжения, проблемы с Кзакр, тарирование ключа, и т.д. и т.п.
Думается, нужно запроектировать фланцевое, но не на в/п с контролем, а на обычных болтах, и без подгонки контакта.
Т.е. тупа приварить толстые фланцы (t20 в данном случае), приправить ребрами, и кучу простых добрых болтов. Например 4 болта М20.56 около НП - обеспечат 5-кратный запас. Около ВП скорее растяжения нет, хотя написано +/-. Даже если есть, то 6 болтов М20.56 (как у автора на рисунке) на весь стык перекроют любые запросы. Никаких рычажных эффектов и прочей раздражающей лабуды.
Как обойти тупое требование СП проектировать ФС всуе на в/п с контролем - не знаю. Может и нет теперь такого требования.
Здесь очень маленькие усилия. Надо попроще.
Звучит очень убедительно. Не хочется городить огород с высокопрочными болтами и фрезеровкой фланцев для балок покрытия с небольшим моментом. Но состыковать на болтах нужно. Чем можно руководствоваться для расчета и конструирования болтового соединения?
Леша вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 11:44
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Леша, если ригель 20ый двутавр то тогда какой пролет? Может этот стык там и вовсе не нужен. Ну или если нужен перебросьте фрикцион через конёк.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 11:46
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
...Чем можно руководствоваться для расчета и конструирования болтового соединения?
Обычным "сопроматом". Т.е. считаем фланцы абсолютно (как говорит в таких случаях Бахил) жесткими, за точку "опрокидывания" фланцев при работе на излом считаем край фланца. Соответственно распределение усилий по болтам по закону Гука. Т.е. по принципу плоских сечений. Даже можно исключить "внутренние болты" в запас. Это к подбору болтов. Толщину фланцев нужно подбирать из расчета на прочность при изгибе. Модель изгиба при отсутствии ребер - неразрезная балка на точечных опорах - всякие шайбы и прочие "уширения" игнорируем в запас. Там же можно и вычислить деформации фланца, для оценки податливости. Балка должна иметь ширину в 3 диаметра болта (это так надо, потолок так требует). Работу стенки игнорировать, все по полкам. Схема проста, сердита и надежна. При ребрах немного сложнее, нужно
При оценке деформации нужно к изгибу фланца добавлять удлинение болта, за вычетом преднатяга (неконтролируемого, не менее 50% от расчетной несущей способности болта на растяжение).
Так что все сводится к толстому жесткому фланцу.
Вот я там 20 мм для 20Б1 называл - это похоже на правду. Болты, как мы понимаем, должны быть МАКСИМАЛЬНО приближены к швам, чтобы минимизировать изгибы. Нужно шайбы и швы буквально прорисовывать по миллиметрам.
Цитата:
Может этот стык там и вовсе не нужен
Весна...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 11:48
#8
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Леша, если ригель 20ый двутавр то тогда какой пролет? Может этот стык там и вовсе не нужен. Ну или если нужен перебросьте фрикцион через конёк.
Максимальный пролет ригеля там до 5м. Пролет рамы 12830. Что значит перебросить фрикцион через конек? Выполнить стык за пределами конька? Что может быть альтернативой болтовому соединению для двутавровой балки (кроме монтажной сварки, конечно)?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Балка должна иметь ширину в 3 диаметра болта (это так надо, потолок так требует)
Все понял, кроме этого)
Леша вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 11:54
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Максимальный пролет ригеля там до 5м.
Длинна ригеля приблизительно равна пролету рамы....

Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Что значит перебросить фрикцион через конек?
это я имел ввиду
Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Выполнить стык за пределами конька
Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Что может быть альтернативой болтовому соединению для двутавровой балки (кроме монтажной сварки, конечно)?
Пролет позволяет не делать стык вообще.

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Весна...
Даа.... тут такие ноги ходят - даже болты понабухали во всех узлах.... я уж про фундаментные молчу...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 12:15
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
...Все понял, кроме этого..
Ну, взято с паталка то бишь.
Если серьезно, то это не с потолка, а из учебников - множество расчетов узлов производятся именно через такие "приведения".
Это можно и самому обосновать - взять длинную пластину толщиной в болт, защемленную по длинной стороне, и приложить нагрузку шириной в один болт посередине длины, на расстоянии в три болта от защемления, и посмотреть на максимальный момент в корне (у защемления).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 13:17
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Леша, скинь чертежи в плане и разрезы
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 13:32
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Леша, скинь чертежи в плане и разрезы
А так же пароль в ЛК в банке, счета, карты, паспортные и иные интересные данные.
Вот к изгибу фланца как защемленной консоли и распределение моментов около болта:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Картина изгиба консоли фланца.jpg
Просмотров: 258
Размер:	301.2 Кб
ID:	186219  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 13:37
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А так же пароль в ЛК в банке, счета, карты, паспортные и иные интересные данные.
весна?

Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Максимальный пролет ригеля там до 5м. Пролет рамы 12830.
Ильнур, а нафиг там фланец, если можно всё проще выполнить?
Пусть схемку скинет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 13:45
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а нафиг там фланец, если можно всё проще выполнить?.
Я исхожу из того, что чел не идиот. Скорее ему задачу такую поставили. Например штоп Газелью перевезти. Или еще как. И вообще, разговор должен строиться не по-обывательски, а по инженерному: "как устроить узел" А не "как не устраивать узел". Т.е. не контрпродуктивно. Например не применять химоружие.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 13:58
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И вообще, разговор должен строиться не по-обывательски, а по инженерному: "как устроить узел"
Ильнур, прежде чем умничать насчет "как устроить узел" нужно конструктивную схему каркаса увидеть. Не так ли?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 14:06
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Леша, знатоки жизни нервничают. Дайте, пожалуйста, схему и разрез.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 14:28
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, прежде чем умничать насчет "как устроить узел" нужно конструктивную схему каркаса увидеть. Не так ли?
Не так конечно! Узел АВТОНОМЕН, и не требует уточнения вероисповедания, исходов корней, геополитической обстановки и т.д.
Понимаете ли, все просто: ФС изгибаемого элемента с изломом. Cечение 20Б, момент +/- 1,5, и т.д. и т.п. Накой тебе схемы, разрезы, виды? Узел давай конструируй, да? А не умничай в целом и общем.
Может экстерьер еще представить? В трехмерке панимаш....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 14:42
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не так конечно!
маладэц!
Считай дальше)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 15:01
#19
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Почему нельзя сделать так?
Вложения
Тип файла: doc xxx.doc (210.5 Кб, 163 просмотров)

Последний раз редактировалось PavelVolk, 07.04.2017 в 15:18.
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 16:02
#20
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Почему нельзя сделать так?
Это не православный расчет, разрушающий скрепы
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 16:25
#21
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Это не православный расчет, разрушающий скрепы
но он имеет право на жизнь, проверено на практике
PavelVolk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 18:38
#22
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. тупа приварить толстые фланцы (t20 в данном случае), приправить ребрами, и кучу простых добрых болтов. Например 4 болта М20.56 около НП - обеспечат 5-кратный запас. Около ВП скорее растяжения нет, хотя написано +/-. Даже если есть, то 6 болтов М20.56 (как у автора на рисунке) на весь стык перекроют любые запросы. Никаких рычажных эффектов и прочей раздражающей лабуды.
Как решить вопрос с приваркой 7-мм стенки 20-го двутавра к 20-ке фланца?
Леша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 18:39
#23
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Леша, знатоки жизни нервничают. Дайте, пожалуйста, схему и разрез.
Даю 3d pdf. Там все видно, можно померять. Открывать только при помощи acrobat reader. Слева в дереве можно отключить лишнее (wood)
Вложения
Тип файла: pdf 3D-PDF-Model.pdf (2.35 Мб, 110 просмотров)
Леша вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 19:09
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Как решить вопрос с приваркой 7-мм стенки 20-го двутавра к 20-ке фланца?
Вопрос не нужно решать - вопроса не существует. Берется и приваривается. Двумя угловыми швами соответствующего толщине стенки катета.
Не понял вопроса...в чем подвох-то?
PavelVolk
Цитата:
Почему нельзя сделать так?
Так можно делать, так нужно делать. А не сопли разводить с ФС+ВП. Тут просто стык 20Б на 1,5 тс*м.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Даю 3d pdf. Там все видно...
Щас начнут: "Да зачем так-то!? нада вот эдак!!!"
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 00:36
#25
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вопрос не нужно решать - вопроса не существует. Берется и приваривается. Двумя угловыми швами соответствующего толщине стенки катета.
Не понял вопроса...в чем подвох-то?
Извините, опечатался. Толщина стенки 5,2мм. При такой толщине макс. катет 1,2t=6,24мм. А при приварке полуавтоматом 20-ки минимальный катет 7мм. Думаете, можно закрыть на это глаза?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Почему нельзя сделать так?
А в чем такой расчет сделать можно?
Леша вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2017, 06:34
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
... Толщина стенки 5,2мм. При такой толщине макс. катет 1,2t=6,24мм. А при приварке полуавтоматом 20-ки минимальный катет 7мм. Думаете, можно закрыть на это глаза?...
минимальный катет 7мм - это неверная установка. Не первый раз слышу такое. А если лист не 20, а 30? а 80? и т.д. По-Вашему получается, что ВООБЩЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО нельзя тонкий лист к толстому приваривать угловыми швами. Не думаете, что это, мягко говоря, неразумный вывод?
При правильном чтении СП п. 14.1.7 б) вывод должен быть иным: минимальный катет 4 мм. И все.
Еще раз: имеем стальной пъедестал 1мх1мх1м. Хотим приварить к нему посередине лист 4 мм 60 мм х 60 мм втавр. Так как - НЕЛЬЗЯ или МОЖНО?
Когда-то где-то я читал, из каких предпосылок проистекают минимальные катеты в табл.38...Надо найти.
К слову, ранее было так:
Цитата:
б) катеты угловых швов kf следует принимать по расчету, но не менее указанных в табл. 38*;
И баста.
Теперь же так:
Цитата:
б) катет углового шва kf должен удовлетворять требованиям расчета и быть, как правило, не меньше указанного в таблице 38; при возможности обеспечения большей глубины провара катет шва (от 5 мм и более) в тавровом двустороннем, а также в нахлесточном и угловом соединениях допускается принимать меньше указанного в таблице 38, но не менее 4 мм; при этом дополнительным контролем должно быть установлено отсутствие дефектов, в том числе технологических трещин;
Что разумнее во 100 раз.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49386&page=2
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.04.2017 в 07:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 01:26
#27
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
из каких предпосылок проистекают минимальные катеты
Вроде как толстая деталь остывает быстрее из-за чего кристализация неравномерная получается с дефектами.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 11:50
#28
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Леша
Средний ряд болтов сместите в сторону растянутого пояса, и тогда все станет совсем хорошо
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 17:43
#29
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


а клюшку на подобии косаура на заводе сварить нет никак?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 18:32
#30
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а клюшку на подобии косаура на заводе сварить нет никак?
А как ее потом считать?? (если я понял о какой клюшке идет речь..)
Как по мне узел хороший. Его только нужно посчитать, как тов. Ильнур описал в #7 и все))
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 10:21
#31
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
но он имеет право на жизнь, проверено на практике
Расчет ваш автоматизирован вами или софт какой то заморский?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите рассчитать и законструировать фланцевое соединение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста! Марина_Gomel Металлические конструкции 88 20.06.2025 14:09
Как проверить фланцевое соединение на изгиб. avonder Конструкции зданий и сооружений 23 17.04.2020 15:47
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. Shaxi_D Прочее. Архитектура и строительство 6 27.12.2010 16:44
Интересное фланцевое соединение Heat_en Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2009 16:53
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57