Ширина лестничного марша меньше нормативной
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Ширина лестничного марша меньше нормативной

Ширина лестничного марша меньше нормативной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2017, 09:06 #1
Ширина лестничного марша меньше нормативной
natalia_14.03
 
проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24

Предыдущим подрядчиком было построено здание школы.
Сейчас мы как новая подрядная организация, должны ввести школу в эксплуатацию. От пож.инспектора было выставлено замечание о том, что лестничные марши в лестничных клетках шириной не менее 1,35м , что не соответствует требованиям СП 1.13130.2009. Фактическая ширина лестничного марша 1,21м. Расширить нет возможности, стены несущие из силикатного кирпича.
Спец.ТУ и расчет пожарных рисков от нас принимать не хотят.
Подскажите как можно разрешить эту ситуацию? И насколько правы инспектора отказываясь от СТУ и расчета.
Просмотров: 25426
 
Непрочитано 19.05.2017, 09:40
#2
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Нет необходимости дублировать сообщения. Вас видят и слышат http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3998&page=4
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 09:47
#3
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24


теперь поняла, схему общения на форуме)))
natalia_14.03 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 09:57
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


natalia_14.03, попробуйте выполнить расчеты на эвакуацию и защитить ваше решение в местной госэкспертизе, заключение представить пожарникам

на какой пункт ссылается пожарник?

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 19.05.2017 в 10:03.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 10:01
#5
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24


@$K&t[163RUS], вчера было совещание в гос.экспертизе и ГИСН... все против пож. расчета и СТУ. И тот факт, что здание уже построено, их не волнует. Признали самостроем, необходимо устранить несоответствия. Я впервые сталкиваю с такой ситуацией и в области пож.бесопасности не очень разбираюсь.
natalia_14.03 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 10:07
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


natalia_14.03, у нас пожарники пишут замечания, ссылаясь на конкретные пункты СП, тем самым обосновывая свое решение, как конкретно звучит замечание? данная лестница одна? сколько всего лестниц? данная лестница является эвакуационной?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 10:11
#7
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24


@$K&t[163RUS], замечание звучит как: Не выполнены лестничные марши в лестничных клетках с шириной не менее 1,35м и лестничные площадки в лестничных клетках с шириной не менее ширины лестничных маршей. СП 1.13130.2009
natalia_14.03 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 10:32
#8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от natalia_14.03 Посмотреть сообщение
Не выполнены лестничные марши в лестничных клетках с шириной не менее 1,35м и лестничные площадки в лестничных клетках с шириной не менее ширины лестничных маршей. СП 1.13130.2009
очень туманно... я не очень силен в пожарке, но небольшой опыт имеется, насколько я помню в СП 1 нет прямого указания на ширину марша не менее 1,35м для школы, если только у вас на этаже по технологии не более 200 человек, если менее, пишите письмо пожарнику и попросите уточнить конкретный пункт СП в качестве основания для замечания
Еще данное замечание возможно может быть справедливо, если данная лестница относиться к спальному корпусу, но это должно быть отражено в АР и ТХ
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 15:28
#9
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


А я в данной ситуации понимаю пожарных экспертов завернувших расчет риска. Я стопудово сделала бы также. И даже не слушала бы ни про какие СТУ (ну если разве что они будут с визой профильного министерства) и нарушение чьих-то прав, ибо в случае чего (не дай то бог) будет страшно.
Ну нету методики расчета рисков эвакуации детей! В методиках даже габариты рассматриваются взрослого человека. А есть еще вопрос организации эвакуации (взрослые бегут - каждый сам за себя, а с детишками вопрос - за них еще педагоги отвечать должны. Конечно, начальная школа на первом этаже, но и смешанная толпа пятиклассников и одинадцатиклассников - мне не по себе, может конечно фантазия слишком богатая).
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 15:35
#10
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24


kobza, я тоже понимаю пожарников. В данный момент, я представляю интересы строительной организации которая огребает по полной программе, за работы которые выполнил другой подрядчик. И привлечь его к ответственности, за школу построенную в разрез всем нормам, не возможно(((
natalia_14.03 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 15:49
#11
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
А я в данной ситуации понимаю пожарных экспертов завернувших расчет риска. Я стопудово сделала бы также. И даже не слушала бы ни про какие СТУ (ну если разве что они будут с визой профильного министерства) и нарушение чьих-то прав, ибо в случае чего (не дай то бог) будет страшно.
Ну нету методики расчета рисков эвакуации детей! В методиках даже габариты рассматриваются взрослого человека. А есть еще вопрос организации эвакуации (взрослые бегут - каждый сам за себя, а с детишками вопрос - за них еще педагоги отвечать должны. Конечно, начальная школа на первом этаже, но и смешанная толпа пятиклассников и одинадцатиклассников - мне не по себе, может конечно фантазия слишком богатая).
У Вас немного устарела информация. Сейчас есть методики расчета рисков и для школ и даже для детских садов. А что касается СТУ - они согласовываются в МЧС (читай ВНИИПО) и на комиссии минстроя. Это не филькина грамота, как во многом расчет риска.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 00:39
#12
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Может есть другие нарушения, которые идут вразрез с ФЗ 123 и поэтому ГАСН не согласен на СТУ?
Я ведь правильно понял, что речь о ГАСН?
В любом случае, если появляются СТУ, то это основание для повторной экспертизы, так как меняются исходные данные для раздела МПБ. После прохождения повторной экспертизы инспектор ГАСН должен стать более сговорчивым.
В любом случае, СТУ - это не просто макулатура, а комплекс инженерно-технических мероприятий (появится какое-нибудь пожаротушение с неплохим расходом воды, может дымоудаление, система оповещения при пожаре может поменяться и т.д.)
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 04:59
#13
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от natalia_14.03 Посмотреть сообщение
лестничные марши в лестничных клетках шириной не менее 1,35м , что не соответствует требованиям СП 1.13130.2009. Фактическая ширина лестничного марша 1,21м.
1,2 метра - это ширина самого марша или с учётом поручней? Какое расстояние у вас между маршами по центру?
У нас была подобная ситуация - начали строить одни, а наши сдавали... Тоже была проблема когда ширину марша пожарник брал с учётом поручней, и она выходила естественно меньше. Выкрутились - выдолбив нишу под поручни в стене.
Emma вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 11:41
#14
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


Доброго дня ! С прошедшим Днем пионерии!
Давайте по порядку: 1) Есть проектная документация, прошедшая экспертизу? Сколько там указана ширина марша (проверьте раздел КР и ПБ - могут параметры отличаться, т.к. делают и проверяют разные товарищи); 2) Когда строили "коробку" здания где был стройконтроль Заказчика и ГАСН? Кто подписывал формы актов КС-2 и КС-3, куда они смотрели, принимая объем работ и сверяя его с проектом?
Это пока все - нужно начать с анализа проекта и сузить (расширить) круг участников проблемы - чтобы не Вы одни страдали. Я так понимаю чтобы расширить лестницы нужно расширить клетку и сдвинуть стены минимум на 500-600 мм, а это по - видимому демонтаж некоторой части здания?
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 12:49
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Как вариант может быть дешевле возведение доп. эвакуационной лестницы. Разрушать и заменять всё же дорого.
А там можно кладовки сделать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 14:14
#16
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24


Tyhig, внутри школы три лестницы, они являются эвакуационными и все три не соответствуют нормам

----- добавлено через ~8 мин. -----
Владимир из Магнитки, Проект прошедший экспертизу есть, заключение выдано (было это в 2007г). проект выполнен правильно. На данный момент, по итогам прошедших совещаний, здание признают самостроем и все предыдущие экспертизы аннулируют.
Где был стройконтроль и куда вообще смотрел заказчик вопрос.... По факту нет ни одного акта скрытых работ, ни исполнительных схем. Предыдущие подрядные организации уже несколько лет как не существуют, привлечь к ответственности их не возможно.
Расширять лестничную клетку несколько проблематично, здание из силикатного кирпича, стены несущие
natalia_14.03 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 14:31
#17
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24


Emma, 1,2 метра - это самая минимальная ширина марша, которую выявили при замерах. Поручни отсутствуют
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото1.png
Просмотров: 376
Размер:	184.0 Кб
ID:	188397  
natalia_14.03 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 14:34
#18
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24


На плане отметила лестничные клетки, все с нарушением.
Проблем у этого недостроя много, начиная от отсутствия гидроизоляции фундамента, продолжая трещинами в несущих стенах и заканчивая не качественно выполненными кровельными работами. Но это решаемо. А по лестничными маршами, у меня вообще нет понимания как быть....
Вложения
Тип файла: pdf План первого этажа.pdf (57.9 Кб, 195 просмотров)

Последний раз редактировалось natalia_14.03, 20.05.2017 в 14:44.
natalia_14.03 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 18:23
#19
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Наталия, написал Вам в личку.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 20:53
#20
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 241


Если проект был подан на экспертизу ПД после вступления в силу ФЗ-384 и обязательного перечня к нему, то согласно п. 6.9 СП 118.13330.2012 (входит в обязательный перечень к ФЗ-384) ширина для лестниц зданий, с числом, пребывающих в двух смежных наиболее населенных этажах более 200 человек, должна быть 1,35 м.
Согласно ч. 8 ст. 6 ФЗ-384 при отступлении от требований обязательного перечня к ФЗ-384 требуется разработка СТУ. Лично я думаю, что инспектор ГПН до такого не дотумкает, и будет достаточно расчета пожарного риска
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 21:09
#21
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24


Асашай, старый проект был подан в экспертизу в 2007, до вступления в силу ФЗ-384. Самом проекте ширина 1.35.
Я так понимаю, все таки, нужно настаивать на СТУ, и в разделе МБП безусловно представляем расчет пож. рисков.
natalia_14.03 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2017, 03:03
#22
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от natalia_14.03 Посмотреть сообщение
Самом проекте ширина 1.35.
Это нонсенс!!!!
Тогда понятно почему у вас "самострой" - если в проекте одно и оно согласованное в инстанциях, а в результате другое.
На мой взгляд ломайте стены в соседних помещениях и увеличивайте лестничные марши. И лучше с запасом увеличивать,т.е. не 1,35, а 1,4.... и по более, т.к. поручней будет много и с обоих сторон марша!
Emma вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2017, 11:59
#23
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Наталия, возможно, я ошибаюсь.
Но.
У вас школа с количеством учащихся - 200 человек! Всего!
Добавим сюда учителей - пионервожатых - уборщиц - получим ориентировочно 250.
Работников кухни добавлять не будем, у вас столовая в цокольном этаже...
Эти 250 человек - пусть неравномерно - рассредоточены на 3 этажа. То есть "более 200 человек" уже можно не рассматривать? Давайте посмотрим подробно.
Третий этаж. Имеет 2 эвакуационные лестницы. 4 кабинета. Ну не по 50 же человек в классе?! То есть 3 этаж - количество менее 200 человек!
Второй этаж. 4 учебных кабинета + читальный зал библиотеки + медиатека. Те же 2 эвакуационные лестницы -
и добавляется возможность использования лестницы в помещении 202а!
Про нее потом поговорим отдельно.
Первый этаж. 4 кабинета. Менее 200 человек.
Цокольный этаж. Один кабинет, да к тому же имеющий обособленный выход на улицу. Единственное место, где могут собраться и 200 и 300 человек - вместе с родителями - это спортзал и актовый зал.
Вот для спортзала и надо сделать приставную эвакуационную лестницу шириной - да хоть полтора метра! Но ведь она уже у вас есть? Да и спортзал - на 1 этаже, над обеденным залом... мало будет одной - можно добавить вторую! И вообще не учитывать внутренние пути эвакуации!
То же и с актовым залом. Правда, с ним сложнее - он на втором этаже, но уже сейчас имеет выход на кровлю! По оси 2!. Наверное, возможно и в этом случае пристроить наружную эвакуационную лестницу... Директора, в конце концов из помещения 103 переселить недолго . А вот вторую пристраивать уже как бы и некуда... Придется использовать лестницу в помещении 159 (202а).
Вот ее точно придется расширять... Но. Стена по оси "И" имеет толщину 510 мм! То есть есть техническая возможность в габаритах лестницы по этой стене сделать поддерживающую раму со стороны вестибюля и актового зала и расширить лестничную клетку на 250 а то и на 380 мм! А больше-то нам и не надо! Одновременно отпадет необходимость строить вторую внешнюю лестницу для эвакуации из спортзала - теперь можно будет учитывать и эту - и снимаются вопросы по эвакуации со всего второго этажа!
Я бы на Вашем месте написал письмо в экспертизу с изложением возможных вариантов эвакуации. Первый - "нормальный", штатный режим работы. Все учащиеся рассредоточены по учебным классам и лабораториям. С цифрами в руках (количество учеников в классе, количество обслуживающего и педагогического персонала) доказываем, что требование п.8.1.5 Сп1.13130.2009 - (1,35 - для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел) к нам неприменимо, в школе всего 200 учащихся! Как вариант - эвакуация во время перемены, когда учащиеся не в классах, а в рекреациях, по сути - вариант первого.
Далее - три варианта. Первый - эвакуация из столовой. Она на цокольном этаже, имеет выход непосредственно на улицу, вопросов не вызывает вне зависимости от того, сколько народу в нее набилось . Второй - эвакуация во время спортивного соревнования. Пусть в спортзале (что вообще говоря невероятно) собралась вся школа с родителями, которые пришли поддержать любимых деток. Более 200 человек. Спортзал - на 1 этаже! Исключаем из путей эвакуации внутренние лестницы, если необходимо - добавляем еще одну (к существующей) наружную. 1,35 шириной. Реально? НУ, и наконец, последний вариант - вся предыдущая толпа перетекла в актовый зал. В количестве опять же более 200 человек.
Актовый зал - на 2 этаже! Добавляем наружную лестницу с выходом на нее через кровлю соседнего отсека ( а пристроить будку можно, чтобы вопросов было меньше) и реконструируем лестницу 202а. Реально?


но, согласитесь, одновременно и спортзал и актовый по 300 человек никак не заполнить...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2017, 12:22
#24
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 241


Я думаю, в заключении экспертизы была прописана фактическая ширина маршей, а не требуемая (1,2 м). Тогда надо сделать так - откорректировать раздел МОПБ, зайти с этой корректировкой в экспертизу, получить заключение и все. С экспертизой могу помочь - все сделают быстро и качественно
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2017, 12:33
#25
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24


Асашай, в заключении экспертизы указаны только наружные эвакуационные металлические лестницы с шириной марша 1,35м

----- добавлено через ~3 мин. -----
Асашай, если представить такое обоснование, с расчетом пож.рисков и расширением лестницы 202а как самой загруженной, думаю вопрос будет снят.
В любом случае нужно пробовать, и смотреть что ответят пожарники с экспертами.
natalia_14.03 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2017, 08:13
#26
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Вроде как были такие темы (может и объединят с другой) но тем не менее вопрос:

Были изготовлены лестницы-стремянки на крышу в большом к-ве.
Конструкция представляет из себя лестницу-стремянку длиной порядка 8-9м, с ограждением по длине и верхней площадкой. Уголки приняты горячекатанные 50х5, прут-ступенька д=16мм
Ширина, вернее наружный габарит лестницы - 650мм, т.е. расстояние в свету под ступень - 550мм.
Кто-то из архитекторов раздул бучу, что данная констркуция несоответствует требованиям пожарной безопасности, т.к. в требованиях указана ширина лестниц 0,7м. Вроде правильное замечание. Но…
Конструкции изготовлены (в соответствии с черт КМ и КМД) и поставлены на монтаж.
Обычно эти конструкции выполняют с уголка 75х6, 80х6 или даже 90х6.
При уголке 80х6, ширина проема под ноги составит 540мм (что меньше 550мм)

В итоге после всей переписки, перепихивания виноватости и т.д. необходимо принимать решение.
Вопрос – Какими документами (альбомами, ДСТУ и ДБН и т.д. по возможности украинские) регламентируется применение сечений уголков для такого типа лестниц? Т.К. L50х5 как-то по мне маловато будет )))
Как смотрят пожарники на такое мизерное сечение? (ну там огнестойкость поменее будет чем L75х6)
По ширине лестниц – находил инфу в описании, вернее толковании норм, что ширина менее 600мм недопустима, т.к. можно застрять на такой лестнице с ограждением (а тут 650мм) В нормах то указан внешний габарит. И если сделать лестницу из L125х7, то ширина проема в 450мм выйдет… странно, что в нормах не указывают именно ширину проема и габарит корзины, а всё считают из габаритной ширины лестницы.
Как можно обосновать для заказчика возможность использования таких лестниц?
С проектантами особо не посогласовуешь, т.к. заказчик с ними разругался.

Зараннее благодарю за ответы!
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2017, 09:02
#27
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


kot1066, есть ведь ГОСТ на это дело... Почему по госту не сделать?
ГОСТ Р 53254-2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ.
Emma вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2017, 10:07
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


kot1066,
1) Заказчик утвердил в производство работ чужой комплект КМ с шириной стремянок 650 мм и заказал вам их изготовить ? Дальше уже проблемы заказчика ? Зачем что-то с кем-то согласовывать ? Или КМ ваш ? Тогда надо искать украинские нормы и переделывать стремянку.

По нормам в РФ сколько не помню, надо смотреть ГОСТ. по русскому ГОСТ это П1-2 - с ограждением (высота более 6 м)
4.2 Основные размеры лестничных маршей, прямоугольных площадок и ограждений к ним, вертикальных лестниц и ограждений к ним, ограждений кровли и размеры между элементами их конструкций должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах и на рисунках (приложения А-Г).
Ширина между наружными гранями уголка 800 мм.

Ваша лестница не пройдёт по зыбкости и т.п. Уголки по серии 75х6, я после пары расчётов стал брать 90х7 в запас. Так как изредка насчитывается побольше.
Итого в РФ уголок принимается по расчёту. 50х5 выдержит, но будет стрёмно гнуться.
Огнестойкость у них у всех одинаковая и не регламентируется снаружи здания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 13:47
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Так в каком месте замеряется ширина лестницы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ширина лестницы.png
Просмотров: 163
Размер:	4.4 Кб
ID:	210964  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:09
#30
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так в каком месте замеряется ширина лестницы?
На пандус похоже) Внизу.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:12
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
На пандус похоже
Не, лестница. По бокам косоуры. Бетонные, стальные, дервянные - неважно.
Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Внизу.
Возможно, Вы правы. Но хотелось бы меж ограждениями.
Например в ГОСТ 23120-2016 ширина лестниц не по ступеням, а по внешним граням косоуров.
Еще вот нашел: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40491
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:12
#32
Dmitry_Z


 
Регистрация: 02.01.2019
Сообщений: 15


По внутренним граням тетив.
Dmitry_Z вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:17
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Dmitry_Z Посмотреть сообщение
По внутренним граням тетив.
А что такое "тетив"?
Пошутил, ладно.
А где грите это нормативно закреплено?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:17
#34
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но хотелось бы меж ограждениями.
Это только пожарники так могут) А так есть обычно: ширина лестничного марша и расстояние между поручнями.

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что такое "тетив"?
Видимо, тетива=косоур.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:26
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Это только пожарники так могут
Не, я же нарисовал выше - меж поручнями ограждений. Прям...
Цитата:
обычно: расстояние между поручнями.
Вот так тепло.
А где грите это нормативно закреплено?
В ГОСТ вот так еще:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ширина лестницы2.png
Просмотров: 204
Размер:	37.0 Кб
ID:	210970  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:29
#36
Dmitry_Z


 
Регистрация: 02.01.2019
Сообщений: 15


В том ГОСТе, на который вы ссылались чуть выше, контролируемый параметр (ширины) у лестниц между продольными несущими элементами.
У пожарников аналогично.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
тетива=косоур
не совсем так
Dmitry_Z вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:41
#37
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А где грите это нормативно закреплено?
Именно, "ширина лестницы - это...", нигде не встречал. Самому было б интересно узнать.
Вы всем этим интересуетесь в контексте путей эвакуации?

Цитата:
Сообщение от Dmitry_Z Посмотреть сообщение
не совсем так
Ну, приблизительно
sleep вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:42
| 1 #38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Dmitry_Z Посмотреть сообщение
В том ГОСТе, на который вы ссылались чуть выше, контролируемый параметр (ширины) у лестниц между продольными несущими элементами.
Думаю, не совсем так - характеристическая (в т.ч. контролируемая) ширина лестницы в том ГОСТ вряд ли 500. А контролируется там не только параметр В, но и В1. Из чего вытекает нормируемая ширина косоура (разновидности тетивы)
Цитата:
У пожарников аналогично.
Абсолютно наоборот - см. скан.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
...Вы всем этим интересуетесь в контексте путей эвакуации?...
Всем этим интересуемся потому что одни сволочи в конце монтажа ржавой рулеткой спетсиально померили что-то, нашли 8% уменьшения, предъявили устранение монтажникам (не автору КМ) - лестницы оцинкованы и т.д. Т.е. поставили в угол. Причем в мотивировке - вероятность предъявы с надзора. Шо надзор сразу тупой?
Ширина лестницы в моем туповатом мозгу ассоциируется с шириной пути спасения, а не шириной ступени от тетивы до косоура...
Только в РФ можно в 2019 г обнаружить полное болото в элементарном вопросе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ширина 3.png
Просмотров: 133
Размер:	73.7 Кб
ID:	210975  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.02.2019 в 14:49.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 08:25
1 | #39
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


например, примечание к п. 5.4.19 к таблице 8.1 СП 1.13130.2009
Цитата:
Примечание - Ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 09:42
#40
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
например, примечание к п. 5.4.19 к таблице 8.1 СП 1.13130.2009
В этом случае правильный вариант - самый нижний?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 150
Размер:	74.7 Кб
ID:	210990  
sleep вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 11:23
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
например, примечание к п. 5.4.19 к таблице 8.1 СП 1.13130.2009
Вот это я и хотел найтить! Зер гут, ол райт, спасибочки. Пойду мозг меряльщикам-мозговыносителям выносить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 13:53
#42
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ширина лестницы определяется в свету прохода. всегда.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 15:27
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ширина лестницы определяется в свету прохода. всегда.
Еще бы пояснил, что такое "свет прохода"? С иллюстрациями.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
В этом случае правильный вариант - самый нижний?
Это вообще не вариант. Это тролллинг обыкновенный.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2019, 14:45
#44
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это вообще не вариант. Это тролллинг обыкновенный.
Может быть) Но по мне определять ширину марша расстоянием между ограждениями - такой же троллинг) Вот было бы "ширина лестницы = расстоянию между ограждениями", а лучше "между поручнями". Для меня ширина марша не есть ширина лестницы
sleep вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2019, 19:36
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Может быть) Но по мне определять ширину марша расстоянием между ограждениями - такой же троллинг)
Вот как раз этому имеется простое объяснение (в отличие от изуродованной идеи с наклонными ограждениями). Суть такая - ширина лестницы - это параметр "пропускной способности" - в первую голову ширину мериют именно с такой точки зрения и с такой целью - безопасность при эвакуации. А не комфорт при праздном шастании. Что же Вы не рассматриваете еще один вариант Вашей идеи - ограждения завалены не наружу, а внутрь?
Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
...Для меня ширина марша не есть ширина лестницы...
А для кого "есть"? Всех интересовает выполненность пожарных норм - ширина пути эвакуации. Штоп массы людей успели спастись.
Никого не интересуют какие-то там ширины маршей. Я например вообще не знаю толком, что такое марш. У меня дети в школе маршируют к 23 февраля. Они что там по лестницам маршируют?
Надзор мериет ширину лестницы, и речь только об этом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2019, 21:32
| 1 #46
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 241


Б.28.1* ширина лестничного марша: Расстояние между ограждениями лестницы, между стеной и ограждением лестницы.
Примечание - Если ограждение лестницы выносится за пределы ступени, то отсчет следует вести от края ступени.
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 00:08
#47
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надзор мериет ширину лестницы, и речь только об этом.
Лестница=марш+ограждение. А в нормах нет определения "ширина лестницы-это...". Есть "путь эвакуации", "лестничный марш")
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я например вообще не знаю толком, что такое марш.
Б.10 лестничный марш: Наклонная конструкция, соединяющая горизонтальные площадки на разных уровнях, состоящая, как правило, из коссоуров с непрерывным рядом ступеней сверху. СП 118.13330.2012
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У меня дети в школе маршируют к 23 февраля. Они что там по лестницам маршируют?
Не исключено
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 00:48
#48
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
А в нормах нет определения "ширина лестницы-это...".
Есть определение ширины лестничного марша из СП 118.13330.2012 - см. пост 46.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 09:06
#49
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Есть определение ширины лестничного марша из СП 118.13330.2012 - см. пост 46.
Тогда возвращаемся к троллингу и см. пост №40) Что в таком случае брать, как ширину марша? С шириной лестницы всё ясно, конкретного определения нет)
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 11:46
#50
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Тогда возвращаемся к троллингу и см. пост №40) Что в таком случае брать, как ширину марша?
Естественно, самый меньший размер по низу в данном случае. Троллингом это было названо только потому (как я понимаю), что в жизни такое в здравом уме никто не делает (разве в особо извращенных случаях).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 12:40
#51
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Естественно, самый меньший размер по низу в данном случае.
А где-то написано, что ширина марша-есть наименьший размер между ограждениями?
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 13:24
#52
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


СП 118.13330.2012* Приложение Б.

Б.28.1* ширина лестничного марша: Расстояние между ограждениями лестницы, между стеной и ограждением лестницы.

Примечание - Если ограждение лестницы выносится за пределы ступени, то отсчет следует вести от края ступени.

По-моему, написано достаточно исчерпывающе.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 14:44
| 1 #53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
СП 118.13330.2012* Приложение Б.

Б.28.1* ширина лестничного марша: Расстояние между ограждениями лестницы, между стеной и ограждением лестницы.

Примечание - Если ограждение лестницы выносится за пределы ступени, то отсчет следует вести от края ступени.

По-моему, написано достаточно исчерпывающе.
Не-не, для немнго туповатых от природы требуется уточнение про пределы ступени: я могу понять, что ж.б. ступень заканчивается, далее к закладной приварено ограждение, возможно с выносом. Тут все ясно - шире бетонной ступни ступать опасно - нога провалится. Поэтому отсчет от края.
Но когда к краю стальной ступени приварен косоур, то неопасно, а просто неловко. Так отчего отсчет? От наружного края косоура или внутренного? Я не видел людей, у которых ширина двух ботинков было бы шире туловищ.
Можно эскизно изобразить?
И это--СП этот -обществ. и гражд. А в промзданиях?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 15:29
#54
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно эскизно изобразить?
Тут и без эскизов понятно, что болото. Вы уже говорили, если в другую сторону наклонить ограждения, ну или хотя бы одно из, то тут вообще всё интересно) И что это такое, всё-таки, "расстояние между ограждениями лестницы"?
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 20:19
#55
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут все ясно - шире бетонной ступни ступать опасно - нога провалится. Поэтому отсчет от края.
Но когда к краю стальной ступени приварен косоур, то неопасно, а просто неловко. Так отчего отсчет?
В СП не написано, что в одном случае отсчет от края ступени, а в другом - от края косоура (наружного или внутреннего). Там написано "от края ступени" во всех случаях, когда ограждение за пределами ступеней. Ступень это одно, а косоур это другое. И край ступени тоже вполне ясно определяется. Впрочем, Вы можете не принимать это определение и делать по-своему Offtop: Как говорил Геннадий Хазанов: если Вас не интересует результат, то можно и не делать. Что касается промзданий, то для них таких детальных разъяснений нет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 20:22
#56
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Там написано "от края ступени" во всех случаях, когда ограждение за пределами ступеней.
А когда в пределах? И если не один поручень, а два! Болото?
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 20:23
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
... Вы можете не принимать это определение и делать по-своему...
Я хотел бы ни по-своему, ни по-твоему, а по-человечьи. Но тут приходят и измеряют рулеткой! Думаете, они знают, как по нормам, и тем более по-человечьи?
Цитата:
Что касается промзданий, то для них таких детальных разъяснений нет.
Дык что же оне измеряют?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 20:29
#58
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык что же оне измеряют?
Наверно, путь эвакуации в свету. Всё остальное - болото, как вы выразились)
sleep вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 20:45
#59
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
А когда в пределах? И если не один поручень, а два! Болото?
А когда в пределах - см. первую строку определения СП.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но тут приходят и измеряют рулеткой! Думаете, они знают, как по нормам, и тем более по-человечьи?
Любую норму можно трактовать применительно. Тем более, если для других видов зданий такой не предусмотрено. И поди докажи, что они не правы.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык что же оне измеряют?
Пожарные всегда измеряют расстояние в свету.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2019, 08:55
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
...Пожарные всегда измеряют расстояние в свету...
Это хорошо. Это правильно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2019, 12:04
#61
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Пожарные всегда измеряют расстояние в свету.
Зачем же нужна "ширина марша=расстоянию между ограждениями", когда никто не знает, как измеряется расстояние между ними? Может всё-таки где-то есть определение, как его мерить?
sleep вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2019, 13:57
1 | 1 #62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
... Может всё-таки где-то есть определение, как его мерить?
Нет. В РФ все решения половинчаты. Таков менталитет. А если случайно появляется полноценное решение (сбой системы), то к этому решению тут же придумывают 10 дополнений, изменений и отменений, что оно перестает работать. Система устойчива.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Ширина лестничного марша меньше нормативной



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертеж расчета сборного железобетонного лестничного марша Дмитрий1992 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 25.04.2014 15:49
Ширина лестничного марша PUH238 Архитектура 18 24.09.2012 07:58
Расчёт лестничного ЖБ марша типа ЛМП (Лестничный марш с двумя площадками) SemmY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2011 22:17
Ищу литературу где приведён пример расчёта лестничного ЖБ марша типа ЛМП SemmY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2011 18:03
Ищу чертежи формы для лестничного марша paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2006 00:50