| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Схема раскосов и стоек в арочной ферме как правильнее
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 8911
|
|
||||
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
По прогонам профлист? Какой?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Мое личное мнение - ферма страшно убогая.
1. Нафиг уголки и фасонки. 2. Нафиг стойки на заборе. Трубы 60х40х3 будет за глаза. Прикидочный расчет: Нагр на ферму - 150 кг/м*1,4 (снег) + 50 кг/м(конструкции, величина с потолка)=200 кг/м Момент в середине фермы - 1600 кг м При расстоянии между поясами 400 мм усилие в поясе будет - 4000 кг Труба 60х40х3 при расч длине 1 м несет - около 9 тонн. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Делать часть из трубы, часть из уголка... Скажем так. Определитесь - фасоночные у вас узлы или нет. Если фасоночные - то все из уголка. Если бесфасоночные - то все из трубы. Фасоночные узлы с трубой я бы не рекомендовал при изготовлении на коленке, сложность сварочных работ и требования к квалификации сварщика резко возрастают. Правда, выглядит бесфасоночная ферма красивее намного. И никаких "спаренных труб". Это извращение похлеще хоккея на траве и танцев на льду. П.С. А зачем мягкая кровля для навеса? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: я, конечно, хз, как у вас в школах с арифметикой... Но даже 150*1.4 уже больше, чем 200. А там еще и +50 к ним... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
![]()
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Извиняюсь, в горячке ошибся ненароком.
А что им делать в метель лютой зимою на том навесе? Снег можно сгрести и не залезая на навес, а с приставной лестницы. Да и то сомнительное мероприятие. Тогда примем нагрузку 300 кг/м. И усилие в поясе 6000 кг. Все равно запас приличный остается. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Offtop: При этом не забудьте табличку: снег сгребать не залезая в навес, с приставной лестницы. Скажем так, крыша начала протекать весной, когда снег лежит на крыше, и потихоньку тает и капает. В этом случае могут и будут выходить люди на навес, быть может, и не только вдвоём, для устранения причин протекания
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5
|
Здравствуйте.
Ферму из профтрубы конечно сделать проще и на вид симпатичнее. Но есть один момент уголок у меня есть в наличии. Надо использовать. Верхний пояс из уголка прокатать не смогу, поэтому - профтруба. А вообще, всем огромное спасибо за внимание к моей проблеме. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Проще только при условии наличия хорошего сварщика, который не испоганит швы бесфасоночных узлов при тонкой стенке (2-4 мм ваша труба, как я понял). Такие сварщики на дороге не валяются, на самом деле.
При наличии же среднестатистического "дяди Васи", который через день похмеляется, такие узлы делать просто нельзя - слишком велика вероятность "аварийности" узлов. Уголковые фермы, при всех их недостатках, обладают огромным плюсом с точки зрения изготовления в чистом поле - фасоночные узлы с обычными угловыми швами. Требования к квалификации сборосварщиков значительно ниже, контроль швов значительно проще. Так что именно от этого вам и надо плясать - кто будет варить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Уголок к профильной трубе тоже можно без фасонок варить, если развернуть уголок на 45 градусов.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Никакие 45 градусов не нужны. Объясняю почему:
сначала просто привариваешь пластину к поясу, где примыкает раскос (стойка), таким образом, местно усиляете пояс фермы. Пластина б=4-6мм, можно и больше, по крайней мере, хуже от этого не будет. Длина этой пластины зависит от длины фасонки, а размер фасонки зависит от расположения примыкающих элементов. К этой пластине уже привариваешь фасонку. И всё. В зависимости от величины нагрузок можно эту фасонку усилить рёбрами, но в вашем случае этого не нужно делать
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95
|
Попробуйте что то в этом духе, впринципе можно и меньше трубы брать не из ГОСТ *****-2003 а по другим сортаментам. Ди и чем больше радиус крыши тем меньше металла можно взять и шаг прогонов увеличить даже немного.
Последний раз редактировалось Xander, 05.07.2017 в 08:51. Причина: Вспомнил-дополнил. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,405
|
Цитата:
Ну, если есть лопата длинной метров 3-5... А если снег подтаял и смерзся, то его уже ковырять придётся. Да и просто, не писать же в инструкции к навесу: на навес не наступать. Во время эксплуатации всякое может произойти. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Строго говоря, примечание 2 к табл. 8.3 СП "нагрузки и воздействия" говорит, что нагрузку на покрытия (поз. 9) не следует учитывать одновременно со снеговой.
Offtop: С другой стороны, лично обычно ее учитываю, нарушая тем самым требования норм и разоряя заказчиков ![]() Кстати, в СП 2016 года эту нагрузку увеличили. Существенно. Точнее, увеличили нагрузку на "прочие" покрытия. Т.е., неэксплуатируемые. Было 50 нормативных - стало 70 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
да там вообще чёрт те что написано
![]() При вычислении нагрузки от снега по формуле, получается, что нагрузка от снега получается меньше, чем те значения, которые приведены в таблице этого же СП. Так что думаю, сразу нужно брать табличные значения, умножая их на 1,4. Offtop: Антинародный СП!
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Да без проблем. Добавьте. Запас большой, а расчет прикидочный. Так что на точность до грамма и миллиметра не претендую.
Цитата:
Пункт СП нагр и возд про сосредоточенные 1,0кН на покрытие не оспариваю, но чистку снега с кровель не одобряю. Если нужна чистка - значит надо думать о изменении конструктивных решений. Кстати, по правилам охраны труда работа на кровле навеса будет работой на высоте. Требуются анкерные крепления, передающие на конструкции нагрузку 22 кН (2,2 т). Считать будем? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Да это не только собственно "чистка снега". Представь: весна, тепло, солнышко, всё тает, и чорт подери, навес протекает! А снег (увлажнённый) оттаивает не мгновенно, это дело нескольких недель.
В этом случае взбираются на навес два амбала с приспособлениями на кровлю, дабы найти и устранить причину протекания ![]()
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Формула из п. 10.1 дает S0, а таблица - Sg. Или про какую формулу речь? P.S. В СНиПе было то же самое (касательно неучета одновременно нагрузок на покрытие и снеговой), если память не изменяет Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.07.2017 в 10:10. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,405
|
Цитата:
- взять лопату и за минут 10 счистить - отдать не помню сколько рублей - полчаса лазить с линейкой, измеряя все те конструкции, что там наварили, проверяя качество каждого шва, оценивая степень коррозии, прячущийся за краской... А потом ещё это всё считать В офисе сидеть надоело, погода была хорошая, и я выбрал первый вариант. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
В том-то и дело, слова там такого нету, которое означало бы, что это расчётное значение (которое есть в таблице).
Берём значение из таблицы 10.1. Переводим значение в нормативное, умножая на 0,7. Затем это значение умножаем на 1,4, и получаем расчётное значение. И вот это расчётное значение будет меньше той, что указано в таблице
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 05.07.2017 в 10:15. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Слова - нету.
Но есть слово, что S0 - нормативное. При этом S0 получается умножением Sg на 0,7 и всякие коэффициенты снегопереноса, терморежима здания и прочие мю. А еще написано, что гамма эф = 1.4. Т.е., если снег не тает на кровле от тепловыделений здания, никуда не переносится ветром и покрытие совершенно ровное, имем S0 = 0,7 Sg. Простейшее преобразование дает Sg=S0/0,7 = 1,43 S0. Округляем значение 1,43 до 1,4 и получаем Sg = гамма эф * S0. Ну не сложно же подумать немножко, граждане инженеры. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Простой пример: берём из таблицы снеговой район II - 120кг/м2. Умножаем его на 0,7 (переводим в нормативное). Получается 84кг/м2.
Затем находим значение Sg, умножая S0=84 на 1,4. Получаем 117,6кг/м2. (все остальные коэфф. при этом брать равными 1,0) То есть на выходе получается, что табличное значение выше, чем вычисленное значение Sg. (117.6<120.0)
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Offtop: Блох в массе собаки тоже учитывать будете? ----- добавлено через ~7 мин. ----- И, кстати. Как эти несчастные 1.5-2% на округление обосновывают ? Т.е., взяли табличное значение, которое УЖЕ больше расчетного по формуле аж на 2% - и херак! еще 40% сверху? Чтоб застройщику, значится, жизнь малиной не казалась? ![]() ----- добавлено через 22 сек. ----- Там снег увеличили.. = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.07.2017 в 10:46. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Ведь всё равно получится то же самое, и даже меньше, хоть и на 2%. Зачем те самые лишние телодвижения и вычисления, по поиску расчётного значения...?
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Offtop: P.S. изучай |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
При нахождении расчётного значения не надо ничего вычислять, а сразу брать из т. 10.1 нужные цифры и всё
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Фигасе, ты "неверно сформулировал мысль", завsсив нагрузки на 40% - а я передергиваю
![]() Offtop: А так - все нормальные люди давным-давно берут расчетную из таблички и не морочат голову себе и людям теми несчастными округленными 2%-ми ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Offtop: П.С. ты даже не передёргиваешь, а цепляешься за слова ![]()
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() Еще раз. коэффициент 1.4 - это те же трусы 1/0,7, вид сбоку. Нахрена они оба приведены? Это к разработчикам СП. Я не знаю, что они курили, когда этот СП сочиняли. Но смысл у этих 0,7 из формулы и 1.4 гамма эф совершенно один и тот же, а именно - переход от расчетной к нормативной. Хочешь - умножай расчетную на 0,7, хочешь - дели на 1.4. Offtop: И вот только не надо про те 2% округленных снова начинать, это уже совсем глупо будет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Цитата:
Логика, по моему следующая: есть "наблюдаемая" нагрузка, есть норманивная нагрузка и есть расчетная. Коэффициентами эти нагрузки взаимосвязаны и для снега выпало так, что "наблюдаемая" и расчетная совпали, а для всех других совпадают "наблюдаемая" и нормативная. Для соблюдения единой формы описания нагрузок и применили переход по ф. 10.1 от "наблюдаемой" к нормативной, а затем переход к расчетной (возврат к "наблюдаемой"). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Ну вот, и я том же, "парадокс". Зачем эта лишняя акробатика с цифрами? Есть расчётное значение в таблице, для нахождения нормативной умножаем на 0,7 эту же цифру из таблицы и всё
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не для всех ![]() В Новосибирске по новому СП расчетный снег станет меньше. Нам район снеговой понизили (хотя по последней зиме зря они это сделали) ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
![]()
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 06.07.2017 в 06:59. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
А я так не хочу, я обычный. Всегда все исходные данные беру такими, как меня учили в школе и в универе
![]() Offtop: И исходя из этой логики, число "пи" для меня равна 3,14, а ты округляй хоть до целой части, как это ты любишь извращаться со снегом ![]() Да и давно такого не было, чтобы я с числом "пи" что-то вычислял в наш век компьютеризации с интернетизацией
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Offtop: Если ты снег округляешь до целой, то что тебе мешает с числом "пи" так же извратнуться...? Или какая-та здравая логика вам не позволяет так делать...?
![]()
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Мда. маразм крепчал
![]() В какой месте 0,12 т/м2 округлено до целой? Offtop: Если уж пытаешься цепляться к словам и переводить стрелки на оппонента - так делай это качественно И ты уже несколько раз цитировал прямой вопрос, но так и не ответил, прячась за выпадами в сторону моей логики. ты снег берешь 0,12 т/м2 или 0.1176 т/м2 ? Offtop: P.S. про принципы округления, например, до трех значащих цифр - даже не знаю, рассказывать ли... Вдруг твой мозг от этого совсем сломается... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.07.2017 в 08:31. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
В (кг) получается 117.6, при переводе в тонны, запятую переставляю на три знака налево. А то что осталось после запятой, так и остаётся. Не жалко
![]() Иногда, когда ПЗ сдаёшь, такие вопросы возникали: мол, почему здесь одна цифра, а тут другая? (к сожалению, бывают и такие). Мои мотивы в этой ситуации следующие: во избежание возникновения лишних, никому ненужных разговоров
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Погоди-погоди.
Переставил на 3 знака влево, получил 0,1176. После запятой осталось (1176). Или ты после какой запятой не жалеешь? И почему не жалеешь? ты ж вон выше писал - низя исходные данные менять. А ты взял и что-то там выкинул... Косяк, низя так же ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
0,1176 - относится к исходным данным, а все остальные вычисления - это производные цифры от исходных. Исходные данные - неприкосновенны.
Остальные умножения-сложения округляю в пределах здравого
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
По всем правилам то надо именно нормативку умножать на коэффициент 1,4, а нормативка у нас равна 0,7*1,2=0,84, а при умножении 0,84*1,4=1,176.
Но по моим убеждениям, надо брать сразу 1,2. Но это уже отступление от общепринятых правил нахождения расчётного значения ![]() Offtop: А так холивар холиваром ![]() ![]() Автор где, кстати, и к какому мнению пришёл?
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
да, но это уже не исходные данные, а результаты вычислений по формулам. Именно исходный данный - Sg=1.2 кПа. так что округлять в процессе вычисления я могу как моей душе угодно, как выше писал некий Sergey_v
![]() И ты так и не ответил про переход от кПа к кг/м2 ![]() Offtop: Если забыл школьный курс физики - напомню. Па = 1Н/м2. Осталось перевести численно Н в кг ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Я же тебе высказал свои мотивы действий. Это делается во избежание лишних вопросов от "менеджера", который "эффективный", но без спецобразования.
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Годится ли схема Г.8 СП по нагрузкам для расчета козырьков? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 06.02.2015 10:01 |
Схема стропильной конструкции (предложение и обсуждение) | sareth | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 21.09.2013 10:27 |
Правильно ли сост. схема плоской рамы в Лире?. | VMaksS79 | Лира / Лира-САПР | 13 | 01.03.2012 13:19 |
Схема компОновки или компАновки? | Comediant | Разное | 42 | 13.03.2011 17:58 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |