Гибкость пояса подкрановой балки по таблице 33 СП 16.13330.2017
bigden
 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 831

Привет
В табл.33 СП 16.13330.2017 есть пункт 3: нижние пояса балок и ферм крановых путей. Там значение гибкости = 150. А потом идут примечания к таблице.
Примечание 4: Значения предельных гибкостей следует принимать при кранах групп режимов работы 7К (в цехах металлургических производств) и 8К в соответствии с СП 20.13330
Примечание 5: Для нижних поясов балок и ферм крановых путей при кранах групп режимов работы 1К – 6К принимают = 200
Вопрос: какую гибкость всё-таки принимать 150 или 200?
Спасибо заранее за ответы
Просмотров: 9153
 
Непрочитано 16.07.2017, 09:07
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
В табл.33 СП 16.13330.2017 есть пункт 3: нижние пояса балок и ферм крановых путей. Там значение гибкости Л = 150. А потом идут примечания к таблице.
- это не всё, см. название столбца, там сразу отсылка на примечание, соответственно делать по примечанию(ям): для 1К – 6К Л=200, прочие - Л=150.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
в соответствии с СП 20.13330
- относится к определению групп кранов, а не к гибкости.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2017, 12:20
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 831


eilukha, кажется понял. спасибо

----- добавлено через ~1 ч. -----
а приписка для кранов 7К "в цехах металлургических производств". её как понимать? для не металлургических производств по таблице значение действует?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2017, 13:52
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
для не металлургических производств по таблице значение действует?
- имхо: «приписка» дана в скобках, думаю, это как-бы напоминание, что относится к режиму 7К. Таким образом, для любых производств 7К и 8К гибкость 150.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2017, 14:00
#5
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 831


в сп 20, на который отсылает пункт к К7 еще относятся "Технологические краны при круглосуточной работе" и "Склады насыпных грузов и металлолома с однородными грузами (при работе в одну или две смены)"
bigden вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 20:20
#6
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 254


Подскажите по глупому вопросу.
Есть подвесной кран (таль) грузоподъемностью 5 т. Подбираю под него балку пролетом 6 м и задался вопросом - если есть тормозное усилие (вдоль крановой балки) - значит будет и сжатие. А раз так, то балку подбираем с учетом предельной гибкости сжатых элементов?
Например выбрать пункт 5 (балки и прогоны, с учетом работы на сжатие) таблицы 32 СП 16. Или это всё ерунда?
bartus вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 21:06
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Подбираю под него балку пролетом 6 м и задался вопросом - если есть тормозное усилие (вдоль крановой балки) - значит будет и сжатие. А раз так, то балку подбираем с учетом предельной гибкости сжатых элементов?
Элементы, имеющие внутренние усилия в виде сжимающей силы и изгибающего момента, могут относится как к изгибаемым, так и сжато-изогнутыми. Границей является значение относительного эксцентриситет mef (п. 9.2.2 СП 16.13330.2017). При mef>20 элемент считается изгибаемым, а в противном случае сжато-изогнутым. Понятие предельной гибкости применимо только к последнему виду НДС. Для прогонов, балок и прочих похожих элементов, как правило, mef>>20, поэтому понятие предельной гибкости для них не применимо.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 22:19
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,674


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
...подвесной кран (таль) грузоподъемностью 5 т....
Все намного проще. Берете серийное решение 100-летней давности (с. 1.426.2-6). Это будет 45М Ст3 или 36М С902Гс.
Все иное - томленье духом и уныние.
Там же и находите 100500 нюансов по схемам и узлам.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 13:19
#9
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 254


IBZ, Ильнур, спасибо, доходчиво. Однако при крановой нагрузке обязательно найдется такое сечение балки, где M~0, а N<0. В этих сечениях Лира 10 ловит mef близкое к нулю и проверяет сечение по формуле (109) СП 16 как сжато-изгибаемый элемент. Балка двухпролетная неразрезная.
IBZ, а не подскажите, где в явном виде есть подобная запись:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Понятие предельной гибкости применимо только к последнему виду НДС.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка М.png
Просмотров: 129
Размер:	17.9 Кб
ID:	241979  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка N.png
Просмотров: 136
Размер:	17.1 Кб
ID:	241980  

Последний раз редактировалось bartus, 22.10.2021 в 13:31.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 13:46
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
IBZ, а не подскажите, где в явном виде есть подобная запись:
Нигде. НДС элемента определяется по его сечению с максимальными напряжениями. А так чистого вида НДС в природе вообще не существует. Например, шарнирно опертые элементы ферм или связей испытывают некоторый изгиб от собственного веса. При этом никому и в голову не приходит определять для них прогиб. Я об этом писал когда-то в своём блоге, почитайте https://dwg.ru/b/ibzbox/70
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 14:03
#11
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Если балки являются также и распорками, которые передают тормозное усилие от крана на связевой блок, то они должны удовлетворять требованию по предельной гибкости для сжатых элементов. bartus, какая величина гибкости у Вас получается?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 14:58
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,674


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если балки являются также и распорками...
Все пути подвесных, кроме ручных, являются "распорками".
Посмотрел в серии - 24М применяется на пролете 6 м, гибкость при расчетной длине 6м из плоскости 255.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 16:13
#13
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Посмотрел в серии - 24М применяется на пролете 6 м, гибкость при расчетной длине 6м из плоскости 255.
Много. Думаю для такого случая подходит:
Цитата:
5 Второстепенные колонны (стойки фахверка, фонарей и т.п.), элементы решетки колонн, элементы вертикальных связей между колоннами (ниже балок крановых путей), балки и прогоны, с учетом работы на сжатие -> 210-60*alfa
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Все пути подвесных, кроме ручных, являются "распорками".
Если балки пути крепятся к двум связевым блокам по концам пути, то, наверно, можно считать балки не распорками, а элементами работающими только на расстяжение.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 16:38
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,963


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если балки являются также и распорками,
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
се пути подвесных, кроме ручных, являются "распорками".
Как правило они одновременно являются и растяжками, т. к. связи обычно ставят по торцам блока.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 16:38
#15
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 254


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
какая величина гибкости у Вас получается?
Без раскреплений в пролете с расчетной длиной из плоскости = 6 м почти проходит 30Б1 с гибкостью 182,3. Если взять предельную 210-60а=210-60*0,5=180. Но как же слова IBZ о максимальных напряжениях, характеризующих вид НДС (крановая балка - изгибаемый элемент)?
При этой предельной гибкости ни одно сечение 18М-45М не подходит. Не знаю как обойтись с проверками местной прочности нижней полки, если буду брать "обычные" двутавры, считать не очень хочется.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если балки пути крепятся к двум связевым блокам по концам пути, то, наверно, можно считать балки не распорками, а элементами работающими только на расстяжение.
Не могу понять: почему?
bartus вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 16:51
#16
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 443


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Однако при крановой нагрузке обязательно найдется такое сечение балки, где M~0, а N<0. В этих сечениях Лира 10 ловит mef близкое к нулю и проверяет сечение по формуле (109) СП 16 как сжато-изгибаемый элемент. Балка двухпролетная неразрезная.
Ну, и пусть себе проверяет. Если M~0, а N<0, то проверка точно пройдёт. А если вдруг не пройдёт, то будет над чем задуматься, мож там в конструкции что-то не так.

А вообще, я такой подход одобряю. По крайней мере по первому предельному состоянию. В общем случае не всегда можно заранее определённо указать характер работы конструкции, и я с этим сталкивался. Одна и та же конструкция в различных комбинациях загружений может испытывать различные виды напряжённо-деформированного состояния. Одна и та же конструкция в одной комбинации загружений, но в разных местах также может испытывать различные виды напряжённо-деформированного состояния. И пусть себе машина отлавливает эти случаи, подтягивает нужные проверки, чего её жалеть, она железная . Что касается второго предельного состояния, то там (в Лире-десятке) можно вообще отключить проверку прогибов, или гибкостей, если я, к примеру, считаю, что эта проверка там не нужна.

Но, если конструкция запроектирована по уму, в соответствии с её назначением, то все эти дела не будут играть принципиальной роли, "лишние" проверки пройдут с запасом, никто ничего и не заметит.

P.S. Самое главное забыл. Насчёт гибкости нижнего пояса подкрановой балки. С некоторых пор я стал во всех случаях ограничивать гибкость нижнего пояса подкрановой балки не более 150. Даже когда для 5K не было никаких ограничений. Был случай, я как-то писал об этом https://forum.dwg.ru/showthread.php?...2&#post1657992 пост #11 и #19

Последний раз редактировалось Yu Mo, 22.10.2021 в 17:25. Причина: P.S. добавил
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 16:52
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Но как же слова IBZ о максимальных напряжениях, характеризующих вид НДС (крановая балка - изгибаемый элемент)?
Если некий элемент совмещает функции, то от должен по логике соблюдать и требования. Для подкрановой балки в случае исполнения ею и роли распорки я бы принял предельную гибкость Я=200 по пункту 6 таб. 32 СП 16.13330.2017.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 17:47
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,674


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
... Думаю для такого случая подходит:210-60*alfa
255 и <210 - как подходит?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если балки пути крепятся к двум связевым блокам по концам пути, то, наверно, можно считать балки не распорками, а элементами работающими только на растяжение.
Не можно, а нужно. Однако для этого надо СПЕЦИАЛЬНЫМ образом все устраивать именно так - чтобы связи были в концах, и ТАМ же была система связей для перехвата и передачи на ВС по колоннам.
Цитата:
При этой предельной гибкости ни одно сечение 18М-45М не подходит. Не знаю как обойтись с проверками местной прочности нижней полки, если буду брать "обычные" двутавры, считать не очень хочется.
Не нужно в 2021 г менять коней. Двутавры для монорельсов специально с такими полками, чтобы долго изнашивались. Обычные двутавры мелких сечений применяют только для мелких талей.
Применяйте 18М-45М. Систему связей сделайте так, чтобы при продольном торможении возникало растяжение путей (об одновременном сжатии см. ниже).
С "паразитными" сжатиями, возникающими в модели по вполне понятным причинам, нужно бороться путем игнорирования. Например для проверки из плоскости для 18М-45М ставьте гибкость 300 (или сколько там достаточно, чтобы результат не замарался).
Это намного "демократичней", например по сравнению с тем, что в модели Вы же не прилагаете поперечные тормозные К НИЖНЕЙ полке 18М-45М и пропускаете сильновлияющее (через бимомент) кручение. Тем более что бимоментную проверку вообще не делаете.
Цитата:
Не могу понять: почему?
Потому что не знаете еще, что многие вещи надо игнорировать, заранее зная, что это не перенапряжет кого-то. Например крестовые связи - модель выдала по 3 тонны в ветвях - одно растяжение, другое сжатие. Но Вы задумали выключающуюся связь, и знаете, что на деле ТОЛЬКО растяжение 6 тонн. Поэтому игнорируете (например так как я изложил выше). Не будете же Вы опять же моделировать нелинейный элемент с выключением...
В Вашем случае например кран посередке и тормозит вдоль - половина путей растянута, пловина сжата. Но Вас устраивает ТОЛЬКО растяжение, и ПОЭТОМУ игнорируете сжатость.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.10.2021 в 18:30.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 19:22
#19
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
255 и <210 - как подходит?
Подходит пункт 5 табл 32 СП 16 для определения предельной гибкости балок кранового пути, когда они работают на сжатие, как распорки. 255>210-60а=210-60*0,5=180. Следовательно, 24М на пролете 6 м не проходит, если он работает на сжатие.

Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Не могу понять: почему?
Когда оба конца кранового пути закреплены в продольном направлении, то от торможения крана с одной стороны от крана часть балок сжата, а с другой стороны растянута. В целях упрощения расчета можно считать, что если сжатый участок начнет терять устойчивость, то усилие с него перераспределиться на растянутый участок. В итоге, растянутый участок считается на полное тормозное усилие, а поддержкой сжатого участка, в запас, пренебрегают.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 20:59
#20
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 254


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Когда оба конца кранового пути закреплены в продольном направлении, то от торможения крана с одной стороны от крана часть балок сжата, а с другой стороны растянута. В целях упрощения расчета можно считать, что если сжатый участок начнет терять устойчивость, то усилие с него перераспределиться на растянутый участок. В итоге, растянутый участок считается на полное тормозное усилие, а поддержкой сжатого участка, в запас, пренебрегают.
Спасибо, понял.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для подкрановой балки в случае исполнения ею и роли распорки я бы принял предельную гибкость Я=200 по пункту 6 таб. 32 СП 16.13330.2017.
В моем случае 200 и так и так "набирается" - по примечанию 5 таблицы 33 СП 16.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гибкость крановых балок.png
Просмотров: 46
Размер:	5.8 Кб
ID:	241992
В силу неопытности задам вопрос - не значит ли это, что гибкость именно сечения нижней полки должна быть <200? Offtop: (мало ли)

Чтобы прорезюмировать предельную гибкость в контексте сжатого элемента у нас в ходе обсуждений 3 варианта:
1.) Предельная гибкость крановой балки как сжатого элемента не регламентируется, т.к. элемент в большей степени изгибаемый.
2.) Предельная гибкость принимается равной 210-60a как для "балок и прогонов, с учетом работы на сжатие". Я бы добавил, что сжатие невелико для крана г/п 5т, что возможно намекает на отсылку к следующему варианту.
3.) Предельная гибкость принимается равной 200 по строке "Элементы связей, кроме указанных в позиции 5, а также стержни, служащие для уменьшения расчетной длины сжатых стержней, и другие ненагруженные элементы, кроме указанных в позиции 7".

Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
В общем случае не всегда можно заранее определённо указать характер работы конструкции, и я с этим сталкивался. Одна и та же конструкция в различных комбинациях загружений может испытывать различные виды напряжённо-деформированного состояния. Одна и та же конструкция в одной комбинации загружений, но в разных местах также может испытывать различные виды напряжённо-деформированного состояния. И пусть себе машина отлавливает эти случаи, подтягивает нужные проверки, чего её жалеть, она железная .
Невольно, думаю любой пользователь Лиры 10 так или иначе с этим сталкивался, ведь все формулы проверок на ладони, вопрос только в том, хватит ли квалификации пользователю оценить какие проверки нужны, какие не очень.

Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
P.S. Самое главное забыл. Насчёт гибкости нижнего пояса подкрановой балки. С некоторых пор я стал во всех случаях ограничивать гибкость нижнего пояса подкрановой балки не более 150.
Спасибо за информацию.

Ильнур, со связями чуть позже буду разбираться, возможно сюда выложу, ситуация тут не очень стандартная.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 21:26
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,674


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
...со связями чуть позже буду разбираться, возможно сюда выложу, ситуация тут не очень стандартная.
Связи - это только пример того, что в линейной модели многие вещи не выявляются, вернее модель работает грубо.
Offtop: По связям - забегая вперед - все должно работать на сжатие, и иметь соответствующие гибкости (120...200) при правильных расчетных длинах. С правильностью расчетных длин проблемы возникают при крестовой связи (из-за неоднозначности чтения таблиц длин в СП). Гибкие и отключающиеся связи нужно моделировать нелинейно, что для обычных объектов нерентабельно.
По подвесным - в проект берите решения из серии "Пути...", это и надежность, и обоснование в экспертизе. А в модели положительный результат надо будет получить принудительно (задавая корректирующие исходные).
Попытка смоделировать тонко и "в натуре" приведет к прогрессирующему проваливанию в болото сложностей и к потере анализа.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 21:45
#22
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,182


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Offtop: По связям - забегая вперед - все должно работать на сжатие, и иметь соответствующие гибкости (120...200) при правильных расчетных длинах. С правильностью расчетных длин проблемы возникают при крестовой связи (из-за неоднозначности чтения таблиц длин в СП). Гибкие и отключающиеся связи нужно моделировать нелинейно, что для обычных объектов нерентабельно.
да легко это моделировать, односторонние шарниры моделирующие работу элемента только на растяжение, впрочем как правило для горизонтальных связей покрытия, где это допускают нормы, все подбирается исключительно по предельной гибкости на растяжение, чтобы не проходило по прочности, но при этом проходило по предельной гибкости пока не встречал
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 10:57
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,674


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
да легко это моделировать
Да-да...раз плюнуть. Покажи пожалуйста, если не сложно, реализованную модель, например промздания. Я лично отработанный пример крестовой связи в SCAD выкладывал - кому интересно, поищите тут.
Цитата:
впрочем как правило для горизонтальных связей покрытия, где это допускают нормы, все подбирается исключительно по предельной гибкости на растяжение
Здесь в теме какраз о том, что программы не МОГУТ подбирать "по понятиям", они тупо молотят по формулам СП. Предельная гибкость преднатянутых растянутых не регламентируется, а ненатянутых очень большая (до 400), а МКЭ оперирует как со сжатыми, т.к. ВЫЧИСЛЯЕТ 100 грамм сжатия (100 - условно). Это требует ВМЕШАТЕЛЬСТВА человека. Или если челик очень дисциплинированный, ему уже надо в нелинейщину, тем более "да легко это моделировать".
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
чтобы не проходило по прочности, но при этом проходило по предельной гибкости пока не встречал
Речь не о прохождении по предельной гибкости в 150-200, а в 250-400. Ты недопонял просто: программа вычисляет все точно, и обнаруживает сжатие там, где его можно игнорировать, но машина не знает об этом (по умолчанию), и бракует связь по ПГ.
Например, крест из уголков 50х5, длина диагонали максимальная из гибкости 400. Усилие растяжения ветви не превышает максимума при условии, что растянута одна, вторая не может сопротивляться. Например 10 тонн.
Так вот, линейный расчет покажет ИНОЕ - а именно +5 и -5 тонн. И там где сжатие 5 тонн, уголок не пройдет по гибкости раза в 2 (надо допустим 180, а имеем 400).
Вот о чем речь.
И по аналогии то же самое в ЛЮБЫХ элементах МКЭ обнаружит какие-то сжимающие усилия.
Например тормозит кран на путях - сзади (по торможению) пути растянуты, окэй, но спереди-то СЖАТЫ, етить за ногу...и не проходит 30М по гибкости из плоскости. Таковы особенности линейного расчета МКЭ.
Вот о чем речь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 12:59
#24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
не значит ли это, что гибкость именно сечения нижней полки должна быть <200? Offtop: (мало ли)
Значит, но бояться этого не стоит. Гибкость из плоскости одной полки больше, чем гибкость всего сечения - вспоминаем формулу для радиуса инерции i=sqrt (I/A). Момент инерции всего симметричного сечения, если пренебречь микроскопическим влиянием стенки, будет равен удвоенному моменту инерции одной полки, а вот площадь сечения считается с учетом как полок, так и стенки.

Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
В моем случае 200 и так и так "набирается" - по примечанию 5 таблицы 33 СП 16.
Набирается практически всегда. Чтобы обеспечить Я <= 200 достаточно ширины пояса всего B=104 (мм).

Дополнительно следует сказать о том, что речь о потере устойчивости от сжатия вообще не идет. Говорить можно в принципе только о мгновенном несоответствии предельной гибкости, что не представляет собой какой-либо опасности для конструкции.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 14:18
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,674


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... Гибкость из плоскости одной полки больше, чем гибкость всего сечения... Чтобы обеспечить Я <= 200 достаточно ширины пояса всего B=104 (мм).
Подтверждаю - см. таблицу. По поясам проблем нет, есть проблемы из плоскости самого сечения. На 6м годится только 45М, если решили, что путь должен работать как распорка. В сериях на 6м применяется и мельче, т.к. в их схемах путей тормозные связи расставлены так, чтобы.
Цитата:
Дополнительно следует сказать о том, что речь о потере устойчивости от сжатия вообще не идет. Говорить можно в принципе только о мгновенном несоответствии предельной гибкости,
Это Вы возможно подразумеваете "выключение" сжатой части путей, когда по схеме связей тормозные вполне передаются растяжением.
Если же тормозные связи ТАК не расставлены, и пути передают торможение ТОЛЬКО сжатием, то дополнительно надо сказать о том, что речь ВООБЩЕ-ТО пойдет о работе путей как распорки. Например связи только посередине, у ВС по колоннам.
Offtop: В глубине души я думаю, что заморачиваться всеми этими гибкостями не следует, когда речь о путях подвесных кранов - тормозные усилия есть только вместе с вертикальными, а вертикальная приложение к нижнему поясу, что приводит к компенсации кручения, возникающего при потере устойчивости от изгиба со сжатием.
Берем серию и тупо копируем. Апробированные надежные безплатные решения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гибкости.png
Просмотров: 84
Размер:	10.1 Кб
ID:	242004  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.10.2021 в 14:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 15:48
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это Вы возможно подразумеваете "выключение" сжатой части путей, когда по схеме связей тормозные вполне передаются растяжением.
Можно рассуждать и так, но я имел ввиду несколько иное. Формулы (8) СП 16.13330.2017 не ограничивает значения гибкости в целях вычисления коэффициентов продольного изгиба. В таблице Д.1 приложения Д приведены вычисленные значения до Я=292,8 при стали с R=2450 (кг/см2). Возьмем сечение 24М из стали C245 и проверим в месте сечение, где момент отсутствует, приняв усилие в размере 0,5 (т), что соотвветствует примерно одному крану Q=3.2 (т). Выполним вычисления: Я=600/2,38= 252,1. Фи=0,103 G=500/(0.103*48.8)=99 (кг/см2). Но ведь есть же ещё сечение где момент имеется, но выполняется условие mef=20. Определим этот максимальный момент, принимая коэффициент влияния формы сечения эта=1,25: M=20*500*/(48.8/386.7)/1.25=63394 (кг*см).
На комбинацию N=0,5 (т) и M=0,64 (т*м) выполним полную проверку сечения 24М по собственной программе. Условное напряжение устойчивости в плоскости момента и из его плоскости соответственно составят Gx=282 (кг/см2) Gy=368 (кг/см2). Как видим, элемент не теряет устойчивость и близко. А ближе к центру сечение нужно считать как изгибаемое.

Есть тут и ещё один момент. Расчётным положением колес крана является их положение, близкое к центру (если точно, то расстановка производится по правилу Винклера). При такой ситуации приблизительно половина балки сжата, а половина растянута. Эта ситуация приводит к приличному сокращению расчётной длины как в плоскости, так и из неё. Иными словами в расчётной ситуации будет выполняться и условие предельной гибкости.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 16:28
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
по правилу Винклера
- только для разрезных балок.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 19:53
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,674


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... Формулы .... не ограничивает значения гибкости ....
Если так подходить, то предельные гибкости (до 292,8 при стали с R=2450) можно в целом игнорировать - "как видим, элемент же не теряет устойчивость".
Предельные гибкости можно игнорировать обосновывая в принципе только расчетами по деформированной схеме, особенно при больших гибкостях. Известно, что "фи" в СП не совсем из таких расчетов.
Цитата:
Есть тут и ещё один момент.
Таких моментов полно - неразрезная балка (в обоих плоскостях), каковой обычно является путь подвесного крана, на деле вообще не может считаться при расчетной длине, равной между подвесками из-за "помощи" незагруженных сжатием соседних пролетов. Плюс узел подвески не дает свободно поворачиваться сечению у подвески вокруг вертикальной оси - стандартного болтового соединения в подвеске достаточно для существенной "помощи" в устойчивости из плоскости.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 21:06
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Предельные гибкости можно игнорировать обосновывая в принципе только расчетами по деформированной схеме, особенно при больших гибкостях. Известно, что "фи" в СП не совсем из таких расчетов.
Наши нормы на сегодня не предполагают игнорирование значений гибкостей, которые в расчётах по деформированным схемам не используются. Тут, однако, тот же самый случай, как и для гибкостей слабо нагруженных колонн в составе рамы. Мы эти дикие гибкости просто игнорируем, проверяя по этому параметру только наиболее нагруженные колонны одинакового сечения.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Таких моментов полно - неразрезная балка (в обоих плоскостях), каковой обычно является путь подвесного крана, на деле вообще не может считаться при расчетной длине, равной между подвесками из-за "помощи" незагруженных сжатием соседних пролетов. Плюс узел подвески не дает свободно поворачиваться сечению у подвески вокруг вертикальной оси - стандартного болтового соединения в подвеске достаточно для существенной "помощи" в устойчивости из плоскости.
Почему Вы всё время говорите о путях подвесного транспорта? Изначальный вопрос был, вроде, про подкрановую балку.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 22:11
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,674


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Почему Вы всё время говорите о путях подвесного транспорта? Изначальный вопрос был, вроде, про подкрановую балку.
Изначальный вопрос был о поясе, но в 2017 г. Тогда же и вопрос был закрыт.
Актуальный вопрос по пути подвесного - в 2021 г, пост 7. Вы первым на него ответили, но не обратили внимания на этот нюанс.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2021, 23:21
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Изначальный вопрос был о поясе, но в 2017 г. Тогда же и вопрос был закрыт.
Актуальный вопрос по пути подвесного - в 2021 г, пост 7. Вы первым на него ответили, но не обратили внимания на этот нюанс.
Пардон, на даты как-то не посмотрел.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2025, 12:18
#32
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пардон
Простите, так как по гибкости проверять балку? Какие значения ставить в Лире? А то у меня как раз такая ситуация когда на 6 метров при коэф. расчётной длине 1 балка 36М не проходит по гибкости из плоскости на относительно лёгкий кран с грузоподъёмностью 3,2т
__________________
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:

Последний раз редактировалось seregaxxl, 24.09.2025 в 13:48.
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2025, 15:26
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Простите, так как по гибкости проверять балку? Какие значения ставить в Лире? А то у меня как раз такая ситуация когда на 6 метров при коэф. расчётной длине 1 балка 36М не проходит по гибкости из плоскости на относительно лёгкий кран с грузоподъёмностью 3,2т
Если Вас не угораздило использовать балку пути подвесного транспорта в качестве распорки в системе связей по нижнему поясу ферм, то этот параметр никак не ограничен - см таблицу 62 СП 16,13330,2017, где такой позиции просто нет. Но даже если балки и входят в систему связей и сжаты, то расчетной ситуацией является максимальный момент при соответствующей продольной силе. В этой ситуации, как правило, mef > 20 и, следовательно, балка рассчитывается как изгибаемым элемент (п.9.2.2 СП 16). И последнее: в указанной расчетной ситуации колеса крана расположены вблизи от центра балки. При этом половина (условно) балки сжата, а половина растянута. Растянутая часть поддерживает сжатую и вполне прилично снижает расчётную длину. Если балка неразрезная, то такую помощь будут дополнительно оказывать и смежные пролёты.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2025, 06:56
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,933


"Гибкость" балки определяется двумя параметрами: предельным прогибом и ПФИ.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2025, 10:50
#35
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если балка неразрезная, то такую помощь будут дополнительно оказывать и смежные пролёты.
Короче, вы хотите сказать, что можно считать что соседний пролёт ограничивает поворот хотя бы с одной стороны и тогда можно принять к.расчётной длины 0,7? Так формально пройдёт, при предельной гибкости 200, но я всё равно не понял какую же взять согласно таблице 32 СП16.
__________________
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:

Последний раз редактировалось seregaxxl, 25.09.2025 в 10:57.
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2025, 12:01
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,933


Ни по какой!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2025, 12:20
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ни по какой!
Скорее всего. Но если seregaxxl умудрился использовать балки путей подвесного транспорта в качестве распорок, то по пункту 5 таблицы 32, то есть [Я]=210-60*a.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2025, 12:34
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,933


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но если seregaxxl умудрился использовать балки путей подвесного транспорта в качестве распорок, то
поставить его в угол.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2025, 14:22
#39
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 443


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Однако при крановой нагрузке обязательно найдется такое сечение балки, где M~0, а N<0. В этих сечениях Лира 10 ловит mef близкое к нулю и проверяет сечение по формуле (109) СП 16 как сжато-изгибаемый элемент.
Там мы с Лировцами немного бодались, потому что для центрально сжатых и близких к ним элементов идут жёсткие требования по местной устойчивости стенки, и эта проверка МУ некстати вылетала. Вроде, нашли выход из положения.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2025, 14:38
#40
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Вроде, нашли выход из положения.
Какой?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2025, 14:51
#41
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,182


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Растянутая часть поддерживает сжатую и вполне прилично снижает расчётную длину.
а на сколько снижает, как определить? в принципе этот вопрос не только для ПБ, к примеру и поясов ферм при жестком креплении фермы к колонне, когда в поясх знакопеременые усилия
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2025, 17:39
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
на сколько снижает, как определить? в принципе этот вопрос не только для ПБ, к примеру и поясов ферм при жестком креплении фермы к колонне, когда в поясах знакопеременые усилия
Считается по программам на устойчивость, задавая продольные нагрузки таким образом, чтобы продольные усилия во всех элементах были равны фактическим. В некоторых случаях (в частности для поясов ферм) может быть использован пункт 10.1.2 СП 16 13330.2017.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2025, 18:49
#43
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 443


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Какой?
Кажется, как-то так:
Вступление.
Предельная гибкость центрально-сжатых элементов по табл. 9 СП16 (и аналогичным таблицам других наших норм) практически не зависит от фактического напряжения в стенке. Пункт 7.3.11 с его 1.25 не всегда спасает. Поэтому, если в изгибаемый элемент случайно залетел 1 килограмм сжатия, Лира 10 может найти место с нулевым изгибающим моментом и радостно выдать непроходимость по п. 7.3.2. Но, в том же пункте написано, что «более гибкие стенки следует применять при подтверждении их устойчивости (теоретическим или опытным путем)», что даёт пространство для манёвра.
Изложение.
В п. 7.8 «Пособия к СНиП II-23-81* …» есть ссылка на статью Броуде Б.М. и Моисеева В.И. (В СП 294 тоже есть подобный п. 7.5.2.3, но в сильно урезанном виде и без всяких ссылок.) По этой статье можно определить критические напряжения в стенке σcr с учётом её упругого защемления в поясах. (Проблемы там есть, но они решаемы). Кстати, коэффициент, учитывающий упругое защемление стенки в поясах, посчитанный по этой статье, не совсем совпадает с указанным в 7.5.2.3. А дальше, если фактические напряжения с учётом потери устойчивости в том месте, где программа выловила центральное сжатие меньше критических, т. е. если выполняется условие │N│· γn / γc·φ·A < σcr, то проверка местной устойчивости по СП в этом месте игнорируется. А производится она в том месте и по тем комбинациям, где получается максимальный коэффициент использования по основным проверкам прочности и устойчивости. Если это условие не выполняется, то пардон, МУ не проходит.
Заключение.
Наверное, проще было бы использовать редуцирование по указаниям п. 7.3.5. Но мы же не ищем лёгких путей .
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2025, 20:43
1 | #44
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 372


Yu Mo
Можно еще по п. 7.5.1.4 СП 294 посчитать.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2025, 13:48
#45
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
умудрился
Нет
200 я взял предельную гибкость.
А как надо то?
__________________
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2025, 14:13
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
200 я взял предельную гибкость. А как надо то?
Смотрим посты 33, 34 и 36.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2025, 14:46
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,933


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А как надо то?
Кран какой? Если 7К, то 150.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2025, 14:57
#48
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кран какой? Если 7К, то 150.
Подвесной кран режима 7К. Ну - ну .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2025, 14:52
#49
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 443


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Можно еще по п. 7.5.1.4 СП 294 посчитать.
Как-то не обращал внимание на этот пункт. А штука-то хорошая, универсальная. И для пластин, и для свесов. И в упругой стадии, и в пластичной. И с учётом частичного защемления кромок. Прям тебе, лекарство от всех болезней. Только надо уметь им пользоваться. У меня не получилось. Вроде делал, как написано, а вышел минус под корнем. Во вложении видно. Кто-нибудь пытался влезть туда?
Вложения
Тип файла: pdf Сравнение по разным методам.pdf (1.07 Мб, 36 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2025, 19:04
#50
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
У меня не получилось.
  1. У меня тоже не получается положенное значение 5,5 для стенки балки, если делать по ф. (51) и табл. 20 СП 294 для симметричного двутавра с напряжением на кромках стенки Rу.
  2. Если смотреть по табл. 21 СП 294, то это значение получается. Но этой табл. нельзя пользоваться для недогруженных элементов так как там сжимающие напряжения начинаются от Ry.
  3. Эта методика никак не учитывает касательные напряжения, но для колонн это обычно мало влияет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Прочее
  1. Момент есть всегда. Либо действующий, либо от случайного эксц. e=Lef/750+i/20 (принять большее значение или в запас просуммировать их).
  2. Надо учитывать деф. схему через коэфф. к моменту 1/(1-N/N_cr_эйлера). При этом, если получающиеся напряжения будут более 0,8*Ry (см. рис. В.1 и табл. В.9 СП 16), то деф. схему надо учитывать только через нелинейный расчет с обоими нелинами. Так как после прохода предела упругости касательный модуль упругости стали падает в 5 раз. Согласно норм, устойчивость проверяется с использованием обобщённой диаграммы стали (диаграмму Прандтля при этом использовать нельзя, она только при проверке прочности), см. 6 абз. статьи ПГС 1980-7_Бельский_О едином подходе к диаграмме стали. С другой стороны, превышения быть не должно быть, если изначально считаются недогруженные элементы.
  3. Считать напряжения через фи можно, но там ошибка хотя и в запас.
  4. П. 7.3.11 можно использовать только если проверка по пред. гибкости «определяющая». Так как нет числового выражения слова «определяющая», то выполнить это невозможно.
  5. Сжатие с плюсом там (Минстрой сказал).
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Алексей3, 27.09.2025 в 19:18.
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2025, 19:40
#51
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 443


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
У меня тоже не получается...
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Но этой табл. нельзя пользоваться для недогруженных элементов
Да. Наверное дело в том, что у Кузнецова (том 1, стр. 223) в лоб сказано, что эта формула применима при развитии пластики. А в "Пособии ..." и в СП 294 об этом как-то нечаянно забыли. Тогда становится понятно, как фактические деформации могут превышать предел пропорциональности, скобка в знаменателе становится положительной, а минус под корнем превращается в плюс. Но, нам туда не надо - какая там к чёрту пластика, если устойчивость при φ = 0.5656 надо обеспечивать. А жаль.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кузнецов 1-223.png
Просмотров: 32
Размер:	256.6 Кб
ID:	269641  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2025, 20:08
#52
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Но, нам туда не надо - какая там к чёрту пластика, если устойчивость при φ = 0.5656 надо обеспечивать.
Посл. абз. СП 294 п. 7.5.1.4:
Цитата:
Применение в расчетах значений таблицы 21 позволяет вычислять наибольшую гибкость элементов сечения (стенок и поясов) в зависимости от вида напряженно- деформированного состояния и уровня напряжений. Применение такой методики целесообразно, когда внешние нагрузки меньше предельных для всего стержня, так как в этом случае расчет по формулам СП 16.13330 приводит к излишним ужесточениям. Однако для пользования таблицей 21 необходимо выполнить расчет всего стержня для определения деформаций в наиболее опасном сечении с учетом требований СП 16.13330.
С одной стороны обещают расчет недогруженных элементов, с другой табл. 21 начинается с напряжений равных Ry. Какая-то ерунда.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2025, 21:08
#53
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 443


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Посл. абз. СП 294 п. 7.5.1.4:
С одной стороны обещают расчет недогруженных элементов, с другой табл. 21 начинается с напряжений равных Ry. Какая-то ерунда.
Похоже, недодумали чего-то.

Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
П. 7.3.11 можно использовать только если проверка по пред. гибкости «определяющая». Так как нет числового выражения слова «определяющая», то выполнить это невозможно.
Я в своё время для себя решил иначе. Так как нет числового выражения слова «определяющая», то коэффициент недогрузки kσ = (φ·Ry·A·γc/(N·γn))^0.5 по п. 7.3.11 можно использовать всегда. Рассуждаю просто. Допустим, у меня есть конструкция из стали С355, и при этом в рассматриваемом сечении ни одна из основных проверок прочности-устойчивости ни в одной из комбинаций загружений не даёт напряжение больше 2000 кг·кв.см. Кто мне мешает сказать, что у меня там сталь с расчётным сопротивлением Ry = 2000? (Заказчик купил по дешёвке некондицию ). Основные проверки всё равно пройдут. Коэффициент недогрузки по п. 7.3.11 исчезнет, зато при этом фактическая гибкость стенки и свеса уменьшится как раз на этот самый . Иногда это помогает. Но, не всегда, т. к. предельная гибкость стенки и свеса тоже несколько уменьшается.
Кстати, по этой причине я уважаю формулы (97), (98) СП 16, которые втихаря заменяют расчётные сопротивления на фактические напряжения.

Последний раз редактировалось Yu Mo, 27.09.2025 в 21:26.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2025, 21:32
#54
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
уважаю формулы (97), (98) СП 16, которые втихаря заменяют расчётные сопротивления на фактические напряжения
Это ошибка, так как там не фактические напряжения, они не учитывают устойчивость балки, надо делать по формулам старого снипа с учетом фи_b.

Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Я в своё время для себя решил иначе. Так как нет числового выражения слова «определяющая», то коэффициент недогрузки kσ = (φ·Ry·A·γc/(N·γn))^0.5 по п. 7.3.11 можно использовать всегда. Рассуждаю просто. Допустим, у меня есть конструкция из стали С355, и при этом в рассматриваемом сечении ни одна из основных проверок прочности-устойчивости ни в одной из комбинаций загружений не даёт напряжение больше 2000 кг·кв.см. Кто мне мешает сказать, что у меня там сталь с расчётным сопротивлением Ry = 2000?
Вполне логично, из этого сама формула СП 16 и выводится. Аналогично для той же цели можно завышать гибкость стойки сверх фактического значения. Но я бы не стал превышать обозначенный предел 1,25 на всякий случай. Есть диссертациях по этой теме и более смелые формулы для учета недогруза.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2025, 00:13
#55
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 443


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Это ошибка, так как там не фактические напряжения, они не учитывают устойчивость балки, надо делать по формулам старого снипа с учетом фи_b.
Да, у вас в блоге есть об этом.
Предлагаю компромисс . Формулу (98) не трогаем, для изгибаемых коробок φb не определяется. В формулу (97) ставим σ с учётом φb, и в формулу таблицы (30) СНиП II-23-81* вместо Ry также ставим σ с учётом φb.

Последний раз редактировалось Yu Mo, 29.09.2025 в 07:27.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2025, 06:55
#56
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Формулу (98) не трогаем
Согласен, для коробок устойчивость при изгибе некритична (хотя скад что-то там считает).
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2025, 16:36
#57
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
П. 7.3.11 можно использовать только если проверка по пред. гибкости «определяющая». Так как нет числового выражения слова «определяющая», то выполнить это невозможно.
Все законы и нормы следует читать буквально и ничего не выдумывать. При таком подходе термин "определяющая" следует трактовать так, что коэффициент использования по предельной гибкости самый большой из всех требуемых проверок.
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Я в своё время для себя решил иначе. Так как нет числового выражения слова «определяющая», то коэффициент недогрузки kσ = (φ·Ry·A·γc/(N·γn))^0.5 по п. 7.3.11 можно использовать всегда.
Принципиально верно. Если коэффициент использования для этой проверки будет не самый большой, то использование коэффициента KG не приведет к ситуации когда сечение будет не проходить. Хотя при этом предельная гибкость получится и завышенным.
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Предлагаю компромисс . Формулу (98) не трогаем, для изгибаемых коробок φb не определяется. В формулу (97) ставим σ с учётом φb, и в формулу таблицы (30) СНиП II-23-81* вместо Ry также ставим σ с учётом φb.
Интересно, а что же Вы ответите эксперту по поводу такой самодеятельности.

Последний раз редактировалось IBZ, 29.09.2025 в 16:45.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2025, 17:05
#58
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Все законы и нормы следует читать буквально и ничего не выдумывать.
Ну так и не выдумывайте:
  1. "коэффициент использования" - нет такого в нормах, особенно для пред. гибкости, это ваша выдумка.
  2. "следует трактовать" - не надо трактовать, надо "читать буквально", это ваша выдумка.
  3. "коэффициент использования по предельной гибкости самый большой из всех требуемых проверок" - такого нет, это ваша выдумка.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Принципиально верно. Если коэффициент использования для этой проверки будет не самый большой, то использование коэффициента KG не приведет к ситуации когда сечение будет не проходить.
Вопрос по незагруженным элементам был.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Принципиально верно.
Это же выдумка, как вы согласились?

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Интересно, а что же Вы ответите эксперту по поводу такой самодеятельности.
Вот это точно вы, не выходите из своих рамок.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2025, 18:14
#59
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 670


А для чего проверять балки подвесного кранового пути на гибкость? В чём сакральный смысл? Это же прокатные балки, двутавры, от 18М до 45М, специально для монорельсов, в них всё обеспечено самим прокатом.
Найдите мне в нормативах, учебниках, и т.д. и т.п. хоть одно упоминание про расчет на пред.гибкость балок подвесного кранового пути. Уверен, на 100 %, не найдете.
Так о чем спорите, господа? Тем более с "особо одаренными" товарищами.

Последний раз редактировалось ekspert, 30.09.2025 в 08:20.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2025, 19:46
#60
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


ОПРЕДЕЛЯ́ЮЩИЙ, -ая, -ее; Книжн. Основной, наиболее существенный, решающий (цитата из словаря).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2025, 19:56
#61
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 443


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Интересно, а что же Вы ответите эксперту по поводу такой самодеятельности.
Ну, если в общем, то эксперты, которые мне в своё время попадались, были вполне себе вменяемыми и адекватными людьми и хорошими специалистами. Наверное, чему-то я у них и научился. Если они видели, что человек в теме, то особых наездов не было, а аргументированную критику я воспринимал нормально.

А если конкретно по данному вопросу, то тут проще простого. Формулу (98) я не трогаю, она идёт строго по СП. Формула (97) выглядит точно так же, как в СП. Убедить, что учёт φb при вычислении σ даст некоторый запас по МУ, увеличив безопасность конструкции думаю можно. Тут «обмануть его нетрудно, он сам обманываться рад».

Сложнее с вопросом по #43, там другой подход. Но, тоже, в принципе, решаемо.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2025, 21:10
#62
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ОПРЕДЕЛЯ́ЮЩИЙ, -ая, -ее; Книжн. Основной, наиболее существенный, решающий (цитата из словаря).
Предлагаете цитаты из толковых словарей для расчетного обоснования использовать?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2025, 21:49
#63
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Предлагаете цитаты из толковых словарей для расчетного обоснования использовать?
Именно так! Законы/нормы следует читать дословно, ничего не добавляя и не выкидывая. При этом все слова следует использовать в их общеупотребительном смысле. Если же слово или выражение имеет специальный смысл, то это обязательно должно быть оговорено дополнительно. Покопайтесь в интернете, получите подтверждение этого утверждения. Вообще же неумение читать законы и нормы особенно в части "здесь читаем, здесь не читаем, а здесь селедку заворачивали" встречается всё чаще и чаще .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано вчера, 19:27
#64
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
у Кузнецова (том 1, стр. 223) в лоб сказано, что эта формула применима при развитии пластики
Посмотрел у Моисеева, на которого Кузнецов ссылается, той формулы не увидел. Вы где-то еще кроме пособия и СП 294 видели ее?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано сегодня, 11:55
#65
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 443


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Посмотрел у Моисеева, на которого Кузнецов ссылается, той формулы не увидел.
Мне тоже непонятно, как из той статьи получилась его формула. Сказано "... Анализ результатов многочисленных задач устойчивости пластинок при развитии в них пластических деформаций позволил получить эмпирическую формулу ...". Анализ, так анализ, у них было чего анализировать, в отличии от нас. А формулы этой я не встречал больше ни в новых книгах, ни в старых. Наверное, плохо искал.
Yu Mo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гибкость пояса подкрановой балки по таблице 33 СП 16.13330.2017



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. 3MEi86 Металлические конструкции 25 29.02.2016 15:54
Как понимать отношение площади пояса к стенке Аf/Аw в таблице Д.2 "Коэффициенты влияния формы сечения η" СП стальных конструкций? Tvorec Металлические конструкции 4 16.05.2013 23:45
Расчетная длина верхнего пояса деревянной балки mast. Деревянные конструкции 3 23.10.2012 14:36
Устойчивость стенки подкрановой балки Jonny17 Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2011 13:00
СП 50-102-2003, приложение Д. Анализ табличных значений в таблице Д.3 and.rey Конструкции зданий и сооружений 7 11.03.2011 09:28