Учет уплотнения грунта при забивке свай
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет уплотнения грунта при забивке свай

Учет уплотнения грунта при забивке свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2007, 07:36 #1
Учет уплотнения грунта при забивке свай
ander
 
проектирование
 
Кемерово
Регистрация: 01.11.2006
Сообщений: 2,891

Проблема заключается в следующем: забивается висячая ж/б свая, околосвайный грунт уплотняется. Как определить напряжения (горизонтальные) от уплотнения при забивке сваи? Есть научные или экспериментальные исследования по этому вопросу?
Просмотров: 12219
 
Непрочитано 17.10.2007, 12:40
#2
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Вам их надо куда-то прикладывать, подозреваю - на расположенную рядом стену подземной части здания, а иначе зачем они Вам, или это не диссертация. Есть экспериментальные данные, в том числе по определения порового давления но это публиации еще 70-х 80-х годов. Как их сейчас найти - вопрос риторический - никак - пыляться где-нибудь в диссертационных отделах библиотек.
В классической схеме работы висячих свай зона уплотнения, а соответственно и бокового распора от уплотненного грунта распространяется на величину 1,5 d, если больше, то соответственно его можно не учитывать (отсюда и требование нормативных документов по минимальноу раастоянию между сваями - 3d).
Но если уж очень нужно, то можно попытаться определить их косвенно, ЯТД через трение по поверхности и коэффициент бокового давления, вычисленный по известной формуле. Трение по Кулону есть давление, умноженное на этот коэффициент. Нобходимо предварительно вытащить из Н.С. сваи сопротивление по боковой поверхности. Это только предположение, но принципе в этом что-то есть. А как его еще можно определить - можно и развить эту тему вместе с другими желающими.
А еще проще - не забивать сваи на расстоянии меньше 1,5 d, чтобы исключить влияние давления. Если конструктивно нельза отодвинуть ростверк, то смещайте ось свай - пусть будет консоль в ростверке.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 13:38
#3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


вопрос в том, как в расчетной модели задать дополнительные напряжения в грунте от забитой сваи? Есть задумка, но еще не проверял.
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 14:20
#4
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
экспериментальные исследования по этому вопросу?
имеются случаи типа : забили пробные сваи - всё ОК, а начали бить поле - и сваи на проектную отметку не идут.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 14:38
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Не надо сваи забивать на растоянии менее 1,5d - тогда и проблем с определением дваления от распора грунта не будет! - консоль в роствере - это не такие большие проблемы.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 15:20
#6
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
А еще проще - не забивать сваи на расстоянии меньше 1,5 d, чтобы исключить влияние давления.
2d или 3d не исключает давления - куда оно денется-то уплотнение грунта не маленькое - посчитайте сваи 300х300 с шагом 900х900 это уплотнение больше чем на 10% куда же оно денется если не в давление перейдет.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 16:13
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


наверняка одним из основных критериев будет пористость для песчаных грунтов (песочек попросту уплотнится, а только затем начнет давить (условно конечно)). А для глинистых, на сколько я понимаю, данная проблема вообще не проблема...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 16:38
#8
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


В глинистых тугопластичных (с глубиной заложения поряждка 15 м) были недобивы.
Сваи погружались по одной прямой через 3d. Первая свая становилась нормально с необходимым отказом и на отметку. Следующая недопогружалась около полуметра. Еще следующая недопогружалась на 1,5 м. Через сутки около этих свай образовались полуметровые осадки околосвайного грунта.
Проблема решилась погружением свай через одну. Все сваи были посажены в опорный слой.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 20:07
#9
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Вопрос ни в том, что не добить сваю, а в том как в расчетной модели максимально учесть все факторы, влияющие на осадку как одиночной сваи, так и куста в целом. Пока проверял одиночную сваю на вертикальную нагрузку, расхождения с нормативно определенной осадкой (не помню точно) процентов 14. В расчетной модели осадка получилось меньше. Знаю, что еще надо учитывать дополнительное напряжение от забивки, и в расчетной схеме свая сядет еще. Хотя результат уже не плох, но хочется улучшить результат. Тем более, что грунты это эмпирика, поэтому сходиться должно, во всяком случае результаты должны быть очень близки. Думаю, в отдельной задаче "смять", хотя бы, грунтовый массив, рассчитать на заданные перемещения (равные габариту сваи), но пока даже в голове нет ясности, как лучше это сделать.
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 20:50
#10
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


По поводу работы висячих свай - почитайте Нарбута Н.А - там все написано - почему зона уплотнения от оси свай не превышает 1,5 d. Исследования по влиянию уплотненных зон между сваями на их несущую способность были исследованы еще в 30-х годах, и до настоящего времени приняты и не изменились во всех ныне действующих нормах проектирования. Те вопросы, которые здесь ставятся - акутальны, но для того что-бы внести это в нормы проектирования в первую очередь нет экспериментальной базы, на штаны, извиняюсь денег нет, не то что на серьезную науку. В 70-80 годах у НИИОСП-а была очень даже приличная экспериментальная база под Наро-Фоминском, но в конечном итоге не осталось ни ч-е-го!.
Но в принципе, в том что ставите такие вопросы - абсолютная поддержка!.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 21:07
#11
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Добавлю: исследования влияния работы ростверка в свайных фундаментах проводились еще при Н.М. Герсеванове - и соотвествующие рекомендации по расчету несущей способности и осадок свайных кустов с учетом работы ростверка были включены в действующие в 30-е годы нормы проектирования. В дальнейшем, при их переиздании в 60-х годах эти положения, в запас надежности (так это обосновывалось) были исключены. Сейчас это вновь появилось под названием КСП. Многие не согласны с положенной в основу их расчета теоретической базой, но тем не менее, это возврат к хорошо забытому старому.

Последний раз редактировалось AMS, 17.10.2007 в 21:17.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 10:54
#12
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Вчера решил посмотреть что покажет плаксис 2д если в грунтовом массиве смоделировать боковое смещение расширение грунта от погружаемой сваи. Брал разные грунты картина по большому счету одна и таже. Смещение 17,5 см в каждую сторону от оси сваи (35х35) покавает что деформации распростроняются на 20-25 м в каждую сторону. Дополнительные напряжения возникающие в массиве грунта на участке длиной 0,5 м от грани сваи снижаются в 2 раза.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Deformation.jpg
Просмотров: 306
Размер:	55.5 Кб
ID:	88  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжение.jpg
Просмотров: 300
Размер:	70.8 Кб
ID:	89  
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 11:21
#13
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Есть все-таки отличия, но чему тогда верить!!.
Ответ однозначный - Герсеванову!.
В книжке Нарбута про сваи тоже есть неопровежимый фотофакт - двое мужиков с лопатами откопали сваю и чем-то в нее тыкают. Без всякого заморского Плаксиса подтверждая сей научный факт.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 11:31
#14
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


AMS полностью согласен.
1,5д взято не только расчетным путем, а и на основании натурных опытов.

Тем более если есть фотофакт
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 12:03
#15
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


_Oleg_, не совсем понял, я учитывал раздвижку грунта, после определения напряжений от собственного веса. Причем, получил и выпучивание грунта. Согласен, при моем расчете, уже маловато того грунтового массива, но 20-25 м, это уж слишком. Осадку получил больше на 8% нормативной, но со схемой придется поработать, свая повела себя непонятно.

Расскажите, как задали смещение грунта в противоположные стороны?
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 13:00
#16
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


ander

1.После создания рабочего пространства. Делал сетку равной 1 см
Mesh\Basic element type\
2.При помощи Prescribed displancements задавал две вертикальные линии расположенные друг от друга на расстоянии 1-2 см.
3.Задавал начальные условия Initial Condition (напряжения в массиве грунта)
4.В расчете задавал смещение грунта по этим линиям в противоположные направления по горизонтали на 17,5 см.

Вы правы получилось выпучивание грунта. На рисунке видно.


П.С. Не так давно смотрел как плаксис 2д и 3д считает осадку сваи от приложения нагрузки и сравнивал с натурными результатами испытаний б/и свай с нескольких объектов для висячих свай опирающихся на пылевато глинистые грунты. Осадки определенные расчетом сильно отличаются в большую сторону от натурных. Хочу еще попробовать посчитать забивные сваи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Setka KE.jpg
Просмотров: 262
Размер:	113.9 Кб
ID:	90  
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 13:18
#17
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


_Oleg_, Ваша модель плоская? Хочу уточнить.
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 14:05
#18
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Да.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 18:27
#19
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Сегодня добил вроде, завтра просмотрю еще раз результаты. Если кому интересно, выложу.
ander вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 06:44
#20
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
AMS полностью согласен.
1,5д взято не только расчетным путем, а и на основании натурных опытов.
Тем более если есть фотофакт
Книжка Нарбута "Работа свай в глинистых грунтах" 60-х годов. А речь идет о приведенных в ней фото средины 30-х годов.
Может быть я ошибаюсь, но по-моему в то время Плаксиса не то что 3D, но и 2D еще не было! Автокад, говорят тогда был, но только в формате не .dwg а .dosca
До войны за счет спецконтингента в научных целях откапывали сотни(!) сваи - и забивных и буронабивных. После войны то не до этого было, то спецконтингента, кроме аспирантов и студентов не осталось, перестали зниматься раскопками. Нам, НИИОСповским аспирантам про все это рассказывали Польшин и Гобунов-Посадов, живые свидетели и участники всех этих дел.
Так что правы были классики - критерием иститны есть опыт!. И от него идет подтверждение теории, а не наоборот.

Последний раз редактировалось AMS, 19.10.2007 в 07:15.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 11:25
#21
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Нашел 2 статьи в журнале "Основания и фундаменты" выпуск 12 1979г. Статьи в некоторой степени касаются определения доп. напряжений от погружения забивной сваи. Выкладываю.

Статья 1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 001.jpg
Просмотров: 335
Размер:	91.2 Кб
ID:	115  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 002.jpg
Просмотров: 297
Размер:	73.5 Кб
ID:	116  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 003.jpg
Просмотров: 256
Размер:	79.2 Кб
ID:	117  
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 11:30
#22
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Статья 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 004.jpg
Просмотров: 236
Размер:	93.1 Кб
ID:	118  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 005.jpg
Просмотров: 211
Размер:	82.9 Кб
ID:	119  
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 12:51
#23
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Проблема заключается в следующем: забивается висячая ж/б свая, околосвайный грунт уплотняется. Как определить напряжения (горизонтальные) от уплотнения при забивке сваи? Есть научные или экспериментальные исследования по этому вопросу?

Для этого нужно объединить труды Долматова (он занимался определением вертикальных напряжений вокруг свай, а также влиянием свай друг на друга) с задачей Буссинеска. И все тогда наверно получится.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 14:53
#24
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от DTab
Для этого нужно объединить труды Долматова (он занимался определением вертикальных напряжений вокруг свай, а также влиянием свай друг на друга) с задачей Буссинеска. И все тогда наверно получится.
Ну буссинеск песчаным грунтам не товарищ, поэтому не следует его применять. А опытов с боковым давлением было много не только в 20-30 гг и в 60-70 гг, но и в 90-х. Смотрел я одну диссертацию из Швеции, там все это здорово было описано (правда для песков). Ладно, это все наука, а на практике все не так однозначно.
Если мы посмотрим на технологию DDS (как близкий аналог забивных свай) в супесчаных и суглинистых водонасыщенных грунтах. Мы увидим, что при их изготовлении радиус влияния не описывается 1-3d, а доходит до 20 м. При этом происходит поднятие не только близких свай (до 4-5 см), но и 6-этажных зданий (1-2 см). Так же шевелятся все шпунтовые стенки. Это же происходило и с забивыми (см. цитируемые ранее фамилии), но в меньшей степени. Вот тут и возникает вопрос - главное это боковое давление грунта которое уплотняет грунт вблизи сваи (что можно посмотреть откопав сваю) или дополнительное давление воды, отжимаемой из грунта которое исчезает через 1-20 суток.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2007, 18:14
1 | #25
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
Для этого нужно объединить труды Долматова (он занимался определением вертикальных напряжений вокруг свай, а также влиянием свай друг на друга) с задачей Буссинеска. И все тогда наверно получится.
Ни какого отношения задача Буссинеска не имеет к рассматриваему вопросу. Ни для глинистых, ни для песчаных грунтов. Задача о определении напряжений от сосредоточенной силы внутри полупространства есть задача Миндлина, а не как не Буссинеска. Второе решение есть частный случай первой задачи для случая, если точка приложения силы расположена на поверхности.
В институте это не проходят, но тем не менее можно сообразить, что если граничные условия задач не совпадают, то и решения будут разные. Есть еще задача Черрути о касательной сосредоточенной нагрузке внутри полупространства, которую так-же используют при анализе НДС вокруг свай. Пройденный все это этап.
В качестве комментария, не более того.

Последний раз редактировалось AMS, 19.10.2007 в 18:21.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2007, 16:37
#26
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Вы геотехники - Вам веднее, просто первая идея которая пришла в голову, а на счет той или иной гипотизы - спорить не буду - пусть будет Миндлин.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2007, 16:58
#27
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Да не пусть будет Миндлин - он и есть Миндлин !.
Без обид!.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2007, 11:27
#28
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


я и не обижаюсь. учиться ни когда не поздно.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:23
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Внесу свои 5 копеек, пока держу в руках книгу.

Госстрой СССР ВНИИИС Обзор Строительные конструкции серия 8 Набивные сваи с уплотнённым забоем (1981 г., 43 стр.)
Цитата:
Сначала описывается история развитися с 1890х годов. После описываются технологии СССР на 70-е годы. Далее, конструкции трамбовок, выводы и рекомендации и всё.
Забивные сваи имеют около в 2 раза большую несущую способность по сравнению с буронабивными из-за уплотнения грунта вокруг сваи и под пятой сваи.
В целом уплотнение грунта вдавливаением или трамбованием повышает несущую способность сваи до 2 раз по сравнению с буронабивными сваями, т.е. на уровне забивных свай.
Однако трудоёмкость и продолжительность таких свай. по сравнению с забивными и буронабивными значительно больше.

стр. 23
Набивные сваи в пробитых скважинах небольшого диаметра (<0,6 м) могут устраиваться виброударным агрегатом или механическим молотом (Днепропетровск). Однако наибольшее распространение для проходки скважин без выемки грунта получили механизмы ударно-канатного бурения (сначала БС-1, потом БС-1М). Данное оборудование явялется более производительным и экономичным по сравнению с установками вращательного бурения. Технология проходки скважин путём пробивки хорошо отработана для грунтовых свай. Только за 4 года в Тольятти с помощью станка БС-1М было изготовлено 200 000 свай длиной 11-14 м. На проходку одной скважины было затрачено всего 30-50 мин.
В 1972 г. на площадке НИИОСП в Никополе были изготовлены сваи в частично (в пределах нижних 3 м) и полностью пробитых скважинах. Скважины диаметром 0,42 м, длиной 16 м пробивали станком ударно-канатного бурения БС-1 с трамбовкой диаметром 0,38 м, скважины диаметром 0,6 м пробивали с помощью вибро-ударного агрегата. ... Несущая способность похожа на забивные сваи. ... Разница в несущей способности свай в пробитых скважинах целиком или только в нижней части есть, но небольшая. ... Последующие испытания набивных свай, устроенных на опытной площадке в Тольятти, также свидетельствуют об отсутствии значительного эффекта от пробивки скважины в пределах верхней части ствола.

стр. 36
Трамбовки делаются из труб и лепестков листа. Масса трамбовок в Волгодонске была около 5-5,5 т, длина трамбовок 4-5 м, снизу метоаллолом и бетон М100, пониженный центр тяжести обеспечивает вертикальность и сохранность стенок (можно сбрасывать без обсадной трубы).
...
При устройстве свай с уплотнённым забоем несущая способность зависит от размеров и формы уплотнённой зоны. Последние зависят от высоты падения трамбовки, её веса, и количества ударов, а для свай с забивной пятой - от глубины и скорости погружения железобетонного элемента в дно скважины. Высота сброса трамбовки, как правило, устанавливается в пределах 4-7 м. Чрезмерное увеличение высоты сброса трамбовки нецелесообразно, ввиду большой скорости при ударе трамбовкио дно скважины. Это приводит не только к уплотнению, но и к разуплотнению грунта в забое. Кроме того, при большей высоте сброса затруднено извлечение трамбовки из забоя. При малой высоте сброса (<4 м) и ограниченном весе трамбовки необходимая плотнотсь грунта может быть не достигнута.
...
Опытные работы показали, что объём щебня, который можно втрамбовать в забой скважины (не увеличивая высоты сброса и веса трамбовки), ограничен. Так, при опытных работах в Волгодонске на втрамбовывание первых 0,6 м3 щебня потребовалось 20 ударов, следующей порции щебня объёмом 0,6 м3 - 40 ударов, а последующей порции 0,6 м3 - 120 ударов. Кривая зависимости объёма втрамбованного щебня от количества ударов стремится к асимптоте. ... На форму щебёночного уширения влияют количество порций засыпаемого в скважину щебня и их объём. С увеличением количества порций и уменьшением их объёма размер щебёночного уширения увеличивается по длине [Рафальзук В.Л."Исследование метода устройства буронабивных свай-фундаментов станком БС-1М" Сборник научных трудов СибЗНИИЭП, №14, Новосибирск 1976 г.]. При многократной засыпке щебня обеспечивается хорошее уплотнение грунта, но количество ударов, необходимое для трамбования щебня, резко возрастает. При этом необходимо много кратно опускать и и извлекать трамбовку из скважины, что на практике при обльших объёмах работ увеличивает сроки устройства фундамента.
Уплотнить грунт в забое можно путём сброса трамбовки в скважине без использования щебня. Однако в глинистых грунтах с высоким значением сцепления трамбование без щебня из-за засасывания трамбовки невозможно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 21:56
1 | #30
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


почти 9 лет нес
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 00:24
#31
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
пока держу в руках книгу
А не можно ли эту книгу отсканировать?
uvl77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет уплотнения грунта при забивке свай



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках dania Расчетные программы 2 19.12.2005 17:17