Расчет монтажного стыка балки с накладками
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет монтажного стыка балки с накладками

Расчет монтажного стыка балки с накладками

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2017, 07:53 #1
Расчет монтажного стыка балки с накладками
Severug
 
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25

Добрый день.
Есть монтажный стык с накладками. Интересует именно правильность расчета на действие момента.
Балка двутавр, высота сечения - 60 см, толщина полки - 18 мм.
Горизонтальные накладки толщиной 25 мм, длиной 870 мм, шириной 270 мм.
Нагрузки такие: Q=37 т, M=62 т.
Сталь двутавра: С245.
В расчете электроды Э42, хотя подрядчик утверждает, что варил Э50. Но считаем по минимуму, т.е. Э42.
Катет шва 6-10 мм, берем по минимуму 6.

Из моего расчета получается, что расчетная длина 1 флангового шва: 145 см.
Из конструктивных соображений, принимаю, что необходимой длиной накладки будет длина 145/2 + 6 см = 78,5 где 6 см - это 1 см непровара + 5 см зазор.
А т.к. исходная длина - 87 см, то сварного шва катетом 6 мм достаточно. (Без учета минимальных катетов для элементов из толщин 25 и 18 мм).

Более подробно см. рисунок (http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1503550356).
Прошу прокомментировать правильность приведенного расчета.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-08-24 09-43-40.JPG
Просмотров: 4695
Размер:	407.4 Кб
ID:	192649  

Просмотров: 40864
 
Непрочитано 24.08.2017, 09:18
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Вроде всё в порядке. Не хилая балка и усилия.
Не ясно, какая толщина у стеновой накладки?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 09:24
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


на непровары 2 см - по длине накладки 2 самостоятельных шва
к каждому шву добавить 20% от расчетной длины, чтобы снизить группу качества шва.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 08:01
| 1 #4
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


Никого не смущает, что посчитана длина шва на всю накладку, а не на полунакладку? Расчетное усилие действует с каждой стороны стыка. А во-вторых, 85*bf*kf для катета 6 мм - всего лишь 85*0,7*0,6 = 35,7 см...
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 09:33
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
Никого не смущает, что посчитана длина шва на всю накладку, а не на полунакладку? Расчетное усилие действует с каждой стороны стыка. А во-вторых, 85*bf*kf для катета 6 мм - всего лишь 85*0,7*0,6 = 35,7 см...
kubik1986, это все из-за того что чертеж не полный - нет картины" момент-плечо-силы", отсюда и путаница. Полагаю что многие подумали о продольной силе N и раскинули на 4 шва, а не пары сил N, от момента.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 12:38
#6
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


wvovanw, а что принципиально поменялось бы, если в стыке была N, а не момент? Разве что иное распределение силового потока между стенкой и поясами. А швы все равно считаются по одну сторону от стыка на действующие усилия.
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 12:51
#7
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


так и 25мм пластины шестеркой вроде не приваривают

----- добавлено через ~3 мин. -----
и на поперечную силу может не пройдет?
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 15:26
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
а что принципиально поменялось бы, если в стыке была N, а не момент?
я вот об этом говорил
при продольной силе - расклад на 4 шва, а при моменте - на 2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-08-24 09-43-40.JPG
Просмотров: 1967
Размер:	491.0 Кб
ID:	192747  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 15:39
#9
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Ну он вроде на два шва и посчитал?
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 16:26
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Vas130274, требуемая длина шва 145см.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 16:36
#11
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


НО он на два поделил, или это не правильно?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Ну да, понял, посчитал то правильно, а накладку в 2 раза меньше сделал
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 17:03
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Q кроме поперечной силы даст ещё и момент в швах по стенке, M=0,5*Q*(26 см). Надо проверить швы на совместное действие этих Q и М.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 17:10
#13
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


Vas130274, нет, ТС расчетную длину шва располовинил и добавил 6 см и получил длину накладки. Как должно быть на мой взгляд:
усилие в накладке - N = M/h = 62/0,625 = 99,2 т. Усилие на 1 шов на полунакладке: Nрасч = 99,2/2 = 49,6 т. Если опираться на имеющиеся размеры накладки Lнакл = 780 мм, то lw,расч = (780-50)/2 - 10 = 355 мм = 35,5 см. Требуемый катет шва: kf = 49600/(0,7*35,5*1850*1*0,9) = 1,2 см = 12 мм. Если варили Э50, то kf = 49600/(0,7*35,5*2200*1*0,9) = 1,01 см = 11 мм. 85*bf*kf = 85*0,7*1,1 = 65,4 см > 35,5 см. При таких усилиях и длине накладки даже шва 10 мм Э50 не хватает, а у ТС 6 мм Э42 проходит с запасом.
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 19:16
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
Прошу прокомментировать правильность приведенного расчета.
Зачем считать то, что есть в каждом справочнике проектировщика МК?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 19:44
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


1. Для расчета швов плечо принимаем 600 мм. Усилие в шве N=62/0,6=103,3 т.
2. Расчетная длина шва Lw расч=(103,3/2)*1,2/(0,7*1,2*0,9*1,8)=45,6 см.
3. Фактическая длина шва Lw=45,6+1 = 47 см (округленно).
4. Длина накладки Lнакл = Lw * 2 + 5= 99 см = 990 мм.

Расчет сделан на kf=12 мм, электроды Э42. При изменении катета или сварочного материала длину откорректировать.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 05:59
#16
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
А во-вторых, 85*bf*kf для катета 6 мм - всего лишь 85*0,7*0,6 = 35,7 см...
Это верно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2017, 12:17
#17
Severug


 
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25


Именно это и хотел услышать. А то были сомнения.
Момент(62 т) и поперечная сила(37 т) - именно усилия для прикрепления.
Только вопрос:
1) Я так понял, что расчетную длину мы считаем только для половины накладки? Почему?
2) Вторая накладка (горизонтальная) несет конструктивное значение? Она воспринимает такое же усилие? К чему веду: мы рассчитываем 1 накладку, вторую прикрепляем по конструктивным соображениям, получается, что нагрузки распределяются между 2мя накладками, т.е. по факту имеем почти двойной запас прочности из-за второй накладки? или нет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-08-26 14-07-23.jpg
Просмотров: 951
Размер:	156.7 Кб
ID:	192786  
Severug вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2017, 12:57
#18
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


Severug,
1) из теоретической механики: мысленно разрежьте балку по центру стыка, отбросьте одну часть балки и замените ее соотвествующими усилиями (M и Q) для соблюдения условия равновесия. Вот на эти усилия M и Q вы и должны посчитать швы на "оставшейся" части накладки. Для "отброшенной" части все то же самое.
2) обе накладки одинаковые, только одна работает на сжатие, а другая на растяжение. И швы соответственно расчетные на обеих накладках.
Пожалуй, соглашусь с Бармаглотище, что именно для швов все-таки лучше в расчете усилий взять высоту балки, а не расстояние между осями накладок (хотя в разных книжках видел разные рисунки).
Ну и не понятно, для чего Вы тогда считаете стык на усилия для прикрепления? Вы делаете стык либо равнопрочным по несущей способности самой балке, либо рассчитываете на усилия, действующие в месте стыка. А так - ни то, ни сё.
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 01:59
#19
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
1) Я так понял, что расчетную длину мы считаем только для половины накладки? Почему?
Забудьте вы про эти половины или не половины. Вы разложили момент. Получили пару сил. Их надо передать с одной стороны балки на другую через сварные швы и накладку. Вот и считаем по вышеприведенным формулам, в результате которых получается, что Силу N=103,3тс несет шов(один) длиной 91,2см. По скольку шва (фланговых) два, длина, соответственно, делиться на 2 и получается 45,6 см. Можно еще лобовой шов добавить, тогда накладка будет меньше, и фланговые швы будут меньше.
Вы просто поймите, что в сечении, если его рассекать отбрось, замени, уравновесь, с каждой стороны действует усилие N, но не 0,5N.

Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
2) Вторая накладка (горизонтальная) несет конструктивное значение?
Если вы про поясные накладки то момент - это ПАРА сил. Отсюда и 2 накладки.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 12:14
4 | #20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
Прошу прокомментировать правильность приведенного расчета.
Посмотрите РД 24.031.17-88 "Методические указания. Выбор типов и методика расчетов сварных стыков двутавров и швеллеров стальных конструкций паровых стационарных котлов" там этот расчет стыков двутавров детально расписан.
Если ваш подрядчик хоть что-то сделал не по НОРМАМ, то посылайте его ... переделывать.

Offtop: Товарищь, нервы зажми в узду.
Работай себе и не ахай!
Выполнил план? Посылай всех в ...!
Не выполнил? Посылай на ...!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 20:32
#21
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,121


Leonid555, Offtop: а всего РД 24.031.* нет одним архивом? А среди РД 24.* что-нибудь есть ещё интересное?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 06:26
#22
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 496


Дабы не плодить тем, спрошу тут.

Нет ли где нибудь таблицы нормалей для двутавров по СТО АСЧМ? По аналогии с этим.
Или правильнее каждый раз считать под конкретные усилия?
gumel вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 08:45
1 | #23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
РД 24-031-17-88 методика расчета сварных стыков двутавров и швеллеров.rar (426.2 Кб, 383 просмотров)
- странно, но при проверке швов по стенке не учитывается момент равный (ширина_накладки)*Q/2.

Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2020 в 10:08.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 09:52
#24
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
Катет шва 6-10 мм, берем по минимуму 6
при толщине накладки 25?)
принцип расчета крепления накладки правильный
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 10:07
1 | #25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Накладка по стенке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 618
Размер:	296.0 Кб
ID:	229127  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 10:25
#26
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Накладка по стенке.
строго говоря, расчет должен вестись с учетом части момента, который воспринимает стенка сечения
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 10:29
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
учетом части момента, который воспринимает стенка
- его можно на пластику швов списать. После пластики он исчезнет, а момент от поперечной силы никуда не денется.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 10:33
#28
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- его можно на пластику швов списать. После пластики он исчезнет, а момент от поперечной силы никуда не денется.
глубокое научное понимание работы узла это хорошо, однако по "закону сохранения..." ни что не берется из неоткуда и в никуда не исчезает. Он должен восприняться чем-то другим. Ну, и, раз он куда-то уходит, тогда и Ваш момент должен уйти туда же, не ?

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.08.2020 в 10:41.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 10:44
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
он куда-то уходит
- думал, что это очевидно - в усилия в накладках по полкам (на плече высоты сечения):

(Усилие в накладках по полкам) = (Предельный момент) / (Высота сечения)

или

(Площадь накладки) = (Момент сопротивления) / (Высота сечения)

----- добавлено через ~14 мин. -----
Ещё непонятно зачем зазор 50 мм. Если предположить, что для уменьшения концентраций усилий в накладке, то для материала самого двутавра нет отступа швов от его края. Логичнее было бы сделать нулевой зазор с сохранением отступов швов по 25 мм в стороны от стыка.

Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2020 в 11:09.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 11:05
#30
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- думал, что это очевидно - в усилия в накладках по полкам (на плече высоты сечения):
(Усилие в накладках по полкам) = (Момент сопротивления всего сечения) / (Высота сечения)
Это прекрасно, главное чтобы момент сопротивления полок был в большинстве
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 11:20
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Пособие по сварным:
Цитата:
4.15. В монтажных стыках колонн, выполняемых на накладках со сварными швами, швы следует не доводить до стыка на 25 мм с каждой стороны (рис. 9) или обеспечить зазор в стыке не менее 50 мм. Накладки рекомендуется применять прямоугольной формы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 11:54
1 | #32
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
расчет должен вестись с учетом части момента, который воспринимает стенка сечения
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- его можно на пластику швов списать. После пластики он исчезнет, а момент от поперечной силы никуда не денется.
Я бы так не делал и не встречал, чтобы кто-то так рассчитывал стык.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- странно, но при проверке швов по стенке не учитывается момент равный (ширина_накладки)*Q/2.
Это интересное замечание. То, что есть местный момент от поперечной силы в накладках по стенке - факт. Однако не все его учитывают или учитывают по разному.

1) Серия 2.440-2 Выпуск 3. Стыки подкрановых балок на высокопрочных болтах. Местный момент от поперечной силы в накладках по стенке не учитывается.

2) Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций. Стыки балок на высокопрочных болтах. Местный момент от поперечной силы в накладках по стенке для болтов учитывается. Но берется большим из Q*l или момент воспринимаемый стенкой при изгибе балки.

3) Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций. Стыки балок на высокопрочных болтах. Местный момент от поперечной силы в накладках по стенке для накладок учитывается. Но берется сумма момента Q*(l/2) и момента воспринимаемый стенкой при изгибе балки.


Есть мысли в чем логика различного учета местного момента от поперечной силы в методике Руководства?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серия.jpg
Просмотров: 1272
Размер:	287.0 Кб
ID:	229130  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Руководство болты.jpg
Просмотров: 1274
Размер:	142.5 Кб
ID:	229131  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Руководство накладки.jpg
Просмотров: 1272
Размер:	102.9 Кб
ID:	229132  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:25
#33
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 415
Размер:	94.9 Кб
ID:	229134
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:35
#34
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Похоже. Но как это объясняет логику расчета в руководстве?

----- добавлено через 50 сек. -----
Я бы брал и для болтов и для накладок сумму момента Q*(l/2) и момента воспринимаемого стенкой при изгибе балки.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:40
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
в чем логика различного учета местного момента от поперечной силы
- в его доли в общих усилиях. Если она мала (в относительно высоких накладках - в подкрановых балках), то и не учитывают.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
не встречал
- а это:
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
РД 24-031-17-88 методика расчета сварных стыков двутавров и швеллеров.rar (426.2 Кб, 403 просмотров)
- а это?

Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2020 в 12:46.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:46
#36
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
бы брал и для болтов и для накладок сумму момента Q*(l/2) и момента воспринимаемого стенкой при изгибе балки
Зачем L пополам делить?

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 164
Размер:	57.6 Кб
ID:	229135
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:48
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Потому что условная балка неразрезная.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 12:51
1 | #38
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Момент учитывать, думаю, надо. Об этом написано, например, в первом томе Горева на стр. 235. Другой вопрос - степень его влияния. Прямым методом является расчет "кусочного сечения", образованного накладками по стенке и поясам (или соответствующими сварными швами) на момент и поперечную силу в балке. Можно учитывать и местный момент в размере M=Q*b/2. Для их совместного учёта оснований не усматриваю.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Но как это объясняет логику расчета в руководстве?
Разные люди делали ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 13:03
1 | #39
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Есть мысли в чем логика различного учета местного момента от поперечной силы в методике Руководства?
Миниатюры
* * *
Разные ситуации. Зависит от того, что принимать за опорный момент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2020-08-14-14-52-13-178_ru.androidtools.djvureaderdocviewer.jpg
Просмотров: 418
Размер:	131.8 Кб
ID:	229138  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200814_141135.jpg
Просмотров: 413
Размер:	177.7 Кб
ID:	229139  

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.08.2020 в 13:12.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 13:19
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Разные условности
- например, такая: распределение напряжений в стенке опорного сечения балки - (значительно) неравномерное, а в рассчитываемых сварных швах опорного ребра - равномерное. Явно кто-то течёт: либо шов, либо стенка, а может обои.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 18:57
#41
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Доброго времени суток.
Уважаемые конструктора! Вопрос немного не по теме, но подобного не нашел.
Суть вопроса - пришел ответ с экспертизы с таким вот поверочным расчетом (doc прилагается), ощущение что тут насчитали что-то не то!
Прошу помочь с выяснением истины.
Спасибо!
Вложения
Тип файла: docx узел.docx (240.2 Кб, 171 просмотров)
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 20:45
#42
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цветные картинки согласны с экспертом, даже учет некоего защемления фланца полками двутавра не помогает, красным окрашено все где напряжения выше чем 3450 кгс/см2
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 310
Размер:	240.5 Кб
ID:	229148
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 14.08.2020, 21:41
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Угловой шов на выворот не работает.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 23:50
#44
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Цветные картинки согласны с экспертом, даже учет некоего защемления фланца полками двутавра не помогает, красным окрашено все где напряжения выше чем 3450 кгс/см2
Судя по максимальным значениям у нас перебор в 3680/3450 =1,067 т.е. 6.7% чуть больше предельно допустимых 5%.
В нашем случае в верху есть пластина, которая скрепляет полки двутавра, а также высота по вертикали в полтора раза длиннее, чем у Вас на картинке. Это разве не вырулит ситуацию?
Это в первом случае, а что можете сказать о втором случае, там разве Эксперт корректен? (второй случай на 2-ом листе документа). Что меня смущает отобразил на скрине?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Угловой шов на выворот не работает.
Можете подсказать где можно глянуть эту инфу? И а как же угловые швы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел случай 2.png
Просмотров: 279
Размер:	127.8 Кб
ID:	229151  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел случай 2 Эскиз.png
Просмотров: 264
Размер:	40.8 Кб
ID:	229154  

Последний раз редактировалось Stingry, 15.08.2020 в 00:07.
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 23:57
#45
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Что хотел показать отобразил в посте выше.

Последний раз редактировалось Stingry, 15.08.2020 в 00:16.
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2020, 06:00
#46
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Судя по максимальным значениям у нас перебор в 3680/3450 =1,067 т.е. 6.7% чуть больше предельно допустимых 5%.
Это не максимальные значения, это граница отображаемого диапазона значений. То есть все что выше 3450 кг/см2 окрашивается в красный. Если надо заглянуть за этот предел то можно показать в другом диапазоне 3450-4900 кг/см2:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 152
Размер:	216.7 Кб
ID:	229156

Цитата:
В нашем случае в верху есть пластина, которая скрепляет полки двутавра, а также высота по вертикали в полтора раза длиннее
Выкладывайте полный чертеж узла и нагрузок, тогда картинки будут более достоверными
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 15.08.2020 в 06:05.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 15.08.2020, 13:17
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
пришел ответ с экспертизы с таким вот поверочным расчетом
Такие эксперты ещё существуют? Offtop: Как я понял IBZ экспертизой уже не занимается?
Вполне грамотное замечание.
Stingry, переделывай узел.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2020, 13:21
#48
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Выкладывайте полный чертеж узла и нагрузок, тогда картинки будут более достоверными
Узлы с размерами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел с размерами для первого случая.png
Просмотров: 272
Размер:	84.6 Кб
ID:	229164  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел с размерами для второго случая.png
Просмотров: 256
Размер:	56.1 Кб
ID:	229165  
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2020, 15:37
#49
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Узлы с размерами.
Какой смысл изобретать велосипед заново? Серия Молодечно мимо прошла что-ли?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2020, 17:17
1 | 1 #50
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Stingry,
С ребрами стало чуть лучше, но до "хорошо" не дотягивает.
Красным показаны зоны где экв. напряжения превышают 3450 кгс/см2:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 195
Размер:	220.7 Кб
ID:	229167
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 200
Размер:	203.8 Кб
ID:	229169

Цветом показаны зоны где напряжения превышают 3450 кгс/см2:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 182
Размер:	211.5 Кб
ID:	229168
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 148
Размер:	209.7 Кб
ID:	229170
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 15.08.2020, 17:36
#51
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Какой смысл изобретать велосипед заново? Серия Молодечно мимо прошла что-ли?
Там болтов меньше, а усилия больше в поясах стропилок/подстропилок-эксперт не пропустит
And_T вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2020, 00:26
#52
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
С ребрами стало чуть лучше, но до "хорошо" не дотягивает.
Красным показаны зоны где экв. напряжения превышают 3450 кгс/см2:
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Цветом показаны зоны где напряжения превышают 3450 кгс/см2:
Спасибо огромное, в Вашем примере видно наглядно работу узла. Я так понимаю, что данная расчетная модель построена по линейной схеме, а если рассмотреть узлы по нелинейной схеме, перераспределения усилий не произойдет?
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2020, 06:58
#53
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
строго говоря, расчет должен вестись с учетом части момента, который воспринимает стенка сечения
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
его можно на пластику швов списать
Очевидно. Лобовые швы (по стенке) обладают большей податливостью чем фланговые швы (по полкам). В зоне чистого изгиба накладки по стенке можно не ставить.

Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
" ни что не берется из неоткуда и в никуда не исчезает. Он должен восприняться чем-то другим. Ну, и, раз он куда-то уходит, тогда и Ваш момент должен уйти туда же, не ?
Вот он и "уходит" в швы приварки накладок к полкам.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2020, 08:11
| 1 #54
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
а если рассмотреть узлы по нелинейной схеме, перераспределения усилий не произойдет?
Зачем нам пластика? Хороший узел должен оставаться в пределах упругости, пластика от лукавого.

Зоны пластических деформаций:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 173
Размер:	425.6 Кб
ID:	229177

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 171
Размер:	398.2 Кб
ID:	229178
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 16.08.2020 в 08:29.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 16.08.2020, 13:30
#55
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Зоны пластических деформаций:
Это в каких значениях, в мм?

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Зачем нам пластика? Хороший узел должен оставаться в пределах упругости, пластика от лукавого.
Хочу сказать, что данное напряженное состояние не постоянно (в нашем случае 70% от общей нагрузки составляет снеговая) + здание временное рассчитано на 10 лет. Я понимаю что есть коэффициент спокойного сна, но хотелось бы найти так сказать золотую середину.
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2020, 14:13
#56
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Это в каких значениях, в мм?
Это относительная деформация
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 16.08.2020, 14:29
#57
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Интересно, откуда взялись 35тс в месте крепления подстропильной фермы к колонне? У меня такое ощущение, что это усилие в сжатом поясе, которое должно рассматриваться вместе с усилием в раскосе...

Последний раз редактировалось SergL, 16.08.2020 в 16:43.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2020, 16:26
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Интересно, откуда взялись 35тс
Хороший вопрос. Интересно взглянуть на расчётную схему
А был ли мальчик?(с)
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2020, 17:12
#59
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Интересно, откуда взялись 35тс в месте крепления подстропильной фермы к колонне? У меня такое ощущение, что это усилие в сжатом поясе, которое должно рассматриваться вместе с усилием в раскосе...
Это Q фиктивная я

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Хороший вопрос. Интересно взглянуть на расчётную схему
А был ли мальчик?(с)


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Такие эксперты ещё существуют?
Вполне грамотное замечание.
And_T вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2020, 23:06
#60
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Интересно, откуда взялись 35тс в месте крепления подстропильной фермы к колонне? У меня такое ощущение, что это усилие в сжатом поясе, которое должно рассматриваться вместе с усилием в раскосе...
Взялось из подстропильной фермы, которая работает как балка, где верхние пояса растянуты (собственно которые мы рассматриваем), а нижние сжаты.

Последний раз редактировалось Stingry, 16.08.2020 в 23:14.
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2020, 23:50
#61
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Взялось из подстропильной фермы, которая работает как балка, где верхние пояса растянуты (собственно которые мы рассматриваем), а нижние сжаты.
Ну, тогда это неправильно.
Подстропильные фермы жёстко крепятся к колоннам что-ли?...

Последний раз редактировалось SergL, 17.08.2020 в 08:42.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 07:16
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Взялось из подстропильной фермы, которая работает как балка, где верхние пояса растянуты (собственно которые мы рассматриваем), а нижние сжаты.
Здрасте, приехали.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 10:10
#63
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Ну, тогда это неправильно.
Подстропильные фермы жёстко крепятся к колоннам что-ли?...
Если крепление подстропилок шарнирное, а это явно следует из сообщения 59, то никаких 35 тонн быть там, конечно, не может в принципе. И именно на это и должен был обратить внимание эксперт, а не пересчитывать самостоятельно узел.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 10:34
| 1 #64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
никаких 35 тонн быть там, конечно, не может в принципе
Да ладно, когда
Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
верхние пояса растянуты ..., а нижние сжаты.
может быть всё, что угодно. Вплоть до маразма.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 11:40
#65
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Взялось из подстропильной фермы, которая работает как балка, где верхние пояса растянуты (собственно которые мы рассматриваем), а нижние сжаты.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
может быть всё, что угодно. Вплоть до маразма.
Да, признаю, не досмотрел
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 12:08
#66
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Если нижние пояса сжаты, то для кучи ещё возможны проблемы с устойчивостью и предельной гибкостью пояса....
SergL вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 12:33
#67
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Если нижние пояса сжаты, то для кучи ещё возможны проблемы с устойчивостью и предельной гибкостью пояса....
Все верно нижний пояс сжат, из плоскости раскреплен, в плане гибкости и потери устойчивости вопросов нет!
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 12:38
#68
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Все верно нижний пояс сжат, из плоскости раскреплен, в плане гибкости и потере устойчивости вопросов нет!
А что тянет подстропилку вверх?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 12:53
#69
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Все верно нижний пояс сжат, из плоскости раскреплен, в плане гибкости и потери устойчивости вопросов нет!
хм....
а зачем нужно было такое решение по жёсткому креплению подстропильных ферм к колоннам?
здание без вертикальных связей по колоннам нужно было сделать?.... поэтому соответственно и крайние колонны развернули?
SergL вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 12:59
#70
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Stingry, успокойте собравшихся: скажите, что экспертиза негосударственная!?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 13:21
1 | #71
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
успокойте собравшихся
Всё проще: это не в нашей галактике. Антимиры, однако.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А что тянет подстропилку вверх?
Ну так отрицательное ускорение свободного падения. Что не понятно?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 13:40
#72
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А что тянет подстропилку вверх?
Похоже, замысел был - сделать рамный каркас в обоих направлениях. Подстропильная ферма в роли ригеля рамы. Крайние колонны (по торцам) развёрнуты вдоль каркаса. Соответственно, появилось сжатие в нижних поясах

Последний раз редактировалось SergL, 17.08.2020 в 14:03.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2020, 13:52
#73
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Похоже, замысел был - сделать рамный каркас в обоих направлениях. Подстропильная ферма в роли ригеля рамы. Крайние колонны развёрнуты вдоль каркаса. Соответственно, появилось сжатие в нижних поясах
В плоскости стропильной фермы че т не очень это получилось

Stingry, эх, гуляем до конца давайте уже весь каркас выкладывайте
And_T вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 09:17
#74
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А что тянет подстропилку вверх?
Offtop: гравицапа
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 14:19
#75
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
здание без вертикальных связей по колоннам нужно было сделать?.... поэтому соответственно и крайние колонны развернули?
Да вертикальные связи не предусматривали (для создания свободного пространства), колонны в направлении работы горизонтальных сил составные из 2-х ветвей.

Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Stingry, успокойте собравшихся: скажите, что экспертиза негосударственная!?
Экспертиза не государственная))
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так отрицательное ускорение свободного падения. Что не понятно?

Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Похоже, замысел был - сделать рамный каркас в обоих направлениях. Подстропильная ферма в роли ригеля рамы. Крайние колонны (по торцам) развёрнуты вдоль каркаса. Соответственно, появилось сжатие в нижних поясах
Примерно так, но не совсем. А так логика верная.
Выкладываю фрагмент с продольными усилиями (от собственного веса, для понимания принципа перераспределения нагрузок).
Все выложить не имею права т.к. это интеллектуальная собственность -((
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Принцип.png
Просмотров: 164
Размер:	17.8 Кб
ID:	229253  
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 14:44
#76
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Stingry,
Для растянутого пояса рассмотрите вариант не с фланцем, а со срезными болтами.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 18.08.2020, 14:47
#77
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Выкладываю фрагмент с продольными усилиями (от собственного веса, для понимания принципа перераспределения нагрузок).
Все выложить не имею права т.к. это интеллектуальная собственность -((
Правильно, не выкладывайте ни в коем случае - сопрут "гравицапу" как пить дать . А вообще-то Вы хотите заполучить чужие знания (интеллектуальную собственность) сохранив свою в глубокой тайне.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 14:51
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Выкладываю фрагмент с продольными усилиями
Хрень какая-то. Где стропила?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 14:55
#79
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Да вертикальные связи не предусматривали (для создания свободного пространства), колонны в направлении работы горизонтальных сил составные из 2-х ветвей.
Вроде как с пояснениями что-то должно проясняться, а у меня наоборот Хоть убей, не вижу в узлах в посте 48 двухветвевых колонн

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Примерно так, но не совсем.
А если точнее, то совсем не так?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2020, 15:01
#80
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
это интеллектуальная собственность
А что, прикольно. Назвал БСК "интеллектуальной собственностью" и концы в воду.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 01:09
#81
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Правильно, не выкладывайте ни в коем случае - сопрут "гравицапу" как пить дать
Если бы было мое, то без проблем выложил бы - мне не жалко. В данном случае я выступаю больше как посредник, с трудом получилось достать кусок который выложил.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще-то Вы хотите заполучить чужие знания (интеллектуальную собственность) сохранив свою в глубокой тайне
Да Вы правы каждый может пользоваться своими знаниями как ему заблагорассудится, это так сказать добровольно и я очень благодарен тем кто отзывается
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А что, прикольно. Назвал БСК "интеллектуальной собственностью" и концы в воду.
Я тут Не всегда получается быть в онлайне.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где стропила?
Стропильные фермы располагаются перпендикулярно подстропильным.

----- добавлено через ~30 мин. -----
И если все таки вернуться к расчету эксперта, в его поверочном расчете нет ошибок? Даже если пусть узел не рабочий и усилия превышают предельно допустимые значения?
Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
* *
----- добавлено через ~50 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Для растянутого пояса рассмотрите вариант не с фланцем, а со срезными болтами.
А если узел уже смонтирован?
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 07:42
#82
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Если бы было мое, то без проблем выложил бы - мне не жалко. В данном случае я выступаю больше как посредник, с трудом получилось достать кусок который выложил.
Да всё это понятно, только вот не обладая достаточной информацией, верного совета дать невозможно...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 07:49
#83
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Стропильные фермы располагаются перпендикулярно подстропильным.
Да ты что!
Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
в его поверочном расчете нет ошибок?
Нет.
Судя по схеме, справа нехилая консоль. Усилие в поясе сопоставимо с усилием в колонне.
Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
А если узел уже смонтирован?
А на стройку чертежи тоже не выдавали? Всё-таки "интеллектуальная собственность".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2020, 14:12
#84
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
А если узел уже смонтирован?
Можно что нить такое слепить:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 300
Размер:	59.7 Кб
ID:	229281

Тяги высокопрочные с предварительным натяжением на полное усилие
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 17.02.2021, 15:50
#85
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Нужно выполнить стык двутавровой балки. Балки будет эксплуатироваться на улице при положительных и отрицательных температурах. Допускается ли выполнить стык балки на накладках и сварке, если конструкция работает при отрицательных температурах? Или стоит выполнять стык на болтах?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 18:07
#86
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Нужно выполнить стык двутавровой балки. Балки будет эксплуатироваться на улице при положительных и отрицательных температурах. Допускается ли выполнить стык балки на накладках и сварке, если конструкция работает при отрицательных температурах? Или стоит выполнять стык на болтах?
Встречал монтажный стык с вырезом в накладке, видимо для увеличения длины сварного шва. Может кто знает, чем нормируется размер выреза в накладке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вырез в накладке.JPG
Просмотров: 232
Размер:	44.3 Кб
ID:	234630  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 18:48
#87
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
если конструкция работает при отрицательных температурах
А что случится со сваркой, допустим при минус 5? Или минус 10?
Или у Вас минус 50градусов?
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 19:11
#88
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
А что случится со сваркой, допустим при минус 5? Или минус 10?
Или у Вас минус 50градусов?
зимой порядка -30
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 19:18
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
... Допускается ли выполнить стык балки на накладках и сварке, если конструкция работает при отрицательных температурах? Или стоит выполнять стык на болтах?
Откуда такой вопрос? А если подумать?
Цитата:
Встречал монтажный стык с вырезом в накладке, видимо для увеличения длины сварного шва. Может кто знает, чем нормируется размер выреза в накладке?
Если в общем - да, клинообразные вырезы и подрезы - именно для увеличения длин швов/уменьшения размеров накладок, а так же для улучшения распределения передачи силового потока.
Такие накладки есть во множестве сериий.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 19:29
#90
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Откуда такой вопрос? А если подумать?
в Белене именно так написано, что такой стык только при положительной температуре...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если в общем - да, клинообразные вырезы и подрезы
единственное, не могу найти габарит выреза... понятно чтобы швы было удобно наложить, но какой минимальный размер выреза, не найдено
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 19:36
#91
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
в Белене именно так написано, что такой стык только при положительной температуре...
Где именно? Страница, том...
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
единственное, не могу найти габарит выреза... понятно чтобы швы было удобно наложить, но какой минимальный размер выреза, не найдено
Не все в инете есть, а если есть - то необязательно правда. Не нужно пытаться проектировать по интернету .
Есть серии, учебники. Изучать надо их. Рыбки-фасонки не стандартизированы. Самому надо конструировать, по разумению.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 19:38
#92
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Страница, том...
первый том, стр 163
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Беленя том 1 стр 163.JPG
Просмотров: 231
Размер:	172.1 Кб
ID:	234631  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 19:59
#93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
первый том, стр 163
Это устаревшее. В СП нет ограничений такого рода (всуе). Есть ограничение по соображениям хрупкого разрушения - п.13.2 из-за концентраций в шве - но и оно только при швах поперек потока усилий более 40%.
См. серию ферм из уголков - классический стык на накладках.
Хрупкое разрушение не начинается с +0, а при той -температуре, при которой происходит реструктуризация. Этот параметр для учитывается при подборе стали проката и материалов для сварки.
См. серию 2.400-10, до -40 С.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 21:48
#94
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Нужно выполнить стык двутавровой балки. Балки будет эксплуатироваться на улице при положительных и отрицательных температурах.
В смысле равнопрочный стык двутавра? Ну если у вас не мост, то можно.

Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
А что случится со сваркой, допустим при минус 5? Или минус 10?
Или у Вас минус 50градусов?
Да ничего не случится даже в минус 50. До того как периметр закроют и дадут градус, например, здание монтируется зимой, а нагрузки от складируемых материалов, зачастую, превышают проектные.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 23:20
#95
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
В смысле равнопрочный стык
Да, по габаритам балку перевезти не могут, нет транспорта подходящего, решили на площадке стыковать
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 06:18
#96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
...Да ничего не случится даже в минус 50...
Под любую расчетную температуру ( и под "даже -50") материалы подбираются (по группе и стали основного металла) специально. А при -45 и ниже СП16 на это указывает особо - см. п. 4.3.4.. а так же прим. к табл. Г1.
Если подбор материалов неверный, то еще как "случится". Не учите "молодого инженера" своей авантюрной лихости.
Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
...нагрузки от складируемых материалов, зачастую, превышают проектные...
В нормах нет запасов на "зачастую превышают проектные" - есть только коэффициенты надежности по нагрузкам.
Не нужно вводить в свои заблуждения других.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Да, по габаритам балку перевезти не могут, нет транспорта подходящего, решили на площадке стыковать
Это стандартная ситуация.
Монтажный стык можно устроить 100500-ю способами, как бы выразился Остап Бендер.
Вы из своих неких соображений выбрали на накладках - так тому и быть, просто и сердито. Не забудьте в расчетах швов учесть, что они скорее будут "ручными", чем "в среде защитных".
К слову - накладки полок можно к разным половинкам можно приварить на заводе, и одну накладку стенки - к любой. Меньше сварки и локальной покраски останется на площадку.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2021 в 06:28.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 11:31
#97
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СП нет ограничений такого рода (всуе). Есть ограничение по соображениям хрупкого разрушения - п.13.2 из-за концентраций в шве - но и оно только при швах поперек потока усилий более 40%.
Почему только поперек потока? Это относится ко всем швам:
Цитата:
13.2 Для предотвращения хрупкого разрушения конструкций следует:

- выбирать сталь согласно требованиям 5.2 и таблице В.1 (приложение В);

- избегать расположения сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4Ry ;
- ...
Ввиду невозможности на практике избежать наличия сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4Ry, я бы дополнительно ориентировался на раздел 10 СНиП II-23-81.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 12:29
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Почему только поперек потока?
Потому что логично - цепь инициаторов хрупкого треска поперек всего "бати". Вдоль-то чего бояться особо?
Цитата:
Это относится ко всем швам:
Возможно из текста так и следует. Но это очень и более странно - текст видимо искажен. Если так рассуждать - то все проекты за 100 лет в топку, серии в топку, нормали - туда же. Да и сша и европа должны лежать в руинах - у них морозы тоже бывают (так им кстати и нада). Так ведь?
Цитата:
Ввиду невозможности на практике избежать наличия сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений,
..нужно искать ошибку в эфтом пункте СП. Не Беленя ли изначально рамсы попутал?
Вот загнал же Юный Пионер в тупик на ровном месте. 100500 лет проектировал не ведал...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 12:42
#99
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потому что логично - цепь инициаторов хрупкого треска поперек всего "бати". Вдоль-то чего бояться особо?
Короткий элемент приваренный продольными швами к основному элементу не лучше, а зачастую и хуже поперечных швов. Данные таблиц 83 и 84 СНиП II-23-81 тому подтверждение.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 13:28
#100
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Тяги высокопрочные с предварительным натяжением на полное усилие
Есть реализованные узлы на построенных объектах?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 15:08
#101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Короткий элемент приваренный продольными швами к основному элементу не лучше, а зачастую и хуже поперечных швов. Данные таблиц 83 и 84 СНиП II-23-81 тому подтверждение.
Хрен с ними с "зачастую лучше/хуже" из СНиП, где нет этого 0,4. 0,4 появился в СП.
Я говорю:
Если так рассуждать - то все проекты за 100 лет в топку, серии в топку, нормали - туда же. Да и сша и европа должны лежать в руинах - у них морозы тоже бывают ... Так ведь?
См. серию 2.400-10 - эту нормаль тоже ф топку?
В СП в п. 13.2 написано ноу-хау: "избегать" швы там где растяжение >40% от Ry. Причем это действует только если имеется СОЧЕТАНИЕ факторов: холод, динамика и местные остаточные напряжения.
Однако п.14.1.4 требует исключить хрупкое разрушение согласно р.13, т.е. путем "избегания швов" - а это практически везде - потому что практически везде >40%.
В разделе 12 расчет на усталость производится при циклах >10^5. И если в Приложении К поискать фланговые швы накладок в растянутых зонах стыков балок, ну чтобы на усталость посчитать с целью "обосновать" неизбег по р.13, то там НЕТ таких швов.
Сам основной металл сразу считается на Rv, который ниже в два и более раз Ry.
Так что я не вижу ничего логичного в 40%. Разве что это очень совпадает с другими 40%.
Так есть в старом СНиП этот 40%-й "беспредел?"
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2021 в 15:56.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 15:37
#102
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я говорю:
Если так рассуждать - то все проекты за 100 лет в топку, серии в топку, нормали - туда же. Да и сша и европа должны лежать в руинах - у них морозы тоже бывают ... Так ведь?
Если читать нормы дословно - то, да. Даже сварные балки нельзя применять в проекте. Но это не ко мне вопрос, а к разработчикам норм.
В редакции СП 16 2011 года этот пункт звучал так:
Цитата:
- по возможности избегать расположения сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4Ry ;
В редакции СП 16 2017 года написано так:
Цитата:
- избегать расположения сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4Ry ;
Поэтому я и говорю: пока разработчики норм внятно не сформулируют требования по предотвращению хрупкого разрушения лучше проектировать с оглядкой на требования СНиП по этому вопросу.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 15:39
#103
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
- избегать расположения сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4Ry ;
- т. е. равнопрочные сварные стыки невозможны в принципе.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 15:58
#104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


На п.101 добавил словов.
Еще интересно, сколько циклов брать при расчете на усталость (выносливость по старому СНиП) элементов, подверженных вихревому ветровому возбуждению?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 17:16
| 1 #105
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СП в п. 13.2 написано ноу-хау: "избегать" швы там где растяжение >40% от Ry. Причем это действует только если имеется СОЧЕТАНИЕ факторов: холод, динамика и местные остаточные напряжения.
Однако п.14.1.4 требует исключить хрупкое разрушение согласно р.13, т.е. путем "избегания швов" - а это практически везде - потому что практически везде >40%.
Да, это тупик. По-хорошему, нужны разъяснения разработчиков норм по этому вопросу.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В разделе 12 расчет на усталость производится при циклах >10^5. И если в Приложении К поискать фланговые швы накладок в растянутых зонах стыков балок, ну чтобы на усталость посчитать с целью "обосновать" неизбег по р.13, то там НЕТ таких швов.
Сам основной металл сразу считается на Rv, который ниже в два и более раз Ry.
Здесь есть пара нюансов.
1) Расчет на предотвращение хрупкого разрушения и расчет на усталость это разные расчеты и один другого не заменяет.
2) На усталость считаются не сварные швы, а основной металл вблизи швов. Если бы нужно было посчитать на усталость сварной узел соединения балок на накладках, то напряжения определяются по сечению балки, либо по сечению накладок. Группу элемента, я бы принял №8 (№7) как для схемы 19а (19б) в таблице К1 СП16.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так что я не вижу ничего логичного в 40%. Разве что это очень совпадает с другими 40%.
Согласен. На мой взгляд, разработчики в этом месте перемудрили.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так есть в старом СНиП этот 40%-й "беспредел?"
Не припомню такого.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. равнопрочные сварные стыки невозможны в принципе.
Не только равнопрочные стыки. Даже поясные швы сварных двутавровых балок под вопросом. Очевидно, с этим пунктом СП что-то не так.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще интересно, сколько циклов брать при расчете на усталость (выносливость по старому СНиП) элементов, подверженных вихревому ветровому возбуждению?
Не приходилось такого считать. Думаю в справочнике Кузнецова должно быть что-то на эту тему.




По изначальному вопросу. С точки зрения СНиП II-23-81, есть ли ограничения по применению сварного стыка балок на накладках при отрицательных температурах? Смотрим таблицу 84. В ней к конструкции сварного стыка на накладках относится последняя строка. Если свободные кромки листов балки и накладки образованы не гильотинной резкой и накладки приварены фланговыми и лобовыми швами, то ограничений по применению узла нет и дополнительных расчетов не требуется. Во всяком случае, для толщин элементов не более 30 мм.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 18:03
| 1 #106
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) Расчет на предотвращение хрупкого разрушения и расчет на усталость это разные расчеты и один другого не заменяет.
А я и не говорю о замещении, а о таблице разгруппировки - она ОДИНАКОВА для обоих расчетов, когда расчет на хрупкость через бета была. Теперь такого расчета на хрупкость нет, есть на расслой.
Поэтому я ищу в таблице группу для случая с накладкой - ее там нет.
Цитата:
2) На усталость считаются не сварные швы,
"Группируются" и швы, и соединения - я ищу группу, и не нахожу соединение с накладками.
Цитата:
я бы принял №8 (№7) как для схемы 19а (19б) в таблице К1 СП16.
7 и 8 - это не накладки с продольными потоку швами, а фасонки для ПРИМЫКАНИЯ сбоку. 19б - наверно можно. По старому СНиП 21б.
Группа 7.
Offtop: Основной металл при 7 нужно считать под 0,36 т/кв.см., если циклов >5^10.
Так вот, если есть просто динамическая нагрузка независимо от кол-ва циклов (а они обычно есть) + есть шов как остаточное напряжение, то надо еще рассмотреть на хрупкое (расчета уже нет) и блюсти п.13.2, т.е. элемент можно напрячь не более 40%. В то время как по старому СНиП - табл.84 - там нет 21б, значит допустимая при хрупком 100% - см. бета=1,0 в примечаниях.
Т.е. примерно так:
Цитата:
Смотрим таблицу 84. В ней к конструкции сварного стыка на накладках относится последняя строка...
..с уточнением - там нет 21б, а значит бета=100%.
Никаких 40%.
Offtop: Кроме C2H5OH.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2021 в 21:39.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 19:53
#107
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Прикинул сколько несет сварной стык балки на накладках и сколько с высокопрочными болтами. Балка и накладки из С245 t=20 мм.

1) Для сварного стыка группа элемента №7 (схема № 19_б). По таблице 35 СП16 Rv=36 МПа. Цикл напряжений принят отнулевой (Sigma_min=0, Sigma_mах - растяжение). Тогда ro=Sigma_min/Sigma_mах=0. Отсюда по таблице 36 gamma_v=2,5/(1,5-0)=1,66.
1.1) При неограниченном числе циклов alfa=0,77. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=0,77*36*1,66=46 МПа.
1.2) При количестве циклов 10^5 (сто тысяч; нижний порог методики СП16) alfa=2,13. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=2,13*36*1,66=127 МПа.
1.3) Допустимое количество циклов при напряжении Sigma_mах=Ry=240 МПа (Расчет по пособию к СНиП на малоцикловую прочность) [N]=1500 циклов.

2) Для стыка на высокопрочных болтах группа элемента №1 (схема № 3). По таблице 35 СП16 Rv=120 МПа. Цикл напряжений принят отнулевой (Sigma_min=0, Sigma_mах - растяжение). Тогда ro=Sigma_min/Sigma_mах=0. Отсюда по таблице 36 gamma_v=2,5/(1,5-0)=1,66.
2.1) При неограниченном числе циклов alfa=0,77. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=0,77*120*1,66=153 МПа (0,64*Ry).
2.2) При количестве циклов 2*10^6 (два миллиона) alfa=1,2. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=1,2*120*1,66=240 МПа.
Учитывая то, что при расчете на усталость нагрузки берутся меньше чем при расчете на прочность стык на высокопрочных болтах, скорее всего, обеспечит выполнение проверки по усталости при неограниченном числе циклов, если стык подобран по расчету на прочность.

Важный нюанс. При повышении класса прочности стали несущая способность по усталости узла на сварке не повышается (см. табл. 35 СП 16).

Коллеги, будьте внимательны! Так выглядит проверка на малоцикловую прочность "здорового человека":

А так, проверка на малоцикловую прочность "курильщика":

Не дайте проходимцам себя обмануть!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Малоцикл_пособие.png
Просмотров: 957
Размер:	27.6 Кб
ID:	234668  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Малоцикл_СП.png
Просмотров: 967
Размер:	148.1 Кб
ID:	234669  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 21:55
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...проверка на малоцикловую прочность...
Да уж...опечаточка на 800%.
При N=Nб формула должна сравняться с формулой на усталость, из чего следует, что там должно быть Rv.
Жуткие нормы теперь эти СП...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 23:14
#109
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Просили же Вас всех «Помогите сделать нормы лучше», походу, плохо помогали.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 07:56
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Просили же Вас всех «Помогите сделать нормы лучше», походу, плохо помогали.
Простите нас за то что не весь СП перелопатили до последней буквы...
Если серьезно, то видимо умирает таки наука во многих местах. На сайте сройнадзора Башкортостана вакансия спеца - зарплата от 18 т.р. . По ТВ на той неделе в теме "Где деньги Зина" - 32 т.р. зарплата ученого.
Наверно СП занимаются тоже примерно так оплачиваемые "спецы". Иначе откуда такой шквал казусов?
И это - "Помогите сделать нормы лучше" - не актуально было оказывается. Актуальней было "Помогите не сделать нормы хуже".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 08:57
#111
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И это - "Помогите сделать нормы лучше" - не актуально было оказывается. Актуальней было "Помогите не сделать нормы хуже".
Не удивлюсь, если скоро этот призыв будет звучать: "Помогите сделать нормы" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 11:31
1 | 1 #112
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Offtop: IBZ, иногда мне кажется, что подряд на написание норм взяла средняя школа из какого-нибудь райцентра небольшого. Учитель английского переводит Еврокод, учитель физики с математиком набирают формулы в ворде, учитель по языку и литературе набирает текст. Зауч осуществляет общий контроль и скрепляет степлером готовую работу. А науке этим заниматься некогда - курсачи и дипломы выгоднее делать.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 01:05
#113
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Под любую расчетную температуру ( и под "даже -50") материалы подбираются (по группе и стали основного металла) специально. А при -45 и ниже СП16 на это указывает особо - см. п. 4.3.4.. а так же прим. к табл. Г1.
Если подбор материалов неверный, то еще как "случится". Не учите "молодого инженера" своей авантюрной лихости.
А как в СП посмотреть какую сталь использовать для района I2, например? Я как-то СНиПу больше доверяю, был там пункт интересный по поводу условий эксплуатации и таблица толковая по условиям применения.
А так, согласен, для прокурора пишем "С345 категория 3" и не паримся. А что там действительно будет на площадке - "да какая нам разница"? Этому что ли "учить молодого инженера"?
Подбору материала под климатические условия ещё в институте учат, ЕМНИП. У нас же тут немного о другом вопрос был.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В нормах нет запасов на "зачастую превышают проектные" - есть только коэффициенты надежности по нагрузкам.
Не нужно вводить в свои заблуждения других.
А это не относится к коэффициенту надёжности по нагрузкам. Это вообще другой вид нагрузки: особые нагрузки. Нарушение технологии.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не забудьте в расчетах швов учесть, что они скорее будут "ручными", чем "в среде защитных".
+1

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Учитывая то, что при расчете на усталость нагрузки берутся меньше чем при расчете на прочность стык на высокопрочных болтах, скорее всего, обеспечит выполнение проверки по усталости при неограниченном числе циклов, если стык подобран по расчету на прочность.
Извините, а вот эти 2*10^6 Вы откуда взяли?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При N=Nб формула должна сравняться с формулой на усталость, из чего следует, что там должно быть Rv.
Так об этом в пособие к СниП прямо пишется. в СП16 тоже Rv, кстати. "формула должна сравняться с формулой на усталость".

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Да, по габаритам балку перевезти не могут, нет транспорта подходящего, решили на площадке стыковать
Я бы только не советовал делать стык в месте максимальных напряжений. По два стыка на балку. Запроектированный стык на накладках будет равнопрочным, а по исполнению - не факт. Либо экономят на доставке, либо на материале и монтажниках. В Вашем случае, похоже, пытаются решение этого фундаментального вопроса подсунуть Вам (:
Pill вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 09:51
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
А как в СП посмотреть какую сталь использовать для района I2, например? Я как-то СНиПу больше доверяю
По СНиП алгоритм был простейший. Но все уже изменилось - стандарты, нормы и т.д... к сожалению, СНиП уже не поможет.
Алгоритм назначения стали по СП достаточно непрост, но этот алгоритм был тут рассмотрен и вроде даже выработан - поищите тему рядом где-то.
Но все равно останутся вопросы - например на выбор стали влияет ГРУППА конструкций - а отнесение к ГРУППЕ тоже дело мутное. В кратком описании групп в таблице конечно невозможно описать все и вся, поэтому придется проявлять самостоятельность. Подходить творчески, так сказать...
Цитата:
Это вообще другой вид нагрузки: особые нагрузки. Нарушение технологии.
Если эта нагрузка учтена в сборе, то конструкции на это рассчитаны. Как например нагрузка на галерею при обрыве или заклинивании ленты. Т.е. на это:
Цитата:
...нагрузки от складируемых материалов, зачастую, превышают проектные...
...расчет не производится, запасы не создаются и т.д., если такие нагрузки НЕ ЗАДАНЫ. А если хочется учесть, то надо задать прямо и обосновав.
Цитата:
Извините, а вот эти 2*10^6 Вы откуда взяли?
ZVV (два миллиона) думаю просто взял для сравнения, вернее для выявления "кривизны изменения". Там же сравнение...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 10:24
| 1 #115
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,654


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Запроектированный стык на накладках будет равнопрочным, а по исполнению - не факт.
Вообще говоря, как правило, ничто не мешает запроектировать стык на x% прочнее основного сечения .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 10:55
| 1 #116
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ничто не мешает запроектировать стык на x% прочнее основного сечения
- мешает только полнейшая неопределённость значения «x». Все нормы этому посвящены определению этого «x».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 10:59
#117
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- мешает только полнейшая неопределённость значения «x». Все нормы этому посвящены определению этого «x».
А перенести стык в менее напряженную зону - не мешает?
Ну хорошо, йа внесу определенность - может кому поможет: х=20%.
Устраивает?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 11:06
#118
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Устраивает?
- 30 % прочнее будет. Эти проценты нужны проектанту для своей уверенности, что он-то точно не ошибся. На монтаже может быть что угодно и не проектировщиков дело за качество монтажа думать. Никакие проценты кривой монтаж не спасут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 12:43
#119
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- 30 % прочнее будет...
А 40% - еще прочнее.
Тут не прочнее надо. Надо надежнее. В данном случае речь о качестве сварочных швов. Мы должны принять мудрейшее решение - какой запас выделить сварщику на компенсацию его криворукости? Мы же например не можем дать шанс тому, кто с бодуна или не научился еще.
Субсидии должны должны быть разумными, а не как можно жирнее.
Хотя что мы тут рассупонились - 0% и все кто не имеет миллиарда умеет варить идут в ..опу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 14:15
#120
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Извините, а вот эти 2*10^6 Вы откуда взяли?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ZVV (два миллиона) думаю просто взял для сравнения, вернее для выявления "кривизны изменения". Там же сравнение...
Все верно. Одним из параметров сравнения узлов является количество циклов до разрушения при напряжениях цикла равных расчетному сопротивлению:

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1.3) Допустимое количество циклов при напряжении Sigma_mах=Ry=240 МПа (Расчет по пособию к СНиП на малоцикловую прочность) [N]=1500 циклов.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
2.2) При количестве циклов 2*10^6 (два миллиона) alfa=1,2. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=1,2*120*1,66=240 МПа.
------------------------------------------------------------------
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- мешает только полнейшая неопределённость значения «x». Все нормы этому посвящены определению этого «x».
Предлагаю следующий подход в определении значения «x». В таблице 8 СП 53-101-98 приведено деление швов на категории и типы, а в таблице 9 приведены методы контроля для соответствующих типов швов. Швы сварного стыка балок на накладках являются расчетными угловыми швами, воспринимающими напряжения среза. Если напряжение среза в сварном шве больше или равно 75 % от расчетного сопротивления металла шва, то шов относится к типу 5 и его качество необходимо контролировать, в том числе, физическими методами контроля в объеме 1%.
Ну а дальше, либо не делаем запаса в сварных швах и пишем о необходимости физических методов контроля качества швов как для типа 5, либо делаем запас 25% и пишем, что напряжения среза в сварном шве меньше 75 % от расчетного сопротивления металла шва, и что швы не относятся к типу 5.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 14:56
#121
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...делаем запас 25%...
Таким образом, предложены кандидатуры 20%, 25% и 30%.
В среднем 25%. Думаю, отличное значение для "х".
Если серьезно, я например болтов в узле делаю явно больше, чем по расчету, и швы с явным запасом к расчетным. Это не приводит заметным расходам.
Экономить можно на другом - на сечениях - тонкими расчетами, рациональными схемами и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 22:41
#122
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По СНиП алгоритм был простейший. Но все уже изменилось - стандарты, нормы и т.д... к сожалению, СНиП уже не поможет.
Алгоритм назначения стали по СП достаточно непрост, но этот алгоритм был тут рассмотрен и вроде даже выработан - поищите тему рядом где-то.
Но все равно останутся вопросы - например на выбор стали влияет ГРУППА конструкций - а отнесение к ГРУППЕ тоже дело мутное. В кратком описании групп в таблице конечно невозможно описать все и вся, поэтому придется проявлять самостоятельность. Подходить творчески, так сказать...
Вопрос был несколько риторическим, в плане несовершенства современных норм. Климатические районы то те с римскими цифрами - действующие. Я считаю, что если назначать по II-23-81* - не промахнусь. Про группы конструкций - само собой. Но и по СНиПу с группами были тонкие места.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если эта нагрузка учтена в сборе, то конструкции на это рассчитаны. Как например нагрузка на галерею при обрыве или заклинивании ленты. Т.е. на это:
Подойдём немного шире: нарушение технологии не только в смысле технологии производства на построенном объекте, но и нарушение технологии (строительные/монтажные) при его возведении.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...расчет не производится, запасы не создаются и т.д., если такие нагрузки НЕ ЗАДАНЫ. А если хочется учесть, то надо задать прямо и обосновав.
Согласен. Задаются и обосновываются. Ну например "При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении..." . Я знаю, что возводить будут раздолбаи (конкретный случай, мы сейчас не про экспертизу и т.д.). Я введу дополнительное критическое нагружение в плюс к проектным нагрузкам. Мне будет спокойно, заказчику будет спокойно. Для меня это будет вполне обосновано. И для заказчика-застройщика. На всякий случай повторюсь: речь о конкретных объектах.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(два миллиона) думаю просто взял для сравнения, вернее для выявления "кривизны изменения". Там же сравнение...
Ещё на модуль упругости стали в кгс/см^2 похоже (: Я не сильно вникал в формулу, может там есть какой-то предел применения...


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Все верно. Одним из параметров сравнения узлов является количество циклов до разрушения при напряжениях цикла равных расчетному сопротивлению:
Ну в пособие пример дан с весьма специфическими конструкциями. Я так понял что значение 2*10^6 дано как условная "бесконечность". Там уже грунт просядет, фундамент умрёт, но вот узел будет работать... О границах применения формулы не совсем понятно. Да и к узлам воспринимающим статическую нагрузку (пусть условно статическую) - нужно ли оно?

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1.3) Допустимое количество циклов при напряжении Sigma_mах=Ry=240 МПа (Расчет по пособию к СНиП на малоцикловую прочность) [N]=1500 циклов.
Да-да, я помню. Стык на высокопрочных болтах бесконечно работать будет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще говоря, как правило, ничто не мешает запроектировать стык на x% прочнее основного сечения
Offtop: Как-то я проектировал равнопрочный стык в местах наибольших напряжений, а хозяйка взяла селёдку ("рыбку") и ейной мордой начала меня в харю тыкать... Меня тогда Ванькой звали...

Последний раз редактировалось Pill, 01.03.2021 в 22:50.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 05:34
#123
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
...Я считаю, что если назначать по II-23-81* - не промахнусь...
Кого если назначить? Сталь что ле? Дык уже нет тех сталей! Ты что ли не в РФ проектируешь?
Цитата:
Подойдём немного шире: нарушение технологии не только в смысле технологии производства на построенном объекте, но и нарушение технологии (строительные/монтажные) при его возведении.
Не неси чушь шире/уже - чушь есть чушь...Я говорю - отсебятину пороть не положено - есть СП Нагрузки воздействия - и досвидания. Свободный творец нашелся...
Цитата:
Согласен.
Еще бы не был согласен.
Цитата:
Я знаю, что возводить будут раздолбаи
Так и напиши в ПЗ: йа знаю...
Цитата:
Я введу дополнительное критическое нагружение
"Я введу санкции...". Что-то много "йа" - поскромнее надо.
Цитата:
Ещё....похоже ....Я не сильно вникал...
Дык надо вникать! И автор уже пояснил.
Цитата:
Я так понял что значение 2*10^6 дано как условная "бесконечность".
Ничего ты не понял...
Цитата:
Как-то я...
Остапа понесло...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 07:42
1 | #124
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
А как в СП посмотреть какую сталь использовать для района I2, например?
А по СП теперь смотрим на расчётную температуру и группу конструкций, а также на показатели ударной вязкости совместно с таблицей В.1 ГОСТ 27772-2015.
И всё.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 23:21
#125
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кого если назначить? Сталь что ле? Дык уже нет тех сталей! Ты что ли не в РФ проектируешь?
Как это нет? Нет 09Г2С категории 4? Куда делась? Переход к Скам ознаменовал тот СниП, где было соответствие сталей, а уж в технических требованиях завсегда писали конкретную сталь без С.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не неси чушь шире/уже - чушь есть чушь...Я говорю - отсебятину пороть не положено - есть СП Нагрузки воздействия - и досвидания. Свободный творец нашелся...
Я что, призываю тебя так делать? На своих объектах делай как хочешь. Сложится у тебя плита из-за мудизма монтажников, тогда расскажешь. "СП Нагрузки воздействия" - как раз "особые нагрузки". Посмотри.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так и напиши в ПЗ: йа знаю...
Если не лезть в бутылку, то ты же понимаешь, что и такие нагрузки можно обосновать. К чему тот эти хиханьки? Аварии при возведении зданий - это серьёзная проблема.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Я введу санкции...". Что-то много "йа" - поскромнее надо.
Забавно. Но на душу возьму именно "йа" если что. Не арх и не ГИП, а именно я.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык надо вникать! И автор уже пояснил.
Пояснил, видел.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ничего ты не понял...
Ипать, но ты всё понял. Поясни коллеге, если не сильно зазвездился.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А по СП теперь смотрим на расчётную температуру и группу конструкций, а также на показатели ударной вязкости совместно с таблицей В.1 ГОСТ 27772-2015.
И всё
Очень удобно, неправда ли? Думаю, что не ошибусь, если по СниПу буду брать... Или есть нюансы?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Остапа понесло...
шутки не понимаем, да?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 06:16
#126
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Как это нет? Нет 09Г2С категории 4? Куда делась?
Ты не дуркуй давай, СП и ГОСТы на сталь после СНиП изменились со всеми "категории 4" и прочими коренным образом. Вот когда будешь в теме - возвращайся. А так: "Я считаю, что если назначать по II-23-81* - не промахнусь" - ты люто промахиваешься.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 11:29
#127
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Очень удобно, неправда ли? Думаю, что не ошибусь, если по СниПу буду брать... Или есть нюансы?
удобно, главное разобраться куда смотреть
нюансы конечно есть, в температурах, марках сталей
Ильнур конечно в последнее время любит поворчать, наверное в силу возраста уже, но он прав.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 11:42
#128
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
... разобраться куда смотреть
нюансы конечно есть, в температурах, марках сталей
Я не понял - тут любители квестов что ли собрались?
Есть актуальный СП 16.13330-2017 с изм. 1.и 2 с прил.В, есть актуальный с 2016-09-01 ГОСТ 27772-2015 и иже - какой на..СНиП? СНиП c 2011 г изменен до неузнаваемости и во многом принципиально. Начиная с "Расчетная температура для..".
Вы о чем вообще?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 11:44
#129
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы о чем вообще?
о том, что

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А по СП теперь смотрим на расчётную температуру и группу конструкций, а также на показатели ударной вязкости совместно с таблицей В.1 ГОСТ 27772-2015.
И всё.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 11:49
#130
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
о том, что ...по СП теперь смотрим на расчётную температуру и группу конструкций, а также на показатели ударной вязкости совместно с таблицей В.1 ГОСТ 27772-2015.
Ну и В.2, В,3 и т.д.
А причем тут СНиП-81? Зачем по СНиП назначать?
СНиП можно почитать как справку историческую...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2021, 12:45
#131
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А причем тут СНиП-81? Зачем по СНиП назначать?
СНиП можно почитать как справку историческую...
я о СНиПе хоть раз заикнулся?
Offtop: Выдыхай(с)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2021, 22:43
#132
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ы не дуркуй давай, СП и ГОСТы на сталь после СНиП изменились со всеми "категории 4" и прочими коренным образом. Вот когда будешь в теме - возвращайся. А так: "Я считаю, что если назначать по II-23-81* - не промахнусь" - ты люто промахиваешься.
В чём промахиваюсь? Сыграем в игру? Назначь район и группу конструкций, а я подберу сталь по СНиП. Если она не будет удовлетворять СП 16.13330 - с меня шоколадка)

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур конечно в последнее время любит поворчать, наверное в силу возраста уже, но он прав.
Offtop: В силу душевных травм от архитекторов. Я же не в претензии. Всё понимаю.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
нюансы конечно есть, в температурах, марках сталей
Ну и старые марки тоже никуда не делись.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А по СП теперь смотрим на расчётную температуру и группу конструкций, а также на показатели ударной вязкости совместно с таблицей В.1 ГОСТ 27772-2015.И всё.
Таблица В.1 СП 16.13330.2017 всё же... В одну таблицу это свести нереально же...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не понял - тут любители квестов что ли собрались?
Никак нет. "Любители квестов" - это когда по двум документам лазить, вместо одного.

Offtop: Господа, возможно я был излишне экспрессивен. Но почему нельзя сделать нормальный подбор стали в СП, как это было в СНиПе? Так же, думается, что никто не прыгает по нормативке, а просто подбирают под климатические в калькуляторах типа SCADoffice.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ну а дальше, либо не делаем запаса в сварных швах и пишем о необходимости физических методов контроля качества швов как для типа 5, либо делаем запас 25% и пишем, что напряжения среза в сварном шве меньше 75 % от расчетного сопротивления металла шва, и что швы не относятся к типу 5.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если серьезно, я например болтов в узле делаю явно больше, чем по расчету, и швы с явным запасом к расчетным. Это не приводит заметным расходам.
Экономить можно на другом - на сечениях - тонкими расчетами, рациональными схемами и т.д.
Прям удивительно. И как это у всех желание: заведомо обезопасить узел запасом на "кривой монтаж", а ещё и металл сэкономить. Неужто нас всех одному и тому же учили? Прям не верится (:
Pill вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2021, 23:38
#133
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Прям удивительно ...
ага, "опа - не уровень, глаз - не ватерпас")
все узлы являются концентраторами напряжений
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2021, 00:04
#134
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
все узлы являются концентраторами напряжений
Именно такими, что превышают 25% реальных напряжений в узле от усилий? Вроде как с концентраторами напряжений в узлах научись бороться давно.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2021, 06:10
#135
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
я подберу сталь по СНиП
Дурак что ли совсем? Уже с расчетной температуры разница начинается, требования к КСU/KCV иные, в гостах категории другие...Ты бы еще по СНиП II-B.3-72 подбирал, шоколадочник.
Цитата:
Именно такими, что превышают 25% реальных напряжений в узле от усилий?
Перестань передергивать - не "что превышают", а "что не превышают". Ты же проявил озабоченность:
Цитата:
Запроектированный стык на накладках будет равнопрочным, а по исполнению - не факт
Тебе обозначают границу твоих фантазий насчет плохой исполнимости узлов. Так-то можно исполнить все на 100% плохо. Никакой запас не поможет ВООБЩЕ. Например болты забудут поставить. Поэтому тебя тут ограничивают в твоих фантазиях насчет плохой исполнимости узлов. Вот когда ты начнешь фантазировать насчет возможной заниженности R проката или "стада скачущих быков на мосту", мы дадим тебе по башке немного совсем другой %.
Не разводи крамолу всякую...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2021 в 06:26.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2021, 06:18
| 1 #136
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Именно такими, что превышают ...
под "концентраторами" не имелись в виду квадратные "дыры" и т.п., имелось в виду "сборище" усилий в элементах, и не всегда разгружающих друг друга, а порой и догружающих
25-ть не 25-ть), но расчет узлов частенько дается (в т.ч. и в сериях) исходя из идеализированной схемы, не учитывающей, к примеру, ряд факторов, дающих прирост напряжений в элементах узла, или на границах их контакта
т.е., действительная работа узла не совсем соответствует принятой расчетной схеме
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2021, 06:51
#137
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Разницы:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разница.png
Просмотров: 114
Размер:	35.1 Кб
ID:	235300  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разница 2.png
Просмотров: 111
Размер:	63.9 Кб
ID:	235301  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2021 в 07:03.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2021, 00:00
#138
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дурак что ли совсем?
О! Пошли профессиональные споры.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уже с расчетной температуры разница начинается, требования к КСU/KCV иные, в гостах категории другие...Ты бы еще по СНиП II-B.3-72 подбирал, шоколадочник.
Если боишься, что подбор по СниП удовлетворит действующим нормам, так и скажи. Если имеешь что-то против шоколада (его архитекторы на твоих глазах ели?), то давай на пузырь, тебе актуальнее, судя по всему.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому тебя тут ограничивают в твоих фантазиях насчет плохой исполнимости узлов. Вот когда ты начнешь фантазировать насчет возможной заниженности R проката или "стада скачущих быков на мосту", мы дадим тебе по башке немного совсем другой %.
Не разводи крамолу всякую...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тебе обозначают границу твоих фантазий насчет плохой исполнимости узлов. Так-то можно исполнить все на 100% плохо. Никакой запас не поможет ВООБЩЕ. Например болты забудут поставить. Поэтому тебя тут ограничивают в твоих фантазиях насчет плохой исполнимости узлов.
Подсказать хорошие напитки, чтоб тебя не плющило и не "казалось"? Я говорил о разумном учёте нагрузок в процессе монтажа здания. Дал конкретный ответ по теме равнопрочного стыка (сделать несколько стыков в местах наименьших напряжений, у тебя какое-то другое мнение по этому поводу?) Не ты ли писал про то, что длину швов больше даёшь и болтов больше ставишь? Ну ты же делаешь это по наитию. Я же это обосновываю, вводя в расчётную схему допнагрузки. Тебя от этого топорщит? Кушать не можешь?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот когда ты начнешь фантазировать насчет возможной заниженности R проката или "стада скачущих быков на мосту", мы дадим тебе по башке немного совсем другой %.Не разводи крамолу всякую...
Дорогой коллега, заниженность R проката на площадке (ну вот это вот купили, а чо?) - это к сожалению не фантазии, а суровая реальность. Лучше Вы (Мы, Людовик XVI) дадите мне по башке, чем что похуже произойдёт.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2021, 00:06
#139
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
И всё.
Я для "минус" 50 подбирал - чуть мозг не сломал.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2021, 00:06
#140
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
под "концентраторами" не имелись в виду квадратные "дыры" и т.п., имелось в виду "сборище" усилий в элементах, и не всегда разгружающих друг друга, а порой и догружающих
Так по самой неблагоприятной схеме. Как нормы говорят...

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
т.е., действительная работа узла не совсем соответствует принятой расчетной схеме
Действительная работа узлов? Согласен, но и тогда коэффициенты запаса должны быть обоснованы.

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я для "минус" 50 подбирал - чуть мозг не сломал.
"требования к КСU/KCV"?
Pill вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет монтажного стыка балки с накладками



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10