Расчет монтажного стыка балки с накладками
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 40864
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
kubik1986, это все из-за того что чертеж не полный - нет картины" момент-плечо-силы", отсюда и путаница. Полагаю что многие подумали о продольной силе N и раскинули на 4 шва, а не пары сил N, от момента.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
Vas130274, нет, ТС расчетную длину шва располовинил и добавил 6 см и получил длину накладки. Как должно быть на мой взгляд:
усилие в накладке - N = M/h = 62/0,625 = 99,2 т. Усилие на 1 шов на полунакладке: Nрасч = 99,2/2 = 49,6 т. Если опираться на имеющиеся размеры накладки Lнакл = 780 мм, то lw,расч = (780-50)/2 - 10 = 355 мм = 35,5 см. Требуемый катет шва: kf = 49600/(0,7*35,5*1850*1*0,9) = 1,2 см = 12 мм. Если варили Э50, то kf = 49600/(0,7*35,5*2200*1*0,9) = 1,01 см = 11 мм. 85*bf*kf = 85*0,7*1,1 = 65,4 см > 35,5 см. При таких усилиях и длине накладки даже шва 10 мм Э50 не хватает, а у ТС 6 мм Э42 проходит с запасом. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
1. Для расчета швов плечо принимаем 600 мм. Усилие в шве N=62/0,6=103,3 т.
2. Расчетная длина шва Lw расч=(103,3/2)*1,2/(0,7*1,2*0,9*1,8)=45,6 см. 3. Фактическая длина шва Lw=45,6+1 = 47 см (округленно). 4. Длина накладки Lнакл = Lw * 2 + 5= 99 см = 990 мм. Расчет сделан на kf=12 мм, электроды Э42. При изменении катета или сварочного материала длину откорректировать. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Это верно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25
|
Именно это и хотел услышать. А то были сомнения.
Момент(62 т) и поперечная сила(37 т) - именно усилия для прикрепления. Только вопрос: 1) Я так понял, что расчетную длину мы считаем только для половины накладки? Почему? 2) Вторая накладка (горизонтальная) несет конструктивное значение? Она воспринимает такое же усилие? К чему веду: мы рассчитываем 1 накладку, вторую прикрепляем по конструктивным соображениям, получается, что нагрузки распределяются между 2мя накладками, т.е. по факту имеем почти двойной запас прочности из-за второй накладки? или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
Severug,
1) из теоретической механики: мысленно разрежьте балку по центру стыка, отбросьте одну часть балки и замените ее соотвествующими усилиями (M и Q) для соблюдения условия равновесия. Вот на эти усилия M и Q вы и должны посчитать швы на "оставшейся" части накладки. Для "отброшенной" части все то же самое. 2) обе накладки одинаковые, только одна работает на сжатие, а другая на растяжение. И швы соответственно расчетные на обеих накладках. Пожалуй, соглашусь с Бармаглотище, что именно для швов все-таки лучше в расчете усилий взять высоту балки, а не расстояние между осями накладок (хотя в разных книжках видел разные рисунки). Ну и не понятно, для чего Вы тогда считаете стык на усилия для прикрепления? Вы делаете стык либо равнопрочным по несущей способности самой балке, либо рассчитываете на усилия, действующие в месте стыка. А так - ни то, ни сё. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Вы просто поймите, что в сечении, если его рассекать отбрось, замени, уравновесь, с каждой стороны действует усилие N, но не 0,5N. Если вы про поясные накладки то момент - это ПАРА сил. Отсюда и 2 накладки.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Посмотрите РД 24.031.17-88 "Методические указания. Выбор типов и методика расчетов сварных стыков двутавров и швеллеров стальных конструкций паровых стационарных котлов" там этот расчет стыков двутавров детально расписан.
Если ваш подрядчик хоть что-то сделал не по НОРМАМ, то посылайте его ... переделывать. Offtop: Товарищь, нервы зажми в узду. Работай себе и не ахай! Выполнил план? Посылай всех в ...! Не выполнил? Посылай на ...! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 496
|
Дабы не плодить тем, спрошу тут.
Нет ли где нибудь таблицы нормалей для двутавров по СТО АСЧМ? По аналогии с этим. Или правильнее каждый раз считать под конкретные усилия? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2020 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Накладка по стенке.
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 363
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 363
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.08.2020 в 10:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- думал, что это очевидно - в усилия в накладках по полкам (на плече высоты сечения):
(Усилие в накладках по полкам) = (Предельный момент) / (Высота сечения) или (Площадь накладки) = (Момент сопротивления) / (Высота сечения) ----- добавлено через ~14 мин. ----- Ещё непонятно зачем зазор 50 мм. Если предположить, что для уменьшения концентраций усилий в накладке, то для материала самого двутавра нет отступа швов от его края. Логичнее было бы сделать нулевой зазор с сохранением отступов швов по 25 мм в стороны от стыка. Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2020 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 363
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Пособие по сварным:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
1) Серия 2.440-2 Выпуск 3. Стыки подкрановых балок на высокопрочных болтах. Местный момент от поперечной силы в накладках по стенке не учитывается. 2) Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций. Стыки балок на высокопрочных болтах. Местный момент от поперечной силы в накладках по стенке для болтов учитывается. Но берется большим из Q*l или момент воспринимаемый стенкой при изгибе балки. 3) Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций. Стыки балок на высокопрочных болтах. Местный момент от поперечной силы в накладках по стенке для накладок учитывается. Но берется сумма момента Q*(l/2) и момента воспринимаемый стенкой при изгибе балки. Есть мысли в чем логика различного учета местного момента от поперечной силы в методике Руководства? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
----- добавлено через 50 сек. ----- Я бы брал и для болтов и для накладок сумму момента Q*(l/2) и момента воспринимаемого стенкой при изгибе балки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в его доли в общих усилиях. Если она мала (в относительно высоких накладках - в подкрановых балках), то и не учитывают.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - а это: - а это? Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2020 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
Момент учитывать, думаю, надо. Об этом написано, например, в первом томе Горева на стр. 235. Другой вопрос - степень его влияния. Прямым методом является расчет "кусочного сечения", образованного накладками по стенке и поясам (или соответствующими сварными швами) на момент и поперечную силу в балке. Можно учитывать и местный момент в размере M=Q*b/2. Для их совместного учёта оснований не усматриваю.
Разные люди делали ... |
||||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 363
|
Разные ситуации. Зависит от того, что принимать за опорный момент.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.08.2020 в 13:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Доброго времени суток.
Уважаемые конструктора! Вопрос немного не по теме, но подобного не нашел. Суть вопроса - пришел ответ с экспертизы с таким вот поверочным расчетом (doc прилагается), ощущение что тут насчитали что-то не то! Прошу помочь с выяснением истины. Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
В нашем случае в верху есть пластина, которая скрепляет полки двутавра, а также высота по вертикали в полтора раза длиннее, чем у Вас на картинке. Это разве не вырулит ситуацию? Это в первом случае, а что можете сказать о втором случае, там разве Эксперт корректен? (второй случай на 2-ом листе документа). Что меня смущает отобразил на скрине? Можете подсказать где можно глянуть эту инфу? И а как же угловые швы? Последний раз редактировалось Stingry, 15.08.2020 в 00:07. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Такие эксперты ещё существуют? Offtop: Как я понял IBZ экспертизой уже не занимается?
Вполне грамотное замечание. Stingry, переделывай узел.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Цитата:
Вот он и "уходит" в швы приварки накладок к полкам. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Зоны пластических деформаций:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 16.08.2020 в 08:29. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Это в каких значениях, в мм?
Хочу сказать, что данное напряженное состояние не постоянно (в нашем случае 70% от общей нагрузки составляет снеговая) + здание временное рассчитано на 10 лет. Я понимаю что есть коэффициент спокойного сна, но хотелось бы найти так сказать золотую середину. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Интересно, откуда взялись 35тс в месте крепления подстропильной фермы к колонне? У меня такое ощущение, что это усилие в сжатом поясе, которое должно рассматриваться вместе с усилием в раскосе...
Последний раз редактировалось SergL, 16.08.2020 в 16:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Stingry, 16.08.2020 в 23:14. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Цитата:
Подстропильные фермы жёстко крепятся к колоннам что-ли?... Последний раз редактировалось SergL, 17.08.2020 в 08:42. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Здрасте, приехали.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Если крепление подстропилок шарнирное, а это явно следует из сообщения 59, то никаких 35 тонн быть там, конечно, не может в принципе. И именно на это и должен был обратить внимание эксперт, а не пересчитывать самостоятельно узел.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Да ладно, когда
может быть всё, что угодно. Вплоть до маразма.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Цитата:
а зачем нужно было такое решение по жёсткому креплению подстропильных ферм к колоннам? здание без вертикальных связей по колоннам нужно было сделать?.... поэтому соответственно и крайние колонны развернули? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Всё проще: это не в нашей галактике. Антимиры, однако.
Ну так отрицательное ускорение свободного падения. Что не понятно?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Похоже, замысел был - сделать рамный каркас в обоих направлениях. Подстропильная ферма в роли ригеля рамы. Крайние колонны (по торцам) развёрнуты вдоль каркаса. Соответственно, появилось сжатие в нижних поясах
Последний раз редактировалось SergL, 17.08.2020 в 14:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
![]() Stingry, эх, гуляем до конца давайте уже весь каркас выкладывайте ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Выкладываю фрагмент с продольными усилиями (от собственного веса, для понимания принципа перераспределения нагрузок). Все выложить не имею права т.к. это интеллектуальная собственность -(( |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- А если точнее, то совсем не так? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Стропильные фермы располагаются перпендикулярно подстропильным. ----- добавлено через ~30 мин. ----- И если все таки вернуться к расчету эксперта, в его поверочном расчете нет ошибок? Даже если пусть узел не рабочий и усилия превышают предельно допустимые значения? ----- добавлено через ~50 мин. ----- А если узел уже смонтирован? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870
|
Да ты что!
Нет. Судя по схеме, справа нехилая консоль. Усилие в поясе сопоставимо с усилием в колонне. А на стройку чертежи тоже не выдавали? Всё-таки "интеллектуальная собственность".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Нужно выполнить стык двутавровой балки. Балки будет эксплуатироваться на улице при положительных и отрицательных температурах. Допускается ли выполнить стык балки на накладках и сварке, если конструкция работает при отрицательных температурах? Или стоит выполнять стык на болтах?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Такие накладки есть во множестве сериий.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
в Белене именно так написано, что такой стык только при положительной температуре...
----- добавлено через ~2 мин. ----- единственное, не могу найти габарит выреза... понятно чтобы швы было удобно наложить, но какой минимальный размер выреза, не найдено |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Есть серии, учебники. Изучать надо их. Рыбки-фасонки не стандартизированы. Самому надо конструировать, по разумению.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Это устаревшее. В СП нет ограничений такого рода (всуе). Есть ограничение по соображениям хрупкого разрушения - п.13.2 из-за концентраций в шве - но и оно только при швах поперек потока усилий более 40%.
См. серию ферм из уголков - классический стык на накладках. Хрупкое разрушение не начинается с +0, а при той -температуре, при которой происходит реструктуризация. Этот параметр для учитывается при подборе стали проката и материалов для сварки. См. серию 2.400-10, до -40 С.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Цитата:
Да ничего не случится даже в минус 50. До того как периметр закроют и дадут градус, например, здание монтируется зимой, а нагрузки от складируемых материалов, зачастую, превышают проектные. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Под любую расчетную температуру ( и под "даже -50") материалы подбираются (по группе и стали основного металла) специально. А при -45 и ниже СП16 на это указывает особо - см. п. 4.3.4.. а так же прим. к табл. Г1.
Если подбор материалов неверный, то еще как "случится". Не учите "молодого инженера" своей авантюрной лихости. В нормах нет запасов на "зачастую превышают проектные" - есть только коэффициенты надежности по нагрузкам. Не нужно вводить в свои заблуждения других. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Монтажный стык можно устроить 100500-ю способами, как бы выразился Остап Бендер. Вы из своих неких соображений выбрали на накладках - так тому и быть, просто и сердито. Не забудьте в расчетах швов учесть, что они скорее будут "ручными", чем "в среде защитных". К слову - накладки полок можно к разным половинкам можно приварить на заводе, и одну накладку стенки - к любой. Меньше сварки и локальной покраски останется на площадку.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2021 в 06:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Потому что логично - цепь инициаторов хрупкого треска поперек всего "бати". Вдоль-то чего бояться особо?
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Вот загнал же Юный Пионер в тупик на ровном месте. 100500 лет проектировал не ведал...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Короткий элемент приваренный продольными швами к основному элементу не лучше, а зачастую и хуже поперечных швов. Данные таблиц 83 и 84 СНиП II-23-81 тому подтверждение.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Offtop: Есть реализованные узлы на построенных объектах?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Я говорю: Если так рассуждать - то все проекты за 100 лет в топку, серии в топку, нормали - туда же. Да и сша и европа должны лежать в руинах - у них морозы тоже бывают ... Так ведь? См. серию 2.400-10 - эту нормаль тоже ф топку? В СП в п. 13.2 написано ноу-хау: "избегать" швы там где растяжение >40% от Ry. Причем это действует только если имеется СОЧЕТАНИЕ факторов: холод, динамика и местные остаточные напряжения. Однако п.14.1.4 требует исключить хрупкое разрушение согласно р.13, т.е. путем "избегания швов" - а это практически везде - потому что практически везде >40%. В разделе 12 расчет на усталость производится при циклах >10^5. И если в Приложении К поискать фланговые швы накладок в растянутых зонах стыков балок, ну чтобы на усталость посчитать с целью "обосновать" неизбег по р.13, то там НЕТ таких швов. Сам основной металл сразу считается на Rv, который ниже в два и более раз Ry. Так что я не вижу ничего логичного в 40%. Разве что это очень совпадает с другими 40%. ![]() Так есть в старом СНиП этот 40%-й "беспредел?"
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2021 в 15:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
В редакции СП 16 2011 года этот пункт звучал так: Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
1) Расчет на предотвращение хрупкого разрушения и расчет на усталость это разные расчеты и один другого не заменяет. 2) На усталость считаются не сварные швы, а основной металл вблизи швов. Если бы нужно было посчитать на усталость сварной узел соединения балок на накладках, то напряжения определяются по сечению балки, либо по сечению накладок. Группу элемента, я бы принял №8 (№7) как для схемы 19а (19б) в таблице К1 СП16. Цитата:
Не припомню такого. Не только равнопрочные стыки. Даже поясные швы сварных двутавровых балок под вопросом. Очевидно, с этим пунктом СП что-то не так. Цитата:
По изначальному вопросу. С точки зрения СНиП II-23-81, есть ли ограничения по применению сварного стыка балок на накладках при отрицательных температурах? Смотрим таблицу 84. В ней к конструкции сварного стыка на накладках относится последняя строка. Если свободные кромки листов балки и накладки образованы не гильотинной резкой и накладки приварены фланговыми и лобовыми швами, то ограничений по применению узла нет и дополнительных расчетов не требуется. Во всяком случае, для толщин элементов не более 30 мм. |
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Поэтому я ищу в таблице группу для случая с накладкой - ее там нет. Цитата:
Цитата:
Группа 7. Offtop: Основной металл при 7 нужно считать под 0,36 т/кв.см. ![]() Так вот, если есть просто динамическая нагрузка независимо от кол-ва циклов (а они обычно есть) + есть шов как остаточное напряжение, то надо еще рассмотреть на хрупкое (расчета уже нет) и блюсти п.13.2, т.е. элемент можно напрячь не более 40%. В то время как по старому СНиП - табл.84 - там нет 21б, значит допустимая при хрупком 100% - см. бета=1,0 в примечаниях. Т.е. примерно так: Цитата:
Никаких 40%. Offtop: Кроме C2H5OH.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2021 в 21:39. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Прикинул сколько несет сварной стык балки на накладках и сколько с высокопрочными болтами. Балка и накладки из С245 t=20 мм.
1) Для сварного стыка группа элемента №7 (схема № 19_б). По таблице 35 СП16 Rv=36 МПа. Цикл напряжений принят отнулевой (Sigma_min=0, Sigma_mах - растяжение). Тогда ro=Sigma_min/Sigma_mах=0. Отсюда по таблице 36 gamma_v=2,5/(1,5-0)=1,66. 1.1) При неограниченном числе циклов alfa=0,77. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=0,77*36*1,66=46 МПа. 1.2) При количестве циклов 10^5 (сто тысяч; нижний порог методики СП16) alfa=2,13. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=2,13*36*1,66=127 МПа. 1.3) Допустимое количество циклов при напряжении Sigma_mах=Ry=240 МПа (Расчет по пособию к СНиП на малоцикловую прочность) [N]=1500 циклов. 2) Для стыка на высокопрочных болтах группа элемента №1 (схема № 3). По таблице 35 СП16 Rv=120 МПа. Цикл напряжений принят отнулевой (Sigma_min=0, Sigma_mах - растяжение). Тогда ro=Sigma_min/Sigma_mах=0. Отсюда по таблице 36 gamma_v=2,5/(1,5-0)=1,66. 2.1) При неограниченном числе циклов alfa=0,77. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=0,77*120*1,66=153 МПа (0,64*Ry). 2.2) При количестве циклов 2*10^6 (два миллиона) alfa=1,2. Максимальное допустимое напряжение [Sigma_mах]=alfa*Rv*gamma_v=1,2*120*1,66=240 МПа. Учитывая то, что при расчете на усталость нагрузки берутся меньше чем при расчете на прочность стык на высокопрочных болтах, скорее всего, обеспечит выполнение проверки по усталости при неограниченном числе циклов, если стык подобран по расчету на прочность. Важный нюанс. При повышении класса прочности стали несущая способность по усталости узла на сварке не повышается (см. табл. 35 СП 16). Коллеги, будьте внимательны! Так выглядит проверка на малоцикловую прочность "здорового человека": А так, проверка на малоцикловую прочность "курильщика": Не дайте проходимцам себя обмануть! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Да уж...опечаточка на 800%.
При N=Nб формула должна сравняться с формулой на усталость, из чего следует, что там должно быть Rv. Жуткие нормы теперь эти СП... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Просили же Вас всех «Помогите сделать нормы лучше», походу, плохо помогали.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Если серьезно, то видимо умирает таки наука во многих местах. На сайте сройнадзора Башкортостана вакансия спеца - зарплата от 18 т.р. ![]() Наверно СП занимаются тоже примерно так оплачиваемые "спецы". Иначе откуда такой шквал казусов? И это - "Помогите сделать нормы лучше" - не актуально было оказывается. Актуальней было "Помогите не сделать нормы хуже".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Offtop: IBZ, иногда мне кажется, что подряд на написание норм взяла средняя школа из какого-нибудь райцентра небольшого. Учитель английского переводит Еврокод, учитель физики с математиком набирают формулы в ворде, учитель по языку и литературе набирает текст. Зауч осуществляет общий контроль и скрепляет степлером готовую работу. А науке этим заниматься некогда - курсачи и дипломы выгоднее делать.
|
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Цитата:
А так, согласен, для прокурора пишем "С345 категория 3" и не паримся. А что там действительно будет на площадке - "да какая нам разница"? Этому что ли "учить молодого инженера"? Подбору материала под климатические условия ещё в институте учат, ЕМНИП. У нас же тут немного о другом вопрос был. Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- Я бы только не советовал делать стык в месте максимальных напряжений. По два стыка на балку. Запроектированный стык на накладках будет равнопрочным, а по исполнению - не факт. Либо экономят на доставке, либо на материале и монтажниках. В Вашем случае, похоже, пытаются решение этого фундаментального вопроса подсунуть Вам (: |
|||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Алгоритм назначения стали по СП достаточно непрост, но этот алгоритм был тут рассмотрен и вроде даже выработан - поищите тему рядом где-то. Но все равно останутся вопросы - например на выбор стали влияет ГРУППА конструкций - а отнесение к ГРУППЕ тоже дело мутное. В кратком описании групп в таблице конечно невозможно описать все и вся, поэтому придется проявлять самостоятельность. Подходить творчески, так сказать... Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Ну хорошо, йа внесу определенность - может кому поможет: х=20%. ![]() Устраивает?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
А 40% - еще прочнее.
![]() Тут не прочнее надо. Надо надежнее. В данном случае речь о качестве сварочных швов. Мы должны принять мудрейшее решение - какой запас выделить сварщику на компенсацию его криворукости? Мы же например не можем дать шанс тому, кто с бодуна или не научился еще. Субсидии должны должны быть разумными, а не как можно жирнее. Хотя что мы тут рассупонились - 0% и все кто не имеет миллиарда умеет варить идут в ..опу. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну а дальше, либо не делаем запаса в сварных швах и пишем о необходимости физических методов контроля качества швов как для типа 5, либо делаем запас 25% и пишем, что напряжения среза в сварном шве меньше 75 % от расчетного сопротивления металла шва, и что швы не относятся к типу 5. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Таким образом, предложены кандидатуры 20%, 25% и 30%.
В среднем 25%. Думаю, отличное значение для "х". ![]() Если серьезно, я например болтов в узле делаю явно больше, чем по расчету, и швы с явным запасом к расчетным. Это не приводит заметным расходам. Экономить можно на другом - на сечениях - тонкими расчетами, рациональными схемами и т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Как-то я проектировал равнопрочный стык в местах наибольших напряжений, а хозяйка взяла селёдку ("рыбку") и ейной мордой начала меня в харю тыкать... Меня тогда Ванькой звали... Последний раз редактировалось Pill, 01.03.2021 в 22:50. |
||||||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Кого если назначить? Сталь что ле? Дык уже нет тех сталей! Ты что ли не в РФ проектируешь?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Цитата:
Цитата:
Если не лезть в бутылку, то ты же понимаешь, что и такие нагрузки можно обосновать. К чему тот эти хиханьки? Аварии при возведении зданий - это серьёзная проблема. Забавно. Но на душу возьму именно "йа" если что. Не арх и не ГИП, а именно я. Пояснил, видел. Ипать, но ты всё понял. Поясни коллеге, если не сильно зазвездился. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- шутки не понимаем, да? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Ты не дуркуй давай, СП и ГОСТы на сталь после СНиП изменились со всеми "категории 4" и прочими коренным образом. Вот когда будешь в теме - возвращайся. А так: "Я считаю, что если назначать по II-23-81* - не промахнусь" - ты люто промахиваешься.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
нюансы конечно есть, в температурах, марках сталей Ильнур конечно в последнее время любит поворчать, наверное в силу возраста уже ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Есть актуальный СП 16.13330-2017 с изм. 1.и 2 с прил.В, есть актуальный с 2016-09-01 ГОСТ 27772-2015 и иже - какой на..СНиП? СНиП c 2011 г изменен до неузнаваемости и во многом принципиально. Начиная с "Расчетная температура для..". Вы о чем вообще? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
А причем тут СНиП-81? Зачем по СНиП назначать? СНиП можно почитать как справку историческую...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Цитата:
Цитата:
Ну и старые марки тоже никуда не делись. Цитата:
Никак нет. "Любители квестов" - это когда по двум документам лазить, вместо одного. Offtop: Господа, возможно я был излишне экспрессивен. Но почему нельзя сделать нормальный подбор стали в СП, как это было в СНиПе? Так же, думается, что никто не прыгает по нормативке, а просто подбирают под климатические в калькуляторах типа SCADoffice. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Дурак что ли совсем? Уже с расчетной температуры разница начинается, требования к КСU/KCV иные, в гостах категории другие...Ты бы еще по СНиП II-B.3-72 подбирал, шоколадочник.
Цитата:
Цитата:
Не разводи крамолу всякую...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2021 в 06:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
под "концентраторами" не имелись в виду квадратные "дыры" и т.п., имелось в виду "сборище" усилий в элементах, и не всегда разгружающих друг друга, а порой и догружающих
25-ть не 25-ть), но расчет узлов частенько дается (в т.ч. и в сериях) исходя из идеализированной схемы, не учитывающей, к примеру, ряд факторов, дающих прирост напряжений в элементах узла, или на границах их контакта т.е., действительная работа узла не совсем соответствует принятой расчетной схеме |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
О! Пошли профессиональные споры.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Дорогой коллега, заниженность R проката на площадке (ну вот это вот купили, а чо?) - это к сожалению не фантазии, а суровая реальность. Лучше Вы (Мы, Людовик XVI) дадите мне по башке, чем что похуже произойдёт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 48 сек. ----- "требования к КСU/KCV"? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет однопролетной балки с консолью. | Катя Толкачева | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.09.2011 23:05 |
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением | Natash | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.08.2011 15:56 |
Расчет балки ростверка | Shans | Основания и фундаменты | 16 | 16.07.2010 10:48 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |