Пиковая всегда больше и если по ней сэндвич подбирать то все печально... (если обычная расчетная 78,8 кг/м2, то пиковая 111,9кг/м2); Очень часто фахвер получается
Имеется техническая документация завода изготовителя (выложил), так вот там расчет идет на основную нагрузку панелей, а не на пиковую. Картинки видно что взяты с еврокода расчета основной нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- да.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - они (завод) любую информацию дадут, т. к. заинтересованы в продажах и ответственности за эту информацию (по правилам определения нагрузок) не несут. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Как при проверке прочности стеновых панелей определить «площадь ограждения, с которой собирается ветровая нагрузка» в при расчёте по ф. (11.10)?:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Цитата:
Чем больше площадь конструкции, тем меньше возможность достижения такого уровня корреляции ветрового потока, который учитывается в СП. Поэтому, с увеличением площади элемента, Ню уменьшается. И это не только в пиковой ветровой нагрузке, но и в обычной пульсационной. Я бы брал площадь по варианту 1. На ширину панели. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Да, нагрузка будет другая.
Пиковую ветровую нагрузку учитывают для самой панели и элементов ее крепления. Чем меньше площадь панели, учитываемая в расчете, тем больше Ню и тем больше возможные усилия в панели от динамических ветровых эффектов. А вот площадь, которую нужно учитывать в расчете нужно выбирать уже самому, вы про это и спрашиваете же. Я вам объяснил зависимость и предложил взять наименьшую реально возможную площадь. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
посчитайте площадь сбора нагрузки на несущий элемент и посмотрите что с пиковой.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121
|
Ну для этого есть к-т корреляции. Или это по сути тот же к-т корреляции, но который распространяется только на конструкции, которые являются частью большой конструкции и вследствие это могут быть повышенные давления из-за локальных аэродинамических особенностей именно большого здания?
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
в СП сказано "Для элементов ограждения и узлов их креплений (в частности, навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций фасадов и покрытий)...." т.е. для конструкций, у которых ветер основное загружение.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а он повышенный?
----- добавлено через ~5 мин. ----- - ничего считать не надо, в табл. 11.8 всё видно. Последний раз редактировалось eilukha, 20.07.2020 в 14:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121
|
Из этого становится ясно откуда к-т на участке А -2,2. Но почему на участке В -1,2, тогда как для здания в целом -0,5 до конца не ясно.
Подскажите, пожалуйста, что за книжица? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
Цитата:
Ветер не постоянное явление. Скорость ветра (скоростной поток) во времени имеет пики и впадины. Аэродин. коэф-т определяет ту долю скоростного напора, которая переходит в ветровое давление. Исходя из теории его определения он не может превышать единицы. В нормах п. 11.2 применено осредненное расчетное ветровое давление. Умноженное на 0,5 оно будет характеризовать осредненный скоростной поток. Умноженное на 1,2 будет характеризовать пиковой (наибольший) скоростной поток. Offtop: Чтобы не нарушать отчетность |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121
|
Цитата:
За книгу спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121
|
Вопрос не ясен. Весь это какой? В 11.1 нет речи про пиковый ветер, там речь про пульсационную составляющую. Естественно, все конструкции рассчитываются с учетом пульсаций согласно 11.1.2. Вы путаете пульсации и пиковый ветер
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
На какой мы рассчитываем. Вы же утверждаете, что от осредненного давления к пиковому мы перейдем через коэф-т пульсаций.
Вот и посмотрите выражение (11.1), где ветер представлен суммой средней и пульсац. составляющей, коль там про пиковой ветер нет речи, то в это выражение подставьте вместо Wm выражение (11.2), а вместо Wр выражение (11.5), а в выражении (1.10) пункта 11.2 (Пиковая нагрузка) раскройте скобки и сравните (11.1) и (1.10) и посмотрите, чем пиковое значение отличается осредненного. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент k ветровой нагрузки по СП 20.13330.2011 | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 13.04.2020 12:30 |
Как понимать фразу СП 20 Нормативное значение ветровой нагрузки на покрытые гололедом элементы следует принимать равным 25 % нагрузки w? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.05.2016 08:38 |
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. | Andrey.K | Расчетные программы | 4 | 12.04.2016 11:42 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? | AlbertZ | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 06.10.2014 19:40 |