Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП

Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2017, 10:18 #1
Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598

Нужно опереть неразрезной ригель 35Б1 на колонну из ГСП 250х250х6. Не придумал как это сделать красиво непосредственно оперев ригель на колонну, придумал подставку двутаврового сечения (вплане). И вот какие вопросы по ней появились.
1. Уместен ли здесь зазор 10 мм между стенкой двутавровой подставки и нижней пластиной, накрывающей колонну? Даю зазор из соображений, чтобы нагрузка с ригеля не нагружала эту нижнюю пластину на изгиб, а вся уходила на колонну через вертикальные листовые детали.
2. Как должен выглядеть расчет стенки подставки? Как мне видится - это балка, защемленная по краям (или шарнирная?), нагруженная равномерно-распределенной нагрузкой от центрирующей подкладки. Соответственно эту балку нужно проверить на момент, поперечку. Непонятен только вопрос с устойчивостью стенки. По идее стенка приварена к верхней пластине и устойчивость терять не должна. Или все же нужна здесь какая-то проверка?
3. Расчет полок двутавровой подставки. Как мне видится - расчет здесь аналогичен расчету опорных ребер балок. То есть проверка торца ребра на смятие и проверка устойчивости нижнего "кончика" высотой 10 мм. Нужны ли здесь какие-то еще проверки?

Ну и вообще покритикуйте узел.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: eptk2.png
Просмотров: 606
Размер:	31.6 Кб
ID:	193635  

Просмотров: 10491
 
Непрочитано 15.09.2017, 12:17
| 1 #2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нужно опереть неразрезной ригель 35Б1 на колонну из ГСП 250х250х6. Не придумал как это сделать красиво непосредственно оперев ригель на колонну, придумал подставку двутаврового сечения (вплане). И вот какие вопросы по ней появились.
1. Уместен ли здесь зазор 10 мм между стенкой двутавровой подставки и нижней пластиной, накрывающей колонну? Даю зазор из соображений, чтобы нагрузка с ригеля не нагружала эту нижнюю пластину на изгиб, а вся уходила на колонну через вертикальные листовые детали.
2. Как должен выглядеть расчет стенки подставки? Как мне видится - это балка, защемленная по краям (или шарнирная?), нагруженная равномерно-распределенной нагрузкой от центрирующей подкладки. Соответственно эту балку нужно проверить на момент, поперечку. Непонятен только вопрос с устойчивостью стенки. По идее стенка приварена к верхней пластине и устойчивость терять не должна. Или все же нужна здесь какая-то проверка?
3. Расчет полок двутавровой подставки. Как мне видится - расчет здесь аналогичен расчету опорных ребер балок. То есть проверка торца ребра на смятие и проверка устойчивости нижнего "кончика" высотой 10 мм. Нужны ли здесь какие-то еще проверки?

Ну и вообще покритикуйте узел.
Есть простое правило: "Не знаешь не берись, а сначала разберись".
В связи с этим у Вас два варианта:
1. Сделать узел таким образом, чтобы Вам было понятно как его рас читать и как "оно" работает;
2. Долго и нудно разбираться...

Предлагаю Вам первый вариант. Оставить Ваш узел принципиально как есть, только:

- Убрать наваренный "кусок" двутавра;
- Добавить прорезную ответную пластину в ГСП колонну;
- Сделать в опорной пластине колонны вваренные в раззенковку шпильки на заводе.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 12:29
| 1 #3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,059
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Есть простое правило: "Не знаешь не берись, а сначала разберись".
В связи с этим у Вас два варианта:
1. Сделать узел таким образом, чтобы Вам было понятно как его рас читать и как "оно" работает;
2. Долго и нудно разбираться...

Предлагаю Вам первый вариант. Оставить Ваш узел принципиально как есть, только:

- Убрать наваренный "кусок" двутавра;
- Добавить прорезную ответную пластину в ГСП колонну;
- Сделать в опорной пластине колонны вваренные в раззенковку шпильки на заводе.
вот мой схожий (только прямой) узел

шпильки вварены не в плиту оголовка, а в пластины-ограничители.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 525
Размер:	20.1 Кб
ID:	193645  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 12:35
| 1 #4
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
вот мой схожий (только прямой) узел

шпильки вварены не в плиту оголовка, а в пластины-ограничители.
Вот и готовый узел...) А если еще пластину со шпильками варить на монтаже (чтобы шпильки не повредить при транспортировке и выставить четко по факту отверстий), вообще идеальный узел получиться.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 13:20
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
1. Уместен ли здесь зазор 10 мм между стенкой двутавровой подставки и нижней пластиной, накрывающей колонну? Даю зазор из соображений, чтобы нагрузка с ригеля не нагружала эту нижнюю пластину на изгиб, а вся уходила на колонну через вертикальные листовые детали.
Нагрузка на нижнюю пластину от стенки подставки передаваться практически не будет, т.к. основная её часть уйдет по более жесткому пути через полки подставки. Стенку подставки можно и нужно приварить конструктивным швом к нижней пластине, но в расчете передачи нагрузки на колонну их не учитывать. Учитывать только швы по полкам подставки.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
2. Как должен выглядеть расчет стенки подставки? Как мне видится - это балка, защемленная по краям (или шарнирная?), нагруженная равномерно-распределенной нагрузкой от центрирующей подкладки. Соответственно эту балку нужно проверить на момент, поперечку.
Хотя такой расчет достаточно условен, лучше его сделать.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Непонятен только вопрос с устойчивостью стенки. По идее стенка приварена к верхней пластине и устойчивость терять не должна. Или все же нужна здесь какая-то проверка?
Стенка подставки может потерять устойчивость. Такого случая в нормах нет. Можно попробовать считать по формулам СП для стенки балки при действии Сигма, Сигма_лок и тау.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
. Расчет полок двутавровой подставки. Как мне видится - расчет здесь аналогичен расчету опорных ребер балок. То есть проверка торца ребра на смятие и проверка устойчивости нижнего "кончика" высотой 10 мм. Нужны ли здесь какие-то еще проверки?
Расчет полок подставки можно вести как расчет опорных ребер балок, но он ведется не так как у Вас написано.
------------------------------------------------------


Посмотрите еще узлы опирания подкрановых балок на отдельностоящие колонны по серии Канск и серии Катюшина.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 14:01
#6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
вот мой схожий (только прямой) узел
Я думал о чем-то подобном, но проблема этого узла в том, что лист, накрывающий колонну, не приварен к ребру, воспринимающем опорную реакцию с балки.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Стенку подставки можно и нужно приварить конструктивным швом к нижней пластине
А для чего приваривать стенку к нижнему листу? Ради повышения устойчивости деталей подставки?

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Расчет полок подставки можно вести как расчет опорных ребер балок, но он ведется не так как у Вас написано.
Вы имеете ввиду расчет ребра на устойчивость, как стойки с тавровым сечением и расчетной длиной равной полной высоте?

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Посмотрите еще узлы опирания подкрановых балок на отдельностоящие колонны по серии Канск и серии Катюшина.
Во вложении похожий узел из серии 1.400-10/76. Но тут есть и отличия. Основная реакция передается через среднее ребро, в колонне есть ответное. Крайние ребра подставки - скорее для повышения общей устойчивости. Верхнюю и нижнюю горизонтальные пластины берут не менее 20 мм, что мне кажется избыточным. Особенно для верхней пластины. И сама ориентация подставки не такая как у меня. Чтобы у меня стала такая же - мне нужно повернуть ее на 90 градусов вокруг вертикальной оси. Может и стоит так сделать? Но в любом случае передавать основную нагрузку центральным ребром не получится - в колонне нет ответного ребра.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 372
Размер:	414.5 Кб
ID:	193654  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 14:20
#7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А для чего приваривать стенку к нижнему листу? Ради повышения устойчивости деталей подставки?
для передачи поперечной силы через подставку в плоскости стенки и повышения устойчивости стенки подставки.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду расчет ребра на устойчивость, как стойки с тавровым сечением и расчетной длиной равной полной высоте?
Да. В СП есть расчет и конструктивные требования.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Во вложении похожий узел из серии 1.400-10/76. Но тут есть и отличия. Основная реакция передается через среднее ребро, в колонне есть ответное. Крайние ребра подставки - скорее для повышения общей устойчивости. Верхнюю и нижнюю горизонтальные пластины берут не менее 20 мм, что мне кажется избыточным. Особенно для верхней пластины. И сама ориентация подставки не такая как у меня. Чтобы у меня стала такая же - мне нужно повернуть ее на 90 градусов вокруг вертикальной оси. Может и стоит так сделать? Но в любом случае передавать основную нагрузку центральным ребром не получится - в колонне нет ответного ребра.
Посмотрите серию 1.420.3-37.06 Выпуск 0-0 Каркасы стальные "УНИМАК-Р1" и серию Канск
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 14:28
#8
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
для передачи поперечной силы через подставку в плоскости стенки и повышения устойчивости стенки подставки.
Ну про устойчивость понятно. А какая здесь помощь в передачи поперечной силы? Откуда куда? Как я понимаю нагрузка со стенки передается на полки подставки через сварные швы. А с полок подставки идет на колонну.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 14:32
1 | #9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,059
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я думал о чем-то подобном, но проблема этого узла в том, что лист, накрывающий колонну, не приварен к ребру, воспринимающем опорную реакцию с балки.
А он именно должен сначала привариваться, а затем получившийся тавр вставляется в прорезь трубы. И шов приварки - расчетный.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 14:36
#10
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А он именно должен сначала привариваться, а затем получившийся тавр вставляется в прорезь трубы. И шов приварки - расчетный.
Хм. Об этом я не подумал. А какие сечения в вашем примере балки и колонны?

----- добавлено через ~2 ч. -----
И еще возник вопрос - как быть с устойчивостью врезанного в трубу опорного ребра? По классике это ребро снизу укрепляется горизонтальными листами. А здесь нет возможности приварить этот горизонтальный лист. Разве что сделать это, опять же, заранее. То есть к опорной плите приварить опорное ребро, а к низу опорного ребра два укрепляющих горизонтальных ребра. И затем эту деталь установить в прорези трубы и обварить.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 18:39
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,059
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По классике это ребро снизу укрепляется горизонтальными листами.
Ну вот она, классика

----- добавлено через ~38 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А какие сечения в вашем примере балки и колонны?
почти как у Вас - сварной двутавр 40 и колонна 200х6
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 329
Размер:	35.0 Кб
ID:	193674  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 20:17
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну вот она, классика
Обычно снизу делают еще горизонтальное ребро. Но даже в этом варианте вертикальное ребро не может терять устойчивость - ему мешает стенка колонны. А вот в варианте врезанного в трубу ребра - ничто не мешает ему внизу деформироваться.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 21:20
#13
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И еще возник вопрос - как быть с устойчивостью врезанного в трубу опорного ребра? По классике это ребро снизу укрепляется горизонтальными листами. А здесь нет возможности приварить этот горизонтальный лист.
Если количество разных узлов в проекте небольшое, то посчитайте устойчивость неподкрепленного ребра в СКАДе пластинами. Если узлов много, тогда делайте крестовое ребро и спите спокойно.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 22:19
#14
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если количество разных узлов в проекте небольшое, то посчитайте устойчивость неподкрепленного ребра в СКАДе пластинами.
Не умею такие вещи считать.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если узлов много, тогда делайте крестовое ребро и спите спокойно.
Такая мысль уже была. Останавливает трудоемкость.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2017, 10:05
#15
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,522
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Я делаю как в посте #3, только вместо болтов ставлю 1 пластину на заводскую, другую на монтажную сварку, т.к. болты на ГСП особо не поставишь. Да и так проще.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2017, 10:13
#16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нужно опереть неразрезной ригель 35Б1 на колонну из ГСП 250х250х6.
вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 250
Размер:	17.1 Кб
ID:	193679  
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2017, 11:21
#17
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Я делаю как в посте #3, только вместо болтов ставлю 1 пластину на заводскую, другую на монтажную сварку, т.к. болты на ГСП особо не поставишь. Да и так проще.
Что-то не понял из описания. Как это?

Saur, в вашем варианте наклонная площадка опирания, значит на колонну придет горизонтальная сила. Да и болты разнесены так, что передадут момент на колонну.

Кстати момент от болтов может быть и в узле поста 3. Я думаю ставить не четыре болта, а только пару - с той стороны, где ожидается бОльший прогиб.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2017, 13:07
#18
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
значит на колонну придет горизонтальная сила.
Ну и пусть приходит. Колонну подобрать и закрепить с учетом горизонтальной составляющей.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2017, 14:40
#19
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Ну и пусть приходит. Колонну подобрать и закрепить с учетом горизонтальной составляющей.
Зачем, если есть решения без моментов на колонне?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2017, 18:12
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сет, нижнюю сжатую полку ригеля раскреплять планируете?

Последний раз редактировалось eilukha, 16.09.2017 в 18:21.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2017, 00:36
#21
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сет, нижнюю сжатую полку ригеля раскреплять планируете?
Нет. Есть трение, болты, связи по верхней полке.. думаю никуда ригель не денется.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 02:42
#22
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Offtop: Блин, вот такие узлы было бы не плохо моделировать пластинами и смотреть устойчивость. Времени много занимает, но зато наверняка
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 06:23
#23
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Я бы так сделал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-09-18_102023.jpg
Просмотров: 211
Размер:	26.2 Кб
ID:	193707  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 08:52
#24
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Я все больше склоняюсь к варианту из стартового поста - с двутавровой надставкой на колонне. В этом варианте не нужно делать прорези в трубе и вваривать ребра, соответственно нечему там терять устойчивость. Также более просто решается вопрос с болтами - их не нужно заранее вваривать в горизонтальную пластину.

Кстати по поводу болтов. Если давать по 2 болта слева и справа от центрирующей прокладки, то они ведь будут ловить какой-то момент и передавать на колонну. Насколько может быть существенен этот момент? Может быть лучше поставить 2 болта только с одной стороны от центрирующей прокладки?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 09:03
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
соответственно нечему там терять устойчивость
- даже при хорошем узле может не хватить жёсткости колонны из плоскости для удержания устойчивости ПФИ ригеля. В книге Катюшина есть оценка необходимой жесткости связи для удержания ПФИ балок.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 10:23
#26
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В этом варианте не нужно делать прорези в трубе и вваривать ребра, соответственно нечему там терять устойчивость
А какая опорная реакция балки ? Может можно и без врезной пластины поставить на оголовок ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 10:46
#27
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
даже при хорошем узле может не хватить жёсткости колонны из плоскости для удержания устойчивости ПФИ ригеля. В книге Катюшина есть оценка необходимой жесткости связи для удержания ПФИ балок
Не думал об этой проблеме в такой плоскости. Надо помозговать)

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А какая опорная реакция балки ? Может можно и без врезной пластины поставить на оголовок ?
Опорная реакция 8 тонн. Без врезной пластины явно не стал бы ставить. Все же по канону вертикальные усилия нужно передавать через вертикальные листовые детали.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 11:32
#28
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Без врезной пластины явно не стал бы ставить. Все же по канону вертикальные усилия нужно передавать через вертикальные листовые детали.
Для двутавров это актуально, для труб - геморно.
8 тонн через брусок 20мм, с пластиной оголовка 10мм, допустим на трубу со стенкой в 5мм, С245 имеем запас
8/((2+2)*0.5*2*3.5) = 0.57 < 1
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 11:45
#29
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
8 тонн через брусок 20мм, с пластиной оголовка 10мм, допустим на трубу со стенкой в 5мм, С245 имеем запас
8/((2+2)*0.5*2*3.5) = 0.57 < 1
Это что за расчет такой? Где расчет пластины на изгиб?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 11:56
#30
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Сет, Расчет на смятие стенки стойки.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Где расчет пластины на изгиб?
Пардон, думал ваша опорная пластина балки равна габаритам колонны.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 12:05
#31
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
думал ваша опорная пластина балки равна габаритам колонны
Даже если бы была и равна - нужен был бы расчет на изгиб и пластины, и центрирующей подкладки.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 12:09
#32
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Сет, Ну тогда бы в изгибаемое сечение включили нижнюю полку двутавра, брусок, пластину оголовка.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 12:12
#33
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ну тогда бы в изгибаемое сечение включили нижнюю полку двутавра, брусок, пластину оголовка.
Можно и так. Расчет вырисовывается непростой. Проще опорное ребро поставить.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 12:40
#34
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


если болты вваривать, то нужно мероприятия против трещин. подогрев и все такое. сталь у болтов не самая сваривамая
bigden вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 13:04
#35
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,059
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
если болты вваривать, то нужно мероприятия против трещин. подогрев и все такое. сталь у болтов не самая сваривамая
Разве 5.8 делают не из 10-й и 20-й сталей?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 14:45
#36
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Axe-d, какое-никакое растяжение там будет. 5.8 для таких случаев использовать нельзя. вообще обычно 8.8 закладывают. для этого случая из условий сварки остается только 5.6 и 8.8
bigden вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 05:41
#37
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,059
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Сталь 10 и 20 для болтов 5.8 - свариваемая без ограничений.
Cталь 35 (для 5.6. 8.8) - ограниченно свариваемая.
35Х (здесь и далее - 8.8) - ограниченно свариваемая.
38ХА - трудносвариваемая
40Х - трудносвариваемая
20Г2Р - нет данных.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 10:14
#38
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Прикинул ослабление полки ригеля отверстиями для болтов. Получается снижение на 15% - довольно существенно, ведь ригель неразрезной, здесь момент максимальный. Наверное в этом случае разумно сделать у ригеля опорную деталь, как в посте 23.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 12:03
#39
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Сталь 10 и 20 для болтов 5.8 - свариваемая без ограничений.
Cталь 35 (для 5.6. 8.8) - ограниченно свариваемая.
35Х (здесь и далее - 8.8) - ограниченно свариваемая.
38ХА - трудносвариваемая
40Х - трудносвариваемая
20Г2Р - нет данных.
причём всё кроме 5.6 и 5.8 с термической обработкой. Т.е. остаётся только 5.6 болты
bigden вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 12:45
#40
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Наверное в этом случае разумно сделать у ригеля опорную деталь, как в посте 23.
а чем вариант в посте №23 лучше варианта в посте №16?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 13:30
#41
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,598


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
а чем вариант в посте №23 лучше варианта в посте №16?
О недостатках я написал в посте 17. Добавлю еще один - отверстия под болты ослабляют сечение ригеля на 15%.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 14:52
#42
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
О недостатках я написал в посте 17
Те же самые и у варианта в посте №23
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать шарнирное опирание плиты на колонну в ЛИРА-САПР 2015 ? yurakolomiets Лира / Лира-САПР 10 16.03.2017 17:50
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? Ir4a Мономах 3 16.07.2014 16:21
Как задать опирание ригелей на колонну? santon85 Лира / Лира-САПР 4 05.06.2014 08:43