Как обосновать отказ от выполнения проекта производства работ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как обосновать отказ от выполнения проекта производства работ

Как обосновать отказ от выполнения проекта производства работ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2017, 15:29 #1
Как обосновать отказ от выполнения проекта производства работ
Сергей Вал.
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 49

Доброго дня! Ситуация - заключили договор на ремонт электрических сетей по территории объекта. По сути объем небольшой, и при проведении тендера в составе документации была лишь ведомость объемов работ. При выходе на объект, представитель Заказчика затребовал проект производства работ. На сколько в памяти отложилось, то он выполняется на основании ПОС и утверждённой рабочей документации, но Заказчик не имеет ПСД в принципе, кроме ведомости объёмов работ. В связи с чем вопрос - как грамотно (ссылаясь на нормативные документы) отказаться от выполнения проекта производства работ?
Просмотров: 12348
 
Непрочитано 04.10.2017, 15:43
| 1 #2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


От таких объектов вообще надо отказываться. А отказаться от ППР вы легитимно не сможете. Может еще исполнительную документацию вести не будете? )

Последний раз редактировалось tyuk, 04.10.2017 в 16:03.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 15:48
#3
Сергей Вал.


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
От таких объектов вообще надо отказываться. А отказаться от ППР вы не легитимно не сможете. Может еще исполнительную документацию вести не будете? )
да по исполнительной документации мы не возражаем, а вот ППР другой вопрос...
Сергей Вал. вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 16:59
| 1 #4
AlexPod

Инженер
 
Регистрация: 11.10.2012
Москва
Сообщений: 147


ППР скорее всего вам нужно будет делать (даже в виде отписки). Если даже нет ПОС, есть же определенные виды работ которые вы будете выполнять. Вот и опишите. что. где и как будете выполнять. Потом его еще у Заказчика надо будет подписать (согласовать). А то вдруг вы собираетесь использовать технологии, которые к данным сетям неприменимы. Еще в ППР ваши ИТР подписаться должны. Как вариант обсудите применение Технологических карт вместо ППР. Но суть там та же, описание производства отдельных видов работ.
AlexPod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 17:15
#5
Сергей Вал.


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от AlexPod Посмотреть сообщение
ППР скорее всего вам нужно будет делать (даже в виде отписки). Если даже нет ПОС, есть же определенные виды работ которые вы будете выполнять. Вот и опишите. что. где и как будете выполнять. Потом его еще у Заказчика надо будет подписать (согласовать). А то вдруг вы собираетесь использовать технологии, которые к данным сетям неприменимы. Еще в ППР ваши ИТР подписаться должны. Как вариант обсудите применение Технологических карт вместо ППР. Но суть там та же, описание производства отдельных видов работ.
если будет официальное письмо, то первоначально думаю сослаться о невозможности выполнения ППР без утверждённой ПСД (а вдруг "проскачу") и посмотреть что они на это ответят.... а оттуда уже "плясать". На само деле нет сейчас времени им с нуля заниматься, так хоть с ПОСа можно было бы часть информации почерпнуть, а тут муторный процесс в худшем случае предстоит. По факту работы на объекте меньше чем на месяц....
Сергей Вал. вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 17:36
#6
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Сергей Вал. Посмотреть сообщение
думаю сослаться о невозможности выполнения ППР без утверждённой ПСД
ответ - вы договор подписали о выполнении работ под вашим управлением и вашими/привлеченными силами. Считаете что вам надо ПСД выполнить - да мы в общем не против выполняйте

Цитата:
муторный процесс в худшем случае предстоит. По факту работы на объекте меньше чем на месяц.
все эти ППР и прочее акты-допуски с копиями документов и приказы о назначении ответственных - это в основном на тему ОТиПБ, документально зафиксировать ответственность. А то иначе случись чего может оказаться что Заказчик - на самом деле функции Генподрядчика выполнял не имея ни СРО ни прочего. Еще поди в рамках модернизации/ремонта действующего объекта? Смежные работы однако.
Если в составе исполнительной какой КС-6 не требуют - не вижу никакого смысла в обсуждении, делайте что требуют, вполне в своем праве

upd
Цитата:
нет сейчас времени им с нуля заниматься, так хоть с ПОСа можно было бы часть информации почерпнуть
если у заказчика кто-то лично с телами на объекте или еще чем серьезным сталкивался, особенно если ОПО какое - а вы же явно не сети 0,4 месяц ковырять будете? Десятка поди да еще на подстанции работы какие? у вас еще много чего должны попросить.
Правда все что это "много" потребует - полдня девочки-секретарши с эпизодическим, на часок в сумме, участием прораба/инженера. Типичная рыба по сути, на какой-то вид работ, только фамилии да объекты меняются. Ну может график работ еще чего-то потребует

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 04.10.2017 в 17:51.
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 06:47
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от Сергей Вал. Посмотреть сообщение
Заказчик не имеет ПСД в принципе, кроме
... какого то не нормативного документа (ведомости объёмов работ), давно исключенного из списка прилагаемых к рабочей документации документа (см. МР21.01-95).
Это как, как же будет выполняться ремонт электрических сетей без ПСД
Дополнительно см. - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103656
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 07.10.2017 в 07:23.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 10:23
#8
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


ППР к ПСД не имеет в общем то никакого отношения. Далеко не на все работы разрабатывают ПСД. Ремонты вполне обходятся без нее. Для смешивания достаточно дефектных ведомостей. Вы же не будете разрабатывать ПСД на замену кабельной муфты или покраску забора. Но ППР все же нужен так как отражает вопросы безопасности при производстве работ. И всегда разрабатывается подрядной организацией. Даже если он разрабатывается при проектировании(такое тоже бывает) то является лишь основой для разработки ППР подрядчиком. В приличном месте без ППР просто не допустят до работ
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 10:26
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
И всегда разрабатывается подрядной организацией.
Не всегда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 11:05
#10
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


ППРы выполняются отделами ПТО в рамках подготовки производства работ. Эти документы, как и ТТК являются основанием для производителей работ.
Например г/п техника, которую необходимо заявить под определённое время и на определённый срок, определяется ППРом. Графики поставки инструмента и материалов типа кислород, пропан и т.д. Графики отключения действующего оборудования для проведения работ согласно ППРа. Наличие в ППРе информации о подземных комуникациях, которые обязательно эксковатором будут повреждены.
Много чего должно быть в ППРе. И, кстати говоря, очень много информации в ППРе бывает предоставляемой заказчиком.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 11:15
#11
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не всегда.
Разве где-то есть требования по ППР кроме как к организации непосредственно выполняющей работы? Имеется ввиду что все требования по НТД - это часть касающаяся непосредственного производства и организации работ. Перефразируя, есть подрядчик с фразой в договоре "производство работ собственными/привлеченными силами" - есть ППР.
Просто по другому получается что функции подрядчика/генподрядчика - выполняет заказчик, который в данном случае сразу в разряд чего-то вроде застройщика/техзаказчика переходит, а договор подряда - по сути притворным становится.

Например на реконструируемом участке действующего предприятия небольшой пожар будет с вызовом собственно пожарной охраны - какому юрлицу штраф на полляма вкатают? Тому чьё ППР инспектору в куче документов передадут
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 13:48
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Вы же не будете разрабатывать ПСД на замену кабельной муфты или покраску забора
Ну на замену кабельной муфты или покраску забора ПСД в большинстве случаев не нужна, но ремонт электрических сетей по территории объекта ПСД нужна, даже если объем работ небольшой.
Из МДС 12-81.2007
Проекты организации строительства и проекты производства работ разрабатывают, как правило, проектные или проектно-технологические организации. Располагая квалифицированными инженерными кадрами, строительная организация может своими силами разрабатывать проекты производства работ.
Проект производства работ составляется по рабочим чертежам на основе проекта организации строительства на работы подготовительного периода строительства, на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ, а также на возведение объекта в целом и (или) его составные части.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 14:44
#13
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Проекты организации строительства и проекты производства
Абсолютно разные вещи.
Проекты организации строительства (ПОС) - рвздел проектной документации.
ППР - проект производства работ разрабатывается по материалам запрашиваемым у заказчика. Проектная, рабочая или исполнительная документация на объект подлежащий ремонту должна быть у заказчика в качестве архивной.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 15:10
#14
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


ой, да потратьте вы час и нарисуйте Пупеэрчик. Долго что ли?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 16:50
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Денис Дубровин, внимательно почитайте нормативные требования, требующие ППР - СП "Организация строительства".
Может быть сейчас уже и путаю, но чуть ранее (до нового СП) ППР требовался не всегда.
Но вроде бы как требования остались те же.

Offtop: Хотя что говорить. Если никто про это не знал тогда, то зачем это написали в нормы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 18:43
#16
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может быть сейчас уже и путаю, но чуть ранее (до нового СП) ППР требовался не всегда.
Но вроде бы как требования остались те же.
При осуществлении строительства на основании договора базовыми организационными функциями подрядчика (генподрядчика) как лица, осуществляющего строительство, являются:

выполнение работ, устройство конструкций, систем инженерно-технического обеспечения объекта строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией;

разработка и применение организационно-технологической документации;

осуществление строительного контроля лица, осуществляющего строительство, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации;

ведение исполнительной документации;

обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения;

управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и сохранности объекта до его приемки застройщиком (заказчиком);

выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории.


Это собственно не касаясь того, что к описанной в посте ситуации - указанный СП не применим.

Offtop: а вот за тем и написали - если стороны договора фактически не выполняют свои базовые обязанности, то договор ничтожен. Ладно лет десять назад - это такой остроты не имело. А сейчас? от НДС до соцстраха с зарплаты - любое участие госорганов и уже не понятно кто и чего. Кстати говоря, первый раз словосочетание "притворная сделка" я и услышал от юристов договор стройподряда согласующих - холдинг свое веское слово наложил
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 19:13
#17
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Абсолютно разные вещи.
Конечно разные.
Проект организации строительства входит в состав проектной документации, а проект производства работ разрабатывают по рабочим чертежам на основе проекта организации строительства.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 20:18
#18
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
проект производства работ разрабатывают ........ на основе проекта организации строительства.
Ну это очень громко сказано. Если для стройчасти что то и можно надергать. Но по инженерным сетям для ППР из ПОС даже взять то в общем то нечего )
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 23:12
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Но по инженерным сетям для ППР из ПОС даже взять то в общем то нечего )
Ну зачем так опускать ПОС. Не все его делают под копирку.
Всему своё место. А в ПОСы иногда стоит заглядывать, мало ли что там может быть написано для подрядчика его не читающего.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 07:23
#20
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Ну это очень громко сказано. по инженерным сетям для ППР из ПОС даже взять то в общем то нечего
Почему. Посмотрите МДС 12-81.2007
Проект производства работ составляется по рабочим чертежам на основе проекта организации строительства на работы подготовительного периода строительства, на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ, а также на возведение объекта в целом и (или) его составные части.

Т.е. нормативный документ требует, что бы проект производства работ был выполнен по рабочим чертежам и на основе проекта организации строительства
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 08:50
1 | 1 #21
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
нормативный документ требует
то, что вы привели - нормативным документом не является, потерял актуальность бог знает когда в связи с отменой лицензирования, да и вообще - всего лишь рекомендация для проектных институтов или стройорганизаций имеющих проектный отдел в своем составе.

Кроме того, вы путаете две вещи - требования наличия ППР и кто именно обеспечивает его наличие - это требование непосредственно к юрлицу, осуществляющее функции подрядчика. Каким именно образом оно будет это обеспечивать - исключительно его проблемы если иное не установлено законодательством.
А то, на что вы ссылаетесь - это всего лишь требования непосредственно к ППР и правилам его разработки. Организации у нас ведут свою деятельность самостоятельно в соответствии с законодательством. Захотят этот МДС в качестве внутреннего документа внедрить и использовать - полностью их решение, не захотят - никому и дела нет. Может они свою собственную технологию организации разработали и используют?
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 11:12
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Денис Дубровин,
ну что за дела.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73318
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 12:25
#23
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Денис Дубровин,
ну что за дела.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73318
Offtop: странно, не увидел ничего что бы прямо противоречило - ППР в любом случае обязателен, но не обязателен в полном объеме,
и даже обязательных требований к его наполнению, помимо перечисления собственно разделов - нет


Можно две ситуации привести - есть организация-заказчик, которая проводит привлеченными силами например модернизацию участка, в виде замены технологического оборудования. Естественно, за генподряд никому платить не хочется, поэтому есть много отдельных договоров подряда с отдельными же организациями по видам деятельности. Соответственно, что бы не попасть на деятельность в области строительства, заказчик собирает пакет документов с каждого подрядчика - ППР вроде у всех есть, но по факту в любом случае это на уровне рыбы, а фактические организационные решения принимаются по ходу дела. Вроде ничего незаконного и, в подавляющем большинстве случаев, нельзя сказать что неудовлетворительный результат. Знаю что таким образом не так давно у нас в Кузбассе строили от шахтовой инфраструктуры до достаточно большого ТРЦ в центре города, так что БСК не при делах
И вторая же ситуация - есть ИЖС, заказчик-физлицо. Вроде как ПСД никакой не надо, но если подрядчик не выполнит ряд обязательной бюрократии, то, например, пожар на складе деревяшек с привлечением пожарной охраны может несколько удивить заказчика - начиная от штрафа до незаконной предпринимательской деятельности с неуплатой налогов
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 12:34
#24
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,375


Денис Дубровин
Вы что то все перевернули вверх ногами.
Что значит МДС 12-81.2007 нормативным документом не является и потерял актуальность бог знает когда. Где информация о том, что он недействующий.
Может быть по вашему и СП 48.13330.2011 отменен.
5.7.2 К организационно-технологической документации относятся проект производства работ, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 12:57
#25
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Что значит МДС 12-81.2007 нормативным документом не является и потерял актуальность бог знает когда
то и значит - буквально. Нормативным документом по определению не является(методические рекомендации), потерял актуальность с введением СРО и отменой лицензий, его положения - носят рекомендательный характер и могут применяться по собственному решению организации либо положению договора если не противоречат действующему законодательству.
Цитата:
Где информация о том, что он недействующий
да, мне тоже интересно - где сказано что он вообще может быть действующий/не действующий? И кем?

Цитата:
проект производства работ... в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.
Да, все так и именно буквально - факт наличия и содержание утверждается нормативным документом, а вот непосредственное наполнение и правила разработки/применения - определяется исключительно внутренними документами, в качестве которых вы вполне вольны принять приказом те же методические рекомендации. А вольны и вообще устным распоряжением директора предприятия определить.
Вы же это из СП, о котором Tyhig сказал и я в ответ выдержку привел, взяли? В чем противоречие видите?
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 12:58
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Денис Дубровин, да, извините, сам напутал.
Ранее допускалось выпускать вместо ППР - ТК на погрузо-разгрузочные работы (видимо и ещё были работы не требующие ППР). В 2011 году это дело убрали, а я не заметил или забыл. Спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 08.10.2017 в 13:18.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 13:01
| 1 #27
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 425


Никак
svg вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 13:10
#28
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
то и значит - буквально. Нормативным документом по определению не является(методические рекомендации),
Точно так же как и СП,СНиП в частях не предусмотренных постановлением N1521.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 18:30
| 1 #29
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Все эти рассуждения про "небязательность", "внутреннее дело", "не предусмотрено перечнем" и тому подобные не будут гроша выеденного стоить, когда что-то случится. Да, можно еще инструктажи по ТБ необязательными объявить.
Мол, всё это ненужная бюрократия.

Но когда за задницу возьмет не "невидимая рука", а конкретная волосатая лапа прокурора, окажется что всё действует и всё обязательно. А кто отрицает это - получит еще и отягчающие обстоятельства - "знал, но сознательно не исполнял".

Вот для прикрытия задницы и делается множество документов. А отрицает их тот, кого еще в задницу жареный петух не клевал.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 16:07
#30
Сергей Вал.


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 49


СНиП 12-01-2004
5.7.6 Исходными материалами для разработки проектов производства работ являются:

задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком проекта производства работ, с обоснованием необходимости разработки его на здание (сооружение) в целом, его часть или вид работ и с указанием сроков разработки;

проект организации строительства;

необходимая рабочая документация;


условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, применения бригадного подряда на выполнение работ, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов, а в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым методом;

материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специальных строительных работ в условиях действующего производства.


разве это не является обоснованием в данном случае?
Сергей Вал. вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 16:52
#31
d_polehin


 
Регистрация: 13.10.2017
Сообщений: 40


СНиП 12-01.. заменен на СП 48.... п. 5.7.6
так и напишите в письме, что мол для разработки ппр согласно СП надо то то и то то, дайте плиз.
d_polehin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2017, 19:58
#32
Сергей Вал.


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
СНиП 12-01.. заменен на СП 48.... п. 5.7.6
так и напишите в письме, что мол для разработки ппр согласно СП надо то то и то то, дайте плиз.
Ну СП 48.13330.2011 «Организация строительства» это и есть актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

Уже отправил ссылаясь на:
5.4 При осуществлении строительства на основании договора застройщик (заказчик) передает лицу, осуществляющему строительство, утвержденную им проектную документацию, а также рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ в двух экземплярах на электронном и бумажном носителях. Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе. Состав и содержание разделов проектной документации (включая проект организации строительства), передаваемой лицу, осуществляющему строительство, должны соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (приложение А). Передаваемая проектная документация должна содержать заверение проектировщика о том, что эта документация разработана СП 48.13330.2011 5 в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
п. 5.7.6 Исходными материалами для разработки проектов производства работ являются:
- задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком проекта производства работ, с обоснованием необходимости разработки его на здание (сооружение) в целом, его часть или вид работ и с указанием сроков разработки;
- проект организации строительства;
- необходимая рабочая документация;
- условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, применения бригадного подряда на выполнение работ, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов, а в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым методом;
- материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специальных строительных работ в условиях действующего производства.

а так же ссылаясь на фактически те же формулировки указанные самим же Заказчиком в договоре
Сергей Вал. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как обосновать отказ от выполнения проекта производства работ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как составляют график производства работ, на этаж или на всё здание? Николай20001007 Технология и организация строительства 0 22.02.2017 16:12
Помогите составить график производства работ и наряд-заказов на материал и оборудования к нему. Иван Онежин Технология и организация строительства 7 24.09.2016 00:47
Рекомендации по методике составления проектов организации строительства и проектов производства работ (ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат, 1968) Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 08.08.2016 08:25
Кто разрабатывает Проект производства работ (ППР) ? Жантас Конструкции зданий и сооружений 26 03.06.2015 10:00
Продолжительность производства водоотливных работ FRAER Технология и организация строительства 17 19.12.2013 22:10