Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14

Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2017, 11:59 #1
Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14
juras
 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21

Добрый день!
При обследовании б/у ферм из ГСП пролетом 18м типа "молодечно" (с.1.460.3-14), выявлен повторяющийся дефект (процентов 10 из всех ферм): четвертый с края раскос (Р4 на схеме) ближе к нижнему поясу имеет выпуклую форму, на некоторых фермах в плоть до того, что труба имеет круглое сечение. Как эксплуатировались фермы не известно, но еще каких либо следов перегруза нет. Первое, что пришло на ум - это результат попадания воды в раскос и последующего замерзания. Но раскосы заварены герметично, и вряд ли подобная ситуация могла произойти одновременно в 10-15 фермах в одном и том-же месте.
В то же время раскос по схеме сжатый, возможно ГСП именно таким образом начинает терять устойчивость при перегрузе?
Информации по дефектам ферм из ГСП крайне мало, буду признателен услышать Ваше мнение по поводу данной ситуации.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic.jpg
Просмотров: 353
Размер:	346.1 Кб
ID:	194497  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0308-1.jpg
Просмотров: 588
Размер:	858.7 Кб
ID:	194498  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0370-1.jpg
Просмотров: 501
Размер:	914.3 Кб
ID:	194499  

Просмотров: 10518
 
Непрочитано 09.10.2017, 12:20
1 | #2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383


Ну, на глазок, при сжатии за пределами упругости квадратная труба так и должна себя вести.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 12:52
#3
juras


 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Ну, на глазок, при сжатии за пределами упругости квадратная труба так и должна себя вести.
Получается, что раскос уходит в пластику раньше чем начинает терять устойчивость? Есть раскосы выпуклые почти на всю длину, но отклонений по геометрии по длине никаких нет. Т.е. я могу предположить, что с учетом жесткостей поясов и примыкающего раскоса по краям стержня получается жесткая заделка и гибкость уменьшается, но не до такой же степени, что б труба разрушалась от осевого сжатия раньше потери устойчивости.
Ну и главный вопрос: что с этим делать, можно дальше эксплуатировать или нужно придумывать усиление?
juras вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 13:09
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383


Цитата:
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
Получается, что раскос уходит в пластику раньше чем начинает терять устойчивость?
При центральном сжатии почему бы и нет.

Цитата:
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
что с этим делать, можно дальше эксплуатировать или нужно придумывать усиление?
исходя из
Цитата:
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
выявлен повторяющийся дефект (процентов 10 из всех ферм)
Цитата:
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
одновременно в 10-15 фермах
могу предположить, что ферм у вас много - больше сотни. Возьмите хотя бы парочку (с дефектом и без) да испытайте до разрушения.
Во-первых, посмотрите характер разрушения
Во-вторых, узнаете фактическую несущую способность и сможете сравнить её с требуемой вам (только не забудьте включить все коэф запаса)
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 14:28
#5
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
квадратная труба
Там 2 швеллера по всей видимости.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 14:34
#6
juras


 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Там 2 швеллера по всей видимости
Ну нет.) Это "профили стальные гнутые сварные квадратные" они же гсп.
juras вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 14:38
#7
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
Ну нет.)
А что за продольный шов?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 14:46
| 1 #8
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Предположу, что дефект со времен изготовления. Имелось некоторое количество дефектных профилей, которые выбросить жаль, а использовать сомнительно. 4-й раскос нагружен относительно мало - вварили туда и все. Надо проверять расчетом, насколько высоки напряжения в элементе. Если процентов 50 от полной несущей способности, то есть шанс что такое решение принято нарочно
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 14:58
#9
juras


 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А что за продольный шов?
Как я понимаю трубу делают из листа: сначала гнут, потом сваривают вдоль. Так же как и круглые электросварные прямошовные трубы.
juras вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 15:03
#10
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
Как я понимаю трубу делают из листа: сначала гнут, потом сваривают вдоль. Так же как и круглые электросварные прямошовные трубы.
Квадратные и прямоугольные трубы изготавливают из круглых. Образующийся при сварке так называемый грат снимается и следов стыковки не увидеть. Посмотрите рядом квадратная труба без продольного стыка. А профиль тот что выпучило - изготовлен из 2-ух швеллеров. Швеллера наверное гнутые. Надо смотреть какая толщина гнутых швеллеров.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 15:06
#11
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Предположу, что дефект со времен изготовления. Имелось некоторое количество дефектных профилей, которые выбросить жаль, а использовать сомнительно. 4-й раскос нагружен относительно мало - вварили туда и все. Надо проверять расчетом, насколько высоки напряжения в элементе. Если процентов 50 от полной несущей способности, то есть шанс что такое решение принято нарочно
Тогда логичней было бы вместо Р5 - он растянут.

А вообще, забавно, такая местная потеря устойчивости даже немного повышает общую устойчивость элемента ( Т.к. радиус инерции чуть возрастает.). ))

Может стенка профиля еще меньше, чем 3мм?
А стенку со швом не выпучило, видимо из-за того, что шов образует небольшое ребро жесткости, которого оказалось достаточно.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 09.10.2017 в 15:18.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 15:08
#12
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383


А зачем стойка в центре? Для промежуточной опоры?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 15:12
#13
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А зачем стойка в центре? Для промежуточной опоры?
В этой ферме, нижний пояс имеет небольшой подъем, в нижнем монтажном узле левая и правая часть НП образуют угол, т.е возникнет момент, а эта стойка его снимает.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 15:20
#14
juras


 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Квадратные и прямоугольные трубы изготавливают из круглых. Образующийся при сварке так называемый грат снимается и следов стыковки не увидеть. Посмотрите рядом квадратная труба без продольного стыка. А профиль тот что выпучило - изготовлен из 2-ух швеллеров. Швеллера наверное гнутые. Надо смотреть какая толщина гнутых швеллеров.
Нет. Это не швеллера. Труба 100х3. А швы есть на всех трубах, где-то меньше видны, где-то больше. Если толщина стенки больше, то и шов менее заметен.
juras вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 15:21
#15
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


А сварной шов с одной стороны? Толщина соответствует проекту?
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 15:36
#16
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
раскосы заварены герметично, и вряд ли подобная ситуация могла произойти одновременно в 10-15 фермах в одном и том-же месте
если покрытие беспрогонное то легко
clerical вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 16:24
#17
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


В порядке полубреда и фантазии, хотя...

1. Судя по типовой серии одинаковое сечение имеют раскосы Р3, Р4, Р5, Р6. При этом Р4 - самый ответственный и опасный, ибо в группе сжатых (Р4 и Р6) он наиболее сжат из двух.
2. Трубы заварены, как вы говорите, герметично.
3. Производство выполнялось в холодном/проходном/ледяном цеху, ну или просто при НУ (+18/+20)
4. В смонтированном здании близь этого раскоса или прямо на нём проходила трасса горячего воздуховода/дымохода/трубопровода.
5. Расширение воздуха внутри герметичного полого стержня из-за значительного перепада температур в сочетании с другими проектными силовыми факторами привело к пластической деформации стали в наиболее нагруженных местах либо по всей длине стержня.

В целом тоже очень кажется похожим на гнутики сваренные. Опять же по серии у Р4 оба соседа по решетке из того же профиля, однако шва там не видать такого сильного, так что аргумент про шов из-за меньшей тольшины под вопросом.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 21:17
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Образующийся при сварке так называемый грат снимается и следов стыковки не увидеть.
Сходи на металлобазу. Любую.
Не знаю, что тебе рассказали на экономической кафедре технического ВУЗа, но прекрасно эти швы видно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 21:38
#19
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
Информации по дефектам ферм из ГСП крайне мало, буду признателен услышать Ваше мнение по поводу данной ситуации.
Диагноз - Перегруз. Лечение - замена раскоса.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 21:47
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


По поводу шва.
Труба может поступать с непровареным либо коряво провареным швом.
В этом случае на ЗМК их доваривают
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 00:00
#21
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,896
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


ИМХО, в отсеке у которого длина больше ширины (протяженный, узкий участок стенки) длинна участка "хлопуна" не может быть намного длинней высоты отсека, и уж точно не:
Цитата:
...раскосы выпуклые почти на всю длину...
при потере устойчивости на такой длине стенка раскоса должна иметь как "выпуклости" так и "впуклости"
И еще вызывает сомнение тот факт, что наибольшее напряжение возникает в боковых стенках раскоса, а не в корне раскоса, там вообще минимальные сжимающие напряжения
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 10.10.2017 в 00:11.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 04:38
#22
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Труба может поступать с непровареным либо коряво провареным швом.
Это зовётся "неликвид".
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В этом случае на ЗМК их доваривают
Ну да - там где приобрели неликвид.
А вот у нас есть система первичного входного контроля ОТК.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
прекрасно эти швы видно
Допуск на грат от 0.5 до 1мм. А у цилиндрических труб вообще наружнего грата нет.
Цитата:
Наружный грат на трубах должен быть удален. В месте снятия грата допускается утонение стенки на 0,1 мм сверх минусового допуска.

Последний раз редактировалось BYT, 10.10.2017 в 04:54.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 06:11
#23
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Просверлите отверстие, может там водичка есть еще или следы коррозии. А так, менять их надо, от греха подальше.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 07:07
#24
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Мне тоже кажется, что умышленно использовали некачественный профиль в слабо-нагруженных раскосах.
Если решить обратную задачу - какую нагрузку нужно приложить к ферме что бы так погнулся срединный раскос(читай, в нем возникли такие усилия)? думаю пока будете прикладывать, опорные раскосы передадут привет семье...
Да и 10% по всему металлокаркасу... как то больше на статистику смахивает, нежели на случайность.
imho
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 08:45
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Это зовётся "неликвид".
Ты ГОСТ 30245 читал вообще или так, где-то что-то слышал, а потом знатока из себя строишь?
Например, п. 4.11.

Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Допуск на грат от 0.5 до 1мм. А у цилиндрических труб вообще наружнего грата нет.
Цилиндрические трубы в рамках данной темы можешь засунуть себе в любое подходящее по диаметру анатомическое отверстие.

Допуск на грат - это здорово. Видимо, ты все-таки открывал 30245.. Правда, прочитал по диагонали. А теперь сходи и посмотри на ГСП "вживую". Прекрасно видно швы.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 08:50
#26
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Цилиндрические трубы в рамках данной темы
Ты не знаешь как изготавливаются прямоугольные и квадратные трубы.
Ознакомься.

Выдержка из ГОСТ 30245-2003
Цитата:
1 Область применения


Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, предназначенные для строительных стальных конструкций.

Профили изготовляют на специализированных станках путем формирования круглого трубчатого сечения с продольным сварным швом и последующим обжатием валками в квадратный или прямоугольный профиль.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 08:53
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ты не знаешь как изготавливаются прямоугольные и квадратные трубы.
Ознакомься.
я даже видел это своими глазами. так что вики можешь засунуть туда же, куда и цилиндрическую трубу
Offtop: Я ж говорю - ты даже ГОСТ 30245 внимательно не читал ни разу.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 08:57
#28
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
вики можешь
См.в предыдущем посте выдержку из ГОСТа 30245-2003.

Повторяю - ты, к сожалению, не знаешь как производятся профильные трубы.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
я даже видел это своими глазами.
Да я верю. Но значит ты видел альтернативный способ производства.
Как обеспечиваются допуски при том способе производства который ты видел?

Из личного опыта - "гранёнку" сварка ведёт в "серп", а цилиндрический профиль нет.

Последний раз редактировалось BYT, 10.10.2017 в 09:03.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 09:00
| 1 #29
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Похоже больше на дефект (т.е при изготовлении или монтаже) а не на повреждение (в процессе эксплуатации).
Может быть от сварки (что маловероятно). Может быть за это место его поднимали. Или сразу вварили дефектный целенаправленно.
В таких случаях нужна более детальная информация.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 09:08
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
См.в предыдущем посте выдержку из ГОСТа 30245-2003.

Повторяю - ты, к сожалению, не знаешь как производятся профильные трубы.
К сожалению, это именно ТЫ нихрена не знаешь, кроме написанного в вики.

Во-первых, ты пишешь, что в цилиндрических трубах грат не допускается. ок. 10705 с тобой согласен в этом.
Откуда он тогда берется на квадратной после прокатки в валках?
А все просто. Цилиндрическая заготовка для профильной не контролируется по ГОСТ 10705. Поэтому твои ссылки на цилиндрические - пустое балабольство "для придания значимости". Куда засунуть - уже писал.

Во-вторых, ты бьешь себя пяткой в грудь и зуб даешь, что непровары не допускаются, пишешь про "неликвид"...
Давай сюда зуб, ГОСТ 30245 допускает непровары не более 20 мм каждый и не более 50 мм в сумме на 1 м длины. Не допускаются непровары в цилиндрических, контролируемых по 10705... А про цилиндрический я тебе уже писал
При этом ГОСТ допускает временное сопротивление шва меньше временного сопротивления основного металла.

Как результат - на ЗМК при изготовлении той же фермы могут принять решение об усилении шва (при наличии сомнений). Вот вроде бы профиль по ГОСТу - а стремно. Если ты с этим никогда не сталкивался.. Ну, это говорит только о твоем небольшом практическом опыте. В вики об этом не пишут же

Offtop: Вообще, все твои знания - на уровне википедии. Где-то что-то услышл, половину не понял, вторую половину понял неправильно - зато считаешь себя крутым спецом. А на деле...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.10.2017 в 09:15.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 09:11
#31
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А все просто. Цилиндрическая заготовка для профильной не контролируется
Контролируется согласно ГОСТ 30245-2003.

Цитата:
4.10 Грат с продольного шва снимают с наружной стороны профиля, при этом высота грата, выступающего над поверхностью профиля, не должна превышать:
- при толщине стенки профиля до 4 мм - 0,5 мм;
- " " " " более 4 мм - 1,0 мм.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вообще, все твои знания
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 09:13
#32
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
По поводу шва.
Труба может поступать с непровареным либо коряво провареным швом.
В этом случае на ЗМК их доваривают
В порядке бредовой гипотезы)))

Может там два гнутых швеллера сваренных в трубу, и толщины не проектной.
От того и швы корявенькие?
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 09:19
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Контролируется согласно ГОСТ 30245-2003.
Offtop: Сейчас бы за вырывание из контекста и отбрасывания половины предложения кому-то руки сломать...
Вообще-то, заготовка не контролируется по 30245. По 30245 контролируется конечный продукт.
Кроме того, по 30245 требования отличаются от требований к цилиндрической по 10705. В конкретные цитаты и ГОСТы ткнуть носом?
Повторяю - бери свою цилиндрическую трубу и требования к ней и засовывай.. Впрочем, это я уже писал.

Далее

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
По поводу шва.
Труба может поступать с непровареным либо коряво провареным швом.
В этом случае на ЗМК их доваривают
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Это зовётся "неликвид".
ГОСТ 30245
Цитата:
4.11 Непровары (несплавления) продольного шва не должны превышать 50 мм на 1м длины профиля. Длина отдельного местного непровара не должна быть более 20 мм.
Ты говоришь - что неликвид, ГОСТ говорит - что все нормально.. Думается, ГОСТ будет главнее теоретика с экономической кафедры технического вуза

Offtop: Жиденько вы, батенька, жиденько.
Интересно, признаешь, что чушь писал?


----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop: А вообще, я вот все жду, когда ты про область определения 30245 напишешь.. Но ты и ее не читал, видимо

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.10.2017 в 09:26.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 10:12
#34
juras


 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21


Вообщем, если подсуммировать все вышесказанное, приходим к выводу, что происхождение дефекта не от перегруза фермы. Тем не менее раскос деформирован, имеют место пластические деформации. Осталось решить вопрос, что с ними дальше делать.
juras вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 10:44
#35
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 107
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Да это вода оставалась 100%. При сборке ферм туда попала. Мне много таких попадалось и в этажерках и в фахверках и в фермах. Правильно сказали выше - нет входного контроля. И выпучивает их в том месте где вода скапливалась.

Что с ними дальше делать? Менять...
Hasan вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:19
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Эммм... А каким образом входной контроль металлопроката предотвратит попадание воды при сборке?

Если причина в воде - то смысла в замене я лично не вижу, если сварной шов не разорван. ГСП с "выпученной" стенкой работает на сжатие лучше, чем "ровная".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:26
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Бармаглотище, а это не потеря местной устойчивости элемента?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:31
#38
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бармаглотище, а это не потеря местной устойчивости элемента?
А он то откуда знает?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:35
| 1 #39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А он то откуда знает?
по виду. Человек же на раз подобные вещи видел наверно, потому и интересуюсь.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:41
#40
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,896
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ну, (как выше описано) квадратная труба это "помятая" круглая труба, и никого это не смущает. Хотя может там есть какие то мероприятия по уменьшению остаточных напряжений после гибки.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:01
| 1 #41
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,059
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
Да это вода оставалась 100%. При сборке ферм туда попала. Мне много таких попадалось и в этажерках и в фахверках и в фермах. Правильно сказали выше - нет входного контроля. И выпучивает их в том месте где вода скапливалась.
Тогда надо было специально исключительно в Р4 ее наливать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:08
1 | 1 #42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бармаглотище, а это не потеря местной устойчивости элемента?
Да не похоже. Выше уже писали про "выгнутости" и "впуклости".
И еще.
На одном фото "выпуклость" на "нижней" полке, сварной шов - на "боковой". А на фтором фото сварной шов тоже на боковой.. Но и выпуклость, вроде бы, тоже на боковой.
Offtop: Спилберг? Нипаняяятна.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.10.2017 в 12:15.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:29
#43
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ГСП с "выпученной" стенкой работает на сжатие лучше, чем "ровная".
О! Гениально!
Когда лучше работает? Когда изготовлена изначально или когда "потекла" под нагрузкой?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:43
#44
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


А каким образом в замкнутый раскос может попасть вода? (В верхний пояс понятно, если, например, на него саморезами крепится профлист). Варили ферму под открытым небом и оставили ее надолго недоваренную при сильном дожде?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:50
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
О! Гениально!
Когда лучше работает? Когда изготовлена изначально или когда "потекла" под нагрузкой?
"потекла под нагрузкой" применительно к стержневому элементу...
Гениально!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:55
#46
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"потекла под нагрузкой" применительно к стержневому элементу...
Гениально!
Именно так.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:04
#47
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А каким образом в замкнутый раскос может попасть вода? (В верхний пояс понятно, если, например, на него саморезами крепится профлист). Варили ферму под открытым небом и оставили ее надолго недоваренную при сильном дожде?
если при сборке повредить (зачисткой, сваркой и т.п) стенку пояса вся вода уйдет в раскос. 100 раз такое видел
clerical вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:17
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Похоже на потерю местной устойчивости.

----- добавлено через 42 сек. -----
Или вода.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 14:24
1 | #49
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


1 форма потери устойчивости относительно короткой (H/b=10) квадратной трубы при продольном сжатии.
Такого раздувания и подавно нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГСП.PNG
Просмотров: 130
Размер:	24.3 Кб
ID:	194548  

Последний раз редактировалось Bunt, 10.10.2017 в 14:29.
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:04
#50
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
1 форма потери устойчивости относительно короткой (H/b=10) квадратной трубы при продольном сжатии.
Такого раздувания и подавно нет.
На мой взгляд некорректно смоделировано, выкружка не учтена, думаю, она многое может изменить.

Цитата:
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
если при сборке повредить (зачисткой, сваркой и т.п) стенку пояса вся вода уйдет в раскос. 100 раз такое видел
Не понимаю. Повредить стенку пояса в месте сопряжения с раскосом, да так, чтобы повреждение оказалось сквозным?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 23:05
#51
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Условие обеспечения местной устойчивости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2017-10-10-23-02-56.png
Просмотров: 89
Размер:	256.0 Кб
ID:	194578  
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 23:26
#52
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 841


Действуй в запас.
Возможно был перегруз, видимые остаточные напряжения остались, невидимые могут присутствывать.
Испытание расчетной нагрузкой либо выкинуть.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 06:31
#53
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,059
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
если при сборке повредить (зачисткой, сваркой и т.п) стенку пояса вся вода уйдет в раскос. 100 раз такое видел
тогда это бы хаотично наблюдалось на разных раскосах
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов ZeroLine Металлические конструкции 1316 21.03.2019 23:06
Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе. ИГС Металлические конструкции 68 04.06.2015 09:24
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? Andrew748 Металлические конструкции 9 14.09.2013 17:24
В чем может быть причина прогиба сжатого раскоса стальной фермы??? student12 Обследование зданий и сооружений 12 16.10.2012 10:32
КМ Ферма и фасонки Азаматик Разное 19 20.09.2009 15:27