| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 10518
|
|
||||
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21
|
Цитата:
Ну и главный вопрос: что с этим делать, можно дальше эксплуатировать или нужно придумывать усиление? |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,383
|
Цитата:
Цитата:
могу предположить, что ферм у вас много - больше сотни. Возьмите хотя бы парочку (с дефектом и без) да испытайте до разрушения. Во-первых, посмотрите характер разрушения Во-вторых, узнаете фактическую несущую способность и сможете сравнить её с требуемой вам (только не забудьте включить все коэф запаса) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Предположу, что дефект со времен изготовления. Имелось некоторое количество дефектных профилей, которые выбросить жаль, а использовать сомнительно. 4-й раскос нагружен относительно мало - вварили туда и все. Надо проверять расчетом, насколько высоки напряжения в элементе. Если процентов 50 от полной несущей способности, то есть шанс что такое решение принято нарочно
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Квадратные и прямоугольные трубы изготавливают из круглых. Образующийся при сварке так называемый грат снимается и следов стыковки не увидеть. Посмотрите рядом квадратная труба без продольного стыка. А профиль тот что выпучило - изготовлен из 2-ух швеллеров. Швеллера наверное гнутые. Надо смотреть какая толщина гнутых швеллеров.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
А вообще, забавно, такая местная потеря устойчивости даже немного повышает общую устойчивость элемента ( Т.к. радиус инерции чуть возрастает.). )) Может стенка профиля еще меньше, чем 3мм? А стенку со швом не выпучило, видимо из-за того, что шов образует небольшое ребро жесткости, которого оказалось достаточно. Последний раз редактировалось Skovorodker, 09.10.2017 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
В порядке полубреда и фантазии, хотя...
1. Судя по типовой серии одинаковое сечение имеют раскосы Р3, Р4, Р5, Р6. При этом Р4 - самый ответственный и опасный, ибо в группе сжатых (Р4 и Р6) он наиболее сжат из двух. 2. Трубы заварены, как вы говорите, герметично. 3. Производство выполнялось в холодном/проходном/ледяном цеху, ну или просто при НУ (+18/+20) 4. В смонтированном здании близь этого раскоса или прямо на нём проходила трасса горячего воздуховода/дымохода/трубопровода. 5. Расширение воздуха внутри герметичного полого стержня из-за значительного перепада температур в сочетании с другими проектными силовыми факторами привело к пластической деформации стали в наиболее нагруженных местах либо по всей длине стержня. В целом тоже очень кажется похожим на гнутики сваренные. Опять же по серии у Р4 оба соседа по решетке из того же профиля, однако шва там не видать такого сильного, так что аргумент про шов из-за меньшей тольшины под вопросом. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
ИМХО, в отсеке у которого длина больше ширины (протяженный, узкий участок стенки) длинна участка "хлопуна" не может быть намного длинней высоты отсека, и уж точно не:
Цитата:
И еще вызывает сомнение тот факт, что наибольшее напряжение возникает в боковых стенках раскоса, а не в корне раскоса, там вообще минимальные сжимающие напряжения
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 10.10.2017 в 00:11. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Это зовётся "неликвид".
Ну да - там где приобрели неликвид. А вот у нас есть система первичного входного контроля ОТК. Допуск на грат от 0.5 до 1мм. А у цилиндрических труб вообще наружнего грата нет. Цитата:
Последний раз редактировалось BYT, 10.10.2017 в 04:54. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Мне тоже кажется, что умышленно использовали некачественный профиль в слабо-нагруженных раскосах.
Если решить обратную задачу - какую нагрузку нужно приложить к ферме что бы так погнулся срединный раскос(читай, в нем возникли такие усилия)? думаю пока будете прикладывать, опорные раскосы передадут привет семье... Да и 10% по всему металлокаркасу... как то больше на статистику смахивает, нежели на случайность. imho
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ты ГОСТ 30245 читал вообще или так, где-то что-то слышал, а потом знатока из себя строишь?
Например, п. 4.11. Цитата:
Допуск на грат - это здорово. Видимо, ты все-таки открывал 30245.. Правда, прочитал по диагонали. А теперь сходи и посмотри на ГСП "вживую". Прекрасно видно швы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Ты не знаешь как изготавливаются прямоугольные и квадратные трубы.
Ознакомься. Выдержка из ГОСТ 30245-2003 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() Offtop: Я ж говорю - ты даже ГОСТ 30245 внимательно не читал ни разу. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
См.в предыдущем посте выдержку из ГОСТа 30245-2003.
Повторяю - ты, к сожалению, не знаешь как производятся профильные трубы. Да я верю. Но значит ты видел альтернативный способ производства. Как обеспечиваются допуски при том способе производства который ты видел? Из личного опыта - "гранёнку" сварка ведёт в "серп", а цилиндрический профиль нет. Последний раз редактировалось BYT, 10.10.2017 в 09:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Похоже больше на дефект (т.е при изготовлении или монтаже) а не на повреждение (в процессе эксплуатации).
Может быть от сварки (что маловероятно). Может быть за это место его поднимали. Или сразу вварили дефектный целенаправленно. В таких случаях нужна более детальная информация.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Во-первых, ты пишешь, что в цилиндрических трубах грат не допускается. ок. 10705 с тобой согласен в этом. Откуда он тогда берется на квадратной после прокатки в валках? А все просто. Цилиндрическая заготовка для профильной не контролируется по ГОСТ 10705. Поэтому твои ссылки на цилиндрические - пустое балабольство "для придания значимости". Куда засунуть - уже писал. Во-вторых, ты бьешь себя пяткой в грудь и зуб даешь, что непровары не допускаются, пишешь про "неликвид"... Давай сюда зуб, ГОСТ 30245 допускает непровары не более 20 мм каждый и не более 50 мм в сумме на 1 м длины. Не допускаются непровары в цилиндрических, контролируемых по 10705... А про цилиндрический я тебе уже писал ![]() При этом ГОСТ допускает временное сопротивление шва меньше временного сопротивления основного металла. Как результат - на ЗМК при изготовлении той же фермы могут принять решение об усилении шва (при наличии сомнений). Вот вроде бы профиль по ГОСТу - а стремно. Если ты с этим никогда не сталкивался.. Ну, это говорит только о твоем небольшом практическом опыте. В вики об этом не пишут же ![]() Offtop: Вообще, все твои знания - на уровне википедии. Где-то что-то услышл, половину не понял, вторую половину понял неправильно - зато считаешь себя крутым спецом. А на деле... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.10.2017 в 09:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Сейчас бы за вырывание из контекста и отбрасывания половины предложения кому-то руки сломать...
Вообще-то, заготовка не контролируется по 30245. По 30245 контролируется конечный продукт. Кроме того, по 30245 требования отличаются от требований к цилиндрической по 10705. В конкретные цитаты и ГОСТы ткнуть носом? Повторяю - бери свою цилиндрическую трубу и требования к ней и засовывай.. Впрочем, это я уже писал. Далее Цитата:
Цитата:
![]() Offtop: Жиденько вы, батенька, жиденько. Интересно, признаешь, что чушь писал? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: А вообще, я вот все жду, когда ты про область определения 30245 напишешь.. Но ты и ее не читал, видимо ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.10.2017 в 09:26. |
|||
![]() |
|
||||
Да это вода оставалась 100%. При сборке ферм туда попала. Мне много таких попадалось и в этажерках и в фахверках и в фермах. Правильно сказали выше - нет входного контроля. И выпучивает их в том месте где вода скапливалась.
Что с ними дальше делать? Менять... |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Эммм... А каким образом входной контроль металлопроката предотвратит попадание воды при сборке?
Если причина в воде - то смысла в замене я лично не вижу, если сварной шов не разорван. ГСП с "выпученной" стенкой работает на сжатие лучше, чем "ровная". |
|||
![]() |
|
||||
Ну, (как выше описано) квадратная труба это "помятая" круглая труба, и никого это не смущает. Хотя может там есть какие то мероприятия по уменьшению остаточных напряжений после гибки.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Тогда надо было специально исключительно в Р4 ее наливать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Да не похоже. Выше уже писали про "выгнутости" и "впуклости".
И еще. На одном фото "выпуклость" на "нижней" полке, сварной шов - на "боковой". А на фтором фото сварной шов тоже на боковой.. Но и выпуклость, вроде бы, тоже на боковой. Offtop: Спилберг? Нипаняяятна. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.10.2017 в 12:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177
|
если при сборке повредить (зачисткой, сваркой и т.п) стенку пояса вся вода уйдет в раскос. 100 раз такое видел
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
Не понимаю. Повредить стенку пояса в месте сопряжения с раскосом, да так, чтобы повреждение оказалось сквозным? |
|||
![]() |
|
||||
тогда это бы хаотично наблюдалось на разных раскосах
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов | ZeroLine | Металлические конструкции | 1316 | 21.03.2019 23:06 |
Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе. | ИГС | Металлические конструкции | 68 | 04.06.2015 09:24 |
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? | Andrew748 | Металлические конструкции | 9 | 14.09.2013 17:24 |
В чем может быть причина прогиба сжатого раскоса стальной фермы??? | student12 | Обследование зданий и сооружений | 12 | 16.10.2012 10:32 |
КМ Ферма и фасонки | Азаматик | Разное | 19 | 20.09.2009 15:27 |