Как центрировать прогон в узле фермы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как центрировать прогон в узле фермы?

Как центрировать прогон в узле фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2017, 15:42 #1
Как центрировать прогон в узле фермы?
de-Esterado
 
Тула
Регистрация: 10.07.2015
Сообщений: 60

Добрый день, товарищи!

Что-то торможу и никак не могу найти, как правильно разместить прогон и уголок на верхнем поясе фермы.

Хочу понять как тут расположить соединение уголка и прогона, чтобы нагрузка передавалась на центральную ось колонны или в центр узла фермы??

Для этого нужно центр тяжести уголка сопоставить с осью? Или ц.т. прогона? Или вообще ц.т. всего этого соединения?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
прогон.dwg (258.7 Кб, 280 просмотров)

Просмотров: 8215
 
Непрочитано 16.10.2017, 16:11
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Ось прогона совмещать с осью узла стропильной фермы +/- несколько мм для вменяемого размера.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 16:16
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Конкретно в этом случае не очень принципиально - положение прогона не создает изгибающего момента в поясе фермы, эксцентриситет минимален.... моё мнение - не очень важно. Размещение из конструктивных соображений.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 16:28
#4
de-Esterado


 
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Конкретно в этом случае не очень принципиально
это касается и узлов в пролёте фермы? или только опорного?
de-Esterado вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 16:33
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
это касается и узлов в пролёте фермы?
В пределах 15-25 мм вполне нормальное отклонение, но если Вы вытаскиваете прогон более чем на 100 мм, то пояс уже в полную мощь работает на сжатие с изгибом.

Цитата:
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
или только опорного?
В случае с Вашим опорным не критично.

----- добавлено через 23 сек. -----
Решетку фермы - если сомнения есть - приложите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 16:40
#6
de-Esterado


 
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60


во вложении скриншот из модели
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 405
Размер:	193.6 Кб
ID:	194786  
de-Esterado вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 16:51
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Вложение

----- добавлено через ~2 мин. -----
Точка сопряжения стенки и полки прогона по наружным граням максимально близка к пересечению стойки и пояса, пояса и двух раскосов.

Угол наклона нисходящего раскоса к горизонту очень мал из-за чего длинные швы соединения наклонных элементов решетки с поясом.

----- добавлено через ~5 мин. -----
На распорках при Ваших усилиях хвостовик можно в тело распорки не запускать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 363
Размер:	96.9 Кб
ID:	194787  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 16.10.2017 в 16:56.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 16:59
#8
de-Esterado


 
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Точка сопряжения стенки и полки прогона по наружным граням максимально близка к пересечению стойки и пояса, пояса и двух раскосов.
вот. так и сделал. спасибо вам большое за помощь

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Угол наклона нисходящего раскоса к горизонту очень мал из-за чего длинные швы соединения наклонных элементов решетки с поясом
а вот про это что-то не понял немного. это вы на ошибку указали? или пояснили что-то?
de-Esterado вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 17:04
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
а вот про это что-то не понял немного. это вы на ошибку указали? или пояснили что-то?
Рациональный угол подхода элементов решетки к поясу должен быть в районе 45 градусов +/- 10. Это в книгах. И ещё авторами серий молодечно определен угол, и при этом угле, как мне кажется, установлена и точная несущая способность швов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 17:16
#10
de-Esterado


 
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Рациональный угол подхода элементов решетки к поясу должен быть в районе 45 градусов +/- 10. Это в книгах. И ещё авторами серий молодечно определен угол, и при этом угле, как мне кажется, установлена и точная несущая способность швов.
Во, сейчас понял) В этом проекте я на КМД сижу, а решётку фермы мне дали в КМ, поэтому чем обоснован выбор её не могу сказать. Скорее всего из-за ограничений на размеры здания по высоте, т.к. это пристройка будет, ну и конечно экономия металла. Швы посчитал, держать будут. В завершение скажу что эти фермы с шагом 3м идут, поэтому нагрузки небольшие и соответственно усилия тоже
de-Esterado вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 07:35
#11
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
Швы посчитал, держать будут.
Это вы по этой формуле посчитали?

При таком малом угле очень сложно выполнить качественный сварной шов. Угол должен быть больше 30 градусов. Собственно, что мешает сделать решетку вот так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: cN65Ecar3kg1.jpg
Просмотров: 809
Размер:	3.7 Кб
ID:	194803  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-10-17_112724.jpg
Просмотров: 823
Размер:	19.2 Кб
ID:	194805  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 08:03
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


а можно опорный узел выложить сюда более детально и наглядно?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 08:52
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


wvovanw, в первом посте.
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Собственно, что мешает сделать решетку вот так?
Это уже КМД.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 09:11
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ФАХВЕРК, у меня нет автокада 2010.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 09:13
1 | #15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


wvovanw, лови
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
2004.dwg (85.8 Кб, 158 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 09:37
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ФАХВЕРК, так и напрашивается в узел сквозняком трубка через пояс и шпилька)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 09:57
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Угол решётки с поясом должен быть не менее 30 градусов из условия провара.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 10:08
| 1 #18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


30 градусов плохой угол....

Из последнего....
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж5.dwg (162.3 Кб, 147 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 10:47
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
30 градусов плохой угол....
- чем? Это значение прописано в Руководстве. Со снижением угла, прочность узлов ГСП значительно возрастает. Меньшие углы позволяют при необходимости сделать ферму меньшей высоты.

Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2017 в 10:53.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 11:04
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- чем?
Верю. Но шов длинный.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 11:33
#21
de-Esterado


 
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Угол решётки с поясом должен быть не менее 30 градусов из условия провара.
Я вас услышал. Попробую как-то повлиять на изменения решётки в КМ. Может чего и получится

----- добавлено через ~31 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Это вы по этой формуле посчитали?
Да считал по этой формуле. Усилие в опорном раскосе 8 тонн. Сечение нижнего пояса 80х4, раскосов 50х4. Угол равен 18 градусам. По формуле если взять катет 4 мм, бэтта 0,7 (например считая, что варить будут ручной сваркой) и Rwf = 18 получается 0,176 < 1. То есть швов хватает за глаза по расчётам.
Но тут возникает вопрос, а можно ли считать, что нагрузку понесут только продольные швы и один поперечный, который возле стойки? То есть не учитывать шов в труднодоступном месте, где острый угол.
Или же от качества поперечного шва в остром углу будет зависит то, как будут работать остальные швы?
de-Esterado вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 11:06
#22
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Добрый день!
Помогите не разобрался с правильным размещением прогона. Подскажите, по какому варианту (см. вложение) должен быть размещен прогон (металлический швеллер) относительно осей пересечения элементов решетки фермы из ГСП? Или существует другой правильный вариант?
Вложения
Тип файла: pdf узлы размещения прогона.pdf (43.0 Кб, 153 просмотров)
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 11:08
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


alexey_641, без разницы. На точность расчета и общую работу влияния не оказывает. Если это не диссертация.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 11:15
#24
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


ФАХВЕРК, Спасибо Вам! Не диссертация это
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 11:22
1 | 1 #25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


alexey_641,

Offtop: И мы катимся вниз по наклонной
С точки зрения высших сфер.
Молодежные группировки
Берут с нас дурной пример.
Где воспитательный фактор?
Где вера в светлую даль?
Эй, металлист, пошли их всех на...
И жми на свою педаль!
даль.
Все это рок-н-ролл!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 11:50
#26
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744


А как конкретно крепится этот прогон к ферме? Сварка, опорный уголок с болтами? Я к тому, что нагрузку на ферму у вас передаёт не прогон, а место его крепления к ферме. Хотя величины смещения и правда ни на что не влияют...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 12:29
#27
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А как конкретно крепится этот прогон к ферме?
Через опорный уголок с болтами. Швеллер крепится к уголку через болты, расположенные в стенке швеллера.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление прогона.jpg
Просмотров: 157
Размер:	126.4 Кб
ID:	206275  
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 12:46
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
узлы размещения прогона.pdf (43.0 Кб, 16 просмотров)
- причём тут ЦТ? Тогда уж о центре изгиба надо говорить. Центрировать надо по вертикали (если это не ветер). Нагрузка приложена на верхнюю полку, оттуда её и надо переносить на узел фермы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 12:54
#29
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А как конкретно крепится этот прогон к ферме? Сварка, опорный уголок с болтами? Я к тому, что нагрузку на ферму у вас передаёт не прогон, а место его крепления к ферме. Хотя величины смещения и правда ни на что не влияют...
У вас угол в первом сообщении и во втором не сходится. Причём сильно. В первом варианте сильное скатывание...
При такой разнице углов опорная часть работать будет по-разному, при больших углах вес прогона ложится на опорный уголок и передаёт нагрузки через уголок, при пологом - через нижнюю полку швеллера и частично - через стенку уголка. Так или иначе, второй вариант мне видится более правильным с точки зрения фактического направления усилий от прогона в опорной части.
Но при таких углах появляется ещё и момент от опорного уголка (вряд ли значительный...), плюс необходимы растяжки посередине прогонов...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 13:44
#30
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
при больших углах вес прогона ложится на опорный уголок и передаёт нагрузки через уголок
Думаю всё зависит от способа раскрепления прогона из плоскости, не всё так очевидно.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 14:31
#31
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
У вас угол в первом сообщении и во втором не сходится
Второй чертеж приложен в качестве узла крепления прогона. Угол верхнего пояса как на первом чертеже. Спасибо за помощь (век живи, век учись).
alexey_641 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как центрировать прогон в узле фермы?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы Anna_Asakyra SCAD 8 25.03.2016 08:53
Связи в опорном узле фермы Олег86 Лира / Лира-САПР 9 17.07.2015 17:43
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Сбор нагрузки от фермы PUH238 Конструкции зданий и сооружений 2 02.03.2012 10:02