Расчет монтажного узла крепления балки к ребру колонны на действие 2х сил
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 10711
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Прошу обратить внимание на фаску монтажной планки. В соединениях такого рода (планка к стенке колонны) швы с разделкой кромок бывают труднодоступны, т.к. находятся вне зоны видимости сварщика: закрывает полка колонны. Кроме того, доступ электрода также ограничен.
Кроме того, в разделке кромок обычно нет необходимости. Формула напряжений такова: ʛ = √((М / W + N / A)^2 + (Q / A)^2) где: М – момент в соединении М = Q e Q – поперечная сила е – ширина планок W = k L^2/6 K – катет шва L – расчетная длина шва N – продольная сила А = k L √ - квадратный корень ^2 –квадрат. Напряжения от М и N складываются арифметически, т.к. имеют одно направление векторов, а к ним геометрически (по теореме Пифагора) добавляется напряжение от Q, т.к. имеет направление вектора, перпендикулярное вышеупомянутым. Последний раз редактировалось Левша, 08.11.2017 в 07:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Severug
Вы составные сечения подбирали как эквивалент катаным? Откуда получились такие толщины листов? Беленя 1986 1-я ф-ла стр.63 +стр.102 2-я ф-ла стр.105 Последний раз редактировалось BYT, 08.11.2017 в 09:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25
|
Долго сидел вникал, что за сигма н, сигма м. Потом господин Левша расписал, так и стало понятно. Спасибо.
Оказалось просто сопромат. Как всегда, если с чем-то долгое время не сталкиваешься, потихоньку это забывается. Решил для начала посчитать прочность узла. Сталь строительная С245. Возник сразу вопрос: момент сопротивления, площадь сечения мы определяем, так скажем, по участку нахлеста балки, ребра? грубо говоря берем в расчет размеры обратной планки (накладки)? Дошел до расчета касательных напряжений, получается ерунда. Поскольку, можно найти максимальные касательные напряжения по формуле Друзья, что не так считаю? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25
|
Я извиняюсь, за свою глупость, но 4.5 это что? мб вы имели в виду 7.5?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Это расстояние от оси до середины половины высоты. Т.е. четвертая часть от 18. Расстояние от оси до центра отсечённой части.
Секущая у нас проходит на половине высоты - 18/2=9см. Касательные напряжения определяются в той точке где отсекаем часть сечения. Максимальные касательные напряжения прямоугольника будут в середине высоты , т.е. h/2. 4.5.см - это расстояние от оси до середины отсечённой части, т.е. h/4. Чтобы найти касательные напряжения в любой другой точке по высоте сечения необходимо провести секущую в этой точке и определить Sx для получившейся отсечённой площади. Последний раз редактировалось BYT, 09.11.2017 в 07:10. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Ну конечно ерунда, вы поймите (представте) для начала в какой плоскости момент действует (или поперечная сила, вызывающая его), потом находите Wx для сечения в искомой плоскости - это раз.
Вам так же нужно понять и разграничить то что вы расчитываете? (планки, шов, стенку, полку и т.д.) и отталкиваясь от этого - пошагово вести расчет - это два. Offtop: Это я про пункт 2 ваших расчетов. И кстати Сигму которую вы находили определяют для сечения где сварные швы соединяют 2 планки к стенке колонны.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 09.11.2017 в 07:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
eilukha, ты же сам скидывал вот это https://dwg.ru/lib/2840!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Этот узел где-то уже обсуждался. Полу-шарнир...полу-жесткий, условный шарнир. Как хотите называйте. Не понятно, за счет чего будет происходить поворот опорной части балки при прогибе: за счет пластики пластин, за счет пластики стенки балки, а может сварных швов)?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
А почему нет???? )))))))))))))))
Ага, несколько погибших, раненых, отправленных в психушку, сломанные ручки и порванные черновики... У меня две Лиры накрылось на схемах из оболочек, пока шло обсуждение в той теме... П.С.: А вообще мне мой лечащий врач запретил на эту тему общаться. Он сказал, что "полужесткие узлы" это галлюцинации. И что от этого надо пить таблетки. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Цитата:
Цитата:
![]() Сказано же - Галюцинация ![]() Правильно вопросы надо ставить:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Просто этот момент несущественен по сравнению с другими нагрузками. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Не, ну если ещё учесть центробежную силу вращения земли и поправку Эйнштейна...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25
|
Цитата:
Поясните пожалуйста про "2 планки к стенке колонны". Какие размеры берем для определения Wx? 1. Накладка. Ее размеры 165х180x8. Wx = 16,5x18^2/6 = 891 см3. 2. Ребро колонны. Размеры 150х300х10. Wx = 15x30^2/6 = 2250 см3. Рассчитать нужно планки и сварные швы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Предложите конструкцию узла на болтах. Характеристики того элемента, который рассчитываете. Рассчитать нужно несколько сечений. Хотя бы формально) Так ----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Для таких узлов Если Здесь, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25
|
Цитата:
Чувствую себя полным идиотом. В памяти из курса МК отложились расчеты балок, ферм, колонн. Узлы не конструировали. Ситуация сейчас такая, что есть данные об усилиях для прикрепления. Сечения колонны, балки, накладки. Нужно полностью рассчитать узел. Есть желание разобраться в этом расчете досконально. Понять, почему и какие сечения, какие формулы и почему и т.д. На мой взгляд необходимо сделать следующие расчеты: 1) Расчет прочности ребра колонны и накладки на действие момента от силы Q, продольной силы N. 2) Расчет монтажных сварных швов на действие сил Q и N. 3) Расчет на устойчивость ребра колонны (т.к. момент только от действия поперечной силы в плоскости балки, то смысла делать расчет нет?) Какие можно выполнить расчет при таких исходных данных? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Методику расчета можно взять из типовой серии 2.440-2.1 для узла 20. Как учесть силу N, написано в п.2 и 4.
В узле возникает момент от внецентренного опирания балки на колонну с плечом, равным ширине планок. Этот момент может быть воспринят как самой колонной (если она рассчитана на это), так и монтажными швами. При восприятии момента колонной считать на него монтажные швы планок нет необходимости. Узел не совсем удачный и довольно жесткий. На мой взгляд здесь больше подошел бы узел 6 из той же серии, если, конечно, балка выдержит сжатие/растяжение с эксцентриситетом в половину высоты сечения. И обратите внимание на возможность заведения балки в колонну, если оба конца балки имеют аналогичное крепление по концам. Заход балки внутрь колонны должен быть меньше половины свеса полки колонны хотя бы на 10-15 мм по обоим концам. При этом полки балки должны свободно проходить внутрь между полкой колонны и вертикальным ребром крепления. Иначе один из концов балки не "заведется". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Всё верно. Плечо возьмите равным ширине пластины - 150мм и определите момент.
Обязательно учтите величину относительного прогиба как сказал Tamerlan_MZO (f/L)•l<=1, где f - прогиб балки, L - величина пролёта, l - длина шва. Она может отличаться от высоты планки. П.с. Данный узел ни в коем случае не применяю без учёта полного момента на опорах в сварных швах при расчёте балки как с защемлёнными краями. Если как Вы сказали задача для саморазвития - то выполняйте как угодно. Последний раз редактировалось BYT, 10.11.2017 в 00:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
А сварной шов способен воспринять полный момент? Это противоречит идеи такого узла.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 10.11.2017 в 01:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
При определённой нагрузке. Т.е. нагрузки на балку конечно в сравнении с методикой Троицкого заниженные. Расчёт произвожу таким образом, что на концах балок присваиваю КЭ10 сечение в виде пластин. В этом случае моменты получаются меньше чем если бы двутавр был целиком, но больше чем по методике Троицкого.
Я не могу не учитывать полностью момент. Я не считаю эти узлы шарнирными. |
|||
![]() |
|
|||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Сечение пластины равное сечению планки, если планка 1; удвоенной толщине, если 2? Какую длину пластины на конце балки принимаете? Попробовал сделать также. 6 м дв. № 40. 4 т/мп. Планка 320х8 мм длиной 100 мм. Момент в защемлённой планке 80% от момента в защемлённой балке, против 10% в планке с шарниром. Расскажите подробнее, как правильно задать. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 10.11.2017 в 22:04. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной | Timewriter | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 26.11.2012 14:31 |
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения | Дмитрий Ильвес | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.02.2012 10:07 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |