| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы?
Инженер
Новосибирск
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 138
|
||
Просмотров: 29127
|
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
вынужден не согласится - катет шва зависит от высоты траверсы.....А траверса подбирается по реактивному отпору!...Абсолютно все известные мне методики так построены...
А высота траверсы зависит от материала и геометрии сечения, но как правило в сечении не учитывают опорную плиту - вопрос же стоит - насколько будет актуальным использовать опорную плиту для уменьшения высоты траверсы... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не понял подвоха? Что не так?....При одной и той же длине траверсы, можно наложить разный катет шва - соответственно будет различная несущая способность шва....То-есть подбирается катет шва от заданной длинны траверсы именно так идет алгоритм расчета в серии 1.400-10... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну это придирка к понятийному аппарату....современный язык вообще не совершенен и многие слова люди понимают по разному!....Хотите называть ребрами - пожалуйста - главное что бы при этом смысл не терялся... ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Повторюсь речь идет о базах, где очень мала вертикальная составляющая....в таких базах влияние опорной плиты очень велико и было бы логично ее учитывать!.....Но к сожалению в летературе ничего подобного нет, а любая отечественная книга по МК даст Вам понять что это вообще "шарнир", но это далеко не так, но это тема другого разговора... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Добрый день! Конструктивной беседы не получилось, ни критику особо ни кто не высказывает, ни мыслями и идеями не делится.....
Предлагаю на суд мой труд, где сведен в единую кучу алгоритм расчета указанной базы с учетом опорной плиты!!....Прошу высказывать конструктивную критику, делиться мыслями....Если по результатам беседы будут найдены ошибки в аналитических формулах или удасться добавить какие-то улучшения - буду считать, что цель достигнута, и перейду к разработке аналогичных алгоритмов для еще 6 баз, что будет неплохим и абсолютно бесплатным подспорьем.... Прошу знатоков обратить особое внимание на расчет "жесткости" узла, которую потом можно использовать в расчетах ЛИРЫ или SCADA с учетом податливости узлов....Еврокод дает алгоритм расчета жескости, но только для базы без траверс (ребер), здесь же представлена методика вычисления схожая с Еврокод, но отличающаяся коэффициентами....В отечественной литературе ничего подобного найти не удалось - возможно кто-то знает книгу по этому вопросу!.. Последний раз редактировалось redker, 08.12.2017 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
То же самое касается Вашей модификации расчета жесткости узлов на основе методики Еврокода. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
ZVV, абсолютно с Вами согласен - все именно так и есть...На 100% веру, это все принимать нельзя, до проведения экспериментов и анализа..
Но я думаю в этой работе есть смысл, и он заключается в следующих тезисах: - Все методики аналитического счета были созданы для упрощения и уменьшения времени работы инженера, так как он работал в лучшем случае с калькулятором и нужно было сделать так, что бы было просто и надежно, поэтому часто жертвовали такими вещами, как учет совместной работы элементов. Все методики очень стары . Сегодня ситуация изменилась, процесс расчета можно автоматизировать и учесть совместную работу не составляет большого труда; - У меня складывается впечатление, что с 1991г. и по сегодняшний день - в России научная работа в строительстве не ведется вообще!!...Новых книг нет, а если есть - то очень слабые...Новых разработок очень мало....Пора переходить на более точные методы расчета, пора разрабатывать новые методики; - Все эксперименты давно перешли в программы типа (ANSYS, Nastran). Эти программы позволяют моделировать реальные ситуации без лаборатории; - Пора менять менталитет Российского инженера - сколько можно закладывать 3-ой запас на "туалеты". Любой необоснованный перерасход - это это целая цепочка из отраслей экономики....Заложили больше на 10 тонн - а это и производство перегрузили и металлургию нагрузили и шахты по добычи руды (так как таких перерасходов в масштабах страны - тысячи....то-есть тысячи тонн)....это отражается очень глубоко в экономике....но каждый жалуется что мы плохо живем - а причина в самих НАС (Причем инженер - стоит на вершине этой пирамиды...От нас исходят идеи решения.).....Такой же пример можно привести с продажами билетов автобусах - простой билет для контроля - это лес, переработка леса, изготовление бумаги, типографии - тысячи человеко-часов...Давно стоит задуматься - а нужен ли он этот билет...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 08.12.2017 в 12:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Пора менять одну из основ сопротивления материалов "максимально упрощать поставленную задачу"? Вот и выливаются Ваши расчёты в программных комплексах в месяцы работы, так как привыкли к компьютерам и хотите учесть всё. И без компьютера- Вы никуда и ни на что не годны
PS Цитата:
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.12.2017 в 11:45. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- ZVV, Под словами "Российского инженера" - я не имел ввиду государство РФ...Украина кровный(братский) народ и менталитет у нас схожий!))...Политика тут не причем...Я на всякий случай, что бы не возникло ни каких дурных мыслей ![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- Вряд ли в будущем компьютер исчезнет)))...Наверное тысячи лет назад думали, что взяв палку, человек станет ни на что не годен без палки))...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 08.12.2017 в 12:35. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Спасибо, поправил!...А по теме комментарии будут или Вы за орфографию отвечаете?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Все нормально. Дурных мыслей не возникло. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
ZVV,
Спасибо, в очередной раз полностью согласен... Книга Катюшина безусловно хороша, только в ней я в свое время нашел об упоминании альтернативных методов расстановки связей по колоннам (связи только по крайним пролетам, исключая центральные, раскрепление центральных через диск кровли), но к сожалению на полторы страницы и без теоретических расчетов))...Больше этот вопрос ни где не освещался, во всяком случае в той литературе, что мне попадалась...но логика штука сложная, ну не верит что есть острая необходимость в связях по центральному ряду колон, в многоэтажках же не ставят "устои" в каждом ряду, а используют перекрытия для распределения... Каким образом можно поискать в зарубежных изданиях? Есть ли они переведенные на наш могучий язык))? К сожалению иностранными не владею - тяжело без перевода.. Хотя долго разбирался с Еврокодом(Белорусское издание), в части вращательной жесткости, столкнулся с тем, что переведено не верно и поэтому значения получались совсем не те, кое что пришлось переводить со словарем и только тогда получилось рассчитать жесткость верно..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 08.12.2017 в 13:20. |
|||
![]() |
|
||||
redker, привет ) Кратко: никому не нужны ваши расчеты с учетом совместной работы, уточненных методик и т.п. Пока вы будете моделить базу плоскими КЭ, Петя уже ее давно на салфетке посчитает и выдаст результат. Работодатели на данном этапе деградации страны не заинтересованы в какой-либо точности, заказчик и 98% действующих лиц вообще не соображает нихрена в ваших расчетах и чертежах и зачастую толком не понимаю зачем это все нужно. Зато очень ценится (на самом деле не очень, но больше чем точность) скорость выдачи вами "праэктных ришений".
Уловили краткую мысль? ) В будущем вам будет очень душевно больно. Я не издеваюсь, соболезную, проходил. Надеюсь ответил на ваш вопрос. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Да.
"Я всецело за то, чтобы совершенствовать"(с) Но тут ловить нечего. На ребрах то бишь. Ребро есть суть сжатая пластина и должно быть устойчиво. Для чего они должны иметь некий минимум толщины при конкретной конфигурации. Вы ребра на устойчивость проверяете? А вот заявление "принимают конструктивно не менее 30мм" меня ошарашивает. До сих пор нахожусь в ошарашенном состоянии. Так-то я назначаю от 3 мм и до 80 мм. Например вчера проектировал стеллаж, так опорные пластины имели размер 30х70х3. А так в промке под разные стойки/колонны бывает и 8 мм, и 10, и 12, и 16, и 20...но чтобы сразу 30... зачем? Или я не в курсе, что это прописано в норме? Где? Это я к чему... забыл уже что хотел ![]() Ну и т.д. и т.п. в таком духе... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
GGCAT,
Полностью согласен....Но вы наверное не скачали файл с расчетом (Эксель), я как раз и работаю над этим вопросом, что бы как можно максимально быстро выдавать "праэктные решения" и помочь братьям по разуму!!!...Но как бывает в чистом творчестве, воткнулся в обсуждаемый вопрос и понеслись терзания....Если коллектив решит, что это не нужно, то я уберу из расчета это "нововведение" и загружу файл на сайт с классическими алгоритмами....Но хочу заметить что в шаблон Эксель нет ни какой проблемы вбить более сложный и прогрессивный алгоритм, и Эксель посчитает в 1000 раз быстрее чем "Петя на салфетке"..но нужно найти этот прогрессивный алгоритм в научной литературе, вот пока этот пункт у меня хромает - не могу найти ничего подобного, но логика говорит - что я на верном пути...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Переведенных очень мало. На память приходит Руководство к Еврокоду 3 изданное в МГСУ. Учите английский - очень полезный навык.
|
|||
![]() |
|
||||
redker, а вы поиском решения где занимаетесь? Дома или на работе? Если дома, то это конечно круто, у вас жена/дети есть, как реагируют? А если на работе, то вам очень повезло с ней, не увольняйтесь. У нас за долговременный поиск "быстрых и правильных" решений сначала лишат премии, потом уволят.
P.S. Еще добавлю. У вас есть начальник? Как он к такому вашему подходу к решению относится? Знаете, некоторые предпочитают некорректное (бывают ошибки) решение по Нормам, чем корректное решение по науке. Типа "а в суде вы кому докажете, что вот ваше решение верное? (помните про 98%?) Или думаете там реально глубоко разбираться будут?" Вася на стройке соплей на вашу траверсу понавешает, а отвечать потом вам. Как докажете, что ваше решение верное, в СП такого решения не предусмотрено? Еврокод не наши нормы... И пошла поехала. Затопчут. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Ильнур,
Боюсь Вы не до конца разобрались в обсуждаемом вопросе...Зачем ребро в базе проверять на устойчивость? Такая база как правило в бетон пола или фундаментной балки заделывается!!... Про толщину пластины - и 8 мм. и 10 мм. - все это справедливо, если Вы принимаете в расчетах узел "шарнир"...Если узел принят "жесткий" - будте добры обеспечить достаточную жесткость узла.....Действительно - в Российских нормах нет четкой цифры для толщины опорной пластины и нет понятия "достаточная жесткость"....Но опять же "логика"!!!...Угол поворота находится по простой формуле сопромата - f=Na^2/EI....И даже если по прочности Вы получите хороший результат, то угол поворота может получится ого-го и следовательно горизонтальные смещения, которые приведут к доп. эксцентриситету и доп. моменту - цепная реакция....А угол поворота обратно пропорционален I, которая в свою очередь прямо пропорциональна толщине пластины в 3-й степени!!!....Поэтому цепляться анкерами за опорную пластину толщиной менее 30мм. - это рискованный ход!!, при "жестком" узле....А толщина в 30мм. - рождена в ходе глубокого анализа норм Еврокод в части вращательной жесткости...30мм. - это при колоннах 20Ш и 30Ш и высотой 3-6 метров - гарантированно "жесткое" крепление....При меньшей толщине - необходимо считать с учетом фактической жесткости узла! Именно для этого в предложенном файле (Эксель) реализован алгоритм расчета жесткости узла....Если Вы откроете любую книгу РФ, то там этот узел будет обозначен как "шарнир" - но это не так?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]()
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Почему? Можно Ваше мнение?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 08.12.2017 в 15:07. |
|||
![]() |
|
||||
К сожалению, мне в очередной раз придется поработать "закрывателем Америк"
![]() Считать так, как Вы предлагаете, неверно в принципе. Давайте будем делать мысленные разрезы по колонне, опускаясь все ниже и ниже. Вначале в сечение будет попадать непосредственно сечение колонны, потом в какой то момент начнут попадать ребра/траверсы (здесь в примере, кстати, именно оперные ребра, а не траверсы) и в какой-то момент попадет просто сечение опорной плиты. Считать ребра и сечение колонны единым сечением будет вполне корректно (при этом, естественно швы подлежат проверке как у сварного сечения), А вот говорить, что в плите напряжение такое же как и бетоне/подливки будет не верным. Почему? Дело в том, то по грани плиты происходит стык элементов разного типа, в данном случае стержня и плиты. Для последней, как мы знаем, проверки совсем другие, учитывающие локальные воздействия. Плита вообще никак не может считаться полкой сечения, так как расчетное сечение, воспринимающее внутренние силовые факторы лежит в горизонтальном сечении, а Вы почему-то берете сечение, полученное в вертикальном разрезе. Если я что-то напутал, извините - глянул краем глаза, не вникая в алгоритм. |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Я свое мнение уже неоднократно высказывал на форуме, например (с поста 29):
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126637 Думаю, всю тему осилите. У Вас же много свободного времени ![]() Результат оцените сами. И сделайте соответствующие выводы. И никогда больше не пишите ничего на этом форуме про податливость узлов в КМе ![]()
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
|||
![]() |
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Да, не разобрался, за полвека. Надо будет сесть и разобраться наконец.
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Новый год вроде еще рано... ![]()
__________________
Воскресе |
||||||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Meknotek,
Думаете староверы(Стрелецковеры) сожгут на костре)))....то что есть узлы, которые можно считать жесткими, есть те что можно считать шарнирными, а есть и промежуточные "условно жесткие" - это неопровержимый факт!! Есть это в нормах или нет этого в нормах - нет ни какой разницы - это есть в "природе" вещей!!...И это не требует доказательств, почему в СССР и РФ не уделяли этому внимания и это не вошло в нормы - это конечно вопрос.....Есть некоторый промежуток между "жестким" и "шарнирным" - условно жесткий...А вот где проходит граница, это большой научный вопрос - поэтому в нашей литературе шибко не вдавались в подробности, разработали 4 узла - эти жесткие эти нет и все - а остального будто и нет... ----- добавлено через ~48 мин. ----- Ильнур, Я не хочу вступать в бессмысленный спор, жаль что за пол века Вы не научились аргументировано высказывать точку зрения...Дословно - я написал, что Вы не разобрались в обсуждаемом вопросе, а обсуждаем мы расчетное сечение траверсы, а не толщину плиты... я попросил мнения на проблему или помощи, я ничего не утверждаю и не претендую на истину в первой инстанции, но так какового разговора о проблеме нет...Если Вы не согласны с чем-то я бы просил более аргументировано это выражать, что бы получился диалог… Вопрос в теме не про вращательную жесткость - с ней хоть и не просто, но более или менее все понятно….Вопрос про расчетное сечение траверсы – учитывать в сечении опорную плиту или нет, если учитывать, то на что обратить внимание, если нет, то почему? Если хотите я могу быть не голословным - могу выложить всю математику, которая в той или иной степени может быть фундаментом сказанному, но она сильно замусорит тему... Да - бетон, скорее всего, препятствует потери устойчивости...И об этом недавно вышел новый СП "Сталежелезобетон"...Все индивидуально конечно - но я стараюсь базу всегда омоноличивать...Если Вы не согласны с этим - постарайтесь аргументировано объяснить почему, желательно сослаться на литературу, а я если пойму что Вы имеете ввиду - постараюсь внести в расчет проверку на устойчивость пластины и это будет полезно всем... Да - от 30мм. при креплении анкеров непосредственно к опорной плите, базу для колонн из двутавров 20Ш и 30Ш, высотой от 3 - 6 метров можно в расчетах усилий принять жесткой и не учитывать перемещения от податливости опорной плиты, но это ориентировочно - где эта граница проходит точно, сказать я не могу, так как методик просто нет - но эта граница есть 100%- это просто природа, и приближенно можно посчитать...Еврокод тоже не совершенен и рассматривает только один случай(базу без траверс), поэтому методика еврокода, к обсуждаемому случаю, не применима на 100%, но алгоритм схож и можно выработать аналогичное решение для приближенного анализа...при условно жесткой базе (менее 30мм.) лучше расчет усилий вести с учетом фактической жесткости узлов, и такой вариант вполне приемлем и имеет место жить, просто Вы получите дополнительно пару сантиметров горизонтальных перемещений и другую картину момента и все....да просто постройте раму в лире плоскую из двух колонн и ригеля, опертого шарнирно, задайте ветер посчитайте с жесткими узлами, а потом задайте коэффициент жесткости для одной колонны, допустим 4000т*м - и разница в распределении момента и горизонтальных смещениях будет значительна - такая проверка займет у Вас 5 минут и не нужно будет спорить...а вот от куда я взял именно 4000 - ответ на этот вопрос может занять много времени, так как методики нет в отечественной литературе.. Почему мы считаем конструкцию по 1 и 2 предельным состояниям, а узлы только по 1-му? они так же деформируются и деформируются все без исключения и «жесткие» и «условно жесткие» и порой деформации могут быть значительны, так 1мм в базе - дает 30мм. у оголовка при высоте колонны 3м. Много это или мало, каждый решает сам.. Есть проект нового СП "об учете особых нагрузок" - так там есть фраза -..."учет не совершенств нормативной документации" - считайте, что отсутствие норм по вращательной жесткости и определению усилий с учетом фактической жесткости - это есть не совершенство действующей нормативной документации.. Я специально оставил пару орфографических ошибок, что бы в случае чего было в чем меня упрекнуть…
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 08.12.2017 в 20:07. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И главное - у Вас конструкция базы, неподатливость которой Вас беспокоит сильно, предусматривает почти свободный изгиб плиты - всего два ребра. Отчего все сводится к толщине плите. Это плохой путь. По уму жесткость базы можно обеспечить более подходящими конструкциями баз, не требующими толстых плит. Это правильный путь. Убедить сложно. Переубедить невозможно.
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
Цитата:
Убедить не сложно, достаточно привести аргумент.. Цитата:
Просто в автокаде строим стержень длинной 3 метра и моделируем базу - даем смещение базы в 1мм - на оголовке просто меряем.....А смещение в 1 мм. базы для конкретного случая в лире методом КЭ..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 08.12.2017 в 21:12. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Считаю аналогично...
Цитата:
Хотя для ЖБК у нас есть рекомендации по учету фактической жесткости рамных узлов - методика один в один как в Еврокод, а в металле я не нашел... ----- добавлено через ~10 ч. ----- Цитата:
Еще один пример - классическая жесткая база с анкерами сверху траверсы, ее деформации будут зависеть от анкеров на растяжение, так как все остальные элементы гораздо жеще...встречал базы с анкерами М20, сталь 09Г2С - по прочности все проходит, но деформации значительны...в чем тут дело - дело в том, что деформации анкера описываются выражением ЕА/l - здесь только независимый модуль упругости, площадь сечения (зависит от диаметра) и длинна анкера - нет характеристик прочности - только геометрия и упругость....следовательно лучше применить анкер М36 из стали ст3пс - деформации будут значительно ниже - а прочность одинакова!!!....Как видим и классическая жесткая база - может оказаться "условно жесткой"...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 09.12.2017 в 07:10. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Это определено в учебниках. Применяйте общепринятую терминологию, и люди потянутся к Вам. А так Вас отвергнут.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Принцип сотовости спасет мир от толстых листов. ![]() Вам лучше сразу перейти к МКЭ-программе по проектированию узлов. Например типа IDEA. Не надо молодую энергию тратить на примитивные ексельки с сомнительным алгоритмом - все уже решено в КЭ-постановке. Решается все - прочность, устойчивость и жесткость.
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
Я всегда использую обороты типа "по мнению", "для меня" и т.п. - так как уважаю чужое мнение и не претендую на истину...Как мне следует выражаться что бы это Вас не задевало? Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Согласен с этим - жесткость Вы как определяете?.. Вы коль взялись орфографию проверять - оценки под топиком почему нет? Должно быть 2 оценки - орфография/изобретательность...)))
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 09.12.2017 в 17:50. |
|||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Я вежливо отвечаю на Ваши не дружественные реплики - где здесь монолог? Вы спрашиваете, я отвечаю - диалог получется..))
----- добавлено через ~12 мин. ----- Да известны...Серийные базы как в обсуждаемом примере...в серии толщина опорной плиты такой базы начинается от 50мм., если Вам известны более прогрессивные базы предложите - я с удовольствием расширю свой кругозор и включу их в работу... ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- Я понял Вашу позицию и в принципе в этом случае я согласен....скорее всего я сделаю просто два файла - в одном с нововведениями, а второй будет - классический подход, который с моей точки зрения не совсем верный...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Я верю. Сегодня попросили в школе сына собрать шкаф для хранения ноутбуков, в классе проводили пересдачу по математике - телефоны отобрали после пары попыток использовать, все утихли, учительница вышла, я думаю, не может быть, что все никакие, должны быть думающие, спрашиваю, может помочь? Они поворачиваются и смотрят как на барана. Только один спросил - в смысле? Я говорю, вам же сказали выразить игрек через икс? Так он сразу ожил, вот говорит тут как? Подхожу смотрю уравнение - говорю выведи за скобку игрек и далее скобку за равенство... так он понял! Спасибо, понял и все такое. Дело в том, что надо вовремя путь указать.
Да, к учебникам: см. скан. Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
. Цитата:
![]() Цитата:
За десятилетия работы я встречал множество неразумных решений в сериях, глупых методик в нормах и прочего. Я не один такой. Сейчас конечно мы обладаем во сто крат мощными средствами для обсчета, и не будем осуждать отцов. Но ошибки признавать необходимо. Цитата:
Цитата:
Это очень просто: нельзя допускать 10 ошибок в одном предложении, если хочешь, чтобы тебя сразу не отнесли к категории "двоечников" - инженер должен быть грамотным априори. Грамотное написание располагает к восприятию.
__________________
Воскресе |
||||||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Ильнур,
По памяти накидал основной принцип определения перемещений в узле (вложенный файл)...Более точная формула включает в себя еще пару коэффициентов, которые учитывают продольную силу, я их не стал расписывать и в примере привел решение без продольной силы...Так же не стал расписывать податливость бетона, так как там формула несколько громоздка и я ее не помню точно, но она дает не очень большой прирост - поэтому в примере результат слегка занижен... Ильнур - обратите внимание на пример, специально для Вас принял плиту 30 мм., которая даже со сталью С245 пройдет по прочности - не говоря уже о стали С375 и т.п....Что мы имеем - 10мм горизонтального смещения при 3-х метрах высоты колонны, только от податливости узла!!..Попробую проанализировать результат - при норме горизонтального смещения 1/150 (СП 20 для одноэтажных зданий) - 3000/150=20мм., нам остается только 10мм. на деформации ствола колонны!!! Очевидно что не пройдем и нужно будет увеличивать жесткость колонны....А если возьмем 2 этажа 1/250=3000/250=12мм., нам остается только 2мм. на основные деформации ствола колонны....то-есть этот узел нельзя рассматривать в отрыве от деформаций....Прилепим мы к нему ребра, как в обсуждаемом примере, мы уменьшим деформации вдвое примерно - останется слабое звено - анкерный болт, нужно и его диаметр увеличивать конструктивно, что бы войти в приемлемые деформации...Так же обратите внимание на тот факт, что такая база является серийной, и не с проста толщина опорной плиты такой базы начинается с 50мм...Прогрессивное решение по базе - это такое решение, которое при минимальной жесткости ствола колонны, обеспечивает достаточный уровень деформаций и необходимую прочность!!....Можно сделать как Вы предлагаете уменьшить толщину плиты, выиграть при этом 7 кг., но потребуется увеличение жесткости ствола колонны, что бы войти в приделы деформаций, что приведет к увеличению массы колонны на 20 кг., то-есть экономия так же может оказаться очень сомнительной!! при этом с прочностью будет все в полном порядке....Я ответил на Ваш вопрос? ----- добавлено через ~21 мин. ----- Ильнур, Цитата:
Я имел ввиду, что есть очень серьезные вещи, выполненные в экселе, на этом сайте - просто это доступный и простой инструмент, ничего плохо в экселе не вижу.. Можно пример? Я просто не встречал такого для узлов... Я Вас прекрасно понимаю, но мне кажется Вы меня не очень понимаете... С ребром разобрались - Ваша взяла, пускай будет ребро!...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 09.12.2017 в 21:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- т. е. «верьте мне на слово?», так неинтересно.
- кто автор принципа? - тогда уж 1/500. Вообще, обеспечивать жесткость неодноэтажных зданий жесткостью узлов, а не связевым каркасом весьма невыгодно. - не увидел в вложенном файле как толщина плиты базы влияет на жёсткость. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- могу и расписать - не сложно, только чуть позже - на работе весь материал... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Конкретно этого - Еврокод 3-8....Есть один в один наш материал - рекомендации по учету податливости рамных узлов для жбк каркасов...но только там соответственно коэффициенты для рамных узлов... ----- добавлено через ~9 мин. ----- В зданиях выше 2-х этажей уже может оказаться доминирующей продольная сила и тогда жесткости этого узла будет вполне достаточно....речь здесь идет только если доминирует момент...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 09.12.2017 в 21:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- на абсолютные перемещения, на относительные - квадратичное.
- очень желательно, с приведением первоисточника и пункта в нём. - двухэтажные - тоже многоэтажные. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
пардон, точное название - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КАРКАСОВ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ПОДАТЛИВОСТИ УЗЛОВЫХ СОПРЯЖЕНИЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
----- добавлено через ~3 мин. ----- Для МК - скорее всего только Еврокод....частично податливость бетона расписана в наших рекомендациях, которые приводил выше...больше я ничего не встречал!!
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Еще раз - к 2017 годк Человечество разработало и апробировало массу пргорамм для точнейшего обсчета узлов различной конструкции. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я думаю, восптитательная миссия исполнена, цели достигнуты, в этой теме я больше не нужен. Всем спасибо за терпение. ![]()
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Я согласен с Вами что есть масса программ и аналитические решения порой не актуальны, но строить узел, его анализировать, потом допустим менять размеры и опять анализировать - это время.....Часто проще иметь 3-5 типовых баз с аналитическими алгоритмами - это ускоряет процесс подбора и анализа....Пример - проектируем скажем магазин на 400м2 из сэндвича в мет. каркасе, 1 этаж, кто Вам заплатит за эту работу много - у вас будет времени и средств, ровно 3 рабочих дня - а вопросы все те же, они от масштаба здания не становятся проще, и гораздо легче и быстрее подобрать нужный узел аналитически, со временем придет чутье, но его нужно наработать... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Боюсь Ваши убеждения дальше от истины, чем мои, но доказать трудно, переубедить не возможно, Вы же пол века уже этим занимаетесь - а мы всего та 25 лет.. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Вы оказывается у нас воспитатель - ну так возьмите розги, не получается ехидством воспитать - воспитанник как кричал, что она крутится, так и будет кричать, против таких только костер помогал пару сотен лет назад..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 10.12.2017 в 13:48. |
|||||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вообще-то я до сих пор не могу понять, как в принципе можно учесть опорную плиту при расчете ребра/траверсы. Может поделитесь постановкой задачи? |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Ильнур,
Не ужели Вы увидели что у меня мало сообщений и следовательно я недоученный студент и меня нужно воспитывать? Я немногим младше Вас, стараюсь вникать в суть проблемы очень глубоко - а это не студенческий подход...Отрезаете желание работать с Вам на корню - аргументы не воспринимаете...Я читал многие Ваши ветки, я давно на форуме, я знаю что Вас перекричать очень тяжело, но все-же думаю можно... Давайте попробую тезисами, а Вы опровергните эти тезисы аргументировано: - в некоторых случая аналитический счет экономит время в сравнении с МКЭ; - аналитический счет актуальнее для небольших и типовых зданий; - деформации есть в любом узле, вопрос в их величине; - на деформации влияет только геометрия сечения и модуль упругости; - при плохой развитости геометрии сечения (плита без ребер), увеличение прочности материала не приведет к уменьшению деформаций, а значительно их увеличит (при условии что увеличивая прочность уменьшаем толщину. сохраняя одинаковые напряжения); - деформации в узле складываются из отдельных деформаций элементов (в общем случае - анкера, плита, бетон..)...Разделяй и властвуй, каждый отдельно проще посчитать; - существуют аналитические методики оценки жесткости узла в Рф; - Еврокод дает более совершенный подход к расчету узлов нежели нормы Рф (учет вращательной жесткости и угла поворота)... Это большая часть вопросов, которые я поднимал на поле дискуссии и на которые я не получил ни одного вразумительного ответа...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 10.12.2017 в 14:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- в большую сторону или в меньшую?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Еврокод 3-8, Расчет узлов...В разном переводе по разному...у меня был перевод, где раздел "вращательная жесткость" был №6..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Понимаете, я намеренно написал "от фонаря", так как условия задачи не определены полностью.
В какой точке перемещение. какая конструкция базы, какие размеры опорной плиты и колонны, какая нагрузка? |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вы просто не внимательно смотрите!!..Перемещения в оголовке колонны, показано на рисунке внизу листа....Нагрузка - момент 4т*м, размеры плиты нам нужны не полностью для расчета, только толщина плиты(tпл), расстояние от колонны до анкера(m), и расстояние между парой сил (h) - все это записано в условии задачи....Конструкция базы показана на первом рисунке - база без траверс и ребер, просто плита, толщиной 30мм.....
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 10.12.2017 в 15:15. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- что именно бред? Не учитываем траверсу?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну хотите я ниже построю момент и поперечную силу))....я просто их не показал....мне важно было показать что под консолью не равномерная нагрузка, а в виде трапеции....а то в некоторых учебниках этого тоже не учитывают а берут равномерно распределенной...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
А для расчета ребра (траверсы) - это зачем?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 10.12.2017 в 16:09. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Принципиальные ошибки - см. сканы.
МКЭ дает при преднатяге болтов в 2 тонны поворот 0,00035 радиан. Что на порядок меньше представленных автором. В модели по два болта М24 на каждой стороне. Бетон В15, удлинение болтов на длине 8d плюс пакет. Плита 30 мм, ребер нет.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2017 в 21:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
А когда в сечение не включена опорная плита, то распределение напряжений подчиняется балочным законам?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
Преднатяг для м24 в 2 тонны взят заниженно, раза в два. Вообще автором при высоте сечения 400 мм (именно такой размер следует из его размеров на эскизе) и для защемленной колонны выбран М24 - это никак не вписывается в обычные соотношения: если даже взять 40Ш1 С245, и использовать на 30% по М, то должен получиться болт 36...42. Ну и, предвидя допросы с пристрастием, о точности итерации границы сжатие/отрыв под плитой - см. скан. Дело не в том, насколько точно я смоделировал, а дело в том, насколько разнятся результаты. Т.е. вывод о том, что узел плохо защемлен именно из-за толщины плиты - неверен. Толщина плиты играет последнюю роль в податливости, а при разумном оребрении - еще меньше. Основная роль в податливости - удлинение болта. Т.е. толстый хорошо затянутый болт обеспечит жесткость базы (например в данном примере замена болта м24 на М36 и преднатяга 2 т на 4 т уменьшит податливость сразу в 7 раз). А не лист не менее 50 мм. Так же развитость базы вширь улучшит защемленность, без обязательного утолщения плиты. Вот сканы наипростейших узлов из реальных проектов, для размышления:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2017 в 07:23. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Спасибо что нашли время на конструктивный диалог..
Да действительно, я не учитывал натяжение болта - хорошая мысль, попробую поработать над этим....Не учитывал, так как в Еврокод об этом не слова, думаю тоже не с проста, но надо подумать, поискать...Болт подобран правильно, все не напишешь - я взял сталь 09Г2С, на 1 болт приходится 7.4 тонны..Хотел показать что прочность стали негативно влияет на деформации.. Да формула в расчете дана без ребра! Но я в расчете такую базу и нарисовал, без ребер - так как в Еврокод реализован только этот случай, а с ребрами аналитических формул нет, у меня есть свои мысли и наработки на этот счет, но они сыроваты и ими рано делиться... давайте Вы немного поправите свою модель, под условия задачи, так как Вы маленько ошиблись и дадите нам результат с учетом правок.....Колонна у меня взята 20Ш1, а не 40Ш1....Указано расстояние 270мм - это 70 мм. вылет и 200мм. колонна, а это грубо 20ш1...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
А ширина плиты? Расстояние между болтами? Для конкретики.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Длинна плиты - 50*2+70*2+200 = 440мм.
Ширина - 300 мм. Расстояние между анкерами по длине - 340мм. Расстояние между анкерами по ширине - 200мм. Длинна учета растяжения анкера, все правильно у Вас - 8 диаметров+пакет..И возьмите пожалуйста в расчете именно М24 сталь 09Г2С - я его считал..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
Буду благодарен, если укажите где написано что в базе на обычных болтах нужно создавать преднатяг...про высокопрочные читал, про базу не попадалось.. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Немного подумал - какой там преднатяг....Там для выверки снизу так же гайка стоит, ну верхнюю натянут гайку - будет преднятяг между двумя гайками, в остальном стволе анкера не будет ни какого преднатяга...Даже если сконструировать так, что для выверки использовать другие инструменты, то все равно - бетон имеет на порядок ниже прочность, плиту загнет преднатягом и все...Думаю не стоит преднатяг учитывать...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Фундаментные же болты затягиваются согласно норм РФ (см. СП "Несущие и оргждающие", СП "Сооружения...", Пособия и Руководства по проектированию крепления к фундаментам) на глаз, "стандартным инструментом до упора". Контроль - удар молотком по гайке на предмет сдвига. ![]() Т.е. незатянутых (без преднатяга) болтов не бывает (кроме спецслучаев, кода нужна слабина - но это уникальные случаи, и не о них здесь разговор). Поэтому надо эту величину уяснить - Вам это очень нужно. Займитесь этим, и сообщите о величине преднатяга. При этом нужно иметь ввиду, что при расчете болтов учитываются такие вещи как релаксация и прочая. Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Я понял - полностью согласен...
Но и Вы согласитесь, что при нашей конструкции, когда выверка колонны осуществляется нижней гайкой, создать натяг на всю рабочую длину анкера просто не возможно...будет натяг между гайками - и все.....И так сконструировано 90% всех узлов такого типа...Поэтому думаю учитывать натяг не стоит...Для этого нужно специально проработанные решения, выверка другими средствами, затяжка болтов после полного набора прочности бетона подушки и т.п...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 10:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Поэтому наличие выверочных гаек делает работу базы иной, чем при их отсутствии. В классике выверочные болты делаются раздельно, на тонких выносных пластинах. Но это уже вторая история, не будем размазывать тему. Отметим лишь, что прежде чем окончательно рассчитывать, нужно ПОЛНОСТЬЮ вычертить узел, со всеми причиндалами. Все имеет связь и последствия. Оставим для другой темы. Вот посчитал без шайб, без ребер, без преднатяга и вообще чисто тупо. Крен общий 0,0018, крен от изгиба плиты 0,001. Первое дает 20% от общего перемещения головы колонны высотой 3 м, второе - 13% (при условии, что момент от горизонтальной нагрузки на голову). Эта база, рассчитанная под чистый момент, жесткая (хоть пример и специальный), но громоздкая - все решено толщиной плиты. Так не надо решать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
По просьбам трудящихся привожу сравнительный анализ методики расчета податливости по Еврокод и Нашим рекомендациям....
Не вооруженным взглядом видно - что все один в один....А коэффициенты - это просто перемещения по обычным сопроматовским формулам... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Все равно получилось меньше аналитического счета....у меня сходимость была лучше..но я не смог решить несколько вопросов, которые я задам ниже.. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~25 мин. ----- Немного капнем в глубь в этом месте...Как Вы оценили, что база жесткая? Какие для этого критерии Вам известны?....Я утверждаю, что эта база "условно жесткая", хоть такого понятия и нет в отечественной нормативке - но она в нем очень нуждается, и лучше учитывать податливость при расчете усилий и перемещений...Аргументирую - слишком большие горизонтальные перемещения только от поворота в узле (около 50% от условия - 1\150)... Еврокод четко разделяет - если жесткость узла больше - 30EI\L - значит жесткая, если меньше - значит "условно жесткая"....где I и L - это геометрия и длинна колонны....то-есть при длине 6м. жесткая....а при длине 2м. уже не очень....Я считаю такой подход ближе к истине.. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Ильнур, Большая просьба - Вам это сделать уже ничего не стоит и Вы пользуетесь авторитетом.....В эту модель прилепите два ребра, как у меня в эскизах и дайте пожалуйста напряжения в верхней точки ребра...Если есть возможность - напряжения нормальные и эквивалентные..... Я дам напряжения, которые получаются при аналитическом счете - с учетом плиты в сечении....и мы сравним!!!....Нужно же все таки ответить на основной вопрос ветки)))) Учитывать плиту или нет?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 10:39. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
По процентам. 13%, 20% - это отличная жесткость. В этом несовершенно мире... и т.. и т.п. бла-бла..
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
Чистый момент лучше создать парой сил, действующих в районе полок колонны....тогда Вы получите чистое перемещение от базы и сможете его оценить, на рассматриваемой длине (3м.)...Это должно быть порядка 6мм., что составляет 30% от нормы...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Чем капнем?
Сначала напридумывают всякой ..., а потом нудят на форуме... Единственный дельный совет. Нужна жёсткая база, так и делай жёсткую, а не разматывай сопли насчёт податливостей.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Не к спеху - буду благодарен если поможете....
Еще интересно посмотреть зависимость - скажем принять плиту 20мм. но сталь С375, что по прочности так же пройдет!...И посмотреть как это отразиться на угол поворота...Можно Вас попросить и такой вариант дать? Это очень распространенная ошибка, работать с прочными сталями, где этого нельзя делать.. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Я думаю многие будут благодарны этой ветки - хоть тяжело и скрепя, но мы нашли ответы на многие вопросы... ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну что так скептически....разве не интересно, даже просто академически....
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Например, на какие? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Букварь тебе в помощь. Можно, конечно, ловить блох при помощи МКЭ.
Но учитывая, что все наши теоретические потуги соответствуют действительности в лучшем случае на 50%, игра не стоит свеч.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Взял букварь допустим - где там написано как оценить, жестко это или нет?...Я лично много букварей разного толку перерыл - не нашел....Может Вы знаете и всем расскажите?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Какой Ваш вопрос?...Я не понимаю о чем Вы...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
ZVV,
Влияние толщины плиты на податливость - очень велико (если анкера крепить непосредственно к плите)... Желательно учитывать податливость узлов, при расчете усилий, если узлы сконструированы отличными от классических, принятых абсолютно жесткими (Если верить всем учебникам (Гореев, Беленя, Кузницов) - это все базы с креплением анкеров непосредственно к плите)... Нужно осторожно использовать прочные стали в узлах, не развитых геометрически (без ребер)... Перемещения в базе складываются из элементарных перемещений отдельных элементов, которые оценить проще. В общем случае - это анкер, плита, бетон... еврокод совершеннее норм РФ, так как помимо прочности учитывает жесткость и угол поворота, а так же дает четкие границы, между "жестким", "условно жестким", "шарнирным", в зависимости от геометрии и длинны (погонной жесткости)... вот на мой взгляд основные вопросы.... ----- добавлено через ~27 мин. ----- Цитата:
Я Выше писал, что 20% это не совсем верно, пост 80....Допустим по углу посчитаем перемещения 0.0018*3000=5.4 мм. - это 27% от нормы (1\150) и 45% от нормы 1\250...Много это или нет?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 13:07. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Я для чего сканы с численными перемещениями выклададывю? Чтобы предполагать?
Цитата:
Цитата:
![]() Я смотрю, Вы упертый малый. Я уже получил все результаты, и их выложил. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так вот, написано это мной, в этой теме. На фоне того, что ты 50% посчитал "условно жестким", 20% без потдверждения авторитетными источниками всяко жестко. А уж на фоне того, что допустимый крен самого фундамента 0,003 как минимум, а максимум не регламентирован, то это просто идеальное защемление. И это нигде не написано. Это аксиома. Все, лафа закончилась, копай далее сам, мне хватило...
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
|||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
что так резко сразу..20% вы получили от общего перемещения, но они могут быть гораздо больше допустимых (1\150) - и это верный анализ? Так результаты не в вашу пользу)))...А Вы, я смотрю не уравновешенный... Цитата:
Цитата:
Спасибо за участие - без Вас было бы скучно... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Ильнур, На последок... Вы к своему первому узлу из 40Ш приложите рабочий момент для этой колонны (10-12 т.)...и получите тот же угол поворота узла.. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Очередная неудачная попытка...нет желания конфликтовать... Кому вопрос интересен или есть чем поделиться, прошу писать в личку....Тему желательно переименовать, а то по теме пара постов всего..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 13:44. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
"На последок" правильно пишется "напоследок", то бишь слитно. "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу".
Твои узлы из t30 или t50 (нужное подчеркнуть) никчемные, особенно смешно то, что колонна опираются на регулировочные гайки. Никчемные труды...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2017 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Да это его фантазии. Варится парень в соку. Болт М24 при 40Ш с моментом 10-12 это из той же оперы...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну так Вы же сами видите - неадекват к вечеру...хотя утром все может быть станет нормально (возрастное).. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Те примеры, что я приводил - это реальное здание...колонна 20Ш, длинной 3м....момент от ветра 4 тс*м....вертикальная сила 12тс - на это сочетание подобрана колонна...сочетание для анкера 4т*м и вертикальная 1.5 тс, такая что можно и пренебречь... Понятно, что когда больше 1 этажа, там соотношения момента и продольной силы иное - поэтому я в самом начале сказал, что речь идет, когда момент доминирует...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 14:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Мои базы прекрасны и прелестны во всех отношениях, рассчитаны как неопирающиеся на гайки, и не подлежат обсуждению/осуждению. Ими позволительно только восхищаться.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Ильнур,
Продолжим или расходимся? Было бы здорово, если бы вы показали еще узел где плита толщиной 20мм. из стали С375 - и это будет ответом на ваши сомнения, что толщина зависит не только от прочности... И узел с ребрами как в эскизах с нормальными и эквивалентными напряжениями... Если не хотите - поделитесь файлом, я сам постараюсь доделать....просто у меня не получается смоделировать бетон, какие Вы коэффициенты постели принимали для бетона? Или вы как то иначе бетон моделировали? Да и ответ на вопрос - с чем сравнивать? если не еврокод? На Ваш произвол положиться? 20% жесткая - дальше нет....В расчете горизонтальных перемещений по норме 1\150 в сп 20 - черным по белому написано, что крен фундамента не учитывается - по сему с креном сравнивать - не верно..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 14:28. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Цитата:
1. Глава VII параграф 6 2. Глава XIV параграф 3.3 Там всё доступно написано. Далее Горев, Кузнецов и т.д.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
Таким образом, уважаемый товарищ Беленя, разделяет базы колонн только по их конструкции...Отсутствует промежуточный тип баз - "условно жесткие" и в учебнике нет ни слова про разделение баз по перемещениям или углу поворота или еще каким-либо ЧИСЛЕННЫМ образом....Так же и Гореев и Кузницов... Причем на картинке (во вложении) - нет ни одного варианта с креплением анкерных болтов непосредственно к плите!! Но почему же мы все не придерживаемся этого - а все напропалую конструируем базы с креплением к плите....ну тогда будьте добры и добавляйте в расчет учет податливости узлов....Не говоря уже о том, что и база с учебника может оказаться не достаточно жесткой, если использовать тонкие но прочные анкера, скажем из стали 10Г2С, которая имеется в СП.. А тут сразу вопрос - а как посчитать эту самую податливость? и вот мы пришли ко всем вопросам, которые обсуждали...Я в своем поиске нашел ответ в Еврокод и в наших рекомендациях по учету податливости - это все....Может кто-то знает еще какие источники?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 15:58. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Просто Вы про быка - я про корову....и мы почему-то не можем друг-друга понять.....
В Гореве появилась такая база, все-таки между учебниками 20 лет, нужно было же что-то добавить....Но численного метода разделения на жесткая и не жесткая - как не было так и нет....Там угол поворота указан, до которого жесткая? или перемещения, или погонная жесткость?....Там так же показана конструкция - при которой можно условно считать жесткой!... Еще раз повторю - неопытный инженер воткнет в такую базу прочную сталь и прочные анкера, посчитает все по прочности - и будут такие перемещения - что стекла в окнах затрещат...А прочность будет на высоте...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 16:07. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Анекдот про неуловимого Джо.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
И все аргументы?...даа батюшка...
----- добавлено через 47 сек. ----- а есть, те - кто как я считает? или мне в одного отбиваться? Попал в логово староверов....а земля плоская?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Конкретно в этом примере вообще не понятно как эту базу позиционируют, жесткой или шарнирной...по методу расчета скорее всего шарнирной...и обратите внимания - методики расчета та толком нет!!, приведены 3 кривых формулы и все!...приложил файл из серии - где такая база принята "жесткая"...я про эту серию и спорил - тут толщина плиты от 50мм. начинается...ее та и считали - и получили приличный поворот, поэтому не спроста здесь толщина плиты 50мм...и анкера М48
----- добавлено через ~7 мин. ----- Обратите внимание кто разработчик серии - УКРНИИСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ...Товарищи Украинцы ближе к еврокоду - скорее всего влияние запада легло в эти решения....Плюсы та у базы есть, несмотря на минусы))..Вообще у наших братьев Украинцев больше толковой литературы...и это на 16 лет раньше Горева..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 16:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Расчет жесткой базы без траверс есть в книге Горев В.В. Металлические конструкции, т.2, с.151-153.
В отечественной школе проектирования предполагается, что если прочность жесткой базы обеспечена, то обеспечена и её жесткость. Можете, кстати, посчитать базу из Горева по методике Еврокода. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Точно такой же расчет приведен в Справочнике Насонова 2012г....Мне там было не понятно, почему они в формулу эквивалентного напряжения подставляют максимальные нормальные напряжения и средние касательные?, когда должны подставлять все для расчетной точки....И в Гореве тоже самое - то-есть друг у друга переписывают! ----- добавлено через ~4 мин. ----- Методика расчета по прочности Еврокода, почти ни чем не отличается от нашей, просто по мимо прочности она еще оценивает жесткость и угол поворота....В файле эксель (первый лист), который я выложил, приведена методика расчета такой базы как раз по методике Горева, но просто дополнительно добавлена оценка жесткости по Еврокоду - что лишним не будет, особенно там хорошо видно как падает жесткость при применении прочных сталей.. ----- добавлено через ~6 мин. ----- ZVV, Товарищ Ильнур, ни когда нам с Вами не покажет расчет базы с плитой 20мм. из стали С375, так как это сразу отрежет всю его линию защиты, а именно там ответ...Может я свою модель доделаю - не могу бетон правильно смоделировать...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 11.12.2017 в 17:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Интересная тема получилась
Цитата:
Если есть желание учитывать такие вещи - имхо модель МКЕ как минимум оболочками, как максимум - твердыми телами и всегда с учетом конструктивной нелинейности (отрыв базы). То же самое касается и учета жесткости плиты (чем прочнее, тем тоньше и деформативнее). Часто такие вопросы (по жесткости базового узла) не ставил себе, но было. В частности стыкнулся с такой вещью, когда в раме все жесткие узлы хотел забацать. И тут же возникли логичные сомнения в том, что опорный узел не настолько жесткий чтоб схему можно было моделировать просто стержнями закрепленными от поворота опорными узлами. Выход снова таки - вставлять узел смоделированный оболочками в стержневую схему. Кстати, экспериментом установлено, что это касается даже сварного узла соединения ригеля с колонной с ребрами жесткости. Если проделать такой фокус в программе - моменты в пролете увеличиваются. Учитывать это, или нет - на совести проектанта. Если же это просто жестко защемленная колонна, на которую всего то момента что от ветра - считаю можно на излишнюю деформативность забить ограничиваясь прочностью. Ничего с кололнной не случится даже если ее на 20мм больше ветром раз в жизни пошатает. Но это касается конечно сараев одноэтажных. Иначе - траверсы, ребра и прочая дрянь. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
Согласен...Но присутствует еще банальный академический интерес...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Потому отсутствуют, что мало найдется тех, кто с таким "Г" возиться захочет
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
Боюсь разработчики серии 1.423 - знали что делали..(Подробный расчет во вложении)...И им стыдно за сыновей...Тупостью, глупостью и безмозглостью - можно оценивать кое-что другое - например грубые и не обоснованные высказывания... В расчете решен вопрос - Как зависят перемещения от прочности стали? Конкретно в этом СЕРИЙНОМ случае - при применении высокопрочной стали С375 и назначении толщины плиты по ПРОЧНОСТИ - Получаем ГИГАНТСКИЕ перемещения оголовка, что свидетельствует о неправильной трактовки и расчетов Горева т.2 стр.151 - 154 и Справочника Наоснова стр.547....В указанный расчеты - обязательно должен входить анализ деформаций - без должного анализа деформаций - расчет не имеет смысла!!.. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Возились - целые проектные институты, так как есть в этом "Г" плюсы...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 12.12.2017 в 05:32. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Проектные институты много с чем возятся, и не только с базами колонн. И даже не из-за плюсов. Т.к. для науки и отрицательный результат - то же результат.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Не отрицаю....
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Данный вывод свидетельствует либо о гениальности сделавшего его, либо, простите, о через чур поверхностных знаниях. Надеюсь, что вы не претендуете на "истину в последней инстанции".
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Нет конечно - не претендую...
Указанные расчеты верны!!!....А говорю я о неверной ТРАКТОВКИ этих расчетов......Так как в отрыве от анализа деформаций - можно совершить ошибку, например применив высокопрочную сталь для плиты и анкера и подобрать все только по прочности....Вот о чем я говорю - и не в коем случае не оспариваю сами расчеты великих авторов....но здесь все кричат о том, что нахер деформации - только прочность....Вот Вам живой пример!!...Поднимите руки - кто ни разу не видел эту серию и не работал с ней!! Прочность стали растет - чем прочнее сталь применяем - тем опаснее конструкция узла, тем внимательнее надо быть...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Т.е. по вашим расчетам, при применяемых базах, колонны должны иметь значительное горизонтальное перемещение?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Зря боишься - я вижу тупые базы с тупыми плитами - это не дело. Дело - это когда ребра, траверсы и т.д...Тот, кто использует лист против изгиба - глуп. Ребра - вот что мудро. Запиши.
Цитата:
Цитата:
Верни ребра на место. Под местом подразумевается минимальная близость к болту. А не за километр. А так же определись - базы на гайки упираешь или на бетон? Болты преднапрягаешь по нормам РФ или тоже хрен кладешь? В-общем, мозг людям не выноси своими безреберными толстыми плитами. Ты как тот Мюнхаузен - сам же делаешь базы из гибких плит и сам же радуешься их податливости. Давай нормальные базы делай. Нет проблем с их податливостью априори. Когда коту делать нечего...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
В серии 1.423 - применяется сталь для плиты С245 и толщина начинается от 50мм. - расчет показывает, что при этом деформации приемлемые, для того чтобы считать базу "жесткой"... Далее я подбираю толщину базы по прочности (по методике Горева) для стали С375, получается 30мм. - считаю перемещения - перемещения возрастают на 250%...При этом перемещения только от поворота в узле на оголовке получаются 11мм., что 56% от нормы (1/150 по СП20)....Я донес до Вас мысль? Соответственно можно шагнуть дальше - взять сталь С500 - и посчитать по прочности (по методике Горева) - что получится? толщина 20мм. а перемещения оголовка 30мм.?.... Вот я не опытный инженер - взял книгу Горева - взял сталь С500 и анкера 10Г2С - по считал по прочности - и все, я молодец? миссия выполнена?...Такая база будет рукой качаться - да не упадет, прочности хватит....Но будут перегородки трещать, стекла трескаться могут и т.п. - от больших деформаций...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
У меня с этим все в порядке....
Если Вы до сих пор не замете ли, то мы рассматриваем серийную базу (серия 1.423) и я ее не конструировал - я отвечаю на Вашу реплику - "Т.е. ужесточение узла предполагает именно t>30? Хотя да, при условии применения обетонировки жесткость таки потребует именно такой толщины...наверно...будем и далее учиться этого талантливого молодого человека."....Думаю я ответил на нее обосновано - да, во многих случаях толщину плиты менее 30мм. назначать рисковано!!!.. Это Вы увели тему разговора в сторону. нет бы помочь в поиске - Вы занялись не обоснованными криками....Теперь можно вернуться к теме? Или у Вас еще есть вопросы? ----- добавлено через 41 сек. ----- Конечно!! - пропорционально прочности стали!!....И сталь прочная эти усилия держит!!
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
redker, Тогда получается, что по стране должна прокатиться серия обрушений, или как минимум здания должны находиться в состоянии эксплуатационной непригодности. А в особенности здания периода советской постройки, когда никто не анализировал жесткости баз.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Ильнур,
Чем меня глупцом выставлять - Вы лучше поделитесь как Вы в своей базе упругое основание моделировали (бетон) - у Вас ближе к аналитике, чем у меня... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Тут не совсем так....так как, все высказанное, актуально только для случаев, когда в базе безоговорочно доминирует момент!!, а продольной силы почти нет или она мала....А такие здания начали строить сравнительно не давно - это одноэтажные из сэндвич панелей....Сэндвич ничего не весит - и в летний период при порывах ветра - в базе только момент и можно сказать больше ничего!!....Только этот случай является опасным - и я про это написал в самом начале...Когда есть значительное влияние продольной силы - картина совершенно другая.....То-есть мы рассматриваем - один частный случай!!
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
База плотно лежит на бетоне. И баста. Если у кого-то расчет на то, что все лежит на гайках (на болтах), то это уже ДРУГАЯ база, и плита там НАХЕР не нужна. По поводу твоих жонглирований прочностью сталей - в методиках обычно стандартно Ст3 и В12,5. Примени сразу С600 - вообще всех дедов затмишь. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Поделитесь пожалуйста...
Ну тогда покиньте ее и не мусорите здесь... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Что я всем одно и тоже))....Ну откройте серию, что я привел и посмотрите область ее применения - какая там промка.....Там БЕЗКРАНОВЫЕ ЗДАНИЯ С ПОКРЫТИЕМ МОЛОДЕЧНО....Склады, магазины, рынки и т.п... Увеличиваешь масштаб тяжелая промка и не очень - все кардинально меняется - и все эти моменты становятся глупостью....Один частный случай рассматриваем...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Что меняется? Моменты большие, продольные усилия не очень. Т.е. продольные усилия не вызывают полного прижатия опорной плиты. Или вам не удобно обсуждать этот пример, т.к. он не ложится в колею ваших рассуждений?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Меняется подход к расчету перемещений - на перемещения и жесткость - начинает оказывать влияние продольная сила....И при значительной величине продольной силы - жесткость удваивается, а то и утраивается (в Еврокод это учитывается коэффициентом продольной силы)....То-есть - то про что я здесь рассуждаю - имеет вполне понятные границы и я их обозначил четко - это одно-двух этажные здания с легкими ограждающими конструкциями, с доминированием момента от ветра....и из расчетов убран указанный коэффициент влияния продольной силы!!
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
А наши нормы не оценивают перемещения в узлах!! и такой коэффициент четко ни где не прописан...так как наши нормы и учебники велят считать узлы (базы в частности) только по прочности! (да еще и с коэффициентом 1.2 СП 16..)....Но я расчетом показал, что такой подход в некоторых частных случаях - в корне опасен!!....Не то что бы он совсем не верный - он опасный.....Просто нужно еще дополнительно считать усилия с учетом податливости узлов и оценивать перемещения....
----- добавлено через ~5 мин. ----- Boris_1, Все правильно здесь говорят - ребра правят балом..... Но ни хотят слушать о том, что не имея опыта и строго следуя инструкции (Горев, серия 1.423) - можно совершить ошибку, серьезную ошибку.... А именно с маленьких зданий начинают свою карьеру обычно - и именно для маленьких зданий вероятность этой ошибки на многие порядки выше...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Цитата:
Т.е. здания советской постройки должны находиться как минимум в непригодном для эксплуатации состоянии. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Методы расчета здесь не при чем.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
Тут не совсем так....так как, все высказанное, актуально только для случаев, когда в базе безоговорочно доминирует момент!!, а продольной силы почти нет или она мала.... Здания советской постройки - это как правило перекрытия из ж/б плит, что дает серьезную продольную силу.... А если и сборные из проф.настила - то в советских базах применяли серию 1.423 - где толщина плиты от 50мм. и сталь С245........И ни как не 30мм. и сталь С375 - что по прочности равнозначно...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Так как?
![]() Цитата:
![]() Где ответ? Почему положенный преднатяг игнорируем? Если все висит ТОЛЬКО на болтах, то, понимая, что болты задают податливость, нужно болтами же и обеспечить жесткость. Например, был предзатянутый болт М 24, значит при упоре нагайку надо М36. Так ведь? (Цифры условно). Или похрен, лишь бы свое гнуть? (не к слову будь сказано ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Может и учитывали - так как серии разработаны верно!! (серия 1.423) - Я не утверждал однозначно, что не учитывали.....я говорил - что мне лично не удалось найти ни одного источника!!..
Я нашел лишь наши рекомендации по расчету ж/б каркасов с учетом податливости узлов - в которых один в один с еврокод изложена методика анализа перемещений в рамных узлах...сравнение я приводил... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ильнур, Поделитесь пожалуйста методикой учета бетона как упругого основания...Я на Ваши каверзные и эхидные вопросики более отвечать не намерен..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Я разве сказал, что в таких базах отсутствует отрыв?
По-пойму я сказал - что продольная сила, оказывает значительное влияние на жесткость узла и в еврокод это учитывается соответствующим коэффициентом... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Boris_1, Можно сказать прямо - к чему Вы хотите подвести?....Мы уже пошли по второму кругу с Вами обсуждать....а я лично уже по четвертому....Вы либо согласитесь - либо приведите аргументировано критику, с чем Вы конкретно не согласны...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Не каверзные и не ехидные. А веселые и дельные.
Просто ответы на них предполагают отступление от доктрин типа "не менее 30", "не менее 50", "менее 30 опасно", "опасно податливо". 1. Почему на положенный преднатяг ложим? 2. Почему болтами же и не обеспечиваем жесткость, когда все висит ТОЛЬКО на болтах, понимая, что болты задают податливость?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Так как практически такой преднатяг создать не просто - мы же это обсудили....
Я согласился с этим - но для этого требуются специальные проектные проработки, которые тоже озвучил... Поделитесь методикой учета бетона)))...пожалуйста...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
По теме....Во вложении расчет напряжений в ребре в Лире и аналитически с учетом ПЛИТЫ в сечении....
Результаты все-равно сильно разнятся.....В Лире МКЭ получается еще значительно меньше!! Может кто-то знает в чем тут дело - или я не то сравниваю...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
redker, просто взгляните шире. Проблема (у вас) не в легких каркасах, а в том, что вы уперлись в одну точку и пытаетесь её сдвинуть. Смелости применить свою теорию, самостоятельно, не хватает. Поэтому вы решили найти одобрения и именно одобрения у других. Применяйте свою теорию для всего. А иначе это не теория, а ерунда какая-то.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
То что хоть как-то может претендовать на "мою теорию" - здесь особо не обсуждалось - а было сразу отвергнуто как ерись!!!.....как впрочем и всегда на все новое...тут даже высказывались мнения - что без компьютера мы все ничего не стоим!!!...Как и тысячи лет назад древний человек без палки...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Не понял: сложно натянуть болт?
Ну и главное - разве наличие регулировочной гайки причина для несоблюдения норм? Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Сложно создать условия на стройке, что бы его натянуть (выждать твердение подливки в частности)... Примерно!!...Погрешность естественно будет....Но не 100% же как сейчас.....надо понять почему такой разброс.....и приблизиться хотя бы к 10% - 15%...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Ничего не облили. Морально закалили. Все в пользу. Тяжело в учении, легко в бою.
А зачем Вам учет бетона под плитой, если плита вперлась в гайку?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Да что вам эта гайка далась))))...Да она несколько меняет работу узла причем в лучшую сторону - но основное сжатие бетона происходит под полкой двутавра!!!, а гайка помогает сопротивляться за счет Жесткости консоли.....Или давайте модель точно построим, да поймем как на самом деле дела обстоят...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Мой учет бетона - не соответствует аналитическим формулам на 30% - что мне не очень нравиться....Хочу точнее учесть...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Да такие вопросы наверное лучше через личку обсуждать))..
Петров И. И. (Ныне Эприс).. А Вы Сибстрин? Где трудитесь?..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Это принципиально - предзатянутый болт повышает жесткость узла в разы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Так мы говорим о болте который со стороны сжатой части узла или растянутой?....Я Вам представил как влияет болт со стороны сжатия....
Со стороны растяжения преднатяг безусловно оказывает влияние - кто с этим спорит! - Это истина......Вопрос Я Вам задаю - как практически создать преднатяг?....Если анкера выполняют две функции и выверка и рабочие элементы - то преднатяг не создать в принципе!!!, так как гайка снизу!! А если база сконструирована так, что можно создать - тогда нужно выжидать пока "подливка" наберет прочность....плюс особые требования по прочности этой "подливки" - так как натягивая - можно повернуть колонну... Это имеет место быть - но не в массовом строительстве - сугубо личное мнение...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Да. Но только не в бетоне. А для узла ТС вообще мало влияет.
redker, делай нормальную жёсткую базу, не занимайся всякой "полужёсткостью".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Если честно, Ваши податливости от надуманных (спетсиально, штоп расстроить благопочтенных форумчан ![]()
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Почему это положил - принято....Согласен....Но Вы тоже мимо строк читаете - Я написал - использовать специальные проектные решения, расширяемый бетон к ним можно запросто отнести - но это не для массовых строек и уж тем более не для одноэтажек....Будем проектировать базы с преднатягом - будем его и учитывать...
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Согласен....интерес сугубо академический...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
redker, начали тему про ребра и траверсы, а продолжили о податливоси базы)
Меня самого всегда интересовал вопрос о том как будут меняться усилия и каким образом это отразится на сечениях, если база не совсем шарнирная и не совсем жесткая. Может лучше сначала исследовать этот вопрос? Только сначала без учета податливости основания. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если честно, то из названия и описания темы это не совсем понятно. Может по-этому и идет недопонимание? Т.е. не совсем методически правильно привязывать методику к нечетко читаемым граничным условиям, (которая действует только на одноэтажки с "небольшими" продольными усилиями в колоннах).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 12.12.2017 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Да это же как всегда..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Элементарно. В простой раме вместо опорного закрепления вводишь связь КЖ на поворот. Меняешь её жёсткость от 1е-10 до 1е10.
Потом нам отчитаешься. ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
А с чего предлагаете начать - что Вас интересует?.....Я давненько уже задался вопросом - как посчитать коэффициент жесткости узлов - который можно вводить в расчетах СКАД, ЛИРА и считать усилия с учетом фактической жесткости....Потратил массу времени....Пришел к выводу - что у нас в литературе такой методики просто нет....Потом понял как строить узлы МКЭ и оценивать жесткость по формуле С=М/f....где С-коэффиц. жесткости Т*м.....М-момент.....f-угол в рад., который можно оценить по модели МКЭ...Как аналитически оценивать - это для меня огромный вопрос!!.
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Может по-этому и решают данный вопрос конструированием?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Я могу Вам отчитаться и методику рабочую Вам выложил - Вы посмотрите в файл Эксель, который выложил.....Там расчет жесткости узла!!!....Для выложенного узла, там не совсем точно с МКЭ не очень сходимость, более 15%.....А вот для базы без траверс - сходимость 3-5%.....
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Мне кажется вопрос не развивается так как наука у нас в 90-е умерла....А может МКЭ повел развитие по другой ветке...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Таблица М - f наверное?....А точнее график зависимости момента от угла поворота?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Думаю, что с этим многие согласятся.
Но тема учета конечной жесткости узлов в европейской литературе существует давно и была известна в советские времена, когда наука жила.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Почитал тему, очень интересно. Мне страшно подумать, как бы "разрывали" redker если-бы он взял не серийный узел и не задал достаточно чётко граничные условия поставленной задачи)))
Ну а по сути думаю тут разногласия в одной вещи - вы обсуждаете разные жёсткости: жёсткость базы и жёсткость системы база+колонна. redker (насколько я понял) утверждает, что при жёсткой базе система база+колонна может иметь перемещения в верху колонны аналогичные шарнирно опёртой колонны. При этом Ильнур не хочет этого признавать (просто замоделировав указанный redker узел с указанными сталями и геометрией) и вместо этого вводит всё новые и новые уточнения к узлу, ожидая когда redker застопорится на одном из расчётов (как на данном этапе с учётом бетона). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753
|
Учет податливости соединений при проектировании не одарен особым внимаем советской науки не по глупости или лени, а по соображениям сугубо рациональным. Зачем строить сложнейшую методику вычисления и учета некой теоретической податливости узла, если все соединения можно условно поделить на жесткие и шарнирные? На самом деле, в том же Еврокоде то же самое деление, только основанное на не менее условном подсчете жесткости компонентов соединения. Конечно, советский подход предполагает наличие опытного изначально грамотного инженера, понимающего, что прочность и жесткость это разные вещи, и при этом умеющего грамотно расставить ребра или траверсы для обеспечения требуемой жесткости стыка. Оно конечно интересно посмотреть как влияет учет теоретически вычисленной жесткости соединения на НДС конструкции вцелом, но практическая ценность таких исследований будет сильно преувеличена на пост советском пространстве. Условно жесткий стык, как впрочем и полужесткий большого вреда правильно спроектированной раме не принесет. Все равно существующие нормативные ограничения на расчетные отклонения верха сооружения учитывают влияние всяких "полужесткостей". А учет нелинейностей в работе конструкций отечественные нормы скрывают под непроглядным слоем коэффициентов. Поэтому какой смысл терять время на выяснениях правильного учета того, что в рамках конкретных методов, норм и школы проектирования в учете не нуждается
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Т.е. если болт в чугуне, то повлияет?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Учет податливости - вещь ненужная в обычной практике. В обычной практике достаточно тупо следовать указаниям норм. А тема-то про какой-то учет каких-то совместностей при расчете то ли ребер, то ли траверс...Вот это тоже все лишнее. Надо просто траверсы применять, ребра ставить, причем как можно ближе к болтам и т.д.. А не ставить болт М24 в 70 мм от грани колонны и орать - ай, как все жидко гнется... Конечно гнется, раз как попало законструировано. Болты надо назначать толстые. А не с мизинец толщиной...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
А болты подобраны не по условию прочности - а далеко в запас....Автор же работал с более тонкими болтами, дабы ощутить влияние прочной стали...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Благородный дон, позвольте добавить лишь, что аналогичного эффекта ("не гнется") можно добиться оребрением тоньшей плиты. Плиты на изгиб работать можно заставить, но это контрпродуктивно, как сказал бы президент. Сечения изгибаемых элементы в идеале выглядят примерно как двутавр.
![]() Offtop: Это дети "Зорро" смотрят.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Шо вы за муть тут развели? Наехали на топикстартера
Почему контпродуктивно?! Конечно, Великий Ильнур сказал! Но иногда намного более целесообразно просто приварить толстую плиту и не парится с ребрами? Откуда такая однобокая уверенность... Извини, гуру, но это попахивает рагулизмом. Цитата:
Если ты просчитаешь статически неопределенную раму стержнями, а потом введешь в узлы фланцы, которые по "рекомендациям" проходят, но будут слишком гибкими - то в реальности получишь не те усилия, что в расчетной схеме. Например больший момент в пролете. Со всеми вытекающими. Как определить слишком, или нет они гибкие - вопрос открыт. Закрыть его можно с помощью МКЕ. Ты ж недавно МКЕ хвалил - вот и пользуйся им прогрессивно, а не только, чтоб эпюрки абы-как быстро построить. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вот тебя только тут не хватало, на шапочный разбор....
Цитата:
Улавливаешь мысль? Не уместны шапочные твои разборки, извини.. ![]() Погуглил: Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.12.2017 в 06:21. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Vavan Metallist, доброе утро!
Цитата:
Цитата:
Т.е. хочу спросить, стоит ли игра свеч? И если стоит, то в каких случаях, по вашим расчетам, это имело принципиальное значение? Поделитесь пожалуйста своим опытом. В какой программе делаете расчеты с вставкой фланца?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 13.12.2017 в 07:34. |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Боюсь вставлю свои "пять копеек" и это обсуждение не закончим ни когда))..но я все же вставлю..
Цитата:
Цитата:
А вопрос экономии и более полного использования сечения - это уже как возможные следствия по результату применения уточненной методики расчета, что в принципе при определенных конструктивных решениях может дать неплохую экономию - но конечно не в рассматриваемом варианте.. Цитата:
Цитата:
В каких случаях имеет место быть...Одноэтажное здание - уклон кровли 10%, поперечник 15м.. Рама выполнена с шарнирным опиранием ригеля и жестким креплением к фундаменту!!....В поперечники 3 колонны - разной длинны, то-есть уклон создан длинной колон...Все колонны имеют один и тот же профиль. При статической расчете - наибольший момент имеет самая низкая колонна, так как у нее самая высокая погонная жесткость.....Базы у всех 3-х колонн поперечника выполнены одинаковыми, в следствии чего имеют разные перемещения, но оголовки всех колонн имеют одинаковое перемещение....Так вот если ввести в такой системе реальную жесткость узла - то характер распределения моментов по колоннам меняется... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Так он выложен - в названии темы под эскизами..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 13.12.2017 в 09:26. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
Еврокод четко разграничивает, если жесткость узла больше 30EI/L - значит смело принимаем что "Жесткое", если меньше - то "Условно жесткое" и учитываем фактическую жесткость в расчете усилий....если меньше 0,5EI/L - то смело в расчете ставим "шарнир" - такой подход, на мой взгляд, очень не плох.....Но вопрос остается - как посчитать эту самую жесткость - в Еврокод рассматривается только один случай и тот у нас практически ни когда не применяется... ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
По результатам этой беседы - я пришел к выводу, что стоит сделать два файла - в одном учитывать плиту в расчетах сечений, во-втором не учитывать - а считать классически как все привыкли.... По этому выкладывать что-либо пока рановато - нужно довести работу до завершения... Вас интересует какой-то конкретный вариант базы? Могу скинуть Вам на почту, конкретно тот, который интересует...но нужно иметь ввиду, что все еще сыровато и требует проработок, выложенный расчет тестировался на МКЭ и в принципе имеет не плохую сходимость...остальные пока такого теста не прошли..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 13.12.2017 в 09:45. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
Вы встречали еще аналоги таких расчетов - если да, поделитесь пожалуйста - это мне поможет в работе над этим файлом..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Цитата:
Все пути ведут в Рим. Т.е. 20% - это прекрасная цифра на сегодняшний день. ![]() Что еще людям надо... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Ильнур,
Я извиняюсь сразу за бестактный вопрос... Система показывает, что у Вас 18,5 тыс. сообщений - Вы вообще работаете? Или Вы работаете здесь на форуме? Это же мало написать, это надо в каждую проблему вникнуть, владеть материалом в каждой проблеме....Либо Вы гениальный человек либо у Вас много свободного времени!... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Не откажусь - metr.nsk@bk.ru
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Я работаю сверхпроизводительно
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Блин, как еще довести-то? Ну проделайте два сравнительных расчета и сделайте вывод сами. Не с чем сравнивать. Только друг с другом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Как довести, как довести.....В этом и вопрос.....Коль лучшего анализа пока нет, а мои предложения общественностью не приняты - будем считать что 20% - это жестко!!
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 13.12.2017 в 10:29. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Цитата:
Вспомнился анекдот: Бэрримор, что это хлюпает у меня в ботинке? - Овсянка, сэр! - Овсянка?! Что она там делает?!.. - Хлюпает, сэр!
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 13.12.2017 в 10:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Правильным подходом было бы задать вопрос о том, какие критерии использовать при обосновании жесткости/полужесткости/шарнирности узла в составе рамы? Когда узел еще можно считать жестким, а когда уже надо учитывать его конечную жесткость? После этого проштудировать литературу по вопросам жесткости узлов и в частности посмотреть, что лежит в основе критериев Еврокода для определения границ разделения узлов по жесткости. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
А про что? Я про вставку фланцев не понял - это про что?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Проштудировать литературу.... - я, можно сказать, по этому вопросу ничего не нашел....Вы можете подсказать литературу? Что лежит в основе еврокода - это скорее всего на иностранном языке все - хотя было бы очень интересно...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 13.12.2017 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Что такое "шапочный разбор"?
![]() Нет - так нет. Удосужился. Выглядит мудро. В основном экономят не граммы, а деньги. Иногда (и довольно часто причем) дешевле именно просто приварить толстую плиту. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Очень даже в тему - это тоже про относительность. Главное - в противовес что-то нет никаких "оченно правильных" и "оченно в тему" ссылок.
Любой горазд забраковать чужое. Вот возьми конкретно те же исходные и зацени по-своему, жестко или нет. Можешь ссылаться на амерские, монгольские и любые другие западноукраинские источники. А мы потом определим, в тему или нет. Да.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
И вам доброго!
![]() Цитата:
Цитата:
Граница "жестко, и нет" не могу не согласится и с еврокодом, и с Ильнуром о 20 процентах. Но Цитата:
С чисто практической точки зрения (повторяюсь) я считаю, что если колонну одноэтажки проектируете - ставте (если есть именно такое желание) плиту без ребер, считайте ее и анкера по прочности и забейте болт на деформативность узла. Если вы проектируете фланцевый узел растянутого пояса фермы из ГЗП, или трубы - зачем там заморачиватся с деформативностью фланца? Это не изменит картину усилий и практически не повлияет на деформации. Если же это соединение например, рамы и ваш узел находится в самом "эпицентре" напряжений - здесь стоит задуматся. А не получится ли при тонком фланце, что момент в пролете будет намного больше от того, что вы получили по расчету стержневой модели. Не обязательно наверно сразу моделить узел оболочками, можно как-то по другому считать его жесктость а потом вводить. Вопрос основной - как посчитать жесткость узла. А второй - по каким критериям принимать при расчете жесткий узел, шарнирный, или когда вводить узел конечной жесткости. Наиболее точно на это ответит сам узел, когда вы его смоделируете в программе. Тоесть суть в том, что можно по каким то критери Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.12.2017 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Описание рамы: высота колонн, сечение колонн, типы баз (жестко или шарнирно), тип стропильной конструкции, способ сопряжения стропильной конструкции с колоннами (жестко или шарнирно), шаг рам. Как решено покрытие, что выполняет роль связей по покрытию. Все пролеты по 15м? Нагрузки. Краны есть или нет. Усилия до, усилия после, перемещения. Сечения колонн до, сечения после.
После этой информации можно вести разговор о влиянии.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753
|
Даст конечно. Только для реальной работы вполне может понадобится пересчет пары десятков параметрических моделей. Да и в "любой программе" может не получится параметризировать фланцы. Но вообще это все можно сделать и делалось не раз, только на выходе такой многодельной работы будет получено несущественное отличие в НДС каркаса вцелом. Поэтому в подавляющем большинстве случаев - овчинка выделки не стоит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
1)Серия 2.440-2 Выпуск 6. 2)Серия 2.440-2 Выпуск 7. 3)Павлов Андрей Борисович Основы проектирования стальных строительных конструкций каркасов зданий с учетом реальной изгибной жесткости и прочности узлов соединений их элементов, 1996 (диссертация). Позже. Если будет время. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Не трать время. Нечем оценить, кроме EN. А автор по EN уже оценивал.
Можно провести расчет рамы (всей схемы) с реальной податливостью и с защемлением, но оценить будет нечем - просто при наличии податливости поменяется вся картина, и то, что проходило с Кисп=100%, не пройдет с Кисп>100%. И вся песня.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Это мне попадалось...А случайно нет самих программ, что в них указаны?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Нашел - посмотреть дают...скачать не дают))...Будем онлайн читать... Бегло просмотрел - 48стр. хорошая работа, все тоже на еврокоде построено)) и доктора дали!! - я с базами колонн провел работу не меньшую - и результат есть - можем мне тоже доктора дадут))) ![]() Спасибо за ссылку ![]()
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Ed. Moore D.B., Wald F. Design of structural connections to Eurocode 3 - Frequantly Asked Questions, p. 31-32. Нету. redker, в Вашей модели базы с ребром для оценки прочности слишком грубая сетка. Сетку надо мельчить пока не будет достигнута сходимость порядка 2-5%. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.12.2017 в 13:03. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
мне было не очевидно, что деформации не зависят от марки стали....а они не только от геометрии зависят, а еще и от модуля упругости, который постоянный)) ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я пробывал и мельче - эту я просто на скорую руку для форума сделал...Где-то у меня ошибка в другом закралась - надо наверное все формулы и зависимости перетрясать...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Нет никакого "по-моему". Есть методика Еврокода и есть твое предположение (утверждение):
Цитата:
Цитата:
Под сходимостью имелась ввиду между моделями с разным размером сетки. Сходимости между между МКЭ-моделью и аналитическим расчетом и не будет. Уже писал об этом ранее в теме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Тема интересная, автору спасибо. Особый интерес проявил к моделированию рассматриваемого узла в расчетном комплексе (SCAD, ЛИРА), представленного уважаемым Ильнуром. Может быть есть какая литература...примеры...или другие источники, где можно посмотреть на "живом" примере моделирование подобных узлов. Или кто-то из участников данной темы поведает) Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Цитата:
Видео-примеров на ютубе гора -
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 13.12.2017 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
Мир спасут ребра и связи.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
сложнее и детальнее - так как там люди привыкли разумнее к ресурсам относится, стараются все резервы учесть - у них же нет миллионов гектар не заселенной земли и сотен не разведанных нефтеносных и рудниковых мест...копеечку считают....от того и Талмут по расчету стальных конструкций состоит из 12 книг, толщиной в 500стр. каждая (примерно
![]() ![]()
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Но вопрос все равно не всегда так можно закрыть. Если перемещения от ветра - то без проблем, а если там кран ездит - то иногда стоит задуматься. Тут топикстартер приводил пример, что рукой колону шатал, я тоже с таким сталкивался. Тока там вообще никто ничего не считал ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Хм, Германия по Еврокоду давно живет, а после войны она себя наверно еще хуже чувствовала... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Пардон, не заметил. Отдаю обратно все права и т.д.
Цитата:
![]() Я вот подозреваю, что EN напрямую потребляется не при ежедневном проектировании Фрицем, а при составлении программ Гансом. А Фриц знай на кнопки нажимай.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Я только за то. Иначе нам кабздец ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Можно просто дать текст.
К примеру: Пролеты такие... . . . . Сечение колонн .... Усилия до учета конечной жесткости базы.... Усилия после... Сечение после.... ----- добавлено через 54 сек. ----- А по-моему нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138
|
Я же расписал...Хотел даже картинки вставить - у меня было такое здание в Лире посчитано и с учетом жестокостей и без - но что-то выдает ошибку при расчете - и не стал выкладывать - просто расписал..
Цитата:
Поперечник - 2-х пролетная рама с пролетами по 7.5 метров, одноэтажная; сечение колонн - 20Ш1; Усилия до учета конечной жесткости распределялись согласно погонной жесткости колонн - самая нагруженная - короткая...Остальные пропорционально; Усилия после ввода конечной жесткости распределились несколько иначе в процентном соотношении...Немного уменьшился момент на короткой колонне (10%), так как возросли перемещения...Увеличился на средней (12%) - что очень критично, так как средняя колонна имеет большую продольную силу и увеличение момента - очень сильно влияет на устойчивость..; Перемещения оголовка были порядка 17мм.(1/176)...после учета конечной жесткости стали 22мм (1/136)... Конкретно в описанном случае - опасной является центральная колонна, так как на ней возрастает момент... Что еще можно извлечь из этого конкретного частного случая - что конструируя базы различной жесткости в такой поперечной раме и имея возможность эту жесткость оценить - можно достичь либо равномерного распределения момента (сделать более жесткой базу короткой колонны или сделать жесткость баз пропорционально погонной жесткости колонн).....либо сконцентрировать момент на нужных колоннах - и уменьшить скажем на центральной...Это дает возможность сократить кол-во номенклатуры применяемого проката для колонн - то-есть сделать все из одного проката....Что собственно я в своей работе и попытался сделать - но у меня не получилось, так как оценить фактическую жесткость оказалось для меня тяжеловато... Я думаю - что В Европе, занимались шаманством с податливостью, что бы решать подобные задачи, назначать в проектах разные жесткости и добиваться более оптимальных конструктивных решений - а не рубить все с топора - "жестко" - "шарнирно" Я ответил на Ваш вопрос? Мне не понятно, что Вы имели ввиду под фразой "прилепить фланец"... Можно попросить аргументировать - возможно Ваше мнение будет ближе к истине...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. Последний раз редактировалось redker, 14.12.2017 в 13:38. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Нет, не полностью. Мне интересна конструкция поперечника (ригели - это балки? как сопрягаются с колоннами?), и поменялись ли сечения элементов после учета жесткости базы.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ | Maverick | SCAD | 26 | 02.11.2016 15:50 |
Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна | Tyhig | Железобетонные конструкции | 11 | 30.04.2015 10:13 |
Можно ли считать жесткой данную базу колонны? | GybelindaV | Металлические конструкции | 3 | 15.12.2014 15:50 |