Как расчитать данный тип противосдвигового упора?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать данный тип противосдвигового упора?

Как расчитать данный тип противосдвигового упора?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2017, 15:02 #1
Как расчитать данный тип противосдвигового упора?
Алексей_Л.
 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531

Обращаюсь к гуру КМ, КМД, фундаментщикам, расчетчикам, и тем кому есть что сказать по теме.

Как расчитать данный тип противосдвигового упора? (смотри рис. во вложении). Кто задает его параметры: КМ-щик или фундаментщик?
Каким образом идет бетонирования фундамента? (предполагаю что устанавливаются болты с данным упором и идет заливка бетона до проектной отметки; без последующей подливки)? На сколько это выполнимо?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.jpg
Просмотров: 1238
Размер:	16.4 Кб
ID:	196651  

Просмотров: 11088
 
Непрочитано 09.12.2017, 15:39
1 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Весьма оригинальная шарнирная база.
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
предполагаю что устанавливаются болты с данным упором и идет заливка бетона до проектной отметки; без последующей подливки
Похоже на то.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 20:14
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
... есть что сказать по теме.
Есть что спросить - упор приварен к колонне или нет? Какова последовательность монтажа по задумке автора узла?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 20:27
#4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
упор приварен к колонне или нет?
Как его там варить? Шпильками она в работу включается, колонна на опорный лист, опорный лист за шпильку шпилька за упор. Бетонируется всё за раз (без колонны правда) получается этакая закладная с загнутым бортом. Фиксируют закладную приматыванием выпусков к арматурному каркасу.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 20:32
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Сильно сомневаюсь, что данный элемент работает против сдвига, т.к. тогда его надо будет варить к плите базы, а осуществить это очень неудобно, следовательно - нетехнологично. Если элемент вариться, то сдвиговое усилие будет восприниматься и болтами и сварными швами.
Скорее всего его роль в выверке плоскости (отметки) по вертикали и для одновременно кондуктор для анкерных болтов, т.е. формирует анкерный блок.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2017, 20:53
#6
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
упор приварен к колонне или нет
Судя по рисунку, упор не приварен. Идею автора не знаю - скинули, сказали: хотим- так (потому что другого не хотим знать).

Судя по узлу затяжка болтов невозможна, так как нет возможности отпустить нижние гайки. (знаю затяжка болтов - старая тема, обсуждалась).
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 21:04
1 | #7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Как расчитать
- собрать схемы разрушения (не забыть про выкалывание бетона, если подколонник ограниченных размеров) и оценить предельное усилие по каждой схеме.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 22:56
#8
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Какова вероятность того, что данный упор после заливки бетона окажется вне горизонтальной плоскости установки колонны?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 23:20
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Какова вероятность
- близкая к 1, но тут вроде это не обсуждается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 23:58
#10
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
это выполнимо?
1. Взять 4 шпильки, на каждую посадить гайки
2. Установить сверху на 4 шпильки упор
3. Раскрепить шпильки к арматурному каркасу, если он вблизи, вязальной проволокой. Или дополнительными арматурными стержнями раскрепить для фиксации
4. Подтянуть каждую гайку и выставить упор по уровню в гор. плоскость
5. Гайки прихватками к упору
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
получается этакая закладная с загнутым бортом
6. Залить до проектной отм.

Или 1,2,4,5,3,6

Последний раз редактировалось Seeker, 10.12.2017 в 00:12.
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 00:59
1 | #11
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


1) решение выполнимое и является стандартом Астрон
2) при выполнении фундамента - верхняя часть выполняется на бетоне с применением безусадочного цемента
3) да, упор считается на сдвиг- как правило данный узел проектируют инженеры Астрон, включая и анкерные болты и приводят в своей документации

п.с. плиз без холиворов, все реальное - рабочее - выполнимое
п.п.с. сварка не применяется в принципе - все сболчивается
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 01:12
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
является стандартом Астрон
- Астрон - непререкаемый/необсуждаемый авторитет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 03:26
#13
Val-Nik


 
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51


Рекомендации по расчету подобных упоров в "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" Катюшин В.В.
Val-Nik вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 09:04
| 1 #14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
1) решение выполнимое и является стандартом Астрон..
Стандартное дурацкое решение. Мне лично не нравится никак. Ничем. И это без холиваров. Не видно преимуществ или еще каких оправданий. В чем великий смысл сего? Хотелось бы прямых комментариев от авторов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 09:50
#15
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Почему бы не приварить этот анкер на заводе. Будет полноценное крепление. Сразу исключается работа болтов на срез. Отверстия сделать немного больше, чем в плите - для сходимости.
Левша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 10:31
#16
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
1) решение выполнимое и является стандартом Астрон
Могли бы по-подробней об этом решении; оно только для связевых блоков, или для распора большепролетных рам тоже годится (так сказать, какая его область применимости)?


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
2) при выполнении фундамента - верхняя часть выполняется на бетоне с применением безусадочного цемента
То есть весь фундамент с обычного бетона, а подливка с безусадочного? каким образом обеспечивают сцепление слоев? толщина подливки? закладной упор полностью помещен в подливку, то есть обрез фундамента из обычного бетона подходит под нижнее перо данной закладной?


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
как правило данный узел проектируют инженеры Астрон
То есть данную закладную и бетон подливки специфицировать будут они? А робота фундаментчика заканчивается под низом подбетонки с безусадочного бетона?


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
как правило
Какие могут быть исключения? В каких случаях правило выполняется?


Привильно ли я Вас понимаю: 1) Есть фундамент с выпущеными шпильками с обрезом ниже низа закладного упора; 2) приходят монтажники, выверяют на гайках данные упоры по чертежам КМ и подливают их безусадочным бетоном? 3) монтаж стальных конструкций?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 10:43
#17
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


1)"стандарт Астрон" - это всего лишь стандарт предприятия.
2) такие детали просто специфицированы в КМ, за фундамент они не отвечают, что четко оговорено в документации
3) тип упора ( а их несколько) определяется по расчету
4) партнеры строители приходят на площадку, когда фундаменты 100% готовы. Если есть косяки по фундаментам - это проблема заказчика и строителей, которые выполняли фундамент

применять- не применять, нравиться- не нравиться - дело каждого отдельного специалиста.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 11:01
#18
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Если его не приваривать - будет сдвиг на черноту отверстия же? Не нравится.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 11:04
#19
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


да, сдвиг возможен, но следует помнить, что в базах разница диаметра отверстий и болтов соответствует требованиям Еврокода, т.е. 2-3 мм в зависимости от диаметра анкера.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 15:36
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Стандартное дурацкое решение.
Это точно. Принцип понятен. Не понятно как обеспечить требуемую точность.
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
в базах разница диаметра отверстий и болтов соответствует требованиям Еврокода, т.е. 2-3 мм в зависимости от диаметра анкера.
И как передать сдвиг?
А есть ли там сдвиг? Что-то связей не видать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 14:49
#21
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


приварить? нет... ?
и посчитать на момент этот уголок-пластинку
Homel вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 15:18
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
приварить? нет... ?
Нет!

Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
и посчитать на момент этот уголок-пластинку
Что за "момент"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 15:53
#23
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что за "момент"?
Подозреваю полку проверить на прочность/отгиб как загруженную трапецевидной эпюрой от сдвигающей силы

----- добавлено через ~2 мин. -----
Но крепление только через болты выглядит не надежно. Может там есть четкие указания по затяжке и подготовке поверхностей, чтоб трением воспринимать соединение?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 16:13
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
чтоб трением воспринимать соединение?
Высокопрочные фундаментные болты? Вряд-ли.
У меня подозрение, что особой сдвигающей силы там и нет.
Надо смотреть назначение здания. И всю конструкцию каркаса
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 16:19
#25
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вряд-ли.
Тогда затея бессмысленная имхо. Для малых сил берем трение сталь-бетон, а в это базе мы заменяем сталь на сталь, т.е. трение уменьшаем, а весь сдвиг кидаем на болты. Больше похоже на вредительство. Должно быть еще что-то
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 16:26
| 1 #26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Тогда затея бессмысленная
Ну так это мнение тут неоднократно высказывалось.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Должно быть еще что-то
Offtop: Всё равно, что сфотографировать хобот слона и спрашивать о "змее"
Ясень пень - надо смотреть весь каркас.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 19:04
#27
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Разъясните, в чем сомнения относительно работоспособности данной закладной. Если зазоры между болтами и отверстиями в опорной плите колонны, 2-3 мм то болты будут нормально воспринимать сдвиг от колонны и передавать его на закладную. На момент болты не работают, на растяжение вряд ли работают. Единственный спорный момент, это то что резьба попадает в сдвиговой пакет, ну так все фирмы продающие анкера плюют на резьбу в пакете при работе на сдвиг.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 05:17
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Разъясните, в чем сомнения относительно работоспособности данной закладной....
Сомнения в целесообразности технологии: если заливка бетона производится после монтажа этой детальки и колонны, какой смысл в раздельности? Можно же колонну сразу выполнить с небольшой шпоночкой снизу - будет красиво, экономично, технологично и сердито. А так - возишься с этой деталью отдельно , колонной отдельно, причем деталь несуразно большая (зачем?), закрывает обзор зоны под базой при бетонировании...
Непонятная конфигурация...
Думаю, хотели что-то другое...скорее это штамповка а-ля ЛСТК.
Требуется разъяснение от автора. А не гадать на куще.
Где Астрон? Умерли что ли?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2017 в 05:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 08:28
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где Астрон? Умерли что ли?
И Хилти туда же. Аминь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 09:03
#30
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Высокопрочные фундаментные болты?
Сталь С355.


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
У меня подозрение, что особой сдвигающей силы там и нет.
И да и нет: здание из двух блоков: админ часть двухэтажная и большепролетная рама 40м (в ней распор 20-25т).
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:11
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
И да и нет: здание из двух блоков: админ часть двухэтажная и большепролетная рама 40м (в ней распор 20-25т).
Логики не вижу.... - при шарнирном опирании основной рамы с пролетом в 40 метров чем гасится распор если сам упор стоит в другом направлении? Плюс исходя из подачи узла болты работают на срез чего быть не должно! И.... безвыверочный монтаж... т.е. подрядчик обеспечит выход в горизонт двух обрезов фундамента? Выверочных гаек - там где они должны быть - нет..... Каша.... полная.... Схема каркаса есть? Адаптацией попахивает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:13
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
в ней распор 20-25т
А вот это "силовая акробатика".
В принципе ничего не мешает сделать болты нормальной точности.
Остаётся вопрос как удержать всю эту конструкцию в проектном положении при бетонировании.
И база шарнирная.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Плюс исходя из подачи узла болты работают на срез чего быть не должно!
В данном узле именно так и задумано. Иначе нет смысла весь этот огород городить.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:15
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В принципе ничего не мешает сделать болты нормальной точности.
Зачем? Если они должны работать - максимум на растяжение при ветре, а упор брать на себя сдвиг.

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В данном узле именно так и задумано. Иначе нет смысла весь этот огород городить.
А упор за каким бесом здесь?!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:16
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Так есть там связи или нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А упор за каким бесом здесь?!
Ну так это своеобразная "шпора" а усилие сдвига передаётся через болтовое соединение.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:18
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так есть там связи или нет?
Задом чую... ща появяться.... и будут прутковые.... и ветер в торец их натянет... и выйдет что болт окажется под срезом в двух направлениях - распор от вертикальной, срез от ветровой в торец....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так это своеобразная "шпора" а усилие сдвига передаётся через болтовое соединение.
Вроде как так и выходит.... но в шпору упираться надо бы, а болту на срез не работать.... что автор скажет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:24
1 | 1 #36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
болту на срез не работать
Ну так это наша школа - анкер только на растяжение. Правда последнее время появились некоторые послабления типа при небольшом сдвиге можно учитывать трение, работу на изгиб, смятие бетона...
ФАХВЕРК, просто для тех, кто занимается серьёзной промкой такое решение из разряда БСК.
А для всяких сараюшек - вполне.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:37
1 | 1 #37
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Бахил, понимаешь....
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
И да и нет: здание из двух блоков: админ часть двухэтажная и большепролетная рама 40м (в ней распор 20-25т).
не нужно тут быть семи пядей во лбу чтобы слегонца занервничать.... 40 метров! 40 метров, Бахил!

----- добавлено через ~1 мин. -----
И скорее всего сейчас всплывет какая-нибудь стройняша переменного сечения, которую, случись чё, и усилять вообще никак.... - мяса нет....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:40
#38
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


А что за постулат о недопустимости работы анкерных болтов на срез? В остальных конструкциях могут на срез работать, а в соединении с фундаментом нет?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:41
#39
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Этот упор может работать при условии что связь работает на растяжение. Единственное.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:42
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Не факт, что этот узелок на 40 м. Судя по рисунку двутавр там примерно 30.
И потом, шарнирная база на 40 м? "Не верю!"(с)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:44
| 1 #41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А что за постулат о недопустимости работы анкерных болтов на срез? В остальных конструкциях могут на срез работать, а в соединении с фундаментом нет?
Не постулат. А разделение функций в шарнирных базах - болт на растяжение, упор на себя срез берет. Во многом идеология нашей школы - разделение функций с целью снижения НДС болта. Можно забить на это при маленьком сарайчике.... типо пролет 12, высота 7, шаг рам 6....

----- добавлено через 57 сек. -----
Ну и для простоты ручного счета соединений.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:49
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А что за постулат о недопустимости работы анкерных болтов на срез? В
Традиция, однако. Дело в том, что в СССР сталь применялась только в серьёзных конструкциях.
В основном это промка с пролётами более 36м и кранами 75 т и выше. Учитывая, что для баз использовалась в основном ст3 и бетон не выше М200, никакого среза фундаментные болты не могли воспринимать в принципе.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:52
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Учитывая, что для баз использовалась в основном ст3 и бетон не выше М200, никакого среза фундаментные болты не могли воспринимать в принципе.
Бахил, но низколегированная сталь для болтов ведь использовалась? Или ты имеешь ввиду опорные листы - что их сминало? Так вроде и они по расчету по напряжениям тоже из низколегированной были.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:59
| 1 #44
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В основном это промка с пролётами более 36м и кранами 75 т и выше. Учитывая, что для баз использовалась в основном ст3 и бетон не выше М200, никакого среза фундаментные болты не могли воспринимать в принципе.
Вот вот, не за болты боялись, а за смятие бетона болтами при сдвиге. Болты железные и нормы нормально учитывают одновременную работу болта на срез и растяжение, а вот бетон дело темное... В данной закладной бетон непосредственно болтами не сминается, болты тут вообще работают как в чисто металлическом узле. На срез с бетоном работает закладная. Как я уже говорил единственный плохой момент это резьба в срезном пакете, но с новыми гостами на болты этот вопрос теперь и для КМ становится актуальным
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 10:26
#45
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Логики не вижу.... - при шарнирном опирании основной рамы
Рисуночек скинули как типовое решение на все случаи жизни. Сам вижу что расположение упора как для связевого блока.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
а болту на срез не работать.... что автор скажет?
ТС хочет делать по Троицкий табл.10 Промышленные этажерки: заложить спаренные швеллера как шпоры.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
стройняша переменного сечения
Именно, рама переменного сечения: в базе около 600, в коньке 1000, в карнизе до 1400.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 10:33
1 | 1 #46
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Рисуночек скинули как типовое решение на все случаи жизни
Скорее - как делать не надо. Чем распор будет погашен? Болтами?
И для себя вот на эти вопросы ответьте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1695115&postcount=31
Бумага всё стерпит - как строить?

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
ТС хочет делать по Троицкий табл.10 Промышленные этажерки: заложить спаренные швеллера как шпоры.
Это уже лучше.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Именно, рама переменного сечения: в базе около 600, в коньке 1000, в карнизе до 1400.
Можно в книгу Катюшина заглянуть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 10:41
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Cfytrr, всё правильно написал. В данном узле одна проблема - установка в проектное положение. Если она решена, то всё в порядке.
ФАХВЕРК, возможно шпора стоит в направлении распора? Хрен его знает как там намутили. Без всего каркаса трудно что-либо предполагать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 10:47
#48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Без всего каркаса трудно что-либо предполагать.
Да хоть бы схему расположения опорных частей колонн, поперечник с продольником.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 10:48
#49
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Обращаюсь к гуру КМ, КМД, фундаментщикам, расчетчикам, и тем кому есть что сказать по теме.

Как расчитать данный тип противосдвигового упора? (смотри рис. во вложении). Кто задает его параметры: КМ-щик или фундаментщик?
Каким образом идет бетонирования фундамента? (предполагаю что устанавливаются болты с данным упором и идет заливка бетона до проектной отметки; без последующей подливки)? На сколько это выполнимо?
Такое решение имеет право на жизнь. Упор прост и технологичен, и может быть поставлен на любую колонну. Вопрос в нагрузках, которые приходят на базу. Бетонирование может вестись с недоливом в 100 мм. После выверки и монтажа сделают подливку. Полагаю, данный тип упора должен задаваться в КМ
roman39 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 10:56
#50
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
сделают подливку
Каким образом обеспечить передачу сдвига с нового бетона на старый?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
2) при выполнении фундамента - верхняя часть выполняется на бетоне с применением безусадочного цемента
master_luc еще писал в посте 11 о недоливе обычного бетона, и последующей подливке безусадочным.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 11:09
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Фишка данного узла в бетонировании сразу до проектной отметки.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Никаких "подливок", "безусадочных бетонов" и прочих извращений.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 11:11
#52
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Фишка данного узла в бетонировании сразу до проектной отметки.
Фишка данного узла в том что не получится дотянуть болты, из-за нижних гаек.

----- добавлено через ~1 мин. -----
И нужно сделать все архи-акуратно точно что бы базы стали как надо без зазоров.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 11:19
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
не получится дотянуть болты
Что значит "не получится"? Куда тянуть? Абстрагируйся от бетона - обычное сдвиговое соединение на болтах.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 11:24
#54
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Куда тянуть?
В этой теме : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%EE%E2&page=10

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Абстрагируйся от бетона
Запросто если под базой будет пластина к которой приварены затяжки которые воспримут распор. А пока распор передается на бетон, то от него никак не получится абстрагироваться. Для расчета болта можно абстрагироваться, только сталь в 20 раз прочнее бетона, и то что бетон сработает на смятие - это да. Поэтому и упор появился. Может и идея в том что бетон будет сминаться под болтом пока не будет выбран зазор между болтом и пластиной в отверстиии (1-2мм), и тогда уже включиться упор.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 11:48
#55
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


а этот топик продолжение предыдущей темы?
Кстати, на вашей картинке в упоре есть продольное ребро для восприятия поперечных усилий.
Процесс установки анкеров вижу так: на анкерный блок одевается эта самая закладная, стягивается верхними гайками, защищается резьба и блок устанавливается в проектное положение с выверкой по разбивочным осям и в горизонте. Далее бетон застывает, верхние гайки откручиваются и на освободившиеся анкера происходит монтаж колонны.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 12:04
#56
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
а этот топик продолжение предыдущей темы?
Да, это ягоды из одного куста(
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 12:04
#57
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
на анкерный блок одевается эта самая закладная, стягивается верхними гайками,
Ага, а если еще на нижние выверочные гайки надеть по шайбе гровер, то потом закладную можно будет гарантировано притянуть к бетону, для получения f=0.25
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 12:04
#58
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
продольное ребро
Скорее всего для придания жесткости.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 12:14
#59
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


В качестве продолжения бреда: может быть вам поставить в фундамент со стороны загиба упора одну шпору и написать "приваривать к упору". Так сказать взять самое лучшее из отечественной и зарубежной школ проектирования фундаментов.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 12:23
#60
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
В качестве продолжения бреда
А по сути вопроса?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 12:54
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
А по сути вопроса?
Вопрос какой?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 13:06
1 | #62
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
А по сути вопроса?
по сути вопроса я могу только повторить, то что здесь уже высказывалось:
1. Если данная деталь заливается в фундамент то и считает ее фундаментщик.
2. Самое сложное - передать горизонтальное усилие с колонны на закладную:
а) через смятие поверхностей. На мой взгляд не выполнимо.
б) через сдвиго-устойчивое соединение. Теоретически выполнимо. Обозначение на схеме анкерного болта BAR30800, скорее всего говорит о диаметре 30 и длине 800 мм. По моим прикидкам, для восприятия сдвигающей нагрузки 25 т. необходимо 4 болта М42 из 09Г2С - трение сталь по стали, без обработки.
3. Упор. Толщина (и ширина) - из условия опирания загиба как пластины на два канта. Длина - не менее, передаваемое усилие (тонны) в сантиметрах.
4. Фунадмент на передаваемое загибом упора усилие. Ну это вы сами.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 13:46
#63
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Не вижу никаких проблем с этим решением, астрон и похожие конторы практически всегда стараются выполнить базу колонны без подливки, допуск на разницу отметок фундамента 5мм, также считают анкерные болты на срез+изгиб (есть технические инструкции к еврокоду), если не хватает, то применяют подобные решения, убирая с болта изгиб...и еще на эти конторы очень часто работают непосредственные разработчики еврокода, которые за отдельную плату разрабатывают и тестят методики расчета нетрадиционных узлов и тд, которые по общедоступному еврокоду хрен посчитаешь, поэтому у них и вес каркаса почти всегда меньше
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 13:56
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
... без подливки, допуск на разницу отметок фундамента 5мм,..
Ну и все. Данный узел - это просто вариант шпоры в исполнении а-ля ЛСТК - шпора изготовлена из тонкого листа, сварена, оцинкована наверно, и собирается с колонной вместе на фундаментных болтах, видимо колонны штампуются одинаковыми, а шпоры привинчиваются к некоторым.
При этом кстати пофиг, какой допуск на обрез, раз опосля заливается. Т.е. отъюстировали на болтах и залили. Возможно что колонны даже не сразу - тогда вот эта дурацкая деталь должна служить плоскостью точной выставки. По приборам. (Петька, прибор? Василий Иваныч, прибор 80!). Хотя деталь намного уже базы колонны. Значит колонна сразу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 16:26
#65
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
через смятие поверхностей. На мой взгляд не выполнимо.
Не согласный я

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез болтов.png
Просмотров: 528
Размер:	13.9 Кб
ID:	196781
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать данный тип противосдвигового упора?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать вместимость здания Andy M Архитектура 1 01.11.2015 13:37
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. Gurtik AutoCAD 27 15.07.2013 15:20
Как правильно расчитать сваю в сейсмике в пучинистых грунтах? GybelindaV Основания и фундаменты 5 04.08.2011 16:02
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
Как расчитать максимальное давление на колесо крана? Stam Прочее. Архитектура и строительство 7 18.12.2009 19:36