| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
| 1 | #1 |
Какую все таки применять длину перепуска для стыковки арматуры колонн?
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 21131
|
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Очень часто возникает проблема, когда , например, получается ф32 А500С для бетона В25 ты берешь грубо 50d, да и еще удвоенный (не более 50% в одном сечении) т.е. 100d и длина перепуска получается аж 3200мм (это выше этажа) на что строители всегда жалуются!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Если этажи не очень высокие, то такие диаметры лучше стыковать через этаж. И стыковать внахлестку со сваркой (ГОСТ 14098 на сварку арматуры). Сейчас под рукой нет норм, но по-моему больше d25 не допускается стыковать без сварки в принципе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- У нас в городе все известные глав спецы (около 4 человек) и в гос. экспертизе, все говорят делать как для сжатой, у меня поэтому и возникли сомнения, все таки люди с опытом... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Если сварка нежелательна, могу ещё муфты посоветовать, как часто при сейсмике делают. Но защитный слой несколько увеличивается из-за них. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Как вариант, если большое N, то может потребоваться работа арматура на сжатие, но лучше до этого не доводить, а увеличить сечение колонны и/или класс бетона. Здесь тоже легко проверить - увеличьте класс бетона и если это так, то диаметр арматуры значительно упадет (если арматура растянутая, то d упадет не сильно). Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.12.2017 в 22:42. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Проверить можно и через ядро сечения.
Все N и M одного КЭ перевести во внецентренную нагрузку с эксцентриситетом. Если е < ядра сечения, то колонна сжата, если больше, то часть растянута и будет видно какая. В растянутой части будет растянутая арматура и растянутые стыки. Совсем другой вопрос, а сколько именно надо в конкретном месте сечения арматуры. Это может показать и скад и арбат. А ведь назначаете вы больше с учётом сортамента. Значит и нахлёст можно сделать чуть поменьше по известной формуле СП 63 для нахлёста. Эксперты и главспецы ошибаются принципиально, но сами делать могут правильно. Просто о причинах вам не сообщать. Такое большое армирование вылезает из-за неправильной компоновки каркаса. Надо толще колонны делать изначально, а арматуру задавать меньше диаметром. Быть может тогда она и станет сжатой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
обычное армирование нижних колонн... при желании избежать больших сечений.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
Цитата:
Растянутой арматура бывает в верхних колоннах или одноэтажных сараях. В многоэтажках арматура сжата, её наличие сильно влияет на коэффициент устойчивости колонны, который влияет на несущую способность колонны в целом.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
О, опять. Кругом только и слышно - программный комплекс выдал, почему - не знаю. Какого черта ты вообще этим занимаешься, если не знаешь что и почему?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
сварка арматуры с перепуском (с23-рэ) идет только до 25 диаметра, а более 25 уже ванная сварка, которая тоже в копеечку обходится.
сомнительно, что бы в нижних ярусах колонн появлялась растянутая арматура. для быстрой оценки можете воспользоваться калькулятором НДМ от tutanhamon если смотреть что буржуи говорят в Manual for Detailing Reinforced Concrete Structures to EC2, там ничего не сказано про двойную длину стыкования стержней, только в случае если колонна армируется спаренными стержнями Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 25.12.2017 в 08:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 879
|
Если арматура сжатая - то одинарная длина нахлеста;
если растянутая - то тоже одинарная, но с разбежкой или двойная без разбежки (100% стыков в одном сечении), иного трактования п. 10.3.30 СП 63.13330.2012 я не вижу Цитата:
Проблема возникает при программном расчете армирования - непонятно по какому критерию - сжатия или растяжения подобрана арматура при расчете. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Можно много всего учесть. Лишь бы время было и смысл этим заморачиваться.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
так нужно посмотреть усилия, обычно в нижних колоннах M/N=0...0,1 (если фундамент не косячит), при таких отношениях растяжения быть не может.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
lionheart3391 Покажите разрез и типовой план здания. Тогда понятно станет, зачем арматура требуется. Последний раз редактировалось Skovorodker, 25.12.2017 в 15:22. |
|||
![]() |
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
Цитата:
Растяжение-сжатие сечения Наиболее простой вариант - ядро сечения. В РСУ необходимо найти вариант где maxM соответствует minN, при этом нужно смотреть на сами сочетания, т.к. если не выставлены коэффициенты К1-К15 в таблицах, то можно сидеть и очень долго смотреть на всякие глупости где собственный вес идет с коэффициентом, например 0,65. Далее Если эксцентриситет (minN/maxM) выходит за пределы ядра сечения (с моментами в двух плоскостях несколько сложнее) можно говорить о растягивающих напряжениях в сечении и о том, что нужна арматура на растяжение. Вариант сложнее (у меня не всегда хватает терпения, а автоматизировать проверку пока не удалось) Тут похоже на ядро сечения но несколько сложнее: 1) есть подбор арматуры из условия по РСУ (какой то там диаметр), где эксцентриситет (N/M) в пределах ядра сечения 2) есть, опять таки, вариант, где maxM соответствует minN и эксцентриситет (minN/maxM) выходит за пределы ядра сечения --> есть растягивающие напряжения Логика такая Если площадь арматуры, определенная из условия, что арматура растянута (вариант 2) соотносится как 0,45 от площади арматуры, которая определена из условия, что арматура сжата (вариант 1), то армирование, которое мы ставим из условия, что арматура сжата величиной перепуска на сжатие будет компенсировать требуемый перепуск и тем более площадь арматуры , которую мы бы поставили из условия растяжения. Перепуск сжатой арматуры Llсж=0,9*Lо,аn*(As,calсж/As,ef) - здесь As,cal=As,ef Перепуск растянутой арматуры при условии, что идет стыковка 100% относительного количества арматуры по площади Llраст=2*Lо,аn*(As,calраст/As,ef[/u]) Перепуск для всех возможных сочетаний у нас один единственный, поэтому: 0,9*Lо,аn*(As,calсж/As,ef)=2*Lо,аn*(As,calраст/As,ef[/u]), отсюда нас интересует As,calраст=0,9/2*[u]As,calсж=0,45*[u]As,calсж Вообще, из этих условий не плохо бы вытащить минимальное соотношение N/M, при котором подобрана площадь растянутой арматуры по такому варианту РСУ будет составлять 45% от площади арматуры, подобранной по основному варианту РСУ. Тогда (в идеале) мы получаем условие по которому можем рассматривать РСУ и определять, где нам реально нужно стык делать с условием растяжения, а где "и так хватит" из условия сжатия Если у кого то найдется время и желание "допилить" такой подход (я не претендую на истину в последней инстанции), я буду очень благодарен. У самого пока времени нет Арматура.xls |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 879
|
Cactusishko
С этим подходом можно согласиться, но как его обосновать в соответствии с действующими нормами, в т.ч. С 63.13330.2012. Из опыта расчетов знаю, что в Лире при подборе хомутов из условия работы на кручение, в результатах расчетов это специально обозначается звездочкой. Хотелось бы, чтобы и при подборе продольного армирования, программа также выдавала, исходя из какого критерия: растяжения или сжатия подобрана арматура. В общем-то это просто реализовать, но почему это не было нужно до сих пор? Последний раз редактировалось vl74, 26.12.2017 в 07:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Смуту до сих пор вносит "Руководство по конструированию бет. и жб. конструкций к СНиП II-21-75" и особо оно популярно у гл. конструкторов старшего поколения. Да ещё и Тихонов в своём "руководстве" впихнул подобный рисунок.
Вот откуда рождаются две длины нахлёста. А переубедить людей "а ля "всегда так делали" без директивного указания в нормах весьма трудно. Что самое интересное, ни разу "заказчик" слова ни сказал ни на вариант двойного 100%-го перехлёста, ни на вариант чередования, ни на вариант одинарного перехлёста. А это, на минуточку, колоссальный перерасход, особенно для стеновых и пилонных конструкциях (в которых также присутствует проблема, которую озвучил ТС). Бардак кругом ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Всё правильно вы указываете. Но картинка и поголовное применение проектными организациями решений с двойными, полуторными и попеременными нахлёстами, а также появление тем подобных этой заставляет меня задумываться о том, что "всё не совсем четко".
|
|||
![]() |
|
||||
Обычно либо растянутый стержень заводится в сжатую зону колонны, где растянутая арматура уже не требуется, поэтому ни о какой двойной нахлестке растянутых стержней говорить не приходится, либо сжатый стержень заводится в растянутую зону, где стремительно падает необходимость в растянутой арматуре по мере увеличения длины его запуска в эту зону из-за треугольной эпюры момента.
|
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
скажите дорогие коллеги, кто из вас действительно делает нахлест в колоннах и/или пилонах в разбежку. Спрашиваю, потому как в своей практике вижу картину другую. Не только в своем городе. Единично проскакивает разбежка. И опять же - нет такого требования в СП 63,а раздел по анкеровке и нахлесту не маленький.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Какую позицию? Это не моя позиция - это позиция нормативной и технической литературы. Ни в одном нормативном документе нет требований стыковать сжатую рабочую арматуру вразбежку, с увеличением длины нахлеста и т.д. Все эти указания везде относятся к рабочей растянутой арматуре.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35
|
В нашем ДСТУ (Украина) есть конкретный пункт, который разрешает использовать 100% напуск в сечениях с сжатой арматурой. Однако, во всех местах где работал принимают двойной нахлест в колоннах (мол, так раньше всегда делали), причем мучаются, страдают и т.д. не зная что делать когда 3 м выпуски получаются и вылазят в след этаж. В итоге решение: "показываем как положено, на стройке все равно одинарный сделают".
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Есть тема предельного процента армирования сечения, когда арматуры много приходится растаскивать.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Бывает ситуация когда в сечении где нет стыков с процентом армирования всё нормально, а в зоне где стыковка нахлестом процент получается больше предельного из-за 2 кратного увеличения площади арматуры. Иногда ситуацию спасает разбежка стыков, увеличить бетон это самый простой способ, но не всегда есть возможность, по разным сторонним обстоятельствам.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2017
Сообщений: 40
|
Цитата:
пункт 7.2 При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис.5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
Давайте подведем итог. Так как количество стыкуемой арматуры в одном сечении должно быть не более 50%, но допускается увеличивать до 100% при альфа=2, необходимо выполнять двойной перепуск в таком случае. При чередовании этот принцип не нарушается. Далее так как четко сказано что в растянутом бетоне коэффициент альфа 1,2, для стержней с одинарной длиной перепуска в пилонах он таким и остается, т.к. нельзя однозначно сказать что в пилонах или колоннах растяжение арматуры невозможно, как например для балки на двух опорах абсолютно всегда верхняя арматура сжата а нижняя растянута, тут то и можно в верхней зоне применить альфа=0,9. а для стержней с двойной длиной перепуска альфа и так уже =2, поэтому вопрос сжатая или растянутая эта арматура отпадает. В итоге в пилонах правильно будет чередовать перепуск с коэффициентом альфа 1,2/2,0
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
у вас однопролетная балка длиной более 11700 мм? В противном случае вам зачем там нахлёст?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
написано же что это пример, того когда арматура принимается однозначно растянутой и однозначно сжатой. Для пилонов каркаса здания нельзя сказать однозначно, т.к. это сложно-напряженное состояние, и проверка всех элементов по РСУ я считаю не может дать 100% ответ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Цитата:
Цитата:
Вот эту эпичную фразу нужно прикладывать к каждой стадии П вместо статического расчета! ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поясните пожалуйста общие требования по соединению продольной арматуры колонн на стальной скобе в разбежку. | Grizly055 | Железобетонные конструкции | 8 | 09.02.2017 11:26 |
Величина перепуска для стыка ненапрягаемой арматуры внахлестку у рабочего шва | egnitu | Железобетонные конструкции | 2 | 05.12.2016 14:36 |
Сварные стыковые соединения продольной арматуры колонн вразбежку? | DeiloS | Железобетонные конструкции | 2 | 03.11.2016 08:38 |
Как считать длину перепуска для внецентренно сжатых колонн? | Emc | Железобетонные конструкции | 10 | 01.07.2016 11:20 |
Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов? | РТО4 | Металлические конструкции | 46 | 14.06.2016 16:00 |