Доброго времени уважаемые инженеры. Вопросов два, начну с практического.
Вопрос 1, существует модель перекрытия в Скад (модель здания). Требуется определить разрушающую нагрузку, т.е. смоделировать стадию III (см. Байков стр.79)


Вопрос 2, Возвращаемся к модели нашего перекрытия, КЭ - оболочка, вкладка Поля напряжений, Как узнать напряжения в растянутой арматуре и напряжение в бетоне сжатой зоны?

Последний раз редактировалось scruple, 15.01.2018 в 11:40.
Просмотров: 4941
 
Непрочитано 15.01.2018, 08:23
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Начните лучше с вопросов теоретических - что такое SCAD, что он может и для чего применяется.
2. см. формулы СП Бетонные и железобетонные конструкции.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 08:59
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
Требуется определить разрушающую нагрузку
Элементарно. Определяешь несущую способность изгибаемого сечения и делишь на максимальный момент из СКАДА от единичной нагрузки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 09:40
#4
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Определить разрушающую нагрузку на перекрытие в SCAD не представляется возможным (исключение возможно только для простых конструкций типа балочной схемы, предельная нагрузка на которые и так понятна - см. ответ Бахила выше).

SCAD предназначен для определения армирования конструкции для нормальной эксплуатации исходя из условий прочности и трещинообразования.

Для определения разрушающей нагрузки на перекрытие наиболее приемлем метод предельного равновесия, который связан с поиском механизма разрушения перекрытия с образованием пластических шарниров.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 15.01.2018 в 09:58.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 10:53
#5
scruple


 
Регистрация: 14.01.2018
Сообщений: 8


Цитата:
Определить разрушающую нагрузку на перекрытие в SCAD не представляется возможным
То есть оценить перекрытие по прочности в модели СКАД не представляется возможным ?
scruple вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 11:03
#6
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
То есть оценить перекрытие по прочности в модели СКАД не представляется возможным ?
Оценить по прочности для эксплуатации можно. Но разрушающая нагрузка - это нечто другое. SCADом можно получить РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ на перекрытие (со СНИП овскими коэффициентами запаса и т.д.), но весьма проблематично получить РАЗРУШАЮЩУЮ НАГРУЗКУ.

Разрушающую нагрузку обычно на практике не ищут, это задача для теоретических исследований.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 11:11
#7
scruple


 
Регистрация: 14.01.2018
Сообщений: 8


Цитата:
это задача для теоретических исследований.
Ну а как же расчет на прогрессирующее разрушение? Вопрос то собственно не в этом.

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Оценить по прочности для эксплуатации можно
Поясните как же это сделать.
scruple вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 11:16
#8
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
Ну а как же расчет на прогрессирующее разрушение? Вопрос то собственно не в этом.

----- добавлено через 48 сек. -----
Поясните как же это сделать.
Вам нужно посчитать здание на прогрессирующее разрушение? Это немного другое.
Сформулируйте правильно вопрос. Не ссылайтесь на Байкова стр. 79. Байков это не библия, не все его читали. Тем более издания разные.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 11:20
#9
scruple


 
Регистрация: 14.01.2018
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Вам нужно посчитать здание на прогрессирующее разрушение?
В конечном итоге, да.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Тем более издания разные.
фото я прикрепил
scruple вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 11:36
#10
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
В конечном итоге, да.

----- добавлено через ~2 мин. -----

фото я прикрепил
На мой взгляд самым простым вариантом будет создание еще одной (или нескольких) схем для "Лиры" с указанием расчетного армирования в плитах и колонных и отдельный нелинейный расчет на нормативные нагрузки для схем, моделирующих прогрессирующее разрушение.
В этих схемах нужно будет учесть разрушение, обычно, одной колонны самой невыгодной.

Получите картину разрушившихся элементов.

SCAD считает конструкцию только в линейной стадии. В линейной стадии считать разрушение можно, но это мало соотносится с реальностью.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 11:37
#11
scruple


 
Регистрация: 14.01.2018
Сообщений: 8


прикрепил

----- добавлено через ~10 мин. -----
Нужно решение для СКАДА, как по полям напряжений оценить стадию работы перекрытия. Другими словами, что это за напряжения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 101
Размер:	41.4 Кб
ID:	197719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ст разр бетона.jpg
Просмотров: 83
Размер:	169.0 Кб
ID:	197720  
scruple вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 11:50
#12
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Поправьте, если не прав
Но по моему понимаю о расчёте на прогрессирующее обрушение:
Это расчёт с "отказом" 1-го из элементов, т.е его исключают из схемы и пересчитывают схему с этим условием
То то что спрашивает автор - совсем другое. Максимальная разрушающая нагрузка будет зависеть в том числе и от расчётной схемы.
Так что это совсем не то
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 11:52
#13
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Какие расчеты на прогрессирующие обрушения, какие нелинейные расчеты? Человеку банально влом открыть мануал Scadовский...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 11:55
#14
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
прикрепил

----- добавлено через ~10 мин. -----
Нужно решение для СКАДА, как по полям напряжений оценить стадию работы перекрытия. Другими словами, что это за напряжения?
SCAD не пересчитывает напряжения между арматурой и бетоном. SCAD может дать изгибающий момент, на основании которого Вы сами можете это сделать.

SCAD ж.б. плиты рассматривает как изотропные гомогенные пластинки.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 11:56
#15
scruple


 
Регистрация: 14.01.2018
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
влом открыть мануал Scadовский..
Скажем так, мне не совсем понятен сей мануал, собственно поэтому и вопрос возник

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
SCAD ж.б. плиты рассматривает как изотропные гомогенные пластинки.
растяжение воспринимается только арматурой, зная напряжение в растянутой зоне, можно оценить момент достижения придела текучести арматуры.
Поправьте в чем я не прав

Последний раз редактировалось scruple, 15.01.2018 в 12:10.
scruple вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 12:24
#16
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
растяжение воспринимается только арматурой, зная напряжение в растянутой зоне, можно оценить момент достижения придела текучести арматуры.
Поправьте в чем я не прав
Проблема в том, что к тому времени у тебя будут уже недопустимые значения раскрытия трещин
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 13:09
#17
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
Скажем так, мне не совсем понятен сей мануал, собственно поэтому и вопрос возник
Ну так и ставьте вопрос о непонятках в мануале. Может вам и строительная механика непонятна, а вы уже собрались прогрессирующее считать, да на программах!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:04
#18
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
растяжение воспринимается только арматурой, зная напряжение в растянутой зоне, можно оценить момент достижения придела текучести арматуры.
Поправьте в чем я не прав
У вас есть иллюзия что скад вам что-то посчитает за вас, волшебным образом.
Скад -- это программа для определения усилий в элементах построенной вами модели, в предположении линейной работы материалов конструкций. ВСЕ.
Остальное это встроенный калькулятор проверок по СП, и красивые картинки.

Разрушение же произойдет тогда, когда система будет геометрически изменяемой, при появлении достаточного количества пластических шарниров. Если вы сможете это в скаде проанализировать, напишите потом как вам это удалось.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 14:20
#19
scruple


 
Регистрация: 14.01.2018
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
усилий в элементах
С усилиями понятно, как узнать напряжения ?
scruple вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:27
#20
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
Скажем так, мне не совсем понятен сей мануал, собственно поэтому и вопрос возник

----- добавлено через ~13 мин. -----

растяжение воспринимается только арматурой, зная напряжение в растянутой зоне, можно оценить момент достижения придела текучести арматуры.
Поправьте в чем я не прав
SCAD дает напряжения в крайних "волокнах" пластинки. В бетоне считается, что есть плечо между растянутой арматурой и сжатой зоной бетона.

Вам нужно брать из SCADа момент и самому считать какие напряжения в арматуре будут.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:29
#21
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
С усилиями понятно, как узнать напряжения ?
Есть такая штука - сопромат.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:42
#22
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Есть такая штука - сопромат.
А вот как раз для ЖБ сопромат и не применим
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:49
#23
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Ну да, конечно, только волшебные программы!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:51
#24
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
А вот как раз для ЖБ сопромат и не применим
Т.е. условно N/A < R Для бетона не работает? Класс
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:57
#25
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Для бетона - работает. А для железобетона - нет
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 15:03
#26
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Для бетона - работает. А для железобетона - нет
Ну добавятся еще характеристики арматуры. Но напряжения всегда считаются как усилие деленное на определенную характеристику (если уж совсем по деревенски изъясняться)
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 15:10
#27
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Расчет реальных конструкций и их элементов является либо теоретически невозможным, либо практически неприемлемым по своей сложности. Поэтому в сопротивлении материалов применяется модель идеализированного деформируемого тела, включающая следующие допущения и упрощения:
1. Гипотеза сплошности и однородности: материал представляет собой однородную сплошную среду; свойства материала во всех точках тела одинаковы и не зависят от размеров тела.
2. ...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 15:15
#28
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Угу. Т.е то, что строили без компьютеров стоять не должно. Это же невозможно посчитать.
Pipetkins вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 15:49
#29
scruple


 
Регистрация: 14.01.2018
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
считать какие напряжения в арматуре будут
Я собственно это и спрашивал, как узнать напряжения в бетоне и арматуре.
scruple вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 16:05
#30
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
Я собственно это и спрашивал, как узнать напряжения в бетоне и арматуре.
В предельной стадии (при M=Mult) согласно п. 8.1.9 СП 52-01-2003 (формула 8.4). При этом либо няпряжения в бетоне будет равны предельным, либо в арматуре.
При M<Mult, можно решить совместно уравнения (8.4) и (8.5) относительно Rb и Rs (это и будут напряжения в бетоне и арматуре).

Rsc и A's можно принять нулю.

Хотя я не знаю, для каких целей могут понадобиться эти значения.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 16:17
#31
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
С усилиями понятно, как узнать напряжения ?
И вправду, как???

Вы не знаете базы, а уже взялись за такой неоднозначный вопрос как прогрессирующее обрушение.
Вам бы сначала с простыми расчетами разобраться, а уже потом влезать в частности.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 07:56
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от scruple Посмотреть сообщение
как узнать напряжения в бетоне и арматуре
Они заданы. Чё их узнавать.
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Rb и Rs (это и будут напряжения в бетоне и арматуре).
Не, ну если охота посмотреть в процессе, то сопроматом уже не обойтись. Тут уже надо
Цитата:
Механика вязкой жидкости
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2018, 09:28
#33
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Строго говоря - никак. Разрушение это метод предельного равновесия (есть например в микрофе http://www.tech-soft.ru/doc/otchet_16.pdf)
напряжения - это нелинейный расчет (тоже в скаде нет).
Приближенно можно оценить, если было заармировано при той же схеме и тех же нагрузках.
Можно оценить вручную, задав одну из вероятных схем излома.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Железобетонное перекрытие в СКАД, стадия разрушения.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру ykamikadze Лира / Лира-САПР 5 04.09.2012 23:23
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Перевод на английский фразы: стадия "Проект" и стадия "Рабочая документация (Р или РД)" kms Разное 7 19.11.2008 15:17
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Проблема с экспортом из форума в скад - скад не видит пластины. BABI SCAD 9 11.04.2008 13:34