| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Необходим ли котлован в разделе КЖ
Инженер-проектировщик
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206
|
||
Просмотров: 35295
|
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Не выполняется, документов нет. Это производство работ. ППР или ПОС. Бывает делали, но это начальство на уступки заказчику шло и выполняло его просьбы.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
Не предписывает ли это пункт 13.1.4 в СП 50-101-2004? Если у меня есть необходимость замещения и уплотнения грунтов основания фундаментов?
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Что такое "проект" не знаю. А вот "ПОС" является частью "проектной документации".
По теме: котлованы в неПОСе иногда показывается (на разрезах, например). Отдельный разговор, когда он требует расчёта. Постановление 87 вычитывай с лупой. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
В каком разделе план котлована нарисован, там и схема по работе с грунтом; можно хоть в отдельный комплект выделить.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Ты уж определись Стадия "Р" у тебя или КР из стадии "П". В КР стадии "П" можно указать на схемах и разрезах где-что заменяется/уплотняется, в текстовой части обосновать. ПОСа в стадии "П" может не быть вовсе, и откуда ПОСнику знать какой и почему грунт нужно менять если это по конструктивным соображениям требуется.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Я даю план котлована в рабочке (КЖ) в упрощенном виде - без съездов, водоотводов и т.д. Пишу: "котлован дан в качестве основы для детальной разработки в ППР". и объем даю для сметы.
Ни одного вопроса ни разу по этому поводу не было. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Я всегда включал котлован в КЖ. Имхо так и нужно делать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Котлован это времянка, как и временные эстакады/тепляки/опалубки/фундаменты кранов/ бункеров/ подкрановые пути и.т.д.
В составе КР план котлована только в качестве зоны влияния на окружающие здания/сооружения/коммуникации. Это важный лист комплекта КР для всех участников процесса, поскольку были случаи, кокда в зону влияния сооружения попадало 28 зданий/сооружений требующих моделирования осадок и соответствующего усиления/компенсационных мероприятий. Там стоимость усилений/мероприятий может в разы быть более стоимости проектируемого сооружения. Это не конструкция здания/сооружения. Если у Вас искуственное/усиливаемое основание то да, это раздел КР стадии "проектная документация", только это не котлован, а именно ОСНОВАНИЕ с требуемыми характеристиками, РАСЧЕТНЫМИ характеристиками. Но в ПОСе этот раздел также присутствует, ибо там своя тема по подбору оборудования уплотнения/jet-а/цементации/грунтовых свай и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Конструктор должен выдать чертеж, на основании которого можно работать. Мы обычно план котлована выдаем через 1-2 недели после начала разработки рабочки. Когда готов проект фундамента - котлован уже выкопан.
Если заниматься выдачей-передачей заданий из отдела в отдел - так и сроки порвать можно. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну таки да и голый недоработанный лист котлована тоже выбрасывается нахрен,, пожалуйста умный прораб пусть сам копает, в чем проблема? Отметку котлована можно показать на разрезе по скважинам с отметкой пола подвала, нулевой отметкой, отметкой фундамента и т.д., где будут видны грунты под фундаментом. а если что-то меняем даем на это дело указания и все.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Offtop: Я бы вообще отдельно выделил раздел ВЗиС (временные здания и сооружения) стадии Р... Потому что котлованы, ограждения, леса, временные дороги и пр.
- всё это требует весомой доли осмысления с принятием ответственности за планируемые решения. Но это я, и кому нафиг нужно моё мнение. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Цитата:
Если объект и ситуация на площадке сложная, то план котлована включаем в раздел ГП. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
во-первых причет тут КР, тема вроде про КЖ? во-вторых все что необходимо в КР есть постановлении №87, котлован там не требуется. А где собственно из этого пункта следует, что именно котлован нужен? можно и описанием дать о необходимости тех или иных мероприятий, это тоже будет частью проекта.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Котлованы разные бывают...
Я думаю, что место сложному, большому котловану с шпунтами и стенами в ПД в разделе ПОС (можно на листе строительный генеральный план подготовительного периода, можно отдельно), а в РД в дополнительном комплекте КЖ0. Разумеется, это не говорит об авторстве этих листов. Кто хочет, тот и делай. ![]() КР в ПД сейчас вообще без других специальностей не написать, чем же ПОС хуже. ![]() Видел такие ПД с большими котлованами мало. Всё больше в КР делают. ПОСовцы плаксисом, как правило, пока не владеют. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 83
|
Цитата:
Цитата:
также есть СП 22.13330.2011, который обязывает в проект оснований, фундаментов и подземных сооружений включать следующее: пункт 5.1.1 Проектирование оснований включает обоснованный расчетом выбор: типа основания (естественное или искусственное); типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточные, столбчатые, плитные и др.; железобетонные, бетонные, из каменной или кирпичной кладки и др.); пункт 9.2 Проектирование оснований подземных частей сооружений включает помимо требований 5.1.1 обоснованный расчетом выбор: глубины заложения подземных конструкций; способа устройства подземных конструкций (в открытом котловане, полузакрытый "сверху вниз", опускной колодец, в насыпи и др.); заложения откосов неподкрепленных котлованов; типа, конструкции, материала ограждений котлованов и их креплений; в СП 22.13330.2016 это пункты: 5.1.3 Проектирование оснований и фундаментов должно включать обоснованный выбор следующих проектных параметров и характеристик: - типа основания (естественное или искусственное); - типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточные, столбчатые, плитные, комбинированные и др.; железобетонные, бетонные, из каменной или кирпичной кладки и др.); - мероприятий, указанных в 5.9, применяемых при необходимости снижения влияния деформаций оснований на эксплуатационную надежность сооружений; - мероприятий, применяемых для снижения деформаций окружающей застройки; - мероприятий, применяемых для снижения неблагоприятного влияния на окружающую среду. 9.2 Проектирование оснований подземных частей сооружений включает помимо требований 5.1.3 обоснованный выбор: - глубины заложения подземных конструкций; - способа устройства подземных конструкций (в открытом котловане, полузакрытый "сверху-вниз", опускной колодец, в насыпи и др.); - заложения откосов неподкрепленных котлованов; - типа, конструкции, материала ограждений котлованов и их креплений; - мероприятий, применяемых для снижения влияния строительства на деформации оснований, фундаментов и надземных конструкций сооружений и инженерных коммуникаций окружающей застройки; - мероприятий, применяемых для минимизации изменений гидрогеологических условий или предотвращения вызванных этим возможных негативных последствий, в т.ч. для окружающей застройки и экологической среды. по пп 87 п.14 (х) в графической части необходимо отображать "план и сечения фундаментов" в соответствии с ГОСТ 21.501 для конструктивных решений оснований, фундаментов и подземных сооружений необходимо давать: п.6.1.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей конструктивных решений включают: - схемы расположения элементов конструкций; - схемы армирования монолитных железобетонных конструкций; ----- добавлено через ~2 мин. ----- конечно - расчет оснований и фундаментов - дело конструктора Последний раз редактировалось dm732, 14.03.2018 в 22:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
Доброго дня. Выше обсуждались российские нормы. Такой же вопрос касательно украинских норм: есть ли основание у заказчика требовать чертежи котлованов в томе "Конструктивно-строительные решения" стадии РП (рабочий проект)? В ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" идет речь только о схемах размещения фундаментов.
Последний раз редактировалось Sanyaf, 23.06.2020 в 10:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Выше приводили пункт, в котором говорится о "проекте сооружения". Пож проектом сооружения понимается набор рабочей документации разных маров, в т.ч. КЖ и ППР. В КЖ разрабатываются фундаменты, в ППР разрабатываются котлованы. КЖ разрабатывается и оформляется на основании ГОСТ 21.501-2018. Там есть такой пункт: 6.1.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей конструктивных решений бетонных и железобетонных конструкций в общем случае включают: - общие данные по рабочим чертежам; - схемы расположения элементов сборных конструкций; - спецификации к схемам расположения элементов сборных конструкций; - чертежи монолитных бетонных и железобетонных конструкций; - спецификации монолитных конструкций; - ведомость расхода стали на монолитную железобетонную конструкцию. О котлованах речи нигде нет!
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
в КЖ достаточно сечений с указанием отметок.
Когда заказчики стали настырными и дожали проектировщиков, главспец с которым я раньше работал сказал выпустить лист -Дно котлована с отметкой и ссылкой, что разработка котлована ведется согласно раздела ПОС и специально разработанного ППР.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233
|
Да, начертить котлован недолго. Всё дело в том, что в 90% случаев его геометрия не совпадёт с выполненной в натуре (поползли откосы, устроили съезд с другой стороны и т. п.).
Котлован - это деньги, и немалые. Если есть возможность не связываться, лучше не делать (переложить на ПТО). Кроме случаев, когда требуются конструктивные расчёты (стеснённые условия, шпунт, специфические грунты). Нас иногда вынуждают разрабатывать котлованы. Тогда выделяем в отдельный раздел РД.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Как без котлована объёмы работ делать? Как без объёмов необходимую технику закладывать и сметы составлять?
Или это опять спор из разряда какому инженеру делать - Васе ПОСовцу или Диме КРщику? Цитата:
Если поползли проектные, то косяк проектировщика. Если проектные не соблюдены, то косяк подрядчика. И в смету не закладывать. А потом получить письмо с претензией "Деньги на строительство выделены согласно ССР. В проекте не предусмотрен котлован, но так как без котлована не построить, то цена строительства выросла на ХХ млн рублей. Так как это ошибка проектной организации, требуем компенсацию в ХХ млн.руб на такой-то расчётный счёт. В случае отказа, подаём в суд" |
|||
![]() |
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233
|
Что за бред. Я же написал - это временное сооружение, на стадии РД оно разрабатывается в ППР.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Именно отсюда растут ноги пинания котлована, да разных других работ туда-сюда. Все начинается с того, что заказчик не хочет заказывать тот или иной раздел. А вообще объем работ по котловану у нас ПОСовец замечательно считает. Он точно знает где нормируются откосы и сколько отступить от границы сооружения для производства работ и т.д. и т.п. ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
![]() Тему закрыли 2 года назад. В ней изначально вопрошающий не понимал чего хочет. 1. Задание на проектирование - если в нем есть полный перечень марок чертежей и смет - котлован делают и точно не в марке КЖ (раз речь шла о РД). 2. Если котлован простой (без укреплений, подпорных стен и т.д.) его в ПД делает ПОСовик и сам считает объемы земработ. 3. Если котлован сложный и требуются спецмероприятия разрабатывается задание, согласовывается руководством и передается конструкторам в разработку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Все относительно, но надо быть готовым ко всему.
Контора конторе рознь (штатный состав художников или привлеченный), как и котлован котловану. Все зависит от состояния автора проекта в зависимости от Заказчика и вообще в пространстве и от формы бедствия. Сметчики дело абстрактное - на одних проектах они есть, на других нет и все что можно накропать для оценки масштабов бедствия в чертежах, ну пускай КЖ. Халтура: башня связи: котлованы в КЖ есть (простой котлован), а ПОСовиков затейников нет. Они если честно близко не нужны (мягко так сказать), практически давно. Городки там, площадки, дороги и тп. писанина, но все ждут решения в КЖ для копирования и для оформления ордера. Послезавтра канализационная насосная станция начнется (несложная яма, но с мероприятиями), будет тоже самое .... В перспективе "стена в грунте" под очистные (посложнее с переменными отметками и т.п.), будет тоже самое....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.05.2021 в 19:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
В воздухе типовуху хорошо рисовать. Рядом тема на форуме выскочила (в разделе оснований и фундаментов). Мелочь, расколбас конечно - лень влезать. Как там чертежи без котлована делать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Странно у вас всё, у ПГС-ников. Вот меняем трубу под дорогой или подпорную стену делаем - котлованы и обратные засыпки с дренажами не, не показываем на общем виде, ибо КЖ, сметчики напишут... Конструкция фундаментов мостов вообще часто от способа и возможности устройства котлована зависит, и это всё какие-то разные лица по-отдельности решают? |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Но в теме мелькают фразы, будто котлован в ПД вообще не нужен и его посылают, то к РД, то вовсе в ППР. |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
за чей счет банкет? По 87-му ПП нет обязанности выполнять чертежи котлована в ПОС. По логике ясно - что он там должен быть, и опыт показывает, что конструктора в большинстве случаев неверно закладывают расстояния от конструкций до откоса, или угол откоса неверно показывают (а следовательно, и объемы земляных работ). Да еще с коэффициентами первоначального/остаточного разрыхления у них беда..... Поэтому всё сводится к деньгам. Аксиома капитализма, панимаешь......
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
- а "нужно" - это не понятно - почему в КР? Земляные работы почему-то в ГП считаются; обратная засыпка это вообще технология(начнут каким-нибудь Т130 глину после кубового экскаватора толкать и все - прощай утеплитель, гидроизоляция и иногда кладка из ФБС; подготовку под сооружение - это что?. По высказываниям некоторых форумчан похоже все в КР нужно вносить: и котлован , и ВОРы, и технологию, и половина АР туда же уже входит(когда-то кладочные были за архитекторами, а теперь за конструкторами, хотя по ГОСТу они относятся к архитектурным решениям(в части оплаты за них ГОСТ при этом соблюдается, они в разделе АР ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Что касательно планировок в КР - их конструктора в свой раздел берут у архитекторов с основной надписью от АР под соответствующим номером страницы.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Еще раз давайте наведем порядок в своих суждениях.
Не надо писать в темах то, что тема не озвучивала. Разговор шел о котловане в разделе КЖ. - Раздела КЖ не существует - и это БЕДА, что проектировщик пишет пост безграмотно. - Дальше в обсуждении выяснилось - речь идет о рабочей документации. - В чертежах марки КЖ котловану нет места. - Для сведения отметок, определения габаритов строительства, определения зон влияния и т.д. и т.п. существуют другие разделы и соответствующие им марки чертежей рабочей документации. Наведение тени на плетень только порождает и дальше псевдопроектные организации, которые не понимая что и где должно быть берутся за проектирование небоскребов в три руки(полтора землекопа и т.д. - народная мудрость смеется над этим веками) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
согласен на 100% но бывает случаи редко, когда экспертиза требует дополнить проект чертежами котлована "для обоснования объемов работ, принятых в расчете сметной стоимости строительства" КЖ конечно к проектной документации не относится, но автор этой темы пишет следующее; ... Прошу подсказать, выполняется ли котлован в разделе КР , КЖ , АС? Если да то на основании каких нормативных документов.... Предполагаю написав "КР" он имел в виду и проектную документацию.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Да и в проектной документации место котлована в ПОС. Если по какой то причине от ПОС отказались - баланс земляных масс в разделе ПЗУ(СПОЗУ) и все схемы, необходимые для его понимания (в т.ч. и котлован - как выемка) показывают там. А вот если необходимы дополнительные конструктивные мероприятия по котловану, основанию и т.д. то на основании ТЗ это может быть разработано в разделе КР
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Состав проекта фундаментов подробно описан в приложении Б СП 50-101-2004 и там отсутствуют термины "котлован", "траншея" Можно конечно сказать что таких понятий как "1 стадийное проектирование" "стадия ПРОЕКТ" и т.д с 2008 года не существуют, но тем не менее данный документ никто не отменял. В новых СП нет ничего противоречащего данному приложению. В п.13.1.4 СП 50-101-2004 указана в каких случаях все таки необходим чертеж котлована.
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
И что значит за чей счёт? В проект должно быть включено всё то, что необходимо сделать для строительства. Нет? А в смете это всё должно быть осмечено. Нет? Значит такие конструктора. У неграмотных инженеров будет неграмотный проект. Ничего нового. Только к теме это не относится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2013
Сообщений: 17
|
нормально тут вас порвало )))
проще наверное написать ГДЕ ДОЛЖЕН быть котлован? где-то на трех страницах мелькало, что котлован относится к ОСНОВАНИЯМ, а значит место его рядом с ФУНДАМЕНТОМ. я уж не буду разбираться куда вы это всё поместите. гораздо интереснее погуглить и прочитать следующее: "1.5. При устройстве подземной части сооружения необходимость водопонижения, уплотнения и закрепления грунта, устройства шпунтовых ограждений, замораживания грунта, возведения фундаментов методом «стена в стене» и проведения других работ устанавливается проектом сооружения, а организация работ - проектом организации строительства. Необходимость выполнения перечисленных работ может быть установлена и в процессе разработки проекта производства работ по устройству оснований и фундаментов или при вскрытии котлованов и при устройстве оснований и фундаментов. В этих случаях решение об их выполнении принимается проектной и строительной организацией совместно с заказчиком." НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОСНОВАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИМ. Н. М. ГЕРСЕВАНОВА (НИИОСП ИМ. Н. М. ГЕРСЕВАНОВА) ГОССТРОЯ СССР ПОСОБИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ (к СНиП 3.02.01-83) Часть 1 Утверждено приказом НИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР № 22 от 20 февраля 1984 г. https://files.stroyinf.ru/Data1/11/11738/ нормально да? пункт из МЕТОДИЧЕСКИХ указаний перекочевал в СВОД ПРАВИЛ ) опять Ленин бомбу заложил... снипы-хрипы... ну и это вот всё как мы любим. нашел я и этот СНиП (Строительные НОРМЫ и правила, если кто забыл) https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293801100.pdf только вот нет там размышлений на тему КУДА впихивать ПРОЕКТ КОТЛОВАНА. соответственно у меня вопрос. а я вляется ли СП 50-101-2004 ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ к применению хоть по какой-то бумажке правительства (постановлениями их писульки называть мне претит)? так вот в писульке №87 https://cdn.buildingclub.ru/wp-conte...21-12-2020.pdf "котлован" упоминается ровно ДВА раза... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Да что ты говоришь? Ну приведи пример, какой раздел ПД и основной комплект РД отличный от конструктивных выводит отметки?
|
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Похоже, многим конструкторам просто сложно признать, что ПОС это серьезный раздел, в котором конструктивные (и не только) решения нередко могут быть намного более сложными чем непосредственно в КР/ТКР.
Цитата:
Цитата:
Самое печальное, что ведь приведено и утверждено... Не таблица ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
для забора наверное все таки чертежи траншеи могут затребовать. Если обратили внимание я написал так "но бывает случаи редко, когда экспертиза требует дополнить проект чертежами котлована "для обоснования объемов работ, принятых в расчете сметной стоимости строительства" . Вы сделали монтаж не большой после которого смысл слов поменялся.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: FILA, там это прямо написано: "при необходимости". Это не означает, что котлован будет выполнять ПОСовец или КЖ-шник. Это ничего не означает. Но вы можете читать это так, что необходимость должна быть указана в ТЗ на проектирование.
Что вы тут обмусоливаете десятый год одно и то же. Вопрос решает элементарно - предварительной проработкой тендерной документации. Нет денег - нет котлована. В договоре должен быть отдельный пункт выделяющий эти возможные работы для дополнительных соглашений. Если госбюджет не хочет ваши условия или уходите или прорабатывайте на берегу лучше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
|
|||
![]() |
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Делать документацию хоть по котлованам, хоть по чему ещё (за небольшими законодательными исключениями) может хоть дядя Степа или химик-технолог, если ему доверят.
А каким они боком к организации проектирования? А че сразу 23? Линейных сооружений не меньше, а конкретно по метро расписали уже так, чтобы любой лоб со стороны, работавший ранее только с выгребными ямами, сделал более-менее правильно. Да вас вообще никто ни к чему не обязывает. Все разрабатывается "при необходимости". А экспертизу с чем только не проходят. У меня в одной из организаций даже мониторинг по "видению свыше" в КР засовывают — и ничего, все живы-довольны, кадил крутится, лавэха мутится. Вы как временные сооружения и объемы работ обосновываете? Ну вот надо 100 тыс. м. бурения и цементации, 100500 т. стальных свай, 500 млн м3 бетона, 500 тыс т. канатной арматуры. Просто двумя строчками в ПОС, что их надо вам надо куда-то закопать (но заказчик в "финале" этого не увидит)? Вы не понимаете, почему комплекты рабочки марок ОС, ГТХ, СВСиУ это не КЖ или КМ, даже если там сплошной металл или (железо-)бетон? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шпунтовое ограждение котлована - в каком разделе проекта (в ПОС, в ППР, в КЖ, или в КМ) оно должно разрабатываться? | viking1963 | Прочее. Архитектура и строительство | 57 | 23.01.2018 22:23 |
Фактическая трудоёмкость проектирования КЖ | Tyhig | Железобетонные конструкции | 108 | 31.07.2014 21:20 |
Перечень скрытых работ в разделе КР необходим? | Kolbasa5452 | Технология и организация строительства | 14 | 11.02.2014 09:55 |
Обязательно ли в разделе КЖ показывать способ фиксации анкерных болтов? | eilukha | Железобетонные конструкции | 17 | 03.10.2013 21:23 |
Норма удобоукладываемости в разделе КЖ | mann | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.09.2009 19:19 |